Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия

Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2015, 20:14 #1
Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия
Александрkrav
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8

Доброго времени суток!
Дорогие знатоки, прошу уточнить, как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия. Вопрос состоит в протяженности шва - сплошной или прерывистый? По нормам прерывистым швом можно варить 4 группу ответственности конструкций, прогоны же относятся к 3 категории, но варить 11 метров уголка 75 к швеллеру 24 - ведёт и гнёт весь прогон от сварки, претензии от цеха. Прошу указать нормативные документы для ссылки и решение.
P.S.: Возможно ли в таких случаях (при больших длинах прогонов) варить прерывистым швом, дабы избежать деформаций.
Благодарю за помощь.
Просмотров: 6837
 
Непрочитано 15.07.2015, 21:20
#2
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Конечно будет гнуть и вести, если не соблюдать технологию нанесения швов и режимов сварки. Впрочем раз я сам при этом не присутствовал и не наблюдал процесса ругать ваших сварщиков не буду. Вобще надо стараться избегать таких сечений, что тебе мешает заложить швеллер побольше. Ну а если уголок нужен для красоты и в расчете не участвует, то можно и прерывистым.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 22:12
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


А зачем варить уголок к швеллеру в прогоне?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 23:21
#4
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


-=Andrew=- я подозреваю что этот прогон в месте стыка кровельных панелей для увеличения площади опирания пусть ТС (так кажется это называется топик стартер если правильно расшифровал) уточнит. Другие варианты мне тоже непонятны. Но в любом случае мы тоже давали такой узел от сварщиков вопросов не было.
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 17:19
#5
Александрkrav


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8


-=Манифест=- Прогон из швеллера с приваренным уголком укладывается по всему периметру покрытия крыши, такие заложены в КМ. Это нужно для дополнительной площади опирания профлиста. Вопрос именно в следующем: варить сплошным швом - нужно в случаях создания более мощного сечения прогонов (к примеру швеллера свариваются в двутавр), здесь же всю нагрузку воспринимает шв. 30, а приваренный к нему 75 уголок идет как вспомогательный элемент. В итоге стал вопрос м/д констр. отделом и производственниками/технологами, что сплошной шов по всей длине уголка не нужен. Меня интересует в каком нормативном документе можно найти пример такого прогона, либо описание подобного случая.
P.S.: Заранее вех благодарю за помощь и потраченное время.
Александрkrav вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 17:26
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Ээээ, погодите...
Мб, вы и задумывали изначально как рабочий элемент именно швеллер - но по факту уголок тоже воспримет свою часть нагрузки от профлиста. Грубо говоря - пропорционально площади опирания профлиста.
Так что...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 17:44
#7
Александрkrav


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8


-=Бармаглотище=- этот я прекрасно понимаю, но прерывистый шов, к примеру 6-100/200 по все длине, будет держать уголок "насмерть" и его не разорвать ни чем, оторвать его от швеллера не получится. Всю нагрузку, которую воспринимает уголок от профлиста, "перекроет" прерывистый шов.
Александрkrav вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 17:54
#8
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Offtop: жаль, что материал купили, а так бы на двутавр поменять можно...
GARU вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 19:59
#9
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Юридически прогон не является группой 4, как заметил Бармаглотище уголок будет воспринимать часть нагрузки от кровли. Если тебе удастся уголок представить фахверком попробуй (но в экспертизе как в поговорке могут и до столба домахаться)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:01
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


из нового СП
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	35.3 Кб
ID:	153498  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 20:03
#11
Александрkrav


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8


-=Манифест=- огромное спасибо. Коротко и ясно. Остался один маленький нюанс - заказчик согласовал производственникам (по их требованию) прерывистый шов, что нам как грамотным конструкторам можешь посоветовать? Отстаивать свою точку зрения - сплошной шов, или делать по официальному согласованию.
Александрkrav вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:06
#12
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


"Прогон из швеллера с приваренным уголком укладывается по всему периметру покрытия крыши, такие заложены в КМ. Это нужно для дополнительной площади опирания профлиста."
Догадываюсь, что это нужно для другого - по периметру покрытия - то есть крайние прогоны над колоннами. Они, наверное, рассчитаны по гибкости на сжатие не более 200, т.к. участвуют в совместной работе со связями покрытия по верхним поясам ферм. Уголок, приваренный к швеллеру обеспечивает повышение радиуса инерции сечения прогона из плоскости изгиба.
Достаточно прерывистых швов.
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:10
#13
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Если согласовал заказчик значит он взвалил всю ответственность за дальнейшее на свои плечи. Если вам не было официального письма то вы ни при чем. Но заказчика предупредить наверно надо, что нехорошо отступать от проекта.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:26
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


А что написано в проекте-то?
Скорее всего, в проекте вообще этот шов не упоминается.
Следовательно, дабы не брать, не дай бог, общение с прокурором на себя... Надо "узаконить" этот прерывистый шов у проектировщика.
Заказчик тут вообще никакой юридической силы не имеет. Направляете письмо (официальное) проектировщику с просьбой согласовать прерывистый шов, с указанием параметров шва (можно через заказчика) - и проектировщик должен ответить либо "фигня все, согласуем" либо "ненене, ни в коем разе!!".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:27
#15
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


and.rey уголок при таком варианте получается сжато изгибаемым элементом - группа 3
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:27
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Если согласовал заказчик значит он взвалил всю ответственность за дальнейшее на свои плечи.
нихрена подобного. Ответственность за технические решения либо на проектировщике - либо на конструкторе. Заказчик - это "кошелек", не более того.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:36
#17
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Ну проектировщики могут отмазаться . Нас в известность не ставили и все. Чья подпись?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:37
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Конструктора.
Заказчик не отвечает за технические решения (хоть и лезет в них).

А отмазаться проектировщики могут в том случае, если им не направлялось официальное письмо на согласование прерывистого шва и от них не было официального ответа.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 20:38
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
and.rey уголок при таком варианте получается сжато изгибаемым элементом - группа 3
Соглашусь, вроде бы надо сплошной шов делать. Всё зависит от предназначения этого уголка. А то мы тут гадаем на кофейной гуще. Нормальное решение уже давно известно - согласование с авторами проекта.

Добавлю - если посмотреть серию 1.460.2-10/88 с прогонами из двух швеллеров - они тоже сварены прерывистыми швами, а советским документам я доверяю больше новых.

Последний раз редактировалось and.rey, 16.07.2015 в 21:38. Причина: дополнение
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 21:22
#20
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


and.rey к сожалению такую серию не видел. А у тебя есть в электронном виде она есть? Выложи пожалуйста.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 21:37
#21
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Сорри, ошибочка вышла, щас поправлю
1.460.2-10/88 Вып. 1. Ст. констр. покрытий 1-эт. произв. зданий с фермами из парных уголков. Пролеты 18, 24, 30 и 36 м - ж/б плиты и профлист
Есть в даунлоаде
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 22:37
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


А где конкретно там прерывистый шов (на каком листе)?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 05:16
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1.460.2-10/88.1-95КМ, узел 76

Upd: Сначала ответил, а потом задумался, что же на самом деле изображено на узле 76??? Выходит, что показан сплошной шов, проваренный по очереди 100 через 100, чтобы прогон не повело при сварке. Век живи - век учись
Каюсь, был не прав, шов сплошной делать надо!

Последний раз редактировалось and.rey, 17.07.2015 в 05:30. Причина: иправил, осознал
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 05:43
#24
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А чем обосновывается требование варить непременно сплошным швом? Чем прерывистый шов отличается от сухарей?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 17:14
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Хотя бы тем, что сухарь крепится нормальными угловыми швами, а не непонятным "примерностыковыми" с непредсказуемым проплавлением.
Кроме того, сухари обычно ставятся на элементы, работающие на осевую силу, а не изгиб
Бармаглотище вне форума  