| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях?
Россия
Регистрация: 13.02.2011
Сообщений: 2,226
|
||
Просмотров: 9037
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Arikaikai, влияние диаметра арматуры на ширину раскрытия трещин не рассматривается?
----- добавлено через ~1 мин. ----- maks-ufa, тут мало кто в ручную считает (2-е предельное состояние).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
При том, что 99% монолитных и даже сборных плит и балок имеют больше, чем один диаметр арматуры в пределах слоя в каждом направлении, нормотворцы включают такой бредовый момент в нормы? Я не вижу в этом даже близко физического смысла, мой сопромат не верит в это. А если арматура будет квадратной или в виде котят? И да, я не говорю, что я умнее НИИЖБа, но они ведь знают заранее, что нормы пойдут в основу написания алгоритмов программ. И пишут нереализуемые с точки зрения алгоритмического мышления формулы. Чтобы скадсофт, лирасофт, лирасапр, техсофт, еврософт ломали себе головы и дописывали самодельные костыли? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
atos88, спасибо, посмотрел.
1) Там влияние диаметра обусловлено рассредоточением арматуры по ширине сечения (7.3.4 (3) 1992.1.1). Логика не просто объяснена, но и продемонстрирована (см приложенную картинку оттуда). У нас - расстояние между трещинами просто напрямую зависит от диаметра арматуры (8.136 СП 63), а ширина раскрытия - от расстояния между трещинами (8.128 СП 63). 2) У них случай разных диаметров рассмотрен (ф. 7.12), у нас нет. Вроде логика формул и похожа, но реализация этой логики вообще на разных порядках. 3) Таблица с диаметрами (пункт 7.3.3) в еврокоде говорит не о максимальном диаметре для ограничения трещины, а о максимальном диаметре при таких-то условиях и таком-то напряжении в стали, при котором НЕ НУЖНО проверять ширину раскрытия (с рядом условий перед этими таблицами). То есть эти таблицы - легкореализуемая упрощенная проверка. |
|||
|
||||
Данная тема довольно подробно исследовалась в НИИЖБ. Есть статьи на эту тему в сборниках. Поищите.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Цитата:
Поэтому формулы СП вполне работоспособные.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Medoved, дело не в работоспособности, а в реализуемости. Серьезно, посчитать раскрытие трещины в самом тривиальном случае с разными диаметрами уже не представляется возможным.
Мало того - вот кусок, который может быть встроен в программу для расчета трещинностойкости конструкции (как раз те самые таблицы 7.3.3 EN 1992-1-1, компактно упакованные). Я думаю, западным разработчикам ПО не нужно долго думать - у них программы подбирают арматуру по 1ГПС и просто производят вот такую проверку. Наши нормы не позволяют этого сделать и поэтому расчет на трещинностойкость обычно превращается, я уверен, зачастую в случайное тыкание пальцем в кнопки. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
нет
да. Логика очевидна. Наши нормы предполагают, что в продольной арматуре всегда расчётное сопротивление. Правда есть некоторое послабление в виде отношения. Когда несколько диаметров надо брать максимальный. Не вижу проблем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Arikaikai, ты можешь стальной каркас в СКАДе посчитать без выбора сечений до начала расчета?
Чем тебя выбор диаметра арматуры так напрягает
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
![]() Действительно - трещины проверяются после этапа конструирования.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ну вот, а говоришь
Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Цитата:
Можно, конечно, считать только моменты, а дальше уже самому с армированием разбираться
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Смотрите вложение. Многое может прояснить. В формуле 4.27 имеется множитель s - суммарный периметр сечений арматурных стержней.
s=n*pi*ds Следовательно, чем больше это значение, тем меньшим будет расстояние между трещинами, соответственно меньшим будет ширина раскрытия. Например, имеется сечение с требуемой арматурой в растянутой зоне. As=7,65 см2 При армировании диаметром 10 в количестве 10 штук будем иметь: As,факт=10*0.79=7.9 см2 s=10*3.14*1=31.4 см Если же армировать 5-ю диаметрами 14: As,факт=5*1,54=7,7 см2 s=5*3.14*1.4=21.98 cм Теперь сравним, если площадь у нас отличается на (7,9-7,7)/7,9*100%=2,5%, то s - уже на (31,4-21,98)/31,4*100%=30% Теперь видно, что при одной и той же требуемой площади арматуры в сечении, ширина раскрытия трещин будет зависеть от диаметра выбранных стержней!
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Нормальный запас по-моему
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
v.psk, как так?
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
например вот:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71170 ----- добавлено через ~1 мин. ----- А в общем http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...ss=217j47089j2 |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Если арматура будет квадратной - контур обволакивания окажется больше, чем у круглой, что хорошо. Если этот квадрат еще и закрутить по спирали, то она начнет работать не только и не столько на смятие/срез, сколько на выкалывание - и вот тогда можно будет не переживать из-за диаметров. Правда, анафема от сортопрокатчиков подоспеет раньше, чем реальное воплощение этого подхода. Если в форме котят - зависит от выбранного сечения котят: скорее всего, при самом бешеном критерии Рема сцепление окажется так себе из-за низкой жесткости самой арматуры (кроме шуток, смутно припоминаю "гениальную" идею наваривать на стержневую и даже канатную арматуру шубу из опилок - за бетон эта шуба должна была держаться прилично... но не за собственную основу) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235
|
Цитата:
Периметр 4-х стержней ф4 мм - 100,48 мм2, периметр 1-го ф16 мм - 50,24 мм2. Напряжение одинаковое, а сцепление у 4-х стержней в два раза выше. Вы про это? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
я теоретик еще тот, а зависит ли это от обволакивания? Я так понял что в Scad мы задаем h0, которое не меняется, т.е. увеличивая диаметр стержней мы тем самым уменьшаем защитный слой, может Scad это учитывает?
|
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Не могу дать достоверный ответ, т.к. не знаю алгоритм расчета. Но по опыту - экспериментам с арматурой сильно различающейся геометрии - полагаю, что толщина защитного слоя является менее значимым фактором. Например, в пустотной плите шириной всего-навсего 1200 мм, армированной с одной стороны стандартными арматурными канатами, а с другой - канатами другой конструкции, имеющими значительно лучшее сцепление и, в придачу, чуть больший диаметр (т.е. как раз чуть меньший защитный слой, помимо всего прочего), ширина раскрытия трещин на разных сторонах заметно различается. Не в пользу большего защитного слоя. И в масштабе единственного изделия, имеющего небольшую ширину, что сглаживает различия между разным армированием по сторонам.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Arikaikai, не понимаю сути твоего поста №7. ----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Величину защитного слоя задает пользователь. Автоматически этот параметр не меняется. Изменение диаметра, учитываемого при расчете по трещиностойкости, не меняет h0 (так порграма написана). Чтобы изменить h0 нужно изменить величину защитного слоя. В СКАДе подбор арматуры для модулей армирования 1 и 2 выполняется по СНиП, СП. Для оболочек реализована теория Карпенко, т.к. в нормах не оговорена процедура проверки арматуры в оболочках. Теория Карпенко соответствует основным положениям принятым в СНиП, СП. Если вспомнить теорию Мурашева, положенную в основу СНиП, СП то видим следующее, что расстояние между трещинами завит от напряжения в арматуре, на которые в свою очаредь влияет сила сцепления арматуры с бетоном. С увеличением диаметра арматуры площадь сечения арматуры возрастает в квадрате, а периметр линейно. Увеличения площади контакта с бетоном отстает от роста усилий. Поэтому при одинаковых напряжениях чем больше диаметр стержня, тем хуже сцепление, тем больше зона перехода мин. напряжений в макс., тем больше раскрытие трещин. Это всё реализовано в СКАДе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 09.09.2015 в 12:10. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |