Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно"
Проектирование
Челябинск
Регистрация: 17.05.2006
Сообщений: 403
|
||
Просмотров: 33401
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
это смотря какие колонны и какие нагрузки. Если высота 5-6 метров и нет сейсмических и крановых нагрузок можно вообще обойтись без связей между колоннами.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Высота колонн 6 м, но связи по колоннам все равно нужно ставить. Только поставить их хочется как обычно в середине здания, а по серии 1.460.3-23.98 получется что ставить нужно рядом с торцами здания - вообще в двух отсеках (может я что-то не понял но по чертежам серии так, там это только по узлам можно увидеть), а зачем столько, да и мешают они по среднему ряду колонн в этих местах. И еще, по среднему ряду колонн прогоны опираются на фермы, а не на надколонник, получается что до монтажа ферм и затем прогонов колонны не развязаны из плоскости рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
HG
Серия 1.460.3-23.98 относится к конструкциям покрытия и связей по колоннам в ней нет. Колонны и связи см. проект шифр 8397 "Стальные колонны из широкополочных двутавров..." Там связи по колоннам как и положено - в середине температурного отсека. Tserber Можно и без связей, но следует при этом уточнять, что требуется пространственный расчет всего здания. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
[/quote]
Не обязательно. Намного проще завязать покрытие в диск жесткости горизонтальными крестовыми связями, а все колонны сделать жестко защемленные. У нас так сараи гипермаркетов строят.[/quote] Покрытие завязывается в жесткий диск горизонтальными связями по верхним поясам ферм, а защемлять колонны из плоскости совсем не нужно, все таки это не гипермаркет а одноэтажное промздание, зачем же в продольном направлении рамы создавать, связи как-то проще. Меня волнует вопрос почему все таки в серии приняли такую схему расстановки связей по колоннам? Ну поставили бы связи в середине здания, так нет же. И ведь над созданием серии работали ПИ "Ленпроектстальконструкция" и Молодеченский ЗМК, поэтому если что-то изменять хотелось бы понять почему было принято именно так. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
Что касается проекта шифр 8397 то он как раз предполагает что покрытие беспрогонное и присутствуют подстропильные балки или фермы. И связи там как и положено в середине все верно. Но в данном случае беспрогонное покрытие не пройдет, требуется кровля из панелей (типа сэндвич, только верх-полимерная мембрана), а значит - прогоны, а серия 1.460.3-23.98 как раз и предполагает прогоны. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
А насчет расчета... Сорри, конечно в этом случае пространственный расчет нужен в обязательном порядке.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
практически не имеет значения куда вы поставили связь, главное чтобы хотя бы одна была в температурном блоке. если связи в центре, то это ничтожно лучше. можно две, это тоже ничтожно лучше
распорки устанавливаются по верху колонны если нет жесткого диска перекрытия (например там профнастил) связи, распорки и колонны образуют жесткую систему насколько я вник в ваш сложный пост, вы правильно мыслите читая такие темы понимаю, что множество проектировщиков абсолютно нифтанке зачем устанавливаются связи Цитата:
Цитата:
есло связей нет, то колонна должна быть жестко защемлена. если есть -- необязательно и ище. горизонтальные связи по верхним поясам металлических ферм ставятся прежде всего для обеспечения устойчивости сжатого верхнего пояса. их нужно ставить всегда, даже если сверху лежат жб плиты покрытия |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
В случае панельной кровли: распорки между узлами +вертик. связи в середине. Только для случаев с кранами (как "Молодечно") гориз. связи/подстроп. фермы по н. поясам.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
![]()
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
[quote="AndyWasHere"]и ище. горизонтальные связи по верхним поясам металлических ферм ставятся прежде всего для обеспечения устойчивости сжатого верхнего пояса. их нужно ставить всегда, даже если сверху лежат жб плиты покрытия[/quot]
Согласно ПЗ к серии 1.460.3-23.98 если кровля из пронастила с последующей укладкой остальных слоев, то связи по верхним поясам ферм вообще не нужны (за исключением оговоренных случаев). Получается что профнастил и прогоны образуют жесткий диск покрытия, поскольку опирание фермы на колонну осуществляется в уровне верхнего пояса, соответственно горизонтальные нагрузки с диска покрытия передаются на связи по колоннам. И в случае такой кровли мне кажется вполне можно поставить связи по середине температурного блока. Теперь вариант с панельной кровлей. Жесткость диска покрытия не обеспечивается, поэтому ставим горизонтальные связи по верхним поясам ферм в торцах здания. связи + прогоны в. пояс ферм развязан. Но жесткости диска покрытия (панели+прогоны) все таки видимо недостаточно чтобы через него передать усилия на связи по колоннам. Значит нужно связать горизонтальную связевую ферму (т.е. связи по в. поясу ферм) непосредственно с связями по колоннам. Т.к. горизонтальные связи размещаются в торцах здания логично что вертикальные разместятся во втором и предпоследнем отсеках. По серии так и получается. Но мне вертикальные связи по колоннам среднего ряда при такой расстановке мешают. Вот и хочется связи убрать в середину здания, а с горизонтальными связями по торцам связать их распорками. Просто раньше такую серию не использовал, вот и хотелось услышать мнение тех у кого такой опыт есть. |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Металлические конструкции, Беленя
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
HG
с вами согласился. я хотел сразу исправить, но получился мой пост "ой" ![]() однако вот что не могу понять в вашей логике. почему вы говорите, что горизонтальная нагрузка нагрузка передается с покрытия колонны? откуда горизонтальная нагрузка на перекрытии? разве что только в сейсмике и при действии крановых нагрузок связи по фермам у торца здания нужны для того, чтобы передать ветер с торцевой рамы на соседнюю раму. при этом вертикальные связи по колоннам могут стоять где угодно если у вас нет жесткого диска покрытия, то вам в любом случае нужно устраивать распорки по верху колонн (причем вдоль всего здания) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
![]() Вертик. связи совсем не обязательно должны стоять в ряд (в поперечнике).Смещение их на пролет-два -это обычное решение. А портальные связи между колоннами не подойдут?
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
HG
Цитата:
Почему же они стоят во втором шаге, т.е. в следующем за горизонтальными? Да потому, что в той серии решён в том числе НЕСУЩИЙ фахверк с торцовыми прокатными балками, а вертикальные связи там крепятся к распоркам и растяжкам, которые разумеется идут по верхнему и нижнему поясу ферм. Там что в первом пролете их не поставить. В случае же, если вы хотите, чтобы здание имело возможность расширения в результате модернизации производства, то вам надо делать ненесущий фахверк и фермы в первом пролете. Тогда смело можно ставить вертикальные связи по покрытию в первом шаге колонн в местах установки горизонтальных связей. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
Смотрим лист 4КМ, на разрезе 1-1 замаркирован узел 10 (он на листе 40КМ). Теперь смотрим лист 40 КМ - явно видим элемент связи закрепленный к надколоннику. Смотрим узел 3 (как раз там где горизонтальные связи по фермам) - а там написано разрезы с узла см. на листе 40 - опять видим связь. Вертикальных связей по покрытию по крайней оси нет (см. разрез 4-4). Да и быть их там не может - на колонну опирается только верхний пояс фермы. Чертежи прилагаю [ATTACH]1184592735.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я подумал, - ну показали они вертикальные связи в тех местах, а почему бы и нет? Для небольших по длине зданий, когда влияние температурных деформаций невелико - это кратчайший путь передачи нагрузки на фундамент. Вот они в покрытии там его и показали, в качестве примера.
По поводу конкретной установки связей в тех местах, я думаю, на этом заморачиваться не следует, так как при длинном здании (больше 200 м) при разбивке на температурные блоки все равно надо соблюдать расстояния между связями (от 50 до 90 м) чтобы снизить влияние податливости креплений продольных элементов. Так что всех случаев там всё равно не показано. Да и вряд ли прогоны по верху ферм, являющиеся распорками, рассчитаны на дополнительные усилия от температурных деформаций, когда мы зажимаем края здания вертикальными связями. Так что я опять прихожу к выводу, о котором я (и не только я) уже говорили: Серия разработана только для покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
![]() ![]() Очевидное решение я самостоятельно принял, просто хотелось выяснить историю появления данного спорного момента в серии. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Всем привет! Не могу разобраться в этом вопросе, нужны ли связи горизонтальные и вертикальные по фермам типа молодечно, когда по ним будет ж.б. монол. перекрытие? Схемку прилагаю. 10 таких пролетов. Ветра нет, зато есть сейсмика.
Заранее спасибо.
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |