Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.

Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2016, 08:33 #1
Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.
Сергей 999
 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32

Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен. Думаю про свайный фундамент. Сваи будут связаны 2-мя железобетонными "поясами"(извините если не верный термин) по земле и на высоте 2,5 метра. Сверху будет деревянно-каркасный второй этаж обшитый OSB. Балки перекрытия тоже дерево. Крышу буду делать деревянными фермами. В принципе сам построил уже два двухэтажных дома (каркасный и из бруса) и с деревом у меня вопросов нет( по второму этажу). Вопрос с первым этажом. Как подобрать размер колонн и способ армирования? Есть какой-нибудь несложный способ посчитать (или просто похожий проект откуда можно скопировать). Квадратное здание с шагом колонн 2 метра по периметру будет иметь еще один ряд колонн четко посередине ( по коньку).
Выглядеть будет на подобие этого.
Вложение 169939
Можно просто обшить снаружи все сэндвич панелями, или обязательно закладывать между колоннами блоками? Они не сложатся от ветра если каркас не заложить внутри?
Просмотров: 13454
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 08:35
#2
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Что-то фото не вставилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 291
Размер:	110.6 Кб
ID:	169945  
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 08:38
#3
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен...
Offtop: А по мне, так с бюджетом всё в порядке, и жадность то же в изобилии.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 08:45
1 | #4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Планирую создать хоз. постройку примерно 10х10 метров. Бюджет очень ограничен. Думаю про свайный фундамент. Сваи будут связаны 2-мя железобетонными "поясами"(извините если не верный термин) по земле и на высоте 2,5 метра. Сверху будет деревянно-каркасный второй этаж обшитый OSB. Балки перекрытия тоже дерево. Крышу буду делать деревянными фермами. В принципе сам построил уже два двухэтажных дома (каркасный и из бруса) и с деревом у меня вопросов нет( по второму этажу). Вопрос с первым этажом. Как подобрать размер колонн и способ армирования? Есть какой-нибудь несложный способ посчитать (или просто похожий проект откуда можно скопировать). Квадратное здание с шагом колонн 2 метра по периметру будет иметь еще один ряд колонн четко посередине ( по коньку).
Выглядеть будет на подобие этого.
Вложение 169939
Можно просто обшить снаружи все сэндвич панелями, или обязательно закладывать между колоннами блоками? Они не сложатся от ветра если каркас не заложить внутри?
...очень много вопросов, на которые не ответить вкратце. По вопросам из заголовка: сечение стоек рекомендую от 300х300мм.; армировать 4мя стержнями А500.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 08:50
#5
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


А фундамент вот такой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17.jpg
Просмотров: 251
Размер:	184.6 Кб
ID:	169946  
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 08:53
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
А фундамент вот такой
вместо песчаной подушки рекомендую щебень крупной фракции. Бетонировать ствол сваи в "рубашке" из рубероида.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 08:59
#7
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Обратитесь к конкретному проектировщику, он вам за денюшку сделает нормальный проект, тут нахватаете разных советов, потом сращивать как будете?


и согласен, с бюджетом товарищ врете, не было б денег сваи бы не стали делать, не самое это дешевое удовольствие.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:20
#8
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
..очень много вопросов, на которые не ответить вкратце. По вопросам из заголовка: сечение стоек рекомендую от 300х300мм.; армировать 4мя стержнями А500.
Спасибо. 300х300 и предполагалось. А можно каркас оставить "незаполненным" и просто обшить сверху? В деревянных я всегда пару квадратных проемов крест на крест сшивал брусом для прочности. В ж/б есть необходимость в таких усилениях?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:24
1 | #9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


можно.... теоретически. Устойчивость здания будет определяться жесткостью узлов. Рекомендую конструктивно выполнить хотя бы крестообразные вертикальные связи из стального проката - по 1 связевому блоку на стену. для этого предусмотреть закладушки. сечения по пределиьной гибкости 400.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:24
#10
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Обратитесь к конкретному проектировщику, он вам за денюшку сделает нормальный проект, тут нахватаете разных советов, потом сращивать как будете?


и согласен, с бюджетом товарищ врете, не было б денег сваи бы не стали делать, не самое это дешевое удовольствие.
Разве? А я думал самое дешевое. А что дешевле свай?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Я когда прошлый дом делал из бруса, тоже сваями сделал. Обошелся дешевле ленточного.
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:28
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
что дешевле свай?
для разных случаев... можно обойтись и незаглубленной лентой/плитой...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:28
#12
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Все понял кроме этой фразы.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
сечения по пределиьной гибкости 400
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:29
#13
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


есть варианты и дешевле, но так с наскоку вам сейчас насоветуют, для того чтоб понять какой фундамент вам сделать, надо знать много исходных данных, что точно сверху, что планируете хранить, может вы там танк поставите, какие у вас грунты и т.д. Из этого всего соберется моделька для расчета и вам все популярно скажут, какие колонны, может и 300 много, может 250 можно, а это уже экономия, может сваи не надо, может лента пойдет, тоже экономия и так далее. вон вам связи советуют, а можно и без них, но по расчету. Арматуру вам посоветовали А500, не самая дешевая, диаметр вам не сказали, какой поставите, там от 10 до 32 в ходу. Ну как говорится, лучше не пробовать на свой страх и риск собирать разные мнения, а их много тут будет, а обратиться к конкретному человеку и он вам все сделает, тем более мало ли у вас в ходе строительства будут вопросы, вы снова сюда придете у всех подряд спрашивать??? а так будет конкретно чел, который и ответит и подскажет что и как, так как он автор проекта.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:30
#14
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
для разных случаев... можно обойтись и незаглубленной лентой/плитой...
В топку. У меня коровник стоит на таком. Весь ходуном ходит каждую зиму. Грунт промерзает/оттаивает и он плавает.
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:31
#15
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


гибкость для металла (связей) вам указали, реально будете делать закладные и к ним потом балки варить???
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:34
#16
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
а обратиться к конкретному человеку и он вам все сделает
Я бы с радостью нашел конкретного человека. В интернете в основном фирмы, которые сразу лезут сами построить за миллиона 2. Простого расчета я у них не допросился.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
гибкость для металла (связей) вам указали, реально будете делать закладные и к ним потом балки варить???
Честного говоря не хочется.
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:36
#17
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Сергей 999,

Схема, план, разрез !? Нагрузки? Назначение?! Хоть че нибудь от руки намолюй, мы че тебе гадать должны?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Я бы с радостью нашел конкретного человека. В интернете в основном фирмы, которые сразу лезут сами построить за миллиона 2. Простого расчета я у них не допросился.
За простым расчетом нужно обращаться не к монтажниками а в ПРОЕКТНУЮ организацию.
mix231 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:37
#18
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
может вы там танк поставите
Там будет храниться сено ))) На все 100м2 чердака максимум 25 тонн сена влезет, но я такое количество никогда не храню. Обычно покупаю по 5 тонн и жду пока закончаться.
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:37
#19
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


вот тут на форуме много проектировщиков, которые на фриланс могут взять ваш объект, сделать расчет безовсякой фирмы, так сказать для вас лично, для личного пользования. есть и другие ресурсы на которых проектировщиков много. Я в том числе проектировщик.

----- добавлено через 45 сек. -----
ну вдруг так сложится что вам надо сложить там 25 тонн сена, а это знаете не мало.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:40
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
но так с наскоку вам сейчас насоветуют
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Арматуру вам посоветовали А500, не самая дешевая
вы сравнивали стоимость А400 и А500? или мб речь об А240?
я и не спорил с тем, что лучше нанять конкретного человека.
Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
В топку. У меня коровник стоит на таком. Весь ходуном ходит каждую зиму. Грунт промерзает/оттаивает и он плавает.
для разных случаев оптимальные решения - разные, в этом работа конструктора.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... вопрос то был что может быть еще дешевле...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:49
#21
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Ну от руки схемка колонн вот такая. А сколько будет стоить такой расчет? Мне второй этаж считать не нужно, только ж/б.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-06 09-39-08.jpg
Просмотров: 76
Размер:	91.9 Кб
ID:	169954  
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:50
#22
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Простого расчета я у них не допросился.
А они не умеют делать расчеты, у них все на глазок, как им удобней.
Но в интернете есть проектные фирмы. Найдутся наверняка кто вам и за 50 полулегально сделает типа рабочку, по которой вы спокойно построите свой дом. А если обратитесь к любому форумчанину на данном сайте то и дешевле могут сделать, причем гораздо, все зависит от объемов.
Если денег совсем нет, то сделайте свою постройку на 10х10, а 9,5х10, а разницу проектировщику заплатите, но она гарантировано у вас будет стоять...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:51
#23
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


если сено хранить... незаглубленный плитный фундамент может быть альтернативой свайному

----- добавлено через 50 сек. -----
с таким шагом стоек мб. металл?

----- добавлено через ~2 мин. -----
это как минимум технологичнее

----- добавлено через ~2 мин. -----
да и опыт по каркасникам у вас есть
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:56
#24
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Господа бюджет я для себя могу позволить полмиллиона. Я крестьянин поэтому приходится кроить. Но построить хочу лет на 30.
Схемка колонн от руки вот такая.
Грунт мне когда-то сказали 4 кг/см2. Поэтому я всегда считал 2кг/см2. И ни один дом который я построил не поплыл. уже 5 лет стоят. Согласен с Вам что надо рассчитать на максимальную нагрузку. В 25 тонн.
Сколько будет стоить расчет ж/б каркаса? Массу второго этажа я вам дам. Регион московская область.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-05-06 09-39-08.jpg
Просмотров: 20
Размер:	91.9 Кб
ID:	169955  
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:57
#25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


навскидку трубы 100х4 более чем достаточно...
.. при высоте 2,5м и 80х4 должно пройти

----- добавлено через 30 сек. -----
жб каркас конструктивно
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:58
#26
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
с таким шагом стоек мб. металл?
Метал при пожарах не очень хорошо себя ведет. 20 минут и все (((
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:58
#27
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


А500 как минимум на мой скромный взгляд в сарае использовать не логично. Да есть вариант с плитой, за экономику не ручаюсь надо считать, может оказаться дешевле свай. По стоимости за 40 рублей без проблем найти можно.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 09:58
#28
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
а максимальную нагрузку. В 25 тонн.
25 тонн? всего или на м.кв.?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Метал при пожарах не очень хорошо себя ведет. 20 минут и все (((
это один из недостатков, который можно конструктивно устранить. Плюсов кмк больше, и в первую очередь именно технологичность.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:00
#29
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


я думаю всего, представьте объем на 1 кв. метр сена, весом 25 тонн. куб сена весит около 250 кг.
Maikll вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 10:00
#30
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
25 тонн? всего или на м.кв.?
Всего )))) На все 100 м2
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:00
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
По стоимости за 40 рублей без проблем найти можно.
стоимости чего?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:01
#32
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


за проект первого этажа.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:01
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
На все 100 м2
это всего 250кг на 1м.кв.?

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
за проект первого этажа.
А . я-то думал мы про арматуру...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 10:02
#34
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
куб сена весит около 250 кг
Это прессованного в рулонах. Насыпное около 170 кг на м3
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:04
#35
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Это прессованного в рулонах. Насыпное около 170 кг на м3

тогда еще выше башенка из сена получится
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:06
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Перекрытие монолитное? Тогда армирование колонн конструктивно, по минимальному проценту.

----- добавлено через 26 сек. -----
для таких сараев почти все принимается конструктивно
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 10:08
#37
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
тогда еще выше башенка из сена получится
Да нет. Два метра второго этажа. двести кубов*170кг получается 34 тонны. Но я выше 1,5 метра насыпать не буду-не получится. а 150 кубов это и есть 25 тонн.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Перекрытие монолитное?
Да нее. Я планировал брус 150х150 с шагом в метр. Сверху доска 30 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Перекрытие монолитное? Тогда армирование колонн конструктивно, по минимальному проценту.

----- добавлено через 26 сек. -----
для таких сараев почти все принимается конструктивно
А что такое "принять конструктивно"?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:20
#38
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


есть в нормах рекомендация, что если получается маленькое армирование, допустим из 8 диаметра, то ставить нужно все равно не менее 16, тоесть соблюсти соотношение количества арматуры к бетону
для того чтоб сделать деревянный пол наверно потребуются какие то балки, я что-то сомневаюсь что брус 150х150 вытянет такую нагрузку от сена, не хочется чтоб вы получили по голове потолком и сеном
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:26
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
А что такое "принять конструктивно"?
ну вот например здесь http://dwg.ru/dnl/11540 нужно найти раздел "конструктивное армирование"
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
не хочется чтоб вы получили по голове потолком и сеном
сено наверное в первом уровне дб
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 10:31
#40
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
для того чтоб сделать деревянный пол наверно потребуются какие то балки, я что-то сомневаюсь что брус 150х150 вытянет такую нагрузку от сена, не хочется чтоб вы получили по голове потолком и сеном
За потолок не волнуйтесь, я его на голову себе не уроню.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Никто не собирается заставлять работать брус на пролёте в 5 метров без поддержки
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:35
#41
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


а сено то все таки на каком этаже будет???
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:39
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Никто не собирается заставлять работать брус на пролёте в 5 метров без поддержки
что это значит? Ну по схеме - деревянные балки можно сделать неразрезными с перехлестом шестиметровых хлыстов, наверное так и предполагалось.
Если планируется утепление - лучше пересмотреть шаг или сечение элементов (например выбрать доску) на кратные значения ширины рулонных теплоизол. материалов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:43
1 | #43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Какая на фиг плита и сваи? 4 кг/см2 приличный грунт. Столбчатые фундаменты. Сечения колонн 300х300. Можно и 200х200, но в монолите вряд ли получится.
Арматура максимум 4 х 12.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:45
#44
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какая на фиг плита и сваи? 4 кг/см2 приличный грунт.
а откуда у вас такие данные?
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:47
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Столбчатые фундаменты.
это мб. неоптимально. Каркас нечуствителен к неравномерным осадкам. Все-равно планируется выполнять обвязку на уровне земли.
Все так, немного смущает нераскрепленный верх стоек.

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
а откуда у вас такие данные?
экстрасенсорика
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:47
#46
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


по стойкам, как на картинке ранее, надо сделать обвязку.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:48
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
по стойкам, как на картинке ранее, надо сделать обвязку.
а, да... забыл уже
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:58
#48
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


А где здание?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:59
#49
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А где здание?
читайте все сначала, там в описаловке много чего указано
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:04
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
а откуда у вас такие данные?
Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Грунт мне когда-то сказали 4 кг/см2. Поэтому я всегда считал 2кг/см2. И ни один дом который я построил не поплыл. уже 5 лет стоят. Согласен с Вам что надо рассчитать на максимальную нагрузку. В 25 тонн.
Грунт хороший, нагрузки копеечные. Можно вообще без фундаментов. Взять сваи 4,5м и забить-зарыть на нужную глубину, а верх использовать как колонну.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:05
#51
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Сено естественно на втором этаже. То есть колонна 300х300 с арматурой 4х12 хватит с большим запасом? Или для надёжности 6 прутов воткнуть?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:07
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
То есть колонна 300х300 с арматурой 4х12 хватит с большим запасом?
Да. Можешь даже парочку Жигулей не верх поставить. Offtop: Ну если конечно перекрытие выдержит.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:08
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Сено естественно на втором этаже.
для меня, если честно, это противоестественно.
сечения и армирования скорее всего хватит. Но я бы отказался от деревянного перекрытия по ряду причин
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:10
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: v.psk, небось прмкой занимаешься?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:12
#55
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: v.psk, небось прмкой занимаешься?
Offtop: ... где-то я это уже...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:13
#56
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


я бы не ставил 4 ф12, минимальный процент не соблюдается, хотите ставьте, вот человек утверждает что даже 2 жигуля сверху можно поставить, при условии того что выдержит перекрытие. хотя 2 жигуля это менее 10% от веса вашего сена, может имелось ввиду что и сено и жигули выдержат колонны
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:19
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
минимальный процент не соблюдается
Вполне - 0,3%. Для бетона 0,05. Даже можно как ж/б посчитать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:26
#58
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Это по тому снипу что Вы мне дали?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:35
#59
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Это по тому снипу что Вы мне дали?
ссылку на СП давал я. Скорее всего процент армирования по нему.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 11:39
1 | #60
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Спасибо большое всем за ответы. Особенно за СНиП.
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:39
#61
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


слазил, вот вам выкопировка из СП : В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:48
#62
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
слазил, вот вам выкопировка из СП : В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм.
ну так то колонны. Это искусственное ограничение, "защита от дурака", например как ужесточение минимального армирования для фундаментных плит.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:51
#63
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


да, так и есть, но если строить без проекта, этим бы условием я лично пользовался бы
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 11:56
#64
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
да, так и есть, но если строить без проекта, этим бы условием я лично пользовался бы
Я с удовольствием армирую д16 колонны многоэтажных зданий. И этого диаметра чаще всего хватает. Унифицированная номенклатура...меньше пд...проще смр.

----- добавлено через 45 сек. -----
ну а тут... высота 2,5 шаг 2,0м

----- добавлено через ~3 мин. -----
предлагал металл - тс не захотел, бетон - это аренда спецтехники, больше вероятность дефектов, в том числе скрытых

----- добавлено через ~4 мин. -----
расходы на опалубку...

----- добавлено через ~4 мин. -----
скорее всего на весь оъем, или значительную часть - не будешь же гнать миксер с 0,5м3
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 12:12
#65
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Да вобщето опалубку можно сделать и самому. Да и миксер не нужен я думаю - сам намешаю. Раньше ж бетоном заливал и сваи и стенки делал. Вибратора я думаю хватит...
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:12
#66
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


своими силами конечно дешевле, удачи вам в ваших начинаниях.
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 12:52
#67
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Да вобщето опалубку можно сделать и самому. Да и миксер не нужен я думаю - сам намешаю. Раньше ж бетоном заливал и сваи и стенки делал. Вибратора я думаю хватит...
.... и раскрепить... и на высоту поднять бетон... на одну стойку при размерах 3*3*25 (в литрах) = 225 литров *2,5кг/л = 560кг.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:12
#68
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
.... и раскрепить... и на высоту поднять бетон... на одну стойку при размерах 3*3*25 (в литрах) = 225 литров *2,5кг/л = 560кг.
Не в первый раз )))
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:23
#69
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
Не в первый раз )))
Сам лично видел как ведрами с ручной мешалкой заливали 5 кубов перекрытие. По лесенке туда-сюда 3 человека "бегали".
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 15:25
#70
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Maikll
минимальный процент не соблюдается
Вполне - 0,3%. Для бетона 0,05. Даже можно как ж/б посчитать.
А это вы как вычислили? Просто если посчитать площадь всех прутов получается 12*12*3,14*4=1808мм2. Площадь колонны 300*300=90 000 мм2. Из этого следует, что площадь сечения арматуры составляет (1808/90 000)*100%=2%. Или я что-то неправильно понял?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 15:41
#71
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
А это вы как вычислили?
площадь арматуры Pi d^2 / 4
площадь бетона bh0
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 15:41
#72
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Пардонтье! Совсем забыл что 12 это диаметр, а не радиус.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Получается 0,5% если 4 стержня. 6*6*3,14*4=452. (452/90 000)*100=0,5024%
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 20:46
1 | #73
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Offtop: ого, москвичи 40 т.р. за проект сарайки просят кризис до Москвы так и не добрался?
Сергей 999, Вам уже бесплатно Бахил весь проект сделал сказал:
Колонны можно даже меньше 300 мм и проредить через одну. Для жилых домов при шаге 5х5 метра делают 220х220...250х250 мм с армированием 4d12. Связи и заполнение каркаса не нужны, просто обшить сэндвичем.
По низу все же лучше ленту шириной 400...500 мм, высотой 400 мм. По верху балки шириной, равной сечению колонны, высотой 300 мм.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 21:19
#74
Сергей 999


 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Колонны можно даже меньше 300 мм и проредить через одну. Для жилых домов при шаге 5х5 метра делают 220х220...250х250 мм с армированием 4d12.
А сколько этажей у такого здания?
Сергей 999 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 21:32
#75
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Сергей 999 Посмотреть сообщение
А сколько этажей у такого здания?
полноценный двухэтажный дом
сечение колонн 220х220
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09072012485.jpg
Просмотров: 87
Размер:	379.1 Кб
ID:	169993  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 14:33
#76
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: ого, москвичи 40 т.р. за проект сарайки просят кризис до Москвы так и не добрался?
Offtop: Я далеко не москвич, но совсем не считаю что и 50 за проект много, я бы сказал что мало. А песни про бедных заказчиков которым нечем заправлять свой майбах я каждый день слушаю... А если действительно денег очень мало то просто преступление строить без проекта. В данном случае конечно сложно что то говорить, тут и объект маленький, хотя хз.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:08
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Я думаю и 150х150 с 10-ой пройдёт. Тут на форуме не найдётся никого, кто бы проектировал такие здания с шагом колонн 2м.
Вот если бы вопрос стоял о нормальном здании с шагом 6х6 и этажей так 10 - сразу бы сказали и армирование и сечение.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Считать надо, если хочешь на материалах сэкономить.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:18
#78
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Да мало ли... экономия сомнительная - если в объемах всех смр... Offtop: зато можно снять вопросы на непредвиденные случаи (например увеличение нагрузок, пожар, камаз, карстовый провал, метеорит, и прочее прочее).

----- добавлено через 42 сек. -----
разумная достаточность...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 10:40
#79
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


А мне кажется, прав ТС, надо делать сваи - он же сказал, что промерзает и пучит. Какой ленточный? На глубине два метра, ниже промерзания? Сваи и балки выше земли - самое то. И еще. Я б выкопал ямы, залил там башмаки небольшие, в зависимости от грунта и количества стоек, с ямками посередине, отлил бы стойки в опалубке
на земле, а потом их вставил бы в эти ямки и забетонировал. Если тонкие - 250*250, то метр будет весить всего то 150 кг. Отлить все, пригнать кран и вставить.
Гарантия качества, нет стыков и пустот.
Сергей, стойка сечением 250*250 из среднего бетона выдерживает более 50 тонн, если правильно изготовлена. Это чтоб ты ориентировался...))))
Делай все сам, сообразишь. Фуфня все это. Проектировщики...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 10:57
#80
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
стойка сечением 250*250 из среднего бетона выдерживает более 50 тонн, если правильно изготовлена
если бы только это "если"....
Offtop: ... да есть ли смысл вас поправлять...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 10:59
#81
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если бы только это "если"....
Offtop: ... да есть ли смысл вас поправлять...
Поправляйте! Только с цифрами.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 11:03
#82
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,147


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: ого, москвичи 40 т.р. за проект сарайки просят кризис до Москвы так и не добрался?
Сергей 999, Вам уже бесплатно Бахил весь проект сделал сказал:
.
Offtop: совсем зажрались, золотая цена такому проекту по халтуре 20-ка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 12.05.2016, 11:13
#83
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А мне кажется, прав ТС, надо делать сваи - он же сказал, что промерзает и пучит. Какой ленточный? На глубине два метра, ниже промерзания? Сваи и балки выше земли - самое то. И еще. Я б выкопал ямы, залил там башмаки небольшие, в зависимости от грунта и количества стоек, с ямками посередине, отлил бы стойки в опалубке
на земле, а потом их вставил бы в эти ямки и забетонировал. Если тонкие - 250*250, то метр будет весить всего то 150 кг. Отлить все, пригнать кран и вставить.
Гарантия качества, нет стыков и пустот.
Сергей, стойка сечением 250*250 из среднего бетона выдерживает более 50 тонн, если правильно изготовлена. Это чтоб ты ориентировался...))))
Делай все сам, сообразишь. Фуфня все это. Проектировщики...
Вроде бы очевидно.... ну хотя бы учесть длину стойки, раскрепление, армирование...
цифры можете погонять тут http://webcad.pro/rasch.html
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 13:19
#84
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
цифры можете погонять
Лень. Все на пальцах считается. Даже без куркулятора. Зачем возражали, из принципа? Парниша своими руками все элементарно построит.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 14:07
#85
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


[quote=Экс;1531829]Лень. Все на пальцах считается. Даже без куркулятора. Зачем возражали, из принципа? Парниша своими руками все элементарно построит.
Конечно из принципа. Offtop: ... не сдержался //чего то я очень раздражительный стал
Стойка все же не при любых условиях пройдет, да и рекомендую металл.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) GrubDog AutoCAD 2 28.11.2012 16:41