#1 | |
Какой сварной шов выбрать?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
||
Просмотров: 8113
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Спасибо, тогда я так понимаю надо брать автоматическую сварку по 11533-75 типа У2(А, Апш) или У4(А, Апш). Это швы с полным проплавлением, а СП35 п.8.150 говорит что можно без полного проплавления, тогда какой шов можно взять.
----- добавлено через 27 сек. ----- это как? чем его обосновать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26
|
Чтобы обосновывать надо знать что это за конструкция и что за усилия в шве. Вообще в том же п8.150 требуется полное проплавление для швов работающих на отрыв, а допустимость не полного провара относиться к поясным швам двутавров и соединительным швам коробчатых элементов
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- На один и тот же тип шва дано несколько типов соединений, одни без разделки кромок, другие с разделкой, если соединение удовлетворяет и требованиям типа шва 1 и 2, то инженер должен выбрать наименее трудоёмкий. Отчего зависит этот выбор? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Вы спрашиваете уже про выбор поясных швов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Никаких УП, только ИП.
Где общий конструктив? Надо смотреть. Соединение заводское или монтажно? Автоматы у вашего изготовителя или монтажника есть, чтобы под флюсом такую фигню сделать? Технология отработа? Аттестована? Категория шва какая? Сколько метров таких швов в общем объему? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2011
МО
Сообщений: 58
|
Цитата:
рисуете отдельно шов. полностью его образмериваете. называете его как у вас положено. и ссылаетесь на него везде |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
А можно вопрос - я правильно понимаю, что это ж.д. пролетное строение с ездой на балласте? Если так, то зачем бортик балластного корыта из листа 20? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Да, насчет нестандартного шва - вам правильно советуют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Фигасе. 30м! Не знаю возможности конкретного завода. Тавры сто пудов будут автомат. Будут ли потом изворачиваться и внижнем варить стык автоматом - вопрос. Нужно знать возможности конкретного производства. Но 30м сваркой в газах - опухнуть. Это всё ещё поведёт. Бррр! Не удивительно, что "Мостовик" загнулся. Ширина блока какая? Нужно знать сколько высота пролётов, чтобы понимать будут ли они кантовать, чтоб трактором варить. С большой вероятностью бедет сварка в газах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 491
|
Со сборкой, две балки и плита.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
На сборо-сварочном участке автоматическую сварку организовать очень сложно. Где мне доводилось работать не было возможностей выполнить такое соединение автоматизированными способами сварки и ещё под флюсом.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Хотя, можно сделать автоматом под флюсом с предварительной подваркой - это чтоб без такелажных операций. Но будет ли такое пространственное положение шва и технология обеспечивать соответствующее требованиям нормативки качество - большой вопрос. Это надо отрабатывать в условиях конкретного производства. Последний раз редактировалось singelschucher, 19.11.2015 в 21:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но при сварке автоматом все равно кантонуть придется. Можно, конечно, собрать на прихватках с технологическими ребрами в положении "стенка вертикально", подварить корень, затем "уронить", обработать и потом уже либо трактор запускать, либо в линию засунуть. Качество обеспечено будет (даже наша сараестроительная шарага на поясных швах его обеспечивает - а к подкрановым балкам тяжелого и особотяжелого режимов требования не ниже, чем к мостам, я думаю), но возиться надо много, себестоимость будет высокая. Правда, 30метровую мы не вывезем с территории, не развернется она. 22-метровую еле вытащили, помнится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Чего засунуть в линию? Балку с листовой деталью? Она туда сунется?
Я бы фиганул У6 механизированной сваркой в газах с круглой керамикой и кантовкой. Но тут мне видится конструкция шириной метров 5 - кантовать не знаю как ее. Потолок и Гребенчук не разрешит варить и сварщиков таких может не быть. Или У4, но для углов я керамики не видел, а 30 метров такого шва без керамики сварщик опухнет варить. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Способ сварки МП (механизированная плавящимся электродом-проволокой в защитных газах) более производителен, но в условиях монтажа его применять нецелесообразно. Даже в заводских условиях при сквозняках будет полный шлак. Сварщики-монтажники варить полуавтоматом могут и не уметь, у них рука на сварку электродами заточена. Есть самозащитная проволока, но с ней не работал сам, не могу рекомендовать. Всякими там самозащитными или порошковыми проволаками сварщик ещё уметь сваривать должен, врядли сварщики со стройки справятся с такими проволоками, да и мастер по сварке там наверняка гоблин. Если объём сварки большой, нет сквозняков и можете обеспечить надёжную защиту сварочной дуги углекислотой или смесью аргона с углекислотой, то применяйтес способ сварки МП. Сколько погонных метров варить-то? Если объём небольшой, то и неча заморачиваться с полуавтоматами, берите штучные электроды (способ сварки РД).
Что касается выбора положения при сварке (потолочного или в нижнем положении) тут затруднюсь посоветовать, на монтаже не работал. 200мм вроде достаточно для доступа при сварке в нижнем положении, но рука сварщика будет очень скрючена. Но нахожу способ сварки МП в нижнем более удобным нежели РД в нижнем в данном конкретном случае. При наличии возможностей дотянуть полуавтомат, отсутствии сквозняков я бы предпочёл МП в нижнем положении. P.S. Offtop: Про неудобные положения сварки конструктора любят шутить: "Дайте сварщику 5тыщ - он сам себе руку в трёх местах сломает, чтобы заварить." |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,104
|
singelschucher, усиливать надо балки длиной 8 метров, балок штук 50, итого метров 800 (прерывистых) сварных швов. Объект находится на острове Валаам, балки внутри существующего кирпичного здания. Ветра сильные, но окна-двери можно закрыть.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,104
|
Да, много монтажной сварки, подрядчик/заказчик (РПЦ) может не принять такое решение. Подумываю о другом варианте. Это проект стадии "П".
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой САПР выбрать для проектирования холодильных установок? | asii | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.01.2014 17:14 |
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы | zxcasd2 | Металлические конструкции | 91 | 06.07.2012 12:30 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. | mihalych 2011 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.03.2011 12:11 |
Какой номер балки выбрать? | Эльмир | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.04.2009 17:58 |