Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10119
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Если сомневаетесь, то почему не просите предоставить расчёты? Стесняетесь попросить - рассчитайте сами.
Что касается простенка и ворот. Неоднократно видел, что для гаражей из газоблоков проёмы ворот со всех сторон (слева, справа, сверху - снаружи и изнутри) усиливают уголком 10-15. Насколько это обоснованно - не знаю. Но так делают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
1. Пеноплэкс не является ГИ. ГИ пола по грунту в гараже, может, и не нужна, если УГВ низкий (но желательна). Цоколь обязателен.
2. Нужен расчет. 3. Армопояс, либо несколько рядов кирпича. Плюс расчет по несущей способности стены. Offtop: А вообще, не видя проекта и узлов, трудно что-то говорить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
1. Газоблок - относительно гигроскопичный материал. Производители рекомендуют выполнять цоколь 400-500 мм. Если по каким-то причинам это невозможно - нужно по периметру выполнить небольшую кирпичную защитную стеночку по обрезу фундамента, чтобы от отмостки до газоблока было не менее 400-500 мм. Можно сделать ее тонкой - 120 мм, сзади газоблок, либо же полностью низ стены выполнить из кирпича, но тогда надо решить вопрос с промерзанием. В нормах это нигде не найдете, можно искать рекомендации производителей.
Утеплитель не является ГИ, но вертикальная ГИ для фундамента без подвала не нужна (за исключением случаев агрессивного к бетону грунта). Однако нужна горизонтальная отсечная гидроизоляция по обрезу фундамента. Для стен из газоблоков это особенно актуально. По поводу горизонтальной гидроизоляции - решение классическое, есть в сериях. 2. Ширина 920 мм - не так и мало. Здесь нужно выполнить расчеты на внецентренное сжатие, на местное смятие и если простенок пройдет - оставлять. 3. Непонятно что за балки? Глубина опирания? Ширина опирания? Во многих случаях опирание непосредственно на газоблок допустимо. Например монолитное перекрытие устраивается прямо по газоблокам. Сборное перекрытие опирается через армопояс. Армопояс желателен и внизу, если фундамент сборный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
по поводу опирания балки не совсем согласна, там балка ж.б. шириной 400 мм с пролета 5 м несет нагрузку от плиты + сверху по ней устраивается стена второго этажа... в любом случаи какие то мероприятия нужны - я даже сомневаюсь между опорной подушкой и колонной
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Вы же инженер, а не гадалка, верно? По второму и третьему пункту обоснование может быть только одно -расчет, сомневаетесь, собирайте нагрузки и делайте расчет, или пусть заказчик просит проектировщика предоставить расчет, проектировщик обязан предоставлять расчеты по требованию заказчика. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: +1 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Savelina,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Savelina, замечания надо аргументировать, как уже коллеги написали. Представьте, что Ваши проекты начнут рецензировать на основании "опыта", "соображения", "одна баба сказала", "где-то что-то читал", "всегда так делали" и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Это у вас одно такое место или регулярная система? Надо бы взглянуть на планы здания и схему перекрытия. Но в любом случае нужно проверить расчетом стену на сжатие под вашей балкой и опорную зону на смятие. Потом уже думать - стоит ли как-то усилять зону опирания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
А тут и считать не надо...специалист, если он специалист, сразу видит "гнилое" место
Savelina ![]() Offtop: Другого подходящего смайлика не нашел Offtop: PS Только вот более актуален вопрос:"А нужно вообще смотреть чужое?" Пусть заказчик сам отдувается Последний раз редактировалось csp, 15.04.2016 в 16:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Одно дело видеть, и другое дело доказать. Я разрабатываю решения и подписываюсь под ними, если считаешь, что не соответствует нормам - докажи, ну или запроси и проверь расчет хотя-бы. Мне хоть ты 3 раза великий специалист, но "слова к делу не пришьешь". А голословно в грудь себя бить: "да я собаку на подобных объектах съел, и так все вижу"... уж пардоньте, знавали таких крикунов - проверить и посчитать ничего не может, но видится ему всякие там ужастики.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Врач ставит диагноз и назначает лечение по результатам анализов (и иных исследований). Проектировщик принимает решение на основании расчётов и изысканий. То есть, грамотный специалист оперирует исключительно наличными фактами. А вот чтобы определить "слабое место", для работы с которым нужны дополнительные факты - вот тут уже необходима интуиция! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
Спасибо за комментарии. Я прекрасно понимаю, что расчет необходим (но есть еще и конструктивные требования, к котопым относится например передача сосредоточенной нагрузки на газоблок и простенки. Я хотела наоборот тактично замечания написать, чтобы исполнитель увидел какие то недочеты и сам их подкорректировал), я не пишу здесь о том что у неразрезной бетонной балки например отсутсвует армирование верхней зоны. Исполнитель расчеты мне не предоставляет, а сама я его не делаю временно от того что не согласна со схемой перекрытия и его составом (перегружено) и пока жду комментариев от исполнителя, но видимо их и не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Savelina, главное же представить все грамотно. Нет расчета - делаете свой, как ВЫ видите, и выставляете замечание - не несет. Ну что-то в виде: "требуемая площадь арматуры - хххх, фактическая площадь - 000". Балка хрустнет, дальше по разрезной схеме проверяем. Смятие так же - посчитали, показали, написали "проверка такая-то по СП такому-то не выполняется". Конструктивные требования: "в соответствии с тем-то пункт такой-то необходимо то-то". И все в таком духе.
Да, порой это долго и нудно разжевывать по пунктам норм казалось-бы очевидные вещи, но без этого все ваши утверждения голословны. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130587 обсуждали уже почти построенный дом из ГБ. Критика, в основном, сводилась к конструкции крыши. Посмотрите на крышу вашего домика. Может, найдете сходные проблемы
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
а нужна ли она?
вообще, судя по Вашим замечаниям, существенных косяков в проекте нет. А эти - больше формальные, чтобы показать, что Вы выполнили свою работу. Поэтому и ответы автора проекта на них соответствующие ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
На ваши замечания исполнитель должен аргументированно ответить, а не дерзить, тем более вводя в заблуждение заказчика. Он же исполнитель. Но к вам претензии тоже правильные. Раз вы взялись проверять, то вы тоже должны замечания дать аргументированно, ссылаясь на нормы, если хотите выглядеть профессионально.
Хотя я бы тоже не хотел бы жить в доме, где бы газобетон упирался бы в снег, а перекрытия делались бы не по армопоясу. Последний раз редактировалось Варанчик, 15.04.2016 в 22:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А у вас какой статус? Вы можете дать отрицательную оценку и заставить переделывать или это просто что-то типа консультации? В любом случае пишите замечания такие, какие считаете нужным, независимо от реакции исполнителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
А у Вас? Потому что после заявления
Цитата:
Газосиликат видел на объектах 1905 г постройки ( я не ошибся Всяким) и объект был - элеватор. Всяким дилетантам?))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
В каменном снипе вроде бал пункт что балки нада опирать как правило на опорные жб подушки, потом в жб снипе есть требования по плотности и прочности бетонов - по этому критерию можно определить конструкционный бетон или только утеплитель. также скажите заказчику что пеногазо и пр. г-бетоны весьма не лучшее решение ввиду низкой морозостойкости и ,как следствие, недолговечности. Да и прочностью не отличается)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Цитата:
А надо? Считаю что нет... для дела лучше |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Смешно конечно, копеешные мероприятия и так исполнителю становиться в позу. Понятно, что исполнитель не любит когда его тыкают носом. Но вот честно сказать получи я такие замечания я бы ни слова ни сказал, а просто нарисовал горизонтальную гидроизоляцию, бетонную подушку под балку и детально бы просчитал простенок. Там работы с гулькин нос.
Проучить такого дерзкого исполнителя достаточно просто: запросить от имени заказчика расчёт простенка, места опирания балки и обосновать отсутствие гидроизоляции. Не нужно ничего доказывать, считать, ссылаться на пункты СНиП-ов, просто запросить эту информацию. Исполнитель ОБЯЗАН её предоставить. P.S. Проверяющий (он же автор темы) молодец, что нашёл эти недочёты проекта - это говорит о вашем профессионализме. Так держать! |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Согласен полностью, тут исполнитель обязан его предоставить.
А вот тут совсем не согласен. Сперва Вы, как контролер, должны дать ссылку на нормы о ее необходимость, а затем уже требовать обоснования нарушения норм. Не обязан я обосновывать голословные замечания. А так можно до маразматических обоснований скатиться. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Согласен. Раньше честно говоря не сталкивался с требованием обосновать горизонтальную гидроизоляцию, но собственно обоснование нашёл в СНиП II-22-81 п.6.4. "Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлаж-нения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тро-туаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки." Наверняка есть и в аналоге новых ДБН или СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 21
|
![]() тут и мой косяк наверное, тк я руководитель группы конструкторов и привыкла что к моим замечаниям прислушиваются) а получив ответ что Пеноплекс35 замечательная гидроизоляция немного растерялась))) Сейчас замечания написаны уже со ссылками на нормативку и расчеты,хотя я бы изменила принципиальную схему дома вообще, сделала бы его каркасным из монолитного жб с заполнением газоблоком, но переубедить исполнителя даже пробовать не хочу С удовольствием бы скинула планы на обсуждение, но так как не мое творчество, думаю не стоит |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
|
|||
![]() |