Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?

Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2016, 11:33 #1
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997

Доброе время суток, вопрос в ребрах жесткости. Собсно для чего они нужны и куда они пропали ?
В более старых сериях 2.440-1, 1.400 они указываются, а вот в 2.440-2 их уже нет.
Мои предположения, ребра нужны для местной устойчивости полки в районе приварки опорного столика, дабы воспринять пару сил от внецентренного приложения Q. Так же ?

Порылся в букварях - ничего не нашел Горев, Беленя, Муханов, Стрелецкий. В Лихтарникове есть упоминания об этих ребрах, но не обосновано для чего и зачем, а указан критерий установки ребра, такой же как и в серии.
Так же есть фото узла, ребра в котором вообще не поддаются обоснованию.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440-1.jpg
Просмотров: 519
Размер:	256.0 Кб
ID:	168589  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.400.jpg
Просмотров: 420
Размер:	177.8 Кб
ID:	168590  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440-2.jpg
Просмотров: 425
Размер:	36.6 Кб
ID:	168591  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6JQgZ-eGm8g.jpg
Просмотров: 535
Размер:	77.3 Кб
ID:	168592  

__________________
Специалист по аварийному проектированию.

Последний раз редактировалось Mistake, 11.04.2016 в 11:48.
Просмотров: 10674
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:37
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


в 2.440-2 узел менее жёсткий, чем в 2.440-1 из-за перемещения верхнего болта из растянутой зоны...
Видимо, по-этому
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:52
1 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Для устойчивости полки. Твои предположения верны.
Почему нет - возможно меньшие нагрузки, или эксперименты провели или ещё что.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2016, 11:58
1 | #4
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Хмурый, не думаю что дело в расположении болтов.
Я считаю,и по таким решениям говорил на работе вслух, что ребро необходимо для того,чтобы исключить какие либо деформации полок колонны. Потому что при деформациях полки колонны сварные швы, которыми приварен опорный столик, будут воспринимать дополнительные напряжения в добавок к тем,на которые вёлся расчёт. А рсчёт вёлся только на вертикальную Q. Да и определить будет невозможно напряжения в шве при деформации столика.

Бахил, наверное я пропустил. О какой утойчивости полки говорит Хмурый?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 12:30
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О какой утойчивости полки говорит Хмурый?
Не Хмурый, а Mistake - первом посте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 14:54
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ребро необходимо для того,чтобы исключить какие либо деформации полок колонны
интересное мнение, спасибо.
А что на счет фото , зачем там среднее ребро и ответное в колонне. Это шарнирно опертая балка с небольшим строительным подъемом, по сути должна передавать какой-никакой распор, тогда в принципе логично, что для устойчивости опорного ребра. Но по фотке, такое ощущение что там и нет этой N, стык даже вверху раскрыт, контакта нет по факту.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 15:20
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А что на счет фото
Проектировщики такие люди, которые сначала напридумывают кучу проблем потом эти проблемы успешно преодолевают. Так же и с узлом на фото, кто-то что-то заподозрил в работе узла на этапе конструирования и появились ребра. И далеко не факт что они там действительно нужны. Меня один "главспец" заставил однажды для фермы по серии "молодечно" в опорном узле фасонки поставить
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 15:25
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238


Обыкновенный шарнирный узел. Ребра под распорку и горизонтальные связи могут быть. Торец здания как раз. Просто по фото видно, что достаточно кустарное реальное исполнение проекта.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 15:36
#9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


ФАХВЕРК, распорка есть, но она крепится на верхнее ребро, да и не здание это, а навес. А на счет производства, согласен, там фланцы один короче другого.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2016, 16:19
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


По поводу фото и рёбер - наблюдал конструкцию покрытия из ферм изготовленных по серии. Там присутстввют,как и правильно предположил ФАХВЕРК, не используемы фасонки для раскрепления верхнего пояса.
Т.е. на производстве штамповали эти фермы по серии не задумываясь,не учитывая необходимого количества распорок. Возможно эти фасонки изготавливали отдельно от ферм. Снабжение тупо размещало заказ по спецификации из серии. Времена постройки советский период - все работали от души. Все были при работе, ни то что теперь.
А вообще сложно чтото предполагать.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 18:06
#11
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Спрошу здесь по серии 2440.

1. Как думаете, зачем в узлах 7, 8 опорная планку на 40мм шире, чем опорное ребро (там, кажется, еще и шов 15мм с каждой стороны показан)? Почему эти размеры не могут быть одинаковы, (это актуально, если колонны не намного шире балки)

2. По узлу 17 (или 23) с 5ю болтами. Почему балки начинаются от 60Б, ведь, например, в балке 45Б тоже можно расположить спокойно 5ть болтов с расстоянием 65мм? Ведь 4ре болта в таком узле для двутавра 45Б мало (допустимое Q=15т при креплении к стенке колонны - мало для 45Б).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 203
Размер:	168.9 Кб
ID:	169279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 148
Размер:	317.4 Кб
ID:	169280  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 19:31
#12
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Спрошу здесь по серии 2440.

1. Как думаете, зачем в узлах 7, 8 опорная планку на 40мм шире, чем опорное ребро (там, кажется, еще и шов 15мм с каждой стороны показан)? Почему эти размеры не могут быть одинаковы, (это актуально, если колонны не намного шире балки)

2. По узлу 17 (или 23) с 5ю болтами. Почему балки начинаются от 60Б, ведь, например, в балке 45Б тоже можно расположить спокойно 5ть болтов с расстоянием 65мм? Ведь 4ре болта в таком узле для двутавра 45Б мало (допустимое Q=15т при креплении к стенке колонны - мало для 45Б).
1. наверное, 40мм - на неточность монтажа
2. если можно расширю вопрос к знатокам металла - как вы относитесь, когда подобный узел делают на высокопрочных болтах?
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 20:52
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Skovorodker,
1. Мое мнение, +40мм ширины, как написали выше для погрешностей монтажа, т.к. опорное ребро должно полностью опереться на опорный столик, а болты ты больше чем на 20мм не сдвинешь - в стенку упрешься.
15 мм думаю вывод сварного шва, чтобы не обрывать дугу на вертикальном участке.
2. Возможно на ту реакцию, которую держат 5 болтов не проходит стенка балки на срез.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 21:51
#14
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
2. По узлу 17 (или 23) с 5ю болтами. Почему балки начинаются от 60Б, ведь, например, в балке 45Б тоже можно расположить спокойно 5ть болтов с расстоянием 65мм?
Длина сварных швов крепящих уголок какая должна быть?
Цитата:
Ведь 4ре болта в таком узле для двутавра 45Б мало (допустимое Q=15т при креплении к стенке колонны - мало для 45Б)
Не понятное выражение.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 23:14
#15
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Skovorodker,
1. Мое мнение, +40мм ширины, как написали выше для погрешностей монтажа, т.к. опорное ребро должно полностью опереться на опорный столик, а болты ты больше чем на 20мм не сдвинешь - в стенку упрешься.
15 мм думаю вывод сварного шва, чтобы не обрывать дугу на вертикальном участке.
2. Возможно на ту реакцию, которую держат 5 болтов не проходит стенка балки на срез.
1. Не, погрешность не причем, считаю. Погрешность будет – 2-3мм - зазоры в болтовом соединении.
На счет вывода сварочной дуги – да, но не проще ли сделать опорную планку на сантиметр длиннее?

2. Ослабленная стенка hст = 44,6 – 2*1,2-2,3*5=30,7см
Rs = 0,58*2,4=1,39т/см2 (с245)
Qпредел=Rs*t* hст/1,5=1,39*0,9*30,7/1,5=25,6т
Что больше чем несущая способность узла 17 для 60Б
(поправьте если не прав, плз)

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Длина сварных швов крепящих уголок какая должна быть?

Не понятное выражение.
Около 360мм. А катет можно и 8мм вместо 6мм.

Я к тому, что если потребовалась по моменту балка 40Б, то и опорная реакция должна быть соответствующей. Например, пролет 6м, нагрузка 6т/м, нужно 45Б1, опорная реакция Q=6*6/2=18т, что больше несущей способности узла с 4мя болтами с прикреплением к стенке (15т).
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2016, 23:24
#16
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Около 360мм. А катет можно и 8мм вместо 6мм.
На какие усилия определена такая длина шва?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я к тому, что если потребовалась по моменту балка 40Б, то и опорная реакция должна быть соответствующей. Например, пролет 6м, нагрузка 6т/м, нужно 45Б1, опорная реакция Q=6*6/2=18т, что больше несущей способности узла с 4мя болтами с прикреплением к стенке (15т).
На представленных Вами скринах есть значения Qпр?
Что за 15т?
Что за стенка?
Где смотреть узел 23?
Извините,но я не совсем понимаю.

Добавлено

Не забывайте при расчёте самой балки учитывать требования по относительному прогибу. Точно не помню к данным узлам есть такое требование или нет.
А то Вы балку только по моменту проверяете.

Последний раз редактировалось BYT, 22.04.2016 в 23:40.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:16
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
На какие усилия определена такая длина шва?

На представленных Вами скринах есть значения Qпр?
Что за 15т?
Что за стенка?
Где смотреть узел 23?
Извините,но я не совсем понимаю.

Не забывайте при расчёте самой балки учитывать требования по относительному прогибу. Точно не помню к данным узлам есть такое требование или нет.
А то Вы балку только по моменту проверяете.
Так скачайте серию 2.440 выпуск 1, в здесь же на сайте много вариантов ее есть.
При креплении к стенке колонны (вариант Б в серии), считается, что узел более податлив и на крайние болты действует дополнительный изгибающий момент и несущая способность такого узла будет ниже, чем при креплении к полке колонны.

Узел 23 с добавлением планки, что лучше для несущей способности, т.к. у многих двутавров Б стенка слишком тонкая.

Кстати, еще всем вопрос. Зачем в этих узлах с планкой такое большое расстояние между осью болтов и торцом балки (100мм)? Вполне 60мм хватит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел23.jpg
Просмотров: 100
Размер:	285.3 Кб
ID:	169311  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:23
#18
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
При креплении к стенке колонны
Давайте от простого идти. Что Вы называете СТЕНКОЙ у колонны?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:28
#19
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Давайте от простого идти. Что Вы называете СТЕНКОЙ у колонны?
Может Вы спросите, что такое КОЛОННА? Чтобы совсем от простого?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:33
#20
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Skovorodker
Из всех скринов,которые Вы прикрепили к своим постам, где вариант с креплением к стенке колонны?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:39
#21
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Почему не хотите посмотреть серию? http://dwg.ru/dnl/1752
Например, лист с узлом 14ть (где дан расчет)
На рисунках крепление к полке колонны, крепление к стенке колонны будет выглядеть также, но только к стенке.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:43
#22
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Кстати, еще всем вопрос. Зачем в этих узлах с планкой такое большое расстояние между осью болтов и торцом балки (100мм)? Вполне 60мм хватит.[/quote]

хороший вопрос. честно говоря, никогда не задумывался. обычно беру зазор между торцом балки и планкой 15-20 мм в зависимости от катета
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:43
#23
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему не хотите посмотреть серию? http://dwg.ru/dnl/1752
Потому что я смотрю серию 2.440-1 выпуск 1.
А собственно кто из нас вопрос задаёт? Может быть вы и должны исходные материалы предоставлять?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 16:51
#24
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Так же есть фото узла, ребра в котором вообще не поддаются обоснованию.
насчет ребра на балке могу предположить, возможно не хватало шва по стенке для крепления опорного ребра балки, добавили поперечные швы путем введения таких ребер. для чего в этом месте ответное ребро на колонне - думаю поставили не разобравшись, "чтобы было"
david_kmd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2016, 18:53
#25
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


david_kmd, не думаю, фланговый шов усилять лобовыми - сомнительная затея. Скорее всего, просто налепили.
Skovorodker, прикинул на коленке Вашу 45Б1 на реакцию в 18т по типу А все проходит на 4х болтах М20 5.8, с Кф=8мм, если увеличивать реакцию - шов не пройдет ! Возможно в случае "Б" узел не пройдет по данным параметрам, просчитайте для интереса и будем знать наверняка !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 20:19
#26
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
фланговый шов усилять лобовыми
Чем Вам не нравятся лобовые швы?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 20:57
#27
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Чем Вам не нравятся лобовые швы?
ну в лобовых швах напряженное состояние сложнее, просто условно их считают также как и фланговые. конечно, по возможности лучше не прибегать к лобвым швам, но иногда это выход
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:18
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
david_kmd, не думаю, фланговый шов усилять лобовыми - сомнительная затея. Скорее всего, просто налепили.
Skovorodker, прикинул на коленке Вашу 45Б1 на реакцию в 18т по типу А все проходит на 4х болтах М20 5.8, с Кф=8мм, если увеличивать реакцию - шов не пройдет ! Возможно в случае "Б" узел не пройдет по данным параметрам, просчитайте для интереса и будем знать наверняка !
Так там есть расчет в узле 14 и сварного шва с учетом e. Причем, видимо в запас, он взят только односторонним, если считать его заводским, то с катетом 6мм и длиной уголка 38см он, по моим прикидкам, 25т несет.

Так я вариант Б и рассматриваю.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:25
#29
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
но иногда это выход
Иногда - это значит очень редко. А как же вот такие узлы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: uzlibalki11.jpg
Просмотров: 89
Размер:	120.5 Кб
ID:	169326  

Последний раз редактировалось BYT, 23.04.2016 в 21:55.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:43
#30
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Иногда это значит очень редко. А как же вот такие узлы?
это жесткий узел, здесь без этих лобовых швов не обойтись. имеется ввиду, если можно обойтись без лобовых, то лучше так и сделать.

кстати, на фото ребро под нижней накладкой - это не опорный столик, а элемент, который нужен, чтобы накладку не повело от сварки, и еще на время транспортировки для жесткости этой самой накладки. никаких несущих функций он не имеет
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:54
#31
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
чтобы накладку не повело от сварки
Это ребро,чтобы установить балку в монтажное положение. Это монтажный столик. Ктото его называет опорным.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:55
#32
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это ребро,чтобы установить балку в монтажное положение. Это монтажный столик.
как Вы с помощью этого ребра установите балку в монтажное положение?

нижняя накладка приваривается на заводе, а верхняя - на монтаже. для того, чтобы установить балку в монтажное положение, есть временные болты
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:57
#33
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
здесь без этих лобовых швов не обойтись
Ни то что не обойтись - эти швы рабочие.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:59
#34
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ни то что не обойтись - эти швы рабочие.
я понимаю. я и говорю, что в этом узле эти швы необходимы
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 21:59
#35
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
нижняя накладка приваривается на заводе
К чему она приваривается на заводе?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:00
#36
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
К чему она приваривается на заводе?
к колонне
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:03
#37
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


А на монтаже?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:04
#38
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А на монтаже?
на монтаже верхняя накладка приваривается к колонне и к балке, а нижняя уже к балке

----- добавлено через 45 сек. -----
как собственно и показано на Вашем фото
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:07
#39
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ну так чтобы к нижней приварить балку её нужно както поставить. Вот под нижнюю и приваривают ребро. Нижняя пластина +ребро=опорный столик. Что Вы в самом деле?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:13
#40
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ну так чтобы к нижней приварить балку её нужно както поставить. Вот под нижнюю и приваривают ребро. Нижняя пластина +ребро=опорный столик. Что Вы в самом деле?
ну хотя да, соглашусь. если балку вывесить на болтах, потом варить, то выйдет так, что балку варят под нагрузкой (собственный вес). но в работе узла это ребро не участвует
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:14
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
если балку вывесить на болтах, потом варить, то выйдет так, что балку варят под нагрузкой
што
 
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:16
#42
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
но в работе узла это ребро не участвует
Не участвует.
Но я такие опорные столики даю отдельной маркой. Вертикальный шов и горизонтальный к полке колонны монтажными показываю.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:24
#43
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Но я такие опорные столики даю отдельной маркой. Вертикальный шов монтажным показываю.
для чего? ее же можно на заводе приварить, опять-таки для жесткости нижней накладаки, чтоб не повело при сварке. я варю нижнюю накладку, это самое ребро и вертикальную планку к колонне на заводе
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:26
#44
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
я варю нижнюю накладку, это самое ребро и вертикальную планку к колонне на заводе
У каждого конструктора свой почерк. Многие так наверное делают.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:29
#45
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
У каждого конструктора свой почерк
ну да, согласен
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:44
#46
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Касательно поста 29, опорный столик учавствует в работе на Q (хоть и с непонятной долей участия). Обычно делают зазор 10мм от нижней грани балки до верхней поверхности столика. Тогда чистое решение
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:57
#47
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Касательно поста 29, опорный столик учавствует в работе на Q (хоть и с непонятной долей участия). Обычно делают зазор 10мм от нижней грани балки до верхней поверхности столика. Тогда чистое решение

зазор да, но это в обычных шарнирных узлах, здесь же зазор никак не сделать. ну на практике может быть и возможна передача какой-то доли усилия, но при расчете узла эту долю ведь никак не учитывают. предполагается, что вертикальные швы планки несут всю реакцию. по идее, если всю нагрузку воспримут эти вертикальные швы, то теоретически на столик ничего не должно остаться, несмотря на то что там нет зазора
david_kmd вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 23:02
#48
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от david_kmd Посмотреть сообщение
зазор да, но это в обычных шарнирных узлах
ок, что то я тупанул, продолжаем без внимания на мое сообщение
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 23:03
#49
david_kmd


 
Регистрация: 23.04.2016
Сообщений: 18


ок
david_kmd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 00:07
#50
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Skovorodker, так по серии и считал для 380 мм уголка э42 с 8мм порядка 12т получалось, с учетом е.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 14:40
#51
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Skovorodker, так по серии и считал для 380 мм уголка э42 с 8мм порядка 12т получалось, с учетом е.
Что, то совсем мало. У меня вышло для монтажной сварки односторонним швом с э42 и катетом 6мм - 16т.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2016, 15:48
#52
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Offtop: имел ввиду напряжения в шве при допустимых 1.8х0.9 т/см2
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 18:11
#53
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Интересно, узлы 7, 8 предполагают крепление к стенке колонны (см. рис)?
Какие тут могут быть подводные камни.
1. Проблематично приварить опорную пластину в не очень больших по сечению колоннах. Нужно соблюсти условие по доступности сварки. Например, в моем узле получается, опорная пластина должна быть уже опорного ребра.
2. Проблемы с засовыванием на монтаже балок в колонны. Чтобы по диагонали завести балку, должны быть приличные зазоры между ребром и стенкой колонны, следовательно, опорная пластина тоже должна быть толстой.
Как думаете, можно эти опорные пластины приварить на монтаже, смогут ли их нормально выставить (можно их предварительно стянуть монтажными болтами)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел01.jpg
Просмотров: 66
Размер:	122.5 Кб
ID:	169570  
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 18:55
#54
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Мое мнение, серия предполагает такое крепление, если ширина колонны не менее 400мм (узлы 5,6). Именно с такого размера начинается маркировка узлов примыкающих к стенке колонны.В Вашем случае, 400-334=66мм+180мм=246мм, что для 45Б2 = b+40=240мм (ширина опорного столика).
Вывод, либо увеличить сечение колонны и применить серийный узле, либо просчитать его ручками и не морочить голову.
Offtop: Поправят меня, если не прав.
А по поводу дырявить опорные столики монтажными болтами - плохая затея.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 14:50
#55
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309


Считать ручками надо любой узел. Только что здесь считать – площадь опорного ребра (с учетом не полного его опирания на опорную пластину), сварные швы и срез стенки колонны, но она пройдет, при условии прохождения сварных швов.
Отверстия в опорной пластине ничему навредить немогут. Вопрос в том, смогут ли произвести нормальную выверку этой пластины.
Нашел такой узел в древней серии от 66го года (унифицированные узлы стальных конструкций). Проблема с приваркой опорной пластины никак не обозначена, хотя по картинке видно, что она должна быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: а1.jpg
Просмотров: 63
Размер:	147.2 Кб
ID:	169615  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 20:41
#56
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Только что здесь считать – площадь опорного ребра (с учетом не полного его опирания на опорную пластину), сварные швы и срез стенки колонны, но она пройдет, при условии прохождения сварных швов.
А какже усилия в колонне,которые возникают не только от рассматриваемых балок?
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 21:11
#57
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Считать ручками надо любой узел.
Offtop: Так в чем проблема, выбирайте любой другой, без проблем со сваркой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 63
Размер:	270.0 Кб
ID:	169630  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт балки с гофрированной стенкой balalaika_4bis Металлические конструкции 1032 21.03.2016 16:12
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
Scad. Для чего нужны группы загружений? Сеченов SCAD 3 25.12.2010 23:37
Условные единицы электротехнического оборудования.Для чего они нужны в ПОС? marimen Технология и организация строительства 6 08.02.2010 18:54
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29