Велика ли вероятность возникновения сниповских нагрузок в районе снегового мешка?
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
||
Просмотров: 6877
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
Есть же еще значительные запасы, изначально заложенные в нормах. Если бы все, не верно рассчитанное, падало, мы бы слышали об авариях каждый день |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Перегружен по прочности или по деформациям? Ригель разрезной и посчитан с учетом пластики?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
По прочности на совместное действие м и q. Статически определимый. И с учётом пластики :-(
----- добавлено через ~4 мин. ----- Модератору: не получается переименовать. При редактировании первого сообщения нету поля где меняется название темы |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Если при перерасчет учли снижение снеговой нагрузки которое предписывает учитывать СП то можете попробовать воспользоваться п. 10.2 и выяснить снеговую нагрузку именно на Ваш объект, благо п. 4.4 этого же СП позволяет такой подход. Хотя я бы сначала попробовал повнимательнее посчитать металлический ригель может там есть резервы которые Вы не учитывали. Обычно ригели даже металлические вылетают не на прочность и даже не на устойчивость, а на прогибы. А это 2е предельное состояние и на него можно поплевать.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432
|
Иван 80, ты по ссылке сходил? Все прочитал?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
по нагрузка рекомендую книгу Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. – 3-е изд., перераб. - М: Изд-во СКАД СОФТ, 2009. - 528 с. содержание |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не надо никогда вылизывать нагрузки, тем более о которых мы не все знаем. Ну что такое превышение на 6%. Обрушение точно не произойдет. Ну возможно появятся дополнительные прогибы, которые вряд ли кто заметит. Я видел в одном сельхозсооружении ферму над въездными воротами, нижний пояс которой мешал проезду тракторной тележке с кормами. Что бы за него не зацеплять пояс просто обрезали. Несколько раз приезжал в этот колхоз все стоит только сильно прогнулось.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
точно
противоречит первому предложению - чтобы быть спокойным- нужно остаться в рамках СНиП , формально. ----- добавлено через ~1 мин. ----- там опушка лесопарка была,за мкадом,моделировать верно сложновато |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
мы выдаем снеговые нагрузки и по снип и моделированные. второе иногда опаснее.
считаем прочность и на то и на другое. учитываем ветровые потоки в застройке и розу ветров. то есть речь идет о продолжении и развитии наших аэродинамических расчетов ansyscfx. кое-что уже получается. оформляем-верифицируем. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
СергейД, добрый день!
Поясните, пожалуйста, несколько вопросов: 1. В общем случае случае коэффициент mu для участков с перепадами высоты принимается не более 6. По Вашему опыту расчетов получался ли mu>6? 2. Коэффициент mu для участка рядом с парапетами определяется по формуле mu=2h/S0, т.е. плотность снега принимается равной 2 кН/м3 (200 кг/м3), что достаточно для "обычного снега", но недостаточно для мокрого. Может ли быть mu>3 у парапетов? С уважением, С. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Понятно Ce это не Ваша схема, но учет Ct разрешен. У меня правда ни разу не получалось им воспользоваться - не те условия, хотя положа руку на сердце не воспользовался бы т.к. возникновение ситуации когда тепловыделение накрылось и на долго и выпала зимняя норма за раз легко могу представить. Хотя вру, была у меня в этом году одна уличная эстакадка(временная) по такой территории, но там нагрузка на переходные площадки выше чем от снега.
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606
|
Уф. Сегодня не спеша и без паники еще раз все просмотрел. И в итоге: расчет на прочность всетаки я производил без учета пластики (а вам наврал)
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Это хорошо, что разобрались.
Но все таки в последние годы снеговая нагрузка по весне в средней полосе России может и превышать, заложенную в нормах. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
Цитата:
Но снеговые мешки - это конечно такое дело... Поставили крышу. Потом сразу рядом пристроили еще повыше крышу - за зиму южным ветром снега мокрого надуло в 2 раза больше, чем снип с учетом мешка дает. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263
|
Для размышлений....
----- добавлено через ~7 мин. ----- В целом - не то чтобы велика. Я бы сказал - реальна, т.к. приходится проектировать здания и сооружения с перепадами высот, которые обусловлены технологической линей и оборудованием. Потом смотришь фото с площадки когда сооружение через все сезоны проходит и диву даёшься как снежок ложится..... особенно мягкий ноль и солнце днём, мороз и снегопад под ночь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
Цитата:
замеряли высоту снежного покрова на плоской кровле неотапливаемого коттеджа в сосновом бору (т.е. ветрами не обдувается, на крыше было лишь то, что упало непосредственно сверху). итого 1,5 м. при сниповской плотности снега 200 кг/м3 нагрузка получилась 300 кг/м2 при расчетной для V района 320 кг/м2 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
дак вот же
Цитата:
Вот еще вырезка из Гордеева, тут же говорится о повторяемости снеговой нагрузки - 10 лет |
|||
![]() |
|
||||
Срезало опоры у 2-х балок, а остальные повело. Но есть на этом объекте еще место где произошла потеря устойчивости, есть места где прогоны обрушились или прогнулись...
По снегу хорошая статья - http://n-t.ru/tp/mr/sn |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||