Крепление молниеотвода к ферме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2007, 11:05 #1
Крепление молниеотвода к ферме
nikmarifrend
 
инженер-конструктор
 
Губкин
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 89

Добрый день, товарищи проектировщики!
Возник такой вопрос: необходимо закрепить конструкцию молниеотвода, проходящего через кровлю к верхнему поясу фермы (см. чертеж). Есть сомнения по надежности узла крепления. Есть ли какие-нить типовые узлы крепления? Стоит ли выполнять расчет молниеотвода? И такой странный вопрос: влияет ли удар молнии на узел крепления молниеотвода? Поделитесь мнениями, пожалуйста.
[ATTACH]1185347121.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 10743
 
Непрочитано 25.07.2007, 11:38
#2
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Если сооружение относится ко II категории по молниезащите (не имеет внутри взрывоопасных зон класса В-I или В-II по ПУЭ) то РД 34.21.122-87 "Инстукция по устройству молниезащиты..." п.2.11 абзац 3 гласит, что установка молниеприемников не требутся для зданий и сооружений с металлическими фермами, если в их кровлях используются несгораемые или трудногорючие утеплители и гидроизоляция.
Если конструкция покрытия такова, то нужно бежать к электорикам и требовать упрощения проекта (выкидывать молниеприемники из проекта)! И вопрос снимется сам собой...
Иржик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:27
#3
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Устранить молниезащиту было бы хорошо, но эта инструкция РД 34.21.122-87 отменена, а вместо неё действует СО 153-34.21.122-2003
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Там говорится, что молниеотвод необходимо делать, если толщина кровельного металла менее 4 мм (металлочерепица в нашем случае). Так что вопросы остаются открытыми...Прошу комментариев.
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 13:34
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Если закрепить молниеотвод к паратету и заземлить к метелаконструкции кровли, тогда вполне можно применить привычные типовые узлы
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:39
#5
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Дело в том, что парапета как раз и нету. Обычная скатная кровля из металлочерепицы.
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 13:40 Tserber
#6
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Я тоже думал об этом, но тогда нужно будет пересчитать высоту молниеприемника, т.к радиус зоны защиты изменится в большую сторону...
Иржик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:57
#7
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Высоту молниеприемника приняли (с нарушением) 3 метра. Вот как эти 3 метра будут себя вести на ветру?
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 15:27
#8
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от nikmarifrend
Дело в том, что парапета как раз и нету. Обычная скатная кровля из металлочерепицы.
а на чертеже есть :? что у здания вообще стен нету?
Цитата:
Сообщение от nikmarifrend
Высоту молниеприемника приняли (с нарушением) 3 метра. Вот как эти 3 метра будут себя вести на ветру?
Вести себя будут плохо! Можно закрепить на простеньких оттяжках (как антены от тв).
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2007, 16:25
#9
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от nikmarifrend
...инструкция РД 34.21.122-87 отменена, а вместо неё действует СО 153-34.21.122-2003...
Загляните сюда, пост №6
В прикрепленном fenix'ом архиве - циркуляр №10-03-04/182 от 01.12.2004 УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, в котором говорится, что
Цитата:
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Кто в курсе: этот циркуляр еще действует?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 16:27
#10
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Tserber, не понял про парапет? Стены то начинаются под крышей... Хорошо бы, конечно, раскрепить оттяжками, но я более склоняюсь к варианту "оставить как есть". Неужели 3 метра круглой трубки диаметром 38 мм будут колебаться от давления ветра? терзают сомнения. Ведь, куда ни глянь, кругом стоят на крышах помпезные антенны, на которых аист может гнездо свить, и ничего с ними не происходит... :roll:
nikmarifrend вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 16:35
#11
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


GWA18, спасибо за разъяснение, действительно, в РД все лучше разжевано, а в СО размыто (как, в принципе, и многие современные публикации нормативных документов)...Но вопрос остается, ребята, как же крепить?
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 10:51
#12
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от nikmarifrend
Tserber, не понял про парапет? Стены то начинаются под крышей... Хорошо бы, конечно, раскрепить оттяжками, но я более склоняюсь к варианту "оставить как есть". Неужели 3 метра круглой трубки диаметром 38 мм будут колебаться от давления ветра? терзают сомнения. Ведь, куда ни глянь, кругом стоят на крышах помпезные антенны, на которых аист может гнездо свить, и ничего с ними не происходит... :roll:
Можно к стене прикрепить, ничего хитрого там нету.
А насчет колебаний трубки тут самое проблемное сделать узел герметизации. От постаянной раскачки ветром крыша течь будет постоянно. Если найдете подходящие резиновое уплотнение, тогда можно оставить как есть.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 12:47
#13
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Я все-таки не пойму, почему бы вообще не отказаться от этого молниеприемника? Кровля металлическая, под ней ферма металлическая, РД - применять можно, зачем лишняя головная боль с уплотнением кровли, передачей вибрации на ферму и т.д.? Упразднить молниеприемник, присоединить металлоконструкции к заземлителю да и все дела! И металла меньше и работы и проблем!
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 13:02
#14
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Иржик
Я все-таки не пойму, почему бы вообще не отказаться от этого молниеприемника? Кровля металлическая, под ней ферма металлическая, РД - применять можно, зачем лишняя головная боль с уплотнением кровли, передачей вибрации на ферму и т.д.? Упразднить молниеприемник, присоединить металлоконструкции к заземлителю да и все дела! И металла меньше и работы и проблем!
Чтобы можно было отказаться от "этого молниеприемника", нужно, чтобы металл кровли был толщиной не менее 4 мм (тогда в качестве молниеприемника будет работать кровля), или чтобы кровля была диэлектрической (тогда в качестве молниеприемника будут работать металлические фермы, если, опять таки, толщина стенки профиля не меньше 4 мм).
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 14:01
#15
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Цитата:
GWAЧтобы можно было отказаться от "этого молниеприемника", нужно, чтобы металл кровли был толщиной не менее 4 мм (тогда в качестве молниеприемника будет работать кровля), или чтобы кровля была диэлектрической (тогда в качестве молниеприемника будут работать металлические фермы, если, опять таки, толщина стенки профиля не меньше 4 мм).
В пункте 2.11 РД..., абзац 4, ничего не написано про кровлю или конструкции ферм толщиной 4 мм. Про толщину 4 мм сказано в п.2.15 б), но этот пункт уже относится к оборудованию, а не сооружениям!
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 14:26
#16
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Иржик
Я все-таки не пойму, почему бы вообще не отказаться от этого молниеприемника? Кровля металлическая, под ней ферма металлическая, РД - применять можно, зачем лишняя головная боль с уплотнением кровли, передачей вибрации на ферму и т.д.? Упразднить молниеприемник, присоединить металлоконструкции к заземлителю да и все дела! И металла меньше и работы и проблем!
Вот может я чего не понимаю, но молниеприемник 3м высотой на металлический кровле врядли поможет. Этому бородатому дядьке с неба в крышу попасть намного проже, чем в махонькую трубку целится.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 14:54
#17
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Иржик
В пункте 2.11 РД..., абзац 4, ничего не написано про кровлю или конструкции ферм толщиной 4 мм. Про толщину 4 мм сказано в п.2.15 б), но этот пункт уже относится к оборудованию, а не сооружениям!
Вы правы. :? Давно не заглядывал в РД, забыл, что там насчет крыши немножко не хватает логики. Получается, что если металлическую кровлю выполнить алюминиевой фольгой толщиной 0,1 мм, то ее уже можно использовать в качестве молниеприемника :twisted:
ИМХО, если толщина металла меньше 0,8-1,0 мм, в качестве молниепримника ее использовать уже нельзя (хотя РД вроде бы и не запрещает). Хотя бы потому, что крайне сложно обеспечить надежный электрический контакт тонкого метал. листа с токоотводом.
Не исключено, что я ошибаюсь, но кажется мне, что в случае тонкого листа разрыв электрической цепи произойдет раньше, чем весь заряд молнии уйдет в землю. А уходить куда-то надо, значит, - опять пробой воздушного зазора к земле - большая искра - и возгорание чего-нибудь.
Цитата:
Сообщение от Tserber
Этому бородатому дядьке с неба в крышу попасть намного проже, чем в махонькую трубку целится.
А никто и не целится. Электрический заряд не видит ни крыши, ни трубки: он себе стекает вдоль силовых линий по пути наименьшего сопротивление (в самом прямом смысле!), а этот путь как раз и проходит через острие молниепримника.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 14:56
#18
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Цитата:
Tserber Вот может я чего не понимаю, но молниеприемник 3м высотой на металлический кровле врядли поможет. Этому бородатому дядьке с неба в крышу попасть намного проже, чем в махонькую трубку целится.
Дядька будет думать, что он попадет в крышу, но попадать будет в молниеприемник. Вся кровля, по крайней мере по ширине (как изображено в чертеже) перекрывается зоной защиты молниеприемника, я проверял! А напряженность электрического поля гораздо больше на заостренных высотных сооружениях. Происходит ионизация воздуха вокруг острия, за счет этого создается токопроводящий пруть для лидера молнии. Ей деваться некуда и она попадает в штырь. В этом вся суть молниезащиты стержневыми молниеприемниками.
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:14
#19
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


GWA18
Цитата:
крайне сложно обеспечить надежный электрический контакт тонкого метал. листа с токоотводом.
Поэтому РД... (опять же) п.2.11, но уже абзац 5 и требует делать много соединений токоотводов с заземлителем ("...через 25 м по периметру здания.") Это позволяет:
1. Устранить то о чем вы говорили и повышает вероятность передачи тока молнии через соединения,
2. Уменьшает ток молнии через соединение молниеприемной кровли с токоотводом (в параллельном соединении ток молнии делится на количество соединений).
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:22
#20
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Да я это понимаю, но это очень понятно для СПЛОШНОЙ кровли. Но ведь фактически кровля состоит из отдельных листов, которые имеют плохой электрический контакт друг с другом. А металлочерепица, к слову сказать, вообще защищена антикоррозионными покрытиями - и, скорее всего, диэлектрическими.
Или я опять чего-то упустил?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:31
#21
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой.
При напряженности электрического поля молнии можно забыть о сопротивлении полимерного или иного диэлектрического покрытия в несколько микрон или даже мм! Пробьет и не заметит!
Извините, ухожу домой, рабочий день закончился!
Если не возражаете, продолжим завтра...
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:43
#22
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А если - не металлическая ферма, а деревянная стропильная система?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 17:40
#23
Недобоев

ГИП
 
Регистрация: 30.01.2007
г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 6


Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
Недобоев вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 06:36
#24
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


GWA18
Цитата:
А если - не металлическая ферма, а деревянная стропильная система?
В таком случае - Вы правы, не стал бы рисковать! Но для таких случаев есть в РД... рис. П4.9...
А в рассматриваемоми нами варианте кровли (с металлическими фермами), убрал бы стержневой молниеприемник безо всяких сомнений! Жаль, что не хватает данных, можно было просчитать, подлежит ли вообще данное сооружение молниезащите?
Иржик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:27
#25
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Иржик
GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой....
Каждый лист крепится к деревянным брусам, которые идут по прогонам фермы, т.е. у кровли контакта с фермами нет. Контакт только у молниеотвода с фермой.
nikmarifrend вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:31
#26
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Недобоев
Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
Вся беда в том, что варить на чердаке что-либо по ТБ НЕЛЬЗЯ. Нужно сделать отдельную конструкцию гильзы, прикрутить к верхнему поясу фермы, а в гильзу вставить молниеотвод и обварить уже сверху на кровле, а не в чердаке.
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 01:18
#27
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


вот народ интересный!

вопрос: КАК закрепить молниеприемник?
ответ: а нах он тебе нужен?!

забавно....
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 01:20
#28
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


я бы крепил в районе стойки фермы и за оба пояса (верхний и нижний)