| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 25230
|
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
Нет. В стенах масса углов под 90 градусов. Стены находятся в грунте и жестко соединяются с перекрытием 1-го этажа. Согласно нормативной документации"На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен."
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я пробовала узел СП 63.1330.2012 даже с 10 обыграть -не может он в торец стены влезть чисто геометрически. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я уверена в своем выборе диаметра и длины П-шки (максимально, насколько это вообще в наше время возможно). Меня смущает, что узел ,обрисованный в СП не реализуем в действительности. Это меня беспокоит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Если у Вас такое армирование от нагрузки от грунта обратной засыпки, то нужно ставить Г-образные стержни у растянутой грани стены, а у сжатой грани арматуру либо просто завести в стену на 10d, либо поставить П-образные стержни из d8 конструктивно. Если не понятно написал, пишите, приложу узел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
"Глупость какая-то. Не должно быть в стенах больше d8 горизонтальной"
Как классно. А зачем мы расчет делаем) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
это откуда?
Согласно СТО 36554501-005-2006 диаметр оправки для арм. диам. 14 мм составляет 65 мм (минимальный), а радиус - 33 мм (минимальный).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
А взял я это из разных источников и своего опыта работы с ж.б. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Aleksandra30, на форуме есть тема о вариантах армирования мест пересечения монолитных стен, почитайте... Там и ссылки на литературу и узлы, и про Г-образные стержни все написано.
Хотя, наверное, зря отвечал в теме. Видимо меня не захотели услышать. Надеюсь автор темы все таки найдет свое решение проблемы. Последний раз редактировалось roman111, 27.09.2015 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- Вы как то не к месту умничаете. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
swell{d}, согласен, странно, что в нормах до сих пор не прописано это требование
![]() roman111, если не далеко узел, приложите, пожалуйста кстати, в СП приписка: Цитата:
Offtop: бывает, что по расчету в стенах получаются большие значения Nx, которые требуют диаметры гораздо большие, чем d14. приходится покопаться в расчете, чтобы устранить такие "штуки". Многие не занимаются этим и ставят то, что в расчете |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
да и не путали бы вы, господа, минимальный диаметр оправки и минимальный диаметр загиба |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Так у вас это "Г" образное пересечение стен? Наружный угол? Я думал, раз вы говорите про П-шки, то имеете ввиду "Т"-образное пересечение стен. Зачем вам там П-шки? Вам же посоветовали уже поставить Г-шки!!! П-шки - это даже и ненужный перерасход, т.к. у вас "наружный" момент от грунта в углу
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
Offtop: бывает, что по расчету в стенах получаются большие значения Nx, которые требуют диаметры гораздо большие, чем d14.
приходится покопаться в расчете, чтобы устранить такие "штуки". Многие не занимаются этим и ставят то, что в расчете[/quote] Это не штука. у меня действительно так работает здание:перекрытие 1-го этажа жестко крепится к эти стенам + значительные пролеты и сложная форма. Как Вы беретесь заявлять такое? Приходилось Вам проектировать подземные сооружения? Даже конструктивно 8 ставить нельзя! ----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- А чтобы не говорили все, что на ум взбредет.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: я заявлял это не относительно к Вашему случаю. это встречается повсеместно. видел много проектов, когда армирование в перекрытиях значительно увеличивалось к верхним этажам (до 32-ых диаметров) также несколько раз видел усиленное армирование нижней зоны плиты около колонн, просто потому, что так получилось в расчете - слышал даже объяснения, что, мол, опорный момент в плите такой большой, что сечения не хватает, поэтому требуется сжатая арматура (т.е. в нижней зоне плиты), при этом чрезмерного момента там, конечно, же не было |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Так в СП просто кратко описан общий случай (для любых стен), и когда неизвестно с какой стороны момент, поэтому и рекомендуют общий случай - использование П-шек))). В евронормах для наружных стен подвалов рекомендуют исключительно Г-шки. Все необходимые требования СП63 Г-шки обеспечивают: обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в узловых сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в узловых сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
так она на то и экспертиза чтобы d14 заворачивать
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Видимо, чтобы с умным видом деньги у заказчиков в трубу спускать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пункт норм не подскажете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29
|
Цитата:
----- добавлено через 57 сек. ----- Идите гадайте дальше. Спорить с Вами в Вашей манере не собираюсь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
А затем до кучи... вместо грунта засыпки с g=1.65 т/м3 навалили местный суглинок с g=2.05 т/м3. и что удивительно, никаких вертикальных трещин. Offtop: котлован 6 м ----- добавлено через 42 сек. ----- Сейсмика наверно) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
еще горизонтальная в стенах выскакивает, если отсеки разной этажности посадить на одну плиту, и при разнице осадок -стена подвала начинает изгибаться в своей плоскости и работать как балка-стенка.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы на планчик бы посмотрел, так из академического интереса... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
В неотапливаемых зданиях (например открытая автостоянка) так же горизонтальная арматура в монолитных стенах требуется при действии температуры (даже если температурные отсеки по пособию выполнить)
При карсте горизонтальная арматура в стенах может потребоваться, когда воронка под монолитной стеной ----- добавлено через ~4 мин. ----- стена подвала может работать как балка-стенка и потребовать горизонтальную арматуру банально при плохих грунтах. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- скорее будет работать как тавровая балка |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Цитата:
Цитата:
Хотя гадать можно долго и всякие фантастические теории строить, а вот планчик бы.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Я думаю барышня ничего вам не покажет, потому что:
1. нашла ответ на свой вопрос 2. ее совсем загнобили безусловно смотря какой диаметр воронки ![]() Цитата:
Offtop: Хотя у нас однажды зимой при резком падении температуры с 0 до -35 лопнули балки в перекрытии))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Я вот недавно несколько лет лечил насморк, пережил гайморит, думал что все теперь так будет всю жизнь, перепосещал кучу ЛОРов, пока наконец один из ЛОРов не сказал, что это аллергический насморк. В итоге нашел алерген и нет теперь насморка. А мораль такова: Ей предлагали найти причину аллергии опытные КЖники, а она игнорировала/фиркала/язвила и пыталась лечить свой насморк
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Не всегда. Просто есть те, кто помогает, а есть те, кто создает проблемы. Большие диаметры в стенах - удивления не вызывают. Вы же не знаете расчетной схемы. Теоретически там может быть и арматура 20 диаметра. Придумывать как исправить расчетную схему, чтобы вместились П-шки - довольно глупо.
Что до самих П-шек, то иногда все же бывает, что они не помещаются. В таком случае можно просто сместить вертикальный стержень от грани стены. Ну или горизонтальный, когда речь идет об армировании плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Сразу видно проектировщика, который работает в гражданском строительстве.
В промке в некоторых случаях меньше д12 конструктивно не применяют. Если вы не уверены - не пишите чушь.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Вам что, мерещится слово "внутренняя" в вопросе топикстартера?
Как пример - сопряжение лицевой плиты (тоже стена) и контрфорса подпорной стенки. ОК, не сомневаюсь. Просто народ стал кидаться г..няшками, не разобравшись в вопросе. Точно. Трещины - не допускаются. Расчётный случай - один танк пуст, второй полон. Попробуйте положить восьмёрку ![]()
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
И у вас тут как-то пешка анкерит через стержень?
Да П-шка не должна обязательно охватывать наружный стержень перпендикулярной стены. Можно поставить в теле стены дополнительный стержень Последний раз редактировалось maks-ufa, 28.09.2015 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Да просто это решение ничего не дает. Раз там большая горизонтальная арматура. то и шаг должен быть не большой. Кстати шаг то не известен!!! Если там ф18. то какой шаг? может там можно шагом сыграть и уменьшить диаметр раз в два?
Может она в расчете на трещиностойкость заложила изначально большой диаметр и поэтому вылезли пики больше? Последний раз редактировалось maks-ufa, 28.09.2015 в 15:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
vimax, хорошо. Рассмотрим Ваш пример с переменными коэф-тами постели. Стена работает как балка высотой в этаж.
Тогда встречный наводящий вопрос. Если в скаде-лире замоделировать простую балку оболочками, то растягивающие усилия получатся на половине высоты сечения балки. Если затем подобрать армирование, то арматура будет размазана по этой половине высоты сечения. Однако, я надеюсь, что хотя бы в балках вы ставите арматуру у крайнего растянутого волокна (отступив на величину защитного слоя). Стена - та же балка, ничем не отличается. Так почему принципы армирования, по Вашему, должны отличаться? |
|||
![]() |
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 233
|
Ещё как отличается!
Балка-стенки — балка с узким поперечным сечением, высота к-рого соизмерима с величиной пролета. Балки-стенки встречаются гл. обр. в железобетонных конструкциях пром. зданий, элеваторов и т. п. Распределение напряжений в балке-стенке отличается от распределения их в обычных балках. Нормальные напряжения в поперечных сечениях балка-стенка изменяются по криволинейному закону; нейтральная ось (при действии вертикальной нагрузки сверху вниз) располагается ближе к нижнему краю; наибольшие сжимающие напряжения по абс. величине меньше наибольших растягивающих, что зависит от соотношения между высотой и пролетом. Напр., для квадратной балки-стенки, у которой высота равна пролету, нейтральная линия располагается на расстоянии 1/2 высоты от низа; величина наибольших растягивающих напряжений (в нижних крайних волокнах) получается в 2,5 раза больше, а наибольших сжимающих напряжений (в верхних точках) в 2 раза меньше тех, к-рые получаются, если исходить из гипотезы плоских сечений. Если высота балки-стенки значительно больше пролета, то наибольшие сжимающие напряжения возникают в волокнах, расположенных ближе к нейтральной оси. Для неразрезных балок-стенок очертание эпюры нормальных напряжений-на опоре (от нагрузки сверху вниз) получается такое же, но с обратными знаками. Расчет балок-стенок выполняется численным интегрированием дифференц. ур-ний плоской задачи теории упругости. Для упрощенного расчета балки-стенки используют аналогию, имеющуюся между бигармоническими дифференц. ур-ниями изогнутой пластинки и плоской задачи. Эффективными оказываются здесь методы электрич. моделирования. Лит.: Гольденблат И. И., Расчет и конструирование железобетонных балок-стенок, М.—JI., 1940; Синицын А. П., Упрощенный расчет неразрезных балок-стенок, ослабленных отверстиями, в сб.: Исследования по теории сооружений, вып. 4, М.—JI., 1949; его же, Упрощенный расчет балок-стенок, «Проект и стандарт», 1935, № 5.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
swell{d}, балка и балка- стенка - две очень большие разницы.
Кстати, в СКАДЕ есть значок "учесть сдвиг". Попробуй поэкспериментировать для балки с отношением высота/пролёт>1/10
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
я предлагаю включать голову и анализировать полученные результаты, а не тупо армировать по изополям, полученным по физически линейному расчёту.
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Просто, не надо зацикливаться на ГОРИЗОНТАЛЬНОМ расположении П-образной арматуры и тогда все получится. Один из вариантов я показал ранее. Ставьте вертикально, под наклоном, Ваша задача усилить стык стен заанкерованными стержнями арматуры, всем пофигу поставить ли Вы туда П-шку или Г-шку и под каким углом, главное что бы в сечении была установлена арматура. Если совсем прижало и надо поставить 32 диаметра, то шаг уменьшите.... хотя это уже треш какой то.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
Цитата:
По поводу включения головы, полностью с вами согласен, надо включать ее родимую, а не тупо восьмеркой все армировать. Правда? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну вот такие изополя лифтового узла, например.
внизу d8 устраивает, а ближе к верху появляет "это" ![]() Цитата:
иногда помогает учет последовательности монтажа, который для высоких зданий уменьшает влияние различных деформаций укорочений колонн и стен. также можно учесть частичную податливость сопряжения колонн с перекрытиями, что несколько сглаживает пики |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Но это только предположение, для полного ответа нужна расчетная схема здания. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Хайно Энгель "Несущие системы" стр. 209 "переход от балки к несущей панели". Цитата:
PS: Неплохо было бы, если бы эту страницу из книги разместил у себя в вики-ЖБК (очень доходчивые схемки). По теме: Узлы армирования пересечений стен (Т-образные и углы) можно посмотреть: 1. ACI Detail Manual – 2004 (Details and Detailing of Concrete Reinforcement (ACI 315-99)). Fig 15 - Typical wall details shown in horizont cross section. 2. M.Y.H Bangash «Structural Details in Concrete» 1992. (b) Opening and closin corners. 3. Jose Calavera «Manual for Detailing Reinforced Concrete Structures to EC2» 2012. CD-04.03 Walls, shear walls and cores. Corners, joints and edges. 4. Standard Method of Detailing Structural Concrete (A manual for best practice) Third edition 2006. WALLS MW2 Corners details. Некоторые схемы из перечисленных источников уже в теме мелькали. Сами книги ищем в теме Иностранные источники (пособия, книги, сайты) по армированию ЖБК. Сбор информации.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.09.2015 в 07:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
распределению напряжений в нормальных сечениях в балке с h/l>10 учат в институтах в рамках курса сопромата. при изгибе коробки растягивающие напряжения воспримутся перекрытиями, т.е. равнодействующая растягивающих напряжений в балке стенке(двутавровой балке) будет находиться в перекрытии.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Вот, например стены монолитного гаража. Не то, что бы он прям подземный...он типа органически вписан в существующий рельеф, в общем по задней стенке приличное боковое давление грунта.
Я не понимаю, почему там не может быть горизонтальная арматура больше 8ки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
сейчас разговор о балках-стенках
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Например стеновая система. Наружная стена получается с контрфорсами в виде стен подвала, по сути - как плита опертая по трем-четырем сторонам (в зависимости от решения фундаментов). Допустим высота подвала соизмерима с шагом стен, т.е. случай плиты опертой не по балочной схеме с соотношением размеров практически 1:1 (пусть даже 1:2), соответственно рабочая арматура в двух направлениях. Такое ощущение, что коллеги занимаются только каркасными системами с протяженными наружными стенами подвала (типа опирание только по верху (перекрытие) и по низу (фундамент)) без контрфорсов. В углах, в местах примыкание стен (там где стены перпендикулярно подходят к наружной стене) у наружной грани (со стороны грунта) на локальных участках все равно будет "выплывать" рабочая горизонтальная арматура.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Это понятно, а при чем тут П-шки для арматуры перпендикулярной ей стены(если по сути вопроса ТС)? В контрфорсе же не будет мощной горизонтальной арматуры!
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
урезал схему до минимальных размеров и убрал ветер, характер армирования стены при этом остался
схема не моя, самому дали погонять, так что буду рад любой критике ![]() вполне может быть, т.к. пролет большой. Но обычно при моментах от плит требуется вертикальная арматура (как в колоннах), а не горизонтальная |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- было бы правильно к таким скринам прикладывать еще скрины местных осей КЭ. Х можно и по вертикали направить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Схема нерегулярная, с незамкнутым ядром жесткости(плохо работает на кручение), каркас "закручивает", отсюда появляются моменты Mx в стенах, т.е. стена изгибается в 2-х направлениях. учитывая собственный вес конструкций -90% от веса здания монтаж должен решить проблему Offtop: чего колонны без АЖТ стыкуете? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? | Sfinks7s1 | Программирование | 12 | 20.05.2013 18:35 |