Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?

Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2016, 10:16 #1
Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Добрый день, уважаемые участники форума!
Кровля из сэндвич-панелей по прогонам и фермам покрытия. В расчете панели не учитываю как раскрепленные прогонов (расчетная длина прогонов равна 6 метров по схеме из вложения).
Прогоны также выполняет роль распорки/растяжки. Эти условия прошу не обсуждать, а принять как есть (спорные не спорные- у каждого свое мнение и ситуация)
С прогонами П1 все понятно, они участвуют в работе связевой фермы, получают сжатие, и должны быть подобраны на совместное действие усилий от изгиба и растяжения/сжатия. При этом гибкость не более 200.
Стоит ли для прогонов П2 на схеме проводить проверку гибкости 200 (как для элемента распорки, раскрепляющего ферму), или можно принять, что прогоны находятся между двумя связевыми фермами по торцам здания и работают при потере устойчивости ферм только как растяжки (на растяжение)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.PNG
Просмотров: 425
Размер:	116.6 Кб
ID:	168281  

Просмотров: 7544
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:04
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
работают при потере устойчивости ферм только как растяжки (на растяжение)
да
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:06
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Николай Г., а какая их расчетная длина...?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 11:10
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


От фермы до фермы. Тут же нет раскрепления.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 22:05
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нет. Только 200. Как сжатые.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 08:36
#6
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Как распорки...
Вы же сами написали )

Последний раз редактировалось Homel, 07.04.2016 в 08:42.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 08:42
1 | #7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Только 200. Как сжатые.
Какой смысл, если при работе на растяжение сохраняется геометрическая неизменяемость? Если связи по торцам всегда беру по растяжению
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 08:49
#8
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Прогоны П2 тоже участвуют в пространственной работе каркаса и так же получают сжатие, от этого никуда не деться, и поэтому
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
должны быть подобраны на совместное действие усилий от изгиба и растяжения/сжатия. При этом гибкость не более 200.
Я бы точно подбирал их сечение с учетом этих соображений
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 08:55
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Можно считать растяжкой. Принцип очень простой: если к раскрепляемому элементу с 2-х сторон приходят связи и они "где-то там" опираются на связевой блок, то при попытке смещения узла одна из них будет всегда растянута. И одного этого вполне хватает для удержания узла из плоскости.

Про прогоны. Добавка продольной силы N=(02-03) т, пусть даже и сжатия, никак не скажется на НДС прогона, его все равно придется рассматривать как изгибаемый элемент.

Последний раз редактировалось IBZ, 07.04.2016 в 09:05.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:15
1 | #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Ну разIBZ разрешил, то ладно
Формально, если в элементе возникает сжатие, то гибкость принимается как для сжатого. СП не допускает другого толкования. Даже если эта сила мизерная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:16
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даже если эта сила мизерная.
а она будет возникать
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:24
#12
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а она будет возникать
Тут, думаю, применим принцип "работа только на растяжение", как со связями. Приняли гибкость более 200 - считаем, что при сжатии прогон выходит из плоскости и более силу сжатия не воспринимает. А с другой стороны фермы у нас растянутый прогон, который работает на растяжение при любой гибкости.
Катюшин такую работу прогонов допускает. Также подобное описание находил в старом учебнике то ли Мельникова, то ли Стрелецкого. Сейчас не смог найти
Спасибо всем участникам! Хоть мнения и разделились, но правду нашли! Тему можно закрывать)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 243
Размер:	140.9 Кб
ID:	168339  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 09:24
#13
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Возникнет сжатие, прогон потеряет устойчивость, дальше картину рисуйте... Это ж как связи крестовые, тот же смысл. Связи в торце - все распорки на растяжение
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 09:25
#14
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Возникнет сжатие, прогон потеряет устойчивость, дальше картину рисуйте... Это ж как связи крестовые, тот же смысл. Связи в торце - все распорки на растяжение
Ну вот еще одно такое же мнение!)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 10:17
#15
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А если принять, что прогон раскрепляется из плоскости профлистом через гофру, то он и с гибкостью 200 пройдет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 11:07
#16
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Тут, думаю, применим принцип "работа только на растяжение", как со связями. Приняли гибкость более 200 - считаем, что при сжатии прогон выходит из плоскости и более силу сжатия не воспринимает. А с другой стороны фермы у нас растянутый прогон, который работает на растяжение при любой гибкости.
Вот объясните мне, пожалуйста, уважаемы форумчане, в таком случае одну вещь, ибо я правда не понимаю. Представим такую ситуацию: на приложенную Вами схему покрытия действует ветер слева. Торцевым связевым блоком, расположенным слева, этот ветер воспринимается и передается при помощи прогонов (или же растяжек) далее на соседние ригели/фермы покрытия. Где в таком случае мы получаем растянутый прогон, если все прогоны покрытия с любой стороны фермы воспринимают сжимающие нагрузки?
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 11:12
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Торцевым связевым блоком, расположенным слева, этот ветер воспринимается
верно,
Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
и передается при помощи прогонов (или же растяжек) далее на соседние ригели/фермы покрытия
не верно.
Связи по покрытию представляют собой горизонтальную ферму, где все усилия уходят в точки опирания (колонны), а там включаются наши торцевые связи по колоннам, либо распорки и на связевый блок
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 11:13
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Krieger, но это уже совсееем другая тема. Тут было именно о неучете работы всего, что над прогонами.


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
еще одно такое же мнение
Как раз Николай его с #2 и защищает))
 
 
Непрочитано 07.04.2016, 11:49
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Со связевого блока на прогоны ничего не передаётся. Offtop: Arikaikai, ты следи за ТСЯ-ТЬСЯ
Прогоны в данном случае служат исключительно для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба рядовых ферм.
Поэтому рассуждения "будет в прогонах сжатие-растяжения" не имеют смысла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 12:48
#20
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
не верно.
Связи по покрытию представляют собой горизонтальную ферму, где все усилия уходят в точки опирания (колонны), а там включаются наши торцевые связи по колоннам, либо распорки и на связевый блок
Хорошо, пусть так, пусть это будет горизонтальной фермой. Но растягивающих усилий в её раскосах (они же прогоны) возникать не будет (за исключением возможно крайних прогонов), так как по очертанию эти раскосы параллельны. Сжимающие усилия возникают в случае с крестовыми связями, как всем известно, где если в одной ветви растяжение, то в другой сжатие.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:16
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Андрей_Ти, загоняем сжатый прогон в ненормативные условия - гибкость больше 200. Не имеем права учитывать его работу в таком случае. Остается растянутый. Так же, как и со связями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 13:21
#22
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть так, пусть это будет горизонтальной фермой. Но растягивающих усилий в её раскосах (они же прогоны) возникать не будет (за исключением возможно крайних прогонов), так как по очертанию эти раскосы параллельны. Сжимающие усилия возникают в случае с крестовыми связями, как всем известно, где если в одной ветви растяжение, то в другой сжатие.
Здесь речь шла о гибкости прогонов П2 на схеме, которые между связевыми фермами. Прогоны П1, которые входят в состав связевой фермы сжатие получат и будут подобраны с гибкостью 200 или меньше.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:43
#23
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Андрей_Ти, загоняем сжатый прогон в ненормативные условия - гибкость больше 200. Не имеем права учитывать его работу в таком случае. Остается растянутый. Так же, как и со связями.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Здесь речь шла о гибкости прогонов П2 на схеме, которые между связевыми фермами. Прогоны П1, которые входят в состав связевой фермы сжатие получат и будут подобраны с гибкостью 200 или меньше.
Так я ведь про это и говорю У ВСЕХ прогонов в этой схеме (и П1, и П2) мы должны принимать гибкость не более 200, так как они приняты в том числе в качестве элементов, которые уменьшают расчетную длину пояса фермы и испытывают сжимающие усилия.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:48
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
испытывают сжимающие усилия.
Да что ж такое. Выключите П2 при сжатии, что дальше будет происходить с системой? Только не останавливайтесь на первом этапе. Представьте полную схему деформаций до разрушения. Ну лень мне картинки по стадиям рисовать для примера)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Даже не так, не до разрушения, а до потери устойчивости верхнего пояса
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:52
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Андрей_Ти, читайте внимательней. Сжатый выключаем из работы, растянутый остается. Если растянутого оставшегося достаточно, то гибкость 200 не нужна.
 
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:09
#26
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Я сейчас даже схему нарисовал и в скаде просчитал, приложив ветер к узлам верхнего пояса крайней фермы. Устойчивость верхнего пояса не будет теряться у ферм связевого блока, тут согласен. А дальше что? Все прогоны П2 испытывают сжимающие усилия, за исключением тех, что по контуру здания. Сжатые выключаем, расчетная длина верхнего пояса рядовых ферм получается 24 м, это явно много.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:17
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Андрей_Ти, правильно!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:20
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Андрей_Ти, выкинь скад и подумай головой. Скад в крестовых тоже сжатие всегда показывает.
Если уж хочешь моделить - вводи односторонние связи и посмотри рухнет у тебя схема или нет.
Сжатие прогон испытывает из-за того, что он имеет некую жесткость, представь что он вообще не имеет жесткости на сжатие, ты получишь чуть большие горизонтальные перемещения верхнего пояса фермы в центе, усилий там не будет. Усилия могут возникнуть от неточностей геоиетрии и сборки, наши Qfic. От этого верхний пояс начнет смещаться в сторону и сжимать прогон, но с другой стороны прогон тут же натянется и передаст это усилие на связевый блок в торце. то же самое при усилии в противоположную сторону.
Можно вообще образно выкинуть из схемы прогоны и заменить их нитями и ничего тут не потеряет устойчивость.
Иными словами - в такой схеме, чтоб обеспечить устойчивость верхнего пояса ферм достаточно работы прогонов на растяжение.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:21
#29
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Сжатые выключаем, расчетная длина верхнего пояса рядовых ферм получается 24 м, это явно много.
С чего она 24 метра стала? Как была 3, так и осталась. Для любой из средних ферм. Как только ферма пошла вбок, в прогонах с одной стороны возникает еще большее сжатие, но оно нам не интересно, так как прогон "выключается", а вот с другой стороны появляется растяжение, которое доходит до поперечной связевой фермы.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:39
#30
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Николай Г. и Antonio_v, спасибо, я понял о чём Вы говорите. Действительно, всё логично и лаконично Но всё-таки я останусь при своём мнении.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 16:18
#31
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Андрей_Ти, выкинь скад и подумай головой. Скад в крестовых тоже сжатие всегда показывает.
Все зависит от сечения связей....
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:43
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Ну я так понял по словам IBZ, что mef будет больше 20, поэтому прогон все равно как изгибаемый элемент подбирать
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:41
1 | #33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну я так понял по словам IBZ, что mef будет больше 20, поэтому прогон все равно как изгибаемый элемент подбирать
Ну подбирать ты можешь как угодно, а гибкость будь любезен, назначить 200 - как для распорок.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:45
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Бахил,
Да проблема бывает в основном из плоскости изгиба, для швеллеров, а так в большинстве случаев 200 набирается.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как задаться поперечными связями между главными балками? egory1 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 21.01.2015 09:21