| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Определение реакций в SCAD
Россия
Регистрация: 10.11.2006
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 47728
|
|
||||
Регистрация: 10.11.2006
Россия
Сообщений: 15
|
Корректно ли будет, - "Нагрузка от фрагмента схемы", фрагментом схемы выбрать всю схему. И потом в "Графическом анализе", "Постпроцессоры", "Анализ нагрузок от фрагмента схемы"...?...
__________________
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Для определения реакций я моделирую опору в нужном направлении коротким стержнем и потом смотрю и вывожу РСУ в крайнем сечении этого стержня. Функция "реакции" определяет реакции только от отдельных загружений, если же нужны усилия, например, на фундаменты, она не годится, поскольку там сочетания нагрузок не фигурируют.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Troll
Цитата:
1. В узлы дискретной модели ввожу связи конечной жесткости (КЭ=53) по интересующим направлениям. 2. После расчета, в опции "Результаты расчета" "Печать таблиц", формирую списки номеров введенных связей с выдачей РСУ или РСН, или просто по загружениям. Получаемые цифры - реакции в конкретном узле.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
Я делаю так:
объединяю в группу элементы,которые примыкают к опорному узлу,потом объединяю в группу узел,в котом нужно получить реакции. В специальных исходных данных задаю нагрузку от фрагмента схемы,куда включаю созданные группы.Потом расчет,графический анализ,вкладка постпроцессоры и анализ нагрузок от фрагмента схемы.Вуаля... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Ну зачем энтот КЭ-53 А? Ну чта без них не судьба чтоли? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
HEKTO
Цитата:
Цитата:
Ведь речь идет о реакциях? Если не сложно, выставьте картинку с экрана... A III Цитата:
Поделитесь тайнами своего мастерства.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Уважаемый EUDGEN! Если вы сочтете нужным конечно...
Объясните пожалуйста если Например у вас 10ти этажное здание и вам... ну допустим нужно получить значения нагрузок от фрагмента схемы в колоннах... ( или увидеть эти самые реакции от верхушки здания),допустим только от собственного веса на перекрытие 2 го этажа (т е от 8 этажей сверху) вы что же будете в узлы колонн вводить КЭ -53... И самое главное Цитата:
ну так на всякий случай...Посмотрите спрвку по КЭ-53 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
A III
Цитата:
Вводя в интересующий узел связь, однозначно получаем реакцию. О величине жесткости - вопрос пока не рассматривается.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
EUDGEN
да, же если вы и перепутали КЭ 53 с 51 повторюсь Объясните пожалуйста если Например у вас 10ти этажное здание и вам... ну допустим нужно получить значения нагрузок от фрагмента схемы в колоннах... ( или увидеть эти самые реакции от верхушки здания),допустим только от собственного веса на перекрытие 2 го этажа (т е от 8 этажей сверху) вы что же будете в узлы колонн вводить КЭ -51... P.S. НУ вы сами понимаете в поисках истины приходится напрягать... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
A III
Цитата:
![]() 2. То, что Вы просите, вообще очень просто: фрагментируем схему начиная со второго этажа доверху. Сохраняем фрагмент схемы, как новую задачу и делаем расчет. В протоколе расчета по каждому загружению выдается суммарная (приложенная) нагрузка для выделенного фрагмента. Но это - не есть реакции в определенных контактных узлах обрезанной и фрагментированной частей. 3. Если же все-таки нужны реакции по контакту в определенных зонах (дискретных узлах), то путем ввода связейконечной жесткости реакции получаются однозначно. Здесь речь следует вести не о простых ортогональных стержневых конструкциях (где все очевидно), а например: о рамно-связевых кон-циях, когда интересует величина реакции (усилий) закладных деталей по контакту , или для неортогональных схемах, где в явном виде получить желаемый силовой фактор проблематично. Или, если интересует реакция в сваях для свайных фундаментов. Правда, тут уже своя специфика... PS Я не спорю, что приемов множество, но пока я не увидел прелесть вашей методы (правда до конца не раскрытой). Поделитесь, непременно скажу спасибо за новизну и свежесть полета. Мой дивиз: вперед, ввысь, к истине и всегда, зная, что:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
На сколько я понимаю,при моем варианте реакции будут изображаться только в узлах,в которых заданы связи.Поэтому можно все элементы объединить в группу(быстрее конечно,если большая модель,только элементы,которые примыкают к опорным узлам),все узлы-в группу(лучше только опорные узлы).Потом задать нагрузки от фрагмента схемы.
[ATTACH]1186505293.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
Зачем что-то фрагментировать, считать, см протоколы когда как говорил один герой "...Все уже украдено до нас..." (см ниже) Цитата:
Цитата:
На мой взгляд даже очень доходчиво... Еще раз про чудо методу можно прочитать в главе 19 стр 477 Scad Office вычислительный комплекс SCAD Москва 2004г... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2006
Россия
Сообщений: 15
|
:idea: Спасибо коллеги!.
В принципе вариант с определением нагрузок от фрагмента схемы оказался наиболее действенным. Правда он (в постпроцессоре) выводит лишь приходящие в узлы нагрузки от фрагмента схемы, но меняем знак силы и получаем реакцию. з.ы. ИТР-овци :shock: всех стран - объединяйтесь.. ! :wink:
__________________
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
НЕКТО между прочим ошибается, считая что нагрузки от фрагмента схемы могут быть только в узлах со связями. Если говорить по простому-суммарная нагрузка от всех элементов примыкающих к узлу равна нулю (хотя от каждого из них нагрузка не нулевая). Отсюда и вся идея.
1. Выбираем все элементы разом (или только 8 этажей) неважно что в группу будут входить "ненужные узлы" т.к. суммарная нагрузка от всех элементов примыкающих к узлу равна нулю. 2. Выбираем узлы в которых нужно определить реакции(конечно примыкающие к выбранным э). 3. дальше по описанному сценарию. Оно конечно все так. Только в версиях 11.1 до мая 2007 при связях конечной жесткости (КЭ 51) глючек был. Так что нет-нет проверять надо. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
HEKTO
A III Сознаюсь, опцию "Нагрузки от фрагмента схемы" не опробовал, но понятия: нагрузки, усилия и реакции по смыслу разные. Поясню: допустим имеем в комплексной схеме наклонный стержень, но покоится он на горизонтальной плоскости. Так вот, от вертикальных нагрузок (внешних факторов) в этом стержне генерируется внутренний фактор - усилия (N,M,Q ...) и они все - для местных осей сечения этого наклонного стержня. Реакции же в контактной точке с условным фундаментом необходимо имет в глшобальных координатах (для подбора анкеров, ЗД и пр.). И еще: внешний фактор (нагрузка, пусть и от фрагмента) сгенерируется во внутренний (усилия) каждого контактера в соответствие со статической неопределимостью всей схемы. Кому интересно, сопоставьте рез-ты по упомянутой опции и чистое определение реакций по контакту. Ессно, для описанной мной схемы. PS А опцию я проверю...спасибо за ликбез ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
С EUDGEN полностью согласен.Выражаемся иногда неправильными терминами,но главное чтобы друг друга понимали.
_Alex Хотелось бы тогда уточнить: Цитата:
Так вот получается,что при выборе всей схемы, мы получаем реакции только в узлах со связями.А если надо получить нагрузки от 8 этажей,то тогда надо выбирать только 8 этажей. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ни в коем случае не надо выбирать все элементы, иначе реакции будут равны 0 это правильно. Действительно НЕКТО не прав в том что Цитата:
P S EUDGEN Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
A III
Цитата:
Цитата:
1. Опцию пробовал - не получается. Справка не очень четкая. Далее: подозреваю, что авторы СКАДа неосторожно овошлись с терминологией (нагрузки от фрагмента), т.к. дословно можно понять, что это проекция внешних (приложенных к фрагменту модели) нагрузок на определенную плоскость, а это не есть реакция, корректней - это сумма реакций, которая численно равна приложенным нагрузкам на оговоренный фрагмент. 2. В результате поцесса деформирования (а МКЭ реализован в этом ключе), происходит статическое перераспределение между контактерами и это редко совпадает с теорией закона притяжения силы тяжести. 3. И еще: если бы действительно речь шла о замене фрагментированной части модели на эквивалентные реакции на нижележащую (расположенную) часть РС, то можно было бы использовать фрагментирование в громадных по объему моделях. Но - это фантазия - очень многие факторы задействуются, и это - уже не арифметика. PS К сожалению не могу квалифицированно обсуждать опцию "Нагр. от фрагм. " т.к. не владею опытом.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
При получении реакций в постпроцессоре "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" вижу что реации от базы колонн не совподают с эпюрами по сочетаниям усилий и не совподают с РСУ. В чем тут дело?
![]()
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Смотрел все сочетания. Если RX, RY показывают в одном направлении, то RUX и RUY в другом. Может это я чтото не понимаю? Цифровые значения почти совпадают
Может я неправильно чтото читаю? Может заодно и схему оцените?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Нет, с нагрузками от фрагмента схемы все нормально. Все сходится и все шоколадно)
Непонятно для меня только одно: почему в новых расчетных сочетаниях усилий для временных нагрузкок (в Вашем случае кратковременных) коэффициент сочетаний принимается равным 0,8 вместо СНиПовского 0,9. По поводу чтения результатов, в Скаде не очень симпатично выглядит показ поворотов, поэтому лучше просмотреть документирование. Схемку ща погляжу |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
По поводу схемы:
1.У меня почему-то показывает, что в порядка половине элементов не задан собственный вес. 2. Прогоны в Вашем случае я бы повернул на уклон кровли, в схеме получается,что нет момента из плоскости изгиба. 3. Связям я бы уменьшил расчетную длину, просто разбейте все связи в местах пересечения друг друга. Пока все) |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
![]() Насчет прогонов я особого смысла не вижу, все равно считаю их на кристале. Связи разбивать пробовал, но их начинает крутить. Мне кажется проще их через уменьшение расчетной длины подбирать.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
1. Да, такая ситуация у меня тоже частенько случается, слетают не только нагрузки, но и жесткости(когда заходишь в "назначение жесткостей" существующих уже назначенных там нет).
2. При такой схеме Вы получаете только My, момента из плоскости Мх у вас нет,соответственно неучет усилий ведет к пикантным ситуациям. 3. А это как: подбирать через уменьшение расчетной длины? ведь закрепление связей по центру и есть уменьшение расчетной длины. Может быть, Вы имели ввиду, что вы подбираете по предельной гибкости |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
1. Может есть приемы борьбы с этой бедой? Замучился каждый раз при изменении схемы по новой вводить загружения.
2. Чтоб не было этих пикантных ситуаций на опоре есть монтажный столик с ребром жесткости. (Почему Мх, а не МК?) 3. Конечно связи подбираюся по гибкости. Ни разу не приходилось проектировать крестовые связи по прочности (на всякий случай узлы всегда считаю минимум на усилие 5 тонн).
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
1. Иногда бывает, что двадцать раз нажав на кнопку "исходное отображение схемы" у меня нагрузки появляются вновь)). вот такая вот вещь.
2. Но ведь не на опоре, а именно в пролете появляются максимальные усилия, а момент сопротивления из плоскости изгиба меньше, чем в плоскости. вот вам и пикантность)))))).(ну потому что это Мх, в случае с Скадом это Мz, попробуйте повернуть местные оси элемента и вы увидите) 3. Ну вот и ладненько))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
А в препроцессоре вы задали расчет нагрузок от фрагмента схемы, если да, то надо посчитать эти самые нагрузки от фрагмена схемы...А посля и кнопочка загорится... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Цитата:
Или может этот процесс продается отдельно от базовой версии SCAD? У меня версия 11.1, а картина следующая: |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Откуда у вас возьмутся узловые RZ если нет узловых связей по Z? Тут надо смотреть давление на основание или RZ упругого основания в пластинках, моделирующих сплошную нижнюю плиту.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Реакции, вернее правильно "нагрузки от фрагмента схемы", (сколько раз сам зарекался не путать!) определяются относительно общей системы координат и положение местных осей элементов не имеет значение. Просто у вас теперь получилась неразрезная многоопорная-многопролетная плита, вполне возможно, что какие то места выгибаются наизнанку.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
А не подскажите, там значение реакций под колоннами, почти в два раза превышают количество нагрузок (ну, врукопашную посчитал-прикинул).
Это возможно в такой схеме? Или гдето ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Так какое-такое КОЛИЧЕСТВО нагрузок Вы там наскладывали-то врукопашную, а?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
У меня почему-то в этой схеме, как раз нагрузки от фрагмента, под 33-35 элемент, ~500т. Может я как-то неправильно смотрю? Подскажите пожалуйста, куда копать-то?
[MORE] |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Да нет, в тоннах, в форматке ед. изм. выводятся. Это уже схему надо внимательно смотреть, может, где что и наврано. У меня сейчас нет времени.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Отсутствие времени - уважительная причина. Я внимательно просмотрел, и нашел, что у Вас под колоннами связи по Z.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Да не у меня, у МИНЗДРАВа. Если нужны нагрузки от всей схемы на некие фундаменты под колоннами, тогда связи по Z нужны. Если никаких фундаментов под колоннами не будет, и вместо фундаментов будет сплошная плита, тогда связи по Z убрать, но в список элементов заносить не всю схему, а только то, что над плитой. Поскольку в список элементов первоначально занесена была вся схема вместе с нижней плитой, я так понял, под колоннами еще будут какие фундаменты. Но если их не будет тогда можно и вообще не делать нагрузки от фрагмента, нагрузки видно и по усилиям в колоннах.
.............................................................................................................................. Сейчас попробовал его первоначальную схему, без Z, убрал из списка элементов группу "фунд". Нагрузки по Z появились, но примерно такие же, порядка 500 т. И соответственно те же самые усилия (N) в колоннах. Так что пусть копает схему, если по его мнению таких нагрузок (усилий) быть не должно.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... Последний раз редактировалось Португалец, 03.04.2014 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Да, отдельных фундаментов нет. Под плитой упругое основание, но чтоб реакции под колоннами получить - Z введено. (нижняя плита в фрагмент случаянно затесалась)
Вообще, цель - получить схему нагрузок на фундаментную плиту. Раньше так всегда получал её. А тут, что-то реакции подозрительно большие получились. Боюсь такую схему показывать, обосновать как-то нужно будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Вручную выписывайте усилия на стыке элементов с плитой, и будет это честные нагрузки на плиту. Нефиг стремиться к готовым картинам, тем более ч/з ...опу. Из начального курса сопромата известно, что реакция - это отклик опоры. Вы же отсекаете систему на два куска - конечно нельзя использовать опцию "реакции". Насчет удвоения против ожидаемого - а не двойное ли кол-во элементов у Вас? Т.е. не сидит ли элемент в элементе? Ну там при копировании накосячили...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Цитата:
1) убрать связи по Z; 2) убрать фундаментную плиту в списке элементов фрагмента (группа "фунд") Получите нагрузки по Z, они будут равны усилиям в колоннах и будут примерно такие же, что и при наличии связей по Z. Если прикинуть вручную в средней сетке колонн 5х7,9 по нагрузке на перекрытия 6,7*5*7,9 = 265 т. Скад выдает нагрузки от перекрытия в этих местах от 150 т до 350 т, что с учетом перераспределения усилий похоже на правду. Что касаемо 500 т - смотрите, может, где так расставлены колонны, что получается офигенное перераспределение, может еще что.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
На эпюрах армирования - в этих колоннах вообще ничё не показано.
По сниповской прочности - перегруз в 2 раза 189*1600=302400. А по кубиковой прочности (по госту) перегруза нету 500000/1600=312.5 Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 25.04.2014 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это не там. Это в результатах расчете "бетон". И не ошибка, а типа " мало площади".
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Почитайте вот такого типа темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...CA%F0%EE%F1%F1, про давления, про коэффициенты, их взаимосвязь, ну и заодно "где все это в СКАД"е.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 10
|
Уважаемые инженеры, может быть мой вопрос покажется глупым, но всетаки прошу помочь начинающему проектировщику
![]() В скаде рассчитываю здание со стальным каркасом - колонны, ригели, вертикальные связи. Вопрос такой - как правильно получить нагрузки на фундаменты? Брать нагрузки от фрагмента схемы для конкретной комбинации нагрузок, или же брать усилия из РСУ стержня (колонны) в нижнем сечении стержня? |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Сижу часа два наверно - не соображу в чем фокус.
Посчитал пару элементарных схем - балки по справочнику, определил реакции , птом тоже в скаде - наргузками от фрагмента - совпадение 100%. Есть схема(аттачед) в которой плоская шарнирностержневая конструкция нагружена в плоскости и из плоскости, на эпюрах в сочетаниях С1,С2,С3 в нижнем поясе примыкающем к опоре(узел 1) -2,68тн, а в постпроцессоре нагрузка от фрагмента - 3,81тн... Сначала думал что влияет нагрузка из плоскости - узлы уходят из плоскости и усилие N также расположено не в глобальной XOY, но все равно углы небольшие - реакция должна быть около эпюрного значения, спецом создал комбинацию С3 - т.е. усилие N в примыкающем к опоре эл-те теперь точно в глобальной плоскости XOY...однако реакция не поменялась... и еще странный результат - нагрузка и геометрия - симметричны отн-но середины пролета, а "реакции" по ВП - нет: 3,89/2,28 ? Версия 11.5 Есть соображения? (опорными "ножками" умею, хочу освоить нормальную методику) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Должно и есть! Но настолько мизерный (при ограничении прогиба в 1/150), что нет смысла его учитывать.
Всё равно, что учитывать Кариолисову силу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
работает
Ничё себе не мизерный 1,7т. Что-то много Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.06.2021 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Затем задайте этот прогиб нагрузкой через смещение опоры (при этом все остальные нагрузки естественно не нужны) и получите искомый вами распор...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |