опирание пустотных плит
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > опирание пустотных плит

опирание пустотных плит

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2007, 13:15 #1
опирание пустотных плит
olix
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 89

подскажите, в каком нормативном документе прописана велечина опирания пустотных плит? знаю что на крипич не бенее 12 см и это прописано в "каменных конструкиях" а вот что насчет опираня на сборные ж/б диафрагмы жесткости? или если брать обычный ж/б ригель?
Просмотров: 80796
 
Непрочитано 03.08.2007, 13:53 Re: опирание пустотных плит
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от olix
подскажите, в каком нормативном документе прописана велечина опирания пустотных плит? знаю что на крипич не бенее 12 см и это прописано в "каменных конструкиях" а вот что насчет опираня на сборные ж/б диафрагмы жесткости? или если брать обычный ж/б ригель?
В серии на пустотные плиты должно быть указано.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 15:21
#3
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий.

2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м

на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм

В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
lee на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2007, 15:22
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


не совсем пустотные, первое что нашел. Может поможет
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 15:55
#5
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lee
не совсем пустотные, первое что нашел. Может поможет
а не могли бы вы скинуть серию эту если не сложно а то не найти её как-то
ovem@mail.ru
olix вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 16:27 Re: опирание пустотных плит
#6
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от olix
подскажите, в каком нормативном документе прописана велечина опирания пустотных плит? знаю что на крипич не бенее 12 см и это прописано в "каменных конструкиях" а вот что насчет опираня на сборные ж/б диафрагмы жесткости? или если брать обычный ж/б ригель?
Это у тебя новое здание?
Я не занимался проектированием сборных ж/б зданий
но вроде на сборные диафрагмы по старых сериях опирание плит перекрытия не предусмотрено
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 16:37 Re: опирание пустотных плит
#7
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


Это у тебя новое здание?
Я не занимался проектированием сборных ж/б зданий
но вроде на сборные диафрагмы по старых сериях опирание плит перекрытия не предусмотрено[/quote]

да новое... дело в том что мы проектируем не по старым сериям, имея плавающие опалубки на заводе так сказать делаем "свою серию" индивидуальную, под свои нужные размеры. по финским технологиям и типовым узлам опирание 80-100 мм но вопрос в том сколько нашими нормами предусмотрено...

хм а как же в старых панельных домаз опирались плиты на несущие стеновые панели?
olix вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 16:39
#8
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olix
а не могли бы вы скинуть серию эту если не сложно
К сожалению самой серии нет, есть только пол-страницы основных требований (когда-то перепечатал). Сорри
lee на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2007, 17:00 Re: опирание пустотных плит
#9
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от olix
хм а как же в старых панельных домаз опирались плиты на несущие стеновые панели?
А плиты и в новых панельных домах опираются на стены, а счас панельных домов строят немало.

Так почему тебе не посмотреть серию 1,020 для начала
или серии на панельные дома.

Какие здания каркасные или с несущими стенами?
тем более если
Цитата:
да новое... дело в том что мы проектируем не по старым сериям, имея плавающие опалубки на заводе так сказать делаем "свою серию" индивидуальную,
в больших институтах эта документация есть

Опирание плит перекрытия на кирпичные стены зависит от пролета плиты
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 17:17 Re: опирание пустотных плит
#10
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
Опирание плит перекрытия на кирпичные стены зависит от пролета плиты
Я бы сказал более корректно: опирание плит перекрытия на кирпичные стены, в первую очередь, зависит от нагрузки, которую они приносят. Прочность по местному сжатию у кирпича практически всегда оставляет желать лучшего.
Но к сожалению, я не такой умный : (
lee на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2007, 17:31 Re: опирание пустотных плит
#11
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от lee
Цитата:
Сообщение от Говард Тич
Опирание плит перекрытия на кирпичные стены зависит от пролета плиты
Я бы сказал более корректно: опирание плит перекрытия на кирпичные стены, в первую очередь, зависит от нагрузки, которую они приносят. Прочность по местному сжатию у кирпича практически всегда оставляет желать лучшего.
Но к сожалению, я не такой умный : (
я написал от пролета так как
помню когда подбирал плиты по каталогу сборных изделий
было указание о минимальной длине опирания плит.
тоже относится и к перемычкам.

а чем больше пролет тем больше нагрузка.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 17:37
#12
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Серию, по которым изготавливаются ваши плиты, возьмите и посмотрите пояснительную записку. Там даны не только величины опирания плит в зависимости от пролёта, но и др. важные вещи. Насколько помню, в зависимости от пролёта, глубина опирания: от 90 до 70 мм.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 18:26
#13
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от lee
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий....о избежание окола бетона в нем.
И еще, считаю, немаловажно. Ориентировать плиту узким концом пустот, в сторону наиболее нагруженной стены, по соображениям продавливаемости. Правда это актуально только для кирпичных стен.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 09:19 Re: опирание пустотных плит
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Говард Тич
помню когда подбирал плиты по каталогу сборных изделий было указание о минимальной длине опирания плит
Не подумай, что цепляюсь именно к тебе. Минимальное опирание плит в серии указано от несущей способности самих плит. Очевидно, что если я опираю на пластилин, то мне указания серии не нужны (но это просто сразу очевидно). Бетон тоже бывает разный. Если ты не считаешь местное сжатие материала опоры, а прикрываешься указаниями серии - это твои проблемы.

Цитата:
Сообщение от Говард Тич
а чем больше пролет тем больше нагрузка.
Фигасе. Никогда не знал. Спасибо тебе, дорогой товарищ, научил.

...................

Опять же я бы сказал более корректно, если был бы такой умный. Плита большего пролета потенциально может принести большую нагрузку на опору, но не обязательно.
Ладно, мир !!!
lee на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2007, 10:03
#15
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


Цитата:
Ориентировать плиту узким концом пустот, в сторону наиболее нагруженной стены, по соображениям продавливаемости.
просветите кто нибудь, о чем идет речь?
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 11:24
#16
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
просветите кто нибудь, о чем идет речь?
В серии на круглопустотные плиты указана величина максимального напряжения в стенах на участках с опорой плиты (то ли 17 кгс/см2, то ли 23 кгс/см2, то ли это в двух выпусках (сериях) разные ограничения). Ограничение назначено из условия устойчивости и несущей способности нераскрепленных (без бетонных вкладышей) ребер плиты.
lee на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2007, 11:30
#17
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Минимальное опирание плит в серии указано от несущей способности самих плит. Очевидно, что если я опираю на пластилин, то мне указания серии не нужны (но это просто сразу очевидно). Бетон тоже бывает разный. Если ты не считаешь местное сжатие материала опоры, а прикрываешься указаниями серии - это твои проблемы.
Считано уже было 100 раз на смятие опоры для кирпичной кладки: для таких нагрузок и с такой площадью опирания, как у пустотных плит, запас огромный. Я никогда не видел, чтобы под пустотными плитами кирпичная кладка когда-нибудь армировалась. Тем более, не нужно этого делать, если это - тяжелый бетон (он же собирается на диафрагму жесткости опирать или на ж.б. ригель).
Конечно, если вы опираете на какой-нибудь ячеистый бетон или на "пластилин", надо проверить материал на местное сжатие.
Вот в Камине проверил плиту по-быстрому, два варианта свободно опёртой плиты, точных данных по плитам не вводил, так как нет под рукой, но для оценки порядка цифр, мне кажется, подойдет:
[ATTACH]1186215290.rar[/ATTACH]
SergL вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 11:54
#18
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


lee

ну это понятно. что есть "узкий конец пустот" ?

Ориентировать плиту узким концом пустот, в сторону наиболее нагруженной стены
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 12:14
#19
skif58

Наше дело труба
 
Регистрация: 19.11.2006
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Сообщений: 1,736
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™


Раз уж тут дело дошло до "узких концов пустот" :shock:
Может и на этот мой вопрос кто-нибудь, чего-нибудь скажет?
На арх-стр. AutoCAD.ru ответов - ноль:

Подскажите пожалуйста, кто знает.
Существуют ли, при проектировании, допуски на зазоры между плитами перекрытия? Я не проектировщик и даже не строитель, а геодезист. Сегодня обнаружилось следующее:
при раскладке в AutoCADе плит перекрытия по их каталожным размерам на проектном фундаменте, — размеры монолитных участков (между плитами) не совпадают, по ширине, с указанными в проекте. По факту,- они получаются шире, чем в проекте(до100мм). Напрашивается вывод, что проектировщики считали каждую плиту шире номинала на 10мм. Тогда все совпадает и это можно понять (плиты ведь не идеально ровные по краям).
Отсюда и вопрос: если это так делается при проектировании, то чем и в каких пределах регламентируеся?
Спасибо.
skif58 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 12:33
#20
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
lee
ну это понятно. что есть "узкий конец пустот" ?
Ну здрасьте, автор же не я. Я могу только догадываться, что эта дальняя сторона плиты, где сечение пустотообразователей сужается.

> SergL

К сожалению, Камин не пользую. Но и без него знаю, что при опирании плит на нижних этажах высоток, при ограничении глубины опирания 1/3 заделки, но не более 7 см, с приличной нагрузкой на плитах большого пролета ОГРОМНЫЙ запас по местному сжатию без дополнительных мероприятий не получить.
lee на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2007, 12:36
#21
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


уехал в сад, и вы все с этой темой - В САД !!! : )
lee на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2007, 12:53
#22
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


skif58

зазоры между плитами до 200 мм замоноличиваются бетоном без армирования

зазоры более 200 -- армируются

ну я знаю цифирь 200, иногда говорят другую (+-100мм)

как такового допуска нет, ибо зазоры между плитами всегда монолитятся и не так важна величина зазора. нормы предусматривают допуск на смещение плиты от проектного положения. допускаемое смещение в том направлении, о котором идет речь, составляет вроде 2..5 см (точно не знаю =()

PS. почему то всегда считал, что диаметр пустотообразующих труб постоянен. хотя мож туплю уже совсем... суть поста 13 понятна )
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2007, 13:11
#23
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
К сожалению, Камин не пользую. Но и без него знаю, что при опирании плит на нижних этажах высоток, при ограничении глубины опирания 1/3 заделки, но не более 7 см, с приличной нагрузкой на плитах большого пролета ОГРОМНЫЙ запас по местному сжатию без дополнительных мероприятий не получить
Это и ежу понятно, что кладку нужно считать отдельно на местную, отдельно на совместное действие местной и основной нагрузки, с разными коэффициентами только. Про высотки - это уже частности, там кладка нижних этажей и без местного сжатия будет тяжело нагружена, там всё серьезно нужно смотреть. В любом случае, если предусмотреть какие-то конструктивные мероприятия для кладки, можно руководствоваться величинами глубины опирания, указанными в серии.
По поводу Камина - в архиве 2 текстовых файла расчета на местную нагрузку, без учена основной от вышележащих этажей.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 19:35
#24
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
Цитата:
Ориентировать плиту узким концом пустот, в сторону наиболее нагруженной стены, по соображениям продавливаемости.
просветите кто нибудь, о чем идет речь?
По моему в серии про это говорится. Я так понял, что если кирпичны столб несущий нагрузку от перекрытий с двух сторон, может продавить пустоту в плите на которую он установлен. А пустота в плите с одной стороны если так можно выразиться "конусуется" а с другой вставляется в нее свежеотформованный бетонный шпунт, на который у авторов серии нет никакой надёжи, тем более, что я не раз видел, что и эти самые шпунты не всегда наличествуют. Надеюсь я вам помог.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 21:37
#25
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


skif58, все просто. Номинальная ширина плит, например, 1200, а конструктивная действительно на 10 мм меньше. Плиты и надо с 10 мм зазором укладывать, чтобы шпонка замоноличивания правильная была. Монтажники их (плиты) налепили впритирку, вот и вылезло в конце 200 мм. Однозначно виноваты кривые ручки монтажников!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 21:53
#26
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
просветите кто нибудь, о чем идет речь?
Об этом:
[ATTACH]1186681992.gif[/ATTACH]
Beart вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 11:18
#27
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Розмысл
Я так понял, что если кирпичны столб несущий нагрузку от перекрытий с двух сторон, может продавить пустоту в плите на которую он установлен.
Вы не забывайте, что столб сделан не из титана, а из кирпича, который, как правило, будет нести меньше, чем ребра железобетонной плиты...
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2007, 18:07
#28
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Приличные изготовители - а в сейсмических зонах это даже обязательно делать, там сейсмопояса между плитами- должны вставлять (вклеивать) в открытые пустоты круглые бетонные заглушки именно для того, тобы никто насчет расплющивания плиты не заморачивался.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2007, 20:12
#29
krome


 
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 14


в силу затухающей дискусcии, повернем вопрос на 180 ° ,
народ какова максимальная глубина опирания круглопустотных плит, а также перемычек ® ....
IMHO, интересная темка
Sun, 12 Aug 2007 19:08:19 GMT+0300
krome вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2007, 08:25
#30
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Величина опирания зависит от смятие опорного участка кладки (ж/б элемента) под плитой. От пролета плиты зависит тангенс угла ее прогиба и соответственно эпюра смятия под опорным участком ж/б плиты или ригеля может быть треугольной, прямоугольной или трапецевидной. Более побробно это обяснено в пособии к СНиП каменные и армокаменные конструкции п 4.15 формула 13 далее в этом же пособии разобран пример. Расчет муторный но если надо...
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2007, 11:58
#31
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от krome
народ какова максимальная глубина опирания круглопустотных плит, а также перемычек ® ....
Да хоть обопирайтесь.. но зачем?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2007, 12:37
#32
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от krome
народ какова максимальная глубина опирания круглопустотных плит, а также перемычек ® ....
Да хоть обопирайтесь.. но зачем?
если перебрать с глубиной опирания может защемление получится, а это уже другая тема.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2007, 13:17
#33
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Я не думаю, что, например, в 9-этажном кирпичном доме на первых этажах в плитах нет защемления :wink:
Естественно, плиты на него расчитаны. Так что..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2007, 23:34
#34
krome


 
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81
Я не думаю, что, например, в 9-этажном кирпичном доме на первых этажах в плитах нет защемления :wink:
Естественно, плиты на него расчитаны. Так что..
Вот и я о том
ждем ваших размышлений
krome вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 06:37
#35
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


даже при 80мм там будет частичное защемление (отписался по этому поводу кстати в соседней теме только что)

будет полное защемление? ну и что, там есть немного арматуры вверху, на пластическое перераспределение хватит

другое, что приходит в голову -- отсутствие поперечной арматуры в средней части балки. ну думаю это тоже не препятствие тому, чтобы опереть балку на 300..500мм
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 11:31
#36
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от krome
Цитата:
Сообщение от Om81
Я не думаю, что, например, в 9-этажном кирпичном доме на первых этажах в плитах нет защемления :wink:
Естественно, плиты на него расчитаны. Так что..
Вот и я о том
ждем ваших размышлений
Извините, если , что не так, но у меня впечатление сложилось что вы расчетную схему пустотной плиты (к примеру по серии 1.141-1) не видели. Авторы серии, судя по расчетной схеме не о каком защемлении не подазревают.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2007, 12:02
#37
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DTab
Авторы серии, судя по расчетной схеме не о каком защемлении не подазревают.
Да они вообще не знают, что такое защемление
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2009, 20:19
#38
Constructionenvironment


 
Регистрация: 21.02.2008
Киев
Сообщений: 24
<phrase 1=


У меня есть ситуевина следующая: сборные круглопустотные плиты опираются на 400мм с каждой стороны, так как на заводе не делают "нужных" размеров плит. Что делать даже не знаю, защемление какое-то получается; сверху еще кладки два этажа.
Constructionenvironment вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 08:32
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Надо как то бороться с
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык.jpg
Просмотров: 2174
Размер:	27.6 Кб
ID:	21887

В порядке размышления.
Больше 250 мм опирать, при условно жесткой заделке, не советуют.
Может проложить дощечку, либо жесткий утеплитель по верху вдоль торца плиты перекрытия ширной 150 мм?
Пускай сминается.
Ну это так ... размышления.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:33
#40
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Интересует минимальное опирание пустотной плиты на кирпичную стену. Кто-то утверждает, что можно 100мм, кто-то что только от 120мм. В серии на плиты 2.240-1 в узлах везде 100мм, а вот где написано что от 120мм, в новом СП каменные и армокаменные конструкции такого не нашел, там речь идет только об опирании ферм, балок, подкрановых балок и т.п. Даже конкретней плиту ПК 42.15-8т на сколько необходимо минимально опирать на кирпичную стену, 100мм или 120мм и почему (нужны ссылки на нормативную литературу)!

Последний раз редактировалось Shant54rus, 19.10.2017 в 13:03.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 13:34
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Даже конкретней плиту ПК 42.15-8т на сколько необходимо минимально опирать на кирпичную стену
смотрите серию на эту плиту 1.141-1 вып.60
90 мм для 42-ой плиты, если плиты короче, то можно на 70 мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: опирание.JPG
Просмотров: 120
Размер:	36.0 Кб
ID:	194895  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 14:10
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,787


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
90 мм для 42-ой плиты, если плиты короче, то можно на 70 мм
не забываем по монтажные допуски. Могут стену увести каменщики
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:
СНиП 3.03.01-87 п.п. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34
- смещения осей конструкции от разбивочных осей ... 10 мм;
- поверхностей и углов кладки от вертикали:
на один этаж ... 10 мм;

и монтажники плит
СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5-3.7, 3.19-3.22, табл. 12
- от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:
до 4 ... 5 мм;
св. 4 до 8 ... 6 мм;
св. 8 до 16 ... 8 мм;
св. 16 до 25 ... 10 мм.
Прибавить к минимальной глубине опирания - получим искомое
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 14:01
#43
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Склоняюсь к версии yarrus77, брать по узлам из серии 2.240-1 100мм и в запас прибавлять отклонение. Какого-то документального основания про 120мм просто нет.
Shant54rus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > опирание пустотных плит