Дом из ГБ разваливается не достроенным. Можно ли починить?
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 23495
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Чет ничего не пойму по фото. Углы что-ли отходят? Похоже на распор. Армопояс под стропилами не заметил
Перемычек по окнам не видать, там арматура? С большими окнами могут быть проблемы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Да трещины по углам, и стены получается как бы на ружу выдавливаются.
Что такое распор? - Стропила расходятся? Армопояс только под стропилами, тоесть толщина стены 30см из которых - 10см блок, 10см бетон, 10 см блок. Над окнами так же, в ГБ бетонные перемыки. p.s. Ни чего себе 110 просмотров! Люди вы это... не молчите пожалуйста, тут лучше любая правда, чем потом беда. Дом планируется на всегда, то есть не для продажи. Конечно очень хочется второй этаж... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Это после зимы и снега такие трещины? Я не спец по блокам, но только от веса кровли даже газоблок должен справиться. Если снежок лежал, то вполне возможно.
Стропила крепятся к мауэрлату или просто лежат на нем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Согласен с Николаем Г., трещины в стенах возникли от распора. Распор -это горизонтальная сила. Распор на стены передают стропила. Т. к. у кладки из газобетона прочность на изгиб небольшая, то возникли трещины.
Со стропилами, я думаю, все впорядке. Нужно усиливать стены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
Сропила конечно же крепятся к маурлату. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вопрос и стал что б не думать, нужен расчет. А как стены усилить из ГБ? пристрелить их к стенам под 90 градусов стоящим? так они потом так же лопнут. Если хорошенько присмотреться(понятно что не на фото) то весь дом в микротрещинах, а из этого вывод что ГБ ужасный материал. Лично я наблюдал как боролись с ГБ, если армировали, то потом лопается в другом месте. Стеклосетки ни держат ни чего, какая то подвижка и стена со стеклосеткой трескается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Сначала развалятся стены, а затем стропила. Начать нужно со стен.
Цитата:
Цитата:
Железобетон - материал старый проверенный, а стеклопластик - новый, еще плохо изученный. Мало кто умеет работать со стеклопластиком. Последний раз редактировалось al3003, 03.04.2016 в 00:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Можно найти оптимальное, решение. Посчитать смогу, если что пишите в личное сообщение.
Вот похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56786 может там найдете ответ. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Как-то стрёмно у вас стропила крепятся к стене. Вся нагрузка от кровли передаётся на узких участках, да ещё и с краю.
Сначала нужно снять распор. Для этого нужно сделать вертикальные стойки из доски вдоль стен и упереть их в балки перекрытия. К стойками - временные подкосы, чтобы зафиксировать в продольном направлении. Ещё можно горизонтальную затяжку сделать между стропилами. Теперь у нас вся кровля висит на балках перекрытия. Ну а дальше... Хочешь, так живи. Не хочешь, стенку второго этажа перекладывай/усиливай. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185
|
Цитата:
Из того, что видно по фотографиям: затяжки в стропилах стоят не везде (кое-где вместо них монтажные стяжки, абы-как прибитые на большой высоте), распор от стропил передается на кладку. Узел опирания стропил на мауэрлат непонятно какой. Для компенсации распора он должен быть "скользящим". Offtop: Видно, что дом долго стоял с натянутой ветрозащитной пленкой вместо кровли - от ультрафиолета и осадков она сильно разрушилась, надо ее менять. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Спасибо за участие. Попробую по отвечать всем.
О том и вопрос каким образом. Цитата:
Каким образом? Снять аттиковую стену, натыкать арматурин в армопояс первого этажа, на которых лаги лежат. Выстроить стену из кирпича. Приявязать ее жестким длинным переплетом к стенам фронтонов... Или взять по углам комнат вообще сварить металло каркас , и на него облакатить крышу. Цитата:
Самое смешное - проект был. Но тогда еще видать ни знали что такое ГБ, а только лишь читали про него рекламные проспекты. Строился дом 8 лет назад. Цитата:
там было желание сделать высокий выскойи шкаф :-) Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185
|
Дело не только в уголках. Стропильная нога может ложиться на мауэрлат сверху и "скользить" по нему наружу под нагрузкой, а может примыкать врубкой со стороны мансарды - в этом случае весь распор от кровли гарантированно передается на стену. В первом случае распорное усилие от снеговой нагрузки можно еще уменьшить овальными отверстиями в крепежных уголках, в которые вставляются саморезы (создать им небольшой люфт). По поводу затяжек - чем они ниже, тем меньше распор.
В данном случае, думаю, усиление стен малоэффективно (можно только отремонтировать) - надо думать о том, как снять распор. Армирование стен сетками - далеко не лучший вариант, надо было применять арматурные стержни в продольных штробах (заполненных клеем) - у многих производителей ГБ такие узлы есть. Количество крепежных элементов в узлах стропил (гвозди, шпильки, саморезы) тоже должно быть расчетным, иначе даже правильно составленная стропильная рама будет нежесткой. Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.04.2016 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Дело не только в уголках. - Спасибо, понимаю про теорию этого дела. Но как на практике не очень. Посмотрел фото продаваемых узлов, какие то хлипкие кажуться.
А если как вы говорите сделать овал, не просядит ли крыша до овала, а просев там и остановится. Зачем ей обратно двигаться? Это ж не единая конструкция, гвозди к примеру растянулись и все, обратно не стянуться. А второй момент, угол крыши у меня не паленький, посему не осядет ли крыша сразу в низ, а потом ни начнется ли раздвигаться в разные стороны... по чуток но с годами верно. А вообще вся это конструкция с ендовами... застрелиться... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
И к стати видел также еще, когда стены армированны через 4 ряда, все равно лопается по диагонали... И видел как пол дома сдвигатеся на уровне арматурного ряда, а вверх уходит все равно трещина, через другие арматурные стержни... Трещины не большие, волосковые но они есть... Вопрос только остается что будет дальше и через сколько времени... И при всем при этом с фундаментом было все ок, а не 50см лента а потом удивления как же так. Последний раз редактировалось Игор1977, 02.04.2016 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Что у вас сейчас: затяжка берет на себя только часть распора т.к. стропила фиксируются на мауэрлате. Вариантов 2: 1 Освободить крепление стропил с одной стороны, при этом должен быть серьезный подход к расчету самой затяжки и ее крепления, т.к. весь распор будет на ней сидеть; 2 Подвести стойки под стропила, при этом затяжка становится конструктивным элементом, усилие распора снизится на порядок, чтоб его убрать совсем нужно дать горизонтальную подвижку в узлах опирания стропил на мауэрлат (можно просто ослабить крепления, но не полностью; есть специальные крепежи с подвижными элементами; можно старой доброй скруткой обойтись, но в газоблоке решение не очень) ----- добавлено через ~10 мин. ----- И да, если стойки на постоянной основе оставлять, то нужно смотреть что с балками перекрытия (на них не малая доля от кровли придет), и узлы опирания балок (если просто лежат на газоблоке, то не лучший вариант - газоблок не любит серьезных сосредоточенных нагрузок) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Удаленная консультация толку мало принесет. При усилении нужно все смотреть своими глазами. Лучше обратиться за помощью к местным проектировщикам.
Цитата:
Если бы был сделан нормальный проект, таких проблем бы не возникло. Ну, можно, конечно, и на своих ошибках учиться, но только это будет дорого стоить. Последний раз редактировалось al3003, 02.04.2016 в 17:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Игорь, у вас неправильно запроектирован узел стыковки распорки со стропилом. Такая схема кровли как у вас предполагает ОГРОМНЫЙ распор в распорке (а точнее эта уже не распорка а затяжка. Так что будем её называть так.) По фоткам видно что затяжка крепиться к стропилу 3 гвоздями. Это совсем мало. Узлы растянуло, ваша кровля села на шпагат и уперлась ногами в стены, которые и выдавило в стороны. Посмотрите как это делается на идентичных проектах
Рисунок 1. Вы видите на каких болтах нужно крепить затяжки в вашем случае??? Вы видите что какого сечения должны быть затяжки в вашем случает??? Они должны быть ОГРОМНЫЕ. И какие огромные сечения должны быть у стропил! Рисунок 2. Здесь как раз показаны спаренные затяжки. Подпирайте бревном вашу кровлю в конек, и поочереди отдирайте ваши затяжки нафиг и крепите их на болтах, спаренные и по расчету. Объвления на расчет подаются здесь http://dwg.ru/board/ Трещины замазать. Возможно это поможет, но думаю что сечения стропил маловаты и будет большая податливость, и нужно будет еще после пары зим опять замазывать трещины пока прогиб кровли не выберет всё что ей надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555
|
Неужели она растянута?
Самое смешное, что если опоры стропил неподвижные, то без этой штуки горизонтальные усилия на стены были бы меньше.... А все же интересны размеры крыши и сечения стропил. Фактор снега при таких уклонах и такой зиме конечно можно принять и в 0. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Судя по тому что стены не смогли воспринять распор и выдавились наружу, опоры можно принять шарнирно-подвижными. Тут всю кровлю от складывания сейчас держат растяжки.
Вообще такой вариант крыши очень стремный и не внушающий доверия. Я бы сделал вариант с затяжкой в уровне балок пола. Просто, надежно и никаких супер-узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Затяжка судя по картинкам в интренете, это перемычка соединяющая края стропил.
Если так сделать то жилое пространство кончится. А так понятно что будет держать и отличный вариант. А горизонтальные деревяшки в букве А - это ригель. Так? Это я к тому, что бы понимать о чем идет речь. ----- добавлено через ~4 мин. ----- А еще вот вопросик, как определить грамотность конструктора? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484
|
Цитата:
а вот тут в точку. только без этого: Цитата:
т.е. необходимо установить 2-3 стойки под коньком и по ним пустить балку, на которую должны опираться стропила |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: это так же сложно, как определить адекватность заказчика))
Самый надежный вариант - отзывы знакомых. потом еще есть портфолио всякие, примеры объектов, просто в личной беседе понять представляет ли он о чем вообще речь идет). Ну это все как пальцем в небо ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я бы уделил внимание затяжке, вполне возможно она справится и тупо усилить узел нормальным болтом |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Уберется метр справа, метр слева, где и так все бы головами только бились (особенно если туда запихнуть кровать и спросони встать). Просто для вашего дома конфигурация кровли была бы другая (см. приложение). А так система таже - затяжка снизу.
Это тоже хороший вариант, но у автора же окна в торцах. Плюс ходить вокруг колонн как-то ... ну можно конечно. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Я щас подумал, можно было бы и вообще вот такой сделать. Стояло бы отлично. Как раз пространство не уменьшается и распор внизу ловится.
Ну короче можно было бы что-нибудь придумать понадежней. Но это все так к слову. Щас нужно думать как то, что наделали усилить. |
|||
![]() |
|
||||
Конструкция проще некуда. Имею подозрение что якобы затяжки (по виду понятно что это наспех приколотили) появились недавно, после обнаружения трещин, а так после установки стропил они так и спокойно стояли. На картинках узел не показан но что-то там с мауэрлатом и сопряжением с стропилом тоже намудрили местные рационализаторы.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
Бала бы проще если б была двухскатная крыша. А так апокалипсис какой то, вот на фото по ценрту где ригеля вверху совсем, с другой стороны стена с трубами, а как к такой стене крепить ригель?
Цитата:
Уголок прикручен болтом к стропилине. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А так без схем планировки и узлов одними фото трудно судить. Из практики - чтобы такая наипростейшая конструкция себя повела "неправильно" надо особенно постараться. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555
|
Вот это вопрос,так вопрос...
Ну кто правильно ответит на вопрос ![]() ну ЭТО действительно называется ригелем, но спец в дереве скажет правильный профессиональный термин _____ Да ладно вам. Простая крыша. Всегда можно что-то улучшить и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Есть очень простой способ отсеять заведомо неграмотных конструкторов - попросить рассчитать простейшую статически определимую балку на двух опорах. Из опыта могу сказать, что отсеивается не менее 90% от соискателей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555
|
Цитата:
Offtop: Или нет, лучше так. Есть пестерь грибов. Видимое гнильё и так понятно. Предложенный способ - это как отрезать ножку от шляпки. А этот способ не дает даже 30% гарантии, что все перебранные таким способом грибы годные. С деревом сложнее, как и с любым другим материалом сложнее и требует навыков и спец. знаний. Да, деревянную балку на двух пролетах любой ПГСник как два пальца об... А запроектировать крышу, как конструкцию.... - это как запроектировать металлический каркас, как конструкцию, Ну и т.п. Навык приобретается после 3-4 объектов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Насколько я понял, в нижней части здания. а также в зонах проемов под окна и двери трещин нет. Это свидетельствует об отсутствии неравномерных осадок фундаментов. Ну а раз с фундаментами все в порядке, то никакой беды нет - все лечится сравнительно легко и дешево. К вышеперечисленным методам ремонта я мог бы порекомендовать подумать о создании преднапряжения в конструкциях кровли. Я бы подумал о том, чтобы, например, для затяжек крайних рядов взять сырую древесину. Тогда в процессе высыхания растяжка сожмется и стропила сдавят стену. В процессе нагружения кровли снегом стропила в уровне стен немного разойдутся, но трещины образовываться не будут.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,484
|
Цитата:
да и небольшая длина затяжки (метра 2 по фото) не создаст существенного преднапряжения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Здесь нужно считать. Найти величину усушки древесины вдоль волокон не проблема. С чем соглашусь, так это с тем, что предложенный мной метод затяжки не дает возможности прогнозировать результат. Наверное, лучше натяжение создавать более традиционными инструментами, например, лебедкой. Ну а затяжку поставить на уже преднапряженную конструкцию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555
|
Цитата:
И если вы хотите стянуть лебедкой две стропилины из досок, то выдержат ли эти доски? Они ведь и так работают на изгиб и вдруг вы еще дополнительно их загружаете сосредоточенной силой...... ![]() 1) А какую силу будете прикладывать? При пролете 6 м и расчетной в 200-300 кг/м.п. Этот должно быть 600-900 кг... 2) А схему опирания стропил будете менять, ну устанавливать скользячки и т.п. А то будете стягивать и так сжатый элемент... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,185
|
Для начала надо просчитать уже существующую конструкцию, чтобы оценить величину распора. Потом попробовать более распространенные методы для его уменьшения - например, рассмотреть вариант с 2-мя затяжками на разной высоте в каждой стропильной раме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Дом строил заборостроитель, ни одной нормальной конструкции. Я бы посоветовал разобрать или усилить металлом (сделать каркасный) если фундаменты нормальные. ГБ - отстой, и как несущий г-но и как утеплитель г-но. Если усилять - то сначала обследовать, там ещё много сюрпризов будет(
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,325
|
Выводы тезисно.
1. Дом построен по проекту но с отступлениями, или не учтен распор от стропил. 2. Обнаружены волосяные трещины в ГБ кладке стен. 3. Волосяные трещины не свидетельствуют о том, что дом "разваливается". Они могут иметь силовое происхождение, но чтобы определить причины и назначить мероприятия по ремонту для дальнейшей безопасной эксплуатации - неплохо было бы пригласить специалиста. 4. Возможен вариант усиления конструктивно (изменение конструкций стропильной системы), с устройством дополнительных стоек, затяжек и пр., для восприятия распора, но первоначально советую выполнить расчет на предмет необходимости усиления, затем - выбранных схем усиления. 5. В летний сезон стропильная система не загружена, поэтому торопиться не стоит. Советую зарисовать и выложить на форум карту трещин, а для получения данных о динамике - устроить гипсовые маяки. Также не стоит выполнять внутреннюю отделку помещений, чтобы оставить открытыми повреждения кладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 3
|
Я бы поступил так:
1. Установил маяки на трещины. Составил бы карты трещин. 2. Нашел бы грамотного специалиста по деревянным конструкциям, который сможет составить по вашей стропильной системе расчетные схемы и просчитать сколько и чего приходится по расчетам. 3. Пока специалист все это считает, ответить для себя на вопрос как восстанавливать мембранку? И как защитить в последующем утеплитель и стропила от конденсата. 4. Решить по составу "кровельного пирога" или внутреннего подшива. Сколько и какого утеплителя там будет, чем зашиваться стропила будут? 2 листа ГВЛ по 12,5 мм или вагонка? 5. Совместно со специалистом посчитать допнагрузку от собственного веса и как себя будет вести конструкция с ним. 6. А уж после и обсуждать что делать? Может правильнее перебрать все по хорошему? Снега пусть и немного, но лично смутило крепление в ендове на уголки и саморезы. На срез они не очень... |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Мне, как неспецу-строителю, бросилось в глаза три момента:
1. Отвратительная кладка, что блоков, что кирпичей. Сравните с http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1490401&postcount=41 2. Где-то - на фотах видно, есть перемычки над окнами и дверьми, а где-то нет. Все говорят что ГБ плохо держит, а над окнами, получается, без перемычек вес верхних рядов приходится на консольно поставленные блоки, скрепленные только раствором. Неужели рама окна является несущей? 3. А может, раствор плохого качества? |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Поставить стойки под стропила, оперевшись на ригель пола. Демонтировать затяжку. Открепить стропила от уголков. Поддомкратить чуток всю раму на верх. Установить затяжку на болтах (а не на трех гвоздиках), для крепления стропил поставить уголки с овалами. Установить временную затяжку с талрепом на стену в уровне мауэрлата. Убрать стойки. Может быть даже попробывать сразу стравить распор, т.е. преднамеренно сдвинуть края стропил чуток наружу пока стоит временная затяжка. Временные затяжки убирать весной.
А монолитный пояс идет только вдоль здания? На торцевые стены не заходит?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 04.04.2016 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Я может пропустил."Мауэрлат" к стене как крепится? Где стяжки между стропильными ногами и балками перекрытия? Первый хороший ветер унесет нафиг эту кровлю, и проблема рассосется сама собой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
В общем цель размещения сей темы достигнута, так что можно закрывать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И думаю нужно! Дабы не сведущие люди, не приняли бредни за реальность. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Читай выше. :-) Только разве я могу закрыть тему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Вы и должны её закрывать. Точно не знаю, как это делается. Может быть в опциях темы есть такая функция. Если нет, можно сообщение модератору написать( красный треугольник с восклицательным знаком).
Последний раз редактировалось al3003, 04.04.2016 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Offtop: Бред - это то, что ты построил, адекватный человек.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 2
|
Добрый день, расчетом вашей кровли не занимался, но предварительно задать схему для усиления кровли можно
1. Необходимо снизить нагрузку от распорки на стены передав половину нагружения на коньковый фрагмент, его можно выполнить в виде фермы : Схема кровли Схема фермы Ферма в направлении Коньковой доски обеспечит снятие нагрузки, а ее конструктов в виде фермы позволит опереть на более широкий пролет 2. Узел 1 на схеме кровли указывает на то что в этом месте необходим скользящий вид крепления. Вам уже советовал другой форумчанен. 3. В плоскости Стяжек, можно также применить Ферму (горизонтального типа, облегченную), она уберет смещения кровли В право, В лево от пульсации ветра. 4. И навсегда запомните, никогда не опирайте конструкции кровли на ПЕРЕКРЫТИЕ, только на несущие стены! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
По размышляю.
Нижняя часть, стягивающая стропила зовется - затяжка. принято. При наличии затяжки, дабы избегать путаницы перемычка в букве А - ригель. принято. Когда нет необходимости в нижней затяжке, то перемычку в букве А - звать затяжкой. согласен, разумно. Ну а стяжка - это вообще бетонный элемент пола, делится на черновую и чистовую. Я за понимание диалогов, и сидеть раскладывать карты - о чем хотел сказать собеседник не люблю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
Точно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 18
|
На сколько я понимаю ригель - разгружает прогиб длинных стропил, так что он в холостую не работает.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я пришел к тому же, мне было бы спокойней без второго яруса. Но как всегда есть куча но! ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я наверно плохо себя веду, у меня нет кнопки редактирования сообщений. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я пришел к тому же, мне было бы спокойней без второго яруса. Но как всегда есть куча но! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555
|
Цитата:
У простых плотников это всегда была "схватка". У продвинутых и инженеров это слово претерпело много изменений Сначала, участь у французов, весь XVIII-ХIX век этот элемент назывался - легель, и это определение кочевало до 20-х гг XX века. Хотя по французски правильно regle, то бишь линейка, или ligne - линия. Хрен разберёт... С самого конца ХIХ века, видимо под влиянием немцев, слово сначала изменилось на регель, а потом и на ригель. Последний раз редактировалось kruz, 09.04.2016 в 22:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367
|
Почему не рассмотреть вариант усиления #49? Перебрать по захваткам стены мансардного этажа, кроме этого ужесточить перекрытие, используя балки в качестве тяжей (растяжек) или металлическими тяжами. Конечно же, выполнить усиление узлов "ригель-стропильная нога" металлическими накладками. И не паниковать, а действовать.
Никакие расчёты Вам не помогут (раньше надо было считать). Тем более заочные. Конструктивно, с запасом и победите! Последний раз редактировалось Nikst50, 11.04.2016 в 16:26. Причина: уточнение |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Решился освоить подшивку….. | Red Nova | AutoCAD | 440 | 05.05.2025 13:50 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |