| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опоры освещения фланцевые(проетирование фланцевого узла)
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 11509
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Присмотрелся немного, понял, что не сразу понял узелок)
Между прочим, может и строителям такой узел позаимствовать?) Тут, получается, не фланцы вовсе, растяжение передается через наружные гайки на шпильки, сжатие - через внутренние гайки на те же шпильки. Преднатяг, судя по всему отсутствует. Ну, разве что растянуты кусочки шпилек внутри пластин. Фрезеровать ничего не нужно. Удобненько) |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Ну а что там понимать? Задача такого узелка только одна - выставить опору вертикально, ну и зафиксировать ее в таком положении. В принципе те же анкерные болты в фундаменте, на которые устанавливается опора, к примеру, в проектное положение с помощью гаек, только подливки нет.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Давно пора. Да и опоры вполне строительные конструкции.
Цитата:
![]() Я бы по-первому так подошел: фланец должен быть очень толстым, например толщина должна быть не менее трети ширины кольца. И видимо нужно серьезно учесть усталость болтов из-за отсутствия преднатяга при наличии цикличности нагрузки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Равномерного при нагружении? Без нагрузки у них усилие должно быть около нуля - преднатяг тут особый не предусмотрен...
Цитата:
А ответом на это: скорее всего является: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Договорились, половина. Запас не помешает.
Я что-то слышал про переход качества в количество или наоборот ли... Но штоп от цикличности спасались дроблением на части...что-то видимо пропустил. Mistake Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цикличность меня вообще в первую очередь смущает отсутствием мероприятий от развинчивания гаек. Ибо если ты не обеспечил колебания напряжений в пределах одного знака - ставь контргайку, разве не так? Развинчиваться будут скорее всего раньше, чем "уставать".
больше количество - меньше амплитуда. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 15
|
Нет. есть необходимость в целом понять методику расчета узла.Диаметры рисок и внешний диаметр фланца можно рассчитать по Рекомендациям по проектированию фланцев, шпильку вот рассчитать не совсем ясно как.
сталкивался с такой формулой(уж и не вспомнить где): P=-N/n+M*y1/сумма( (yi)^2) P - нагрузка на одну шпильку N - сжимающая сила n - число шпилек M - момент y1 - координата наиболее удаленной шпильки от оси соединения yi - координата i-ой Не уверен в адекватности данной формулы. и вопрос про толщину не дает покоя. по рекомендациям равен диаметру шпилек или больше, но здесь не совсем и фланец |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это из Пособия по расчету анкерных болтов кажется.
Эта формула принципиально подходит для вычисления усилия на шпильку. За неимением официальной методики наверно болт нужно подобрать на 1,5 кратную нагрузку от ветровой учетом пульсации плюс остальные по ПУЭ типа натяг провода и обрыв провода. Плюс не забыть про выносливость. Без ребер. Кольцо видимо никак не посчитать просто так, все-таки закручивает его по и выгибает, а усилия в болтах по кругу от минус до плюс через 0. Видимо все же не по прочности, а по жесткости, причем труба не толстая совсем, жесткостной помощи кольцу никакая. Ширина думается совсем не расчетная, а чисто конструктивная, минимальной ширины из условия размещения болта, так чтобы на гайку головку ключа одеть можно было, и от отверстия до края 1...1,2 диаметра отверстия. Остается толщина. Думаю, пара моделей объемниками дадут уверенность в том, что толщина равна 1,5 диаметрам болта. С ребрами. Видимо, расчет кольца просто на изгиб между двумя шпильками. Ну и швы приварки ребер, толщины ребер - по обычным понятиям ![]() Трубу в кольцо вварить по принципу трубных приварных фланцев. Сталь наверно типа 09Г2С.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2015 в 18:27. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Наоборот
В строительстве применять такие узлы нет смысла. Проще сделать подливку. А конструкция предполагает выравнивание в процессе эксплуатации. Например, контактных опор.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() С базами колонн вообще нет же вопросов. И откуда потребность вечно выпрямлять опоры ЛЭП?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Имхо, узел не под "строительные" нагрузки, ну там прожектор держать годится или еще что не особо социально значимое. Причем интересно, на внешние гайки накрутили контргайки, а внутренние нехай откручиваются...
Почему все считают такие шпильки только на растяжение сжатие , а на изгиб шпилек от сдвига фланцев никто не смотрит
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.12.2015 в 21:09. |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Хотя, да, опоры ЛЭП имеют склонность падать, к примеру, от гололедных нагрузок. Но т.к. это редкое явление, то опоры ЛЭП делают ажурными, а при поломке их просто заменяют. Раскрутили, сняли, поставили новую опору. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Ну не совсем не считают. Большой момент например в 20 тсм в базе столба означает небольшой сдвиг например в 2 тс. При например 4-х болтах на диаметре 0,5 м на 1 болт N~40 тс, Q~0,5 тс. Для защемленной шпильки например ф48 с изгибаемой длиной 150 мм изибающий момент будет 0,04 тсм, что даст доп. сигму в 0,4 т/кв.см. и доп. тау около 0,, что не напряжет болт, особенно подобранный с запасом. При этом сдвиг фланцев 0,03 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2015 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Интересно, а кто-нибудь видел в "натуре" опоры с такими шпильками? По ходу при монтаже шпильки заменяют болтами - ибо проще.
Нет, шпильки конечно встречаются, но без внутренних гаек - то есть те же болты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Эх мною выложенную фотку админ стер, да еще и Ильнур лещей выписал ... а там как раз шпильки были !
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Ну в свете нынешних событий, в целях не разжигания межнационального "срача", потерли как оффтоп
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 03.12.2015 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Неопасная, просто с непотребным сопровождением.
На деле такие производят по утвержденной технической документации, и устанавливают тоже по документу. Надо пытать автора темы: откуда у него чертежи и таблицы...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2015
Сообщений: 15
|
http://www.opora-e.com/ Каталог с официального сайта) Никакой военной тайны, учитывая, что в чертежах информации маловато для копирования. Первый чертеж из какого-то патента
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Надо к электрикам обратиться, в соответствующую ветку, они смогут назвать реальный документ, по которому сооружены реальные опоры воздушных ЛЭП 300-400 кВ по территории бывшего СССР.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Последний раз редактировалось boris_r, 06.12.2015 в 14:02. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы | K-PDN | Электроснабжение | 34 | 26.06.2013 14:38 |
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения | pawlushko | Основания и фундаменты | 5 | 06.12.2012 05:51 |
Ищу чертежи силовой опоры освещения (стальной) высотой 9м | platon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2010 10:59 |
серия 3.320.1 Опоры наружного освещения и конт сети городского транспорта.Выпуск 1, 2, 3 | olijnyk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.05.2009 11:04 |