Расчет на продавливание в АРБАТЕ
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 16284
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
о ГЛАВНОМ.
как замечательно что архитектор прикидывает изображаемые конструкции ![]() ![]() ![]() о прозе. приблизительно так и есть. дело в том, что несущая способность воспринимаемого арматурой усилия не может превышать несущую способность бетона - подробнее прочитайте в СП, и если чего не уловите - спрашивайте. Так вот установленная арматура диаметром 6 практически выбрала весь положеный на арматуру резерв, поэтому увеличение армирования не дает никакого эффекта. в вашем случае простейшим выходом , если несущей способности недостаточно, будет увеличить толщину плиты или класс бетона. ТАК держать.! |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() ![]() Меня «главное» тоже порадовало!!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10143 там ближе к концу темы имеется расчет в экселе Lamer Inc.. , однако завернул ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
А вот за границей (в частности в Англии), при расчёте поперечного армирования, учитывается и продольная арматура :!:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Как я правильно понял расчет на продавливание за контуром постановки арматуры выполняется на прямоугольник со стороной равной а+3h. Ставлю в расчет на продавливание без учета арматуры с площадью приложения нагрузки со стороной равной а+3h получаю положительный результат.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Подскажите пожалуйста, почему результаты ручного расчёта по новому СП на продавливание при действии сосредоточенной силы (п.6.2.48)не сходятся с результатами расчёта в арбате.
Исходные данные: h0=0.22м, Sw=0.07м, колонна квадратного сечения 0.6х0.6м, B25, арматура А 240 Д6, F=111тс. Ручной расчёт: Fb,ult=Rbt*u*h0=107*3.28*0.22=77.2тс Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*14.1*3.28=37,0тс qsw=Rsw*Asw/Sw=17030*0.000057/0.07=14.1тс F=111тс < Fb,ult+Fsw,ult=77.2+37.0=114.2тс (коэфф использования 0.97) Расчёт в арбате: Коэффициент использования 1 Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Почему складываем значение предельного усилия, воспринимаемого бетоном с усилием в поперечной арматуре на единицу длины? По ручному расчету все проходит
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
помогите пожалуйста найти ошибку
Исходные данные: В25, h0=0.17м, А240 Д8, размеры колонны 40*40см расстановка поперечки в соответсвии с рисунком ниже Ручной расчёт: Расчёт сечения с поперечной арматурой: Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т (u=0,4*4+0,17*4=2,28м) Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*21.88*0.96=16.8т (qsw=Rsw*Asw/Sw=17329*0.000101/0.08=21.88т; u=4*0,24=0,96м) Условие 0.25*Fb,ult < Fsw,ult < Fb,ult выполняется Fb,ult+Fsw,ult=41,47+16,8=58,27т Расчёт сечения без поперечной арматуры: Fb,ult=Rb*u*h0=107*3,52*0.17=61,6т (u=0,24*4+0,639*4=3,52м) ИТОГО: 58.27Т - Предельно допускаемое сосредоточенное усилие А в арбате 112,3т!? Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
как странно.. Как-будто Asw умножается на 2, а Rsw = 355Мпа.
Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т - тут вроде считает корректно. Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*92.16*0.96=70.8т - (как бы по логике программы) qsw=Rsw*2*Asw/Sw=36500*2*0.000101/0.08=92.1625т/м. Тогда Fb,ult+Fsw,ult=41,47+70,8=112,3 т. Хотя Fsw,ult >Fb,ult.
__________________
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 31.01.2011 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Я прогнал это в лицензионном СКАДе. Результат аналогичен результату в #15. Вывод: СКАД(Арбат), КАК ВСЕГДА, нагло и бессовестно ВРЁТ!!!
У Вас неверно определён периметр контура расчётного сечения. Вот как считает лицензионный NormCad: Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
kalas_al, спасибо за представленный расчет.
Как-то давно писал в Скадовский сайт тех. поддержки о текущей проблеме и остальных багах сателлитов, меня там мягко говоря посылали учить мат.часть ![]()
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
kalas_al,
В нормкаде тоже ошибки есть. Сам недавно одну нашел, по расчету куста свай (осадке помоему). Неправильно задается колличество свай... Так что лучше все проверять вручную... Там более, что ни скад ни нормкад никакой отвественности не несет за свои расчеты. Offtop: ... не в оправдание скада было сказано... |
||||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
А что, количество свай задаёт Нормкад?....
Или все-таки количество свай задаёт пользователь??? Нормкад - это и есть ручной расчет с полной распечаткой всех формул и хода расчёта. Что Вы задали - то он и посчитает. За пользователя нормкад данные вводить не будет. Результаты расчета в нормкаде, как говорится, - факт на лицо, "ручной" расчет нормкада можно проверить ручным же расчетом(уж извините за каламбур). А ход расчета и применяемые формулы в скаде - тайна за семью печатями! Возможно, и для самих разработчиков - ведь многочисленные косяки это подтверждают. Последний раз редактировалось kalas_al, 01.02.2011 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Конечно, ошибки есть в любой проге. В Нормкаде, например, пару лет назад я обнаружил, что неправильно рассчитывается плита на продавливание УГЛОВОЙ колонной. Они формально, не задумываясь над сопроматом, реализовали формулы СП - всегда используют минимальные моменты сопротивления расчетного контура. Однако эти наименьшие значения моментов сопротивления соответствуют лишь одной угловой точке расчетного контура, которая может не существовать в случае незамкнутого расчетного контура при угловой колонне. Т.е. Нормкад определяет напряжения в несуществующей точке контура. Вот и косяк... Правда, может, его уже исправили. Не знаю.
А еврософтовский PlatePunch из Старка не пробовали? Мне он нравится - косяков пока не выявил, вот только за пределами поперечной арматуры прочность не проверяет. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Не пробовал.
Цитата:
Зачем мне нужно средство для решения задачи, которое поставленную задачу решает лишь наполовину? Ведь половинчатое решение - это заведомо неверное решение. Пусть уж лучше не будет никакого решения, чем оно будет заведомо неверным. А по поводу того, что ошибки есть в любой проге - абсолютно согласен. Но когда прога - одна большая сплошная ошибка(SCAD) - это уж чересчур! |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Это зря. Использование разных программ, знаете-ли, кругозор развивает. И позволяет выявить свои заблуждения, которые когда-то казались истиной...
Этот недостаток легко обойти - расчет надо запускать дважды. Первый раз - с размерами сечения колонны, а второй - с размерами зоны поперечного армирования. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Немного сложнее - при расчете за пределами армирования площадь нагружения надо повернуть (из квадрата, например, получится ромб). Но если колонна центральная и нет изгибающих моментов, то это делать не за чем.
Однако в некоторых сложных случаях, когда контур зоны армирования имеет непрямоугольную и некруглую форму, придется поработать "напильником". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
у меня возникли следующие вопросы:
1) почему в отчёте из нормкада (пост 20 ) в формуле для qsw величина шага sw равна 0,056, а не 0,08м? 2) почему периметр расчётного контура при определении Fsw,ult в норм каде определяется так u = 2 (Lswx+Lswy)+4 *корень (Dx2+Dy2)= =2 • (0.24+0.24)+4 • корень(0.445612+0.445612)= 3.48075082 м . тогда как в сп чётко написано (см.вторую картинку внизу) т.е u = 2 (Lswx+Lswy) Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
1) sw принят одинаковым по осям х и у
2) http://normcad.ru/s/up.php |
|||
![]() |