| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 53716
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Опорный момент воспринимается верхней и нижней полкой двутавра. На этом рисунке верхняя полка ничего не воспринимает. Жесткий узел по-другому конструируется
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Для реализации жесткого узла т.е. для передачи момента в колонну и нейтрализации поворота опорного сечения необходимо выполнить ряд конструктивных мероприятий которые давно разработаны отцами и дедами за долго до моего рождения. Классически рамные узлы по всем методическим пособиям предполагают наличие передачи отрывающего усилия с верхнего пояса и прижимающего по нижнему при условии что нагрузка приложена сверху балки. У Вас швы монтажные только по нижнему поясу в месте примыкания к опорному столику, а усилие с верхнего пояса отрывающее уходит в никуда, при дальнейшем развитии событий нужно поставить ответные ребра в колонну и с целью включить в работу оба пояса и распределить через ответные ребра попадающие усилия - т.е. размазать узловой момент полноценно по требуемому участку колонны. Проще говоря - поставьте ответные ребра в колонну, накиньте накладку и после этого можем подискутировать дальше. К тому же налицо снижение высоты в приопорном сечении где зачастую ставят наоборот вут снижающие напряжение в ригеле от опорного момента.....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Балка коробчатого сечения.... ё-маё.... по очертаниям она явно под шарнирное опирание заточена.... Чую - есть загадка. Не проходит чтоли что-то? Так по другому посмотрите на расчетную схему....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Во дают! А вы что, картинку видите?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
А почему балка-коробка? Она из плоскости не развязана?
А почему консоль такая? Могет лучше сделать обычную консоль с ламелями, хз, как они называются, такие наклонные ребра. Последний раз редактировалось 100k, 09.11.2015 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
для балки, однозначно шарнир.
может быть имелось ввиду, что для идеального шарнира с одной стороны должна быть скользящая опора. И следовательно, в колонне возможен дополнительный момент от распора нижнего пояса балки? P.S. хотя с другой стороны, он пойдет колонне только на пользу, уменьшая момент от эксцентриситета... Последний раз редактировалось ronn, 09.11.2015 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
изучайте всем коллективом http://dwg.ru/dnl/2852 пример рамного узла, то о чем доходчиво пояснил ФАХВЕРК |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Есть подозрение что зажали автора по высоте стальной балки, сосчитана она была впритык по высоте, потом, как всегда, увеличились нагрузки, и балка стала не проходить.... ну а из коллектива взял кто-то и жахнул - "А ты зарамь её , братец...." Ну и автор тоже жахнул.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Цитата:
![]() Автор поизучай серии. Узел РЕАЛЬНО страшно выглядит, даже для шарнира, зачем Вам эти танцы с бубнами, за вас давно уже все нарисовано. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ну не совсем так, для шарнира - сойдет. Это адаптация "стандартного" узла со столиком под "нестандартное" сечение. Правда, я не совсем понимаю, из какого профиля колонна сделана...
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() как бы я принял - это скажем спорное (для многих), но очевидное для меня решение. Холивары устраивать не хочу, поэтому высказался только про "шарнирность". Технологии учета жесткости - выбирайте сами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
почитайте темы выше - Meknotek сто раз об этом говорил - если проваривать полку по низу швами вдоль - момент появляется, причем ощутимый. Только надежность такого узла близка к нулю получается - шов жутко неравномерно работает. В расчет лично я принял бы тут шарнир.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Я бы в расчет принял НЕ шарнир, но при этом громко ругаясь нецензурными словами, и в первую очередь пытался бы уломать ответственных поменять конструктивное решение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вот именно в этом узле поворот сечения достигнется за счет отгиба краешков полок + "прогиба" участков колонны в местах крепления "ребер". Не на 30 градусов же сечение повернуться должно. Узлов с подобными столиками выполнено в железках неимоверное количество. Стоят, не падают. Ни разу не слышал об отказе подобного узла из-за "полужесткости" оного. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот смоделируейте какой-нибудь узел... ну, скажем, 25 по 2.440-2-1 и начните его постепенно нагружать. Без учета пластики в модели узел быстро перейдет в жесткий (когда болтики начнут в края отверстий упираться), а затем, еще быстрее (когда начнут просто рвать нафиг эти отверстия) - в аварийный. Есть куча узлов, которые широко применяются и "шарнирность" которых основана на пластике и локальных деформациях, а не на "конструктивной" шарнирности Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2015 в 11:39. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Столько шума по простешему вопросу. Как всегда, ответ дан в первом же посте, остальное холивар.
По ходу в промке с кранчиком решили сделать торгушку. А балку от крана (не пропадать же добру) решили использовать как ригель. Нормально всё - шарнир с консолькой. Offtop: Интересно, а куда тележку с колёсами приспособили?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Бухло возить.... куда же ещё. Есть шутка как металлисты из атомэнергопроекта цветочный павильон делали.... таль для загрузки цветов появилась)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Где надо - учитывает, где не надо - не учитывает. Конкретные методы обсуждать не буду - уже писал выше. Как только начинается что-то сложнее упругих моделей - все сразу лезут с советами и идеями. Поэтому будем считать, что учитывает.
Цитата:
Цитата:
Только давайте не будем уподобляться конструкторам, которые любят говорить "мы всегда так делали", "100 лет уже стоит". Это уже многократно обсуждалось - стоит за счет запасов по материалу, отсутствия расчетной нагрузки, "запасов" в СНиПах и т.п. А они не всегда бывают, запасы эти... За сам узел я не беспокоюсь - тут вопрос в моменте на колонну, и как он влияет на всю схему. А сам узел пусть хоть обтрещится в сварных швах. Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Класс точности... ну, сейчас большинство заводов хорошо, если на 4 вылезут. 4 класс и примем. для линейных размеров до 120 мм (между осями болтов, скажем, или осевые привязки в узел) допуск по 4 классу - 1.6 мм. Т.е., +/- 0,8. Другими словами, даже положение отверстий на детали может уехать на 0.8 мм. Остается 0.7. Допуск на межцентровое в отправочной марке... ну, скажем, балка 6 метров, деталь крепления - по узлу 20 серии 2.440-2 вып. 1. тка вот, на линейные размеры от 4000 до 8000 мм по 4 классу допуск - 6 мм. Т.е, +/-3 на 2 узла, по +/- 1,5 мм на узел. теперь монтаж. точность установки элементов зданий характеризуют допусками совмещения ориентиров. По 4 классу точности для номинального размера 4000-8000 мм этот допуск составляет 30 мм, т.е. +/- 15мм. итого получаем между колоннами должно быть 6 м, по факту получаем 6000 +15 мм(колонна 1) + 15 мм( колонна 2) = 6030 мм. В каждом узле отверстия больше на 1.5 мм от диаметра болта, узла 2, получаем "в свету" 6027 мм. между отверстиями в балке получаем 6000 - 3 = 5997 мм. +1,5*2 = 6000. А теперь - втыкай болты, чтоб у тебя стержень болта не уперся в край отверстия. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
П.С.: я уж молчу про то, что эта Ваша 2.440 никаким боком к страшилищу-псевдошарниру в данной теме отношения не имеет... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
ну вот взяли такой идиотский случай, когда все ОЧЕНЬ криво просверлили, да еще и колонны в разные стороны. Пусть болты зашли "кое-как", дальше что? болты будут работать на изгиб, т.е. иметь фактически податливость. Меньшую, чем если бы все ровно просверлили. Но тем не менее, будут. Величину податливости вычисляйте сами ). Я уж молчу про вероятность именно такого отклонения, что в балке 1.6мм, и в фасонке 1.6мм, причем аккурат в противоложном направлении, чтобы "случайно выбрать" зазоры. Естественно там будет смятие болтов и отверстий, может даже до пластики дойдет
![]() Ваш случай - просто "притянут за уши", вероятность его очень мала. В "среднем", зазоры будут между болтами и отверстиями, достаточные для поворота балки почти без сопротивления. А в данном узле ТСа - "защемление"(пусть упругое, далекое от "100% жесткого) будет в 100% случаев. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Meknotek, приветствую! Чего вы так с Бармаглотом раздухарились...
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Вероятность.. да даже один узел с такими параметрами на здание - достаточно. Посмотри 2.440 выпуск 6.. = )) А еще часто лепят подобные узлы на сварке (да, в 2.440-2 их нету, они в 2.440-1 были). Есть куча узлов, где шарнирность достигается за счет пластики и местных деформаций. Например, ты фермы уголковые считаешь с шарнирами или учитываешь жесткость узлов? = )) Offtop: П.С. Болт на изгиб работать не будет, он будет работать на срез ![]() Offtop: А еще ты не учитываешь трение в нашем гипотетическом узле. Да, болты без контролируемого натяжения. Но это не значит, что там зазор между элементами в пакете. Просто эта сила трения считается "малой" и просто игнорируется в расчете. Мы вообще много чего "игнорируем" - в этом и заключается "инженерный подход", в отличие от "научного". |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А вот это врят ли... п. 2.5.3. вып.1
Так что незачем обманывать КМщиков ) если между центрами отверстий в ГРУППЕ будет 1.0мм, то тогда будет тот самый запас 1..2мм в отверстиях. КАК МИНИМУМ. В самом худшем случае. Если у Вас на заводе делают 1.6мм, вопреки указаниям серии.... тут конечно непредсказуемая работа узла. Изгибаться будет. Особенно в отверстии, бОльшем чем тело болта. Тут комментировать и спорить даже не буду. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
По поводу изгиба болта.. Ну, удачи в расчете болтов с учетом изгибающего момента, момента сопротивления и т.д... = )) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А вот тут СТОЯТЬ! Вы сами указали на узлы "по серии", конкретной серии 2.440. И в серии НАВЕРНЯКА специально указали допуски, отличающиеся от ГОСТов. Так давайте соблюдать указания серии. А то узел из серии, как мол его считать? А указания серии не выполнять? тогда узел НЕ из серии. И за него "отвечать" уже будет КМщик. В т.ч. соответствие расчетной схеме ("шарнирность или "жесткость"). Как например в случае узла ТСа. И ВСЕ подобные нюансы должен учесть КМщик. И выдать КМДшнику конкретный узел с конкретными указаниями.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Ставить - можно. Ставьте, ради бога. То, что где-то в какой-то писюльке (а серия сейчас законодательно к романам донцовой приравнена) стоит какая-то цифирь - завод не обязан этим руководствоваться. Вот пусть Кмщик в своем проекте конкретно указывает допуск, если хочет отличный от ГОСТа - тогда будем руководствоваться. Ладно, бесполезный спор. Еще раз направляю всех на 6 выпуск серии 2.440-2, читать внимательно. там описана работа этого узла - что гнется, что сминается, где что в зазорах скользит. С графиками и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
![]() Не разочаровывай меня ![]() Никто не запрещает строителям пользоваться допусками расположения осей отверстий (в том числе и групповых) для крепежных деталей по ГОСТ 14140. Но если я пользуюсь этим ГОСТом, то я уверен на 100%, что собираемость узлов у меня будет также 100%. В других случаях у меня уверенности такой нет. Последний раз редактировалось Варанчик, 10.11.2015 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Настоящий стандарт распространяется на детали машин и приборов, которые соединяются болтами, винтами, шпильками и другими крепежными деталями и у которых оси отверстий для крепежных деталей расположены параллельно, и устанавливает допуски расположения осей сквозных гладких и резьбовых отверстий для крепежных деталей.
Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost22745.html я понимаю, что нонче модно читать только удобные разделы. Ты вот иди и обеспечь заводы мк оборудованием для изготовления "деталей машин и приборов" (которое стоит в разы дороже), а потом обоснуй заказчику увеличение стоимости конструкций. Умники, блин. У меня есть группа ГОСТов "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве" и ГОСТ 23118. Все. Со всеми остальными хотелками - к машиностроителям. Либо - оплачивайте колонны и фермы по цене двигателей (вот весит движок на 2109 127 кг и стоит 54 рубля новый. Вот по 425р/тонна изготовим вам их с допусками как для деталей машин. Готов платить? нет? тогда
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Почему удобнее? Я ж написал...
Цитата:
Вон, Юрий балки пролетом 3 и более метров с точностью +0-2 мм делает, и ничего... что это квалитет 11-12 по точности... Хотя меня заткнули в той теме, когда я указал, что стоимость такой балки и монтажа повышенная. Последний раз редактировалось Варанчик, 10.11.2015 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
оборудование запрещает. Пойдешь его менять на всех заводах?
Ракеты и колонны на разном оборудовании делают - ну это так, для общего развития. И стоит оно разные деньги. И эксплуатация его - разные деньги. И стоимость готовой продукции - тоже разные деньги. И объемы производства в тоннах - тоже разные. Изготовь-ка 1000 тонн ракет за месяц. Хотите точности и качества, как у ракет? Тогда и платите, как за ракеты. И изготовление заказывайте на ракетостроительных заводах. Вот берите и дробите один объект в 3.5 тысячи тонн не на 4 завода МК - а на 40 ракетостроительных. И платите в 5-10 раз дороже. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
А что же тогда никто не заступился? Что же тогда такие узлы рамные нетиповые лепите везде и всюду, где точность изготовления узлов нужна повышенная?
Пример. Пришло оборудование, изготовленное по нормам машиностроения и его ставят на фундамент, который сделан по нормам строителей. И естественно ничто никуда не ставится и не попадает. Кто виноват? Виноваты чудилы строители, которые свое только и знают, а на остальных похер, рассуждающие только - я прав, а вы все чудаки на букву М. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Варанчик, для точного оборудования закладываются болты в колодцах)
----- добавлено через 47 сек. ----- Для остального оборудование идет с рамой, крепление которой к фундаменту по строительным нормам |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Агась... щас! Щас Бармаглот прибежит и будет доказывать, что это дорого
![]() ![]() Чет я рам не видел под оборудование ГПЗ (поставляющих вместе с оборудованием) 10, 50, 200 тонн весом. Эротические фантазии на счет рам. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот снизить допуски на точность изготовления мк в несколько раз... В несколько раз стоимость и повысит. Offtop: Андрей, ты либо специально пытаешься бесить - либо совсем дурак. И в том, и в другом случае продолжать спор не вижу смысла. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: У меня последний случай несовпадения болтов под оборудования был очень интересный. В итоге, после 3-х суток воплей гипа-технолога про "ааа, рукожопы, ааа, болты не там воткнули!!" выяснилось, что он в задании дал одно, а приехало у него совсем другое и поэтому болты не попали примерно на 300 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Сейчас опять свалимся в холивар с допусками... Ставьте размеры, какие хотите. Когда я вижу такие размеры, у меня возникает одна мысль... что за студент делал. И уже не хочется с ним иметь никаких дел. Последний раз редактировалось Варанчик, 10.11.2015 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
И да, уточню - считаю болты "без учета изгиба", с расчетом на нормальный завод. Если завод делает криво - все равно на мне ответственности нет за возможное обрушение. "теребить" будут завод и КМДшников Цитата:
Протрите глаза и прочитайте еще раз. Я не говорил про расчет болтов на изгиб. Я писал про то, что соединение имеет податливость вследствие изгиба болтов (как нормальной работы любого подобного соединения "на сдвиг". Пока не поздно, качайте Горева, Беленю и т.п., и читайте, читайте... КМ это не так просто, как может показаться простому КМДшнику ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 20:33. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а теперь по порядку.
1. Шарнирность прекрасно получается. Еще раз - вы не понимаете принципов работы этого узла и за счет чего получается "шарнирность". На предложения ознакомиться с 6 выпуском серии, где этот узел разжеван с результатами испытаний и т.д. - слышу только "я видел 1 выпуск, на остальное мне плевать". Учите мат. часть, в общем. 2. С каких пор ГОСТ стал самодеятельностью, а серия - истиной в высшей и последней инстанции? Тогда уж наоборот. Жаль, что этого вы тоже не знаете. 3. С отверстиями по ГОСТ шарнирность будет. Жаль, что вы не понимаете, каким образом она возникает. 4. Ссыль отличная. А прочитать, что происходит перед "изгибом" болта - религия не позволяет или твердолобие? Без пластических явлений болты не деформируются, не гнутся и т.д. Вы же утверждаете, что этого (пластики) не происходит - следовательно, и болты не деформируются. Более того, даже в этом случае "Разрушение происходит от среза болта" (с). = )) Тот небольшой локальный изгиб, который имеет место быть, вполне вписываются в расчетную схему среза. В общем, знаток вы наш основ... Идите и учите мат. часть. Может, у вас все-таки хватит ума открыть-таки 6 выпуск 2.440 и ознакомиться с текстовой частью, после чего все-таки поймете, за счет чего образуется "шарнирность" данного типа узлов и насколько "обязательны" эти 0,6 мм между отверстиями, из-за которых вы слюной брызжете. На этом позвольте удалиться из данной дискуссии. Бисер закончился. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2015 в 20:41. |
|||
![]() |
|
||||
Кстати, ребята, тут по поводу надежности данных узлов. Типа "да я 100 раз так делал" и все стоит. А вам разве смску не скидывают когда очередной узел отказывает? Вы у обследователей спросите, у них что ни здание, то 100% надежности и работоспособности, все узлы как часы работают, скоро у ребят работы не будет.
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Вообще "включать дурака" как-то нормой стало последнее время... Сначала Бармаглотище спросил, мол, "если болты смещаться не будут, за счет чего шарнир?". Я ответил, что за счет изгиба болтов и смятия отверстий под болты... Бармаглотище начал глумиться, а в результате оказалось? правильно, за счет изгиба болтов и смятия отверстий... Причем четко указано в серии, какие допуски. Чтобы можно было эту методику применять, т.к. в ней учитываются в т.ч. и разность отверстий и смещение болтов в отверстии. Формально, "узел +-1.6мм" просто нельзя считать по данной методике.
Бармаглотище, если Вы думаете, что никто не читал "выпуск 6" - сильно ошибаетесь. Внимательно еще раз прочитайте, и попробуйте сопоставить ответы с тем что написано в серии. Вы или на форуме буквы по диагонали читаете, или в серии. Третьего просто не дано. ....А потом объясните, каким боком "деформация болтов и смятие отверстий" имеет отношение к узлу ТСа. Провести аналогию можно только в ОЧЕНЬ нетрезвом состоянии.... Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не вижу смысла спорить с упертыми личностями, которые даже свои же собственные аргументы не читают, не говоря уже об аргументах оппонентов.. = ))
Цитата:
Элементы ферм тоже гнутся при потере устойчивости - они тоже "изгибаются под нагрузкой"? = )) Вы даже разницы между "изгибом" и "срезом" не понимаете и не в курсе, что в зоне приложения сосредоточенных нагрузок вообще много чего интересного происходит )ага, мне как-то Сен-Венан это рассказал). А хотя да, я слился же ![]() Удачи, в общем.. = )) Offtop: ой, а как же нехорошо-то посты менять "в процессе" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
удалил ненужные эмоции просто.
Цитата:
![]() ![]() ![]() По-моему Вы запутались.... пластические деформации (как например в "пластическом шарнире"), обеспечивающие шарнир, и локальное смятие (локальные пластические деформации, в т.ч. в болтовых, сварных и т.п соединениях), которые имеют определенную податливость, работа которых "разжевана" в книжках, которые вы не читали, и не всегда это ведет к "шарнирности", как и упругие деформации не всегда ведут к "жесткости". В Вашем любимом "выпуске 6" и написано, что это актуально только для крайних болтов, и для них нужно учитывать "сопротивление" (момент, который из-за них появляется), вследствие того, что эти болты "выбрали" зазор между болтом и отверстием... Вы же утверждаете обратное - что именно это ведет к шарнирности... жаль... Любое болтовое соединение при нагрузках, близких к расчетным, изгибает болт и сминает отверстие... я думал это даже КМДшникам ясно... если для Вас это открытие... поздравляю... Вы удивитесь, но и например в сварных швах аналогично, есть локальные участки текучести, почитайте в книжках умных. Ни о каком "шарнире" (до определенного момента) там даже речи не идет... Бармаглотище, откройте для себя наконец другие тексты, кроме священного выпуска 6... много нового узнаете... Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Виду я отличия, вижу. Вот только вы не видите аналогий.
А теперь давайте-ка перечитаем все наше общение. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А теперь - внимание, вопрос! Чем отличается "работа болта на изгиб" (с) мекнотек от "локальных деформаций в зоне смятия при работе на срез (с) Бармаглотище? = )) Открой для себя разницу ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Ладно, пора, действительно, прекращать. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2015 в 21:29. |
|||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
и, да, "выпуск 6" кое-кто читал по диагонали... тут даже без комментариев, перевернуть с ног на голову там написанное - это надо постараться... Последний раз редактировалось Meknotek, 10.11.2015 в 21:43. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Жесть какая. Всего дней 5 не заглядывал на форум
![]() Вы голосовалку прикрепите еще, и помощь зала. Коллектив считающий узел жестким реально жалко. Форумчане привычно рубятся за свое мнение, хорошо что мы не врачи. Хотя такой же пост из врачебного форума имхо уже неоднократно публиковался. по теме: данный узел конечно не является сферическим шарниром в вакууме, но принимать в расчетах его чем то больше чем шарнир просто стыдно.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
каждый расчет имеет свои допущения и предпосылки, например: элементы фермы считаются шарнирно соединенными, несмотря на то, что крепятся сваркой; в ЖБК растяжение бетона при изгибе балки не учитывается, хотя оно ведь тоже существует; при расчете основания здания оно считается упругим, хотя это далеко не соответствует действительности; Можно, конечно, упражняться, моделируя каждый случай МКЭ и ловить блох, можно даже на этом диссертации писать. Некоторые умудряются даже кладку моделировать оболочками и находят в ней огромные моменты и растяжение, которые неминуемо приведут к обрушению, однако этого не происходит. если колонна не из уголка 75х5, то ей тоже будет хорошо |
|||
![]() |
|
|||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тут без комментариев. Если колонна подобрана по СНиП/СП/.... с минимальным запасом по прочности/устойчивости/гибкости, то "хорошо" ей не будет. Про изменение расчетной схемы вообще молчу, а также возможные "веселые" эффекты при "случайном разрыве швов"... кто хочет подумать головой - тот поймет. Кто не хочет - хоть испытания всяких УНС с картинками показывай - не поможет... Последний раз редактировалось Meknotek, 11.11.2015 в 11:04. |
||||||
![]() |
|
||||
Почему в головах людей-инженеров установлен такой "бинарный" мозг, у которого тумблер может переключаться исключительно в 2 позиции "жесткий узел" и "шарнирный узел"? Вот вы видите на картинке узел. Нижний пояс балки приварен монтажным швом к опорному столику. Теперь давайте представим две идиотские гипотетические ситуации, которые, однако, помогут разобраться нам в вопросе. 1 ситуация: балка заведена на опорный столик и приварена 2 см сварного шва с катетом 6 мм, балка у нас будет какая-нибудь 50Ш4. Шарнир? Ну конечно же шарнир, скажете вы, и я с вами соглашусь, ясно дело, что 2 см шва с таким микрокатетом не смогут внести сильный вклад в работу. 2 ситуация: балка заведена на опорный столик и приварена 50 см сварного шва с катетом 12 мм, балка у нас будет 12Б1. Шарнир? Нихрена не шарнир!!! Потому что при попытке повернутся на опоре, балке будет припятствовать огромный сварной шов, балка будет работать ближе к жесткому защемлению. Согласны? Кто не согласен, может попробовать замоделить подобную ситуацию в МКЭ программе, условно принимая сварной по нижнему поясу балки как жесткое защемление по линии шва, а балку смоделировать КЭ оболочки. Кто тут сейчас думает о пластике в швах может попробовать вычислить поворот на опоре при шарнирном защемлении и посмотреть насколько должен потечь шов катетом 12 мм, чтобы обеспечить поворот балки, кроме того, вы должны учитывать, что потекший шов уже образует какой-то момент на опоре в балке, в предельном случае может получитьсья ПШ, который, безусловно, несет в себе момент. Кроме того мы должны помнить о том, что тут еще все дело зависит от нагрузки на балку. А теперь вывод: НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЧИСТЫХ ШАРНИРНЫХ И ЧИСТЫХ ЖЕСТКИХ УЗЛОВ. Каждый конкретный случай мы должны рассматривать отдельно, если для него не существует инженерной методики расчета, т.е. если эти узлы не были испытаны и проверены. Узел, который дан в первом посте не имеет таковой методики. Практический выход из ситуации: 1 - подложить квадрат под опорное ребро балки и присоединить болтами через НП балки ее к опорному столику - считаем как ШАРНИР; 2 - приварить пластину к ВП балки и поясу колонны, поставить ответное ребро в колонне - считаем как ЖЕСТКОЕ. И нехрен вымудрять узлы, которые непонятно как работают. Гипотетический выход из ситуации: провести натурные испытания данных узлов, разработать методику расчета данных узлов с учетом образования момента в сварных швах, со всем вытекающими коэфф. на "пластику в швах" и другие факторы или же испытать конкретно этот узел с конкретным сварщиком (в конкретном состоянии опьянения) и посмотреть сколько держит как будет работать. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: забыть нахрен про чистые шарниры и про чистые жесткие заделки их не было, нет и не будет, есть инженерные методики, которые доказывают, что при определенных обстоятельствах (жесткость балок, величины нагрузки, углы поворота, способы сварки, величины швов, правила конструирования данных узлов и т.д. и т.п.), в определенных пределах, данный узел можно считать как жесткий или как шарнирный.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Абсолютно верно, но нет и методик отечественных для расчета податливых узлов..... Мужик который упомянут в моей подписи в далеком 2004 году на 110 странице первого тома отметил это.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Про то что такой узел применять не стОит, я тоже писал, и писал почему. Мне не понятно заявление что это "однозначно можно считать шарниром". |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Да что ещё интересно.... более 50% результатов фактического монтажа стальных конструкций с применением монтажной сварки кладут на лопатки все расчетные предпосылки. Металлист мог сидеть и запариваться на каждый сантиметр сварного шва, аккуратно их раскладывать и делать податливый узел, потом какой-нибудь не менее отважный Бармаглот делал КМД с податливым узлом..... закончилось всё тем что пришёл поДдатливый Тыштынбек или Василий.... или Александр... короче со вчерашнего , схватил 50 вместо 42ого.... зажёг дугу осветив стройплощадку всполохами сварки коммунизма и жахнул - обварил дрожащими руками как непротрезвевший мозг приказал.... давайте ребята металлисты и кмдисты.... мучайтеь и делайте - варить всё равно не вам)
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это к автору вопрос по поводу его недоузла. А с 2004 года ни херашеньки не изменилось.... тем более объём еврокода и СНиПа разительно отличается в силу многих вещей. У нас СНиП рассчитан на среднестатистического инженера и на все случаи жизни. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так а как быть-то.... из двух зол.... сам понимаешь...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Согласись, что наше дело правильно посчитать и запроектировать. А не плевать на физику и фактическую работу конструкций из-за того, что кто-то вчера нажрался на стройке... Тут два варианта. 1) не проектировать такие узлы, и уж точно не утверждать, что "это 100% шарнир, расходимся, остальные дураки!" 2) если по факту надо сделать проверочный расчет (уже смонтировали, или там реконструкция/усиление существующих) - то думаю, что самый простейший МКЭ-расчет покажет близкие к реальным значения податливости и позволит оценить "слабые места". И уж ТОЧНО в таком случае последнее дело - смело ставить "шарнир" в Лире и идти спать спокойно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Всё заканчивается и объект как на зло за несколько тысяч... и подрядчиков несколько, но ты сделай так, чтобы ни одна.... личность не смогла твой узел сделать по другому да и обеспечь чистоту работы узла - или шарнир или жесткий.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да. честно. и у меня не всегда выходит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Замечу, что от того, какой это узел зависит расчетная длина колонны...
А если даже и жесткий задать в расчетной модели, какой тогда он момент воспринимает? ![]() В ЕС есть полужесткие узлы. Этот, я думаю, полу-полу-полужесткий |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Хренасе! До ЕС добрались.... на 10000й странице...
Но ЕС врет. Специально в бинарные светлые головы заносит муть промежуточных состояний... Европа, специально нам навредить хотят... Санкции, и все такое. А "знающие" говорят, мол, "шарнир". Куда вы лезете со своими "полу(*N раз)жесткими"? (в значении N могут быть расхождения....) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Извините конечно, но узел явно шарнирный. Об усилиях можно судить по сечению - они легко повернУт узел на пару сотеных радиана, отчего момент в пролете практически приравняется к куэльквадратнавосемь (для простого случая).
Почему поворот произойдет легко? Потому что продольные сварные швы объединяют листы на расстоянии 2-3 толщины листа от ребра. Значит листы могут гнуться, причем их сопротивление гнутью создаст очень малый, несущественный момент - угол поворота узла МИЗЕРНЫЙ. При этом все швы скорее испытают пластику, местами небольшую, местами хорошую. Но большая часть швов останутся в рабочем состоянии. Балка не слезет со стола. Центр поворота будет где-то ближе к краю столика. Для того чтобы трезво оценить податливость, достаточно представить обратное - как бы выглядел узел при умышленном ужесточении для придания расчетной рамности: это был бы СОВЕРШЕННО ИНОЙ узел с жуткими деталями и швами и контрдеталями и швами в колонне (тут примерный эскиз уже выкладывали). Для справедливости надо сказать, что шарнирный узел нужно вообще-то выполнять максимально шарнирным, а не так вот вытянутым на километр и т.д. Неэстетично это...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2015 в 14:00. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
Докажи!
Это 33 раза по 360 градусов примерно? Практически? Это сколько в тс*м? Цитата:
Цитата:
Ильнур, докажи!!! При каких воздействиях не слезет? Что за предположения без конкретных цифр, без вообще каких либо данных? Да что ж это за хрень-то твориться? Это не неэстетично, это НЕПРАВИЛЬНО!!! Для справедливости надо сказать, что узлы надо выполнять по проверенным методикам. ТАК И ТОЛЬКО (!!!) ТАК И ВООБЩЕ БОЛЬШЕ НИКАК!!! Или же будьте добры предоставить соответствующие расчеты с указанием конкретных цифр, точек поворота, напряжений в швах (расскажите, кстати, как моделить будете), углов поворота и т.п. и полными выкладками, где будет ДОКАЗАНО, что это вот мы приняли шарнир потому что потому то. |
||||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Чего орать-то, как очумелый?
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||||||
![]() |
|
||||
Ору, потому что задолбали уже этими шарнирами стопроцентными. Считаете, что вольны назначать "на глазок" шарнирность или нерашрнирность любым узлам при любых жесткостях и нагрузках? Вы ошибаетесь. Причем сами это понимаете, но упорно говорите "шарнир". В конце-концов вы ответственны за свои решения. Вероятно я напрасно нервничаю. По поводу этикета никто тебя "недорезанным" не называл и с Порошенко не сравнивал, никто не говорил тебе, что ты "вопишь, как ошпаренный", что ты "орешь из безысходности" или как "очумелый". Так что твои рассуждения о "дурном тоне" в больше же степени к тебе и относятся. В качестве контррасчета в какой-то из тем были предоставлены для сравнения 2 балки, смоделированных КЭ оболочки, края одной из которых по линии сварки были жестко защемлены, а на края другой были наложены связи без ограничения поворота. Так вот форма деформаций этих балок ясно говорила о том, что данные узлы ни разу не чистый шарнир и даже не близко к чистому шарниру. Но, очевидно, для вас это не аргумент, у вас же бесконечная пластика в швах, несмотря на то, что реальные хар-ки шва предсказать невозможно, а при определнных нагрузках из расчета видно, что усилия в связях даже близко не достигают предела упругости в шве.
Вот этот пост: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1388272&postcount=4 Вот еще подобное: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1451789&postcount=14 Последний раз редактировалось GGCAT, 11.11.2015 в 14:13. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Глядя на картинку из первого поста:
- балка явно для шарнирного опирания - швы с таким катетом явно конструктивные отсюда вывод - кто бы это не разрабатывал, он предполагал шарнир. Если страшно, посмотреть что будет с колонной при частичном защемлении и успокоиться на этом (почти уверен ничего в конструктиве не изменится) Вы завернулись на МКЭ, как панацея какая-то. МКЭ много чего выдает, а про податливость узлов и элементов скромно умалчивает. Или вы все шарнирные балки с учетом сжатия из МКЭ проектируете? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
"Спрашивал у тех, кто смотрел на их разрушение в лабораторных условиях - текут немножко, потом бдзынь и мелкая трещинка. Все, считай нет шва, узел становится обратно шарнирным." Arikaikai, ваши слова-то? Т.е. это нормально так узлы проектировать? Сначала он не шарнирный, потом добавляем нагрузки и швы немножко текут, а потом бздынь и снова шарнирный... Это к вопросу о пластике в швах. Я уже все сказал в принципе. Просто так нельзя проектировать. Или же проектировать такое по-серьезному с привлечением серьезных расчетов, испытаний. Как же не поймут люди, что вот так просто "ааааа, шарнирный" нельзя.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Именно что полу!!! И никак иначе! Никаких шарниров в данном случае (к рисунку по теме) быть применено не может (как минимум без особых оговорок или расчетов), также как и жестких узлов тут применить нельзя. Узел именно полужесткий, а именно узел с ограниченной податливостью. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
а давайте сформулируем так: узел шарнирный с ограниченной податливостью! (но опять же
![]()
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
- совет самый верный.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Меня слово
не устраивает))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Совершенно напрасно. Вы постепенно успокоитесь и поймете, что были не пгавы - эфтот узел шарнирный по любасу
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Узел никакой не полужесткий, забудьте. Это о-о-очень шарнирный узелочег, выражаясь аналогичными терминами. ![]() Этот узел может держать небольшой момент. Здесь и далее термин "небольшой" означает (для GGCAT) не очень большой ![]() ![]() Под "нести" в данном конкретном случае подразумевается надежно воспринять и передать момент далее в колонну.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2015 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Момент передает. И все равно шарнир? Типа момент же незначительный, да? Всего до 6%. А это при любых сочетаниях длинны швов и жесткостей элементов будет? Мне кажется нет. А вам так не кажется? |
||||
![]() |
|
||||
Прикинул на коленке(просьба не бить сильно если что), если длина не большая-то не страшно, но если швы приличные момент может и посолиднее выйти...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А что, деформироваться только швы могут?
Краешки полочек не отгибаемые? Сама колонна (правда, сечение непонятно) - тоже абсолютно жесткая и в ней не могут быть локальные деформации? ----- добавлено через 38 сек. ----- а можно пример узла, который вообще не передает момент? Вот абсолютно? Что не делай, какие сочетания "пролет-загружение" не принимай - абсолютный 0 момента? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Все те Ваши узлы, которые Вы называете "шарнирами" и смело ставите галочки в расчетных комплексах. Вот и спрашивается - на каком основании? если момент отличен от "0", почему в схеме он "0"?... сколько надо момента (в % от "балочного пролетного"), чтобы Вы и такие как Вы на него обратили внимание? Пример - для Ильнура 6% и ниже эт вот фигня. Я бы согласился с ним про 6% вообще, но не соглашусь с 6% именно по узлу ТСа. Последний раз редактировалось Meknotek, 11.11.2015 в 17:27. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Инженер на то и инженер, что бы принимать решения о работе конструкций и способах расчета, помимо всего прочего, в том числе на основании опыта и здравого смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
вот-вот, со "здравым смыслом" нынче очень туго. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Неутихающая и интересная тема.
Интуитивно мы хотим поставить шарнир в спорном случае, т.к. очевидно, что при таких предположениях сечение балки будет подобрано с запасом прочности. Хочу спросить, кто-нибудь реально оценивал влияние жесткости узла на колонну? С учетом изменения расчетных длин и различных усилий от иных нагрузок (например, от колонны, приходящей сверху). И какие рекомендации можно почерпнуть по данному вопросу?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Вспоминается хороший анекдот на эту тему... -Доколе мы будем терпеть этот произвол! Все по указке, все регламентировано, не надо нас всех под одну гребенку, мы индивидуальности! Хватит жить чужим умом, у меня своя голова на плечах!!! -Согласен, но что мы ответим на замечания экспертизы? ![]() По мне, пусть узел будет даже на 25% жесткий - это все равно шарнир. Но автор темы, может развить тему, и уйти в тему полужестких узлов. Определить расчетную длину колонны, с полужестким на сколько то % узлом. Можно посчитать по деформированной схеме, использовать пи-дельта метод, вообщем простор для творчества широк. Будет интересно посмотреть результат. сечение балки, это отдельная интересная тема, почему он такое, было бы интересно взглянуть на конструктивную схему, но думаю, автор благоразумно, не предоставить такой возможности Последний раз редактировалось 100k, 11.11.2015 в 18:10. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Именно не важно, сколько в граммах. Молодец, в правильном направлении мысль пошла. Важно, что мало.
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Вот почему-то Бармаглотище видит узел: Цитата:
Дополнительно: Двутавр защемлен, если обе полки прихирачены. Хау, я все сказал.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2015 в 18:39. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: И на хрена столько писать? Прописные истины.
Да хоть 1000000 МН швы будут нести - всё равно шарнир ![]() И момента никакого нет и в помине.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Offtop: раз уж тема скатилась к анекдотам... диалог из ДМБ очень подходит:
- Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть. Вот и с шарнирами - также ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну, попробую крайний раз. Я замоделировал схему. Смоделировал все КЭ оболочки. Скрины будут приведены в конце поста. Сварные швы замоделировал объединением перемещений по линии сварки. Стоит заметить, что перемещения опорного столика по Z меньше перемещений НП балки по Z над опорным столиком, что невозможно. Засим была внесена поправка в схему, где объединение перемещений было сделано по всей площади контакта, что тоже не вполне корректно, нужно моделировать контакт, чтобы получить более точную картину, но все это не мешает оценить сам узел, принципиальную его работу. Что мы видим, опорный столик за счет сварки НП балки к нему от поворота балки упирается в полку колонны и выгибает ее. Прогиб балки составил 17,7 мм в схеме с объединением перемещений по всей площади контакта и 19,9 мм в схеме с объединением перемещений только по линии сварки. Упругий прогиб этой же балки, если принять ее идально шарнирной составит 24,6 мм. Если данный узел замоделировать с двух сторон колонны, то прогиб балки составит всего 14.6 мм. Если у вас ЭТО называется "ЧИСТЫМ" шарниром, то я китайский летчик. Обратите внимание какой распор получается, напряжения НП и ВП балки сильно (около 22%) отличаются друг от друга. Также подумайте что будет, если поставить ответную планку между полками колонны в зоне, где заканчивается косынка столика (там где больше всего прогибает полку колонны). Также перемещения и напряжения будут очень сильно зависить от закрепления колонны. Короче говоря, получается схема с ограниченно податливыми узлами. И еще, Ильнур, ты тут так много говорил про этикет, что ж ты хамишь, то постоянно?
|
||||
![]() |
|
||||
Да как такое можно принять для рачетов как шарнир? Может и в ЖБ тоже все шарнирами делать будем? Такой узел влияет на НДС схемы очень сильно, делает слишком большую зависимость НДС от жесткостей схемы, длин колонн, балок и т.п.
И кстати, по поводу : |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
он "чистый" в инженерном смысле, т.е. имеет защемление, не превышающее инженерной точности расчетов
Offtop: как говорит Бахил - "липа это все" (с) ![]() утверждаете, что принимая в расчете шарнир, не учитывается "реальная работа узла", что его нужно моделировать МКЭ. А кто сказал, что Ваше моделирование соответствует"реальной работе"? Объединили там какие-то перемещения - на основании каких соображений? |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Вот, я как-то всегда Бахилу не доверял, разве может приличный человек назваться "Бахилом"
Я бы тоже не стал, Ансис или Настран. ******************************** Надо "Алису в стране чудес" перечитать, это уже все похоже на сумасшедший дом. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
погнали
балка пролетом 6 м, нагрузка на балку 6т/м высота -300м, ширина 300 мм, полка 15 мм, стенка и ребро -10 мм, шов катетом 10мм, длина-200 мм опирается на жесткое основание(нижняя пластина жестко связана с землей по всей площади). диаграмма Прандтля стандартная. Теоретический момент при полном защемлении- 6*5,6*6,6/12=15,68 тм в ансисе получен - 4,76 тм, 4,76/15,68=30%, т.е. за счет только леформаций балки и швов уходит 70% расчетного момента. при введении реальных условий останется меньше 10%, отброс которого вполне соотносится с точностью инженерных расчетов читайте советскую литературу |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
нифига себе "шарнир"...
что и требовалось доказать Цитата:
Offtop: П.С.: Кнопки в Ансисе освоили, а "думать" не освоили... до сих пор... |
|||
![]() |
|
||||
Да при чем тут момент в балке? Вы посмотрите, что балка к опорному столу приварена, а опорный стол к колонне. У вас в колоне в узле стыка балки с колонной появляется момент, а полку колонны выдавливает внутрь сечения. Усилия в схеме с данным узлом распределяются НЕ так же как в схеме с идеальным шарниром, все будет зависеть от жесткостей элементов их длин. Я об этом уже писал. Что вы все отдельно рассматриваете эту балку?
В схеме не шарнир и не заделка с таким узлом. У вас полетят расчетные длины колонн, устойчивость, провороните момент в колонне, частоты колебаний и т.д. и т.п., да просто куча геморроя вылезет просто из-за того, что сделали вместо нормального узал недоузел какой-то. Посмотрите на мою схему, колонны разъезжаются в разные стороны, прогибы отличаются на 70% от шарнирных 14,6 и 24,5 мм. Какой к чету шарнир? Поставите шарнир в РС сильно ошибетесь, поставите жесткое - тоже сильно ошибетесь. Еще раз говорю, проектируем (конструируем) нормальный шарнир и тогда его уже в РС используем как шарнир. А так получается лажа. Неужели непонятно? А что касается конкретно балки, так ее вообще всегда можно считать куэльквадратнавосем, не ошибетесь, больше не бывает, только в консоли. Балка ж имеет ось симметрии, так что если посчитали на куэльквадратнавосемь, то все, хуже не будет при 2х опорах, че тут думать-то? Тут получается, что в схеме ставим шарнир, а консруируем потом хрен пойми чего. Вспомните тему "метфизический шарнир", у Прокурата по нему целые 2 статьи написаны. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Полку колонны может вдавливать не потому что балка жестко опёрта в узле, а потому что нагрузка приходит с эксцентриситетом равным длине опорного столика. При том, что у вас сечение балки больше колонны, то при жестком узле мы должны наблюдать много большие деформации колонны, а видим только локальные деформации полок...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну же, ябс ведь объяснил - там жесточайшая обварка к неподвижному диску-земле. Даже и не обварка... Ябс - можно эту обварку заменить на нелинейные связи, отрывающиеся при определенном напряжении в шве? И геометрически нелинейный расчетик. Сколько останется от 30%?
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
По-моему, стОит отделять расчет хар-к УЗЛОВ и расчет всей схемы. А то у некоторых одно накладывается на другое, "за деревьями не видят леса". Цитата:
Цитата:
и при разрыве связей динамику тогда учитывайте... Последний раз редактировалось Meknotek, 11.11.2015 в 23:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Offtop: тут можно придираться и придираться, цель расчета показать податливость металла в приопорной зоне, за этим и ребро поставил да и моменты оценивать не совсем верно по результатам нелинейного расчета, правильнее говорить о деформациях, которые много ближе к характеру деформаций свободно опертой балки |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Странно такое читать. Ну ладно. Не могли бы вы выложить схему? Попробую поиграться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Как думаете - если просчитать с хорошей МКЭ-проработкой такой узелок на разных балках, найти зависимость жесткости от длины закладной, от высоты и пролета балки, составить это все в формулы и таблицы, провести испытаний и все такое - это принесет инженерному сообществу пользу?) |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() Это основной вопрос в узлах, авторами которых предполагается "разрыв швов и дальше работа как простой шарнир". Разрыва может и не быть... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А что тут странного? Схемы у меня нету, откуда бы. Если вы про модель узла, то пожалуйста, сколько угодно играйтесь.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
https://youtu.be/mq_s4GXNKp0?t=1m38s |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
ябс, хороший пример, только интерпретация хромает. Зря учитывал пластику - без неё было бы нагляднее.
Итак, что мы имеем, глядя на интенсивность напряжений. 1) напряжения в верхнем поясе 0; 2) напряжения в стенке, ребре и нижнем поясе от опорной реакции, т.е сигма у, а не сигма х; 3) момент возникает за счёт опорной реакции - сказывается наличие ребра и неравномерность напряжений от опорной реакции в стенке. Вывод балочный момент от напряжений сигма х = 0. Для полного счастья можно найти центр приложения опорной реакции. В твоём случае он будет вблизи левого края опорной пластины. Момент относительно этой точки так же 0.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
2) согласен частично 3) момент возникает за счет условной жесткости сварного соединения с землей, це легко проверить 4.7/(6*3)=0.26 м, т.е. на 11 см находится вне опоры(опора -30см). |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Строите в МКЭ? так стройте до конца с учетом колонны, ребер и пластины. Вы еще шарнирную базу на 2 болтах смоделируйте. Там такой момент получится, и чего его все не учитывают
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Дайте кто-нить в СКАДе вставленную модель из текстового кода GGCAT (ниже постами, Arikaikai, займись пожалуйста этим, ты же мастер, да и не сильно занят ![]() Думаю, всем трезвым на данный момент 30% момента от максимально возможного момента кажутся завышенными в РАЗЫ. Для нетерезвых: 30% - это примерно треть. ![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
пост 141 внимательнее читайте |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
В данном узле речь может идти только о месте приложения опорной реакции балки на консоле.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ябс, момент можно строить только от вертикальных напряжений в месте контакта.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А ты проверь. Что- то твой ансис липу выдаёт - 30% от балочного.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: "Сингулярность", однако
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Этот пост я читал, я пока про модель GGCAT.
Ваши 30% Вы уменьшили интуитивно до 10%, я это ценю. Однако адептов жесткого узла это не устраивает. Они уже орут о доказанности 30%. Вот им и надо по башке настучать привести УБЕДИТЕЛЬНЫЕ аргументы. Нужна правильная модель, ПОЛНОСТЬЮ соответствующая исходному узлу. Arikaikai, когда затащищь в СКАД модель?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- у меня получилось то чего ожидал там увидеть |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Хорошая мысль. Надо смотреть на сколько уменьшится момент в пролёте, а не мифический момент на опоре.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
ЗЫ не я уменьшил, у меня элементы узлы рассчитываются в таких случаях на Q*3e, без забиваний гвоздей микроскопом |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
не обязательно даже для этого ансис использовать:
если принять по всей длине швов предельные напряжения 250 МПа (на половине одного знака, на другой половине другого знака, которые и создают эффект защемления), то М = 2*kf*(lw*lw/4)*Rwf = 2*1.0*(20*20/4)*2.5=500т*см = 5т*м В порядке бреда: примем два болта М20, расположенных на расстоянии 10 см от внутреннего края опоры... чем пара сил не устраивает - на внутренней грани опоры давление вниз, в болте растяжение. два болта несут порядка 15 тонн, тогда момент от пары сил М=13*0,1=1,3 т*м - чем не момент? |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Нет! Швы ЛИШЬ объединяют по краям в ПРИНЦИПЕ ГИБКУЮ полку с в ПРИНЦИПЕ ГИБКИМ листом опорного столика.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
mainevent100 не в ту степь полезли, только растягивающая составляющая момента воспринимается швами, сжимающая обусловлена давлением стенки на землю
чтобы не быть голословным 2*(0.05+0.2/2)*0.2*0.01*25000=15 тм, может воспринять опорное сечение(условно) Последний раз редактировалось ябс, 12.11.2015 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
т.е. шарнирность узла достигается за счет гибкости стыкуемых сваркой элементов (элементы будут гнуться от нагрузки тем самым обеспечивая шарнирность)?? Offtop: окончательно перестал понимать тему
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Ильнур, вы все мои посты читали? Почему вы так прицепились к телу самой балки? Вы оцените сам узел, соединение с колонной, посмотрите как столик вминается в полку колонны. Перемещения балки в результате (в схеме, где объединение перемещений только по линии сварки) на 20% меньше чистой шарнирной схемы. На 20%, это много. А отсюда следует сделать вывод о том, что если вы в стержневой схеме введете чистый шарнир в балке, а потом в рабочке сконструитруете вот такой узел как в 1ом посте, вы допустите грубую ошибку, потому что сконструировав подобный узел вы делаете не шарнир, а узел с ограниченной податливостью, который за счет приварки балки к столикам и приварки столиков в колонне будет передавать момент на колонну, что в дальнейшем повлияет на всю расчетную схему, потеряете моменты в колоннах, неправильно определите расчетные длины, частоты колебаний. Обо всем это я уже писал ранее в постах, вы наверное не читали. И вы с этим со всем не согласны? Просто скажите, вы считаете, что при таком узле можно будет в стержневой схеме на крайних узлах балки поставить шарниры по UY?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
я-то думал за счет податливости стыкуемых соединений (читай болтов)... Пора перечитать, можно ссылку на учебник и страницу?)
Offtop: хотя вообще для ферм принимаем шарнир, но там при определенных соотношениях только и например не для ГСП... Где граница применимости...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 12.11.2015 в 11:18. Причина: добавил мысль про ферму |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А вот штоп стойку защемить, нужно мощно попыхтеть: лист утолщить, поставить ребры, именно ЭТИ ребры приварить к ТОЛСТЕННОЙ закладной и т.д., или вмонолитить огроменные фундаментные болты в бетон и затянуть через толстые шайбы. Или фланцевое соединение - фланец спецтолщины, болты впритык к ребрам/полкам, и т.д. и т.п. Нельзя создать сколь-либо существенное защемление путем обварки по периметру листов. Arikaikai, ты уже исходные с п.157 затаскиваешь в СКАД? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Если сильно смущает ВЫЛЕТ узла, то это можно смоделировать консолью колонны или жесткой вставкой. И типа учесть несовершенство узла. В принцие, мы и при сверхправильном шарнирном узле ОБЯЗАНЫ учесть эксценритет приложения конца балки. Так ведь? Ну тут "е" будет раза в полтора больше, что чего-то там изменит. Однако НИЧТО не изменит шарнирности опирания балки. get_up, спасибо. Arikaikai, ты опоздал ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Если получится - get_up, что-то не хочет:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Я одного не пойму: не уж то сторонники полужесткого узла всегда применяют серийные узлы, и если приходится что-то отличное делать, то проводите испытания? Или, с определенной долей вероятности, все же принимаете решение о жесткости/шарнирности, упуская в запас некоторые моменты? Не верю я, что вот во всех объектах вы учитываете эти полужесткости. Или действительно вы и стеновые прогоны со сваркой на монтажном столике жесткими берете, и колонну на кручение смотрим, и поэтажное опирание балок с кручением принимаете, и монолит крутите при опирании балки на закладную сверху?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как не поймете? Это такой типаж людей. Они уличного воспитания, им лишь бы пособачиться:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
сделайте проще - "разрежьте" балку посередине, узлы закрепите по Х - половину схемы считать проще и удобнее
а потом сделайте вторую схему, где половину колонны отрежьте (вдоль колонны, чтобы получить "тавр"), и закрепите по Х - получите "СРЕДНЮЮ" колонну. Вот по ней (где исключена изгибная жесткость КОНКРЕТНОЙ колонны, но при этом ВСЕ эффекты локального изгиба видны) и смотрите "шарнирность УЗЛА" |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Ждем вердикта Ильнура - он обещал "допилить" модель, чтобы получить 6%. Та модель что есть - лажа (и у ябса тоже - там же 30%
![]() Предвижу указание на "форму деформаций", "почти шарнир" в такой модели и т.п. - к сожалению строймех мало кто изучал - поэтому и написал, как сделать модель, чтобы оценить УЗЕЛ... посмотрим... пока не получим 6% - никуда не уйдем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
Ну исключите вы изгибную жесткость колонны? Ну получите бы большие деформации полок колонны... и что? upd: неужели строймех отрицает форму деформаций? или балка с жесткой заделкой в строймехе имеет деформации в виде параболы? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() П.С. читайте внимательней - не просто ОБРЕЗАТЬ. А закрепить по Х узлы "среза". Таким образом считают симметричные схемы, особенно когда они не из "палочек" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Да вы за время спора в этой теме уже столько времени потратили, научите меня уже аналитически мыслить, вместо того что бы схемы стряпать не понимая как они работают ))
--- Upd: так...ну я наверно мне и правда пора пойти подучиться )) Upd2: прогиб в балке из той схемы что я приложил в скаде - 7,71мм Накидал по быстрому в роботе это схемку в трех вариантах (жесткая заделка, шарнир и частично защемленный узел с k=0.3), и получил такую картинку Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.11.2015 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Привел в порядок модель GGCAT - убрал все объединения перемещений и сварные швы замоделировал упругими стальными элементами схожих размеров.
Получилось: прогиб с исходными узлами 19,59 мм, у просто шарнирной балки, лежащей на опорах, находящихся примерно в 100 мм от концов (можно и дальше) - 21,45 мм. Разница в прогибах 9%, можно догадаться, какая разница в моментах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Специально написал - смоделируйте "среднюю" колонну (нет времени объяснять основы строймеха
![]() Если это шарнир, то разницы не будет, так?... ждемс 9% с двух сторон ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 12.11.2015 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ябс, ребро поперечное убери из модели узла, оно "жесткости" очень прилично добавляет (не дает отгибаться полкам балки)
Объединение перемещений по всей площади контакта столика и балки - есть величайшая глупость, завышающая жесткость ваше "модельного" узла в разы по сравнению с реальным Шов "по торцу" балки строители не делают, если их специально не заставить. Не, я не спорю, что сдуру можно вообще очень многое сделать.. Но мы ж не дурь анализируем? локальные деформации колонны.. Это тоже один из нюансов, "ошарниривающих" данный узел. И вообще. В СНиПе и пособиях к нему (да, знаю, что обязательно именно СП) нету понятия "полужестких", "упруго-податливых" и т.д. узлов. Есть "Шарнирный" и есть "жесткий". Все. Да, такое "упрощение" принято в советской инженерной практике. Да, это с допущениями, упрощениями и т.д. Ну так у нас вообще все, начиная от нагрузок и свойств стали, с упрощениями, допущениями и т.д. Вот к гражданам из Рязани вопрос. Узел во вложении - он жесткий, шарнирный или тоже "Ой, такой нельзя применять, он полужесткий и обрушит нахрен колонну передаваемым моментом!!"? |
|||
![]() |
|
|||||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кроме того! Ильнур писал, что обваренные по контуру листы - все равно шарнир. Контур это не два шва если что... Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Ждем Ильнура со схемой "средней" колонны и "9%". П.С.: чую, пошли уже отмазы, на первых страницах "чистейший!! шарнир", а сейчас началось - "убери ребро, укороти швы, а тут еще вот такой узел" и т.п. Но ничего - пока 6% (в т.ч. в узлах на средних колоннах) не получим - не уйдем ![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 12.11.2015 в 13:32. |
||||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А я считаю, что это ты не понимаешь, как работает тот узел и сам невнимательно смотрел выпуск 6. Дальше что?
У тебя вообще болты на изгиб работают в том узле. Наверное, и считаешь их по M/W<=Ry*гамма це, как СП заставляет считать элементы, работающие на изгиб? ![]() И ты так и не ответил - какой узел в посте выше? Видать, моделировать пошел ![]() А заодно процитируй, где я говорю про "чистейший" шарнир (ты ж не балабол, ты ж серьезный человечище? = ))) ----- добавлено через 34 сек. ----- ну и нахрена ты им подсказку дал? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
столик и балку я не объединял( если это мне). мой расчет показывает податливость только балки, других целей не было |
|||
![]() |
|
|||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поскольку от Вас полезной информации больше нет - дискуссию с Вами прекращаю. Говорю - не позорьтесь, читайте классиков, как работает болтовое соединие в реальности, и как его считать по СП/СНиП. Читайте как работает ваш любимый "узел 25 по серии 2.440". Пока Вы ОСНОВЫ не поймете - спорить с Вами бесполезно. Только хамство слушать. Ждем пост от Ильнура... с 9%... |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- кто писал? Они локально гнутся, но работают на срез разницу объяснить или сам снип полистаешь да книжки умные? Offtop: вот нет бы признал - "да, ляпнул глупость, имея ввиду деформации изгиба при работе на срез" - так нет же, усираешься и продолжаешь свое доказывать. Или ты просто разницы не понимаешь между работой на изгиб и работой на срез? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Не уводите тему в сторону - будем до конца разбираться с узлом ТСа. Хотите анализировать ВАШ узел (очередной, третий) - создайте ОТДЕЛЬНУЮ тему. Там и поговорим. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Кроме придирок к формулировкам и съезжания с тему у Вас больше ничего не осталось - с Вами разговор окончен. Ждем Ильнура... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Да, так понятнее и так - правильно. Именно это я и говорил. Процитируй, где я писал, что "болты не будут гнуться"? Я писал, что "болты не будут работать на изгиб, они будут работать на срез". Offtop: Вот и получается, что ты не совсем то написал, не совсем то прочитал и начал пищать, что я не понимаю простейших вещей ![]() ----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
С болтами разобрались? успокоились? выдохнули?
![]() ![]() Я пока молчу, но интересно было бы посмотреть на аналогичную схему с двутавром и ребром посередине колонны (прям по стенке...). Интересно, кто-нибудь "модельнет"? Двутавры только не надо брать КОЛОННЫЕ как у ябса, 300х300 ))) возьмем "балочные" Б? там полки-то не такие широкие ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я говорю - хочу увидеть 9% в "средней" колонне. (причем про 9% там у Ильнура лажа - но это сейчас мелочи )))) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
не будет там 9, будет больше, но какому элементу расчетной схемы от этого станет хуже? В варианте со средней колонной шарнирность узла идет в запас, по сравнению с жестким. Зачем мы ухудшаем живучесть схемы, добиваясь принятия решения о жестком узле??
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
По-моему, Вы тему не читали с самого начала - то что он "жесткий", никто не утверждает, "полужесткий", "податливый", но НЕ шарнир. И что введение ШАРНИРА в схему, так же как и введение ЖЕСТКОГО узла - будет одинаково НЕВЕРНЫМ.
И ничего я не добиваюсь, я хочу увидеть "9%" от Ильнура. А потом модельку (любую адекватную, хоть ансис, хоть СКАД) с "балочным двутавром" и ребром по центру (что-то типа "почти 30К2" как у ябса - не предлагать..) (для начинаюших моделить - для справки - СТО АСЧМ 20-93, 35Б2 например ))) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Ильнур показал, что крайней колонне не будет "плохо". Средней колонне тем более будет "хорошо". В чем теперь-то вопрос? В опорном моменте балки? Дак и ей от этого не будет "плохо". Поэтому для упрощения расчетов в схему вводится шарнир (ведь жесткую заделку ввести точно нельзя) - обычное допущение, каких в снипах мильён |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
как и в любом узле, даже серийном. Мы вроде все говорим о уточнениях и допущениях в расчетных схема для проектирования? Крайняя колонна при учете влияние жесткости разница незначительна. Средняя колонна - учет влияния жесткости уменьшает мой ксс. Собственно вопрос - зачем мне усложнять схему, увеличивать трудозатраты и в итоге получить тоже самое?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я тут удлинял и сокращал консоль - путем удлинения можно добиться 100% защемления
![]() И наоборот, при укорочении консоли до 1/4 высоты балки можно прийти к 99% шарниру. Для справедливости следует сказать, что если полку колонны в районе консоли закрепить от выгиба внутрь, то узел ужесточается прилично. Это при длине консоли 260 мм. Что кстати для балки высотой 400 неестественно. Но такой узел не может передавать момент в колонну. Для существенного защемления нужна приличной дины консоль и спецусиление узла со стороны колонны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() что и требовалось доказать... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Ща поди весь ЦНИИПСК замер у мониторов....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Этот узел считается шарнирным всегда. Пока он не переделан соответствующим образом. Этот узел НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для восприятия момента.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Солидарен. Я сразу же сказал о конструктивных мероприятиях для реализации жесткого узла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ну и чтобы закрыть тему - расчётная схема узла. И не фиг во всяких ансисах всякую ерунду считать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А если сварить по всей длине... Получим балку двойной высоты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2015 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инжир Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15
|
А никакая зависимость не вывелась? Например, при каком соотношении длины столика/шва/высоты балки/длины ближайшего столба узел передаст на колонну не более, скажем, 5% момента?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
********************************************* А может все-таки жОстки? еще 13 страниц обсуждения... ********************************************* Бахил, Вот за что Вас уважаю, так это за широту познаний... Ильнур, А Вас за глубину.... Последний раз редактировалось 100k, 12.11.2015 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Узел отвратный, а вернее безграмотный.
И весь этот холивар - только чтоб расслабиться в конце недели.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Меня очень радует товарисч Мекнотек. Вроде читает - но видит только то, что хочет.
Ильнур пишет - можно добиться почти 100% защемления, но только при условии спец. мероприятий со стороны колонны. Мекнотек радостно - во, я ж говорил что защемление!! Я ему говорю, что болт будет работать на сдвиг, а не на изгиб - он видит, что "болт не будет гнуться". Смотрит на пример, где в узле при ступенчатом нагружении в первых трех шагах момент 0, а в последующих 17 есть увеличивающийся момент - он замечает только первые 3, остальные пишет "так то при сильном нагружении". Видимо, все, что больше 15% от несущей способности - для него "сильно нагружено". Забавный он ![]() Мекнотек, если сделать колонну двутавр и ребро по оси двутавра - начнут отгибаться края столика "вверх".. = )) У тебя ж сварка по краю полки двутавра, т.е., прилично от ребра отнесена. Вот посчитай, на сколько должны отогнуться полки балки и столик (суммарно), чтоб балка повернулась на нужный угол. Правда, в узле тс ни колонны двутавровой, ни ребра под ним.. Я тебе точно скажу. Если балку тс сверху накрыть платиной и приварить ее к колонне, а в самой колонне вварить ребра напротив столика и той пластины - узел совсем жесткий станет. Но ведь у тс этого нету, правда? так зачем ты на это "сползаешь"? = )) Offtop: И куда пропал Рязанский ГК, который считает, что 5 т*м - огромный момент? я специально для него скинул узелок по 2.440-2, который аж 7 т*м дает опорных... Неужто не шарнирный узел?! Вообще, мне кажется, в Рязани кто-то научную диссертацию пишет и агитирует всех коллег по столу за полужесткие узлы ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
EN 1993-1-8 5.2.2.5 - наиболее инженерно, не находите?
И все, же зачем нам надо знать - жесткий ли это узел, и если да, то насколько? Скорее всего, все присутствующие здесь делали бы проверочный расчет балки по шарнирной схеме. А что с колонной? Тут два момента - местные деформации и прочность в узле (особенно полка, с которой соприкасается столик) и общий расчет колонны. Так вот, увеличивая жесткость узла и, соответственно, момент в колонне, мы тем самым увеличиваем и ее защемление -> уменьшаем расчетную длину. Не будет никаких конструктивных мыслей по этому поводу?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Вообще, ЕС это вам не советские книжки, где только жесткие и шарнирные, а то сейчас посчитают, и скажут, мол "еврокоды в Рязани писали" и вообще в Европе дураки одни
![]() ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Все советское плохо! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() Если Вы родились до 1991 - то и Вы тоже плохо! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
_https://www.youtube.com/watch?v=15Yvp4Ty_9A Цитата:
![]() Кстати, а Вы пробовали счытать по ЕС? Последний раз редактировалось 100k, 13.11.2015 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
В общем да, такая "саркастическая многоходовочка"
![]() ![]() Хто, йа? Да Вы шо ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Скажу вам по секрету, в европе ой как не любят всякие полу и тд. и стараются всегда или жесткий или шарнир принимать (если что, это не я придумал, а почти цитата одного из членов британского института стали, где металл более всего развит в европе). Для полу есть отдельные хорошо изученные конструктивные схемы и узлы (это целый подраздел, требующий отдельного изучения и применения на практике), которые не допускают болтания сварка/толщина/диаметры и тд туда-сюда. Гетер привел график из ЕС, где для неопытных визуально может показаться, что область 2, отвечающая полужестким узлам, самая большая по площади и соответственно большинство проектных решений выполняются с полужесткими узлами, но на практике это совершенно не так. Подавляющая масса узлов, которые хорошо изучены и имеют устойчивую практику применения, относятся к областям 1 и 3 (шарниры и жесткие). Поэтому давайте не будем гнать на советские книги, где изначально дан правильный подход, и с уходом в тему полу рискуете потерять время и заработать себе только лишний гемор.
|
|||
![]() |
|
|||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И речь шла также о том, чтобы никто не додумался в новом проектировании такой узел принимать как шарнирный. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Быстро же Вы посчитали ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Но отчасти я с Вами согласен, меня тоже раздражают люди, такие как Ильнур, когда они правы а я не прав... А Ваш расчет не оценивал, не очень интересно, интересно живое человеческое общение! |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() согласен! т.е. если Вы вообще такое делали, раз в ЕС и там это обязательно, у Вас уже должен быть "набит" в экселе/маткаде/да где угодно подобный расчетик. Хоть вручную. Так подкорректируйте циферки, а мы оценим соответствие циферок узлу. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Рязанский узел навсегда!
А что? все флудят... |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Вы меня раскусили, я аферист и очковтиратель, признаю свои..эээммм.. грехи.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
![]() ![]() в Рязани за такой узел по рукам бьют... в чате предложили переименовать в "царицынский шарнир", Бахил будет "за" ![]() ----- добавлено через 32 сек. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
![]() |
|
||||
у Бахила Царицынский шарнир
у Мекнотека Рязанский узел Попрошу не нарушать устоявшихся терминов |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
гарантирую 69% безопасность
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС | ksenia.cul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.07.2014 12:12 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |