Применение ответвительных коробок ПВХ на чердаках.
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 10967
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Доброго времени суток!
У нас был подобный вопрос при сдаче жилого дома у Ростехнадзора, но мы предоставили сертификаты на примененные материалы, что они не поддерживают (не распространяют) горение. А так же предоставили чертежи АР(АС), что стены и перекрытия не сгораемые- вопросов у него больше не было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
Цитата:
У меня речь идет о чердаке пятиэтажного панельного дома (скатная крыша, деревянные стропила.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Я же уточнил, что у нас стены и перекрытия были выполнены из не сгораемых материалов! Если у Вас сгораемый материал, в ПУЭ прописано проложить кабель на несгораемую подложку, шириной от оси кабеля вроде 2-4 см. Как то так. Но это будет на усмотрение Ростехнадзора и пож.инспектора, как убеждать будете и доказывать. Можно ведь и попробовать FRLS и аналоги? А так же пропитать пропитками огнестойкими, хотя они и так должны быть ими пропитаны по НТД. Пробуйте!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тоже ничего плохого не вижу в коробках У994(У995) и стальных трубах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Вот пункт: ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; ![]() Итак внимание вопрос для знатоков : какой материал лучше всего использовать на чердаке для кабеля освещения, если чердак на самом деле чердак с деревянными стропилами. Объясню почему я так привязался к этому вопросу : изи вариант для строителей это ПВХ коробки , Трубы и Гофра - жесткие трубы защищают от мех. повреждений где надо, эти материалы легкие и трудносгараемые по сертификату, но в нормативах нет ясности. Металлические трубы это круто конечно: дом сгорит а трубы останутся, вот только преимуществ над ПВХ очевидных я не вижу (в нормативах не указаны логические выводы по которым требования прописываются) с ними труднее работать, к томуже для них нужен СУП и защитное заземление, а так как мы только построим при их эксплуатации (а эксплуатировать в наших УК их никто небудет) контакты заземления все похерятся и мы будем иметь лишнюю открытаю проводящую часть на чердаке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Вот, что откапал: 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности. И ГОСТ 50571.5.52-2011 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 8
|
Дак я выше и поправился на:ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 16
|
Нашел на просторах вот такую статью
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-el...ki-na-cherdake |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А вы попробуйте подожгите её сначала, посмотрите что с ней будет, а потом говорите
![]() С некоторых пор я даже стал интересоваться теми кто пишет ответы (так сказать доверяй, но проверяй) и послужной список товарища mak# тоже не сложно проверить, одно из высказываний о том что ДГУ не обеспечивает 1 категорию http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1374057&postcount=2 И вообще я что-то не понял kashimirush вроде меня в цитату вписываете, а цитата не моя. Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.03.2016 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Если позволите.
Сразу озвучу, что лично я бы (себе дома) смело положил бы гофру и поставил бы пластиковые коробки и при этом питание подал через ДИФавтомат. И я не согласен с тем, что гофра защищает только от солнца. Но озвучу немного из своего опыта... Я изучал результаты возгорания, произошедшего внутри стандартной пластиковой коробки (в проводке где то 2008 г. уже не помню деталей), которая была частью системы освещения. Причина: банальное КЗ внутри коробки, автоматы не правильно посчитаны и, предположительно, по тому не сработали. Все дело было за подвесным потолком (из ГК) в одном государственном учреждении. Вообщем открытого пожара не возникло (дежурные достаточно быстро отключили все что можно), но произошло: обширное задымление помещения, практически полное расплавление самой коробки (и всего что было рядом в радиусе примерно 0,5 м), по плавились дренажные трубки кондиционера (которые были проложены рядом с проводкой, где то 0.4 м). Пластиковая Гофра и Коробки (например ДКС) это изделия которые я бы отнес к изделиям "самозатухающим" и "не поддерживающим горение", но пока имеется источник возгорания, они будут гореть (или плавится) вместе с ним. Для того что бы не быть голословным, накидаю краткие Выдержки из ГОСТ Р 53313—2009 (обратите внимание на оценку результатов испытания): - 5.1 Метод испытания материалов электромонтажных погонажных изделий на теплостой- кость.... 125 °С — для элементов электромонтажных погонажных изделий, удерживающих токопроводящие части, а также применяемых в качестве дополнительной или усиленной изоляции;... 5.1.3 Оценка результатов испытаний Диаметр отпечатка шарика не должен превышать 2 мм. ... - 5.2 Метод испытания материала электромонтажных погонажных изделий на стойкость к зажиганию нагретой проволокой... Образец считают выдержавшим испытание, если отсутствует открытое пламя или горение и свечение образца продолжается не более 30 с после устранения источника зажигания. - 5.4 Метод испытания образцов электромонтажных погонажных изделий кабелями на стой- кость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке... 5.4.4.1 Образец считается выдержавшим испытание, если длина обугленной или поврежденной пламенем часть образца, измеренная от нижнего края горелки, не превышает 2,5 м. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
1. В статье из н-р 17 есть такая фраза: "То есть вы должны выбрать трассу так, чтобы она имела наименьшее число поворотов трубы, а, следовательно, и минимум протяжных коробок."
Так сколько-же поворотов допускает ПУЕ между коробками? 2, 6, а может 12? В америк. нормах суммарный угол поворота не должен превышать 360 град, а здесь очевидная неопределенность... 2. Не должны-ли мет. трубы, прокладываемые по неотапливаему чердаку быть оцинкованными? |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Их Капитан Очевидность писал? Угол поворота и не может превышать полную окружность.
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
RIG1978 Во это конструктивный диалог, зачёт ![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 11.03.2016 в 21:58. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Просто по трассе возможны повороты, и не обязательно 90 град. Стены зданий ведь не всегда перпендикулярны, бывают разные углы, в том числе острые, а трасса идущая внутри монилитного перекрытия редко имеет прямые углы, разве что по концам, когда трубе надо выйти на волю вниз или вверх. Номативные 360 град суммы всех углов поворота трубы позволяют протаскивать кабель внутри нее без риска повреждения изоляции, оттого такая норма. Кстати, в трубу закладывается специальная смазка, а серьезные кабели (которых в трубе может быть несколько) затягивают машиной, имеющей динамометр чтобы не превышать заданное усилие |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Vova Вова, да что там комментировать, её писал ещё один доморощенный электрик (если вообще электрик, а то и какой-нибудь рерайтер\копирайтер), это сугубо его мнение. Число поворотов - да, понятно что чем их меньше тем наверное лучше, но вообще не критерий, как хочу трассы так и веду, исходя из условий, что касается поворотов не под 90 - совсем не факт. Часто даже когда стены 90 то трасса может идти под другим углом, нет такого требования (возможно это как-то учитывается при прокладке труб, но лично лотками я часто делал по диагонали. Что касается протяжных коробок и ящиков, так в моём понимании, классически - это ящики с клеммами, там просто идёт соединение, и от их количества зависит только количество отрезков кабелей, ИМХО не лучший вариант, т.к. дополнительные соединения. Видел такое по-моему только однажды в одном из ДК. Что касается острых углов, если честно никогда не встречал таких, да и Вы у себя в трубе разве повернёте кабелем на острый угол? Что-то сомневаюсь. По факту в стальных трубах делал не так уж и много: один раз в школе, в классе физики, немного на производствах, на кухнях в столовых, однажды в машинном помещении ЦОД (там действительно оцинкованные трубы). В жилых домах - новостройках, как правило делается техэтаж где проходят основные трассы инженерных систем и шахты. Не часто у нас встречается прокладка кабеля в стальных трубах, не так массово как в США. в Монолите точно не видел, под стяжку делают в ПВХ трубах.
Кстати про затаскивание кабеля в трубы, у нас тоже так делают, например при прокладке в трубе под дорогой где-нибудь, также и при монтаже кабеля по лоткам есть свои особенности, протяжка, др. такелажные работы, при строительстве ЛЭП например, или помню в одном ЦОД-е ребята тянули кабель 630 мм кв. по лотку длиной около метров 500-700, так там целая система для протяжки была: распорки на поворотах, лебёдки и пр. Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.03.2016 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
А вы утверждаете, что ДГУ, стоящая в холодном резерве, обеспечит 1-ю категорию? Изучайте нормы, а не своё воображение...
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Цитата:
Цитата:
Это время регламентируется уже внутренним уставом предприятия, назовём его так, на какие-то потребители допускают перерыв в несколько минут, для каких-то не допускается, ставят ИБП-шки с байпасом и т.д. Последний раз редактировалось Jоhnny, 14.03.2016 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400
|
Читаем ПУЭ:
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий: 1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин Пример: 1. Пропадает напряжение на основном вводе, у вас есть напряжение на вводе от ДГУ в соответствие с п.1.2.10? Нет. 2. Пункт 1.2.10 однозначно трактует, что есть "Независимый источник питания" и не допускает расширеннного толкования. 3. ДГУ является автономным аварийным источником, то есть резервирующим, а не взаимно-резервирующим, т.к. в большинстве случаев не рассчитана на полную мощность питаемого объекта. Так что из всех здешних сусликов, Вы самый большой из них. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
А что по-вашему означает в регламентированных пределах? И кем это регламентируется? Но уже хоть положительная динамика видна, начали в нормативке копаться, глядишь скоро и к вашим советам начну прислушиваться....
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Jоhnny, mak#, личные разборки в личных сообщениях, пожалуйста
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694
|
Да да, солид прости , уже и так назрела мысль.