Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014

Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2015, 10:35 #1
Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014
-=Xaoc=-
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 873

Здравствуйте!

Чисто случайно пролистывая "Альбом технических решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7,8,9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения B3.5 D600 (АТР БГБ 3.1-2015)" увидел узел на листе 69, 70 и 71, а именно высота парапетной части более 400 мм которые контролирует СП 14.13330.2014 п.6.14.13 " ... Участки стен и столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками. ..."

Вот и возникает собственно вопрос: "Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014 ?".
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Просмотров: 32496
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:43
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Может я ошибаюсь, но СП14 как раз таки и разрабатывал ЦНИИСК им. Кучеренко.
Судя по коментариям в даунлоаде к данному альбому, у Кучеренко были заказаны испытания, которые подтвердили возможность реализации данных узлов. Получили положительное заключение и обошли требования СП14. Так что вопрос "кто прав" в данной ситуации не совсем уместен.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:43
#3
Дмитрий КД


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89


СП всегда прав! За несоблюдение СП предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Дмитрий КД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 10:46
2 | #4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Получается они сами себе противоречат

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Получили положительное заключение и обошли требования СП14.
С таким подходом можно обходить требования СП заказав расчеты в ЦНИИСК. Бабки решают все!
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:52
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
С таким подходом можно обходить требования СП заказав расчеты в ЦНИИСК. Бабки решают все!
Offtop: Так и есть. Знаю не по наслышке.

Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.10.2015 в 10:54. Причина: исправил на оффтоп
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 10:53
#6
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
ожет я ошибаюсь, но СП14 как раз таки и разрабатывал ЦНИИСК им. Кучеренко.
Не ошибаешься все именно так. Сейчас СП для всех закон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Судя по коментариям в даунлоаде к данному альбому, у Кучеренко были заказаны испытания, которые подтвердили возможность реализации данных узлов. Получили положительное заключение и обошли требования СП14. Так что вопрос "кто прав" в данной ситуации не совсем уместен.
Сами себя обошли...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2015, 11:25
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


п.5.8.8 обсуждаемого альбома почти дословно повторяет требование второго абзаца п.6.14.13 СП14. Так что требование СП14 сохранено. Просто документ надо читать полностью...
А отдельной картинки нет, поскольку присоединение парапета к вертикальному железобетонному элементу аналогично примыканию к колонне
==========
Дополнение
Не до конца сопоставил (времени пока нет), но складывается впечатление, что рассматриваемый альбом надо смотреть совместно с http://dwg.ru/dnl/1467.
Говоря о примыкании парапета к вертикальному железобетонному элементу я имел ввиду картинки именно из этого альбома.

Последний раз редактировалось 357, 06.10.2015 в 11:59.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 03:04
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
п.5.8.8 обсуждаемого альбома почти дословно повторяет требование второго абзаца п.6.14.13 СП14. Так что требование СП14 сохранено.
Где сохранено, в текстовой части? Узлы смотрите!
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 03:32
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Чтоб более наглядно было.
Вложения
Тип файла: pdf Лист_69.pdf (426.4 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: pdf Лист_70.pdf (397.1 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: pdf Лист_71.pdf (572.3 Кб, 187 просмотров)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 09:38
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Прав тот у кого больше прав.
А если не над "чердачным", а просто "перекрытием последнего этажа"?
Этот пункт уже не действует.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 10:05
#11
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Где сохранено, в текстовой части?
Ага... Я же написал:
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Просто документ надо читать полностью...
Конечно, если книжка с картинками, то читать не интересно.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 02:59
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А если не над "чердачным", а просто "перекрытием последнего этажа"?
Этот пункт уже не действует.
Сам тоже над этим задумался, вдруг это мансардный этаж

----- добавлено через ~8 ч. -----
Продолжаем дальше, теперь смотрим новый альбом Альбом узлов и тех решений для прим автоклавного газобетона в проектах жил и обществ зданий этажн более 3 эт. в р-нах с сейсм 7, 8 и 9 баллов и обращаем внимание на стр. 181-184, где жалкое подобие пояса, долго смеялся, и отсутствуют монолитные железобетонные включения . И вот только на листах 185-189 мы видим то, что должно быть на листах 181-184.
Какой-то избранный подход к проектированию или есть новые нормы, о которых я не знаю
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 03:15
#13
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Какой-то избранный подход к проектированию или есть новые нормы, о которых я не знаю
Вот, смотрим, просвещаемся. Внимание на второй абцаз:
Конструктивные решения ненесущих стен (перегородок), принятые в Альбоме в целом соответствуют требованиям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». Следует отметить, что ряд положений предусмотренных в настоящем альбоме основаны на научно-технических наработках не включенных в настоящий момент в СП 14.13330.2014.

При этом:
Технические решения, приведенные в альбоме «Альбом узлов и технических решений для применения неармированных стеновых мелкоразмерных блоков из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, реализуемого ООО «Байкальский газобетон» в проектах жилых и общественных зданий этажностью до 16 этажей в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (шифр БГБ 4.1-2015)» допускается применять для устройства наружных и внутренних ненесущих стен (в т.ч. перегородок) с поэтажным опиранием на конструкции перекрытия в зданиях с монолитным или сборным железобетонным каркасом, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64.

Если в двух словах, то СП выпущен в 2014 году, АТР в 2015 году. За этот год в ЦНИИСК тоже проведен ряд работ. В АТР есть положения, не вошедшие в СП, о чем ЦНИИСК прямо говорит в своем заключении, но при этом допускает применение этих решений. Так что не вижу противоречий.
Вложения
Тип файла: pdf Заключение ЦНИИСК АТР БГБ 4.1-2015.pdf (1.71 Мб, 171 просмотров)
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 06:50
#14
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Следует отметить, что ряд положений предусмотренных в настоящем альбоме основаны на научно-технических наработках не включенных в настоящий момент в СП 14.13330.2014.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
допускается применять для устройства наружных и внутренних ненесущих стен (в т.ч. перегородок) с поэтажным опиранием на конструкции перекрытия в зданиях с монолитным или сборным железобетонным каркасом, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64.
Все сказанное вами - это все ограждающие конструкции и внутренние стены (перегородки), размещенные между плитами перекрытий. Я же совсем про другое говорю, про парапет.

Да и к тому же в экспертизе бабушке потом доказывайте про науку и т.п. если в СП не будет она может послать Вас со словами:"Я не буду брать на себя ответственность!"

К примеру, шаг колонн который в СП 6 метров можно сделать и больше, просто заплатить ЦНИИСК они сделают расчет и заключение и тем самым СП обойдется на раз два ))) Так что все банально просто, бабосики решают все
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2015, 07:30
#15
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Заключение ЦНИИСКа распространяется на все решения альбома, в том числе и на парапеты. Ну а общение с экспертизой- это отдельное искусство, здесь иногда логика бывает бессильна. Тут вопрос больше в адекватности эксперта. Бывает, что с объектами повторного применения (пару ненесущих стен сдвинули, планировку изменили и так по мелочи) так намучаешься...
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 14:05
#16
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Заключение ЦНИИСКа распространяется на все решения альбома, в том числе и на парапеты.
Вот в этом-то и догма ))) Бабосики )))
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 03:04
#17
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот в этом-то и догма ))) Бабосики )))
Это лирика все)) Есть заключение и АТР, под которым стоит подпись умных людей. Есть решения, которые кому-то нравятся, а кому-то нет, и принимать эти решения или нет так же личное дело каждого.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2015, 06:52
#18
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
К примеру, шаг колонн который в СП 6 метров можно сделать и больше, просто заплатить ЦНИИСК они сделают расчет и заключение и тем самым СП обойдется на раз два ))) Так что все банально просто, бабосики решают все
Не совсем понятен механизм "обхода" СП. Есть документ обязательный к применению по восстановлению Правительства РФ и есть некое заключение ЦНИСК. Теперь вопрос к знатокам, как на это будет смотреть прокурор?
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 08:38
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Есть документ обязательный к применению по восстановлению Правительства РФ ...
По восстановлению Правительства РФ ???

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Не совсем понятен механизм "обхода" СП.
А что тут непонятного, нужно больше жилых площадей, с шагом колонн 6 метров этого не получается, делаем больше - получается, но нарушается СП. Следовательно делаем заказ у ЦНИИСК на расчет и они подтверждают что все удовлетворяет. После на экспертизу тычем в лицо эксперту и вуаля )))
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 06:29
#20
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Цитата:
А что тут непонятного, нужно больше жилых площадей, с шагом колонн 6 метров этого не получается, делаем больше - получается, но нарушается СП. Следовательно делаем заказ у ЦНИИСК на расчет и они подтверждают что все удовлетворяет. После на экспертизу тычем в лицо эксперту и вуаля )))
Если не трудно, покажите где в нормативах указано о подобных заключениях ЦНИИСК.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 12:16
#21
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Если не трудно, покажите где в нормативах указано о подобных заключениях ЦНИИСК.
384-ФЗ, статья 6
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 12:49
#22
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ


 
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 127


Спасибо
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2015, 15:33
1 | #23
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
384-ФЗ, статья 6
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Имеется в в виду что когда требуются дополнительные требования к надёжности и безопасности - то тогда их нужно принять по спец ТУ. В данном случае цнииск уменьшает существующие требования, что противозаконно. К тому же на 90% уверен что этот альбомчик не является "специальными техническими условиями, разработанными и согласованными в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", а является очередной шабашкой цнииска
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 06:12
#24
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
а является очередной шабашкой цнииска
Да Благодарю.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 22:12
#25
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
существующие требования
Что значит "существующие требования"? Они как раз и будут дополнительными, потому что не указаны в нормативных документах. А кто эти требования уменьшал при разработке норм - это уже другая тема ..................
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 09:08
#26
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Зяблик, я хотел сказать что нарушать требования обязательных к исполнению СП - незаконно. Если этих требований недостаточно - то спец ТУ в помощь. Любые документы цнииска, как и байки дяди Саши, советы бабушки на лавке))) ничтожны относительно официально утвержденных норм. А то что цнииск при написании официальных норм завышает требования чтобы после крапать альбомчики с послаблениями последним, беря за это 30 серебренников..) - это тема забавная.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 10:52
#27
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
384-ФЗ, статья 6
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
1. Думаю, что те заключения с послаблениями, которые выдаёт цнииск за денежки, никак не соответствуют "согласованным в установленном порядке СТУ".
2. Следовательно, если что-то серьёзное случится, прокурору будет начхать на какие-то писульки этой конторы, которые будут иметь только рекомендательное действие, в отличие от требований СП/СНиП.
Offtop: Они у нас тут как-то и на каменный снип замахнулись...
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 11:14
#28
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
Следовательно, если что-то серьёзное случится, прокурору будет начхать на какие-то писульки этой конторы, которые будут иметь только рекомендательное действие, в отличие от требований СП/СНиП.
Вот и я об этом же. Самое прикольное в негосударственной экспертизе такие писюльки прокатывают
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 15:58
#29
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Эксперт - это неудавшийся проектировщик, по тому и прокатывают)
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 03:17
#30
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Эксперт - это неудавшийся проектировщик, по тому и прокатывают)
Согласен, как неприятно смотреть на такого эксперта который плавает при прямом диалоге, даже противоречит сам себе ну и правилам.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 08:30
1 | #31
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Согласен, как неприятно смотреть на такого эксперта который плавает при прямом диалоге, даже противоречит сам себе ну и правилам.
Надо их жалеть, им самим ещё более неприятно барахтаться в своем навозе) я в таких случаях приношу нужную нормативку им в подарок и провожу бесплатный мастеркласс))
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:14
#32
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Удалили эти Альбомы техрешений из базы Dwg.ru из Download. Очень интересно!

----- добавлено через ~21 ч. -----
Сегодня иду критиковать их на конференции
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 08:01
#33
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
СП 14.13330.2014
3.16 комплексная конструкция: Стеновая конструкция из кладки, выполненной с применением кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других естественных или искусственных камней и усиленная железобетонными включениями, не образующими рамы (каркас).
Один я тут вижу раму?
Вложения
Тип файла: pdf Рис_01.pdf (175.6 Кб, 92 просмотров)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:08
#34
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Я вижу монолитное железобетонное обрамление. Арматура вертикальных сердечников заходит в фундамент на длину анкеровки (собственного фундамента не имеет). Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше диаметра 20 (минимального диаметра вертик арм у колонны).
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 11:20
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше диаметра 20 (минимального диаметра вертик арм у колонны).
это где написано, что в колоннах минимальный диаметр 20 мм?

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Сегодня иду критиковать их на конференции
Как конференция, чего нового рассказали? чего пообещали нормотворцы?
PS прочитал, что посетившим семинар альбомы в электронном виде раздавали, если не жалко прошу поделиться
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 11:32.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 12:55
#36
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


"Сборник норм и правил по проектированию железобетонных безригельных каркасных зданий с плоскими плитами перекрытий" 2006г Краснодарск. краевая государств. вневедомств. экспертиза рекомендации
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2015, 14:33
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
"Сборник норм и правил по проектированию железобетонных безригельных каркасных зданий с плоскими плитами перекрытий" 2006г Краснодарск. краевая государств. вневедомств. экспертиза рекомендации
понятно.
Краснодарской экспертизе постановление 1521 и СП 14 не указ. Она экономичность решений не проверяет? У нас сметы рубят хорошо.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 16.12.2015 в 14:38.
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:26
#38
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Как конференция, чего нового рассказали? чего пообещали нормотворцы?
Нормотворцы доложились и получили самое минимальное количество вопросов, т.к. все понимают что это за "нормативы", ИМХО мое мнение. Очень яростно пытались отстоять чтоб автоклавные ячеистые бетоны вынесли в отдельный класс бетонов, что является полным бредом, я считаю.

С ЦНИИСКа говорили про СП 14.13330.2014, что будет в новом СП 14.13330.2016 и в основном отвечали на вопросы по пунктам 5.2 и 5.2.2.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
PS прочитал, что посетившим семинар альбомы в электронном виде раздавали, если не жалко прошу поделиться
Могу скинуть куда укажете.

Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Арматура вертикальных сердечников заходит в фундамент на длину анкеровки (собственного фундамента не имеет).
Т.е. ленточный фундамент это не фундамент для "колонн" (включений)?

Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
Диаметр вертикальной арматуры может быть меньше диаметра 20 (минимального диаметра вертик арм у колонны).
А это как понимать? И где указано про минимальное армирование?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 09:29
#39
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Это только для сейсмики рекомендация. Сметы проверяют (в Ростове недавно проходили). Экономичность решений конструктор проверял. Сравнение вариантов для фундамента было. Но про мин 20 диаметр у конструктора-эксперта не было замечаний. У сотрудницы рамы были, по расчету там больший диаметр, наверное, был. Трехэтажную пристройку кирпичную я констуктивно сердечники назначала, там диам 14. Армирование кирпичной кладки конструктивно. Расчет кирпичного простенка - в калькуляторе старка. Хотела в мономахе попробовать посчитать комплексную конструкцию, но там вводятся монолитные плиты перекрытия, приема как ввести сборные плиты перекрытия я не знаю.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Если высота кладки из фундаментных блоков больше длины анкеровки вертикальной арматуры сердечника, то арматуру в фундаментную подушку заводить не нужно. Монолитный участок в кладке фундамента сделать и все.
OLGA_TCH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 10:20
#40
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


OLGA_TCH, так у Вас кирпич в комплексной конструкции, то тогда ...
Цитата:
СП 14.13330.2014
6.14.14 ...
При проектировании стен комплексной конструкции из кирпича усиленные монолитными железобетонными включениями антисейсмические пояса и их узлы сопряжения со стойками должны рассчитываться и конструироваться как элементы каркасов с учетом работы заполнения. В этом случае предусмотренные для бетонирования стоек пазы должны быть открытыми не менее чем с двух сторон.
Как-то так т.е. скрытый каркас в стене, с колоннами и ригелями ))). Или я не прав?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 12:19
#41
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


Тип здания может быть: каркасное, каменное, комплексной конструкции. По пункту 6.14.14 здание у нас комплексной конструкции, и в Лире считать его некорректно. Конкретно Рис. 1 по обсуждаемому альбому, также здание комплексной конструкции (есть вертикальные и горизонтальные ж/б элементы, но не каркас), в альбоме у сердечников везде вертикальная арматура диам 10, по тексту не видно указаний. Смысл альбома в том, чтобы не делать расчетов, просто конструктивно назначить асп, сердечники, армирование кладки для зданий до 3 этажей. А с каркасом так нельзя).
OLGA_TCH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 19:48
#42
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


OLGA_TCH, к чему я Вас пытаюсь подвести. Сама слабая часть, так сказать концентратор напряжений в кладке, это простенок, следовательно в зависимости от неких параметров (этажность, толщина стены, материал кладки, нагрузка и т.д. и т.п.) возможно потребуется его усиление, все по расчету определяется ...
Цитата:
6.14.10 Простенки меньшей ширины необходимо усиливать железобетонным обрамлением ... Проемы большей ширины следует окаймлять железобетонной рамкой
Вот например ... Усиление граней оконных (а) и дверных (б) проемов: 1 - железобетонный сердечник (железобетонная рамка); 2 - железобетонная перемычка, объединенная с обвязкой; 3 -железобетонная обвязка (пояс)

Это классическое усиление, которое ниже нижней грани окна не опускается, т.к. не имеет в этом смысла, ибо там продолжается цельная кладка которая распределяет нагрузку.
А теперь включите свое серое вещество и подумайте здравым смыслом, не оперируя нормативами и "правильными" названиями. Ибо "Все нормы и правила не догма" - слова Смирнова В.И. на конференции в Иркутске (руководитель ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко). Сердечник который связывает фундамент и монолитный пояс является стойкой (колонной) которая работает совместно с кладкой, которая увеличивает устойчивость стойки, и которая в свою очередь между стойками будет работать не просто как кладка, а как, не побоюсь этого слова, диафрагма.

К тому же это усиление по альбому подходит под описание пункта СП 14.13330.2014
Цитата:
6.14.14 Сейсмостойкость каменных стен здания следует повышать сетками из арматуры, созданием комплексной конструкции, предварительным напряжением кладки или другими экспериментально обоснованными методами.
Что вроде как и сделали, но есть нюансы по экспериментам и тому что в альбоме, но об этом позже.

P.S. Скажите что я не прав и переубедите меня.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от OLGA_TCH Посмотреть сообщение
в альбоме у сердечников везде вертикальная арматура диам 10, по тексту не видно указаний
Вот это самое прикольное ... Но в том то и прикол, что усиление не ниже простенков., отсюда и диаметр конструктивно.
Цитата:
6.14.14 ... Примечание - Несущая способность железобетонных включений, расположенных по торцам простенков, учитываемая при расчете на сейсмическое воздействие, не должна учитываться при расчете сечений на основное сочетание нагрузок.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2015, 10:09
#43
OLGA_TCH

инженер
 
Регистрация: 02.08.2013
Сообщений: 47


В идеале, я хотела бы иметь пространственный расчет здания в мкэ со сборными плитами перекрытия и учетом сейсмической нагрузки. И результатами - усилия в кладке, армирование кладки, арматура в сердечниках и т. д.. Из газобетона пока делали только заполнение каркаса в детском садике. Альбом вызвал интерес, но не уверенность -а-а теперь я буду проектировать из газобетона.
OLGA_TCH вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 08:10
#44
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Нормотворцы доложились и получили самое минимальное количество вопросов, т.к. все понимают что это за "нормативы", ИМХО мое мнение. Очень яростно пытались отстоять чтоб автоклавные ячеистые бетоны вынесли в отдельный класс бетонов, что является полным бредом, я считаю.
Вот читаю я вас, все ж объективности вам не хватает...
Я тоже был на конференции, нормотворцы получили вопросов почти на 2 часа. Кстати, кому надо, могу и АТР в электронном виде поделиться. Вот вам Семинар Байкальский газобетон Презентация АТР БГБ 4.1.2015 и АТР БГБ 4.2.2015 на все выступление, кому неинтересно, то нормотворцы со времени 1:11:00.

Кстати, я на выступлении видел, как минимум, двоих экспертов Иркутской гос.экспертизы. Вроде, сидели, кивали, вопросы не задавали. Да и Бубис отвечал на прямой вопрос о статусе этих АТР. Так что если не целиком схему, то какие-то отдельные решения можно применять смело.

Последний раз редактировалось master_90, 18.01.2016 в 11:56.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 09:29
#45
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Вот вам ссыль на все выступление, кому неинтересно, то нормотворцы со времени 1:11:00.
Видимо я не так выразился. Нормотворцами я называю создателей АТР, т.е. "Байкальский газобетон", а ЦНИИСК всего лишь заплатили за подпись и испытанную модель. ИМХО мое мнение! ЦНИИСК по СП 14.13330 очень интересно рассказали и ответили на вопросы. Большинство вопросов, если не все, по АТР были от самих создателей АТР, видимо хотели чтоб все это услышали.

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Вот читаю я вас, все ж объективности вам не хватает...
Вот Вам конкретика ... см. вложение. Выкладываю краткий анализ, т.к. не успел еще все проанализировать и написать краткое резюме.

Интересный еще факт в том что у ЦНИИСК получился отличный каркас с работающим заполнением. см. выступление которое Вы выложили с 2:37:00-2:38:00, где Будрис говорит про каркас и заполнение. Как раз это и испытал ЦНИИСК, а в АТР какой-то бред не соответствующий действительности расчетной модели АТР и испытуемой ЦНИИСК. К тому же размер испытуемой "ячейки" 3,8х6,2 м (в осях), а в каталоге АТР 7,2х9 (в осях) ... Очень интересно, ибо жесткость моделей разная и сравнивать их как минимум не корректно и брать за основу проектирования. К тому же 1 этаж. Меня очень бы заинтересовало поведение узла, сопряжение сердечника и монолитного пояса при 3-х этажах, который в каталоге АТР, где рвется арматура сердечника сборной плитой перекрытия.

Ну и опирание сборной плиты перекрытия в альбоме АТР происходит на кладку и часть сердечников, а в моделе ЦНИИСК на каркас, см. выступление.

Как итог всего могу сказать, что решение со сборными плитами в таком исполнение не может существовать при стене в 400 мм.

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Кстати, я на выступлении видел, как минимум, двоих экспертов Иркутской гос.экспертизы.
А им это надо? Они буквоеды в основном, но возможно есть исключения, которые пока не попадались. ИМХО мое мнение!

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Да и Бубис отвечал на прямой вопрос о статусе этих АТР.
Да, он четко сказал, что преследуются маркетинговые цели в первую очередь, см. выступление.

Забыл сказать, во вложении справа из АТР, слева из отчета по испытаниям ЦНИИСК.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косяк_01.jpg
Просмотров: 238
Размер:	292.2 Кб
ID:	163829  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.01.2016 в 09:50.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 10:36
#46
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Видимо я не так выразился. Нормотворцами я называю создателей АТР, т.е. "Байкальский газобетон", а ЦНИИСК всего лишь заплатили за подпись и испытанную модель. ИМХО мое мнение! ЦНИИСК по СП 14.13330 очень интересно рассказали и ответили на вопросы. Большинство вопросов, если не все, по АТР были от самих создателей АТР, видимо хотели чтоб все это услышали.
Не стоит путать теплое с мягким))) Если уж на то пошло, нормотворцы рассказывали про ненесущие стены в этот раз. С чего бы им задавали вопросы по другой теме)) Я бы мог посчитать сколько было этих вопросов в штуках, но чет лень. Да и вообще, количество вопросов по новому документу, который люди только что в руки взяли (на секундочку, две книжки по 200 страниц) как характеризует качество этого документа. Мне потребовалось 2 недели неспешного рассмотрения, чтоб появились вопросы. Телефон есть, позвонил, поговорили... Просто я за объективность.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Интересный еще факт в том что у ЦНИИСК получился отличный каркас с работающим заполнением. см. выступление которое Вы выложили с 2:37:00-2:38:00, где Будрис говорит про каркас и заполнение. Как раз это и испытал ЦНИИСК, а в АТР какой-то бред не соответствующий действительности расчетной модели АТР и испытуемой ЦНИИСК. К тому же размер испытуемой "ячейки" 3,8х6,2 м (в осях), а в каталоге АТР 7,2х9 (в осях) ... Очень интересно, ибо жесткость моделей разная и сравнивать их как минимум не корректно и брать за основу проектирования. К тому же 1 этаж. Меня очень бы заинтересовало поведение узла, сопряжение сердечника и монолитного пояса при 3-х этажах, который в каталоге АТР, где рвется арматура сердечника сборной плитой перекрытия.
Ну и опирание сборной плиты перекрытия в альбоме АТР происходит на кладку и часть сердечников, а в моделе ЦНИИСК на каркас, см. выступление.
Как итог всего могу сказать, что решение со сборными плитами в таком исполнение не может существовать при стене в 400 мм.
Да там вообще очень много допущений. Это же моделирование, а не испытание конкретного здания. Насколько я знаю, господин Бержинский периодически испытавает готовые реальные дома. Подчеркну, реальные и полноразмерные. Это другая тема. В России нет оборудования для испытания больших фрагментов, и то что делал ЦНИИСК - это максимум.
Далее, Бубис про каркас с заполнением говорил про другой фрагмент, это другая работа и выполнялась она с другой целью. )) Я смотрел отчет по этой работе, и поверьте, это, таки две большие разницы)) То, что нарисовано в альбоме - это комплексная конструкция, а не каркас с заполнением.
В АТР сборная плита лежит на подбетонке, видимо, чтоб местного смятия не было, и обвязана сейсмопоясом. В моделе есть сейсмопояс + плиты. И в том, и в другом случае имеем диск жесткости. Я б даже сказал, что в испытуемой моделе ситуация даже хуже. Почему нельзя по такой схеме сделать стену в 400 мм?

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да, он четко сказал, что преследуются маркетинговые цели в первую очередь, см. выступление.
Только один вопрос: "И че?" ))))))) Извините, не удержался.
Все работы ЦНИИСКа преследуют маркетинговые цели. ВСЕ! Вот Вы, имея, скажем миллион рублей, отдали бы их на испытания в ЦНИИСК ради чистой науки? Именно испытания ради испытаний. Я знаю, что как минимум 3 иркутские строительные компании заказывали испытания в ЦНИИСКе. Они тоже преследовали свои цели - снизить стоимость строительства. Это нормально, это рынок. Никто не работает ради работы, все хотят заработать деньги.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:07
#47
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, господин Бержинский периодически испытавает готовые реальные дома.
За это ему уважение. В ангарске он тоже испытывал здание и ничего нашлись деньги и построили и испытали, полноценную секцию, потом снесли по-моему.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
В России нет оборудования для испытания больших фрагментов, и то что делал ЦНИИСК - это максимум.
Я бы так не утверждал.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
В АТР сборная плита лежит на подбетонке, видимо, чтоб местного смятия не было, и обвязана сейсмопоясом.
Да лежит, смятия не будет, а где связана и для чего?
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
В моделе есть сейсмопояс + плиты. И в том, и в другом случае имеем диск жесткости.
Я бы сказал точнее, разные расчетные схемы зданий.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
То, что нарисовано в альбоме - это комплексная конструкция, а не каркас с заполнением.
СП 14.13330.2014 п.3.16 комплексная конструкция: Стеновая конструкция из кладки, выполненной с применением кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других естественных или искусственных камней и усиленная железобетонными включениями, не образующими рамы (каркас).
Главное слово, не образующими рамы (каркас), вот как раз в АТР и испытуемой моделе ЦНИИСК есть рама. Или я не то вижу?
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Это нормально, это рынок.
Это нормально для нынешней ситуации, обойти СП. И это правда жизни.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Все работы ЦНИИСКа преследуют маркетинговые цели. ВСЕ!
И это печально
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 11:09
#48
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Что касается картинки вашей. В чем противоречие 6.14.11? Сейсмопояс по всем стенам есть.
6.14.12 Сейсмопояс, как правило, на всю ширину стены. Видимо этим "Как правило" и воспользовались. В итоге минимальный размер имеем 150х240. Понятно, что надо бы посчитать, но на первый взгляд, конструктивно будет не хуже, чем 400х150 (на всю ширину стены и минимум 150 высотой). К тому же пояс связан со сборными плитами, которые тоже дают жесткость.
6.14.14. Тут соглашусь, я б поставил в разрыв еще один стержень, как это в колоннах делается, проблема-то небольшая.

По вкладышу не соглашусь, его точно ставили, мне скидывали из Байкальского газобетона фото на этапе возведения фрагмента.
По теплотехнике тоже, кстати, вопрос. Многоэтажка с газобетоном 400 мм без утепления проходит. Класс С+, по-моему. Здесь, конечно, есть монолитные включения в кладку, но надо смотреть, я б так однозначно не утверждал.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:37
#49
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Что касается картинки вашей. В чем противоречие 6.14.11? Сейсмопояс по всем стенам есть.
В одном уровне!
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Видимо этим "Как правило" и воспользовались.
Не у всех экспертов такое прокатывает.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
По теплотехнике тоже, кстати, вопрос. Многоэтажка с газобетоном 400 мм без утепления проходит. Класс С+, по-моему. Здесь, конечно, есть монолитные включения в кладку, но надо смотреть, я б так однозначно не утверждал.
Они сами делали расчет по которому и не проходит. Расчет есть.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 11:46
#50
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я бы так не утверждал.
У кого есть? У Бержинского? Так он машину ставит на крышу. Интереснее смотреть на результат приложенных снизунагрузок.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да лежит, смятия не будет, а где связана и для чего?
Связана, видимо, выпуском арматуры из сборной плиты.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
СП 14.13330.2014 п.3.16 комплексная конструкция: Стеновая конструкция из кладки, выполненной с применением кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других естественных или искусственных камней и усиленная железобетонными включениями, не образующими рамы (каркас).
Главное слово, не образующими рамы (каркас), вот как раз в АТР и испытуемой моделе ЦНИИСК есть рама. Или я не то вижу?
Здесь вопрос, конечно, интересный. В том же СП не приводится определения "каркаса" или "рамы". Тут скорее неточности определений в самом СП, и очень печально, что наши нормы допускают двоякое трактование.

Я считаю, что "каркас" в данном случае можно приравнять к "каркасным зданиям" (п. 3.13 СП 14.13330.2014), т.е. более 65% сопротивления горизонтальным нагрузкам всей системы.

Т.е. комплексная конструкция - та, у которой сопротивление горизонтальным нагрузкам у ЖБ включений не выше 65%. Опять же в заключении ЦНИИСК написал, что эта схема относится к комплексной конструкции. Тут есть прямое указание считать так и никак иначе, и, при возможности двоякого трактования, предпочитаю принять то, что указано в заключении, хотя бы есть на что сослаться.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
И это печально
Поскольку ЦНИИСК - структура негосударственная, они, как и любая негосударственная организация, основной целью своей деятельности ставят получение прибыли.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
В одном уровне!
Если "в одном уровне", вы имеете ввиду, чтоб было как в альбоме (изображение справа), то по-моему это не следует из 6.14.11. Я читаю, как "в уровне перекрытий" - это значит, что по высоте в районе перекрытий (т.е. на отметке +3000), а не в районе, окна, например (на отметке +1000). Или я вас не так понял...
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Они сами делали расчет по которому и не проходит. Расчет есть.
Они - это кто? Есть сам расчет? В ответ могу поделиться расчетом по девятиэтажке, которая реально будет построена в Иркутске.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 12:12
#51
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Связана, видимо, выпуском арматуры из сборной плиты.
Видимо - это не утверждение и Вы не знаете точно так это или нет, т.к. в альбоме АТР этого не показано и не сказано. А следовательно утверждать что есть - это как пальцем в небо ткнуть.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Т.е. комплексная конструкция - та, у которой сопротивление горизонтальным нагрузкам у ЖБ включений не выше 65%. Опять же в заключении ЦНИИСК написал, что эта схема относится к комплексной конструкции.
ЦНИИСК в Заключении писали что условно комплексаная конструкция, в шапке заключения говорится про несущие стены. Перечитайте еще раз.

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Если "в одном уровне", вы имеете ввиду, чтоб было как в альбоме (изображение справа), то по-моему это не следует из 6.14.11. Я читаю, как "в уровне перекрытий" - это значит, что по высоте в районе перекрытий (т.е. на отметке +3000), а не в районе, окна, например (на отметке +1000). Или я вас не так понял...
Да не так поняли, один уровень - это один уровень, например, опирания, как в фундаментах. Так, я думаю, более понятней?
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Они - это кто? Есть сам расчет?
Они - это создатели АТР. Сам расчет есть.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 12:01
#52
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Поскольку ЦНИИСК - структура негосударственная, они, как и любая негосударственная организация, основной целью своей деятельности ставят получение прибыли.
ЦНИИСК входит в состав НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО со 100% государственной собственностью.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 07:07
#53
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Видимо - это не утверждение и Вы не знаете точно так это или нет, т.к. в альбоме АТР этого не показано и не сказано. А следовательно утверждать что есть - это как пальцем в небо ткнуть.
Вот смотрю альбом. Узел С-1, узел С-2, узел С-10, узел С-11 - везде показано, что выпуск арматуры из сборной плиты заделывается в пояс.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
ЦНИИСК в Заключении писали что условно комплексаная конструкция, в шапке заключения говорится про несущие стены. Перечитайте еще раз.
Перечитал. Написано "Конструктивная система может быть условно классифицирована как комплексная". Не "условно комплексная", а классификация "условная". Велик и могуч русский языка)) В СНиПе нет понятия "условно комплексная". Нельзя быть немножко беременным - либо комплексная, либо не комплексная. По мне так все однозначно тут.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Они - это создатели АТР. Сам расчет есть
Не поделитесь расчетом? Взамен готов отправить расчет по девятиэтажке с заполнением 400 мм газобетоном без утепления.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ЦНИИСК входит в состав НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО со 100% государственной собственностью.
Ну суть не в этом. Да, испытания и исследования заказывают коммерческие организации в своих целях. И это нормально. Я думаю, что ЦНИИСК не подпишется под заведомо неверными решениями, они ведущий институт в России, думаю, что даже за большие деньги они не будут рисковать своей репутацией.
Возьмем даже наш случай - Байкальский газобетон заказал работу в своих целях, чтоб продвинуть свой материал, притащили за 5 тыщ верст свой материал, построили фрагмент, испытали, получили результат в виде АТР. Не вижу в этом ничего плохого. При этом у ЦНИИСКа появился опыт и наблюдения за поведением такой конструктивной схемы. Завтра другая компания закажет испытания с газобетоном, потом третья, но при этом понимание о поведении материала в целом аккумулироваться будет в ЦНИИСКе. Может это потом приведет к изменению действующих норм. По мне так нормальная схема - заказчик получил свою выгоду, ЦНИИСК заработал денег и получил научные знания, которые можно применять в дальнейшем.

Материалов на рынке очень много и каждый развивает и изучает свой продукт. Представьте, из бюджета надо выделить 20 миллионов на исследования по газобетону, 20 миллионов на исследования по кирпичу, 30 миллионов на испытания анкерной техники или еще чего-то. А потом выяснится, что какие-то из этих материалов не востребованы на рынке и десятки бюджетных миллионов потрачены впустую, работа ради работы.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 08:07
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Offtop:
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
даже за большие деньги они не будут рисковать своей репутацией
еще одна тема про репутацию ЦНИИСКа - видимо, с ней дествительно, что-то происходит
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
ЦНИИСК заработал денег и получил научные знания, которые можно применять в дальнейшем
в последнее время все заканчивается зарабатыванием денег, про научные знания не слышно ))
недавно знакомая строительная компания заказывала им разработку СТО на стеновые панели - дак они полностью перепечатали шаблон, который уже был наработан своими силами в этой компании, при этом в итоговом документе с подписями и печатями некоторые страницы повторяются по два раза - вот такое качество
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 09:00
#55
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop:
еще одна тема про репутацию ЦНИИСКа - видимо, с ней дествительно, что-то происходит

в последнее время все заканчивается зарабатыванием денег, про научные знания не слышно ))
недавно знакомая строительная компания заказывала им разработку СТО на стеновые панели - дак они полностью перепечатали шаблон, который уже был наработан своими силами в этой компании, при этом в итоговом документе с подписями и печатями некоторые страницы повторяются по два раза - вот такое качество
Все же зависит от исполнителя. Я несколько раз общался по телефону с ними, вполне адекватные и толковые специалисты. Да и работы разные бывают: где-то исследование, где-то анализ и заключение по имеющимся решениям.

P.S. вы еще с ФАУ ФЦС не общались. Там такие уникумы попадаются... мало того, что работают (официально!) с 10 до 13, так еще и после общения с ними возникают вопросы не о технической квалификации, а о душевном здоровье этих людей.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2016, 20:38
#56
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Вот смотрю альбом. Узел С-1, узел С-2, узел С-10, узел С-11 - везде показано, что выпуск арматуры из сборной плиты заделывается в пояс.
Какая страница, я видимо стал слепым (см. вложение).

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Не "условно комплексная", а классификация "условная". Велик и могуч русский языка)) В СНиПе нет понятия "условно комплексная".
Немного не так выразился и пропустил слова. Главное что условно.

Для меня ЦНИИСК был как догма и т.д. и т.п. И они обязаны делать качественно без косяков и без всяких ошибок, ибо это епть, ЦНИИСК. Но когда я вижу такое, мне становится за державу обидно (см. вложение, взято с отчета где на первой странице подписи работников ЦНИИСК).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косяк_02.jpg
Просмотров: 145
Размер:	292.8 Кб
ID:	164238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_02.jpg
Просмотров: 107
Размер:	194.8 Кб
ID:	164239  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.01.2016 в 20:55.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 03:19
#57
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Какая страница, я видимо стал слепым (см. вложение).
Так вон у вас во втором вложении видно это. Единственное, что сам этот стержень не маркирован, но у меня до вашего вопроса и сомнений не было в том, что это)))

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Немного не так выразился и пропустил слова. Главное что условно.
так что "условно"? Условная классификация. Непонятно, что имели ввиду авторы заключения, вставив туда это слово, но сути это не меняет. Написано ж, что комплексная. Да и какая бы она ни была, сам принцип устройства подробно описан в альбоме и по-другому уже нельзя сделать. По мне так хоть горшком назови, только в печь не ставь))

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Для меня ЦНИИСК был как догма и т.д. и т.п. И они обязаны делать качественно без косяков и без всяких ошибок, ибо это епть, ЦНИИСК. Но когда я вижу такое, мне становится за державу обидно
Вы имеете ввиду, что на разрезах появилась стена над перекрытием? Видимо, дернули из альбома узлы.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 04:51
#58
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Так вон у вас во втором вложении видно это. Единственное, что сам этот стержень не маркирован, но у меня до вашего вопроса и сомнений не было в том, что это)))
… Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Да и какая бы она ни была, сам принцип устройства подробно описан в альбоме и по-другому уже нельзя сделать.
Ржу не могу. АТР - это не норматив и не серия, это просто хорошо разрекламированная бумажка для тех кто строит из газобетона и не понимает ничего в строительстве и проектировании. Чтоб побыстрее коробку слепить. Ведь в этом-то и прикол, что до 3-х этажей, экспертизы не надо. А если какие-нибудь проблемы после строительства начнутся, то всегда можно на криворукость все списать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2016, 09:40
#59
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
… Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!
Это ж кусок плиты перекрытия? Зачем его маркировать? Плита с завода ЖБИ такая выходит... Читается вполне нормально, видно что плита, видно что стержень заделан в пояс.


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ржу не могу. АТР - это не норматив и не серия, это просто хорошо разрекламированная бумажка для тех кто строит из газобетона и не понимает ничего в строительстве и проектировании. Чтоб побыстрее коробку слепить. Ведь в этом-то и прикол, что до 3-х этажей, экспертизы не надо. А если какие-нибудь проблемы после строительства начнутся, то всегда можно на криворукость все списать.
Я имею ввиду что по-другому нельзя сделать, т.к. заключение выдано на этот альбом. До 3-х этажей была экспертиза для федеральных объектов. А сейчас уже для объектов, финансируемых из бюджетов всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). Ну и социалка вся под экспертизу идет.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 14:20
#60
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
До 3-х этажей была экспертиза для федеральных объектов. А сейчас уже для объектов, финансируемых из бюджетов всех уровней (федеральный, региональный, муниципальный). Ну и социалка вся под экспертизу идет.
Я более чем уверен, что тут потребитель именно частный застройщик с малоэтажным строительством, в общем поселки пипа "Бобры" в Ангарске.

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Это ж кусок плиты перекрытия? Зачем его маркировать? Плита с завода ЖБИ такая выходит... Читается вполне нормально, видно что плита, видно что стержень заделан в пояс.
Хорошо. Тогда почему этого нет в плитах при испытании ЦНИИСКом? Тем более в разных уровнях пояс и плиты.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 27.01.2016 в 14:30.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2016, 02:59
#61
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я более чем уверен, что тут потребитель именно частный застройщик с малоэтажным строительством, в общем поселки пипа "Бобры" в Ангарске.
Это домыслы. )) Причем по опыту скажу, что трехэтажка - это как раз соц.жилье. Это программы переселения из ветхого и аварийного жилья, это программа жилье для российской семьи и т.п. Частный застройщик идет либо в высотку в городе (земля дорогая, чем выше здание тем меньше себестоимость квадрата), либо в элитную малоэтажку в пригороде. Малоэтажка эта не выше двух этажей. Возьмите Байкальский тракт, там нет трехэтажных домов, но куча поселков с одинаковыми коттеджами типа Снегирей.

Трехэтажка актуальна на периферии, где земля очень дешевая и ее много. Проблема в том, что продать там чисто коммерческое жилье очень сложно, зато действует много федеральных программ. Поэтому трехэтажка - это именно соцжилье и, скорее всего, бюджетное финансирование.

P.S. "Бобры" двухэтажные и этот как раз элитная коттеджная застройка.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Хорошо. Тогда почему этого нет в плитах при испытании ЦНИИСКом? Тем более в разных уровнях пояс и плиты.
Потому что это моделирование. Там много чего не было: ни фундамента, ни грунта (разный грунт - разная физика колебаний). Много допущений, как и в любом моделировании. Невозможно воссоздать на 100% достоверные условия, к тому же на разных площадках строительства эти условия так же будут разниться. Считаете, что свободно лежащие плиты на сейсмопоясе (в испытаниях) работают лучше, чем жесткообвязанные (альбоме)?

----- добавлено через ~1 ч. -----
Посмотрел расчет по теплотехнике, спасибо. У меня он тоже есть, это как раз девятиэтажка. С чего вы решили, что 400 мм не проходит по нормам?

11.1.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень снижения расхода энергии за отопительный период равна минус 5,65 %. Следовательно, здание относится к классу С+ («Нормальный») по энергетической эффективности.

При этом у меня есть еще аналогичный расчет при плотности D400, там показатели еще лучше.

Последний раз редактировалось master_90, 28.01.2016 в 04:20.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 17:32
#62
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Потому что это моделирование.
Моделирование какого-то другого здания видимо.

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
С чего вы решили, что 400 мм не проходит по нормам?
А Вы посчитайте.

P.S. Я не говорил про 9 этажей ничего, это по теплотехнике, как говорится Ваши домыслы. В расчете R=3.145, вместо Rтр=3,73 для Иркутска.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 28.01.2016 в 18:13.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 03:18
#63
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Моделирование какого-то другого здания видимо.
Они не здание моделировали, а принципиально проверяли поведение этой конструктивной схемы. Ну да ладно... Или, по вашему мнению, при выдаче спец тех.условий нужно строить полномасштабную модель, испытывать ее, а затем строить уже реальное здание? На мой вопрос так и не ответили...


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А Вы посчитайте.

P.S. Я не говорил про 9 этажей ничего, это по теплотехнике, как говорится Ваши домыслы. В расчете R=3.145, вместо Rтр=3,73 для Иркутска.
В том то и дело, что считали. Причем здесь Rтр для стены? По СП 50.13330.2012 (обязательный, кстати) это не единственное условие, их там три. Да и здание состоит не только из стен, есть перекрытия, есть окна/двери, есть вентиляция и т.п.

Вот, кстати, такой же расчет на трехэтажку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 70
Размер:	268.7 Кб
ID:	164391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 57
Размер:	212.2 Кб
ID:	164392  
Вложения
Тип файла: doc Д600-400-МОЭЭ_л.расчет.doc (231.0 Кб, 41 просмотров)
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 06:16
#64
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что считали. Причем здесь Rтр для стены? По СП 50.13330.2012 (обязательный, кстати) это не единственное условие, их там три. Да и здание состоит не только из стен, есть перекрытия, есть окна/двери, есть вентиляция и т.п.
Ну все теперь понял в чем недопонимание. Вы правильно оперируете нормативами, но я-то смотрю на будущее. Лучше затратить на утепление стены, чем потом переплачивать за энергоресурсы. У нас с Вами разные подходы в проектировании, ну и конечно же это относится к малоэтажному честному строительству в большей степени. При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов. ИМХО мое мнение. Вопрос считаю закрытым.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 29.01.2016 в 06:21.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 07:27
#65
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вы правильно оперируете нормативами, но я-то смотрю на будущее. ну и конечно же это относится к малоэтажному честному строительству в большей степени.
Мы же вроде как про многоэтажные здания (расчет на 9 этажей), или, как минимум, про трехэтажные, раз уж тут тема про альбом. Причем здесь коттеджники? Там вообще каждый суслик агроном, кто-то делает стену 300 мм, кто делает стену 600 мм - не по нормам, по ощущениям)) Хорошо, если советуются, а большинство вообще строит по форумам да по рекомендации соседа, который "сто раз так делал")))


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов. ИМХО мое мнение. Вопрос считаю закрытым.
Только давайте не будем про всемирный заговор и про 7 семей, правящих миром)))

Одной из главных задач: застройщику построить рентабельный объект. Представим: рядом стоят два дома, оба построены с соблюдением действующих норм. Один из домов позволит в будущем сэкономить на отоплении 300 рублей в месяц и при этом квадрат в нем стоит на 2 000 дороже. Как думаете, где квартиры продадутся быстрее? Или вы будете человеку говорить: купи сейчас квартиру на 100 000 тысяч дороже, зато за следующие 30 лет все это отобьется,а дальше сплошной плюс попрет)))

Еще вопрос: как связан частный застройщик с энергосбытовой компанией? Застройщик ничего не получит, даже если у него будет своя УК в этом доме. Если же это объект с бюджетным финансированием, то как вы объясните в экспертизе, что у вас перерасход бюджетных средств, т.к. сделали "с запасом"?

Дальше про отопление: сегодня у нас не принимают показания приборов учета тепловой энергии, все платят по среднему!!! Поэтому, если в доме тепло, то какая разница с 10% или 30% запасом у вас сделано здания, на затратах потребителя на коммунальные услуги это не отразится. У меня в квартире есть счетчик, но плачу я по среднему, законы у нас такие. А еще можно поставить прибор учета горячей воды, который считает только потребленную воду с температурой выше 55 градусов, но ни одна УК у вас его не примет в эксплуатацию))

Для того, чтоб работать в рамках норм, а не "по ощущениям", не по домыслам о заговоре застройщика с энергосбытовой компанией, и написаны СНиПы.

Как вы говорите, все написаное, лично мое мнение. Вопрос закрыт.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 07:36
#66
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Мы же вроде как про многоэтажные здания (расчет на 9 этажей), или, как минимум, про трехэтажные, раз уж тут тема про альбом. Причем здесь коттеджники?
Посмотрите в начале темы ... до 3-х этажей.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 07:40
#67
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Посмотрите в начале темы ... до 3-х этажей.
"Альбом технических решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7,8,9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения B3.5 D600 (АТР БГБ 3.1-2015)"
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 08:00
#68
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Ну и? Коттедж (хотя я не знаю что в Вашем понимании это слово означает и его этажность) не относится?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 08:11
#69
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ну и? Коттедж (хотя я не знаю что в Вашем понимании это слово означает и его этажность) не относится?
Что и? Вы сказали, что 400 мм строить нельзя, я скинул расчет, что 400 мм можно строить. Далее вы говорите, что при соблюдении норм будет много затрат на отопление и надо строить "Лучше затратить на утепление стены, чем потом переплачивать за энергоресурсы." Я пояснил, что скорее всего так не получится в многоэтажных домах. Что и? не понимаю вопроса?

Коттедж - одно-двухэтажный индивидуальный одноквартирный дом. В принципе и коттедж относится. Можно и одноэтажный коттедж 7х8 построить с полноценным каркасом, в общем-то.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:07
#70
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
"Как правило" - это выражение можно понимать двояко, как Вы выражались, если я не ошибаюсь. Все будет зависеть от эксперта. А вот чтоб вопросы не возникали и не скрещивать пальцы, прошло не прошло, лучше не использовать это выражение в СП 14.13330.2014 п.6.14.12, а сделать по другому. Пусть Вы "супер-пупер крутой спец" пусть я буду не прав в этом вопросе. Чтоб только "эссе" Ваши не читать.
Экак вас задело, ну да ладно... ))) так вот,
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
чтоб вопросы не возникали и не скрещивать пальцы, прошло не прошло
нужно обоснованно отвечать на замечания эксперта)) СП - это не художественная литература, если написано "как правило", то это чем-то обосновано.


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Точная цитата где? Не якобы косвенное упоминание и ссылка, а точность. Как Вы "ткнули" по слово - условно.
Вот вам цитата:
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вы правильно оперируете нормативами, но я-то смотрю на будущее. При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов.
В какой будущее вы смотрите? Мы же с вами не романы пишем, в СНиПы смотреть надо... Написано что хватит, значит хватит, все остальное домыслы. Я думаю неглупые люди составляют эти документы.
Выделенную фразу как вы прокомментируете? Я правильно понимаю, что вы имеели ввиду, что застройщики намеренно закладывают материалы на грани допусков не только для разумной экономии материалов и своих средств, но еще и для того, чтоб некая тепловая компания (не имеющая никакого отношения к застройщику) больше выкачала денег на отопление. Поясните логику?

Фразу "как правило" вы обосновать не готовы, а перерасход бюджетных средств (в той же экспертизе) или перерасход средств заказчика обосновать можете?

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вы "супер-пупер крутой спец" пусть я буду не прав в этом вопросе. Чтоб только "эссе" Ваши не читать.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
P.S. C нетерпением жду Вашего "эссе" и по этому вопросу.
Тут я запутался чего-то... Так вы ждете моих эссе или нет? ))))
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 12:37
#71
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Далее вы говорите, что при соблюдении норм будет много затрат на отопление и надо строить "Лучше затратить на утепление стены, чем потом переплачивать за энергоресурсы."
Ну тут такое же как и про - "условно" и "как правило" )))
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Так вы ждете моих эссе или нет? ))))
Вы вырвали из контекста фразы относящиеся к разным вопросам. Так что пошевелите серое вещество )))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Фразу "как правило" вы обосновать не готовы, а перерасход бюджетных средств (в той же экспертизе) или перерасход средств заказчика обосновать можете?
Вы все это пишите про 9-ти этажки, конечно же будет перерасход по материалам.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Фразу "как правило" вы обосновать не готовы
Готов.
6.14.12 Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; А вот расшифровка "как правило" ... в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм Т.е. "как правило" вроде как бы должно быть так, но при других параметрах можно и не делать. В Вашем случаее Вы не дотягиваете до 500 мм, чтоб воспользоваться выражением "как правило". Думаю что Вы сейчас свое видение этой фразы напишете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:38
1 | #72
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


В Сочи построен ряд зданий выше 20-ти этажей со стенами из монолитного железобетона, хотя сейсмическим СНиПом разрешено для 8-ми баллов не более 20-ти этажей для таких зданий (в Сочи 8 баллов). Нам, сочинским проектировщикам, разрешается проектировать здания не выше 20-ти этажей. Чтобы проектировать из ж/бетона выше 20-ти этажей надо получить от ЦНИИСКА спецтехусловия. Но заказчик, как правило, не хочет этим заниматься, предпочитая то, что проще согласовать и пройти экспертизу. Да и у нас голова меньше болит при наличии 8-ми бальной сейсмики и сравнительно малоизученной геологии. Потому что, если что-то случится, все равно будут таскать тех кто делал проект и тыкать носом в СНиПы, а спецтехусловия так и останутся спецтехусловиями, потому что главным будет то, что надо кого-то конкретно наказать в соответствии с конкретными документами, каковыми и являются СНиПы.
В данной ситуации лучше строить такие здания со стальным каркасом, где ограничений по сейсмике нет и нагрузка на "геологию" поменьше. Правда стоить это будет дороже.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:21
#73
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
наказать в соответствии с конкретными документами
А спецтехусловия типа не "конкретный" документ? Почитайте закон. А для поиска "крайнего" и документы не требуются, его просто назначают.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:30
#74
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
о заказчик, как правило, не хочет этим заниматься, предпочитая то, что проще согласовать и пройти экспертизу.
Боюсь, без СТУ Вы в экспертизу и не войдете, разве что за отрицательным заключением...
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 16:37
#75
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Боюсь, без СТУ Вы в экспертизу и не войдете, разве что за отрицательным заключением...
Я думаю не СТУ главное, а супер слово ЦНИИСК в экспертизе, на которое "ведутся" эксперты.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 03:20
#76
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
При строительстве многоэтажных зданий одна из главных задач: застройщику поменьше затратить стройматериалов, а потом побольше выкачать тепловой компании на отопление и все в рамках нормативов.
Что имелось ввиду? Нормативы соблюдены? - Да. Тепловые компании выкачивают побольше? - Нет, ровно столько же. Ну или может быть вы осведомлены больше остальных...

Я правильно понял, что по вашему мнение, соблюдение требований СП 50.13330.2012 не является достаточным условием разумной экономии средств?

Может быть стОит ребятам из минрегиона и НИИСФ РААСН сказать, что они не правы, а то страна-то и не знает. Во что скатилась беседа...
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вы все это пишите про 9-ти этажки, конечно же будет перерасход по материалам.
Ну а про что мы здесь? В трехэтажке тоже будет перерасход материалов, причем его будет больше.
Давайте разбираться дальше:
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Они сами делали расчет по которому и не проходит. Расчет есть.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Посмотрел расчет по теплотехнике, спасибо. У меня он тоже есть, это как раз девятиэтажка. С чего вы решили, что 400 мм не проходит по нормам?
При этом у меня есть еще аналогичный расчет при плотности D400, там показатели еще лучше.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А Вы посчитайте.

P.S. Я не говорил про 9 этажей ничего, это по теплотехнике, как говорится Ваши домыслы. В расчете R=3.145, вместо Rтр=3,73 для Иркутска.
А кто говорил? Вы мне отправили расчет на девятиэтажку и сказали, что там ничего не проходит. Про что мы тогда ведем речь, если не про многоэтажные здания? Если разговор про трехэтажку по описанной в АТР схеме, то почему вы утверждаете, ссылаясь на расчет девятиэтажки, что 400 мм строить нельзя?
Более того, есть аналогичный расчет на трехэтажку и там стена 400 мм.
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что считали. Причем здесь Rтр для стены?
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ну все теперь понял в чем недопонимание. Вы правильно оперируете нормативами, но я-то смотрю на будущее. Лучше затратить на утепление стены, чем потом переплачивать за энергоресурсы. У нас с Вами разные подходы в проектировании, ну и конечно же это относится к малоэтажному честному строительству в большей степени.
Тут вы посмотрели в будущее и... почему-то перевели разговор на малоэтажную частную застройку. Люди сами себе строят, эти здания не контролируются никем! Хоть из соломы пусть строят, никто этого не запрещает. Разговор был о том, что стену толщиной 400 мм строить нельзя по нормам, так давайте говорить о зданиях, проекты которых идут в экспертизу, как минимум.

Господа модераторы, обычно за мультицитирование наказывают, но, у нас, к сожалению, по-другому диалог не складывается. Прошу не удалять хотя бы до ответа.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я думаю не СТУ главное, а супер слово ЦНИИСК в экспертизе, на которое "ведутся" эксперты.
Может не зря ведутся? Может ребята и правда что-то умное могут сделать, а не только деньги лопатой грести? ))

Кстати, как себя чувствуют здания выше 20 этажей в Сочи? Все стоят?

Так может СТУ даются не для того, чтоб просто денег срубить, а проконтролировать и проверить проектировщиков (а они - проектировщики - бывают все же разной квалификации) при возведении зданий в особых условиях?

Есть нормативная база, в рамках которой мы живем и работаем. Хочешь построить в Иркутске или в Сочи небоскреб - получи еще один контроль в лице ЦНИИСКа. Да, это выходит за рамки нормативной базы "для всех", но СТУ гарантируют контроль этих работ со стороны ведущего института страны (кто-то может его таковым не считать, но юридически это так. Иркутский политех почему-то не значится в сооавторах СНиПа). Если снимут эти ограничения, то завтра мы получим кучу неверно запроектированных зданий, а последствия, думаю, каждый себе может представить.

Последний раз редактировалось master_90, 01.02.2016 в 03:43.
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 04:34
#77
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
А кто говорил? Вы мне отправили расчет на девятиэтажку и сказали, что там ничего не проходит.
Просто Ваши коллеги (точнее руководитель) на вопрос про расчет про 3-х этажное здание прислали этот расчет.

Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Может быть стОит ребятам из минрегиона и НИИСФ РААСН сказать, что они не правы, а то страна-то и не знает. Во что скатилась беседа...
Это Ваше рассуждение такое же как и это ...
Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Тут скорее неточности определений в самом СП, и очень печально, что наши нормы допускают двоякое трактование.
Закроем тему, пусть Вы во всем правы. Вы лучше мне расскажите про конструктивные неточности в Вашей модели.

P.S. Прикольно так съехали с конструктива не теплотехнику ))) У меня до сих пор сидит в голове СНиП, а не СП (это про теплотехнику). У нас с Вами разница в 10 лет вот и разное мнение, у Вас все точно по СП, а у меня какое-то другое непонятное никому.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 01.02.2016 в 05:11.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 09:25
#78
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Просто Ваши коллеги (точнее руководитель) на вопрос про расчет про 3-х этажное здание прислали этот расчет.
Не надо выдавать желаемое за действительное. Что за страсть к интригам и заговорам? Ни я, ни мои коллеги вам точно ничего не присылали.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это Ваше рассуждение
Вашу версию вы так и не поведали. Думаю, сойдемся на
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Закроем тему, пусть Вы во всем правы.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
У меня до сих пор сидит в голове СНиП, а не СП (это про теплотехнику)
Почитайте http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1454307559, откроете для себя много нового.

Про неточности модели вы можете спросить у Бубиса А.А., как у человека, непосредственно руководящего испытаниями. Я, так же как и вы, вижу только результат работы.
Вложения
Тип файла: pdf Перечень 1521 от 26 декабря 2014 г.pdf (213.7 Кб, 44 просмотров)
master_90 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 09:31
#79
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Почитайте http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1454307559, откроете для себя много нового.
Хотели удивить ))) Ничего нового я там не увижу.

А вот Вам, Приказ 1521 отменен на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.10.2015 N 740/пр
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 10:01
#80
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ничего нового я там не увижу.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
У меня до сих пор сидит в голове СНиП, а не СП
Пора бы в голову СП садить. Как никак уже полгода действуют.
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 10:45
1 | #81
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 607
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
А вот Вам, Приказ 1521 отменен на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.10.2015 N 740/пр
Маленькое уточнение. Не приказ, а Постановление 1521 и оно не отменено. Приказ 740/пр от 13.10.2015 отменяет только ранее принятые "Методические рекомендации" приказ №138/пр от 27.02.2015
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 04:32
#82
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Маленькое уточнение. Не приказ, а Постановление 1521 и оно не отменено. Приказ 740/пр от 13.10.2015 отменяет только ранее принятые "Методические рекомендации" приказ №138/пр от 27.02.2015
Конечно! Как можно отменить "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"???

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 года N 1521

1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием Министерства экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2015 года утвердить методические рекомендации по применению перечня, утвержденного настоящим постановлением.

Постановили утвердить рекомендации, (ПРИКАЗ от 27 февраля 2015 года N 138/пр), потом отменили эти рекомендации (ПРИКАЗ от 13 октября 2015 года N 740/пр). Своды правил никто не трогал - это же основная нормативная база и отменить его без введения нового перечня нельзя!
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 08:30
1 | #83
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 29 сентября 2015 года № 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“». Перечень национальных стандартов и сводов правил по безопасности зданий и сооружений актуализирован и дополнен новыми нормативными документами.
http://government.ru/docs/19875/
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 08:59
#84
master_90

Инженер
 
Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 29 сентября 2015 года № 1033 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона „Технический регламент о безопасности зданий и сооружений“». Перечень национальных стандартов и сводов правил по безопасности зданий и сооружений актуализирован и дополнен новыми нормативными документами.
http://government.ru/docs/19875/
Изменения минимальные, но себе сохранил, спасибо)
master_90 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 15:23
#85
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А вот Вам, Приказ 1521 отменен на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.10.2015 N 740/пр
Постановление правительства - документ более высокого порядка и не может быть отменен приказом министерства.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 10:55
#86
korneevin@mail.ru


 
Регистрация: 20.02.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Постановили утвердить рекомендации, (ПРИКАЗ от 27 февраля 2015 года N 138/пр), потом отменили эти рекомендации (ПРИКАЗ от 13 октября 2015 года N 740/пр).
Приветствую Вас. Все правильно говорите, только в Постановлении 1521 пункт 3 ни кто не отменял и, если приказ 740 Минстроя отменяет приказ 138, то необходимо в том же приказе (740) или в каком то другом приказе все же прописать или изложить новые методические рекомендации согласно которых все должны работать. А получилось так, старое отменили, а нового не дали - этот приказ (740) нарушает пункт 3 Постановления 1521.
korneevin@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 12:13
#87
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969


Кто-нибудь может подсказать какая должна быть вертикальная армирующая сетка кирпичных перегородок согласно п.6.5.5 СП14:

Кирпичную (каменную) кладку перегородок на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов в дополнение к горизонтальному армированию следует усиливать вертикальными двухсторонними арматурными сетками, установленными в слоях цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 25-30 мм. Арматурные сетки должны иметь надежное соединение с кладкой.
KarpAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Этажность индивидуального жилого дома Lidia+ Прочее. Архитектура и строительство 29 10.10.2017 21:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29