Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2016, 15:07 #1
Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
Ann_T
 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте. Разбираясь с фланцевым узлом ригель-колонна, возник вопрос по поводу необходимости ботов в растянутой стенке. По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.png
Просмотров: 639
Размер:	33.1 Кб
ID:	163613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 493
Размер:	141.8 Кб
ID:	163614  

Просмотров: 15672
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:25
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Я бы предложил сделать так:
1) Для ригелей у которых высота сечения не больше, чем у профилей, предусмотренных серией, проектировать узел по серии, т.е. не ставить эти болты. При этом, в расчете узла усилие, приходящееся на растянутую зону стенки нужно добавить к усилию в растянутой зоне полки и сравнить его с несущей способностью болтов полки.
2) Для высоких ригелей (например в сварных рамах переменного сечения) проектировать и считать в соответствии с рекомендациями, т.е. ставить эти болты.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:26
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
ставить или нет?
- Вам, решать. Но если не ставить, надо не забыть увеличить усилия на оставшиеся болты из условия равновесия.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:40
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Все болты вдоль растянутой стенки участвуют в работе. Естественно, что те, что ближе к нейтральной линии, участвуют меньше. Все рассчитывается по рекомендациям.
 
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:40
#5
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Зависит от эпюры напряжений, и того сколько несут болты растянутой верхней полки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fl.png
Просмотров: 442
Размер:	42.7 Кб
ID:	163617  
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 15:44
#6
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


я по рекомендациям и считала. Просто не нашла той фразы, что болты можно не ставить.
Ann_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 15:47
#7
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Мой случай во вложении. Просто эти болты совсем уж впритык у меня проходят. А если добавляю еще один ряд, то вообще не проходят. Типа из-за ослабления сечения фланца?
Вложения
Тип файла: pdf !!км _ 12.pdf (16.5 Кб, 231 просмотров)
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 15:49
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Просто эти болты совсем уж впритык у меня проходят. А если добавляю еще один ряд, то вообще не проходят
это по каким это критериям? Что-то не так считаете.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 15:58
#9
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Считаю по этой формуле. Чем больше количество болтов, тем меньше Nwp. Формула из кузнецова, в рекомендациях та же
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф.png
Просмотров: 263
Размер:	28.7 Кб
ID:	163622  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 16:37
#10
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?
В серии 2.440-2 в.1 поперечная сила в узле воспринимается опорным столиком. Болты работают только на осевые усилия, возникающие от момента в узле. Если не ставить болты в растянутой части стенки, то растягивающее усилие с нее уйдет на болты внутренней зоны пояса, которые и так самые нагруженные. Т.е. здравый смысл подсказывает ставить, хотя бы для выравнивания усилий в болтах.
Если же опорный столик в узле отсутствует, то поперечная сила воспринимается только силами трения. В этом случае болты по стенке нужны тем более потому что:
1. В стенке максимальны касательные напряжения
2. У болтов стенки остаточное контактное усилие практически равно номинальному, т.к. растяжение в стенке незначительно. А у болтов пояса оно стремится к нулю.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 16:54
#11
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Кутузов, если имеется опорный столик, то расчет будет вестись по тем же формулам,что и в рекомендациях?
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 17:01
#12
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Болты работают только на осевые усилия, возникающие от момента в узле. Если не ставить болты в растянутой части стенки, то растягивающее усилие с нее уйдет на болты внутренней зоны пояса, которые и так самые нагруженные. Т.е. здравый смысл подсказывает ставить, хотя бы для выравнивания усилий в болтах.
Это совсем не так, так как распределение напряжений в болтах не по линейному закону, и концентрируется возле поясов.
Третий ряд болтов от пояса мало эффективен в случае отсутствия РЖ.

По методике расчета - если бы выложили свой расчет - можно было отследить что не так.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 18:02
#13
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


master_luc, какое ребро жесткости вы имеете ввиду?
Ann_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 19:49
#14
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


А еще кто-нибудь может подсказать, почему в примере из рекомендаций по расчету открытого профиля в формуле по нахождению Nw зачем-то при подстановке чисел делят на h0=338. В самой формуле на h0 ничего не делится...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф1.png
Просмотров: 110
Размер:	31.0 Кб
ID:	163631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф3.png
Просмотров: 149
Размер:	10.2 Кб
ID:	163632  
Ann_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 21:07
#15
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
По методике расчета - если бы выложили свой расчет - можно было отследить что не так.
Расчетное усилие , воспринимаемое болтами в растянутой части стенки во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160114_23_52_55_Pro.jpg
Просмотров: 260
Размер:	142.8 Кб
ID:	163633  
Вложения
Тип файла: pdf !!км _ 12.pdf (16.5 Кб, 50 просмотров)
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:01
#16
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Ваш узел не пройдет на эти усилия (N=-1.5т; М=44т*м). Ставьте вут.

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 09:07.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:22
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Это совсем не так, так как распределение напряжений в болтах не по линейному закону, и концентрируется возле поясов.
Не надо фантазировать. Понятно, что на деле сложно все распределяется, но в сопромате приняты довольно простые законы распределения напряжений и усилий. Либо надо руководствоваться ими, либо патентовать свою теорию и добиваться ее всеобщего признания)
Что вы предлагаете могу только догадываться, мысли читать не умею...
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ваш узел не пройдет на эти усилия (N=-1.5т; М=44т*м). Ставьте вут.
Все проходит даже на коленке!!! Фланец можно сделать 25 мм.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 09:53
#18
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Все проходит даже на коленке!!! Фланец можно сделать 25 мм.
что у Вас там проходит ? Коленка у Вас какая-то неправильная
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:16
#19
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Коленка у Вас какая-то неправильная
Хорошо, уговорили давайте мериться коленками)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 278
Размер:	89.6 Кб
ID:	163657  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:36
#20
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если считать методом КЭ с пластикой, то не проходит. Правда я не моделировал опорный столик и не завадвал Q.
Усилия в болтах можно посмотреть в таблице на скрине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru1.png
Просмотров: 263
Размер:	83.0 Кб
ID:	163659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru2.png
Просмотров: 287
Размер:	283.2 Кб
ID:	163662  

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 15.01.2016 в 10:42.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:48
#21
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, YarUnderoaker, Кутузов,
При моменте 44 т
Растягивающие усилие в полке примерно 44/,38 =115т (120)
4 болта внутренней зоны несут 4*27 = 108 т.
еще есть 4 наружных болта
Должно пройти.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:50
#22
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
При моменте 44 т
Растягивающие усилие в полке примерно
N добавте
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 10:59
#23
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


100k да! Именно так выглядит моя "коленка", если не вдаваться в "копейки"
YarUnderoaker N мала в данном случае и почти не влияет. У Вас если усилия в болтах просуммировать что-то очень мало получается... Не сходится что-то...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:02
#24
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


YarUnderoaker,
115т (120)
N добавил 5т.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:09
#25
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


У моей схемы:
сумма усилий болтов верхней зоны - 1451.5 кН
улилие в верхнем поясе 440/0.38+15/2 = 1165 кН

145 > 115
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:19
#26
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


100k, Кутузов
Ребята, Вы что-то путаете !
По руководству: усилие на болты растянутой полки 126 тонн (у автора темы 125 тонн - сошлось). Болты внутренней зоны со всеми коэф-ми несут 63.16 тонн, а болты внешней зоны несут 41 тонну. Болты М24, 40Х при фланце 25 мм из С343-3 не понесут это уже по усилию в полке. Я уже не говорю про то, что стенка колонны как-то должна взять 120 тонн усилия. Надо ставить вут, проверять снова и, возможно, переходить на "бэтый" профиль балки.

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
4 болта внутренней зоны несут 4*27 = 108 т.
Вы забываете про понижающие коэф. из руководства и отношение "плечей" до нулевой точки.


YarUnderoaker
Offtop: Вы маньяк

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 11:34.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:20
#27
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если добавить ребра к колоне на уровне нижнего пояса, то картина становиться лучше. Сумарное усилие в болтах верхней зоны 1287 кН
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru3.png
Просмотров: 212
Размер:	294.2 Кб
ID:	163665  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 11:48
#28
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, На сколько я помню, на болты внутренней зоны приходится 0,9Вр. А наружные болты считаются в зависимости от плеча и тд.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что именно так.

YarUnderoaker,
а в чем расчет узла делался? в статике?

Последний раз редактировалось 100k, 15.01.2016 в 12:04.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 12:03
#29
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Расчет болтов растянутого пояса, выполненный по руководству. Болты проходят. А вот растянутой стенки болты, как прикладывала раньше расчет, не проходят

----- добавлено через ~4 мин. -----
В колонне стенку усиляла листами t=25 мм с дух сторон стенки (толщина конструктивна вышла такая, так-то можно и 14 принять)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20160115_14_52_28_Pro.jpg
Просмотров: 105
Размер:	147.7 Кб
ID:	163671  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:12
#30
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Расчет болтов растянутого пояса, выполненный по руководству. Болты проходят
у Вас в последней формуле ошибка: кол-во болтов наружней зоны перед скобкой д.б. не "4" а "2"....
И ширина i-ой зоны фланца для наружнего болта у Вас д.б. не 75мм, а 87.5 мм, но это уже частности...

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:18.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:16
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
У моей схемы: сумма усилий болтов верхней зоны - 1451.5 кН
Ну да, редактирование постов творит чудеса, я говорил про первый скрин. Теперь стало получше.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы забываете про понижающие коэф. из руководства и отношение "плечей" до нулевой точки.
И не только это, расчетное усилие для болта будет не 27, а 24. Но для предварительной оценки пойдет, чтобы потом те же результаты МКЭ воспринимать адекватно. Расчеты автора тоже содержат неточности, но это все мелочи.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Болты внутренней зоны со всеми коэф-ми несут 63.16 тонн, а болты внешней зоны несут 41 тонну. Болты М24, 40Х при фланце 25 мм из С343-3 не понесут это уже по усилию в полке. Я уже не говорю про то, что стенка колонны как-то должна взять 120 тонн усилия. Надо ставить вут, проверять снова и, возможно, переходить на "бэтый" профиль балки.
А это уже серьезное заявление. Вы явно что-то намудрили, но понять что именно невозможно, пока вы свои изыскания не покажете) Стенка - это отдельная история. До нее еще не дошли, но с вутом я б не горячился пока..
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
у Вас в последней формуле ошибка: кол-во болтов наружней зоны перед скобкой не "4" а "2"....
Здесь все правильно - 4. 2 не может быть. 2 стороны и 2 ряда...

Последний раз редактировалось Кутузов, 15.01.2016 в 12:22.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:19
#32
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Ну да, редактирование постов творит чудеса, я говорил про первый скрин. Теперь стало получше.

И не только это, расчетное усилие для болта будет не 27, а 24. Но для предварительной оценки пойдет, чтобы потом те же результаты МКЭ воспринимать адекватно. Расчеты автора тоже содержат неточности, но это все мелочи.

А это уже серьезное заявление. Вы явно что-то намудрили, но понять что именно невозможно, пока вы свои изыскания не покажете)
Это не я намудрил, а Вы в "коленке". И все еще ленитесь открыть руководство и освежить знания....
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 12:22
#33
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Про количество болтов:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф4.png
Просмотров: 183
Размер:	78.5 Кб
ID:	163675  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:22
#34
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Здесь все правильно - 4. 2 не может быть. 2 стороны и 2 ряда...
И опять ленитесь - откройте уже РУКОВОДСТВО и сравните (15) и (16) на странице 16.

Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Про количество болтов:
Не совсем так. в формуле 15 во втором слагаемом в скобках стоит число болтов наружней зоны растянутого пояса выше полки плюс <-//-> ниже полки ( с умножением на отношение плечей).
Формула 16 - это частный случай формулы 15, только это число болтов просто вынесено за скобки, т.к. болты стоят симметрично....т.е. д.б. "2"

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 12:39.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:28
#35
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Расчетное усилие , воспринимаемое болтами в растянутой части стенки во вложении
Не проходит по тому, что вы подставляете в формулу Nw SigmaMAX для верха полки, а надо подставлять хотя бы напряжения для верха зоны болтов стенки: это около 100 МПа (а у вас 220 МПа).
На высоких профилях это сильно не скажется (хотя все относительно), а для малых очень чувствительно. Кроме этого в расчете по вашему узлу следует ставить bf=40 см, а не 30 как у вас (у вас есть ребра жесткости).
Это может перегрузить болты и, возможно, прав YarUnderoaker, у которого именно внутренние болты получились перегруженными.
Я бы устанавливал дополнительные болты по стенке только бы в случае, если болты по поясам не восприняли бы всё усилие растяжения.


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если считать методом КЭ с пластикой, то не проходит. Правда я не моделировал опорный столик и не завадвал Q.
Усилия в болтах можно посмотреть в таблице на скрине.
А если убрать нижние болты и пересчитать что получиться?
П.С. Какую программу использовали?

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Не надо фантазировать. Понятно, что на деле сложно все распределяется, но в сопромате приняты довольно простые законы распределения напряжений и усилий. Либо надо руководствоваться ими, либо патентовать свою теорию и добиваться ее всеобщего признания)
Что вы предлагаете могу только догадываться, мысли читать не умею...
Не умете догадываться, читайте Катюшина, EN 1993-1-8 и другую научную фантастику по расчету узлов.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:32
#36
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Chebyn я не ленюсь. Я не могу физически. Не понимаю в этих каракулях ничего, честно Вам признаюсь. А там где понимаю не везде согласен. Местами очень не согласен (может потому что опять же не все буквы могу идентифицировать визуально). Поэтому дальнейший спор возможен только на базе очевидного и бесспорного. Углубляться в пособие не хочу. Лучше уж думать в сторону МКЭ, после предварительного анализа "в общем и целом"
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Не умете догадываться
Как раз таки догадываюсь, но хотел бы от вас услышать явное "БЭ" после тихого "А"
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:39
#37
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Chebyn я не ленюсь. Я не могу физически. Не понимаю в этих каракулях ничего, честно Вам признаюсь. А там где понимаю не везде согласен. Местами очень не согласен (может потому что опять же не все буквы могу идентифицировать визуально). Поэтому дальнейший спор возможен только на базе очевидного и бесспорного. Углубляться в пособие не хочу. Лучше уж думать в сторону МКЭ, после предварительного анализа "в общем и целом"
я согласен, что в этом руководстве много опечаток и ошибок и не все до конца ясно, и не требую от Вас все бросить и утонуть в литературе. Но дальнейший спор не имеет смысла, т.к. в руководстве четко написано какое кол-во болтов подставлять и это кол-во в данном случае "2" и болты не несут...

Сравнение МКЭ и нормативной методики это отдельная песня...

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 13:00.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:44
#38
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А если убрать нижние болты и пересчитать что получиться?
П.С. Какую программу использовали?
Почти ничего не изменилось, поперечные усилия в болтах перераспределились.
Прога - Idea Statica Connection
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru4.png
Просмотров: 104
Размер:	144.3 Кб
ID:	163680  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 12:55
#39
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Господа, развейте мои сомнения, на счет внутренних болтов, как они правильно считаются? на сколько я помню, 0,9Bp. А наружной с учетом податливости фланца.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:05
#40
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Почти ничего не изменилось, поперечные усилия в болтах перераспределились.
Я имел ввиду нижний ряд растянутых болтов, естественно что самый нижний ряд не играет никакую роль.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:11
#41
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Господа, развейте мои сомнения, на счет внутренних болтов, как они правильно считаются? на сколько я помню, 0,9Bp
да, только еще вводится пониж.коэф. (0.8-1) для верхних болтов для маленьких высот балок (<500), а в нижних учитывается что у них плечо меньше....
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 13:13
#42
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Люди добрые, что делать все-таки в моем случае? Если Chebyn прав на счет количества болтов (а я подозреваю,что раньше ошибалась, и прав),то узел действительно не проходит ни в растянутом поясе, ни в растянутой стенке. По серии в моем случае 8 болтов, как у меня, только диаметром 27, в растянутой стенке ничего нет. Получается все-таки принимать по серии? Только в ней почему-то от оси бота до края элемента 40 мм. По СП 1,5d должно быть, т.е. 1,5*30=45. Что делать с этим, если принять, как по серии? Или так-то можно вместо 80 сделать 75(расстояние между болтами), по краям тогда будет 50?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 56
Размер:	322.2 Кб
ID:	163692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у.png
Просмотров: 70
Размер:	44.9 Кб
ID:	163693  

Последний раз редактировалось Ann_T, 15.01.2016 в 13:23.
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:19
#43
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Я имел ввиду нижний ряд растянутых болтов, естественно что самый нижний ряд не играет никакую роль.
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru5.png
Просмотров: 64
Размер:	123.2 Кб
ID:	163690  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:34
#44
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Chebyn, да да да, в пособии к СНиП этих к-тов нету. Можно считать по пособию, тогда пройдет.
опять таки, почему это не учитывается ребро при определении сигма мах
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 13:58
#45
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Люди добрые, что делать все-таки в моем случае?
Думаю проще всего вам болты поменять на 27-е, если так будет спокойнее) Болты по стенке в вашем узле можно не ставить в связи с малой высотой балки. Т.е. в данном конкретном случае они получатся практически на нейтральной оси балки и не будут работать.
Offtop: Если сделать вут, будет еще спокойней. Можно поставить 27-е болты, сделать вут, залить бетоном и закопать в землю - самый надежный вариант
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Интересно почему же это произошло
Нет болтов нет проблем, да? Круто!
Нет, ну правда ничего не смущает?
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Можно считать по пособию, тогда пройдет.
У "руководства" статус такой же, как и у Катюшина, EN 1993-1-8 и прочей "научной фантастики". Можно посчитать по всем вышеперечисленным источникам и сделать выводы. Сюда же добавить всевозможные исследования в серьезных МКЭ программах (ANSYS например)
Выводы заставят задуматься, обещаю. Кстати и сам Катюшин даже главу книги посвятил расчету фланцев. Предлагаю прочесть его цитату о "Руководстве"
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
опять таки, почему это не учитывается ребро при определении сигма мах
О! Хоть кто-то умеет своей головой думать! Там не только ребро, но и уширение поясов. Да и не сигма макс, а сигма сред тогда уж...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 154
Размер:	187.7 Кб
ID:	163694  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:04
#46
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
О! Хоть кто-то умеет своей головой думать! Там не только ребро, но и уширение поясов. Да и не сигма макс, а сигма сред тогда уж...
А я так и делал, смотрел сигма среднее, но все равно считал по сигма мах я боюсь делать фланцы (соединения на высокопрочных болтах) без большого запаса.
Катюшин кажется диссертацию защищал по фланцам.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:42
#47
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Так сумарное усилие в болтах стало меньше.
Что мы видим, усилия в наружных болтах около РЖ практически не изменились - около 230 кН, и по характеру деформирования видно что это эффект рычажных усилий.
Выводы:
1) перейти на другие болты
2) или попытаться поставить их поближе к РЖ, т.е. не 75, а хотя бы 55 от оси (не уверен что поможет, но можно посмотреть).
3) растянутый ряд болтов по стенке не эффективен, по этому в серии их и нет. Это очевидно. ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 14:51
#48
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Позвольте влезть, если ещё актуально.
Ann_T, у вас один момент сопротивления при несимметричном сечении. По хорошему должно быть Wmax и Wmin.

В любом случае это не спасает. Нужно развить сечение присоединяемого элемента, т.е. как кто-то уже написал- добавляйте вут.
-Ряд болтов по стенке не поможет (уходит из зоны растяжения).
-Замена на болты M27, думаю, не получится из-за ограничения расстановки болтов между осями и крем обрезной кромки

----- добавлено через ~11 мин. -----
В вашем узле меня больше заинтересовало решение распорных балок. Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет, особенно совместно с рёбрами сваренными только по двум сторонам (или 25мм на виде сверху не зазор?)
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:06
#49
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
2) или попытаться поставить их поближе к РЖ, т.е. не 75, а хотя бы 55 от оси (не уверен что поможет, но можно посмотреть).
Чуть лучше, но все равно не поможет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru6.png
Просмотров: 47
Размер:	132.0 Кб
ID:	163697  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:29
#50
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


YarUnderoaker у вас предварительное натяжение болтов в расчете учитывается?
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 15:35
#51
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
-Замена на болты M27, думаю, не получится из-за ограничения расстановки болтов между осями и крем обрезной кромки

Хочу посчитать вот с такой расстановкой болтов. Болты пересчитать на М27. Должно пройти теперь

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
В вашем узле меня больше заинтересовало решение распорных балок. Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет, особенно совместно с рёбрами сваренными только по двум сторонам (или 25мм на виде сверху не зазор?)

25мм- это листы, приваренные к стенке колонны для ее усиления. Поэтому ребра крепления ветровых ригелей приварены по трем сторонам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.png
Просмотров: 88
Размер:	42.3 Кб
ID:	163698  
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:44
#52
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если сделать вут (увеличить фланец вниз на 230 мм) то все проходит.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
вас предварительное натяжение болтов в расчете учитывается?
Да.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: MomentConnDWGru7.png
Просмотров: 124
Размер:	212.5 Кб
ID:	163704  
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 15:47
#53
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Болты М27 не применял, ничего не могу сказать. Чту советы СП
Так по расчёту должно проходить

----- добавлено через ~2 мин. -----
YarUnderoaker, Любо дорого смотреть
L-vir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 15:49
#54
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Горизонтальные накладки плохо сработают на Q, если такое усилие там будет
Q = 0,4т. Не думаю, что большое усилие

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если сделать вут (увеличить фланец вниз на 230 мм) то все проходит.
Если не секрет, из чего вут делали? С вутами не разбиралась еще...поэтому может будет мой вопрос глуп для вас, но все же..
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:08
#55
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
из чего вут делали
стенка вута толщиной 16, пояс вута такой же как балки 16х300
толщина фланца 30 мм
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:12
1 | #56
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


В общем сходил я тут в Катюшина (по просьбам джедаев) и нашел кое-что по теме.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис1а.png
Просмотров: 129
Размер:	53.6 Кб
ID:	163713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 131
Размер:	189.2 Кб
ID:	163714  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:20
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Offtop: Во вам делать нечего
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте. А все домыслы и всякие МКЭ - полная лажа. Только эксперимент.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:30
#58
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте. А все домыслы и всякие МКЭ - полная лажа. Только эксперимент.
А пособие к СНиП?
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:33
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Или по пособию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:33
#60
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте

...я по руководству считала, по нему не проходит
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:33
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Главное не надо фантазировать какие болты нужны и какие в них усилия.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:38
#62
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
...я по руководству считала, по нему не проходит
Тогда можно считать по пособию должно пройти, как это все печально.
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 16:47
#63
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А пособие к СНиП?
Если идет речь о пособии к снип от кучеренко(а другого нет, кстати) там, если память не изменяет, фланцы только для растянутых элементов. Для изгибаемых расчет есть только в руководстве.
Цитата:
Сообщение от Ann_T9 Посмотреть сообщение
...я по руководству считала, по нему не проходит
Дак и поставьте вут уже. В серии для этого все есть, есть даже таблицы с предельными опорными усилияи для ригелей с вутами и без.
Если у Вас трудности с конструированием узла с вутом, то обратитесь к Вашему непосредственному начальству, гл.констр. или кто там у Вас за него....
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:54
#64
Ann_T


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 35


ЭЭ...я поняла про вут и собираюсь его ставить. на конструирование я вроде как не жаловалась... мое "...я по руководству считала, по нему не проходит"
относилось к :
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Есть "Руководство" - вот по нему и считайте.
----- добавлено через 58 сек. -----
Всем большое спасибо,кто принял участие в обсуждении темы.
Ann_T вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 17:02
#65
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
ЭЭ...я поняла про вут и собираюсь его ставить. на конструирование я вроде как не жаловалась... мое "...я по руководству считала, по нему не проходит"
относилось к :
я не к тому, что Вы какая-то нехорошая, а к тому, что первый раз конструировать такие узлы без консультаций с начальством трудно

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 17:14.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 17:37
#66
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В общем сходил я тут в Катюшина (по просьбам джедаев) и нашел кое-что по теме.
Все верно, при больших профилях, особенно балочных, болтов по поясам не хватает по многим причинам, там мы добавляем второй ряд (на рисунке он третий), ставить его в той конфигурации, которая приведена автором топика - бессмысленно.
Эффективность третьего ряда (на рисунке это будет четвертый) маленькая если не ставить горизонтальные РЖ.
Как вы можете заметить, неравномерность в болтах есть по любому - есть второй ряд или нет - см. картинки любезно представленные YarUnderoaker.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное не надо фантазировать какие болты нужны и какие в них усилия.
Это не фантазии, это опыт расчетов подкрепленный знаниями и понимание механики деформирования.

Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
...я по руководству считала, по нему не проходит
см. ранее.

Цитата:
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Если не секрет, из чего вут делали? С вутами не разбиралась еще...поэтому может будет мой вопрос глуп для вас, но все же..
Вообще вуты делают из такого же профиля что и ригель - режут под углом и приваривают, или повторяют из листового металла. Высота вута определяется расчетом, чтобы ваши болты прошли.
ИМХО
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 11:42
#67
pilot-roman


 
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 6


Добрый день!
А что делать, если у меня маленький профиль, и болтов - всего 4 штуки. Они все получаются болтами внутренней зоны, а вот болтов наружной зоны вообще нет!
Таким образом я не могу посчитать Nwp, который считается от параметра w, который будет в моем случае равен нулю.
Единственным выходом вижу изменить условие (13), при котором Nf1+Nw<Nfp
pilot-roman вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:40
#68
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


С картинкой было бы понятнее
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 12:49
#69
pilot-roman


 
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 6


pilot-roman вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 16:50
#70
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


pilot-roman, картинки не видно
Как добавить изображение в пост?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 21:52
#71
pilot-roman


 
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 6


Вот изображение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 143
Размер:	103.8 Кб
ID:	164832  
pilot-roman вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 11:16
#72
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pilot-roman Посмотреть сообщение
Вот изображение
- почему одна пластина фланца 30, а другая 25, разве они не одинаково работают?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 14:28
1 | #73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
почему одна пластина фланца 30, а другая 25,
Дык 25-ка ребром усилена.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2016, 18:14
#74
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
25-ка ребром усилена
- ааа, понял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 12:35
#75
gaz69am


 
Регистрация: 23.09.2022
Сообщений: 5


Добрый вечер. Можете подсказать по узлу.
В формулу 19 по справочнику в данном узле сколько болтов стенки учитывать 3 или 6 ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 70
Размер:	124.2 Кб
ID:	250086  
gaz69am вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2022, 15:02
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gaz69am Посмотреть сообщение
...В формулу 19 по справочнику ...
В каком справочнике?
Если речь о ф. (19) "Рекомендации по расчету...89", то надо знать результирующую эпюру усилий. Например если в узле чистый момент, то у стенки растянуты 2 болта. Не 3, и не 6, и не 36...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болты фланца.png
Просмотров: 64
Размер:	40.2 Кб
ID:	250087  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.09.2022 в 15:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 10:25
#77
gaz69am


 
Регистрация: 23.09.2022
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В каком справочнике?
Если речь о ф. (19) "Рекомендации по расчету...89", то надо знать результирующую эпюру усилий. Например если в узле чистый момент, то у стенки растянуты 2 болта. Не 3, и не 6, и не 36...
Тогда почему в том же справочнике Мельникова 89 года в примере расчета на стр. 45-48 указано 3 болта у стенки ?!
gaz69am вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 11:18
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gaz69am Посмотреть сообщение
... в том же справочнике Мельникова 89 года в примере расчета на стр. 45-48 указано 3 болта у стенки ?!
Что за справочник? Где посмотреть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 11:23
#79
gaz69am


 
Регистрация: 23.09.2022
Сообщений: 5


Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций ЦНИИП Мельникова 1989 года
Можно так в поисковике забить, ссылки не сразу здесь отражаются
gaz69am вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2022, 11:57
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Как я понял, речь таки о "Рекомендации по расчету...89" ВНИПИПСК/ЦНИИПСК. А не о Справочнике Мельникова. Справочники Мельникова - это книги.
Там в примере учтено 6 болтов. В формулу вставляется не количество БОЛТОВ, а количество РЯДОВ болтов (в примере 3). Расшифровка символа "n" ниже формул (15)...(22).
В Вашем случае, при условии N=0, болтов 2, рядов 1 (n=1).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2022, 16:22
#81
gaz69am


 
Регистрация: 23.09.2022
Сообщений: 5


Добрый вечер!
1. В "Рекомендациях по расчету Мельникова 89г" как-то учитываются болты внутренней зоны ? Не пойму как их посчитать и в книге толком не написано.
2. При расположении болтов сверху и снизу полки, учитывается их сумма при проверки прочности ФС формула (13)?
3. При расчете болтов растянутой стенки не проходят напряжения Nwp. Если слева и справа от растянутого ряда добавить еще по болту, то как это учесть в формуле?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 17
Размер:	116.6 Кб
ID:	250107  
gaz69am вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2022, 21:07
#82
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gaz69am Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
1. В "Рекомендациях по расчету Мельникова 89г" как-то учитываются болты внутренней зоны ? Не пойму как их посчитать и в книге толком не написано.
2. При расположении болтов сверху и снизу полки, учитывается их сумма при проверки прочности ФС формула (13)?
3. При расчете болтов растянутой стенки не проходят напряжения Nwp. Если слева и справа от растянутого ряда добавить еще по болту, то как это учесть в формуле?
Добрый.
1. "Рекомендации.." - не книга-справочник Мельникова, а дополнение к нормативным документам (СНиП). Книги-справочники под редакцией Н.П. Мельникова - это другое.
2. В п.4.5 толково написано, что такое "болты внутренней зоны" и что их расчет различается от расчета болтов наружной зоны.
Далее в ф(1) толково показано, что болты внутренней зоны учитываются по "полной" (0,9Bp), их количество определено конструктивно, а болты наружной зоны "добирают" недостачу.
3. Формула (13) - условие прочности ФС, смысл простой - болты должны нести НЕ МЕНЕЕ, чем на них приходится. Касается всех болтов.
4. В "Рекомендациях" заложены формулы, годные ТОЛЬКО для схем/условий/размеров, указанных в них. Добавление болтов по другим схемам нельзя учесть, а скорее они бесполезны. Для того чтобы "дальние" допболты сработали, нужны ребра, или очень толстые фланцы. Но в "Рекомендациях" такое не предусмотрено.
5. Если болтов не хватает по условиям размещения, можно попробовать увеличить диаметр.
6. У Вас на чертеже ФС лежит на боку - это плохо ассоциируется с чертежами в "Рекомендациях". Это уменьшает желание форумчан комментировать пост.
7. Вы так и не сообщили, каковы M и N, и есть ли Q. Трудно понять, где у Вас растянутая зона стенки.
8. Если плохо читаются символы в оригинале издания, то в "скачать" есть печатное издание: https://dwg.ru/dnl/13882
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34