Как влияет триангуляция пластин, на усилия в стойках которые к ним примыкают?
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 27836
|
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Вот к примеру я вручную улучшил триангуляцию для колонны в осях М/10 (Удалил треугольники и заменил их пластинами, тип элемента 50). Это уменьшило Mz процентов так на 20, и экспертиза показывает другие значения, но этого недостаточно, я уверен что она должна проходить. Что еще могу сделать не понятно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
Нехорошо улучшили, некоторые (практически все Ваши) пластины не стыкуются своими узлами со смежными узлами других пластин.
Последний раз редактировалось w7ra, 08.05.2016 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Там оболочки, тип элемента 50. Допускает до 8узлов у одного элемента (4 угловых и 4 на грани), поэтому все элементы стыкуются нормально и работают вместе.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не знаю как, есть только пункт сохранить для версии 11.5. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 2
|
Узел элемента НЕ ДОЛЖЕН находится на стороне элемента (стыковка элементов по узлам – одно из основных требований КЭ вычислений). Элемент, с которым Вы работаете, может быть основа на гипотезе Кирхгофа или гипотезе Миндлина. Моменты - это вторая производная (с коэффициентом) от прогиба или первая производная от углов поворота нормали к сечению. Если функция интерполирующая перемещения разрывна из-за нестыковки в узлах, то
ее первая (и тем более вторая) производная не имеет математического смысла. Перерезывающие силы – это самая чувствительная (к погрешностям) часть вычислений, так как это третья производная от прогиба. По-видимому, генератор сеток в программе содержит ошибки, тат как в модели не должно быть «висящих» узлов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Сетку лучше оставьте как была, узлы соседних элементов должны совпадать.
Я не думаю что у вас проблема в схеме, возможно те результаты которые вы получили близки к расчётам "строго по СП": значение N в колоннах становится близко к Rb*A или больше (проверьте это в первую очередь). Потом открывайте СП в соответствующих пунктах и смотрите почему такие цифири. Еще посмотрите какие будут результаты при расчётах по старому снипу. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Знакомый дом, кстати. Как решили проблему с определением полных осадок? Или победил идиотизм и это осадки в течение месяца наблюдения? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Правильно ли пользоваться начальным модулем упругости бетона при вычислении усилий от просадок? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Любопытный незнайка, если не привязываться к расчетной схеме, то дело в п.8.1.34 СП 63.13330.2012. Чем больше сжимающее усилие в элементе, тем меньше несущая способность его наклонного сечения. Вот такая казуистика расчета. По данному пункту колонны первых этажей серии КУБ-2.5сп от одного прикосновения по поперечному сечению ломаются
![]() А триангуляция пластин так сильно не влияет. Вам правильно говорят, что в расчетной схеме косяки. Следите, чтобы всегда была стыковка по узлам. Разбиение пластин с шагом 50х50см во многих случаях обеспечивает достаточную точность расчета.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Снип уже не торт. При Андропове такого не было.. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Arikaikai, коэффициенты приведенные в СП 63 позволяют учесть армирование.
К примеру: в 17 этажном здании по серии КУБ - 2.5сп продольное усилие в колонне с учетом ветра может достигать 750т. При этом сечение колонны 40х40см. Посчитайте с учетом п.8.1.34 СП 63.13330.2012 наклонное сечение. Я к тому, что откровенного бреда в те годы в нормативной литературе не допускали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.05.2016 в 20:54. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
(90%*0.4м*0.4м*25ГПа+10%*0.16м2*206ГПа)/25ГПа=0.276м2 - приведенная площадь полученного сечения, так?
750т=7400 кН. Среднее напряжение по сечению - 26.83 МПа. Rb = 33 МПа сигмаср/Rb = 0.81 Коэффициент по 8.1.34 = 5*(1-0.81) = 0.935. Только 10% арматуры наверное многовато)) |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Arikaikai, интересно, почему тогда Арбат фигню насчитывает?
Сохраняется факт того, что при стремлении напряжения к Rb коэффициент стремится к минимуму. ----- добавлено через ~12 мин. ----- К примеру при случайном эксцентриситете и арматуре А500С процент армирования 6.5 ----- добавлено через ~14 мин. ----- Тогда коэффициент немного более 0.1
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 16.05.2016 в 11:19. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- А вот не надо центрально-сжатые стержни проектировать. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Последнее время у меня мнение о продуктах СКАДа всё ниже.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
КЭ 50 должны стыковаться через узлы, лежащие строго на серединах граней. Иначе будет получаться бредовый результат даже при совместной сетке элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
читайте внимательнее
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Для незнайки вот в этом:
Цитата:
![]() Ну, пока Вы не пробовали перерисовать колонны не снизу вверх, а сверху вниз, попробую изложить все тоже самое, другими словами. Представьте, в сказочном городе "Расчётная Модель" для расчёта ТС и его схемы подозрения, упавшие на триангуляцию в суде были частично сняты, и хотя следствию было очевидно, что часть вины лежит и на ней -- нехорошей, всё-таки колонну на тысячи мелких осколков разнесло что-то другое, более страшное. Для расследования инцидента была немедленно создана группа следователей, отправившихся в здание "ЭС-ПЭ" на этаж номер 8, в комнаты 1.32-1.34, где произошло преступление. Тщательный анализ улик и восстановление хронологических событий показало, что Колонна, в момент убийства, как всегда стояла у окна в этой время и наблюдала за закатом, в то время, как подлая Сжимающая Сила "N" коварно подкрадывалась к беззащитному, непорочному и сокровенному для колонны значению Rb*A. От такой наглости колонна впала в оцепенение и не заметила подошедшую Перерезывающую Силу "Q", которая, по-дружески ткнула колонну пальчиком, и от этого та вдруг разлетелась на куски! На допросе "N" заявила, что у нее есть право приближаться к Rb*A, потому-что это это их общий с Колонной ребёнок, и даже показал справку. "Q" настолько была слабая и ранимая, что расплакалась и заявила, что она всегда так делала, шутки ради, и Колонна никогда на это не реагировала, так, что Q даже начала сомневаться в своём существовании. Следствию стало очевидно, что тут действуют Тёмные Силы. Для выяснения произошедшего и всех тонкостей следствие послало запрос о помощи в волшебную страну НИИЖБ, которая и подарила городу комфортабельный отель "ЭС-ПЭ", а так же специализировалась на различной изотерике. Пусть и не сразу, волшебник и НИИЖБ ответил на вопрос "Разве так бывает?" заклинанием "Нет". Грянул гром, вспышка света и жители лицезрели истинное чудо: на глазах у изумлённых жителей города Колонна вновь стояла на своём месте, "N" по прежнему вертелся около Rb*A, но у Колонны родился второй ребёнок Rs,tot*As,tot. И хотя "N" добился разрешения видится и с Rb*A и с As,tot*As,tot, утверждая что это всё его дети, волшебники из НИИЖБ завещали никогда не приближатся ему к ним обоим одновременно, не объяснив почему, но, пообещав страшное проклятие. Тут и сказочке конец. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Тема-то называется "Как влияет триангуляция пластин, на усилия в стойках которые к ним примыкают?" Поэтому и разговор про программы, сетки и схемы. И, в данном случае, однозначно сетка влияет на усилия в стойке.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
А должна?
----- добавлено через 47 сек. ----- Только если больше сечения колонны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
румата, люди думают, что из-за плохой триангуляции скад выдает космические Кисп по 8.1.34 и не понимают, что это из-за усилий. И да, сетка может повлиять на усилия. Например, если не соединить колонну с перекрытием, N в колонне становится намного меньше.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Akon28-10, N далеко от Rb*A, но коэффициент по 8.1.34 тоже огромный? Уверены? Выкладывайте схему, будем смотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
При прочих равных условиях не должна или влияние различной величины триангуляции (разница в размере КЭ в пределах разумного) будет незначительной.
Цитата:
Даже соединение колонны с перекрытием в одной точке может дать совсем иное распределение усилий по сравнению с соединением через АЖТ. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
И Вы туда же. Космические Кисп дает 8.1.34, а не поперечка. Продольная сила. Поперечно нужно лишь присутствовать.
N в колонне будет меняться? Серьезно? Можно пример? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
N практически не будет меняться. Будут меняться М и Q. Что очень немаловажно для сигма среднего и тау. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
![]() Напомню: Akon28-10 написал что у него ровно такая же проблема как и у Незнайки. Только у Незнайки проблема была не в схеме, триангуляции, значении усилий Q, M и прочем, а в продольной силе, и формальном подходе программы к п.8.1.32-8.1.34. Если человек пишет что у него аналогичная проблема (см. первый пост, жалобы на Кисп ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ), значит и ответ будет аналогичен. Шаманить и перерисовывать сетку при этом можно сколько угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не верно. Сигма ср. не может быть выше А(площади). Это разные по сути величины. Кроме того величины А нет в п. 8.1.34. Условия п. 8.1.34 дают коэф-ты, на которые нужно множить правую часть условия 8.55 п. 8.1.32
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Не могу понять, о каком делении на ноль идет речь. Где может получаться деление на ноль? Последний раз редактировалось румата, 17.05.2016 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 1
|
Очевидно, да.
Цитата:
При N/Ab=Rb и предположении, что sigma_cp = N/Ab. Коэффициент фи эн равен нулю. Коэффициент использования по формуле 8.55 - это Q/(fib1 fin Rb b h0). В знаменателе fin = 0. Еще вопросы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Ну вот допустим что 8.1.34 дало коэф-т =0.05. Поперечно может присутствать 0.1кН и 10кН в зависимости от моделирования стыка колонны с плитой перекрытия в программе при прочих равных условиях. И обоих случаях поперечно присутствуем, а Кисп получаем значительно различающийся при постоянном значении N. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Проанализируйте п. 8.1.16. Вы, наверное, вручную армирование колонн не подбирали никогда? Последний раз редактировалось SkyFly, 18.05.2016 в 08:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Почему то считал тему закрытой, а тут столько ответов, часть которых даже не понять мне(
Отдельное спасибо SkyFly за отличную сказку)) -Вернувшись к теме вопроса могу сказать что триангуляция влияет на усилия в колонных (М и Q), хотя этим и можно пренебречь, главное что бы были заданы твердые тела. -Так же сечение колонн вполне достаточно что бы выдерживать возникшие усилия. -Проблемы именно в проверке по СП, проверка по СНиП вполне проходит. В данном случае просто решил не обращать внимание на эту проблему. Не совсем понятно только что делать с аналогичными проблемами в других объектах, а именно когда требуется выполнить проверку по СП а она выдает такой косяк (а ты ведь знаешь что там все нормально), и нужно оформлять расчет и экспертиза требует что бы все на схеме было именно зелененьким. ----- добавлено через ~4 мин. ----- al3003, Советую скачать скад 21.1 хотя бы попробовать, да и уже вроде много кто в нем работают. Да и найти его уже не сложно ![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- SkyFly, Все же пришлось считать его на осадки за месяц ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Тема старенькая, но все еще актуальная.
https://scadsoft.com/SNiP/8134-Q.pdf SCAD дошел до версии 21.1.9.9, но победить нормы пока не в силах. Согласно углубленному курсу SCAD астрономический коэффициент по п. 8.1.34 является следствием неустраненных до сих пор неточностей СП 63.13330.2018 - исключение по случаю Gср>Rb, Gt>Rtb. Помимо танцев с бубном вроде перерисовки сетки МКЭ (никакого негатива в отношении элементов типа 50 на курсе обучения не было, кстати), предложены следующие пути решения: а) В SCAD присутствующая при подборе проблема может уйти при экспертизе, куда уже внесены некоторые правки. б) Нагонять площадь арматуры - для чего в окне редактирования групп армирования можно активировать соответствующий маркер под шестеренкой слева-снизу окна (рядом с флагом) - "Увеличивать продольную арматуру при реализации п. 8.1.34 СП 64.13330". в) Дословно: "При возникновении проблемы - в виду невозможности решения по действующему СП63.13330 для железобетонных конструкций принимаем предыдущие нормы - СНиП 52-01-2003."