Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м

Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2015, 15:50 #1
Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018

Суть вопроса в названии темы.
Производственное здание, 5 эт., пролетами 24х6м, высоты этажей 6м (могут измениться).
Существуют ли какие-нибудь аналоги в проектировании (книги, серии, ТП) и расчетах?
Или что-то подобное уже построенное?
Возможен ли такой вариант схемы в принципе?
Снег III.
Ветер I.
Сейсмики нет.

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.07.2015 в 18:00.
Просмотров: 20767
 
Непрочитано 13.07.2015, 15:55
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Производственное здание, 5 эт.,
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Снег III.
Ветер I.
Сейсмики нет.
Для многоэтажных производственных зданий куда важней технологические нагрузки, нежели природные воздействия.
А судя по тому, что
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
высоты этажей 6м
Нагрузки должны быть приличные.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:57
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


меня здесь больше смущают не нагрузки, а пролет в 24м!
Нагрузка от ТХ 2 - 2,5т/м2.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:00
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


что-то такое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас1.jpg
Просмотров: 180
Размер:	28.8 Кб
ID:	153263  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:03
1 | #5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Если серийное, то проблематично для шага 24м, если шаг уменьшить хотя бы до 6х12-то советую серию 1.420 посмотреть-она была как раз под промку разработана (не так давно многоэтажное здание по этой серии достроено было у нас, нагрузка 1500кг/м2 без учета собств. веса), ну или тут глянь стр. 183 и дальше по ригелям. Если 2500кг/м2 та же 1.420, но шаг колонн д.б. 6х6
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:07
1 | #6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
что-то такое
Впишите в свою картинку высоту(толщину) элементов перекрытий. Общая высота здания чуть-чуть изменится.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:10
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Впишите в свою картинку высоту(толщину) элементов перекрытий. Общая высота здания чуть-чуть изменится.
Лоскутов Илья, я в курсе что изменится, о чем в 1 посте указал. Вопрос в другом - примеры есть ли какие для подобных пролетов?
hentan, , спасибо за наводку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Забыл сказать - КМ.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:17
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Нагрузка от ТХ 2 - 2,5т/м2.
Под такую нагрузку на 24 метра серийного ничего не подберете. Разве что у мостовиков.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:21
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Разве что у мостовиков.
вряд ли (хотя могу и ошибаться), жесткие узлы скорее всего будут колонн с балками.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:25
3 | #10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


wvovanw, прежде всего глянь готовые велосипеды тут, прямо на обложке.
Имхо: надо размещать этажи в межферменном пространстве, соответственно фермы высотой 6 м. Или подвесить за верхнюю суперферму.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:32
#11
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


ни разу не видел, но может есть серии МК с преднапряжением.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: надо размещать этажи в межферменном пространстве, соответственно фермы высотой 6 м.
хороший вариант, но с проходами как быть?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:35
#12
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Скажите, Вам по технологическим соображениям необходимо свободное пространство 24х6? То есть не допускаются никакие несущие элементы в объёме этажа?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:35
1 | #13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
с проходами как быть?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
подвесить за верхнюю суперферму
- это только некоторые первые мысли надо изучать тему и техзадание.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:36
1 | #14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Конечно не КМ - можно сделать часторебристое монолитное перекрытие. Под такую нагрузку балки будут высотой 1м с шагом 1-1,5 м. плиту сделать 100мм.
Для пролета 24х30м с нагрузкой 2,5 тонны на кв.м. нами было запроектировано кессонное перекрытие высотой 830мм. Полка 80мм ребра высотой 750 с шагом 1м в двух направлениях. но были "разгружающие" консоли.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:38
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Скажите, Вам по технологическим соображениям необходимо свободное пространство 24х6? То есть не допускаются никакие несущие элементы в объёме этажа?
заказчик у гейропейцев где-то увидел (есть подозрение что это было одноэтажное здание, ну им же пох), и все, "кющать не может"(с), только так.
Если есть какая-то возможность избежать подобного бреда, то нужны какие-то ссылки на нормативы, но я таких не встречал.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:41
1 | #16
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


такое сооружение можно реализовать в ненапряженном монолите, причём по нескольким конструктивным схемам. В нынешних ценах стоимость возведения каркаса составит порядка 10 т.р./м2 общей площади.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:42
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
глянь готовые велосипеды тут
eilukha, не работает ласапед. Что за формат? Не могу открыть.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:44
1 | #18
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
eilukha, не работает ласапед. Что за формат?
Djvu http://windjview.sourceforge.net/ru/
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:49
1 | #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Только КМ. 2 фермы - одна покрытия, другая - высотой в этаж. И нет проблем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:50
1 | #20
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Если можно хотя бы в половине этажей допустить промежуточные вертикальные несущие элементы, то можете рассмотреть вариант здания с безраскосными железобетонными фермами (балками Виренделя). Это очень похоже на то, что советует eilukha только ещё чуток практичнее из-за отсутствия наклонных элементов (раскосов). Подробно такие здания рассмотрены вот тут
Shakaluka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 16:57
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Только КМ.
да

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
2 фермы - одна покрытия, другая - высотой в этаж. И нет проблем.
раскосы куда девать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 16:58
1 | #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
раскосы куда девать?
Строго без раскосов требуется?, т.е. вся площадь должна быть свободной и открытой?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 17:03
2 | #23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Сварной двутавр 1,5 м
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 17:07
1 | #24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
хороший вариант, но с проходами как быть?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
раскосы куда девать?
Зависит от технологии и размеров проходов. Вот вчера только увидел картинку - проходов дофига.

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
безраскосными железобетонными фермами (балками Виренделя)
Почему именно ЖБ?
 
 
Непрочитано 13.07.2015, 17:53
1 | #25
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Почему именно ЖБ?
Нет-нет, ни в коем случае не только ЖБ. Надо смотреть и думать, может и МК. Есть и там и там свои плюсы/минусы наверняка.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 17:56
1 | #26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Критики, налетай!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20150713_175239_HDR.jpg
Просмотров: 195
Размер:	183.4 Кб
ID:	153272  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 17:59
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Критики, налетай!
балки шарнирно на 24м?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Бот, такое название сойдет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:02
1 | #28
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


на некоторых ТЕЦ вешали котел высотой под 70м на потолочные (хребтовые) балки высотой ~7м с опорной реакцией под 500т

ну а Вам зачем так извращаться?

просто за полдня посчитать на равномерно-распределенную нагрузку 2 рамы с 6м шагом на Ваши 2,5т/м2 + св (1т/м2) пролетом 24м и хотя бы пролетом 12х2 (а при наличии - еще полдня времени - с пролетом 6х4м) - до уровня сечений и ориентировочного веса, показать Заказчику расход металла - и он сам откажется от своей идеи

к #26:

наличие подвески на каждом перекрытии в первом рисунке приводит к фактической схеме 2х12, и проще тогда добавить стойку на первом этаже и прийти к обычной двухпролетке

рамно-арочные конструкции можно считать, но сечения тоже будут мама не горюй, разумней убедить Заказчика или поговорить с ТХ

Последний раз редактировалось alexfr, 13.07.2015 в 18:09. Причина: добавлено
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 18:03
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сварной двутавр 1,5 м
жестко с колонной на каждом этаже?
А колонну предварительно какую взять?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:05
1 | #30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
жестко
Момент в колонну уходить будет. Надо шарнирно подходить на стол.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
разумней убедить Заказчика или поговорить с ТХ
Согласен. Тут раз промка - то сразу технологию смотреть надо.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
балки высотой ~7м с опорной реакцией под 500т
В энергетике , АЭС и ТЭЦ, как-то вообще у Вас традиция... куда ни глянь... так всё едино - балка - 50, 70... по фиг 100 метров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:35
1 | #31
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Момент в колонну уходить будет. Надо шарнирно подходить на стол.
Пущай уходит, зато расчетную длину уменьшим. Да и балка меньше получится.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:41
1 | #32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Пущай уходит
А осадка? А крен? Оно чувствительнее будет....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:45
1 | #33
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


к #30:
Цитата:
как-то вообще у Вас традиция... куда ни глянь... так всё едино - балка - 50, 70... по фиг 100 метров)
Та то не я балки намалював, я их обследовал (то ище за Советов наша фирма робыла)
и там не было 100м.
а вообще все это считается,подбираются варианты, да еще и с учетом транспортировки и монтажа элементов
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 18:47
1 | #34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: ФАХВЕРК, и всё сделать из десятки
Я так чувствую сплошной троллинг пошёл.
Обычная рама. С жёсткими узлами. Колонна из двутавра. Я так думаю в пределах метра. Считать надо.
Высоту балки подбираешь из условия предельного прогиба. Где то 1,5-2м. 1,5 вполне может хватить.
А на завиральные идеи ФАХВЕРКа особого внимания не обращай.
Сказали пролёт 24м - вот и делай. А всякие фермы на этаж весь этот пролёт сожрут.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 19:47
1 | #35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обычная рама. С жёсткими узлами. Колонна из двутавра. Я так думаю в пределах метра.
Ну где-то так .

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Высоту балки подбираешь из условия предельного прогиба. Где то 1,5-2м. 1,5 вполне может хватить
Для рамы с жесткими узлами прогиб ригеля не критичен. Более того, если прогиб "делает погоду", это говорит о нерациональности задания сечений в раме.

Полную погонную нагрузку на ригель перекрытия дадите - посчитаю.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 19:52
1 | #36
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


господа металлисты, кто-нибудь назовет стоимость в деле предлагаемых решений? Или вы абстрагированы от денег, и ваши заказчики их не считают? Тогда из углепластика давайте фермы нарисуем.
С огнезащитой как, и в конце концов по балкам и фермам какое покрытие-перекрытие?
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 20:34
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Полную погонную нагрузку на ригель перекрытия дадите - посчитаю.
Спасибо, думаю и сам справлюсь, на проверку только если можно будет скину.
Всем спасибо за советы.
В общем рама 24 м, с жесткими узлами колонна - балка.
Балка - сварной двутавр, 1,5-2м высотой, колонну для анализа двутавр 100Ш1, далее будет видно.
Базу колонны - шарнир или жесткий узел?
Осадки и крены буду убирать габаритами фундаментов (возможно плита будет), наверно тогда жесткую базу, как вариант (рассматривать буду несколько схем, но пока рано говорить, геологии нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----

полная нагрузка на ригель порядка 16т/м
Offtop: а тема то интересная, а то подзатухли)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2015, 20:48
#38
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


от Бахил:
Цитата:
"Сказали пролёт 24м - вот и делай"
спасибо, хоть колонны разрешили поставить

от IVZ:
Цитата:
Полную погонную нагрузку на ригель перекрытия дадите - посчитаю.
а можно (только безвозмедно) сразу заказать несколько вариантов? 24х1, 12х2, 8х3, 6х4, шаг 6 и 12м, в рамном и связевых вариантах до стадии веса основного каркаса - сразу снимутся все вопросы и Заказчика легче будет убеждать. Кстати, это же может проделать ТС - или четко сказать: "по ТХ никаких стоек внутри не допустимо", что бы развеять сомнения во вменяемости - на хрена нагрузка 2,5т/м2 при запрете на промежуточные стойки

to stoper: Заказчик на стадии "хочу такое же, только не один, а пять этажей" (см начало переписки) просто не понимает, о чем речь и без цифр не поймет (не факт, что поймет и с цифрами сравнения вариантов). Огнезащита (при необходимости) - отдельная песня.

tо wvovanw
шарнирную базу при таких нагрузках - будет довольно экзотично организовать и таки после просмотра заголовка - там таки 5 пролетов на 24м ? грунты то хоть не просадочные?

Последний раз редактировалось alexfr, 13.07.2015 в 20:53. Причина: добавлено для ТС
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 20:58
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
грунты то хоть не просадочные?
пока неизвестно
задания от ТХ еще не проработано (нагрузка 2т/м2 только известна, но возможно еще и динамика будет), все пока предварительно, на уровне барских хотелок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 09:25
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на завиральные идеи ФАХВЕРКа особого внимания не обращай.
Ага.... проектируй по Бахиловски
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 09:56
#41
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
задания от ТХ еще не проработано
Что хоть за производство, если не секрет?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 09:57
#42
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Что хоть за производство, если не секрет?
у меня такое впечатление, что это типовая нагрузка-везде ее суют...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 09:57
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


не ругайтесь, хлопцы
каждый прав, вариантов конструктивных схем должно быть несколько и из этих нескольких необходимо выбрать более рациональное и правильное в инженерном смысле (шоб стояло ) , и стоимость данного решения будет не на первом месте (для меня).

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Что хоть за производство, если не секрет?
производственно-складское здание, категория Б
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:01
#44
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


wvovanw помнится был у нас такой вопрос, посчитали-прикинули экономику, плюнули и сделали одноэтажное здание и 24м фермы молодечно
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:08
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


hentan, у нас что ни объект, то "танцы" Offtop:
с такими долб... иногда приходится общаться..., и лезут же падлы с советами ,а сами "сортир на два очка даже не запроектируют"(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:11
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, не кипятись Через какое-то время просто перестанешь обращать внимание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:21
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, я спокоен как удав, пока (планерки еще не было ).


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Через какое-то время просто перестанешь обращать внимание.
Offtop: давно перестал, напрягает отсутствие времени на доказательство манигерам бредовость их бездумных и убыточных хотелок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:22
1 | #48
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не ругайтесь, хлопцы
каждый прав, вариантов конструктивных схем должно быть несколько и из этих нескольких необходимо выбрать более рациональное и правильное в инженерном смысле (шоб стояло ) , и стоимость данного решения будет не на первом месте (для меня).

----- добавлено через 55 сек. -----

производственно-складское здание, категория Б
В подобной ситуации нам удалось "впихнуть" технологию на 1 этаже в пролеты 12х12м. Перекрытие под нагрузку 3т/м.кв. На втором этаже шаг колонн уже 24м по ним фермы покрытия.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:28
#49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В подобной ситуации нам удалось "впихнуть" технологию на 1 этаже в пролеты 12х12м. Перекрытие под нагрузку 3т/м.кв. На втором этаже шаг колонн уже 24м по ним фермы покрытия.
Илья, я согласен с вами, и возможно также бы и поступил, но у меня 5 этажей.
Offtop: В общем менеджеры будут на днях перетирать данный вопрос и его стоимость, возможно все изменится.

По конструктиву - какую толщину стенки и полок изначально назначить для сварного ригели 24 м?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:30
1 | #50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
По конструктиву - какую толщину стенки и полок изначально назначить для сварного ригели 24 м?
Пояса - 30 мм, стенка - 16 мм, шаг ребер из 12 - 2.5 м. Агрессию узнай - уточниться тогда можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:34
#51
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Пояса - 30 мм, стенка - 16 мм, шаг ребер из 12 - 2.5 м
ок

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Агрессию узнай - уточниться тогда можно.
нет агрессии

----- добавлено через 31 сек. -----
ФАХВЕРК, рамный узел на ВПБ?
Строительный подъем?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:35
#52
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
возможно также бы и поступил, но у меня 5 этажей.
ребристый монолит проходит для пролёта 24 метра и 5 этажей под ваши нагрузки. Высота перекрытия 1100 мм, между рёбрами можно уложить сети, ОВК, освещение, в т.ч. поперёк рёбер в проёмах. Таким образом не лезем в чистую высоту этажа.
Условно воспринимайте ребро как бетонную ферму построечного изготовления. Армирование в пределах разумного, ничего сверхъестественного
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:36
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нет агрессии
Скажем так - слабоагрессивная среда.

Уровень ответственности? Сам понимаешь.... аварийные ситуации и прогрессирующее обрушение Offtop: ( мозгов в нормописании)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:36
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Пояса - 30 мм, стенка - 16 мм, шаг ребер из 12 - 2.5 м.
ФАХВЕРК, наконец то дельное предложение.
Offtop: А как же 10мм?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:37
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит
Преждевременно. Классика проверенная временем - монолитный настил неразрезной по стальным балочным клеткам
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:37
#56
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит проходит для пролёта 24 метра и 5 этажей под ваши нагрузки. Высота перекрытия 1100 мм, между рёбрами можно уложить сети, ОВК, освещение, в т.ч. поперёк рёбер в проёмах. Таким образом не лезем в чистую высоту этажа.
с монолитом у меня беда, особенно в таких условиях
но за идею спасибо!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:37
#57
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А как же 10мм?
На пенсию себе оставлю....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:38
#58
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как же 10мм?
10 мм пойдет на второстепенные балки)


----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Пояса - 30 мм, стенка - 16 мм, шаг ребер из 12 - 2.5 м.
из каких соображений?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:41
1 | #59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из каких соображений?
Вообще то классика. Прикидывается по Беленю.

----- добавлено через 38 сек. -----
Но всё таки посчитай из условия устойчивости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:42
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Уровень ответственности?
Категория - Б
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности С0.
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2, 5.1
Класс сооружения КС-2, уровень ответственности нормальный

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще то классика.
девственник я в такой классике)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Прикидывается по Беленю.
спс за наводу!

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но всё таки посчитай из условия устойчивости.
само собой
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:45
#61
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Преждевременно. Классика проверенная временем
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать. А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ

Ну и совсем маленький нюанс - технологическая пыль. На бетонных балках её просто нет. А на металлических фермах вы её учитываете? Про огнезащиту, антикор и агрессивную среду вообще молчу пока
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:46
#62
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, рамный узел на ВПБ?
Строительный подъем?
Надо попробовать просчитывать поперечники... рано до узлов. Если на связевую придем - будет хорошо. А если на связевую придем - то можно двускатную перевернутую балку попробовать ( сейчас полетят помидоры....)

----- добавлено через ~2 мин. -----
stoper,
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать. А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ

Ну и совсем маленький нюанс - технологическая пыль. На бетонных балках её просто нет. А на металлических фермах вы её учитываете? Про огнезащиту, антикор и агрессивную среду вообще молчу пока
Подрядчик по квалификации должен быть выше. Такой объём лить.... это не шутка.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (63.0 Кб, 1330 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:48
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Кстати, по моему в "Технологиях" была ссылка на китайские небоскрёбы "мини лыжи" (mini sky). Там двутавры 800х400 и ригели и стойки.
Правда пролёты всего 4 м. Но 100 этажей. И очень толстые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:51
#64
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
ребристый монолит ровно такая же классика. Просто никто не хочет думать и считать.
считать нужно то, что умеешь...


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там двутавры 800х400 и ригели и стойки.
Правда пролёты всего 4 м.
а из чего?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 10:57
#65
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а из чего?
из t10 )))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 10:59
#66
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Подрядчик по квалификации должен быть выше. Такой объём лить.... это не шутка.
подрядчик должен соблюдать проект и нормы по бетонированию. Никакого волшебства. Почему-то все привыкли, что бетон нынче уровень шабашников-гастарбайтеров (к сожалению на самом деле это так).
Да, потребуется опалубка и оснастка, но опять же ничего фантастического. Я пропустил про площадь сооружения? В любом случае месяц на этаж реально.
При этом из механизмов один автокран 25 тн и бетононасос и то по вызову. А стальные конструкции, которые предлагаете, чем монтировать будете с учетом этажности? Прикиньте схему монтажа и какой кран(ы) потребуется. Сколько времени и где будут делать металлоконструкции? Доставка таких габаритов и веса...
stoper вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 12:10
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
производственно-складское здание, категория Б
Склад штоль? "Производственное здание", блин. То-то думаю, цифры как будто знакомые - 6 метров высоты и 2.5 тонны на квадрат. Они одну и ту же брошюрку "как построить склад" походу читают все.

Да он тупой - этот заказчик. Поставь две стойки промежуточные, кинь простейшую прокатную балочную клетку и дай ему на сравнение металлоемкость того и другого. А еще скажи, что прокат стоит раза в 1.5-2 дешевле сварной балки и забудет он как страшный сон свои пять футбольных полей со "свободной планировкой". Когда стеллажи все равно стоят с определенным ШАГОМ, проще под этот шаг напихать колонн и не заметит их никто, а стоимость и сложность всего этого дела в разы упадет.

ЗЫ: такие заказчики за два дня до сдачи проекта еще просят обычно "а может посчитаешь заодно на 3.5 тонны на квадрат, а?". Держи паяльник горячим на такой случай...
ЗЗЫ: как же они достали под свои склады просить "свободную планировку", не понимая, что она им нафиг не сдалась.
ЗЗЗЫ: за день до сдачи он вспомнит еще, что раз землю купил, то можно еще и вниз несколько этажей склада закопать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 13:16
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Склад штоль?
на некоторых этажах, на других производственные помещения

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То-то думаю, цифры как будто знакомые - 6 метров высоты и 2.5 тонны на квадрат. Они одну и ту же брошюрку "как построить склад" походу читают все.
люди из отдела ТеХ очень суровые, потому и нагрузка такая)

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да он тупой - этот заказчик.
а кто спорит?

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: такие заказчики за два дня до сдачи проекта еще просят обычно "а может посчитаешь заодно на 3.5 тонны на квадрат, а?". Держи паяльник горячим на такой случай...
ЗЗЫ: как же они достали под свои склады просить "свободную планировку", не понимая, что она им нафиг не сдалась.
ЗЗЗЫ: за день до сдачи он вспомнит еще, что раз землю купил, то можно еще и вниз несколько этажей склада закопать.
у всех смотрю одна беда
интересно другое - когда работали совместно с испанцами, голландцами, то заказчики с ними не спорили, делали все что те говорят, еще и деньги им платили в разы больше + сроки намного больше. Радует одно - посадили разок мы на болт гейропейцев, да так что заказчик хотел очень от нас проект, но механизм завертелся, останавливать было поздно.
отсюда вся и беда - не уважение к нам, отечественным инженерам - хамское отношение, дебильные хотелки, сжатые сроки. Но сами виноваты - многие руководители готовы раком встать перед кошельком + демпинг, проституция короч.(
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 13:33
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на некоторых этажах, на других производственные помещения
через этаж? Там, где склад - добавлять стойки вообще без вопросов, ИМХО. Там, где производство - строго по ТХ думать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 13:58
#70
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
через этаж? Там, где склад - добавлять стойки вообще без вопросов, ИМХО. Там, где производство - строго по ТХ думать.
да это все понятно, суть вопроса была в другом
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:13
2 | #71
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: маску надел
Вложения
Тип файла: pdf 24м(2,5т).pdf (3.6 Кб, 98 просмотров)

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 14.07.2015 в 14:25.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:23
1 | #72
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Лоскутов Илья, оборудование в промпомещениях тонкие полки не понапродавливает? И стеллажи на ножках..
Offtop: надел ^_^
 
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:27
#73
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, оборудование в промпомещениях тонкие полки не понапродавливает? И стеллажи на ножках..
оборудование на рамах(фундаментах), стеллажи так же - все решается.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 14:42
#74
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


там не только стелажи, а еще и конвейера, поточные линии широкие, отсюда и пролеты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 14:46
1 | #75
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Реалии проектирования производственных зданий и сооружений указывают на нежелательную применимость тонких ЖБ полок.... Дело не в инженерах. Дело не в том что пройдёт - не пройдёт. Заводчане или эксплуатирующая организация забивают на всё - режут связи и переносят оборудование как хотят, тем более есть отрасли где каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 15:04
1 | #76
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: ФАХВЕРК, бываю по работе на разных производственных объектах и частенько вижу то, что ты сейчас описал - то связь обрезана, то в колонне стенка или полка подрезаны. Интересуюсь у гл. инж. предприятия - че за нах? Он - та конвейеру мешалО, спилили, стоит же? Offtop: (бл...) Говорю - пока расчетного случая не было на максимальные нагрузки, вот и стоит, + металл многое прощает до поры, я пока молодой у меня тоже стоит, а потом не будет стоять. Репу чешут и смотрят как на дурака.
Из недавнего - реконструкция, приямок, гл.инж. говорит - а вот здесь пойдет конвейер на норию, я - здесь подколонник, он - "дырку" (заенадоели они своими дырками) в нем сделаем и все будет хорошо ), говорю - не вопрос, в проекте так и укажем, только вы доп. соглашение с нами заключите, я вашу фамилию в штампе напишу и вы подпишетесь. Опять репу чешет и смотрит...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:08
1 | #77
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, странная ситуация с профессией ПГС...... Offtop: Я в следующей жизни буду как Зураб Церетели лепить баб с огромными ( * ) ( * ) или архитектором буду или дизайнером... делать в дизайн-проЭкте перекрытия толщиной 160 мм на пролёт в 10 метров..... и хрен буду конструктором
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:23
#78
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Реалии проектирования эксплуатации производственных зданий и сооружений указывают на нежелательную применимость тонких ЖБ полок.... Дело не в инженерах. Дело не в том что пройдёт - не пройдёт. Заводчане или эксплуатирующая организация забивают на всё - режут связи и переносят оборудование как хотят, тем более есть отрасли где каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
Вот именно метал в основном и страдает. У ж/б с этим проблем меньше. И так на всякий случай толщина 100мм - это не мало(не тонко). 50мм тонкая и то стоит в производственных зданиях.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:34
#79
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А еще скажи, что прокат стоит раза в 1.5-2 дешевле сварной балки
Шо?!
Это с каких пор?!

Сварной двутавр постоянного сечения высотой сечения больше 400 мм заметно дешевле прокатных аналогов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:37
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, у нас на ЗМК одном знакомом мне говорили о цифрах в сотню тыщ за тонну сварных конструкций, будь то тонна ферм или тонна сварных балок. Я тоже не понимаю, почему так. Но реалий никто нигде не пишет, даже ты)
 
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:43
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, у нас на ЗМК одном знакомом мне говорили о цифрах в сотню тыщ за тонну сварных конструкций, будь то тонна ферм или тонна сварных балок. Я тоже не понимаю, почему так. Но реалий никто нигде не пишет, даже ты)
Врет. Нет таких цен 100тыр/тонна (в нашем регионе, по крайней мере).

Кроме того.. Ты понимай две большие разницы: 1.) профиль; 2.) конструкция.
Ты говоришь о конструкции, я так понимаю. Т.е., с ребрами, отверстиями и т.д. И сравниваешь с прокатом на металлобазе... Это.. Ну, как хрен с трамвайной ручкой сравнивать.
Стоимость самой балки (2 полки, стенка и поясные швы) - это одна цифра. А готовая конструкция (бери да монтируй) - совсем другая.

П.С. Поговорил с нашими коммерсантами...
Действительно, в последнее время есть сложности со сварными балками больших толщин полок/стенки (мм так 30 и выше)... Цена на лист как-то сильно подросла... Выходит лишь немного дешевле, чем прокатная. Но сварную могут делать в размер (например, нужна 9875 длин - такую и сделают), отходов меньше.
+ прокат большой высоты сечения найти может быть трудно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.07.2015 в 16:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:48
#82
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Лоскутов Илья, строим в регионах где не всегда а зачастую нет качественного бетона , исключение - мобильный РБУ на площадке и то не панацея. Туда ведь с умом сыпать надо. Суровый климат неблагоприятный для работ по бетону. Унификация зданий и сооружений с точки зрения конструктивных решений - промплощадки по 60-100 сооружений разного функционального назначения.... проще и быстрее ( а значит дешевле) привезти каркас, собрать всё на болтах, и смонитровать ограждающие и внутри лить настил железобетонный..... куда нам до кессонов простым смертным....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 15:58
#83
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Врет. Нет таких цен 100тыр/тонна (в нашем регионе, по крайней мере).
на Кубани тоже сварной дешевле прокатного двутавра. Как-то 40Ш2 менял на сварной, потому как везти далековато оказалось, посчитал, согласовал. Посмотрел на разных сайтах заводов цены по тоннажу, прокат оказался чуть ли ни 1,5-2 раза дороже сварного.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, строим в регионах где не всегда а зачастую нет качественного бетона , исключение - мобильный РБУ на площадке и то не панацея. Туда ведь с умом сыпать надо. Суровый климат неблагоприятный для работ по бетону. Унификация зданий и сооружений с точки зрения конструктивных решений - промплощадки по 60-100 сооружений разного функционального назначения.... проще и быстрее ( а значит дешевле) привезти каркас, собрать всё на болтах, и смонитровать ограждающие и внутри лить настил железобетонный..... куда нам до кессонов простым смертным....
тоже за КМ, не в обиду Илье, но частенько подрядчиков подгоняет заказчик и те льют при отриц. темп, и вместо заложенного в проекте В25, получается в итоге В12
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 16:09
#84
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не в обиду Илье
Я также. Кессоны - экономичная, вполне компактная вещь с определенной областью применения. Работали же на одном объекте. Видел, знаю, уважаю. Но как-то не для промки....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 16:11
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Опять про кессоны вспомнили..
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 16:28
#86
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на Кубани тоже сварной дешевле прокатного двутавра.
Просто обычный лист дешевле фигурного проката, а сварить его при наличии оборудования дело плевое и не затратное. Наш завод МК тоже давно любой фасон для себя и на заказ варит из листа. Продает, правда, по цене проката. А разницу себе в профит.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 17:32
#87
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
оборудование в промпомещениях тонкие полки не понапродавливает? И стеллажи на ножках..
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
каждые года 2 новое оборудование и сосредоточенная сила может легко продавить полку.
до 100 тн/м2 подобные схемы применяются

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я также. Кессоны - экономичная, вполне компактная вещь с определенной областью применения. Работали же на одном объекте. Видел, знаю, уважаю. Но как-то не для промки....
существуют различные приёмы облегчения монолитных конструкций. Какой применить - зависит от конкретного случая и совершенно нет привязки к кессонам, рёбрам или пустотно-монолитным (как плита ПК, только в построечных условиях)
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 15:25
#88
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
100 тн/м2
Это цельностальной столб высотой в 4-этажный дом. Или железобетонный высотой в хорошую свечку. Хорошая нагрузка на полы многоэтажных зданий.
 
 
Непрочитано 15.07.2015, 17:27
#89
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хорошая нагрузка на полы многоэтажных зданий.
здесь мы говорим о промышленном здании, а в данном контексте о распределённой нагрузке на полку кессонной/пустотномонолитной плиты и сосредоточенной силы от стеллажей или погрузчика
stoper вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 18:13
#90
s7onoff


 
Сообщений: n/a


stoper, а как связано местное напряжение с несущей способностью полки? Напряжение под пятой стойки стеллажа в 100 т/м2 может дать сила как в 100 кг, так и в 100 т, в зависимости от площади контакта... А последствия для полки кессона будут при этом совершенно разными.
 
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:44
#91
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


Теория и практика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5015.jpg
Просмотров: 105
Размер:	304.0 Кб
ID:	153546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5022.jpg
Просмотров: 83
Размер:	247.4 Кб
ID:	153547  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5016.jpg
Просмотров: 88
Размер:	220.1 Кб
ID:	153548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5023.jpg
Просмотров: 84
Размер:	241.9 Кб
ID:	153549  
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 13:51
#92
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Дополню теорией для каркасов с преднапрягом:
http://dwg.ru/dnl/5442
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 14:06
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


v.psk, преднапряг хорош для шарнирно-опёртых балок (идея-фикс Мельникова).
В рамах не имеет смысла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2015, 14:51
#94
Ph.D_Steel


 
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63


to Бахил to post 93
Теория:
Беленя Е.И."Предварительно напряженные металлические несущие конструкции"срт. 5-6

Практика:
Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг "Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания", стр. 122-123
Беленя Е.И."Предварительно напряженные металлические несущие конструкции"срт. 19-32
Ph.D_Steel вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 09:22
#95
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Просто никто не хочет думать и считать
сильно сказал

Цитата:
А я продолжу утверждать, что монолитный бетон и в этом случае по ТЭПам побьёт метал, уж простите товарищи металлисты. Например, есть сравнительные варианты склада с одним пролетом 78 метров в монолите или тремя пролетами по 26 метров в металле. Монолит побеждает по стоимости плюс колоссальное преимущество свободной планировки в сооружении 80х300 м для ТХ - свободное размещение стеллажей и проездов, внедрение мобильных стеллажей, гибкая перепланировка ТХ
Т.е. пролет 78 метров в металле сделать нереально по-вашему? Зачем 3 по 26м? Думаю у вас квалификация железобетонщика выше чем у металлиста, вот вариант ЖБ и победил металл, причем на его поле. А вообще чудеса конечно. Зачем тогда КМ, если не для таких сооружений?
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 10:53
#96
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Ph.D_Steel Посмотреть сообщение
Теория и практика
Подскажите, что за книга на данных скринах?
Andrey88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты конструктивных схем металлического производственного здания пролетом 24м



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Складское здание пролетом 30м (выбор констр. схемы) DarKxXxLorD Металлические конструкции 32 20.06.2014 21:30
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11