Как выполнить сварной стык ГСП
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить сварной стык ГСП

Как выполнить сварной стык ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2016, 18:36 1 | 1 #1
Как выполнить сварной стык ГСП
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

Узел стыка ГСП по длине обычно решается за счёт соединения на высокопрочных болтах. Однако, что делать, если непременно нужна сварка в заводских условиях (из двух полу ферм, сделать одну). Для элементов, типа двутавр, швеллер и уголок, есть серия , посвященная стыкам. Стыки же ГСП освещены крайне мало. Есть картинка и пара слов. Например стык через кусок трубы, когда в трубу большего сечения продевается трубам меньшего, и делаются вырезы для большей длины шва. Сортамент ГСП таков, что подобрать трубу, в которую входила бы другая без зазора, невозможно (в моём случае). Необходимо соединить 120х5 и 140х120х5. Для обоих ближайшая по сортаменту труба на 20 мм больше, и максимальная толщина стенки 8 мм. Зазор обеспечен. Есть ли опыт конструирования подобных стыков, или, может быть, похожих, стыков с косым сварным швом, с накладками?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: heart09-109.png
Просмотров: 1461
Размер:	11.0 Кб
ID:	165513  


Последний раз редактировалось petrgrigorich, 17.02.2016 в 18:51.
Просмотров: 16915
 
Непрочитано 17.02.2016, 18:41
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в заводских условиях нельзя поставить фасонку, которая будет врезаться в обе трубы, а непосредственно в месте стыка две полузаглушки?
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 18:45
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Зачем вообще понадобилось использовать в одном элементе две трубы - 120х140х5 и 120х5? Каков экономический эффект - одна из них весит всего на 9% меньше - неужто "тираж" настолько большой?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 18:52
#4
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


120х5 нижний пояс, 140х120х5 верхний. стык выполнить надо как для верхнего, так и для нижнего.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 19:01
1 | #5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


то есть их не друг к другу стыковать нужно? А я тут картинки рисую((

Просто стыковыми швами на заводе разве с ГСП есть какие-то трудности?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 203.png
Просмотров: 399
Размер:	4.3 Кб
ID:	165515  
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 19:46
#6
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


На что швы считать в данном узле?
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 19:58
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


petrgrigorich, вот в таком? А зачем их считать - сделайте их равнопрочными основному сечению просто...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 204.png
Просмотров: 327
Размер:	2.2 Кб
ID:	165516  
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 20:01
#8
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


полагаю, что не совсем корректно использовать стыковой шов, как на картинке выше, в растянутом поясе
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 20:03
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
petrgrigorich, вот в таком? А зачем их считать - сделайте их равнопрочными основному сечению просто...
Обязательно остающаяся подкладка, иначе корень шва будет бедовым.
Если боитесь за стыковой шов, то делаете его конструктивным с зачисткой заподлицо, а тонны передаете через накладки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 20:25
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, тем не менее равнопрочным такой стыковой шов сделать реально?
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 21:12
#11
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Я бы сделал стык через поперечную листовую прокладку, если узел находится не в зоне действия макимальных растягивающих усилий. Шов Т1 без разделки, катет шва 5-6 мм. То есть усилие в поясе должно быть таково (или меньше), что шов катетом 5 мм проходит по расчетам (по металлу шва, по границе сплавления, по Rth =0,5Ru). Прокладка из листа 09Г2С как минимум, лист толще 16 мм (разнести швы и зоны их термовлияния), без усиления всяческими продольными ребрами и пр. усиляторами.

Дальше считал бы стык на усталость. Если по расчету усталость проходит (или на нее считать не надо, нагрузка постоянная) - не слушайте людей, которые будут вам писать про 100% УЗК, полные провары, непровары корня шва, расслоение листа прокладки (который на толщинах 16-20 мм не проявится) и прочее. Стык через прокладку - простое и оптимальное решение. Стык не будет равнопрочным меньшей трубе, конечно.

Если усилие в поясе такое, что угловой шов катетом 5 мм по прочности не проходит, или по усталости не проходит - я бы задумался над тем, чтоб перенести стык в другое место, или (при невозможности перенести) не делать вообще переменное сечение пояса.

Равнопрочный стык мне видится только на накадках (приварные накладки к трубам с двух сторон. Расход металла и трудоемкость не покроет экономию на размере трубы. Врезные фасонки (теоретически можно сделать равнопрочными) тоже категорически не применял бы - это для связей. Толщина фасонки будет не меньше 16 мм по прочности, вырезы - лишняя работа, швы получатся слишком длинными, выгоды по весу нет, на усталость накладки/фасонки точно не пройдут.

С болтовым фланцевым соединением бы здесь не связывался.

Последний раз редактировалось lexabelic, 17.02.2016 в 21:46.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 21:28
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Прокладка из листа 09Г2С как минимум, лист 16 мм
а Z-свойства, расслой и прочие модные штуки?)
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 21:32
#13
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а Z-свойства, расслой и прочие модные штуки?)
А на толщинах меньше 20-25 это не критично, и за меня книги, статьи 80-х годов, и ДБН))

----- добавлено через ~2 мин. -----
А вообще я за применение трубы одного сечения по всей длине. Другое дело - человеку, может, к чему-то существующему надо пристыковаться..
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 21:40
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


petrgrigorich, https://dwg.ru/dnl/8039
примеры есть

Arikaikai, кстати в этой книге глянь рис.2.12 к примеру 2 с расчетом.

----- добавлено через 40 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а Z-свойства, расслой и прочие модные штуки?)
тролишь)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 21:53
1 | #15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Вот и проблема ГСП - швы к фланцу могут быть только односторонние - равнопрочности нет, шов по прочности в 1,5...2 раза уступает осн. металлу)

Последний раз редактировалось lexabelic, 17.02.2016 в 22:08.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 22:05
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


lexabelic, к фланцу добавляются четыре ребра необходимого сечения и проблемы уже нет)
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 22:11
1 | #17
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Arikaikai, но ребра - это неравномерности передачи усилий, концентрация напряжений, и вообще от лукавого. Недаром во фланцах трубопроводов их нет)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Все знают крестьянское определение сопромата: "где тонко - там и рвется".
Теорию упругости по-крестьянски можно определить так: "у ребер перенапряжены от элементарного расчета швы по ребрам, между ребер - перенапряжены швы фланца" ))) Конечно, с увеличением толщины фланца вредность ребер снижается.
Но я против "усиляторов".
Offtop: я ее, теорию, знаю не выше крестьянского

Последний раз редактировалось lexabelic, 17.02.2016 в 22:28.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 22:39
#18
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


Если подытожить, то стык должен выглядеть как приварка к пластине не менее 16 мм ГСП с обоих сторон. И это лучший вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 437
Размер:	46.0 Кб
ID:	165528  
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 23:48
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


новая мантра - расчет на усталость.

Усталые вы мои а при каком кол-ве циклов нагружения начинают проявляться усталостные явления? Вы там на эти фермы щековую дробилку ставить решили? Как часто у вас на фермах по 10^5 циклов? и не на 0.1Ry нагружения, а хотя бы на 0.5?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 00:57
1 | #20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Пособие к СНиП рекомендует выполнять заводские стыки выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. Стык растянутого пояса через поперечную пластину я бы не делал.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 09:19
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как часто у вас на фермах по 10^5 циклов?
"Снег за зиму может и раз 10 растаять и лечь заново - ишь какая у нас нынче погода". То есть всего 10 тысяч лет и уже начнут усталостные эффекты в покрытии проявляться.
 
 
Непрочитано 18.02.2016, 09:37
1 | #22
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП рекомендует выполнять заводские стыки выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. Стык растянутого пояса через поперечную пластину я бы не делал.
Согласен. Можно так. Разделка по вкусу в зависимости от толщины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 350
Размер:	39.4 Кб
ID:	165543  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 10:21
#23
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Как сделать в стык на остающейся подкладке, когда размеры труб разные?

Про усталость писал как про общий случай. Если виброгрохота наверху нет, тогда считать не надо. Кто вообще сказал, что это кровля? Может, это опорные конструкции монорельсов?

Последний раз редактировалось lexabelic, 18.02.2016 в 10:27.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 10:34
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


lexabelic,
Цитата:
120х5 нижний пояс, 140х120х5 верхний. стык выполнить надо как для верхнего, так и для нижнего.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 10:40
#25
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


а если таким образом
виктор1986 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 11:00
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


виктор1986, это и есть
Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
с накладками?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
через накладки
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
приварные накладки к трубам с двух сторон
lexabelic, трубы не разного сечения, это автор криво выразился.
 
 
Непрочитано 18.02.2016, 12:40
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Про усталость писал как про общий случай. Если виброгрохота наверху нет, тогда считать не надо. Кто вообще сказал, что это кровля? Может, это опорные конструкции монорельсов?
я вот за 15 лет ни разу не делал (и не видел) конструкций вот именно под монорельсы в виде гсп ферм с сечениями поясов 120х5 и 140х5. А ты сколько раз такое встречал? = ))
Или ты про подвешивание монорельсов к фермам покрытия? А сколько там будет изменение сигмы в долях от Ry?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 12:51
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, там сверху по ферме медведь на моноцикле кататься будет. Поэтому я против накладок - он на них поскользнуться может.
 
 
Непрочитано 18.02.2016, 12:55
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


если только так.
Тогда - по старинке: 70Ш2 или 40К5 на пояса и решетку ферм. Стыковые швы выполнять с полным проваром на выводных планках с предварительной подготовкой кромок. Сначала подваривать корень шва, потом со стороны разделки шов зачистить и затем уже заваривать.
иначе никак.
Медведи же... Небось, выпившие водки. Еще и реактор (атомный) у фахверка свистнут и туда притащат.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 13:58
#30
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
трубы не разного сечения, это автор криво выразился.
Тогда конечно, встык на подкладке)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 18:24
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Как сделать в стык на остающейся подкладке, когда размеры труб разные?
Не надо стыковать встык разноразмерные трубы. И вообще стыковать разноразмерные трубы.
Надо применить равноразмерные трубы на всей длине.
А подкладку делать из полосы Ст3 2х20 или 3х30.
Такие подкладки применены в стыке днищ и обечаек бытовых газовых баллонов на 35 атмосфер. Это такие красные взрывающееся от нагрева баллоны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 21:08
#32
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо применить равноразмерные трубы на всей длине.
Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
120х5 нижний пояс, 140х120х5 верхний. стык выполнить надо как для верхнего, так и для нижнего.
Так оно и есть.
Всегда стыковал на подкладке с последующим УЗК в случае растяжения.

Последний раз редактировалось boris_r, 18.02.2016 в 21:14.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 12:01
#33
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ребята, ну подскажите пожалуйста, наверное глупо спрашивать, но все же... Порядок действий по стыковке ГСП труб из справочника Васильченко.
1.Снять фаску на стыкуемых деталях
2 проварить этот стык по всему периметру
3. зачистить шов, и сверху приварить накладки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение 1-1.png
Просмотров: 386
Размер:	146.5 Кб
ID:	180569  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 13:40
1 | #34
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
зачистить шов,
Да.Правильно это называется "снять усиление шва".

----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Снять фаску на стыкуемых деталях
Смотря какая толщина. Делай конструкции кромок по ГОСТам.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 14:00
1 | #35
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Если решили применить такой узел, то все верно.
Если накладки рассчитаны на передачу всего усилия, то фаски можно делать не на всю толщину трубы, а при малой толщине можно не делать совсем, вместо этого собрать стык с зазором в пару миллиметров.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 14:52
1 | #36
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Sanechek, чем не устраивают соединения С5, С10, С19 ГОСТ 14771 на остающейся подкладке? Можно руководствоваться требованиями п.12.18 СП 53-101, считая замкнутость основным критерием равнозначности трубы и профиля.

Цитата:
12.18 Стыковые соединения труб диаметром до 800 мм включительно независимо от толщины стенки должны выполняться односторонним швом на остающемся подкладном кольце, при этом разделка кромок и зазор между свариваемымиэлементами должны обеспечивать полным провар стенки трубы. При диаметре трубболее 800 мм стыковые соединения выполняются двусторонними швами, в первуюочередь накладывается шов с внутренней стороны, а затем, после зачистки корняшва - с наружной стороны.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 18:28
1 | #37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Практика показывает, что ЗМК часто косячат в таких швах. Были даже случаи обрушения ферм еще на монтаже - разрушался стык. Поэтому:
1.) Крайне не рекомендуется делать стыки в растянутых элементах с растягивающими напряжениями более 0,5-0,7Ry (это из практики. Нормативы делают границу "перехода" в более ответственный в 0,85 Rу). УЗК шва рекомендуется делать 100% (и не надо писать про 0.85Ry из норм для 100% - практика показывает, что и при 0.7 может развалиться нафиг). Например, в фермах типа "молодечно" я в чертеже запрещаю делать стыки в опорных раскосах, а также в наиболее нагруженных панелях н.п.
2.) Если п.1 невыполним - рекомендуется делать внешние накладки на полное расчетное усилие. Стыковой шов - конструктивный.
3.) Если и п.2 невыполним.. Самый неприятный случай. УЗК - 100% без вариантов. Над сварщиком во время приварки - стоять контролеру ОТК и наблюдать за каждым чихом. Ну и, естественно, выполнение всяких мелочей - типа обеспечение зазора 2-3 мм (либо больше при толщинах, скажем, более 10 мм) в стыкуемых деталях.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 18:40
1 | #38
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Бармаглотище, не нравится шов на остающейся подкладке? Так без подкладки ещё хуже будет, там уже трубные сварщики за много денег нужны, на которых завод удавится. К тому же без подкладок визуальный контроль формирования обратного валика с обратной стороны необходим, в "нутрях" только эндоскопом лезть, которого у колхозников от заводов отродясь не было. На накладках трудоёмко с удалением усиления и опять же, если без подкладок, контролировать формирование с обратной стороны.
Я вижу, что в требованиях СП предусмотрен наиболее технологичный и с точки зрения организации сварочных работ оптимальный вариант исполнения стыка труб и замкнутых профилей. Если соединение ответственное, то и контролировать никто не запрещает. А заводы всегда колхозить будут. Я уже неоднократно высказывался, что заказчику для обеспечения соответствия надо на заводе-изготовителе держать своего представителя, который будет технадзорить и сношать мозги по надобности.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 18:43
1 | #39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Шухер, ты повнимательнее прочти. Можешь даже 2-3 раза. = ))

П.С. При "внешних" несущих накладках (п.2) на полное усилие совершенно пофиг на качество стыкового шва - лишь бы "дырок" не было. К тому же, никто не запрещает поставить остающуюся подкладку в этом случае. Суть в том, что стыковой шов не учитывается в расчете соединения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 18:50
1 | #40
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что и при 0.7 может развалиться нафиг
Гдето я такую цифру видел. Вроде как в пособии.
Точно. Пункт 2.3. пособия к СНиП II-23-81по проектированию сварных конструкций.
Rwy=0.7Ry
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 22:14
#41
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При "внешних" несущих накладках (п.2) на полное усилие совершенно пофиг на качество стыкового шва
И чего? Без накладок сварят на заводе? С накладной менее жёсткие требования к зазору на сборке, колхозники не только на сварке, но и на резке. =) Так если уже ставишь остающуюся подкладку, то уже есть возможность обеспечить прочность. Установка дополнительных накладок может исключать только УЗК. Но тут ещё вопрос дешевле ультразвучить или зачищать усиление. Вот и на кой тогда излишне ставить накладки, если уже есть подкладки?
Считаю, что следует применять соединение на остающейся подкладке с контролем УЗК; накладки вводить в случае выявления при УЗК недопустимых дефектов, чтобы не строгать воздушно-дуговым способом и не переделывать.

P.S. Мне в этом вопросе было бы больше интересно какой тип соединений выдержит большее число циклов нагружения до разрушения.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 22:50
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Шухер, ты давно на строительном ЗМК был? = ))
На половине заводов русского на линии найти не так просто... На некоторых весть состав, от подметалы до начальника цеха - узбеки.
И повторюсь - лично знаю о случаях, когда стык на остающейся подкладке нижнего пояса фермы рассыпался еще на монтаже (не того завода, где я работал - но все же).
Поэтому ну нафиг, жизнь показывает, что данный узел несколько ненадежен. Внешние накладки на полное расчетное усилие - и спим спокойно

П.С. Кстати, практика принципиально менять решения узлов из-за массовых косяков при производстве работ еще при СССР была. Именно так из серий исчезли жесткие узлы "на рыбках" с монтажной сваркой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 23:26
#43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Вот и на кой тогда излишне ставить накладки, если уже есть подкладки?
В Пособии к СНиП есть рекомендации, что заводские стыки элементов из гнутосварных профилей выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. При этом размещение этих стыков в растянутых элементах с напряжениями выше 0,9*Ry не рекомендуется. Следовательно, если появляется необходимость выполнить равнопрочное стыковое соединение делают стык с использованием накладок.
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
P.S. Мне в этом вопросе было бы больше интересно какой тип соединений выдержит большее число циклов нагружения до разрушения.
Если речь о расчете на выносливость, то соединение сваркой встык на остающейся подкладке выдержит большее число циклов нагружения до разрушения.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, практика принципиально менять решения узлов из-за массовых косяков при производстве работ еще при СССР была. Именно так из серий исчезли жесткие узлы "на рыбках" с монтажной сваркой.
Откуда информация о жестких узлах "на рыбках"?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2016, 23:54
1 | #44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ZVV, покопай форум. В этом году только несколько раз выкладывали.
Там приказ по одному из ПИ.
Кстати, этих приказов я видел несколько.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.12.2016 в 23:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 11:54
#45
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На некоторых весть состав, от подметалы до начальника цеха - узбеки.
....
П.С. Кстати, практика принципиально менять решения узлов из-за массовых косяков при производстве работ еще при СССР была.
Что сыпятся узлы я прочитал. Только сыпятся они наверняка не из-за недостатка конструкции, а от того, что колхозники их делают и не контролируют.
Так можно до бесконечности деградировать, в итоге загнётся целый сектор. Он уже почти сдох.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 12:02
#46
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Что сыпятся узлы я прочитал. Только сыпятся они наверняка не из-за недостатка конструкции, а от того, что колхозники их делают и не контролируют.
Так можно до бесконечности деградировать, в итоге загнётся целый сектор. Он уже почти сдох.
Именно так. Мне пытались доказать на практике, что "государством может управлять и кухарка".
Так ни чего и не поменялось. Зато работают и зарабатывают не смотря ни на что. А умные здесь на форуме жалуются на жизнь.
И виновато не производство, а тот кто не предусмотрел в конструкции узла, что могут работать не квалифицированные кадры.

singelschucher Правильно ты говоришь. Стыки на остающихся подкдадках применяются даже при стыковке трубопроводов ВД.

Последний раз редактировалось BYT, 11.12.2016 в 12:11.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 15:41
1 | 1 #47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребята, ну подскажите пожалуйста, наверное глупо спрашивать, но все же... Порядок действий по стыковке ГСП труб из справочника Васильченко.
1.Снять фаску на стыкуемых деталях
2 проварить этот стык по всему периметру
3. зачистить шов, и сверху приварить накладки
Верный порядок. Фаску - на вкус, она не нужна вообще-то - этот шов, как говорит Бармаглотище, для герметчности (против коррозии внутри профиля). Все растягивающие (и иные) усилия передаются накладками, через швы приварки накладок.
Т.е. принцип: усилия - только через накладки.
Если уж снимаем фаски, ставим подкладки, светим и т.д. - тогда накладки как к звезде пришей рукав, максимум - для передачи ЧАСТИ усилий.
По поводу "баллонно- трубных" стыков - такие стыки уместны там, где баллоны, трубы и т.д. и т.п. Это же и козе понятно.
Никто не запрещает применять аргонно-дуговую, вакумммно-лучевую и иные виды сварок, любые виды соединений и т.д. и в производстве строительных МК. Нет запрета и на применение нержавейки и алюминия...
Но может вернемся в цеха МК, господа космонавты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 11:52
#48
расчленитель_ОСП


 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от petrgrigorich Посмотреть сообщение
Если подытожить, то стык должен выглядеть как приварка к пластине не менее 16 мм ГСП с обоих сторон. И это лучший вариант
откуда эта картинка? и вообще какие особенные рекомендации есть к выполнению заводского стыка в коньке фермы?
расчленитель_ОСП вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 13:17
1 | 1 #49
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от расчленитель_ОСП Посмотреть сообщение
откуда эта картинка?
полагаю что отсюда https://dwg.ru/dnl/8039
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 13:24
1 | #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от расчленитель_ОСП Посмотреть сообщение
.. какие особенные рекомендации есть к выполнению заводского стыка в коньке фермы?
На коньке пояс фермы сжат, поэтому нет никаких особенностей и тревог.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить сварной стык ГСП



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пожарный сертификат на узел стыка сэндвич-панелей User2015 Пожарная безопасность 4 13.04.2015 16:07
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки metalirk Металлические конструкции 2 16.01.2015 18:13
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? UNDERGOD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.05.2012 17:33
Узел стыка существующих и проектируемых колонн Алекс Од Конструкции зданий и сооружений 19 18.05.2012 14:38
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55