Тоже задавался этим вопросом несколько раз.
Делаю как у Вас написано - поперечную арматуру ставлю исходя из продавливания ели требуется. На невероятные данные по поперечке лиры и мономаха внимания особого не обращаю. Ни разу не встречал в проектах поперечную арматурe в плитах, установленную исходя из прочности на восприятие перерезывающих сил (не по продавливанию). Не исключаю, что такие случаи могут быть, но врятли в рядовых плоских плитах. Кстати, в том же мономахе (в ПЛИТе) есть отдельно изополя поперечной арматуры и поперечной арматуры по продавливанию. Как это понимать - не ясно. Тем более, что то же расчет на продавливание в мономахе проводится по неизвестной методике и дает соответствующие сомнительны результаты. ИМХО серьезно воспринимать результаты этих расчетов не стоит. Пока они слишком "сырые" и существуют "для галочки" и "до кучи" как например расчет на оптимальную толщину плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Так что: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
1. в сплошных плитах, как в классе конструкций, при загружении распределенной нагрузкой поперечная арматура на действие поперечных сил в по расчету не треюуется в подавляющем большинстве случаев
а так см. СНиП пп 5.26, 5.27 2. поперечная арматура в зоне сосредоточенного приложения нагрузок может быть поставлена в соответствии с рачетом на продавливание (п.3.42 СНиП) 3. всяким МКЕ при расчетах на Q не очень то стоит доверять, ибо глупые они слишком. ими вообще имхо усилия только определять 4. поперечных нагрузок нет, есть поперечные силы. извините уж, глаза режет |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Lamer Inc
Смею предположить, что у Вас стержень, моделирующий колонну, непосредственно связан с оболочками/плитами, моделирующими фундаментную плиту, без всяких ухищрений. в Лире 9.4 можно учесть сечение колонны в месте стыка колона-плита за счет введения абсолютно-жестких тел...кто-нибудь пробовал...если да, то какие результаты по поперечке? Более того, по моему скромному мнению, в Лира-Скадах анализ поперечных сил представляет собой достаточно сложную с инженерной точки зрения задачу, поскольку надо четко представлять, где и насколько врет принятая модель. +10
__________________
век живи - век учись |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
[ATTACH]1183522143.jpg[/ATTACH]
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
По поперечке не скажу, а по моментам в надопорной зоне плит результаты более правдоподобные, чем при стыковке в одном узле, хотя и они до теоретических значений не дотягивают - завышенные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
АЖТ - это полисвязь. Никакой физики. Есть насильно навязанное условие совместности перемещений.
Всякого рода "ухищрения" имеют смысл только в том случае, когда можно по упрощенной аналитической модели приблизительно определить искомое значение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15
|
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Имеется каркасное здание с металлическими колоннами. Грунты - суглинки Ro = 0.9 кг/см2. (Расчитано по СНиП "Основание зданий и сооружений") Нагрузка от колонны составляет 31 тонн. Таким образом, площадь подошвы фундамента на естественном основании составляет 31000/0,9=34444 см2. Т.е. габариты 186х186 см. Но заказчик настаивает на фундаменте мелкого заложения, таким образом я хочу под колонну залить плиту толщиной 0,5 м, с размерами в плане 1,85х1,85 м. И так сам вопрос: Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной, т.к. плита большая и она не является абсолютно жестким телом (т.е. прогиб плиты в точке опирания колонны будет больше чем в точках по краям плиты) Надеюсь доступно объяснил, если кто знает, очень прошу откликнуться. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15
|
Дело в том, что программы предлагают подобрать арматуру и сечение фундаментной плиты, а также считают осадку. Но мне нужно напряжение в грунте от сосредоточенной нагрузки с учетом жесткости самой фундаментной плиты. (а таких программ я, увы, не встречал).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15
|
Посоветуйте, пожалуйста, способ определить напряжения в грунте непосредственно под колонной с учетом жесткости фундаментной плиты. Это другое нежели чем просто разделить силу на площадь фундамента. Я лучше рисунок добавлю чуть позже для наглядности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Можно решить Вашу "практическую" и методом обратной задачи. В общем, что то не понятное Вы просите. Может кто то и поймет, что Вы ищите там, где и искать вроде бы ничего не надо. Offtop: "Остаюсь в недоумении". (с) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Робот попробуйте например, если ручками не хотите считать...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15
|
таи, плита деформируется и напряжения в точке А будут больше чем в точке В. Но чем больше толщина плиты, тем меньше разность напряжений в этих точках. Вот я и хочу подобрать толщину плиты таким образом, чтобы напряжения в точке А не превышали предельно допустимых для данных грунтов.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
P.S. Расписал общими фразами с расчетом на знание порядка составления расчетной схемы.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Сначала подберите толщину плиты из условия продавливания ее стойкой, потом соберите в проге, например в СТАРКе, из объемных элементов саму плиту и грунт, ее окружающий в стороны и внизу и определяйте напряжения в грунте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
То что Старк - программа загибающаяся это вроде бы знаю, а что решает нелинейность в грунтах? ![]() Лира что то пытается, но результаты мне показались не убедительными. Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах или ошибаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
При Вашей плите (не очень гибкой) давления можно принять равномерно-распределенными.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
таи.
У меня про СТАРК написано отдельно. Автор,Cib, подобрал размеры подошвы плиты исходя из допущения линейной работы грунта, почему СТАРК - потому что выдает напряжения в узлах элемента. Т.е. решаем изотропными линейными элементами. Почему нелинейка, так Cib собрался было предельные напряжения в грунте искать, а это отдельная песня и как правильно вы написали "...Вообще то нелинейность грунта можно только геотехникам высшего класса считать и на соответствующих программах..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Тем не менее, эпюра давлений под жестким фундаментом принимается линейной - см. п.2.49 СНиП 2.02.01. И некоторое превышение давления (1,2R) также допустимо - см.п.2.47.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
1 / 2 off на схемах верхнего армирования доп.усилиние квадратом обозначают - прямой линией, типа http://www.pointcad.ru/userfiles/Ima...d_part6_05.jpg
вопрос : допустимо его не прямой линией, а зигзагом ? чтоб выделялся из каши ? либо чтоб просто заметен был - если слишком маленький... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Помню у нас народ плевался на Мономах 4,0, который, видите ли, даёт 32-ю поперечку в плитах перекрытия в жилых многоэтажках при сетке колонн 6х6. Пока "огрызки" балок не подсунули под плиты, смоделировав площадь поперечного сечения колонны, ничего понять не могли... Это сейчас уже есть и литература, и капители, и Интернет на каждом рабочем месте... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Для общей проверки использовал расчет поперечки в Лире. Сложность использования в том, что отдельно даются поперечные стержни в направлении Х и отдельно в направлении У. Сами лирцы говорят, что возможно в этом году выйдет версия лиры, куда они хотят внести кнопку для суммарной эпюры сечений поперечной арматуры.
Пока этой кнопки нет, применил следующее решение: 1. получаю снимки по обоим направлениям для интересующих меня элементов 2. В данном примере серый цвет - 40см2 на 1м2, зеленый 90, синий все остальное 3. скидываю в фотошоп: 1й слой - белый, два последующих слоя - поперечка. 4. Слои с поперечкой - 50% прозрачность 5. Далее складываю все 3 слоя. При склеивании происходит наложение цветов, что можно потом проанализировать. 6. В результате получаются данные с 40см2, 40+40, 90, 90+40, 90+90. и сложение каждого из результатов (40 и 90) с запредельными показателями. 7. Этим суммам можно назначить свои цвета. Я использовал в фотошопе выделение по цветовому ряду, а потом закрашивание выделенных элементов. Есть у кого иные методы сложения? Последний раз редактировалось issiknon, 08.04.2011 в 18:02. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Доброго время.
Не могу найти однозначный ответ по установке поперечной арматуры в плитах перекрытий.Также не до конца понимаю какими документами нормативными необходимо пользоваться. С одной стороны СНиП 2.03.01-84 отменён,с другой стороны вижу форумчан которые пользуются и рекомендуют пользоваться этим СНиПом. Также не понятно можноли использовать методику СНиП 2.03.01-84 при проектировании монолитного ж/б.Ведь про это ни чего не сказано. Пусть СНиП не действует,а действует СНиП 52-01-2003 и получается что поперечную арматуру проектировщик должен устанавливать по расчёту и никаких гвоздей?Т.е. нет ни каких строгих рамок как в старом СНиП. п.5.27.Сам проектировщик определяет шаг (не более 0.5h0 по СНиП 52-01-2003-п.7.3.7,по СНиП 2.03.01-84 не более 0.5h-п.5.27,),диаметр, и зону простановки (по СНиП 2.03.01-84-0.25Lпр-п.5.27)?Где в новом СНиП 52-01-2003 методика расчёта поперечной арматуры как в старом СНиП 2.03.01-84 "Расчёт по прочности сечений,наклонных к продольной оси элементов"? В данной теме не очень понятно как это расчёт поперечной арматуры может быть только на продавливание (так понимаю речь идёт о справке МОНОМАХ)?!А наклонные сечния не учитываются?Получается МОНОМАХ не способен подбирать поперечку ни по СНиП 2.03.01-84 ни по СП 52-01-2003. И последний вопрос по поводу подбора поперечной арматуры в комплексах (Лира,МОНОМАХ и т.д.). Как я читал в справке по МОНОМАХу-вычисленные значения поперечных усилий завышены.Так какой смысл использовать эти усилия даже для ручного расчёта,не говоря уже о доверии по подбору поперечной арматуры МОНОМАХУ.Получается что эта функция программы не может быть использована ни для ручного расчёта (по вычисленным усилиям) ни для автоподбора?И если это так-то как вообще вести расчёты? Так всётаки прошу разъяснить мне ситуацию пожалуйста,а то я запутался. Добавлено Итог вопроса. МОНОМАХ ведёт расчёт/подбор по отменённому СНиП 2.03.01-84 и по СП 52-01-2003,который пуст.Как это можно понять-я не могу переварить. МОНОМАХ не советует верить перерезывающим усилиям.Справка МОНОМАХА говорит о том что необходимо считать продавливание.А как же расчёт по наклонным сечениям к продольной оси? Какаято бессмыслица. Последний раз редактировалось BYT, 22.10.2011 в 04:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Код HTML:
расчёт
между наклонными сечениями Пособие к СП 52-101-2003 п.3.30 формула 3.43
формула Q < 0.3 * Rb * b * h0
результат, кг 22577
по наклонному сечению Пособие к СП 52-101-2003 п. 3.31
формула Mb = 1.5 * Rbt * b * (h0)^2
результат, кг*см Mb 276672
площадь ПАРМ в сечении
формула Asw=кср*3.14*Ш^2/4
результат, см2 Asw 0.57
усилие в хомутах на
единицу длины, кг/см
формула qsw = Rsw * Asw / sw
результат, кг/см qsw 98
Пособие к СП 52-101-2003 условие 3.49
формула qsw > 0.25 * Rbt * b
результат, кг/см 0.25 * Rbt * b 40
привести к прямоугольной нагрузке
формула q = Q / (L/2)
результат, кг/см q 17
формула условие Пособия стр. 40-41 qsw / (Rbt * b) > 2 qsw / (Rbt * b) < 2
результат qsw / (Rbt * b) 0.609
проекция наклонной трещины
формула С = ( Мb / ( 0.75 * qsw + q1 ) )^ 0.5 С = ( Мb / q1 )^ 0.5 С = 2*h0 С = h0
результат С 55 128 67.8 33.9
Поперечная сила в накл. сечении
длиной проекции "с" от опоры
формула Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1 Q = Qmax - С * q1
результат, кг Q 4368 3142 4159 4730
поп сила, воспринимемая бетоном
в наклонном сечении
формула Qb = Мb / С Qb = Мb / С Qb = Мb / С Qb = Мb / С
результат, кг Qb 4994 2158 4081 8161
поп сила, воспринимемая хомутами
в наклонном сечении
формула Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c Qsw = 0.75 * qsw * c
результат, кг Qsw 4062 9404 4972 2486
Общее сопротивление расчётного
наклонного железобетонного сечения
формула Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw Q = Qb + Qsw
результат, кг Q 9057 11562 9053 10647
максимальная поп сила, действующая Q = Qmax - С * q1 4368
на расчётное сечение
Последний раз редактировалось kulvazab, 03.11.2011 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
Я совсем запутался, с тем, как надо рассчитывать поперечку в плитах перекрытия. По результатам расчета выдается Qx и Qy. Что мне дальше делать с этими усилиями? В ручной расчет надо брать максимальное значение или корень из суммы квадратов этих усилий? Как вообще подобрать поперечку в плите во вложении? Лира 9.6r7
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Воронеж
Сообщений: 38
|
А вы не могли бы скинуть мне ваши расчеты на электронку? lugburz-vrn@yandex.ru
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |