Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах?

Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2016, 15:28 #1
Как на практике вы считаете поперечную арматуру в плитах покрытия(перекрытия) и фундаментных плитах?
CEBEP
 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313

Откуда вопрос. Сплошь и рядом читаю про сингулярности, про неправильный подбор поперечки в МКЭ и тд и тп..
..Но ни разу не встречал подобранную поперечную арматуру не программно..

(Речь НЕ про продавливание, только наклонные сечения)
Просмотров: 13778
 
Непрочитано 01.02.2016, 15:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
наклонные сечения
Обычно хватает бетона. Формула для проверки в этом случае простая.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 15:59
#3
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Посмотрите формулу Журавского для касательных напряжений при изгибе. Чем больше ширина сечения, тем меньше касательные напряжения.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 16:29
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Мда, вот причем тут формула Журавского в железобетоне-то?
По теме, смотрим на общую картину требуемого армирования, оцениваем логику всплесков, смотрим на форму конечных элементов. Если логика появления поперечного армирования присутствует, элемент нормальной формы - ставим поперечную арматуру по программе. Все сказанное, само собой, к зонам продавливания не относится.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 17:12
#5
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Мда, вот причем тут формула Журавского в железобетоне-то?
По теме, смотрим на общую картину требуемого армирования, оцениваем логику всплесков, смотрим на форму конечных элементов. Если логика появления поперечного армирования присутствует, элемент нормальной формы - ставим поперечную арматуру по программе. Все сказанное, само собой, к зонам продавливания не относится.
А в бетоне касательных напряжений не возникает? А вы на что считаете поперечную арматуру? Часто вы армируете плиты поперечной арматурой? Вопрос был не только про МКЭ.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 17:43
#6
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Научите по формуле Журавского подбирать поперечное армирование плз
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 18:06
#7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Поперечную арматуру в плите при равномерной нагрузке ставить не нужно. А если вам нужно будет запроектировать ж. б. балку, то примеры расчета можно посмотреть в учебнике: Байков В. Н., Сигалов Э. Е. “Железобетонные конструкции (Общий курс)”.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 18:29
#8
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Давайте так.
Я исхожу из предпосылки. что вы умный талантливый человек и зрите чуть глубже меня в вопрос.
Я повторюсь, перефразируя: как вы поступаете с плитами, когда, ну например, у вас вдоль стены в КЭ появились хорошенькие такие Перерезывающие силы. И к примеру, программа показала какое то значение Asw.
Ваши действия:
-посмотрю, проигнорирую;
-посмотрю и поставлю как в проге;
-прога-адское изобретения для Q-пересчитаю все руками;
-конструкция-плита. Поэтому,даже если пытать будут- не стану думать о Q (как я понял -это ваш вариант?).

И по поводу Журавского: все-таки вы имели в виду неравномерное распределение касательных в широких плитах? или сечение без арматуры и Qb?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 19:28
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
..Но ни разу не встречал подобранную поперечную арматуру не программно..
И если нерадивый программер решил быстренько где-то разбить сетку КЭ, а после репу себе чешит, откуда такие поперечные ломы,.. тоже принимаете такую ар-ру программно?

Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
как вы поступаете с плитами
Журавский...хе-хе...КЭ у таких зон нужно так бить, чтобы проекция среза была h0,а


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
-посмотрю,
задумываться нужно, если ар-ра появляется в следующим КЭ.
а если бить КЭ сетку как "бык поссал", то и вопрос ваш, ТС, не имеет никакого практического применения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 20:10
1 | #10
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


А что СНиПом нынче не модно пользоваться?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 20:11
#11
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


я-то? я то как раз измучился весь на объектике одном. и так сетку крутил и так. и руками и как только мог.
Затем и спрашиваю. Особенно у вас. (Я вам даже намеревался в личку писать,очень уж импонируют ваши ответы на форум, честно)
Вопрос возник, как люди делают. потому что В КАЖДОЙ теме Кто-нибудь скажет,что считать поперечку в МКЭ низя, но сколько бы я не встречал чужих расчетов (а встречал я их немного,признаюсь) - ни одного ручного расчета в РПЗ.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Журавский...хе-хе...КЭ у таких зон нужно так бить, чтобы проекция среза была h0,а
Журавский не моих рук дело,не ко мне Про проекцию сейчас перекурю.


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
а если бить КЭ сетку как "бык поссал", то и вопрос ваш, ТС, не имеет никакого практического применения.
Это замечание про какие конечные элементы? Гибридные сетки СТарка и Мфе-так там часто на вид как бык..

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А что СНиПом нынче не модно пользоваться?
Уважаемый, как ВЫ поступаете для фундаментной плиты со стенами?!
Я прально понимаю, что вы юзаете МКЭ для этого ,верно?
Вот вы, предположим, получили в любой проге давление под плитой, отпор (к примеру С1-С2). Получили усилия. и Дальше вы...?
руками собираете нагрузку? или берете усилие из КЭ, или осредняете по нескольким КЭ, или не смотрите на "бычьи КЭ"?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 20:53
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Это замечание про какие конечные элементы?
Я так понимаю, что это без разницы. Находится поперечное усилие, а по его значению уже подбирается арматура. Теперь представим, что есть КЭ на границах которого есть два поперечных усилия, одно с проекцией среза 0*h0, другое 1,5*h0, иными словами первое усилие определяется по грани стены, второе - в том сечении, где заканчивается косая(наклонная) трешина (это про СНиП). Так ар-ра, посчитанная прогой на усилие в сечении 1,5*h0 будет правдой (по СНиП), а ар-ра, посчитанная в сечении с 0*h0 правдой ( по СНиП) не будет, она завышенная будет (при проекции среза менее h0 происходит раздавливание сжатой полосы (см. Залесова)), что более, чем подбор ар-ры по косому сечению. По сему и возникает, вопрс качества сетки КЭ разбивки тех прог, где попер. усилие определяется в центре элемента КЭ и для всех прог введением коэф-тов, повышающих нес. способность, если попер. усилие определено всё ближе и ближе к верт. поверхности стены.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 21:55
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Находится поперечное усилие, а по его значению уже подбирается арматура
вопрос только в том, какую ширину "условной балки" принимать для расчета?
СЕВЕР, если интересует именно не программно, как Вам такой подход?
еще для понимания можно почитать вложенную статью
Вложения
Тип файла: pdf Бетон и железобетон 2011-01.pdf (3.97 Мб, 343 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 22:32
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Руками считаю. Там коэф-т 2,5 прикольный есть, ни одна прога никогда его не учтёт

----- добавлено через ~8 мин. -----
Формула 8.61 и абзац после неё

----- добавлено через ~10 мин. -----
А 2,5*h0 даже для скромной фунд.плиты - это минимум метр.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 08:16
1 | #15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Там коэф-т 2,5 прикольный есть, ни одна прога никогда его не учтёт
Offtop: Во...Дима в теме...
Вложения
Тип файла: docx Doc1-15.docx (1.26 Мб, 261 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 09:23
#16
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


ну, всё-таки формула 8.61 - это когда допускается рассматривать нормальное сечение. По моим прикидкам он чуть осторожнее чем обычный по наклонным,но незначительно конечно. да и плечо среза искать не надо
Как кстати Лира считает? в справке к 9.6 -по СНиП 84
CEBEP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 09:27
#17
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Тут я с Габрусенко соглашусь, я первый раз когда читал долго втыкал

----- добавлено через ~14 мин. -----
swell{d}, SergeyKonstr, то есть вы считаете по ф.(8.60) и далее? а подбор? по СП 52 или назначили минимальную и потом перебором? ну а Q=Q1 - из КЭ или руками?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вопрос только в том, какую ширину "условной балки" принимать для расчета?
СЕВЕР, если интересует именно не программно, как Вам такой подход?
еще для понимания можно почитать вложенную статью
ВложенияБетон и железобетон 2011-01.pdf (3.97 Мб, 50 просмотров)
постараюсь сегодня как можно раньше ознакомиться, спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: й1.JPG
Просмотров: 267
Размер:	53.2 Кб
ID:	164596  
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 11:09
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Как кстати Лира считает?
Если верить написанному, то для каждого КЭ шаманит по наклонному сечению между длиной среза в =h0 до = 2*h0. Но сравнивает несущую способность с одним Q, полученным для КЭ. А должно быть этих Q несколько. И если у вас размер КЭ 0,3 м (например) от опоры при толщине плиты 200 мм, то Q получите на расстоянии 0,15 м от опоры, это проекция среза где-то 0,75 *h0, а поперечку будет считать между длиной среза в =h0 до = 2*h0. Не знает КЭ находится он непосредственно у опоры или далее от неё.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2016, 11:34
#19
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не знает КЭ находится он непосредственно у опоры или далее от неё.
Согласен.
И тогда вы поступаете? Подгоняете сетку заранее и потом просто какие-то КЭ не учитываете и берете по Лир-АРм из "правильных"?
Или все равно в свою собственную программку потом?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 12:16
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Подгоняю сетку заранее, чтобы получить Q не менее расстояния от опоры =h0 или очень близко к нему.
Правда с толстыми фунд. плитами посложнее. Там приходится и что-то анализировать вручную.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2016, 12:40
#21
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
как вы поступаете с плитами, когда, ну например, у вас вдоль стены в КЭ появились хорошенькие такие Перерезывающие силы. И к примеру, программа показала какое то значение Asw.
Ваши действия:
-посмотрю, проигнорирую;
-посмотрю и поставлю как в проге;
-прога-адское изобретения для Q-пересчитаю все руками;
-конструкция-плита. Поэтому,даже если пытать будут- не стану думать о Q (как я понял -это ваш вариант?).

И по поводу Журавского: все-таки вы имели в виду неравномерное распределение касательных в широких плитах? или сечение без арматуры и Qb?
Вариант, прога-адское изобретения для Q-пересчитаю все руками) Если серьезно, то при расчете в программе не учитываю значения поперечной силы в пределах пирамиды продавливания. Формулу Журавского привел, чтобы показать, при равномерной нагрузке в плитах для восприятия поперечной силы хватает бетона. Это не относится к толстым плитам.
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:51
#22
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


SergeyKonstr, Спаибо за конструктивизм!!


а что с толстыми плитами и наклонными сечениями?
Offtop: как толстые плиты в лире считаете/моделируете? каким типом КЭ?

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Формулу Журавского привел, чтобы показать, при равномерной нагрузке в плитах для восприятия поперечной силы хватает бетона. Это не относится к толстым плитам
При любой толщине, усилии? имеете в виду сниповские менее 300 мм и без поперечки?

Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Это не относится к толстым плитам
Что же вы делаете с толстыми ?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 22:22
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


да что ты заладил - лира, лира. тебе все пишут - руками считай. а ты продолжаешь спрашивать как замоделировать....
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 23:00
#24
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


А, да простят меня боги,руками и считаю.
И заладил я так как не у кого спросить больше,пардоньте
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 00:14
#25
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык ответ простой - не доверять расчёт поперечки в плитах МКЭ программам. точка. нечего тут больше обсуждать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 00:55
1 | #26
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дык ответ простой - не доверять расчёт поперечки в плитах МКЭ программам. точка. нечего тут больше обсуждать.
Увы, но факт.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 08:54
#27
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


Ayvengo, swell{d}, Тогда как вы ищете С-С0? целиком берет расчет по пособию К СП52 ? т.е. определение через момент среза , тогда там нужны Qmax на опоре и распределенная-все берете руками пересчитывать? или Qmax из КЭ на опоре-но тут как всегда все говорят про погрешность вычислений 2-1 производной?
или как у Краковского просто машинный поиск худшего С?
swell{d}, последний вопрос.как я понял, ты, наверное, поступаешь так:
из Кэ берешь Q, смотришь расстояние до опоры. его берешь как "а" в формулах 8.60-62-?
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:03
#28
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дык ответ простой - не доверять расчёт поперечки в плитах МКЭ программам. точка. нечего тут больше обсуждать.
А если с нормальными КЭ в плите в зонах без продавливания МКЭ расчет не требует постановки поперечной арматуры - тоже руками пересчитываешь? Я еще понимаю, когда поперечка требуется и ручным расчетом обосновываем отсутствие в ее необходимости.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:24
1 | #29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Vasya constr, я поперечку в тонких плитах вообще никогда не ставил. Ни разу. От продавливания всегда ухожу капителями или балками.
В толстых (фундаментных) плитах ставил, но там было продавливание колонной.
CEBEP, в случае с фундаментными плитами, беру среднее давление под фундаментной плитой, вычитаю вес плиты + длительная в подвале и дальше по грузовым площадям прикидываю Q, отбрасывая часть нагрузки в пирамиде под стеной.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:38
1 | #30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
а что с толстыми плитами и наклонными сечениями?
Шаманю.

Цитата:
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
как толстые плиты в лире считаете/моделируете? каким типом КЭ?
Смотря что считать толстыми плитами. В зависимости от расстояния между опорами плиты.
L=10*hпл -тонкие плиты,
L=5*hпл - плиты средней толщины,
это оболочки КиргофаOfftop: Правильно, чтоль, написал.., для ЛИРЫ тонкие.
Есть элемент Рейссенера (толстая плита). Тип КЭ 46.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.02.2016 в 13:45. Причина: Думал одно, написал другое
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 21:39
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
От продавливания всегда ухожу капителями или балками.
заказчики разве не против балок и капителей в интерьерах продаваемых квартир?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 22:23
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


mainevent100, на одном из последних объектов бодрые архи нарисовали шаг стен 7,8м. Ну мы предложили им - или сплошная плита 220 мм, или с рёбрами (которые попадают точно под перегородки) 160 мм. На коленке прикинули экономию по бетону - балки сразу перестали смущать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 22:28
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
или с рёбрами (которые попадают точно под перегородки) 160 мм.
ну если перегородки имеют более менее регулярное расположение и при этом прямолинейные от стены до стены...
у нас бодрые обычно лабиринты рисуют
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 22:44
#34
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
mainevent100, на одном из последних объектов бодрые архи нарисовали шаг стен 7,8м. Ну мы предложили им - или сплошная плита 220 мм, или с рёбрами (которые попадают точно под перегородки) 160 мм. На коленке прикинули экономию по бетону - балки сразу перестали смущать.
Везет же людям - перегородки прямые

А у нас только поперечка, только хардкор

Да. собсвенно СНБ 5.03.01 + excell
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 07:53
#35
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А как влияет поставленная в зоне продавливания арматура, при ней будет коэф 0,75?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 08:09
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как влияет поставленная в зоне продавливания арматура, при ней будет коэф 0,75?
если считать наклонные сечения на действие поперечных сил (а не продавливание), то, конечно, 0,75 будет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 13:16
#37
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если считать наклонные сечения на действие поперечных сил (а не продавливание), то, конечно, 0,75 будет
Я не много не так выразился, кто нибудь проверял или имеет информацию о прочности сечения на действие поперечных сил, при постановки арматуры для продавливания в зоне 1.5h0, хватает прочности или есть случаи когда не хватает?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 13:20
#38
CEBEP


 
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313


мозголом из Самары, почитай статейку из #13
CEBEP вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:09
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Прочитал, там расчет не армированного сечения, а вопрос у меня про армированное.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 15:19
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
хватает прочности или есть случаи когда не хватает?
Offtop: если я правильно понял вопрос, то такие случаи бывают, когда поперечная сила в плите, примыкающей к одной из граней колонны, значительно больше поперечных сил по другим граням.
тогда поперечной арматуры, установленной на суммарную продавливающую силу, в этом перегруженном сечении может не хватать по расчету на Q.
Если же колонна загружена со всех сторон равномерно, то разрушения по наклонным сечения быть не может - только продавливание
mainevent100 вне форума  