Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2

Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2007, 18:44 #1
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
Jull
 
проектировщик
 
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127

Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Проблема такова - балка подходит перпендикулярно стенке колонны. И балка и колонна - двутавр. Узлы 5,6 серии 2.440-2 не подходят мне, потому что завести балку в пределы колонны я не могу - мешают ребра (колонна существующая). Вопрос: как это обычно делается и чем плохо то, что на прикрепленной мной схеме? Ну, кроме увеличившегося эксцентриситета. Реакция балки 1,5 тс.
Заранее спасибо.
[ATTACH]1185979603.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 8608
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2007, 20:20
#2
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Узел шарнирный, естественно.
Jull вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 21:53
#3
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


балка, насколько помню, должна опираться через опорное ребро. Вертикальный лист металла приваренный к торцу балки.
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2007, 22:09
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Плохо видно. На рисунке нехорошо то, что балка опирается через нижний пояс, а верхний никак не развязан. Обычно для этой цели уголки к верхней части стенки балки привариваются. В вышеупомянутой серии есть подобные решения.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 05:10
#5
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Black_Raven
Цитата:
балка, насколько помню, должна опираться через опорное ребро. Вертикальный лист металла приваренный к торцу балки.
Ну это не обязательно.

Другое дело ребра жесткости на опоре, вот это да. НО! Опять же - в случае с серийным узлом (с опорными швеллерами, допустим, который вроде как я применил бы здесь, если б ниче не мешало), под стенкой балки устанавливается ребро жесткости в швеллере, а над стенкой швеллера - опорные ребра жесткости в балке. Здесь же я не могу повторить подобное, что меня и смущает.

SergL

Ну да, вы правы. Только вот опять же проблема - куда здесь зацепить верхний пояс. В серии то он к стенке колонны крепится через уголок.
Jull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 06:37
#6
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Ну, собственно вот что вырисовалось (см. прикр. файл). Как вам? Если плохо видно, то сделайте реальный масштаб, а не вписанный в экран.
[ATTACH]1186022483.jpg[/ATTACH]
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 07:35
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Jull
Странный вы человек, ни сечения колонн, ни балки не дали, а мы тут сиди гадай на кофейной гуще.
Где обмерный черт. колонны, с существующими ребрами???
Иль показали бы их на вашей схеме. :wink:
Все ответы сейчас похожи на поговорку "Убитый раненого тащит".
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 09:53
#8
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


DEM
ради бога, если это поможет. [/quote]
[ATTACH]1186033994.jpg[/ATTACH]
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 10:02
#9
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


А чем ненравится узел по -05КМ? Ребра внутри колонны на всю ширину полки? Подозрительно.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 10:14
#10
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Тем, что ребра мешают мне завести балку в тело колонны, как это сделано в том узле. Соответсвенно приходится отодвигаться и опорные ребра жесткости уже не будут стоять над стенкой швеллера. Да и по стенке швеллера особо не двинешься. Поэтому и предлагается уголок - полка подлиннее.
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 10:18
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Jull
Тем, что ребра мешают мне завести балку в тело колонны, как это сделано в том узле. Соответсвенно приходится отодвигаться и опорные ребра жесткости уже не будут стоять над стенкой швеллера. Да и по стенке швеллера особо не двинешься. Поэтому и предлагается уголок - полка подлиннее.
Уверен , что можно ребра по ширине полки уменьшить. Для опорного ребра прогона может быть достаточно одностороннего шва.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 10:43
#12
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Так, видимо я криво объясняю и показываю. Простите уж.
Ребра в КОЛОННЕ мешают завести мне туда балку. Они существующие. А вы какие ребра мне говорите уменьшить, не совсем понял, retromancer?
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 10:51
#13
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Ребра внутри колонны, которые Вы приняли =120 мм. Я о том, что они могут быть и по 100, т.е. меньше свеса полки колонны.Возможно потребуется их толщину увеличить.Тогда у Вас получится классический серийный узел без мудрёжа.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:00
#14
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


То ли я вас не понимаю, то ли вы меня, retromancer.

Итак, сначала. Имеется существующий рамный узел, как это видно на разрезе 3-3 на рисунке к посту №8. В этом узле в колонне имеются три ребра - 4 горизонтальных на всю ширину полки, то есть шириной (260 мм - 6 мм)/2 = 122 мм, и 2 наклонных шириной 112 мм.
Чтобы мне применить узел 5 серии нужно балку завести в колонну ну хотя бы миллиметров на 20 (для постановки опорных ребер жесткости в балке над стенкой опорного швеллера). Это мне мешают сделать горизонтальные ребра в колонне.

О каких ребрах говорите вы. Обрезать существующие горизонтальные ребра в колонне?
Jull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:04
#15
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Если да, то как вы себе это представляете?
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 11:11
#16
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Jull
Обрезать существующие горизонтальные ребра в колонне?
Они (колонны) уже смонтированы?
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:16
#17
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


да.
Слава богу разобрались. А то я думал, что это я не понимаю ваших инженерных решений. :wink:
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 11:21
#18
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Jull
да.
Слава богу разобрались. А то я думал, что это я не понимаю ваших инженерных решений. :wink:
Так Вы бы сразу изложили. Тогда попробуйте опорное ребро прогона посадить в его торец на односторонний шов.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:28
#19
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Так сразу и изложил, если внимательно прочесть мой первый пост. Про торцевое опорно ребро я уже подумал, но там опять проблемы с развязкой верхнего пояса - еще гемморойнее получится, по-моему.
Jull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 11:49
#20
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Господа, ну неужели вопрос столь глупый?
Jull вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 14:54
#21
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Нормальная задачка. На рис. в п.8 Вместо уголка я бы швеллер приварил. Под I45 слишком уж он (уголок) слабоват. В нем ребро по центру (под стенкой прогона) и по одному вместах примыкания полок колоны со швеллером (его, кстати можно взять серийным). Нижний пояс швеллера через горизонтальное ребро соединил бы со стенкой колонны и полками (внутр. сторонами). С верхним креплением согласен.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 17:11
#22
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Я мельком посмотрел, мне этот уголок, да еще и с ребром сильно не понравился. В каком месте на него реакция от балки пойдёт? Если прямо под ребром, то эксцентриситет мне представляется слишком большой. Я бы тоже вместо него скорее швеллер поставил.
Конечно, если всё считано, тогда это - другой вопрос.
А может быть сделать этот узел по типу узла с опорным ребром, но только такой, типа "ушастый" - т.е. пластину сделать шире высоты колонны, чтобы можно было болты закрутить. Опорную планку, конечно, такой же ширины не обязательно делать.
Только он, конечно, получился бы многодельнее...
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 18:22
#23
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Цитата:
Я мельком посмотрел, мне этот уголок, да еще и с ребром сильно не понравился. В каком месте на него реакция от балки пойдёт? Если прямо под ребром, то эксцентриситет мне представляется слишком большой. Я бы тоже вместо него скорее швеллер поставил.
SergL, ну дак опорные ребра жесткости балки в любом случае отодвигаются, из-за верхнего уголка, то бишь при швеллере эксцентр-т остается таким же.

Но в принципе есть еще вариант раскрепить верхний пояс, приварив уголок сверху к полке, а не к стенке. [sm2600]

Цитата:
Нижний пояс швеллера через горизонтальное ребро соединил бы со стенкой колонны и полками (внутр. сторонами).
retromancer, а зачем? какой смысл?
Jull вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 10:23
#24
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Реакцию горизонтальную от получившегося эксцентриситета при опирании -на колонну распределит. Может ребро и ненужно если швеллер доп. нагрузку из плоскости выдержит.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 22:41
#25
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Можно вварить в колонну ребро и к нему закрепить балку сбоку[/img]
[ATTACH]1186252658.jpg[/ATTACH]
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 22:47
#26
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


А вот ещё варианты AISC:
[img][/img]
[ATTACH]1186253166.jpg[/ATTACH]
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 14:55
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Уважаемый Jull!
При опорной реакции балки 1,5тс можно смело использовать опорный столик, однако, по моему мнению, предложенная Вами конструкция имеет ряд недостатков:
-- Подкос опорного столика передает горизонтальную составляющую усилия на стенку колонны, выпучивая ее,
-- Не закреплен верхний пояс балки от "опрокидывания" балки,
-- Болты, крепящие балку к столику, являются лишними (либо сварка, либо болты).
Предлагаю свой вариант узла крепления со столиком, а также узел, являющийся по моему мнению предпочтительным.
[ATTACH]1186570508.dwg[/ATTACH]
 
 
Непрочитано 09.08.2007, 12:11
#28
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Шарнирное соединение это п.25 все остальное является частично защемленной конструкцией, степень защемления нужно считать. А исходя из этого наименее геморойный в исполнении был самый первый вариант. Только добавь ответное ребро в колонне и поставь две маленькие фасонки вверху для закрепления от прокидывания (можно пластинчатые или из уголка все зависит от размеров сечения - привари их к полкам колонны и балки)
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 13:20
#29
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от White Lord
Шарнирное соединение это п.25 все остальное является частично защемленной конструкцией, степень защемления нужно считать.
Уважаемый White Lord!
В современных строительных металлических конструкциях абсолютно все соединения, включая указанное в п.25, являются частично защемленными. В связи с чрезвычайной сложностью учета степени защемления, в практических расчетах все узлы условно подразделяются на рамные и шарнирные (см., например серию 2.440-2). Приведенные мною в п.27 узлы в расчете принимаются шарнирными.
 
 
Непрочитано 09.08.2007, 15:42
#30
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


Уважаемый DK
Спасибо за разжевывание, но я и не собирался открывать здесь полемику на данную тему, просто исходя из того что шарниром в предложенных вариантах и не пахнет зачем же усугублять работу строителям?
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 16:53
#31
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


JULL затронул интересную тему.Соединение о котором идёт речь, на самом деле совсем не какой-то частный случай,а задача,которую КМД-ик решает постоянно,всякий раз ,когда нужно шарнирно закрепить балку к коллоне в направлении перпендикулярном раме в уровне рамного узла.Поэтому полезно обсудить её.

Уваж.DK,два ваших узла отличаются один от другого тем ,что в одном столик вварен в коллону, а во втором вынесен.Момент в коллоне одинаков,поэтому второй узел предпочтителен ,как более технологичный.Ещё один аргумент в пользу второго узла:существующие рёбра мешают приварить столик внутри коллоны.Закрепление верхней полки балки для реакции в 1.5 т.может быть таким как показано на ваших узлах,для больших нужно закреплять по другому,ведь уголок приварен таким образом,что защемляет конец балки.
Хотелось бы знать ваше мнение о креплении балки к вертикальному ребру,см.мой пост выше.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 11:12
#32
DK


 
Сообщений: n/a


boris_r!
Узел, изображенный на рисунке п.25, вне всякого сомнения имеет право на существование, однако, по моему мнению, как правило, предпочтительнее применять узел 5 по серии 2.440-2.1 т.к. он более технологичен и дает меньший момент на колонну. Применение Вашего узла для рассматриваемого случая осложнено наличием наклонного ребра колонны в уровне прикрепляемой балки (см. рис. к п.8 ).
Касательно уголка. Узел 5 по серии 2.440-2.1, по типу которого я сконструировал узел Вар.2, не предусматривает закрепления верхней полки балки в горизонтальной плоскости. Уголок был введен на всякий случай по принципу "хуже не будет", с учетом того, что условия работы балки мне не известны. По моему мнению, наличие уголка не оказываетсущественного влияния на степень защемления балки на опоре, что позволяет рассматривать узел как шарнир.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2