Офисные здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Офисные здания

Офисные здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2007, 16:29 #1
Офисные здания
QS
 
Москва
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 55

Где можно посмотреть требования к офисным зданиям, по пожаробезопасности, санитарным нормам.
Просмотров: 11331
 
Непрочитано 13.07.2007, 16:38
#2
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


в СНиПе :P
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 16:46
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sid Barret
в СНиПе :P
СНиП 31-05-2003
СНиП 2.08.02-89
СНиП 21-01-97
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 16:57
#4
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Валера И
Цитата:
Сообщение от Sid Barret
в СНиПе :P
СНиП 31-05-2003
СНиП 2.08.02-89
СНиП 21-01-97
Тоесть вот этими тремя Снипами определяються нормы проектирования офисных зданий или есть еще какие-то ?
QS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:10
#5
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


И где можно найти обобщенную информацию именно тока для офисных зданий ? Или такого нет ?
QS вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 17:23
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


МГСН 4.04-94 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ"

Или тебе под офис конкретной фирмы нормы нужны? Это будет дороже.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 17:41
#7
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от AIK
МГСН 4.04-94 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ"

Или тебе под офис конкретной фирмы нормы нужны? Это будет дороже.
Как понять конкретной фирмы. Да нужно по проекту одного офисного здания само собой
QS вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 22:26
#8
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


QS
есть ведомственные нормы - для горнорудной промышленности, атомной энергетики и др. В них есть разделы про АБК. Иногда даже не разделы, а пара строчек. Но, я думаю, тебе это абсолютно не нужно.
Еще в моей практике встречалось когда заказчик выдвигает свой список требований - ну, например, потолки 3,5 м в чистоте. Чтобы потом не пришлось бесплатно переделывать заранее в техническом задании прописывай все.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2007, 09:00
#9
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от QS
Цитата:
Сообщение от Валера И
Цитата:
Сообщение от Sid Barret
в СНиПе :P
СНиП 31-05-2003
СНиП 2.08.02-89
СНиП 21-01-97
Тоесть вот этими тремя Снипами определяються нормы проектирования офисных зданий или есть еще какие-то ?
С этих СНиПов можно начать. А вот окончание проекта (и количество используемых НТД) зависит от конкретных условий.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 12:09
#10
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


А ни укого нет образца технического задания для офисного здания ?
QS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2007, 17:36
#11
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


Какая расчетная температура воздуха для офисных помещений ?
QS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 09:10
#12
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от QS
Какая расчетная температура воздуха для офисных помещений ?
"Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий"
Табл. 1. п.5в. "Помещения с массовым пребываением людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды": оптимальная - 20-21, допустимая 19-23, предлагаемая расчетная 20С.
мяу вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 09:44
#13
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


СПАСИБО А КРАТНОСТЬ ВОЗДУХА ОБМЕНА КАКАЯ ?
QS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 10:04
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от QS
ВОЗДУХА ОБМЕНА
жжжжжжжжешь
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2007, 10:20
#15
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


НУ кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м/ч. для офисного здания
QS вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 11:17
#16
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


60 м3/ч чел
loft вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 13:17
#17
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


таблица 8.1 СНиП 31-05-2003
--------------------------------------------
Рабочие помещения сотрудников - в рабочее время 20 м3/ч • чел (4 м3/ч • м2); в не рабочее 0,2 об/ч
Кабинеты - в рабочее время 3 м3/ч • м2; в нерабочее 0,2 об/час
Конференц-залы, залы совещаний - 20 м3/ч на 1 чел. и те же 0,2 об/ч
Курительные 10 об/ч и 0,5 об/ч в нерабочее
Туалеты - 25 м3/ч на один унитаз (10 об/ч) и 0,5 об/ч
----------------------------------------------

так же есть

АВОК Стандарт 1-2002 Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена

Офисы
--------------------------------------------
Рабочая комната 60 м3/ч×чел.
Кабинет 60 м3/ч×чел.
Приемная 40 м3/ч×чел.
Переговорная 40 м3/ч×чел.
Залы совещаний 30 м3/ч×чел.
Коридоры и холлы 1 ч-1
Туалеты 75 м3/ч×чел.
Курильная 100 м3/ч×чел.
--------------------------------------------
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 09:18
#18
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


А вот еще никак не найду, подскажите кто знает.
Требуеться ли установливать пожарную сигнализацию в пространстве подвесного потолка ?
И как должны быть оборудованы этажи, водяным пожаротушение или стредствами первичного пожвротушения ?
QS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2007, 14:44
#19
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Да, требуется. Это решается датчиками, которык контролируют одновременно пространство за подвесным потолком и под ним.

По таблице СНиП "Внутренний водопровод и канализация" определяете кол-во пожарных струй и производительность струи (л/с). Каждая точка должна орошаться не менее чем с 2 точек двумя рукавами. Расстояние определяете по длинне пожарного рукава+ компактная часть струи
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 14:56
#20
QS


 
Регистрация: 21.11.2006
Москва
Сообщений: 55


Цитата:
Сообщение от Vlad®
Да, требуется. Это решается датчиками, которык контролируют одновременно пространство за подвесным потолком и под ним.
А где это прописано ?
QS вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2007, 17:11
#21
Борисович


 
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от QS
А вот еще никак не найду, подскажите кто знает.
Требуеться ли установливать пожарную сигнализацию в пространстве подвесного потолка ?
И как должны быть оборудованы этажи, водяным пожаротушение или стредствами первичного пожаротушения ?
для начала необходимо определить категорию здания по пожарной опасности а уже потом по снипам смотрет какие системы и в каких объемах следует выполнять если выложите планировки смогу сказать надо ли пожаротушение, дымоудаление и тд
а вообще может понадобиться:
1.Автоматическая система пожаротушения
2.Автоматическая система дымоудаления
3*.Пожарная сигнализация.
4*.Система оповещения людей о вожаре.
5.Пожаротушение (раздел ВК- обычно в рамках этого раздела учетны пожарные краны).
6.Огнезащитная обработка металлоконструкций.
7.Дренчерные завесы.
8.Механические огнезадерживающие преграды(двери, шторы, окна)
*- обязательные разделы.
и это только то что касается противопожарных мер
По поводу датчиков за потолками ставить их нужно обязательно иначе потом со здачей проблемы могут возникнуть
Письмо в котором написано что пожарный извещатель ИП212-45 при установке на потолке контролирует запотолочное пространство при расстоянии от потолка до плиты не более толи 1 метра толи 0,5 пожарниками в серьез не воспринимается
Борисович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Офисные здания