Размеры тамбуров в административно-бытовых (Ф4.3) зданиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2015, 16:41 #1
Размеры тамбуров в административно-бытовых (Ф4.3) зданиях
casemsot
 
Архитектор
 
Новосибирск
Регистрация: 12.10.2004
Сообщений: 1,139

Нормируются ли размеры тамбуров на входах в административно-бытовых зданиях. Доступность для маломобильных не требуется. Если только в пожарных нормах что-нибудь прописано, но я не нашел.

Нашел минимальные размеры тамбуров и тамбур-люзов прописаны в нормах по Производственным зданиям СП 56.13330.2011:
"5.9 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину — более ширины дверного или воротного полотна на 0,2 м и более, но не менее 1,2 м. При наличии работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м"

Нужно подобное обоснование для административно-бытовых зданий.

Последний раз редактировалось casemsot, 08.09.2015 в 16:57.
Просмотров: 40626
 
Непрочитано 08.09.2015, 18:06
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


П. 4.24 СП 118.13330.2012 не подойдёт? Мне кажется, в данном вопросе всё равно, АБК промпредприятия это или офисный центр общественного назначения. Тамбуров на входах может и не быть - вместо них воздушно-тепловые завесы (п. 4.24, 7.14 СП 118, п.7.7.1 СП 60.13330.2012).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 20:44
#3
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Спасибо, по этому пути я уже прошел: вот в том и фишка, что П. 4.24 СП 118.13330.2012 отсылает к требованиям для маломобильных - а это большие тамбуры. Но маломобильных в этом здании не будет. Воздушные завесы никак не подойдут.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 07:26
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


чё то не понял СП 118 есть и есть СП 44.Чем пользоваться для административных или для адм-бытовых зданий? Для бытовых СП 44, я понимаю.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 10:18
1 | #5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Ну, можете считать, что размеры такого тамбура не нормируются, так как в СП 44 размеры входных тамбуров не указаны. Я бы пользовался эргономическим пониманием вопроса (удобства), исходя из того, какое пространство нужно в тамбуре, чтобы там поместился человек и дверное полотно, открываемое внутрь тамбура. Я обычно пользуюсь таким правилом для определения пространства перед дверью (хоть внутри, хоть снаружи здания):
Цитата:
СП 1.13130.2009
8.1.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 13:28
1 | #6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


так на всякий случай напомню

Цитата:
4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
(п. 4.2.5 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Цитата:
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.
Цитата:
8.1.13. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.
либо 1м если меньше 50
ну и так далее по требованиям к ширине эвакуации

уже есть ширина))

ну а глубина ни как не может быть меньше чем требуется что бы распахнуть самую большую створку

а дальше только здравый смысл и конкретика по планировкам, вы же деталей не показываете
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 12:52
#7
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Все привет. Помогите пожалуйста сделать тамбур правильно. У меня МФК Много функциональный комплекс. Апартаменты (нежелые) и квартиры в одном дворе, но в разных домах стоящих на одном фундаменте (фундамент является общей подземной парковкой). Апартаменты имеют свой отдельный дом со своим входом, но стоит на общем фундаменте... Вопрос мне надо 40 м2 офис разделить на 2 офиса (см картинку). Тамбур я делаю на своей территории! Надо ли мне соблюдать какие либо нормы тамбуров? Особенно интересно про носилки?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 13:11
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


А Вы, собственно, кто (проектировщик, студент, собственник)? И из какой страны?
На картинке не видно никаких апартаментов, только офисы.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2020, 13:35
#9
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А Вы, собственно, кто (проектировщик, студент, собственник)? И из какой страны?
На картинке не видно никаких апартаментов, только офисы.
Исправил спс. ) Я не проектировщик, я собственник. Апартаменты это (очень размытое понятие апартаменты его сейчас хотят отрегулировать законодательно) и есть нежилое помещение, они могут быть для жилья или офисы. Я согласую перепланировку как офис.
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 14:10
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Апартаменты - вполне конкретное понятие, подразумевающее жилье гостиничного типа (но относятся юридически к нежилым помещениям), ничего общего с офисами не имеют.
Что касается тамбура:
СП1.13130.2020 (пожарные нормы):
4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);
4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей.
СП 59.13330.2016 (нормы по инвалидам, доступ которых, как правило, должен быть обеспечен в помещения офисов):
6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м.
Про носилки тоже забывать не следует - при такой конфигурации, как у Вас, их пронести невозможно.
В Вашем случае тамбур должен быть не менее, чем 1,5х1,5 м, и это еще не учитывая требования по инвалидам.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.11.2020 в 14:39.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2020, 14:38
#11
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Спасибо за информацию. Но тут столько размеров, которые противоречат друг другу и не понятно что ко мне отношение имеет.. (
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 15:21
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Если соблюдать нормы для МГН то тамбур должен быть еще больше чем предлагает иваныч. Тут недостаточно информации но мой первый вопрос - зачем тут вообще тамбур?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 15:43
#13
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Всмысле зачем? Как сделать 2 отдельных входа в 2 офиса?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 15:59
#14
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Но тут столько размеров, которые противоречат друг другу и не понятно что ко мне отношение имеет.. (
Тут размеры не противоречат один другому, но уточняют. У Вас информации почти нет никакой. Откуда вход - с улицы или из внутреннего коридора/холла? Нужен ли доступ инвалидов? Какие размеры дверей? Назначение офисов (для сдачи в абстрактную аренду разным собственникам или под что-то конкретное)? Минимальные размеры я Вам написал, а дальше ничего не известно.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2020, 16:08
#15
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Спасибо за уточнение. Вход в офис с площадки на которой находятся другие офисы ( коридор длинный и из него двери в офисы, на этаже есть 2 лифта) Инвалидов не планируется. В аренду планируем (есть разница для аренды или нет?)

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Если соблюдать нормы для МГН то тамбур должен быть еще больше чем предлагает иваныч. Тут недостаточно информации но мой первый вопрос - зачем тут вообще тамбур?
А их обязательно соблюдать эти нормы для МГН ? У меня МГН не планируется размещать. Тамбур для 2 входов или вы что то другое предложите?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 18:48
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
не планируется
Читайте первоисточники (законы, правила, нормы итд.), Ваши планы никого не интересуют. В данном случае 2 отдельные двери разумное (и площадь внутри не теряется) решение. Можно почти всегда, а для поточнее нет информации. Мне больше проблемой представляется 2 с/у (где коммуникации/стояки).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 19:15
#17
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Читайте первоисточники (законы, правила, нормы итд.), Ваши планы никого не интересуют. В данном случае 2 отдельные двери разумное (и площадь внутри не теряется) решение. Можно почти всегда, а для поточнее нет информации. Мне больше проблемой представляется 2 с/у (где коммуникации/стояки).
С коммуникациям и стояками все решено! Стояк в подвале пропущен , у меня 1 этаж. Вода в стяжке.
2 отдельные двери из общего хола нет возможности. Поэтому и пытаюсь сделать тамбур на своей территории.
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 19:46
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
В аренду планируем (есть разница для аренды или нет?)
Есть. По ФЗ 181 ст.15 должен быть обеспечен доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Так что, если там будут оказывать услуги населению (понятие очень широкое), либо, вообще, будут размещены какие-нибудь социальные службы, то инвалидам должен быть обеспечен доступ.
Если нет - то см. выше (зависит от ширины дверей, минимальная ширина и глубина 1,5 м).
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2020, 20:00
#19
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть. По ФЗ 181 ст.15 должен быть обеспечен доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Так что, если там будут оказывать услуги населению (понятие очень широкое), либо, вообще, будут размещены какие-нибудь социальные службы, то инвалидам должен быть обеспечен доступ.
Если нет - то см. выше (зависит от ширины дверей, минимальная ширина и глубина 1,5 м).
Скажите пожалуйста, если я не буду оказывать там услуги. А просто офис в котором будет сидеть работник и звонить по телефону. Мне надо для инвалидов делать 1.5 на 1.5 метра? Или достаточно двери 80 см поставить?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 21:53
#20
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Есть. По ФЗ 181 ст.15 должен быть обеспечен доступ инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Так что, если там будут оказывать услуги населению (понятие очень широкое), либо, вообще, будут размещены какие-нибудь социальные службы, то инвалидам должен быть обеспечен доступ.
Если нет - то см. выше (зависит от ширины дверей, минимальная ширина и глубина 1,5 м).
Если мы не планируем оказывать услуги (только девочка на телефоне сидит) ? Тогда можно ограничится 80см дверями?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 22:16
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Если мы не планируем оказывать услуги (только девочка на телефоне сидит) ? Тогда можно ограничится 80см дверями?
Можно. Но 80 см должно быть "в чистоте".
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2020, 22:55
#22
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно. Но 80 см должно быть "в чистоте".
Чистоте это как?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2020, 23:38
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Минимальный размер в свету внутри дверной коробки.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2020, 10:18
#24
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Так как у нас в доме все в перемешку и офисы и люди живут ( как апартаменты используют). Если я решу в одном помещение жить? Во вотрое сдавать. Мне нужно эти условия выполнять для маломобильных граждан? Или просто делаю тамбур глубиной 1.20 и шириной 1.50 ? Входная дверь 80 ка . Двери в помещение 1 80ка, в помещение 2 80ка.
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 11:29
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Минимальный размер в свету внутри дверной коробки.
У нас даже не так а при перпендикулярно открытой двери пространство должно быть 90 см, так что в коробке это на толщину дверного полотна больше. "Ручная" коляска проедет и через 60+ см, но всяким моторным 80 см может быть мало. А есть еще площадь разворота, реальная и нормативная.

Если ТС смог сделать ранее не предусмотренные (спроектированные) стояки то не очень понятно чего 2 двери не пробить.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 11:56
#26
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
У нас даже не так а при перпендикулярно открытой двери пространство должно быть 90 см, так что в коробке это на толщину дверного полотна больше. "Ручная" коляска проедет и через 60+ см, но всяким моторным 80 см может быть мало. А есть еще площадь разворота, реальная и нормативная.

Если ТС смог сделать ранее не предусмотренные (спроектированные) стояки то не очень понятно чего 2 двери не пробить.
Нет возможности пробить 2 двери!
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 14:01
#27
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
У нас даже не так а при перпендикулярно открытой двери пространство должно быть 90 см, так что в коробке это на толщину дверного полотна больше.
У нас хитро написано: "размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции". Учитываются ли в нормальной проекции дверные полотна, открытые на 90 градусов или больше - не уточняется. В другом пункте этого же СП: "двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей".
Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Или просто делаю тамбур глубиной 1.20 и шириной 1.50 ?
Я уже писал, что тамбур должен быть 1,5х1,5 м, поскольку он угловой (и глубину, и ширину можно по 2 направлениям принимать).
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2020, 16:02
#28
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
У нас хитро написано: "размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции". Учитываются ли в нормальной проекции дверные полотна, открытые на 90 градусов или больше - не уточняется. В другом пункте этого же СП: "двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей".

Я уже писал, что тамбур должен быть 1,5х1,5 м, поскольку он угловой (и глубину, и ширину можно по 2 направлениям принимать).
https://i.ibb.co/ChnHbGT/IMG-4479.jpg я могу так сделать? 1.5 будет, но сместить влево немного относительно входной двери? (мне в право мало места)

https://ibb.co/ZBRCw6j откуда считать эти 1.5м? от косяка двери или от проема двери или от штукатурки, которая будет на проеме?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 17:42
#29
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
я могу так сделать?
Можете. При условии, что проходы-коридоры по бокам тамбура по метру будут (пути эвакуации однако).
Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
откуда считать эти 1.5м? от косяка двери или от проема двери или от штукатурки, которая будет на проеме?
От штукатурки.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2020, 18:28
#30
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17




У меня 94 см справа! Разве 90 см от стены до стены не достаточно? Мне что стену санузла на 6 см сдвигать?
Вопрос еще а двери так как у меня нарисованы (куда открываются) это хорошо?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2020, 18:37
#31
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
У меня 94 см справа! Разве 90 см от стены до стены не достаточно?
СП 1.13130.2020 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50
человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Вопрос еще а двери так как у меня нарисованы (куда открываются) это хорошо?
Хорошо.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.11.2020, 18:50
#32
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Нормируются ли размеры тамбуров на входах в административно-бытовых зданиях. Доступность для маломобильных не требуется. Если только в пожарных нормах что-нибудь прописано, но я не нашел.

Нашел минимальные размеры тамбуров и тамбур-люзов прописаны в нормах по Производственным зданиям СП 56.13330.2011:
"5.9 Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема), а глубину — более ширины дверного или воротного полотна на 0,2 м и более, но не менее 1,2 м. При наличии работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, глубину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать не менее 1,8 м"

Нужно подобное обоснование для административно-бытовых зданий.
Спасибо за разъяснения, начинаю разбираться..)) Но вот вопрос возник, как написано выше...Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов следует принимать более ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны проема) Вот моем случае тоже надо от входной двери (от застройщика)
слева 0.25 и справа 0.25 отступать? Или можно слева на 1.5 м ,а справа почти не отступать (10 см сделать) и тогда мой санузел справа получит 1 м от тамбура до стены С/У

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2020 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50
человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
Спасибо ) принял

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Что касается тамбура:
СП1.13130.2020 (пожарные нормы):
4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);
4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей.
Вы ссылаетесь на нормы СП1.13130.2020 еть норма СП56.13330.2011 в которой не 1.5м а 1.2 метра, (для меня 20 см кретично тк место мало) Скажите СП1.13130.2020 вроде от 2020 года значит СП56.13330.2011 уже недействителен?

Последний раз редактировалось shibaj, 30.11.2020 в 08:46.
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 11:43
#33
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Я не проектировщик, я собственник.
Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Я согласую перепланировку как офис.
Уважаемый собственник! Наймите проектировщика, и он сделает Вам проект перепланировки, который Вы согласуете в органах местного самоуправления (или проектировщик согласует его за Вас, за отдельную плату). Все вопросы как рукой снимет!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 12:49
#34
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Уважаемый собственник! Наймите проектировщика, и он сделает Вам проект перепланировки, который Вы согласуете в органах местного самоуправления (или проектировщик согласует его за Вас, за отдельную плату). Все вопросы как рукой снимет!
Форум для общения, вот я и общаюсь. Если вы что то знаете и вам трудно помочь ответить, то это ваши трудности! Пусть вам по жизни так же «везет» с ответами на ваши вопросы. Люди отвечают на мои вопросы за что им огромное спасибо.
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:12
#35
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Скажите СП1.13130.2020 вроде от 2020 года значит СП56.13330.2011 уже недействителен?
СП 56.13330.2011 относится к общестроительным нормам, он действует, но относится к производственным и складским зданиям и помещениям.
СП 1.13130.2020 - это пожарные нормы, он универсальный на все типы зданий.
У нас в строительстве действуют, не "пересекаясь" между собой, противопожарные, общестроительные и санитарные нормы. Их курируют разные ведомства. И объект должен отвечать всем требованиям всех 3-х категорий норм. То есть, выбирают всегда худший вариант из всех.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:19
| 1 #36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от shibaj Посмотреть сообщение
Пусть вам по жизни так же «везет» с ответами на ваши вопросы
Offtop: Спасибо. Очень жду, чтобы юристы и врачи меня бесплатно консультировали, как мне оформлять документы и лечиться самому, без них.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 13:27
#37
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 56.13330.2011 относится к общестроительным нормам, он действует, но относится к производственным и складским зданиям и помещениям.
СП 1.13130.2020 - это пожарные нормы, он универсальный на все типы зданий.
У нас в строительстве действуют, не "пересекаясь" между собой, противопожарные, общестроительные и санитарные нормы. Их курируют разные ведомства. И объект должен отвечать всем требованиям всех 3-х категорий норм. То есть, выбирают всегда худший вариант из всех.
Понял ) тогда 1.5 метра для меня минимум.

----- добавлено через ~3 ч. -----

Вот такой вариант нарисовал,вроде даже с носилками прокатывает, но смущает что две двери по 80 см в один ряд...правда 1.96 см больше чем 1.5...Насколько такой вариант реален?
shibaj вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2020, 15:50
#38
shibaj


 
Регистрация: 27.11.2020
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
СП 56.13330.2011 относится к общестроительным нормам, он действует, но относится к производственным и складским зданиям и помещениям.
СП 1.13130.2020 - это пожарные нормы, он универсальный на все типы зданий.
У нас в строительстве действуют, не "пересекаясь" между собой, противопожарные, общестроительные и санитарные нормы. Их курируют разные ведомства. И объект должен отвечать всем требованиям всех 3-х категорий норм. То есть, выбирают всегда худший вариант из всех.
Спасибо за консультации, скажите а носилки размеры на 2020 какие? Хотим попробовать занести (в первый вариант с дверями справа и слева)
shibaj вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры тамбуров в административно-бытовых (Ф4.3) зданиях