Добрый день. Вопрос уже заезженный, но четкого ответа так и не нашел.

Нужно ли в разделе КМ показывать типы сварных швов, их катеты и т.п.? Или же это указывается в КМД?

Просто в похожей теме прочитал, что швы рассчитывает сам завод изготовитель, который делает КМД, а в КМ указываются только усилия в узлах. Но что если сварка предполагается не заводом изготовителем, а строителями. В таком случае в КМ указываются сварные швы и требования к ним?

Заранее благодарен за разъяснение.
Просмотров: 36308
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:45
#2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


В КМ показывается размещение сварных швов. Тип может указываться, а может и нет.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 10:53
1 | #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


СП 16 п. 4.1.3 , ГОСТ 21.502 п.5.1.2, 5.6.2, 5.7.4
Offtop: неужели самому трудно найти?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2016, 10:54
#4
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
В КМ показывается размещение сварных швов. Тип может указываться, а может и нет.
Хорошо, вот если я схематично покажу, например, угловой монтажный шов, а катет шва не укажу. Как строители поймут с каким катетом варить?
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 11:03
1 | #5
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Ну обычно в общих данных или примечании указывается, что варить швами с катетом не менее толщины тонкой детали. Если такого катета хватает, то и ладно. А в особых случаях можно и на чертеже катет указать.
А еще в общих данных КМа пишут, что необходима разработка КМД, где должны быть назначены катеты и длины швов и диаметры/количество болтов.
Соответственно КМ не для строителей, а для КМДшников больше. Строителям лучше АС давать с указанием количества каждой детали, их размеров, обработки и т.д. Это если для небольших объектов не предусматривающих заказа на заводе МК.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 11:03
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Midimi, КМ это исхожник для КМД. Не нужно по нему строить. Хотите чтоб строили - разрабатывайте АС со всеми отправочными марками, фасонками, катетами и длиной швов.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 11:05
4 | #7
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Хорошо, вот если я схематично покажу, например, угловой монтажный шов, а катет шва не укажу. Как строители поймут с каким катетом варить?
по наименьшей толщине свариваемых деталей

а вообще, не утруждайтесь особенно-после вас же пройдет бульдозер, который называется инженер по разработке кмд-он подотрет вам все ваши недочеты, пересчитает и допишет швы, пересчитает и продумает 80 % узлов в вашем проекте, поможет монтажникам, а вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны, и чувствуйте себя королём
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 11:33
#8
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны
ну может даже пересчитать и найти косяки аварийные в конструктивной схеме, хотя такое и без перерасчета ловится. А вообще попытайтесь для самообразования хоть один раз взятся за кмд по чужому кму вот тогда все вопросы о том, что надо что не надо указывать отпадут сами собой.
gad вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:25
#9
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
а вообще, не утруждайтесь особенно-после вас же пройдет бульдозер, который называется инженер по разработке кмд-он подотрет вам все ваши недочеты, пересчитает и допишет швы, пересчитает и продумает 80 % узлов в вашем проекте, поможет монтажникам, а вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны, и чувствуйте себя королём
Хорошо сказал... Только вот иногда возникают юридические нюансы с отступлением от КМ, а "короли" 1 уровня на контакт идти не желают. В такие моменты думаешь: "Парень, лучше б ты этот узел вообще не показывал, сделали бы сами как надо... А теперь вот мучайся с тобой..."
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:38
#10
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
"Парень, лучше б ты этот узел вообще не показывал, сделали бы сами как надо... А теперь вот мучайся с тобой..."
Золотые слова.
gad вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:44
#11
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Золотые слова.
Offtop: извините. не соглашусь с золотистостью
Offtop: инженер км должен ответственно и с головой подходить к своей работе-разрабатывать качественно основные узлы и давать максимальную информацию (опустим уж решения по конструктиву схем). Запарили всякое дермище за проекты выдавать
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 12:46
#12
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop:
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Offtop: извините. не соглашусь с золотистостью
Offtop: инженер км должен ответственно и с головой подходить к своей работе-разрабатывать качественно основные узлы и все в них прописывать (опустим уж решения по конструктиву схем). Запарили всякое дермище за проекты выдавать
Согласен, что ... выдают, но у меня например именно из-за таких проектов постоянные клиенты на кмд есть.
gad вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:41
#13
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
а вообще, не утруждайтесь особенно-после вас же пройдет бульдозер, который называется инженер по разработке кмд-он подотрет вам все ваши недочеты, пересчитает и допишет швы, пересчитает и продумает 80 % узлов в вашем проекте, поможет монтажникам, а вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны, и чувствуйте себя королём
так и делаю, особенно с учетом того, что по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД а делать чужую неоплачиваемую мне работу нет ни времени, ни желания
особенно с учетом:
Цитата:
"Парень, лучше б ты этот узел вообще не показывал, сделали бы сами как надо... А теперь вот мучайся с тобой..."
Вот только королем себя чувствовать за не получается, тут как бы на еду в свете развития передового общества как то заработать.
И искренне сочуствую КМДистам за их потогонную систему работы.
а насчет узлов - по моему 90% КМДистов шуруют на Текле и их мои узлы в соответствии с СССРовскими традициями все равно не устраивают (да и без надобности)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:46
#14
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
так и делаю
никто и не сомневается.
Только когда конструкции в проекте сикось/накось налезают и падают друг на друга, тут уж не об узлах да сварке плакать хочется...
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 13:56
#15
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


инженер гарин то что "ответственно" и "с головой" это все популизм, хотя вроде бы и мысль-то правильная. Я не депутат, а инженер, поэтому люблю конкретику. Если стоит задача разработать КМД, то свои предпочтения и пожелания к КМ расположил бы в следующем порядке:
1. КМ разрабатываю я сам.
2. КМ разработан с упором на графику от и до в подробностях. В этом случае усилия можно особо не расписывать.
3. КМ разработан с упором на расчетную часть, но без детальной проработки узлов. Узлы показаны схематично, главное, чтобы было четкое понимание жесткий узел или шарнирный и грамотно расписаны все усилия (прямые, обратные моменты, РСУ, если это необходимо).
А вот на практике чаще всего встречается случай, когда и графика не разработатна в достаточном объеме, и расчетные данные не приведены в достаточном объеме для расчета узлов. Зато написано, что "количество, расстановку, классы, диаметры болтов, материалы для сварки и размеры швов (короче всё) уточнить в КМД". Либо узлы разработаны, но с ошибками. Усилия указаны, но не опорные, а в пролете... и т.д. и т.п. Причем усилиия выбирают максимальные из всех сочетаний, что не то что узел не законструировать, так еще и сам профиль по прочности не проходит...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 14:03
#16
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
это все популизм
Offtop: популизм-точно. Но люди пять лет отбарабанили и что-то же должно в голове остаться-не писать же здесь инструкцию по применению

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
2. КМ разработан с упором на графику от и до в подробностях. В этом случае усилия можно особо не расписывать.
3. КМ разработан с упором на расчетную часть, но без детальной проработки узлов. Узлы показаны схематично
а это хорошо

Автору по теме можно только посоветовать-если сомневаешься указать или нет (ту или иную информацию)-укажи, потому как проект твой, если не наплевать-все будут спать хорошо. Никогда не знаешь, к кому в руки попадет после км-щика проект-к грамотному пгс-нику, делающему кмд, к учителю рисования/экономики, прошедшему курсы переквалификации в инженера, делающему кмд или сразу отправят на площадку погонажом нарезать/варить на месте.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 14:42
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
по моему 90% КМДистов шуруют на Текле и их мои узлы в соответствии с СССРовскими традициями все равно не устраивают
Текла - танк, ей все равно где ехать. Это такие КМДисты...
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 00:52
#18
Midimi


 
Регистрация: 30.05.2015
Сообщений: 97


Всем спасибо!
Midimi вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 09:54
#19
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


1. В ОУ/ОД указывай по чему подбирается сварные швы
2. В узлах показываешь по ГОСТ сварку
3. На особо важных узлах показываешь катет в узлах

Пункты СП писали выше
Homel вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 15:53
#20
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
по наименьшей толщине свариваемых деталей

а вообще, не утруждайтесь особенно-после вас же пройдет бульдозер, который называется инженер по разработке кмд-он подотрет вам все ваши недочеты, пересчитает и допишет швы, пересчитает и продумает 80 % узлов в вашем проекте, поможет монтажникам, а вы посчитайте схемку в скаде-уж будьте так любезны, и чувствуйте себя королём
Вот Вы интересный человек. Где таких КМДшников взяли? Наши КМД "инженеры" только чертить умеют. Чертежники т.е. Все узлы, профили, болты, швы и т.д. приходиться делать на стадии КМ. А КМД только остается скопировать КМ чертежи и деталировку выполнить. И это даже не та деталировка, что в машиностроении требуется...
KAM90 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 15:55
#21
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Где таких КМДшников взяли? Наши КМД "инженеры" только чертить умеют
Offtop: о, боги, боги взять ваших кмд-шников и таких км-щиков, как сказал alexfr
Цитата:
так и делаю, особенно с учетом того, что по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД а делать чужую неоплачиваемую мне работу нет ни времени, ни желания
- знаете, что получается? беда

Последний раз редактировалось инженер гарин, 06.04.2016 в 16:10.
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:09
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от KAM90 Посмотреть сообщение
Где таких КМДшников взяли? Наши КМД "инженеры" только чертить умеют.
я даже не знаю, как вам сказать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:46
#23
KAM90


 
Регистрация: 11.03.2016
Сообщений: 60



Так точно! Беда!
KAM90 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 16:49
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop: Бармаглотище, как обматерили, да?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 21:46
#25
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


to инженер гарин и иже с ним:

призывы к совести, "знаете, что получается? беда", "взять ваших кмд-шников и таких км-щиков, как сказал alexfr"
и самое крамольное:
Цитата:
так и делаю, особенно с учетом того, что по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД а делать чужую неоплачиваемую мне работу нет ни времени, ни желания
извините, но:
1. "по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД" - это правда
благодаря практической невозможности в ГОСТах и СП дать список в разделе КМ в стадии П - узлы такие и то такие-то
в стадии Р еще списочек, для раздела КМД еще один свой список - получаем ежегодно всплывающие на dwg_ru темы - кому какие узлы положено рисовать
реально - объем рисования узлов определяет ГИП на свое разумение, с учетом сложности объекта, наличного времени, людей, финансирования и количества так называемой совести.

2. При возникновении вопросов у КМДистов не помню случая, чтобы КМ-щики встали в позу и послали их на три буквы - всегда отвечали.
в тоже время
"КМ-щик должен показать все посадки на бетон (фундамент) а металл к металлу - примкнет КМДист, но нужно все четко увязать и показать усилия в ведомости элементов"
естественно, что экзотические узлы рисуются в КМ, хотя когда-то мне было высказано возмущение - почему не показан узел крепления швеллерного прогона к верхнему поясу фермы из спаренных уголков

3. есть разные КМ-щики, разные КМДисты да и просто разные условия жизни и работы. "не судите, да не судимы будете..."

по давно забытому вопросу указания катета шва ответ был дан не позже поста #5
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 22:54
1 | #26
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


С недавних пор, я как заказчик услуг проектирования, установил жёсткие правила для подрядчиков:
Кто проектирует КМ, тот и разрабатывает КМД и все работы в единой модели в САПР поддерживающий стандарт CIS/2
В модели должны быть проставлены все сварочные швы, все метизы и все узлы должны быть рассчитаны.
Кто не хочет, не умеет или считает это неправильным - удачи, всегда есть те, кто выполнит эти условия. И без компромиссов.
И как только я ввёл эти требования для подрядчиков - мои проблемы закончились, ошибок в конструкторской документации почти нет. Проекты пролетают через заводы без вопросов и задержек. И сам этап проектирования сократился значительно. Больше нет задержек, нет споров, приятно работать.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:02
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Кто проектирует КМ, тот и разрабатывает КМД
Может он пусть еще и конструкции изготовит и построит? А то чо это вдруг разленился, сволочь такая. Разве КМД не должен делать изготовитель конструкций? Разве не в этом вся фишка разделения этих двух типов документации?
 
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:07
#28
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


да, осталось заставить все проектные институты страны чертить кмд
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:08
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
С недавних пор, я как заказчик услуг проектирования, установил жёсткие правила для подрядчиков:
Кто проектирует КМ, тот и разрабатывает КМД и все работы в единой модели в САПР поддерживающий стандарт CIS/2
В модели должны быть проставлены все сварочные швы, все метизы и все узлы должны быть рассчитаны.
Кто не хочет, не умеет или считает это неправильным - удачи, всегда есть те, кто выполнит эти условия. И без компромиссов.
И как только я ввёл эти требования для подрядчиков - мои проблемы закончились, ошибок в конструкторской документации почти нет. Проекты пролетают через заводы без вопросов и задержек. И сам этап проектирования сократился значительно. Больше нет задержек, нет споров, приятно работать.
Pavel - .
Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
да, осталось заставить все проектные институты страны чертить кмд
Если им за это бы платили - почему нет?! Гордыня?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:16
#30
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Гордыня?
Offtop:
ниже достоинства)
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:44
#31
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Кто проектирует КМ, тот и разрабатывает КМД и все работы в единой модели в САПР поддерживающий стандарт CIS/2...Проекты пролетают через заводы без вопросов и задержек
Да написали бы прямо - сливаю КМ своим пацанам на завод

Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
В модели должны быть проставлены все сварочные швы, все метизы и все узлы должны быть рассчитаны...Кто не хочет, не умеет или считает это неправильным
Это что, ноу хау? Остались еще такие, что этого не делают и держатся на плаву?
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 23:52
#32
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


от Pavel Samofalov:
Цитата:
все работы в единой модели в САПР поддерживающий стандарт CIS/2
"имя, сестра, имя!" - Текла, Адванс или как?

и лицензию на все.

Цитата:
все узлы должны быть рассчитаны
это возможно в Текле по Еврокодам - точно - а по СП как? или не имеет бюрократические препоны не имеют значения?

и от Vavan Metallist:
Цитата:
Если им за это бы платили
(кстати, Вы еще во Львове? И как, платят?)

согласен, при жестких условиях - "только 3D или будут делать другие" выхода помимо перехода в "Теклу" уже не останется
хотя "старикам" это уже не подойдет - ну и бог с ними
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 00:11
1 | #33
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
да, осталось заставить все проектные институты страны чертить кмд
Именно такую реакцию я и встретил первый раз.
Но я же не кого не заставляю, не хотите проектировать по требованиям заказчика, не надо. Первый раз отказались на эмоциях не вникая в суть, обратился в финское КБ с опытом проектирования по российским нормам, они быстро дали цену и приступили мгновенно, проект получил раньше срока, ГИП проверил и подготовил документацию для согласования.
Завод получил чертежи и модели для ЧПУ в готовом виде, проект поставили без очереди, так как им замораживаться на разработку не нужно - были очень рады и скидку мне сделали солидную. Мне так понравился этот проект, что теперь я работаю только так.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если им за это бы платили - почему нет?! Гордыня?
Верно. Заводы закладывают стоимость КМД в стоимость металлоконструкций, я забираю эти деньги и отдаю их в КБ. И получается, что всем хорошо. И как раньше работать разделяя проект на стадии распихивая их по разным подрядчикам больше уже никогда не буду.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
"имя, сестра, имя!" - Текла, Адванс или как?
Design Data-SDS/2
Tekla Structures
Autodesk Revit Structure, Navisworks, AutoCAD Structural Detailing, and Robot Structural Analysis
Bentley: RAM Steel, RAM CADstudio, STAAD.Pro and Bentley Structural Modeler ProSteel and ConstructSim
AceCad: StruCad, StruMIS and StruWalker Plus
Intergraph SmartPlant 3D and Frameworks Plus
Computers & Structures: ETABS and SAP2000
RISA-3D
GT STRUDL
Graitec Advance Steel
FabSuite
Fastrak Building Designer from CSC
Intergraph: CADWorx Steel
CAD Systems.nv: Parabuild
Cype: Cype Metal 3D
Space Gass
StruCIM
GTS CADBUILD: Quickport
Black and Veatch: Plant Vision

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
это возможно в Текле по Еврокодам - точно - а по СП как? или не имеет бюрократические препоны не имеют значения?
ГИПу не сложно подготовить любую документацию для преодоления бюрократических препонов имея общую информационную модель.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Да написали бы прямо - сливаю КМ своим пацанам на завод
Завод получает готовые рабочие чертежи, 3D/2D для CAM и спецификации в любой желаемой форме, обычно в форматах Excel и XML

Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 07.04.2016 в 00:23.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 07:30
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Тут, скорее, в другом будет проблема - проектные институты не умеют делать КМД.
И не надо про "Ну вот мне же сделали". Да, сделали. Вот только... Сделать-то тоже можно по-разному. Нам тоже периодически заказчики передают на завод "готовый" КМД. Да что говорить, вон пример буквально вчера... Ведомость метизов. На пакет 19 мм даны болты М20х70 и М20х75, на пакет 18мм - М20х80. И это еще мелочь (хотя метизов в общей сложности там 60 т, а вопрос этот - не единственный). Неверное оформление отправочной марки приводит к куче вопросов (в лучшем случае) либо ошибок изготовления.

Павел, схема твоя хорошая. Но в ней отсутствует один нюанс - завод тоже должен быть в одной связке с проектировщиками и КМДшниками. Другими словами, должен быть завод со своим проектным и конструкторским подразделениями. Именно за этим будущее, мне кажется.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 07:50
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


объединяя КМ с КМД почему-то позабыли о других разделах...
Pavel Samofalov, ваши подрядчики проектируют АР, КЖ, ОВ, ВК, ГП, ТХ, ЭМ и т.д.?
Это хорошо конечно под одним крылом и КМ и КМД, но очень тяжело будет разработать КМ без тесного сотрудничества со смежниками. А изменений бывает очень много и не всегда они увязываются даже имея смежников под боком (очень редко, но бывает и такое).
Так что пока вы мимо.
Хотя может у вас там сарайчики, хз.

Последний раз редактировалось wvovanw, 07.04.2016 в 08:16.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:05
1 | #36
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


По теме: из тех КМД, что мне попадались я не видел, чтобы на узлах и элементах конструкции указывались катеты сварных швов. Сквозняком по всем листам в тех. указаниях стоит священное "катеты....по наименьшей толщине свариваемых элементов".
Ну и ладно бы. Оставляем на их совесть.. и смотрим ГОСТ 21.502 п. 5.7.4, где четко написано, что на узлах должны быть указаны "размеры сварных швов". И после этого ни у кого не возникло бы никаких вопросов о том, кто же все таки указывает катеты КМ или КМД, если бы не фраза, завершающая этот пункт (5.7.4) "Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД."
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:09
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
"катеты....по наименьшей толщине свариваемых элементов".
можно обойтись и этой фразой, но не для всех узлов.
База колонны, 40К5 с t60... Например.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:17
#38
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тут, скорее, в другом будет проблема - проектные институты не умеют делать КМД.
не говоря уж о том, что большинство проектных институтов чертит в 2D автокаде... помню, десять лет назад жутко интересно было чертить кмд в голом автокаде... Offtop: хотя есть свои плюсы-память тренируется шикарно, гимнастика для ума, так сказать
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:19
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


wvovanw, а ты t60 c t100 чтоли свариваешь?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:20
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а ты t60 c t100 чтоли свариваешь?
нет, до такоГа еще "не дошел"
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:36
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
кстати, Вы еще во Львове? И как, платят?)
Да, но не еще, а уже опять во Львове. )
Как платят? По счетам... )
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:40
#42
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


ну у наших "священная фраза" была: "неоговоренные сварные швы Кf=6мм, но не более 1.2 толщины более тонкого элемента"
а базы колонны все равно рисовали - как иначе с бетонщиками увяжешься, да и усилия бывали очень серьезные - а в нарисованной базе все равно толщины (и разные типы) швов указать нужно - да и не долго.

----- добавлено через ~7 мин. -----
to Vavan Metallist
Цитата:
Как платят? По счетам... )
вот и славненько, держава без налогов не пропадет, а я то думал - неужели налом)
вообще то я про суммы спрашивал - как в Европе у Самохвалова или как обычно - 2 проекта (КМ+КМД) по цене одной стадии П с акцией - только для Вас - скидка до 50% от первоначальной цены?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
должен быть завод со своим проектным и конструкторским подразделениями. Именно за этим будущее, мне кажется.
про это будущее мне мой первый шеф еще в1990г говорил, а всяких астронов и бывших молодечно - при больших объемах однотипных конструкций - это давно уже настоящее.
небольшой минус этой схемы - нестандартную промки маленького размера и большого головняка такие заводы+кб не берут
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:06
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
wvovanw, а ты t60 c t100 чтоли свариваешь?
Бахил, у нас вот сейчас заказ... Так плита базы колонны - 80 мм. Колонна - из 40. По наименьшей варить? = ))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
По теме: из тех КМД, что мне попадались я не видел, чтобы на узлах и элементах конструкции указывались катеты сварных швов. Сквозняком по всем листам в тех. указаниях стоит священное "катеты....по наименьшей толщине свариваемых элементов".
на кол таких КМДшников

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
небольшой минус этой схемы - нестандартную промки маленького размера и большого головняка такие заводы+кб не берут
вопрос цены
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 15:17
#44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
вообще то я про суммы спрашивал - как в Европе у Самохвалова или как обычно - 2 проекта (КМ+КМД) по цене одной стадии П с акцией - только для Вас - скидка до 50% от первоначальной цены?
Про суммы здесь говорить не принято.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 17:31
1 | #45
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тут, скорее, в другом будет проблема - проектные институты не умеют делать КМД.
Инженер может быть инертным и ленивым, но никогда не поверю, что есть разработчики КМ настолько глупые, что не могут освоить 3D моделирование в интеграции CAD/CAE. Переход на современные методы проектирования основанные на единой информационной модели снижает трудоёмкость не только проектирования, но и производства, причём очень значительно.
Возможно вы не знаете, но в северных странах ЕС, услуги проектирования стоят примерно столько же сколько в РФ, при этом расходы на инженеров в разы выше. Жёсткая конкуренция вынуждает внедрять прогрессивные методы проектирования для того, чтобы сохранить конкурентоспособность.
Российские инженеры, в общей массе более ленивые чем Европейские, то точно не глупее! И если правильно мотивировать, то каждый научится делать КМД.

Ваше мнение - почему Ямал проектируют индусы? Выразите пожалуйста, любые откровенные предположения основанные на личном мнении, можно в личку.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
объединяя КМ с КМД почему-то позабыли о других разделах...
Pavel Samofalov, ваши подрядчики проектируют АР, КЖ, ОВ, ВК, ГП, ТХ, ЭМ и т.д.?
Это хорошо конечно под одним крылом и КМ и КМД, но очень тяжело будет разработать КМ без тесного сотрудничества со смежниками. А изменений бывает очень много и не всегда они увязываются даже имея смежников под боком (очень редко, но бывает и такое).
Я ничего не забыл, работа над проектами производиться в CIM, взаимодействия согласно регламентам ISO 10303... Моя часть ограничена CIS/2, то есть металлом, в другие части проекта я не лезу, но активно взаимодействую в режиме реального времени. Я сам подрядчик по металлическим конструкциям, я редко берусь за генподряды и редко берусь за те проекты в которых реализация CIM не предусмотрена.

Я экспат и моя основная деятельность - организация/модернизация металлообрабатывающих предприятий, автоматизация, в том числе на основе промышленных роботов, внедрение CAD, CAE, MES, PDM, ERP. Те предприятия в РФ которые меня нанимали, добились хорошей производительности и разумеется локальные нюансы производства этих компаний мне известны очень хорошо. Стагнация рубля повысила конкурентоспособность российских заводов на рынках ЕС. Мне предложили стать представителем в ЕС, сначала один, потом второй ... Я организовал мультинациональную команду и взял на себя решение тех вопросов которые заводы сами решить не могут или не хотят. Установил правила, ничего не придумывал, только на основе международных стандартов. Система руководства проектами - клиентоориентированная, основанная на постулатах PLM/BIM. И проектировщики и заводы работают нормально, эффективно взаимодействуют в реальном времени и не подводят. За исключением подготовки поверхностей и нанесения ЛКМ, что решается переносом этого передела в ЕС. Несмотря на то, что часто приходится ввозить металлопрокат из ЕС и конечно платить все налоги, хорошо организованные российские предприятия конкурентоспособны на рынке ЕС.

wvovanw, не надо искать компромиссов между мнениями, разбираться со снежниками не сложно, если строить отношения на основе правил ISO 10303. Вспомните библейскую историю про строительство грандиозного объекта ))) Надо научится говорить на одном языке и работать по одним правилам. Самое тесное и эффективное взаимодействие со смежниками - CIM. И нужно всегда придерживаться золотого правила - любая информация создаётся один раз, хранится в одном месте и используется всеми участниками на протяжении всего жизненного цикла.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 19:46
4 | #46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Типичная ошибка многих манагеров.
Владение теклой и т.д. они принимают за умение делать КМД.

Павел, вы можете купить автомобиль и даже научиться переключать скорости и крутить баранку - но это не научит вас безаварийной и при этом быстрой езде.

Повторюсь. К нам на завод приходят чертежи КМД "со стороны". Обычно - это тихий ужас. Сделанный в текле, адванс стиле и иже с ними.
Нужных размеров часто не хватает, зато есть куча ненужных. Нужных видов не хватает, зато ненужных - полон лист... Подготовка кромок под сварку, обработка поверхностей и т.д. - хуже, чем у студентов 1 курса... Где надо - не сделана, где не надо - напихано всего полно... И т.д.

А вытекает это все просто от слабого знания технологии изготовления МК, оборудования, последовательности операций и т.д. Да тупо разное оборудование будет "тащить" за собой отличия в КМД "под технологию".
КМД должно делаться при заводе и никак иначе. Другое дело, что к заводу можно "прикрутить" проектный отдел (и такие заводы существуют, да).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 19:57
#47
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Бармаглотище,
На сколько я знаю про Ямал, там делали КМ в Текле, без узлов, вообще... заводы которые делают КМД плачут.
100k вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 20:03
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну такой вот "хороший" КМ. Могу привести кучу проектов, где тоже заводы плачут. И узлы есть... А все равно плачут.
Продолжаем эпопею с метизами на один из наших объектов.
Сегодня КМДшник (текла! блин...) прислал "исправленную" ведомость метизов. Там высокопрочные болты для фрикционных соединений с шагом 5 мм длины заложены. 10 типоразмеров... Монтажники будут щщщасливы... этих болтов - около 40 тонн.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 20:20
#49
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Pavel Samofalov, Давайте поищем тех, кто изготавливает конструкции Ямала, что они скажут, любопытно...
100k вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 21:22
#50
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сегодня КМДшник (текла! блин...) прислал "исправленную" ведомость метизов. Там высокопрочные болты для фрикционных соединений с шагом 5 мм длины заложены.
это не так страшно, если на схемах вынести типы болтов-места (на листе) и времени займет не много-все счастливы-монтажники довольны.
Бармаглотище, простите за нескромный вопрос, а вы чертите кмд в 2Д?
--
Много делаю кмд на ямал-км совершенно разные. Плачу вот, например, от донецкого проектного института
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 23:46
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
это не так страшно, если на схемах вынести типы болтов-места (на листе) и времени займет не много-все счастливы-монтажники довольны.
не будут монтажники довольны. Ему в 2-3 раза больше типоразмеров болтов надо с собой тащить на верха. И там в них разбираться. Кладовщику в 2 раза больше работы. Да всем. К тому же, перепутать по запарке 2 болта с разницей длины в 5 мм - достаточно просто. Да и снабжение будет писать кипятком, т.к. в продаже они не найдут сразу все типоразмеры.

Цитата:
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Бармаглотище, простите за нескромный вопрос, а вы чертите кмд в 2Д?
по-разному, в зависимости от сроков и объекта. Теклой пока владею не слишком хорошо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 08:43
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Я экспат
вы лучше скажите - сами то хоть что-то серьезное в своей практической деятельности запроектировали лично, расчеты делали? А то столько много буковок в ваших речах...
p.s. просто интересно. Я к тому, что часто от мЭнЭджЭров слышу - ну это же программа, она сама считает, надо только циферки вбить...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:59
#53
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вы лучше скажите - сами то хоть что-то серьезное в своей практической деятельности запроектировали лично, расчеты делали? А то столько много буковок в ваших речах...
p.s. просто интересно. Я к тому, что часто от мЭнЭджЭров слышу - ну это же программа, она сама считает, надо только циферки вбить...
Каждый должен быть профессионалом в Своем деле. И никак по другому. Так что зря Вы так нападаете.

У меня друг работает в Германии на одну из крупнейших фирм по разработке КМ (типа Астрона - не запомнил название) - пром. Работает в Текле.
Так вот он говорил, что у них на проект ~4 человека: ГИП, расчетчик, непосредственно проектировщик, и менеджер (примерно так -на 100% уже не помню точно). Каждый занимается Своим делом. В итоге процесс от получения задания от заказчика до попадания на завод составляет 1-3 недели (в зависимости от сложности). Объекты серьезные, не только ангарчики простые.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 10:07
1 | #54
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Объекты серьезные
Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
на проект ~4 человека: ГИП, расчетчик, непосредственно проектировщик, и менеджер
Речь наверно чисто о конструкторском отделе. ГИП для одних конструкторов это круто!
Иначе какой серьезный объект без технологов, архитекторов, генпланиста и смежников

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да и серьезные объекты таким составом лет 5 будут делать))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 10:45
#55
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


А что, КМщику трудно поставить тип шва и катет? Или он не понимает какой надо и ответственности боится? Вопросов же меньше потом будет
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 10:53
#56
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


seroja83, Да КМщику может и построить не трудно, тоже попросим? Вопросов ведь меньше будет, он лучше в своих разработках разбирается.
Тема какая-то пустая. Что мне делать или не делать решается в самом начале, когда договор пишем. От этого зависят как минимум стоимость и сроки. И по исполнению тоже самое - есть у заказчика спецтребования, я смотрб могу их выполнить или нет. Ставим сроки, стоимость и работаем в рамках договора.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Не спецтребований - делаю в объеме, приписанном мне нормативными документами
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 11:18
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Так что зря Вы так нападаете
я не нападаю, а интересуюсь

Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Так вот он говорил, что у них на проект ~4 человека: ГИП, расчетчик, непосредственно проектировщик, и менеджер (примерно так -на 100% уже не помню точно). Каждый занимается Своим делом. В итоге процесс от получения задания от заказчика до попадания на завод составляет 1-3 недели (в зависимости от сложности). Объекты серьезные, не только ангарчики простые.
не верю
потому как работал и с немцами, и с испанцами и с голландцами
нет таких сроков, как вы описываете
было несколько заводов у нас совместных, так вот им (чужеземцам) давали в 4 раза большие сроки, чем нам
т.е. здание 8-этажное, КМ - разработка 8-9 месяцев, у нас 4 месяца на АР, КЖ, КМ.
и это факт
про зп я вобще молчу
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 11:36
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Бахил, у нас вот сейчас заказ... Так плита базы колонны - 80 мм. Колонна - из 40. По наименьшей варить? = ))

Чисто спортивный интерес: а чем такое вообще варить можно? Это каркас атомной какой-нибудь?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 11:46
#59
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Давайте поищем тех, кто изготавливает конструкции Ямала, что они скажут, любопытно...
ужасные КМ. Не КМ даже, а АС. Делали не индусы
Но мы принимаем участие в проектировании Южно-Тамбейского газового месторождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE...BD%D0%B8%D0%B5
Проект большой, может где то и индусами делалось
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:08
#60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
а чем такое вообще варить можно? Это каркас атомной какой-нибудь?
вполне нормально для колонны с полкой 40мм и базой 80мм в многоэтажном производственном корпусе с большими пролетами
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:15
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вообще-то, это стадион.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:17
#62
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вообще-то, это стадион.
тогда это еще маленькие сечения
и сталь наверно С345, а то и выше?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:22
1 | #63
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Видел я чертежи КМ сделанные индусами и немцами. Это нечто, особенно решения узлов впечатляют. Если сравнивать их чертежи КМ с чертежами КМ сделанными институтами из бывшей системы Проектстальконструкции, сразу видно отсутствие Школы у их конструкторов. Это если образно сказать, сравнивать картины Репина, Шишкина и т.д. и т.п, с картинами абстракционистов на похожую тему - в одном случае искусство, в другом - . Только манагеры-заказчики этого не понимают, а потому заводы - плачут (но делают) и монтажники плачут (но монтируют), но бабло всегда побеждает зло.
HG вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:24
#64
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Так а варить это чем? Что там за электроды должны быть?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:26
#65
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Offtop:
Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Видел я чертежи КМ сделанные индусами и немцами.
да, так и есть, в основном. хоть и сделано в текла, ужас кромешный

причина скорее не в том, что там инженеры плохие, скорее всего наши заказывают что подешевле, просто чтобы было, стадию эскиза или не знаю как там это называется. У нас этот проект передается на стадию КМД, без адаптации и промежуточного проекта КМ
У китайцев неплохие КМ, во всяком случае подробные и делая КМД по ним вопросов практически не возникает. У нас тоже неплохо, если стадия КМ, если АС, сложнее

Последний раз редактировалось Chardash, 08.04.2016 в 13:43.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:28
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Что там за электроды должны быть?
диаметр электродов 40мм)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:30
#67
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Так а варить это чем?
Вас удивляет катет шва 40 или что? В несколько проходов варится такой шов. Больше 12-14 швы варятся в несколько проходов, зависит от мастерства сварщика.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Что там за электроды должны быть?
На ЗМК обычно не варят электродами. Варят полуавтоматами в среде защитных газов. Сварные балки обычно под флюсом.


----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Видел я чертежи КМ сделанные индусами и немцами.
У индусов и немцев не бывает КМ. Ни у кого не бывает КМ, кроме СНГ. Зато есть раздел Design, он менее подробен чем КМ. Чего сравнивать то несравнимое?
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru

Последний раз редактировалось Brain Murder, 08.04.2016 в 13:37.
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:39
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Вас удивляет катет шва 40 или что?
ну 40мм он там явно нафиг не нужен
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 13:59
#69
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У индусов и немцев не бывает КМ. Ни у кого не бывает КМ, кроме СНГ. Зато есть раздел Design, он менее подробен чем КМ. Чего сравнивать то несравнимое?
Это у них для себя не бывает КМ, а то что я видел они делали для российских ЗМК (хотя наверное они этого не понимают). Но это касается того что, нужное не начерчено, зато ненужного десятки листов (если и преувеличиваю то не намного). А что касается конструктивных решений узлов - напоминает изобретение велосипеда - только почему-то он получается с квадратными колесами (лучше бы советские серии посмотрели сначала).
Насчет того, что КМ - это только СНГ (т.е. по сути СССР) - система КМ и КМД - завезена к нам из США.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
причина скорее не в том, что там инженеры плохие, скорее всего наши заказывают что подешевле, просто чтобы было, стадию эскиза или не знаю как там это называется. У нас этот проект передается на стадию КМД, без адаптации и промежуточного проекта КМ
У китайцев неплохие КМ, во всяком случае подробные и делая КМД по ним вопросов практически не возникает. У нас тоже неплохо, если стадия КМ, если АС, сложнее
Инженеры у них в общем неплохие (сопромат и строймех знают), но вот Школы у них не было - отсюда и попытки всякий раз изобретать велосипед
HG вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:16
#70
Brain Murder

Инженер
 
Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
система КМ и КМД - завезена к нам из США
Тоже слышал эту байку. Однако, никак не могу согласиться, что принципы взаимоотношений проектировщиков-производителей-монтажников в США и СНГ на текущий момент схожи. У них тоже обычно конструктив узлов, а иногда и второстепенных конструкций определяет fabricator, а не designer.
__________________
YouTube Titan solidhat@ya.ru

Последний раз редактировалось Brain Murder, 08.04.2016 в 15:07.
Brain Murder вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:19
#71
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я не нападаю, а интересуюсь


не верю
потому как работал и с немцами, и с испанцами и с голландцами
нет таких сроков, как вы описываете
было несколько заводов у нас совместных, так вот им (чужеземцам) давали в 4 раза большие сроки, чем нам
т.е. здание 8-этажное, КМ - разработка 8-9 месяцев, у нас 4 месяца на АР, КЖ, КМ.
и это факт
про зп я вобще молчу
Мне показывали график разработки проектов и сами проекты - я Вас не обманываю и сказки не сочиняю. А за срыв графиков там огого какие проблемы возникают.
Расчетные программы у их фирмы свои собственные - 2D.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:23
#72
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
В итоге процесс от получения задания от заказчика до попадания на завод составляет 1-3 недели (в зависимости от сложности). Объекты серьезные, не только ангарчики простые.
ну не верю я вам что сложные объекты делаются за 1-3 недели
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:40
#73
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Да не индусы они, а индийцы. Индуизм - это религия, а не национальность. Вы же не говорите про себя - я православный, а не русский.
Про КМ, при должном наставлении всё отлично у них получается, зависит от надлежащей организации работы и руководства. Если в первом проекте, где у меня была группа из 7 человек из Индии я ещё немного сомневался как пойдёт. То при численности на текущем проекте больше 100 человек, я уже давно ни разу не сомневаюсь в успехе.

Последний раз редактировалось Zezza, 08.04.2016 в 14:50. Причина: Опечатка
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:10
#74
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Так а варить это чем? Что там за электроды должны быть?
1. ЗМК не варят ручной сваркой (сиречь электродами). Это снижает производительность труда. Варят полуавтоматом и автоматом (обычно проволокой). Данные швы варились полуавтоматом.
2. А кто сказал, что там швы 40 мм? = )) Швы там 16-20. Это ваше непробиваемое "по наименьшей толщине" сказало? = )) Так я пример для того и привел, чтоб показать - нахрен не нужно ваше "по наименьшей толщине". Катет шва нужен такой, чтобы он нес передаваемые через шов усилия. все. А эти "наименьшие толщины" есть эротическая фантазия малограмотной части проектировщиков. И, кстати.. А почему не 1.2 наименьшей толщины? = )) Пусть будет, запас же
P.S. Справедливости ради стоит отметить, что достаточно часто бывают швы "по наименьшей толщине". И даже по "1.2 наименьшей толщины". Но это обычно на небольших толщинах, максимум 8-10 мм, обычно же это 4-6 мм. Уже 12 мм редко варят 12-м катетом, а про 20-ку 20-м катетом.. Я даже и не встречал ни разу, если честно.
3. Любым электродом/проволокой можно заварить любой катет. Точнее, не совсем так - но ограничение идет по нижней границе. Т.е., автоматом с проволокой 5мм катет 3 не сделать. А вот проволокой 1.2мм катет 40 - можно. Проходов дохренища, конечно, и расчетное сопротивление металла шва понижается - но все равно можно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А эти "наименьшие толщины" есть эротическая фантазия малограмотной части проектировщиков.
Справедливости ради стоит отметить, что конструктора КМД тоже бывают с такими фантазиями
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 15:28
#75
инженер гарин

Разработка КМ, КМД
 
Регистрация: 10.08.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,286
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
конструктора КМД тоже бывают с такими фантазиями
это не оттого, что они такие извращенцы. Я например, лично знаю и неоднократно встречал конструкторов кмд с высшим педагогическим, экономическим, маслоперерабатывающем и пр. образованием, прошедшим курсы переквалификации
инженер гарин вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 16:51
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


"наименьшие толщины" глупость. Или ты считаешь швы и даёшь катет и длину, либо даёшь усилия.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 17:36
#77
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Бахил, бывает в КМ нет усилий и нет толщин, а узлы не просто лестницы и ограждения. Типовые каркасы с балками покрытия ДШ50. Согласен, хорошо, когда есть
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 17:59
#78
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"наименьшие толщины" глупость.
Никакая не глупость. Это идет из ГОСТа на сварку. Минимальная толщина свариваемой детали определяет катет.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 21:11
#79
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Никакая не глупость. Это идет из ГОСТа на сварку. Минимальная толщина свариваемой детали определяет катет.
глупость полная. минимальная толщина определяет максимально допустимый катет, а не тот, которым надо варить

----- добавлено через 19 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Бахил, бывает в КМ нет усилий и нет толщин, а узлы не просто лестницы и ограждения. Типовые каркасы с балками покрытия ДШ50. Согласен, хорошо, когда есть
это не КМ, это обои для туалета
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 21:12
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Минимальная толщина свариваемой детали определяет катет.
А Волга впадает в Каспийское море (с).
А длина шва?
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
бывает в КМ нет усилий и нет толщин
Это как это? Чертежей тоже нет? Что за хрень?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 21:35
#81
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
это не КМ, это обои для туалета
Это сплошь и рядом.
Вывел для себя аксиому: сказать заказчику, кто нормальный проектировщик в регионе может только КМДшник.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 06:53
#82
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
глупость полная. минимальная толщина определяет максимально допустимый катет
А смысл варить меньшим катетом, уменьшая равнопрочность? Конечно можно допустить конструкции, где нужно лишь что-то конструктивно "присопливить". Но в ответственных конструкциях... берется максимальный катет, определяемый толщиной свариваемых деталей, не иначе.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 08:27
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Варанчик, прекращай праздновать выходные) Идет, например, центрально сжатый растянутый двутавр с площадью сечения A. Он нагружен силой N=0.9*A*Ry*гамма_c. То есть работает на пределе своего сечения. Спускаемся к базе. Там, внезапно, ребра. Площадь ребер, внезапно, оказывается чуть ли не A. А значит площадь сечения базы в сечении приварки к плите - уже 2A! А еще и швы накладываются на некоторые элементы с ДВУХ сторон.

Внимание вопрос - зачем брать катет по толщине элемента в таком случае? Да и какая, блин, равнопрочность? Разве угловой шов с катетом, равным толщине элемента, равнопрочен этому элементу?
 
 
Непрочитано 09.04.2016, 10:20
#84
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это как это? Чертежей тоже нет? Что за хрень?
Я знаю, что это хрень. Не часто такие КМ бывают, редко. В общем, все КМ которые видел нормального качества, АС хуже. Задаешь вопрос, а что исполнитель, как с ним связаться? В итоге с исполнителем уже не связаться, его нет по каким- то неизвестным причинам. Придумывать что-то приходится, если есть возможность, не делать КМД на такой проект. Или, если есть все таки исполнитель, согласовывать сварку по наименьшей толщине/разделку/etc. Если еще есть какие-то варианты, интересно услышать

----- добавлено через ~3 мин. -----
Наш КМ, сделанный в акаде, чаще лучше КМа иностранного, даже того, что сделан в текле. Если наш КМ в адвансе/текла делался, не часто, но бывает, еще приятнее работать потом на КМД. Это я без какой либо лести говорю, а по опыту (видел уже много разных КМ и иностранных в том числе)

Последний раз редактировалось Chardash, 09.04.2016 в 10:33.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 14:03
#85
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Состав и содержание КМ должен на стадии договора прописываться в зависимости от способа изготовления конструкций. Если колхозстрой - то простые узлы для ручного изготовления (никаких там фланцев и т.п.) и сортамент с местного рынка. Если ЗМК - то по требованиям завода. Если хрен его знат - то по минимуму, потом если нада - дозакажет подробности.
Про катет по наименьшей толщине - халтурно конечно, но удобно)) Я бы и узлы также описывал - узел шарнирный по возможным максимальным усилиям с данного элемента)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 17:38
#86
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А смысл варить меньшим катетом, уменьшая равнопрочность?
а зачем она в общем случае? Есть конкретные усилия в данном конкретном шве. И он должен нести именно их.
НДС не одинаково на всем протяжении элемента. Зачем подбирать швы узлов крепления балки на напряжения в середине ее пролета?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 18:48
#87
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
. "по ГОСТ все вышеназванное отнесено как раз к разработке КМД" - это правда
благодаря практической невозможности в ГОСТах и СП дать список в разделе КМ в стадии П - узлы такие и то такие-то
в стадии Р еще списочек, для раздела КМД еще один свой список - получаем ежегодно всплывающие на dwg_ru темы - кому какие узлы положено рисовать
А вот если "на чистоту" -лично вы умеете определять жёсткость узлов? Имеете ли вы возможность определять расчётные длины стержней с учётом тех самых жёсткостей узлов,как это дано в новомодном СП? Я последнее время не вижу вообще ни какой разницы в инженрной среде с точки зрения квалификации. Уровень многих - это СКАДОЛИРОВСКАЯ квалификация.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
С недавних пор, я как заказчик услуг проектирования, установил жёсткие правила для подрядчиков:
Кто проектирует КМ, тот и разрабатывает КМД и все работы в единой модели в САПР поддерживающий стандарт CIS/2
В модели должны быть проставлены все сварочные швы, все метизы и все узлы должны быть рассчитаны.
Кто не хочет, не умеет или считает это неправильным - удачи, всегда есть те, кто выполнит эти условия. И без компромиссов.
И как только я ввёл эти требования для подрядчиков - мои проблемы закончились, ошибок в конструкторской документации почти нет. Проекты пролетают через заводы без вопросов и задержек. И сам этап проектирования сократился значительно. Больше нет задержек, нет споров, приятно работать.
Ну наконецто. Не прошло и пяти лет.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 19:08
#88
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
определять расчётные длины стержней с учётом тех самых жёсткостей узлов
Речь о бессмысленных таблицах И1 и И2? Или есть те, кто специально проектирует податливые узлы?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 19:13
#89
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Павел, схема твоя хорошая. Но в ней отсутствует один нюанс - завод тоже должен быть в одной связке с проектировщиками и КМДшниками. Другими словами, должен быть завод со своим проектным и конструкторским подразделениями. Именно за этим будущее, мне кажется.
Я так думал года два назад. Но узнал рынок поближе и возможности линий.
Сегодня возможности технологических линий на столько громадны,что мы КМДшники со старыми представлениями останемся не удел через года два-три.
Просто заводы с низкой производительностью труда будут переквалифицированы,ну например в пескострйку или покраску,а потом и вовсе в реконструированы под нужды муниципалитета.
Если откровенно - я начал больше беспокоиться,что останусь без работы.
Единственное успокоение - перевод организаций на САПР который указал Павел. В РФ это как и всё положительное выйдет боком. Сегодня знаю компании с бесполезно приобретёнными лицензиями. Сотрудники там долго на окладах не задерживаются. Изучил/освоил и во фриланс.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Или есть те, кто специально проектирует податливые узлы?
Не совсем понял Ваш вопрос.
Вот есть у нас расчётная схема с шарнирными узлами. Какой из узлов принять: болтовое соединение колонны с стенкой балки или балка опирается нижней полкой на столик, а верхняя полка раскрепляется пластинчатым шарниром?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.04.2016 в 19:23.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 20:02
1 | #90
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я так думал года два назад. Но узнал рынок поближе и возможности линий.
Сегодня возможности технологических линий на столько громадны,что мы КМДшники со старыми представлениями останемся не удел через года два-три.
да нет. Представления КМДшников поменять не так сложно. Можно изучить теклу и т.д. Суть не в том.
Суть в том, что тот, кто делает КМД, должен хорошо владеть вопросами технологии. Другими словами, он должен отработать некоторое время (лет 5 Шутка. Года 2-3 хватит) на заводе либо при заводе. Чтоб по каждому чиху ему либо звонили, либо вызывали в цех. И носом чтоб потыкали в железки, и мордой по чертежам повозили. По-другому никак.

А вообще, с точки зрения организации процесса, все этапы должны быть под одним хозяином - проектирование, изготовление, монтаж. ИМХО. Чтоб завод не говорил "Нам так проще, а монтажники пусть... эээ... сексом с конструкциями занимаются". Чтоб проектировщик "на.. эээ... отцепись" не рисовал ничего и т.д. И чтобы в случае косяков причастных и виновных - носом в железки и мордой по чертежам. А то сейчас такое творится... Всем все похрен. Проектировщик говорит - "А я нарисовал как мне проще и это ваши (завода, монтажников) проблемы". Что сортамент проекта надо спецзаказом оформлять? Что, на 60 тонн конструкций - под 50 позиций спецификации металлопроката? Ну это проблемы завода, че. Что, болтов на объект в 30 тонн под 20 позиций типоразмеров? проблемы монтажников. Унификация? А зачем она мне?
Гнать надо таких проектировщиков/конструкторов. В дворники. Но не гонят же... Ибо - "А это ваши проблемы, у нас все по нормативам".
Тьфу.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 20:46
#91
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Чтоб по каждому чиху ему либо звонили, либо вызывали в цех. И носом чтоб потыкали в железки, и мордой по чертежам повозили. По-другому никак.
Я стобой согласен,но сегодня эта задача решается технологической линией. Т.е. нет для нормального производства на сегодня невозможного. Сегодня проблемы иного характера - гуманитарного так сказать. Нужноли в КМе указывать размеры сварных швов. И модель Павла даёт ответ на вопрос,что когда КМ +КМД в одном флаконе - вопоосов не возникает. И в этой моделе (при современных условиях производства) нет необходимости быть конструкторам непосредственно на заводе. Да, ты прав,что проектировать нужно с учётом целесообразности - под возможности поставляемого проката, с учётом логистики и технологии монтажа и т.д. Но это всё решается руководителем проекта, наприер тем же ГИПом. Проектировщики и КМов и КМД должны быть отдельным юр.лицом, желательно с монтажниками. Порой случается,что непосредственно на самом объекте дешевле изготовить и смонтировать конструкцию чем заказывать на заводе. И в этом смысле проектировщики в самостоятельном юр.лице оказываются на много мобильнее и дешевле для заказчика при бОльших зарплатах.

При использовании современных програмных продуктов есть плюсы,но и есть минусы. Понятно,что данные программы должны быть использованы по максимуму. А это значит должно быть оснащено производство под новые стандарты. И вот вопрос, а всегдали производство в лице ЗМК необходимо для возведения объекта?
Здесь встаёт вопрос мобильности производства,как одного из факторов в конкуренции.
Идеальная модель - мобильная технологическая линия,например по изготовлению сварных балок.
Ну это так. Концепт.

П.с. Итог: как я для себя вижу ближайшую реальность. КМ+КМД+Lisp-инженер (программист)-это уже реальность. Всё в 2D. Наличие Lisp- программиста обязательно. Современем технологические линии станут мобильнее, заводы поменяют предлагаемые услуги в виде производство+монтаж.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
А что, КМщику трудно поставить тип шва и катет?
Нет. Просто у КМщиков есть на что сослаться из ГОСТ 21.502-2007
Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
...еслили бы не фраза, завершающая этот пункт (5.7.4) "Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД."

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 09.04.2016 в 21:35.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 23:31
#92
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Нужно ли в разделе КМ показывать типы сварных швов, их катеты и т.п.? Или же это указывается в КМД?
Раньше, при ручных расчете и черчении, это сильно затягивало проектную (читай- эскизную) стадию проектирования. И если эскиз по каким-либо причинам не проходил согласования/экспертизы то в мусорку выбрасывалась уйма добросовестно выполненной работы. А нужны то были всего-лишь СЕЧЕНИЯ (номера профилей) для уточнения архитектуры и определения стоимости конструкции. Для этого и предназначена стадия КМ.

Затем, в период стой-бума МК, подрядчики все чаще экономили на КМД, т.к. не обращались на ЗМК (каламбур аббревиатур). Поэтому и просили КМ (для экспертизы), готовый к выполнению на стройплощадке... Это не правильно, но в настоящее время "раздеталированный" КМ не так сложно сделать.

Одним словом: должно быть оговорено в техзадании.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 00:58
#93
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Одним словом: должно быть оговорено в техзадании.
Я бы только уточнил - в договоре.
Я сегодня данным вопросом интересовался, но так и не понял. Есть согласно Постановления Правительства номер 87 раздел КР, который является разделом проектной документации. Раздел КМ входит в состав основного комплекта рабочей документации.
Степень детализации рабочей документации раздела КМ, по всей видимости, должна регламентироваться договором,а именно, исходя из требования ГОСТ 21.502-2007 - "Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, ЕСЛИ они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД." Вот это слово "если" и должно являться основанием при составлении договора отражающее степень детализации. Но,на мой взгляд, ГОСТ 21.502-2007 морально устарел. Он ни как не "вяжется" с постановлением 87 и плюс к этому нормирует одностадийность или двухстадийность проектирования. А также имеет термины
Цитата:
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения проектной и рабочей документации строительных металлических конструкций, разрабатываемой на стадиях "рабочий проект", "проект" и "рабочая документация" и выполняемой на бумажных или электронных носителях.
а это уже старО.
Поэтому ваяет народ как Бог на душу положил.

ИМХО Те кто ссылаются на вышеуказанный ГОСТ - не правы, потому что это максимум рекомендательный документ. Вот поэтому договор и рулит.

Добавлено. Гдето проходила информация,что проектировщикам запрещено ориентироваться на какой либо,в данном контексте, ЗМК. Из этого можно сделать вывод,что КМ не должен подразумевать разработку КМД и следовательно всё должно быть прорисовано и обозначено. И шаги болтов с заклёпками и сварные швы и т.д.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.04.2016 в 01:15.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 01:23
#94
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
проектировщикам запрещено ориентироваться на какой либо,в данном контексте, ЗМК. Из этого можно сделать вывод,что КМ не должен подразумевать разработку КМД и следовательно всё должно быть прорисовано и обозначено
очень странная логическая цепочка у Вас. Не должен ориентироваться на какой-либо ЗМК - значит как раз, что не должен забирать работу у КМДшников и КМ должен оставлять максимум маневра подстраивания под технологическую линию любого ЗМК.
 
 
Непрочитано 10.04.2016, 02:20
#95
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
очень странная логическая цепочка у Вас.
Ну почемуже. Не я автор данных требований. Я только попытался оценить статус ГОСТа,которым прикрываются одни и противостоят им вторые.
А моя логика проста - я озвучиваю желания заказчиков сэконмить на процессе,который ровным счётом ни кааой пользы не приносит. Качество только хуже,по срокам - катастрофа, в деньгах тройное завышение.
Скандал на скандале между проектировщиками и заказчиками. Да что я - Павел всё прекрасно объяснил.

Кстати. Arikaikai, Вы знаете "золотое требование" в проектировании? Меньше типов проката. Знаете почему? Меньше пропадёт.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.04.2016 в 02:27.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 15:20
#96
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
очень странная логическая цепочка у Вас. Не должен ориентироваться на какой-либо ЗМК - значит как раз, что не должен забирать работу у КМДшников и КМ
Чем странная логика? Как раз проработка КМа ведёт к детализации и включение КМД в себя. Фраза в ГОСТе, которая заключает пункт 5.7.4 даёт надежду КМДшникам ещё не много побыть в процессе. Радуйтесь господа КМДшники,что КМщики вам работу предоставляют. Не долго осталось.
Рубинштейн правильно сказал - КМ и ЧПУ (роботизированная технологическая линия). Ни какого КМД на бумаге. Ну кому необходим комплект КМД на бумажном носителе - не проблема. При этом желающих выполнить работу в программах заточенных под техн.линию увеличивается за счёт интернета. Вот и поконкурируют заводские конструктора,которые вдобавок не владеют необходимыми софтами (программами), как выражался один мудрый участник - в условиях сверхдемпинга.

П.с. Необходимость в роботехнологических линиях актуальна для такого региона с пятимесячным сезоном строительства,как РФ. Заказчик имеет желание возводить объекты максимум за ОДИН сезон. При этом требования к качеству высокие.

Последний раз редактировалось BYT, 10.04.2016 в 15:33.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 15:38
#97
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Радуйтесь господа КМДшники,что КМщики вам работу предоставляют. Не долго осталось
Скоро вряд ли такое случится. Вы, наверное, ни разу не делали КМД на более менее серьезный объект. Я не говорю про трудоемкость процесса даже в 3Д и какой должна быть квалификация инженера для этого. Время как фактор на все это, которого чаще нет. + до КМД от КМ не один месяц бывает проходит и не одно изменение. Которые иногда возникают в КМ уже во время разработки КМД и штампе "в производство работ", приходится переделывать КМД и вносить измы. Более возможно, если будут нормальные сроки на проект, а не сжатые. Конечно, есть люди кто делает 2 стадии, я сам могу . Но если не шибко большие объекты. Еще более возможно, если есть в штате кмдшники.

Цитата:
Нужно ли в КМ показывать сварные швы?
желательно, усилия для расчета швов или примечание, типа "крепить не менее 5тонн" обязательно

Последний раз редактировалось Chardash, 10.04.2016 в 15:43.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 16:25
#98
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Скоро вряд ли такое случится.
Точно также рассуждают водители из провинции,которые устраиваются в современные организации,где расход топлива,киллометраж,состояние транспортного средства в режиме реального время фиксируется оператором/компьютером.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 17:48
#99
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


BYT, я больше ориентируюсь на зарубежный опыт, тк в основном, у нас многое берется там. Посмотрите вакансии, steel detailing. Расчетчик и проектировщик КМ более вероятно, что займется КЖ, чем будет углубляться в автоматизированное черчение, где тоже нужно потратить немало времени и сил, чтобы стать конкурентноспособным. Это же автоматизация, немного иное, чем постоянное изучение СНиП, норм, тк приходится много времени тратить на изучение инструментов, в которых работаешь. И не забывайте, условий для изучения этих программ, финансирование, не всякая организация может предоставить. В основном этим занимаются самостоятельно, одиночки-альтруисты. Согласен с постом yrubinshtejn, о софте и фрилансерах. Именно так и обстоит дело в большинстве организаций.
Но типовые решения, каркасы складов, ангары, возможно, я не спорю. Более возможно фрилансерам на небольших проектах А в организации все равно будет разграничение обязанностей и компетенций. Один и тот же специалист не будет работать над всеми разделами сразу. Аэропорты, нетиповая архитектура с согласованиями, экспертизой и тп, не скоро институты перейдут на такое проектирование, да и не нужно это. Лучше иметь в штате специалистов КМД и заниматься другими, тоже полезными делами. ИМХО
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 17:57
#100
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
не скоро институты перейдут на такое проектирование
Вы почему то считаете,что "институтам" ктото должен, а не они. Т.е. в Ваших словах проглядывается некий смысл,что современные технологии должны придти в институт, а не наоборот.
Пустуют сегодня проектные институты. Нет их больше. А вот специалисты,которые там работали нашли себя как раз в технологиях, т.е. пришли сами в технологии.
И именно такие специалисты составят нам с вами и нашим дремучим понятиям о разделении труда уже завтра конкуренцию.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
я больше ориентируюсь на зарубежный опыт
А я на отечественный прогрессивный. Вы же не говорите о станках с ЧПУ как о чёмто недостежимом? А этим технологиям уже 15 лет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 18:06
#101
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


BYT, да, я про это же. Рассчитывать на организацию не стоит сильно, но есть нормальные организации, преимущественно небольшие частные фирмы и, редко, институты (например http://www.umbr.ru/ru - но это огромный холдинг). А вообще хороший инженер никогда не пропадет, изучить технологии проще самому, чем ждать, когда тебя научат чему-то. Тем более сечас море информации, изучай-не хочу.

Цитата:
А я на отечественный прогрессивный.
тоже верю.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 19:39
#102
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Шесть страниц срача
За это время уже не только "показать", но собрать все узлы можно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:14
#103
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Бармаглотище,
На сколько я знаю про Ямал, там делали КМ в Текле, без узлов, вообще... заводы которые делают КМД плачут.
В Tekla Structures КМ не делают, Tekla это CAD а не CAE. КМ по Ямалу делают в easy sturcture с последующей конвертацией в Tekla с непонятным алгоритмом. Узлы из КМ убрали в угоду традициям, передав их проектирование заводам с требованиями согласования с индусами через предоставления в требуемой форме. Если бы это решение не приняли и индусы сами бы делали все расчёты включая узлы, бардака было бы меньше. Попытались найти компромисс, хотели скрестить быка со слоном и получить BIM, а получили другие 3 буквы.
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Pavel Samofalov, Давайте поищем тех, кто изготавливает конструкции Ямала, что они скажут, любопытно...
Искать зачем, я с половиной заводов-подрядчиков по Ямалу в постоянном контакте.
Всё верно, плачут, производительность резко снизилась, индусы используют easy sturcture - это чудо не поддерживает CIS/2. Интеграция CAD/CAE отвратительная.
Восхитившись достижениями финских компаний в области BIM-организации строительства, люди принимающие решения, чьи понятия о BIM не то чтобы слабы, а скорее BIM вообще не входит в круг их понятий, поставили условия тендера на общих постулатах. В результате индусы прогнулись, а в РФ проектировщиков не нашлось - вот в чём вопрос.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Типичная ошибка многих манагеров.
Владение теклой и т.д. они принимают за умение делать КМД.

Павел, вы можете купить автомобиль и даже научиться переключать скорости и крутить баранку - но это не научит вас безаварийной и при этом быстрой езде.

Повторюсь. К нам на завод приходят чертежи КМД "со стороны". Обычно - это тихий ужас. Сделанный в текле, адванс стиле и иже с ними.
Нужных размеров часто не хватает, зато есть куча ненужных. Нужных видов не хватает, зато ненужных - полон лист... Подготовка кромок под сварку, обработка поверхностей и т.д. - хуже, чем у студентов 1 курса... Где надо - не сделана, где не надо - напихано всего полно... И т.д.

А вытекает это все просто от слабого знания технологии изготовления МК, оборудования, последовательности операций и т.д. Да тупо разное оборудование будет "тащить" за собой отличия в КМД "под технологию".
КМД должно делаться при заводе и никак иначе. Другое дело, что к заводу можно "прикрутить" проектный отдел (и такие заводы существуют, да).
Я работаю только с заводами на которых работал сам, проводил модернизации, следовательно все локальные нюансы производства я прекрасно знаю. С теми, кто не умеет разрабатывать КМД сталкиваюсь постоянно и отправляю из в корзину без лишних церемоний. Владение Tekla Structures за умение производить рабочую документацию никто не принимает, не знаю где вы с таким подходом сталкивались, я такого не встречал.
Заводские конструктора тупят не меньше, вот пример: http://www.plm.pw/2014/07/wallletters.html
Но, что вам мешает контролировать процесс разработки рабочей документации и давать рекомендации?
Нет нужных видов? Размер забыли проставить? Непонятно как собрать? Можно конечно ныть как барышни остановив производство и попросить перечертить, или заглянуть в 3D PDF. Купите несколько планшетников в цех, и масса вопросов сразу отпадёт.
А ещё есть такая вещь, как технологический паспорт завода, который передают проектировщикам в рамках договора. И правила изготовления рабочей документации.

Но вполне допускаю, что вы работаете с случайными людьми, которых назначили на руководство проектом без опыта и прикладных знаний. Они не могут проверить документацию не имея знаний, вы берете такие проекты, они не устраивают - берите и переделывайте, у вас металлические конструкции заказывают. И если вы подписали контракт с конкретным пакетом рабочей документации, это означает, что вас всё устроило, значит у вас нет вопросов.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:20
#104
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
И если вы подписали контракт с конкретным пакетом рабочей документации, это означает, что вас всё устроило, значит у вас нет вопросов.
Вы прям в другом мире живете
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:23
#105
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Вы прям в другом мире живете
Если подписал контракт, то из кожи вывези, уходи в убытки - но контракт выполни. Разве не правильный подход к делу? И кто виноват, если поленился вникнуть в проект до подписания контракта?
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:30
#106
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Если подписал контракт, то из кожи вывези, уходи в убытки - но контракт выполни. Разве не правильный подход к делу?
Вам просто видимо заводы по рукам не били за ту халтуру, которую вы ему даете для того чтоб они по ней сделали КМД, а затем металлоконструкции.
Договор - это бумага обоюдная. Но манагеры, которые заключили контракт, думают иначе, что раз согласились, то теперь и должны. Слишком потребительский у вас подход. При таком подходе вообще не выгодно производителям МК работать. Впору все ЗМК закрыть. И вы будете рады этому, и будете кричать, во, работать не умеют, в долги не хотят залазить! Сволочи!
Вы готовы платить за все косяки КМ, которые приходится себе в убыток, как говорите, исправлять на уровне КМД?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:34
#107
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Pavel Samofalov,
Я не критикую Вас не и выражаю несогласие с Вами.

Так почему отдали проектирование индийцам? Зто хорошо, что им отдали?

Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
В Tekla Structures КМ не делают, Tekla это CAD а не CAE.
Не понимаю, почему нельзя делать КМ в Tekla Structures.
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:48
#108
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Так почему отдали проектирование индийцам? Зто хорошо, что им отдали?
Павел , хороший вопрос. Сделали мы Ямал
Цитата:
из кожи вывези
именно так. Рассказал бы предысторию, но не буду, не могу. Наш КМ/АС не индийцы делали, но все равно, качество не ахти. Менеджеры, понятно на заключении контракта не разобрались, да и сложно разобраться на этой стадии, при разработке все повылазило.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:50
#109
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Забавно, что Экспат сводит все начальное проектирование к CAE, хотя любое проектирование начинается с CAD (с эскиза хотя бы, с прочерчивания планировок и т.д.)
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 20:53
#110
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Pavel Samofalov,
Я не критикую Вас не и выражаю несогласие с Вами.

Так почему отдали проектирование индийцам? Зто хорошо, что им отдали?


Не понимаю, почему нельзя делать КМ в Tekla Structures.
Конечно это не хорошо, это даже оскорбительно. Плевок Газпрома на российских проектировщиков. Был бы от этого толк, а то только проблемы из-за плохо организованной работы над проектом. Причём это уже не первый проект когда госкорпарации передают проектирование крупных объектов в Индию. Но это также можно рассматривать как не готовность российских проектных КБ ориентироваться на потребности клиентов. А клиент всегда прав и нужно делать то, что требуется рынку, а не то, что хочешь и умеешь.
Tekla Structures - не расчётная программа, в ней только моделирование и оформление конструкторской документации. Но Tekla Structures интегрируется с расчётными программами, например через CIS/2.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Забавно, что Экспат сводит все начальное проектирование к CAE, хотя любое проектирование начинается с CAD (с эскиза хотя бы, с прочерчивания планировок и т.д.)
Я не свожу начальное проектирование к CAE, но расчётные САПР имеют графические модули и часто проектировщики которые в них работают не используют CAD. Это приводит к ряду проблем. А входная информация для них может быть самой разнообразной.

Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 10.04.2016 в 20:58.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 21:28
#111
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
но расчётные САПР имеют графические модули
Вполне все имеется, и имеются встроенные модули CAE в СAD. И вполне все интегрируется, если нужно. И если все считать на уровне схем и эпюр, то вообще интеграция не нужна, т.к. конструктор в CAD все равно все с нуля создавать будет, оглядываясь на расчеты. Вы сами придумали эту связку, что все идет от CAE и нужна именно интеграция. Расчетные схемы далеки от конструкторского воплащения. Ближе всего реальное воплощение тогда, когда CAD прогоняется через CAE. Но никак не наоборот. Когда CAE ставится на первое место, как ставите это вы, а потом пытаетесь это сырое и схематичное сплавить конструкторам как истину в последней инстанции, то тогда и платите за все неучтенные косяки, которые всплывают при CAD. Вы готовы за это платить? Ответьте. А то что-то вы слишком лихо устроились... мы вам скинули работу, заключили договор, теперь ваши проблемы, исправляйте за нас все наши косяки за свой счет.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2016, 23:35
#112
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
В результате индусы прогнулись, а в РФ проектировщиков не нашлось - вот в чём вопрос.
Разве не Текнип делал Ямал? У которого головной офис во Франции, ну и в Индии офисов хватает. А в рамках одной организации они уже сами решали в каком именно офисе делать. Буквально неделю назад встречал парнишку из Франции, так он на родине над Ямалом работал.
Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Tekla Structures - не расчётная программа, в ней только моделирование и оформление конструкторской документации. Но Tekla Structures интегрируется с расчётными программами, например через CIS/2.
Как из этого следует, что в Текле КМ не делают?
Про неготовность - согласен. Бимы, не бимы, но найти в РФ компанию с достаточными мощностями в плане КМа не в плоскости нарисованного - может быть проблемой. А в Индии же ресурсов хоть отбавляй, расценки в сравнении с Европой ниже, как следовать нашим нормам обучить можно. Благо они и в своих шарят, и в Еврокодах, и в американских, и в британских.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 00:13
#113
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Инженер может быть инертным и ленивым, но никогда не поверю, что есть разработчики КМ настолько глупые, что не могут освоить 3D моделирование в интеграции CAD/CAE.
Pavel, браво , как ты технично выключил из пищевой цепочки КМДшников . От себя хочу прокомментировать, не может инженер предусмотреть идеально правильное КМД для "ЛЮБОГО завода" или "шаражки". У каждого свои наработки и возможности изготовления (это очевидно, как мне раньше казалось). Инженеры КМД выполняют свою часть работы, более узкую, но при этом уровень знаний именно по своему профилю у них конечно глубже нашего средне статистического (имею ввиду технологию изготовления и тэ.дэ., и тэ.пэ). Сломать систему конечно можно, и заставить КМщиков указывать сварные швы или считать длину болтов. Но для чего все это? Сроки? Качество? Тему старался прочитать внимательно, но не исключаю что что-нибудь пропустил из твоих высказываний ( у меня бывает, грешу невнимательностью). Но пока что на ум приходит вот такая иллюстрация...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: новодворская гыы.jpg
Просмотров: 61
Размер:	14.5 Кб
ID:	168578  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 01:29
#114
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Манифест
Вы абсолютно правы по КМДшникам, но вы не хотите принять вовнимание реальное положение КМДшников,которые начинают невписываться сами по себе в пищевую цепочку заводов. Заказчики уже не согласны на то,чтобы с них брали деньги за какуюто документацию после того как он (заказчик) уже заплатил за проект.
Это сторона заказчика. С другой стороны само производство,которое тоже не считает обязательным отдавать часть своего заработка конструкторам,которые по их мнению ни чего такого не выполняют и в общемто, при достаточно детализированном КМе "Р" мастер на производстве может обойтись и без КМД.
В те времена,когда производства гремели по три смены в сутки и у производства не хватало время на выполнение плана, а также чертили в ручную - КМДшники были необходимы. Но сегодня ни всегда производство загружено и есть возможность вникнуть в КМ и без КМД. Плюс,если есть готовая деталь в 3д - для чего выполнять чертежи на детализацию? Остаётся вопрос технологии раскроя (оптимизация отходов),технология сборки и технология сварки. Под технологией сборки я имею ввиду изготовление всеразличной оснастки.
И вот получается,что 50 человек занимаются только подготовкой документации для производства на какой нибудь сарай в 10 тонн и 25 из них "не ставят сварку в чертежах",а вторые 25 "проставляют эту сварку",а заказчик это оплачивает. Но сегодня заказчик ищет где количество участников меньше. И в этом поиске ему помогает наличие современных производств,где сведено к минимуму число операций.

А если серийное производство и документация подготовлена на одно серийное изделие? Кто будет оплачивать пребывание конструкторов на работе? Заказчик? Нет. Потому что он уйдёт на то производство где работают или фрилансёры или конструктор с совмещением на производстве. Например в качестве оператора станка с ЧПУ.

Последний раз редактировалось BYT, 11.04.2016 в 01:38.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 03:22
#115
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Варанчик, Вы вытаскиваете мои слова из контекста и переворачиваете всё с ног на голову. Включили отрицание и не вникаете в суть, возникает ощущение, что вы мыслями в диалогах с коллегами-инженерами из соседнего кабинета и зациклены на мнениях конкретных индивидуумов. Это говорит об организационных проблемах на вашем заводе, которые у вас постоянно на слуху. Но поверьте, далеко не не везде так обстоят дела как у вас.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Вы готовы за это платить? Ответьте.
На ваш вопрос я отвечу:
Я готов платить тем, кто продаёт мне то, что мне нужно купить. По рыночной цене. Рыночная цена определяется конкуренцией.
Если мне нужен КМ с посчитанными сварочными узлами, перечнем метизов, или смайлик вот такой на каждом листе, а проектировщик начинает меня убеждать в том, что это в КМ не входит - значит он не может предоставить нужную мне услугу, я разворачиваюсь и ухожу в другому предпринимателю. Видимо у проектировщика и так всё хорошо и деньги которые я ему собираюсь заплатить не нужны.
Все счастливы, я получаю документацию в том виде которая мне нужна, другой проектировщик деньги за работу, а тот с которым мне не удалось договориться о сварочных швах в КМ наслаждается тем, что ему не пришлось проставлять швы в КМ. Все счастливы, всем наверное хорошо, правда?

Zezza, Ямал большой проект, его всем миром делают. Условно: Если Французская компания выиграла тендер на установку чиллера и драйкулера, то несущую раму они тоже поставляют под своё оборудование. Следовательно им надо её спроектировать и где-то изготовить и смонтировать. Но заказчик госкорпарация, то есть хоть и коммерческая, но государственная структура. Следовательно должны думать о Российских производителях, а не сливать капитал за бугор. Они бы и думали, если бы в РФ были удовлетворяющие их предложения.

На днях, в финском КБ я видел российские СНиПы на шведском языке. Зачем финнам переводить российскую нормативную документацию на шведский язык?

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
От себя хочу прокомментировать, не может инженер предусмотреть идеально правильное КМД для "ЛЮБОГО завода"
Я и не утверждаю, что надо всё унифицировать и делать строго с одним регламентом. Я подбираю завод под конкретный заказ, зная все технические возможности конкретного завода. Но если даже не знать, то 3D модель адекватная физической - универсальна в любом случае. А составы рабочей документации могут разные, это завесит от уровня автоматизации. Я проводил исследования трудозатрат конструкторских отделов заводов металлоконструкций, вывел средние значения:
Крупные заводы с начальным уровнем автоматизации
Крупные заводы со среднем уровнем автоматизации
В случае полной автоматизации производства на основе промышленных роботов, чертежи как сами понимаете не нужны вовсе.

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Сломать систему конечно можно, и заставить КМщиков указывать сварные швы или считать длину болтов. Но для чего все это? Сроки? Качество?
Я пожалуй не поленюсь и опишу алгоритм организации проекта в общих чертах. Тогда вы сами сможете ответить на свои вопросы.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 07:48
#116
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Я пожалуй не поленюсь и опишу алгоритм организации проекта в общих чертах. Тогда вы сами сможете ответить на свои вопросы.
Ждем с нетерпением!
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 07:48
#117
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Pavel Samofalov, про Ямал - ок. Но опять же вопрос мощностей и того, как и в чём делают. Как-то давно работал на заводе - там был крупный заказ. Так оказалось, что у РФ производителя ценник был высок и количество вводных данных для проектирования огромен. А иностранные коллеги предложили сами всё расчитать и оптимизировать (там больше технология была), плюс и ценник был приятнее.
Тут кстати вопрос был от индийцев - как в КМе посчитать спецификацию металлопроката, если узлы только "принципиальные" показывать, при разных усилиях для крепления размеры и толщины пластин же разные будут, накладки где-то появятся и тд. Я был озадачен немного!)
Про СНиПы у финнов на шведском, действительно странно, хотя может у них там кооператив со шведами. У нас СНиПы на английском - и для индийцев, и для финнов, и для всех заинтересованных, даж мне - посмеяться на над переводом некорректным, а местами и ошибочным.
Про КМ и КМД в одном флаконе - абсолютно не понимаю как это может быть реализовано "не на сарайках", ну либо ж когда производитель заранее известен. Когда тут КМД делают сразу несколько заводов и запросы от них разные, при этом КМ начинался больше года назад.
Про Теклу ответа "КМ не делают", ответа так и не увидел.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 08:28
#118
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
В Tekla Structures КМ не делают
приезжай, покажу
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:07
#119
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Про СНиПы у финнов на шведском, действительно странно, хотя может у них там кооператив со шведами.
Ничего странного, в Финляндии шведский язык второй государственный и подавляющее большинство финнов - билингвисты. Финны успешно конкурируют на российском рынке проектирования, несмотря на то, что налоги и сами зарплаты инженеров значительно выше - вот это странно, но понятно.

Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Про КМ и КМД в одном флаконе - абсолютно не понимаю как это может быть реализовано "не на сарайках", ну либо ж когда производитель заранее известен. Когда тут КМД делают сразу несколько заводов и запросы от них разные, при этом КМ начинался больше года назад.
Забыли про про то, что существуют стадии КМ и КМД, делаем коллаборативную модель в интегрированной CAD/CAE. А уже после с CIM модели получаем КМ и КМД и всё что душа пожелает и если надо, то модифицируем модель под технологические возможности. Так понятнее?

Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Про Теклу ответа "КМ не делают", ответа так и не увидел.
Если уходить в подобные рассуждения, то моя цифровая подпись которой я подписываю электронные файлы и ручка ГИПа - тоже средства разработки КМ. Если не изменяет память, мне доводилась 7 раз доказывать на уровне акционеров, что Tekla не расчётная программа, а виной всему некомпетентные ТЭО, которые делались до моего появления на заводах. Дабы обосновать необходимость внедрения, пишут всякую чушь подменяя понятия, например: сегодня каждый конструктор делает 30 тонн КМД в AutoCad, а внедрив Tekla будет делать 100 тонн КМД и 40 тонн КМ. Эта хрень идёт в инвестпрограмму. Финик рассуждает, если в Tekla можно делать КМ, то зачем покупать CAE и обучать людей работать в другом САПР? Ещё и впендюрщики подливают масло в огонь, так оказываешься на фронте.
А вот теперь представьте себе ситуацию:
Напротив вас сидит олигарх, да ещё и депутат государственной думы с соответствующем характером, и начинает выходить из себя из-за моего давления на него. - Да ты нас всех за дураков считаешь, 100 человек подписались под тем, что в Tekla можно делать КМ, а ты нам всю инвестпрограмму перекраиваешь и т.д и т.п. И вот тебе надо побороть эти убеждения основанные на подмене понятий, и ты это делаешь вместо того, чтобы работать в условиях постоянного стресса. Из-за чего каждый вечер выжираешь в кабаке по пол литра коньяка и трахаешь всех подряд.
Я сторонник жёсткого разграничения понятий по базовым функциям CAE для КМ, CAD для КМД. Потому как в компании не только конструктора работают и понятия о порядке проектирования у большинства поверхностные, а на языке одном надо говорить и однозначно, иначе - Вавилонская башня.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:28
#120
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
CAE для КМ, CAD для КМД

Вы проектированием вообще занимались? Складывается впечатление, что вы вообще не в курсе технологий проектирования, раз такую чушь лепите.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:30
#121
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


На всякий случай
ГОСТ в пдф...
http://www.spbgasu.ru/upload-files/u...2-2007____.pdf
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:32
#122
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
На всякий случай
ГОСТ
Для него это пустое, CAD же для КМ не нужен

И вообще у него в голове каша. Если уж он хочет автоматизировать процесс, то нужно создавать CAD, прогонять через CAE, а потом уже отсылать на автоматическую линию. Так именно конструктора машиностроители работают. Но ему это не ведомо, судя по постам. При этом тогда стоимость проектирования в строительстве будет сопоставима с тем же машиностроением. Об экономии тут и речи нет, тем более, когда в модель должны быть заложены все технологические параметры.

Последний раз редактировалось Варанчик, 11.04.2016 в 09:40.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:49
#123
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Финны успешно конкурируют на российском рынке проектирования
Спасибо за экскурс, но я в курсе - у нас не один офис в Финляндии. Я просто говорил о том, что имхо проще на английском чтоб всё было - более универсально и доступнее для остальных стран.

Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
коллаборативную модель
Кто делает данную модель?Я, сидя в Индии и выпуская тысячи тонн КМа в месяц, или какой-то из заводов КМД, про который я больше года назад не ведал?


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
тоже средства разработки КМ
Ну чего т это у вас там такие непонятки. Смешались кони, люди... У нас всем понятно, что Текла - не расчётная программа, ну это не умоляет её значение и применение в плане КМ и КЖ.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 09:54
#124
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Кто делает данную модель?
Судя по постам Pavel Samofalov, он хочет, чтоб эту модель делали на заводе. А на завод предоставлять только CAE в виде общих схем и эпюр.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:08
#125
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Пример алгоритма работы над проектом:
Руководитель проекта получает схемы расположения несущих элементов с указанием сечений, материалов сортамента, а также схемы нагрузок и расположения оборудования.
Заключается контракт на проектирование и договор о намереньях об изготовлении металлических конструкций.
Руководитель проекта вводит проектировщика в общую информационную среду в которой работаю другие контрагенты создавая CIM на основе стандартов ISO 10303. Это прописывается в договоре, и любая самодеятельность наказывается штрафами или разрывом контракта. Работа по металлическим конструкциям выполняется в CAD/CAE в единой коллаборативной модели. Результат – адекватная физической модели виртуальная 3D модель в виде CIM STEP. Из CIM модели подготавливается документация для согласования в любой форме, как того требует местное законодательство или заказчик.
Далее мне требуется CIS/2 для дальнейшей работы, откуда я получаю структурированные данные о металлоконструкциях включая информацию о количестве сварочных швов и их характеристики, что мне позволяет рассчитать материалоёмкость и трудоёмкость. Также с отверстиями, плоским и профильным сортаментом. У меня есть технологические паспорта заводов, я делаю корректные расчёты и предлагаю свою обоснованную цену и сроки. Я прекрасно осведомлён о реальной загрузке заводов, с которыми работаю + знание производственных возможностей мне помогают выбирать лучший вариант исхода из корректных данных, а не условных тонн.
Далее заключается договор, я обычно настаиваю на агентских типах договорных отношений. Если не получается, то заключаются два договора на производство МК.
Рабочие чертежи изготавливают с модели либо конструктора заводов, либо если те заняты, подключаю подрядчиков которые получают CIS/2 и инструкции.
Чертежи деталей обычно не требуются, в ряде случаем можно обойтись и без чертежей балок, состав документации зависит от уровня автоматизации завода.
Производство МК:
Я как уже упоминал ранее, запросы на строительство в РФ отправляю обычно в корзину, мне это редко бывает интересно. Я с момента стагнации рубля, по уговорам руководителей заводов стал заниматься экспортом металлоконструкций в северную Европу, стал агентом трёх заводов подобрав под это команду. Второе направление – строительство промышленных зданий для европейских компаний на территории РФ (как агент).
Проект может быть организован так:
В Латвии или Польше я покупаю частично метал и частично заготовку на эстонское юридическое лицо.
Завожу в РФ, делаю сварные балки и далее по переделам изготавливаются отгрузочные марки.
С подготовкой поверхностей и нанесением ЛКМ влетел один раз, поэтому конструкции отправляются без ЛКМ в Эстонию, здесь красятся, проверяются.
Далее на паром и в Норвегию, где уже встречают монтажники.
Таким образом российские заводы металлоконструкций могут конкурировать на рынке МК в ЕС в ценовом диапазоне от 1,1 до 1,9 т.евро/тонна (без монтажа).
Суть в том, что мне необходима корректная информация до заключения договора с заводом, успешный проект тогда, когда заранее спланирован. 200 тонн пролетает через завод за неделю, отгрузка первой машины может быть уже через день после запуска. Болты мне надо заказать ещё раньше, чем металлоконструкции, чтобы они приехали на площадку вовремя. О наличии сортамента также нужно позаботится заранее.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Судя по постам Pavel Samofalov, он хочет, чтоб эту модель делали на заводе. А на завод предоставлять только CAE в виде общих схем и эпюр.
Варанчик, ну и тугой же ты, я три раза написал, что CIM модель делается в интегрированной среде CAD/CAE, а с модели уже оформляется КМ и КМД и т.д. в соответствии с требованиями конкретного проекта. Варанчик - это женский или мужской ник? Если женский, то прошу прощения.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:17
#126
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
как того требует местное законодательство или заказчик.
Ну так,чтобы "фины" делали модели 3д и высылали для отработки к нам - уж извините Павел,но этого не будет точно.
Давно об этом мечтают, да пока ни как. У нас на местах то архитектор и конструктор не может ужиться,а Вы мечтаете,что в ЕС будут для Российских конструкторов готовить сырые проекты в виде 3д модели. У нас и архитекторы этим бездельем занимаются. Я то думал Вы действительно серьёзно к этому делу подходите.
ИМХО,но на этом Вы прогарите точно.

Последний раз редактировалось BYT, 11.04.2016 в 10:23.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:18
#127
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
У нас всем понятно, что Текла - не расчётная программа, ну это не умоляет её значение и применение в плане КМ и КЖ.
Безусловно, но попробуйте это объяснить сотруднику финансового отдела который делает бюджетирование. Для акционеров важна экономика и обоснование расходов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ну так,чтобы "фины" делали модели 3д и высылали для отработки к нам - уж извините Павел,но этого не будет точно.
Давно об этом мечтают, да пока ни как.
ИМХО,но на этом Вы прогарите точно.
А что конкретно вам мешает?
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:20
#128
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Пример алгоритма работы над проектом:
Тут многие (и я в том числе) не сталкивались с такой организацией проектирования.
Все больше по старинке. Только недавно на семинаре более подробно расписали подобные схемы организации.
Сам инженер на 10 месте в третьем ряду слева.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:23
#129
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: CIM это BIM по нашему? Или разные понятия?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:26
#130
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
А что конкретно вам мешает?
Так у нас здесь бездельников хоть отбавляй,а Вы ещё баласт накладываете.
Я Вас до этих пор читал как оптимизатора в пользу сокращения издержек, а Вы их наоборот увеличиваете.
Но я вовсём этом вижу пользу. Чем больше рынок насытится всякими сае/бим/сад и т.д. (я далёк от этого всего) тем дороже будет мой труд и дешевле станут программы в виде текел.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:27
#131
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Просто не совсем понимаю как наличие модели освобождает от разработки КМД
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:35
#132
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Руководитель проекта получает схемы расположения несущих элементов с указанием сечений, материалов сортамента, а также схемы нагрузок и расположения оборудования.
Вот тут подробнее пожалуйста. Сразу возникают вопросы:
- Кто разработал схемы расположения несущих элементов, да еще с указанием сечений, материалов сортамента.
- Вроде бы еще и расчеты не сделаны, нагрузки пока что только технологические, а снег, ветер и т.п. еще и не собирали. Но сечения уже есть. А если не проходят сечения, или конструктивная схема неудачная, что делать? Менять?
- По Вашим словам получается, что еще до разработки чертежей КМ уже все придумано: и конструктивная схема и сечения определены. Или Вы только об изготовлении пишете?
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 10:38
#133
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
CIM модель делается в интегрированной среде CAD/CAE, а с модели уже оформляется КМ и КМД и т.д.
Т.е. ты хочешь сказать, что инженер, создает общую 3D модель без учета требований производства? Или все же данный инженер должен закладывать эти требования в модель, для того чтобы сразу на производстве эту модель передали в цех без стадии КМД? Или ты хочешь, чтоб чужую и сырую 3D модель правили те же КМДшники под требования своего производства? Как ты вообще представляешь этот процесс не ссылаясь на ISO, а реально. Какая детализация КМа на стадии CAD/CAE должна быть? Все должно быть в реальных размерах в плоть до отверстий, болтов, косынок и ребер, и с учетом собираемости и допусков, и требований каждой позиции отдельно?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:11
#134
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
попробуйте это объяснить
С этим тоже нет проблем, всё обосновывается и покупается по мере надобности.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:21
#135
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Ну, теперь понятно, что это общеевропейская (или бери шире) модель организации проектирования. Попробую сформулировать (на основе того что я видел - если чего упущу поправьте):

1. Технологи сделали свою часть, выбрали и разместили оборудование, обеспечили организацию рабочих мест и т.д. и т.п. Сделали строительное задание с указанием нагрузок и т.п. Эта часть проектной работы и у нас такая.

2. А вот и новшество - кто-то, создал "схемы расположения несущих элементов, сечения и т.п." И вот зачем этот кто-то это сделал непонятно.
Во-первых (исхожу из того что лично видел) этот кто-то эти схемы сделал без расчетов.
Во-вторых иногда (и даже часто) этот кто-то эти схемы делает весьма безграмотными с точки зрения строительной механики, но изменить их весьма проблематично - ведь всякая самодеятельность недопустима.

3. Получается дополнительная никому не нужная прослойка - в результате потеря времени, денег (ну хотя бы на кормежку этой прослойки, а ведь еще и лишний расход металла - поскольку конструктивные схемы не оптимальны), а также вынос мозга разработчикам чертежей КМ. И это оптимизация по европейски?
При этом естественно, что ответственность за принятые конструктивные решения должен нести разработчик КМ а не этот кто-то.

Вообще я смотрю, в Европе (или бери шире) специалисты не хотят брать на себя ответственность и принимать решения - отсюда и подобные схемы.
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:31
#136
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Руководитель проекта получает схемы расположения несущих элементов с указанием сечений, материалов сортамента, а также схемы нагрузок и расположения оборудования.
Стесняюсь спросить: А на фига нужен "Руководитель проекта" и вся его свора, если проект по существу готов?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А, понял. Он рисует красивые картинки.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:02
#137
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить: А на фига нужен "Руководитель проекта" и вся его свора, если проект по существу готов?

----- добавлено через ~2 мин. -----
А, понял. Он рисует красивые картинки.
Нет, он получает красивые картинки и его задача сделать нормальный проект. Вопрос сколько получает тот кто эти красивые картинки выдает, хотя бы примерно в % от стоимости раздела КМ - может уважаемый Экспат поделится?
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:14
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Вот интересный народ, разинув рты слушают Pavelа Samofalovа, и никто не задается вопросом - а не слишком ли чудесно и сказочно обстоят дела у этого международного организатора? Примерно такого разряда организатором был Остап Бендер.
Что-то он лихо так металл гоняет из Польши в Норвегию через Россию, при этом не имея даже собственной мастерской по ремонту обуви. Прямо Великий Командор панимаш...
Что-то нездоровое в нем мне чудится, ох нездоровое...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:21
#139
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Великий Командор
Великий Комбинатор, идейный борец за денежные знаки

Лично мне трудно судить, я человек не молодой, закостеневший, может во всех этим БИМах есть рациональное зерно...
100k вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:25
#140
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Можно было бы согласится, если бы стояло слово "примерное".
И что-то сильно смущает "с указанием сечений". Всегда считал, что предварительное назначение сечений прерогатива ГК.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:25
#141
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот интересный народ, разинув рты слушают Pavelа Samofalovа, и никто не задается вопросом - а не слишком ли чудесно и сказочно обстоят дела у этого международного организатора? Примерно такого разряда организатором был Остап Бендер
Про О.И. Бендера - в точку Так и есть еще один сравнительно честный способ отъема денег - проектный бизнес по европейски это отхватить денежный заказ от Российской же корпорации, забрать себе побольше и за поменьше нагнуть какую-нибудь Российскую же проектную организацию, и что характерно в нынешних условиях это прокатывает. Вот ведь что интересно - всеобщая глобализация = всеобщая манагеризация, в общем полный интернационал - манагеры всех стран объединяйтесь - и ведь объединяются, в борьбе за бабло. В общем "пилите, Шура, пилите".
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:34
#142
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Мне вот интересно, зачем такой крюк делать... Латвия-Польша-Россия-Норвегия? Закупается металл в Польше и Латвии... везется в Россию... А в Польше, Латвии или Норвегии нельзя разве на ЗМК сделать сразу по картинкам, прогрессивно же там всё, всюду стоят автоматические линии...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:40
#143
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, зачем такой крюк делать...
Так дешевле. Offtop: А вообще сами виноваты - развели бучу на пустом месте, вот и получили кадом/бимом
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:49
#144
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Пример алгоритма работы над проектом:
Руководитель проекта получает схемы расположения несущих элементов с указанием сечений, материалов сортамента, а также схемы нагрузок и расположения оборудования.
Заключается контракт на проектирование и договор о намереньях об изготовлении металлических конструкций.
Руководитель проекта вводит проектировщика в общую информационную среду в которой работаю другие контрагенты создавая CIM на основе стандартов ISO 10303. Это прописывается в договоре, и любая самодеятельность наказывается штрафами или разрывом контракта. Работа по металлическим конструкциям выполняется в CAD/CAE в единой коллаборативной модели. Результат – адекватная физической модели виртуальная 3D модель в виде CIM STEP. Из CIM модели подготавливается документация для согласования в любой форме, как того требует местное законодательство или заказчик.
Далее мне требуется CIS/2 для дальнейшей работы, откуда я получаю структурированные данные о металлоконструкциях включая информацию о количестве сварочных швов и их характеристики, что мне позволяет рассчитать материалоёмкость и трудоёмкость. Также с отверстиями, плоским и профильным сортаментом. У меня есть технологические паспорта заводов, я делаю корректные расчёты и предлагаю свою обоснованную цену и сроки. Я прекрасно осведомлён о реальной загрузке заводов, с которыми работаю + знание производственных возможностей мне помогают выбирать лучший вариант исхода из корректных данных, а не условных тонн.
Далее заключается договор, я обычно настаиваю на агентских типах договорных отношений. Если не получается, то заключаются два договора на производство МК.
Рабочие чертежи изготавливают с модели либо конструктора заводов, либо если те заняты, подключаю подрядчиков которые получают CIS/2 и инструкции.
Чертежи деталей обычно не требуются, в ряде случаем можно обойтись и без чертежей балок, состав документации зависит от уровня автоматизации завода.
Производство МК:
Я как уже упоминал ранее, запросы на строительство в РФ отправляю обычно в корзину, мне это редко бывает интересно. Я с момента стагнации рубля, по уговорам руководителей заводов стал заниматься экспортом металлоконструкций в северную Европу, стал агентом трёх заводов подобрав под это команду. Второе направление – строительство промышленных зданий для европейских компаний на территории РФ (как агент).
Проект может быть организован так:
В Латвии или Польше я покупаю частично метал и частично заготовку на эстонское юридическое лицо.
Завожу в РФ, делаю сварные балки и далее по переделам изготавливаются отгрузочные марки.
С подготовкой поверхностей и нанесением ЛКМ влетел один раз, поэтому конструкции отправляются без ЛКМ в Эстонию, здесь красятся, проверяются.
Далее на паром и в Норвегию, где уже встречают монтажники.
Таким образом российские заводы металлоконструкций могут конкурировать на рынке МК в ЕС в ценовом диапазоне от 1,1 до 1,9 т.евро/тонна (без монтажа).
Суть в том, что мне необходима корректная информация до заключения договора с заводом, успешный проект тогда, когда заранее спланирован. 200 тонн пролетает через завод за неделю, отгрузка первой машины может быть уже через день после запуска. Болты мне надо заказать ещё раньше, чем металлоконструкции, чтобы они приехали на площадку вовремя. О наличии сортамента также нужно позаботится заранее.
Павел, извини, практически стопроцентно оторвано от российской действительности. Может и есть какая-то здравая мысль....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 13:21
1 | #145
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Жесткий оффтоп в теме "Нужно ли в КМ показывать сварные швы?"
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли в КМ показывать сварные швы?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проходческий копёр Север 2, раздел КМ Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 29.03.2021 21:42
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Друзья, Нужно ли к рабочему проекту (КД, КМ, АС, АР и тд.) прикладывать ксерокопию СРО? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 13 21.08.2011 19:30
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09