| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
0-вой цикл, залита плита перекрытия, из-за неравномерной просадки опалубки плита получилась толщиной от 23см до 28см.
есть подозрения что это плохо, и плита может обрушиться под собственным весом. данные плиты: размер плиты 6*15м (плита лежит на фундаменте, опираясь только по периметру) толщина плиты 23-28см армирование в два слоя, сваренные меж собой на растоянии приблизительно 15см. шаг арматуры нижний слой д-12 шаг 20см*25см верхний слой д-10 шаг 40см*50см. ................. собственно вопрос - какую нагрузку выдержит эта плита и выдержит ли вообще что-нибудь? Вобщем интересует мнение проектировщиков и специалистов по подобным плитам. Буду признателен любой информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
Прошу прощения, забыл добавить что это 0-й цикл частного дома.
ИЖС так сказать. дело в том что в проекте было указано делать плитами, но почему то сделали монолит. и что то это все как то плохо выглядит. поэтому и закрались сомнения о надежности. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Очень правильные опасения: q=0.28*25=7кН/м2 M=32кН*м требуемая арматура As~4.6см2 имеющаяся арматура 5d12 As=5.6см2 по прочности на восприятие собственного веса - проходит. при загружении полезной и пр. нагрузками - не пройдет. надо усилять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
Цитата:
можно ещё пару вопросиков? -Подскажите пожалуйста, какая совершена ошибка при изготовлении этой плиты? арматура маловата как сечением так и количеством или еще что? - как усилять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Подпорки ставить нельзя - верхней арматуры недостаточно.
[quote="Сергей23"]верхний слой д-10 шаг 40см*50см./quote] Цитата:
И вообще, как стержни в сетках связаны между собой? Вязальной проволокой или сваркой? Бетон привозили или на месте делали? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Интересует:
1 защитный слой нижней арматуры 2 расстояние между стенами подвала в свету 3 класс бетона по прочности 4 реальная толщина перекрытия в середине 6-метрового пролёта Не слушайте проектировщиков. Они Вам насоветуют... разобрать и построить заново. Нагрузки на перекрытие 1 этажа будут примерно следующие: Полы (кафель, керамогранит) - толщиной 100 мм - не более 200 кг/м2 Перегородки кирпичные(лучше-из ГКЛ), - при высоте этажа 3м - 1тонна на метр погонный (или 400 кг/м2). Полезная нагрузка - люди и мебель, 200...300 кг/м2. Итого получается 500(перегородки-ГКЛ)...900(Перегородки - кирпич)кг/м2 - нагрузка на Ваше перекрытие. Предлагаю испытать перекрытие на данную нагрузку в течение 24...48 часов. Выдержит - Ваше счастье. Нет - так нет. Испытание можно провести и после усиления столбами в подвале. В качестве пригруза можно использовать кирпич слоем до 0,5м или на поддонах - по расчету. Можно водой (резино-тканевый резервуар, или разборный бассейн) песок, в конце концов. Любой расчет - это теория. На практике все материалы имеют запас прочности, а расчетная схема вашего перекрытия близка к плите, шарнирно опертой по контуру. И надёжность существующего перекрытия выяснить возможно только испытанием. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Как усилять? Надо смотреть чертежи - способов много. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
Цитата:
2 -в ширину 6,05м, в длину 14,5м 3 -250 (марка бетона, бетон привозной, возили миксерами с РБУ, заливали бетоно-насосом.) 4 -23см-25см (дно получилось волнистым) ............... просела именно опалубка (нижняя), арматура осталась на месте (была закреплена). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
Цитата:
2. сетки сварены меж собой на расстоянии (между сетками 15см) при помощи штырьков (шаг штырьков 40*50см) из арматуры д-10 (выложил фото вверху) 3. сварка 4. привозили миксерами с РБУ, заливали бетононасосом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
![]() |
Обидно..такую площадь залили и через..ж.
А строителями были точно гости из средней азии. Может снизу металлическими балками усилить, поделить пролет хотябы пополам и кинуть несколько балок. Проблема в том что это перекрытие не предсказуемо, защитный слой получился везде разный. Стоит и правда испытать..самое неблагоприятное место. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
Цитата:
вот таки пироги... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Если есть такое предложение с еще одной плитой 14 см то мне кажется проще разобрать старую плиту и залить новую толщиной 18-20 см с армированием по расчету |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Столбы поставить - и успокоиться. Огурец советовал в 6 посте. Распределить - как Бог на душу положит. Скажем, 5+4+5 по центру.
Одна беда - фундамент столбов просядет. Но это - зачеканить раствором, или подушку побольше сделать. а лишние 14 см плиты - могут и не помочь. Там сцепление обеспечивать нужно - с нижним бетоном. Что касается недостаточности арматуры в верхней зоне (Алекс, пост 9). то её можно вообще не учитывать в таком разе - пусть рвётся, если надо. Сокращение пролёта в 2 раза уменьшает максимальный момент(и площадь нижней арматуры) в 4. Ну, если не столбы то стену 250мм длиной 4 м с привязкой по 5 м с каждой стороны. Я так понял, подвал - не эксплуатируемый. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
Грузовая площаль составит 5х3=15м2 Как я и другие говорили, нагрузка будет примерно 1,7тонны/м2 - расчетная. Понижать до нормативной не буду - пусть будет запас. 15х1,7=25,5тс - нагрузка на столб. Расчет по продавливанию. Допустим, столб 38см х38см. Рабочая высота сечения плиты - 17 см. Такая плита на продавливание выдерживает нагрузку (38+17)х17х4х8,8х0,9=29620 кгс. Грунты - неясно, какие. Значит, несущая способность - 15 тонн на 1 м2. фундамент под 1 столб будет иметь вид плиты размером 130х130см в плане и 50 см - в высоту.Защитный слой нижней арматуры 50...70 мм, арматура - Ф10АII ячейка 100x100 - в нижней части, и ячейка 200х200 - в верхней части. Можно столб выполнить из бетонного камня М200 на ц.п. растворе М50. Можно - из бетона(прочнее). |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 10.10.2006
г. Волжск
Сообщений: 7
![]() |
День добрый !
Усиление 14 см плитой сверху даст отличную стяжку, однако столбы будут особо необходимы ! Пересчитайте стоимость требуемых работ , прибавьте постоянный мандраж и прикиньте , не проще ли демонтировать плиту и залить новую ??? А может всё-таки перекрыть готовыми ЖБИ ??? Последний вариант наиболее предпочителен ! Станное отношение у Вашего проектировщика какое-то ! Кстати , благодаря таким проектировщикам и азиатам строителям мы огромные деньги за демонтаж дерём ! О какой отмене лицензирования может речь идти ! ( Это так , к слову ) С уважением , Алексей Александрович !
__________________
С уважением, Алексей Александрович |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
стоимость просчитали
демонтаж и залить заново - 300тр залить сверху плиту - 140тр сделать столбики - 45тр ............. столбики выгоднее, но мандраж... уйдет ли он? ![]() ............. готовые ЖБИ и были по проекту, но мой друг (здесь о его доме речь идет, пишу по ег просьбе) почему то решил что монолит лучше, но не учел некоторые нюансы строительста. строил сам, в одиночку, никого не нанимал (по финансовым причинам). и тут такой удар... да Вы и сами понимаете ... .......... вопщем наверное столбики... расчитать бы их количество и параметры. завтра скину фото чережа этой плиты, помогите плизз если не трудно. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Но до такого бы не додумался, наверное это были приезжие молдоване иль ребята с Запорожья :wink:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Кстати, можно попробовать не разбивать всю плиту, а сделать в ней сквозные штробы шириной сантиметров 30, уложить туда нормальную арматуру , накрутить хомутов и забетонировать - вобщем сделать скрытые балки. Такой способ часто применяется при реконструкции. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Сергей, информация для размышления Вам и Вашему проектировщику: Плита толщиной 140мм, как ее не армируй, будет иметь значительно меньшую жесткость, чем плита 250мм под ней, поэтому в работу она реально включится только когда сущесвующая ныне плита под ней либо сильно потрескается и прогнется (в самом наилучшем случае) либо просто сломается (скорее всего исходя из элементарных прикидок. на запас по материалам особо не надейтесь - он наверняка уже выбран качеством производства работ, да и перегруз у Вас слишком существенный). Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ Вам не советую ЗАЛИВАТЬ ПРОСТО ЕЩЕ ОДНУ ПЛИТУ поверх первой. Для того, чтобы данный вариант усиления имел смысл необходимо обеспечить совместную работу двух плит: старой и новой. Для этого, повидимому, придется надежно заанкерить нижнюю арматуру новой плиты к старой плите, есть и иные варианты, но в любом случае совместную работу надо обеспечить если хотите спать спокойно. Из Ваших трех вариантов при имеющейся информации я бы остановился на условно говоря "столбиках", хотя и тут все не просто. Во-первых если на данном этапе подпереть точечно перекрытие скажем по центру пролета столбами на солидном широком фундаменте, то после окончания строительства дома он (дом) даст осадку большую, чем осадка столбов усиления, таким образом столбы будут снизу продавливать перекрытие и, что серьезнее, создавать положительный изгибающий момент -растягивать верхнюю зону плиты- на что она с существующей арматурой не рассчитана. Если подпереть перекрытие после возведения здания, то надо думать, как его включить в работу , то есть подвести под самое перекрытие да еще и создать некоторое преднапряжение (распор между столбом и плитой). Я бы на Вашем месте если бы хотел обеспечить 100% надежное решения сделал бы так: поставил кирпичные столбы с шагом 3м вдоль здания по центру пролета на небольших бетонных подушках; на солбы - 6-метровые двутавры вдоль пролета; в зазар между двутаврами и плитой перекрытия - забить клинья для включения системы в работу. Двутавры от коррозии окрасить чем следует. Хотя и просто столбы без всяких изощрений скорее всего обеспечат приемлимый результат: плита под Вами не провалится а в худшем случае местами потрескается и прогнется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.07.2007
Краснодар
Сообщений: 17
|
появилась свежая информация:
в монолите заложено усиление из арматуры д-14 и есть проем (60см*260см): схема расположения усиления (пунктиром) и проема (заштрихован) в монолите: эта информация что то меняет в неутешительном диагнозе? или нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
![]() |
Как вариант можно попробывать усиление металлическими балками. Вот схема. Если позволяет высота сделать в двух уровнях (Б2 сверху Б1; Б2 будет неразрезной)Или в 1-ом но Б2 приварить на 3 см выше. Балку Б1 поддомкратить при монтаже. Расчитывать не буду, но на глаз Б1=30 двутавр, Б2=16 или 18 двутавр.
[ATTACH]1184659879.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |