| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Модальный анализ в Robot.
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
||
Просмотров: 11570
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
первая предельная 0.66 а у вас 0.43, что вас смущает ? 30% прохождение мало ?
Цитата:
масса здания или момент инерции соответствующей массы здания, отнесенные к точке Х по обобщенной координате Н , определяемые с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно 5.1; |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Во первых: Почему не задали массу от собственного веса? Разве она не влияет на собственные формы? Добавите с.в. и частота подрастет заметно.
Во вторых: Рекомендуемые значения (из зарубежных норм) 46/Н, 58/Н и т.п. лишь показывают оптимальность жесткостных характеристик здания и не являются предельными. Т.е. частота выше рекомендованных - здание жесткое с перерасходом материалов; частота ниже - здание гибкое. PS. Роботом не владею |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Цитата:
с расчётными ещё хуже будет... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,429
|
Ну Вам виднее, как писал выше, роботом не владею.
А нет таковых в нормах РФ на сколько мне известно. Ограничивается горизонтальными перемещениями и ускорением верхних этажей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
а собственный вес это не постоянная нагрузка ? не переводит , см скрин |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Там в типах расчёта при создании модального расчёта внизу пункт, "игнорировать плотность" и вот если на нём галку поставить тогда собственный вес учитывать не будет, а так вроде должен, но в нагрузках переводимых в массу просто не показывается как я понимаю... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
----- добавлено через 27 сек. ----- не проверял если често |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
, если не сложно, можно поподробнее, что и как мне от туда надо определить? наши расчётчики по ним проверяют, чего как и откуда, чётко объяснить не могут, чего-то где-то кто-то....., но допустим здесь же на форуме по первой частоте встречал такое же http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=778074&postcount=17 и тут же Цитата:
на всякий случай проверил, поставил галочку на пункт игнорировать плотность и в нагружение собственный вес добавил в массы, получил те же результаты Получается что в итоге, здание гибкое, но это типа не страшно )), не оптимально, но в норме ))) так чтоли? Если начать доставлять стены в направлении большей жёсткости, то первая частота начнёт увеличиваться, смущает то, что стен и так очень много, а частота далека от оптимальной, что и наводит на то, что делаю что-то не так... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Скрины не попорядку, какая форма там указана |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
ну не желательно. чтоб не крутило, соответствующим образом распределяйте жесткости - располагайте диафрагмы симметрично относительно центра масс. следите так же чтоб центр жесткости и центр масс находились более-менее близко друг к другу.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Правильно всё? |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
примерно так. да, все это рекомендации, но они отражают более-менее оптимальные параметры конструктивных систем или, точнее, более рациональное проектирование. конечно нужно стремится избавляться от крутильных форм (чтоб первая и вторая были поступательными), но этого в современных реалиях тяжело достичь, так как архитекторы редко придумывают осесимметричные здания.
вот у меня, например, часто вторая форма "поступательно-крутильная", но не чисто "крутильная", соответственно и армирование в некоторых участках большое, но тем не менее приходится оставлять.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
ранний это который 85*? там и аэродинамика совсем иная была если по памяти не ошибаюсь
Цитата:
только нагрузки и воздействия и таблицу 11.5, я просто для понимания рассказал зачем нам жесткое здание, а зачем гибкое. Цитата:
Цитата:
первая и вторая формы собственных колебаний сооружения не являются крутильными относительно вертикальной оси. А это можно достичь даже на самых простых схемах сплошными стенами и балками по всему периметру здания (и не только) Если нету сейсмики то АХЗ, просто проверить по динамической комфортности и тд. ...... Модальный анализ просто показывает сразу слабые места в расчете , например у вас ядро жесткости с краю здания и пару колонн в противоположном краю, понятно что схему закрутит сразу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Максимальное ускорение верхних этажей не проверял, так как в роботе нет возможности задать пульсационную составляющую, если только от статического ветра проверить, но это наверное не то совсем....
Относительное горизонтальное перемещение верха с учётом крена тоже не проверил, и тоже по той же причине. Проверял среднее давление под подошвой, максимальное давление под подошвой, среднюю осадку, максимальную осадку, разность осадок... а вот перемещение верха и ускорение, в роботе из за отсутствия пульсации не знаю как проверить. Наши расчётчики когда сами считали в скаде проверяли. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
по результатам динамического анализа посчитайте пульсации вручную, определите ускорения по формулам СП.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Цитата:
Так и сделаю видимо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
А мкэ программы как-то сами учитываю те дополнительные напряжения и в результате повышение армирования, которые возникают в результате возникновения крутильной формы?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Дополню ответ Бахила.
Если форма "поступательно-крутильная", но не чисто "крутильная", то да. А вот чисто крутильная форма может быть учтена только в том случае, если приложено крутильное воздействие. Если же нагрузка вдоль фасада равномерная, то реакции по крутильной форме не будет. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модальный анализ железобетонной конструкции в ansys14.5 | Ana_banana | ANSYS | 10 | 28.03.2016 05:03 |
Спектральный анализ в Robot | genya | Robot | 2 | 14.11.2013 20:47 |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? | beryl | ANSYS | 1 | 01.02.2012 11:22 |