Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?

Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2016, 16:11 #1
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Daiwa
 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160

Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Какие нормативные документы это регулируют?
Просмотров: 15816
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:18
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
а куда вы хотите употребить стеклопластиковую арматуру? Уже вот как год назад подготовлены изменения к сп63 http://dwg.ru/dnl/13416
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 16:20
4 | #3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну, если там будут жить исключительно проектировщики этого дома, то можно. Offtop: Таких не жалко.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 18:10
3 | #4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 19:29
#5
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Нет ни каких нормативных документов и быть не может! Стеклопластиком можно только армировать неответственные фундаменты. ВСЕ! Уже сколько раз это обсуждалось?
Опять за рыбу гроши? Когда уже Дума издаст закон, запрещающий раз и навсегда использовать этот бред в строительстве?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 19:44
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Когда уже Дума издаст закон, запрещающий раз и навсегда использовать этот бред в строительстве?
скорее произойдет обратное
Цитата:
Ближе к шести черный лимузин мчал президента в Экспоцентр — здесь его повели на выставку достижений в дорожном строительстве. Макет четвертого моста не удостоился внимания, зато стенд с композитной арматурой вызвал большое любопытство президента. Он задумчиво покрутил в руках опытный образец и пообещал разобраться со старыми ГОСТами, которые не позволяют использовать современный материал в строительстве. «Это косность какая-то!» — возмутился глава государства.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 19:56
1 | #7
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
Помню еще в 2012 году ко мне пристал заказчик, мол хочу композитную арматуру - умираю.
Я неделю с ним бился. Письмо писал (в общей сложности дня два потратил): приводил и историческую справку, и про огнестойкость писал, и про модуль упругости...

Как же было приятно (с одной стороны) и обидно (с другой) прочитать в 16-том году эту прекрасную статью (обожаемого мной) господина Габрусенко. Мне конечно до его ясности изложения далеко, но по пунктам мы совали процентов на 90...
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 20:05
#8
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
скорее произойдет обратное
Не, ну пусть в Новосибирске и строят из этой арматуры. Для Вовы. А он будет жить в таком домике и вздыхать про косность. Бред! Куда делась ветка про эту "арматуру"?
Там же года три мы это мусолили.! Надо эту ветку скопировать и Вове отослать с обязательным требованием прочесть. Хотя... Он, видимо, сопромат и строительную механику
как настоящий перец фигачит, в уме. И он знает чем заменить отсутствие свойства пластической деформации, термостойкость и про то, что больше
8 мм эта арматура вообще неработоспособна, так как выдергивается из оболочки. А уж про то, как эту муру заанкерить Вова ни кому не расскажет - это Государственная тайна!

Последний раз редактировалось Экс, 16.05.2016 в 20:29.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 20:20
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Куда делась ветка про эту "арматуру"?
нашел, открыл и нарвался на сообщение от Axe-d про Новосибирск, президента и косность - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=873

Пойду домой, слишком много Путина на сегодня.
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 05:56
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Не, ну пусть в Новосибирске и строят из этой арматуры.
Вообще злые языки рекламные материалы уверяют, что при строительстве этого дома использована неметаллическая арматура. При этом у проектной конторы слава "перестраховщиков"

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 06:03
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Daiwa, полностью нет. Столкнетесь с технологическими особенностями которые этого не позволят. Да и свойства арматуры то же.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 06:19
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вообще злые языки рекламные материалы уверяют, что при строительстве этого дома использована неметаллическая арматура. При этом у проектной конторы слава "перестраховщиков"

Интересно где именно неметаллическая арматура. Вроде госэкспертиза Новосибирской области заключение выдала.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 06:34
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Вроде госэкспертиза Новосибирской области заключение выдала.
Какое, если не секрет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 06:37
#14
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Какое, если не секрет?
То, которое указано в проектной декларации на объект, кстате, рядом ссылка на фотоотчет, где неметаллической арматуры не видно
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 06:46
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
рядом ссылка на фотоотчет, где неметаллической арматуры не видно
Очковтирательство значит? Адрес у дома есть?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 07:50
2 | #16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вообще злые языки рекламные материалы уверяют, что при строительстве этого дома использована неметаллическая арматура.
Всё правильно. Только это сантехническая арматура.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:06
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
рядом ссылка на фотоотчет, где неметаллической арматуры не видно
было предположение, что она есть стенах в качестве конструктивной (т.е. стены рассматриваются как бетонные)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:14
#18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Какие нормативные документы это регулируют?
Я тут проектик один делал. Нужно было существующее здание из силикатного кирпича снаружи в пол версты красным кирпичом обложить. Хотел анкера из стеклопластиковой арматуры сделать, только мне так никто и не смог ответить: а как ее загнуть на 90 градусов?
Вам встречный вопрос (не считая тонны замечаний выше), пэшки вы как делать собираетесь?

Для себя сделал вывод еще года три назад: только в фундаментах сельских и дачных домиков
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:28
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
было предположение, что она есть стенах в качестве конструктивной (т.е. стены рассматриваются как бетонные)
Это хорошо. Но как быть с конструктивным гнутьем? Совмещать стеклоптастик и металл?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:30
#20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это хорошо. Но как быть с конструктивным гнутьем? Совмещать стеклоптастик и металл?
Никак
От слова совсем
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:41
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но как быть с конструктивным гнутьем? Совмещать стеклоптастик и металл?
почему бы и нет, при условии, конечно, если стеклопластиковая - "почему бы и нет".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:41
#22
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


Рекомендую почитать Гарбусенко по этому вопросу. Есть в download.
anton1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:47
#23
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
было предположение, что она есть стенах в качестве конструктивной (т.е. стены рассматриваются как бетонные)
Да там ни на одной фотографии композита нет.

Ps: А это, интересно, что за спиральки в колоннах
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:48
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А это, интересно, что за спиральки в колоннах
греющий кабель
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:50
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
греющий кабель
Дык зелено кругом...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:53
#26
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дык зелено кругом...
Некоторые строители начинают греть бетон при температуре +10 для ускорения набора прочности. Ранней осенью(когда еще зелено вокруг) так вообще заморозки бывают по ночам.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 08:54
#27
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дык зелено кругом...
Если речь про Новосибирск, то в апреле было до +25, а в мае (так же уже зелено кругом) -3 и снег шел )))

Утром сегодня встал, на градуснике 0 (ноль)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:05
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дык зелено кругом...
Offtop: ненадолго
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:23
#29
Серый_волк)


 
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 3


http://dwg.ru/dnl/13789
Серый_волк) вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:30
#30
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но как быть с конструктивным гнутьем? Совмещать стеклоптастик и металл?
А стеновые ж/б панели на заводе можно стеклопластиком армировать?
При приличных объемах можно уже гнутых под нужный размер пластиковых стержней заказать.
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:44
#31
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да там ни на одной фотографии композита нет.

Ps: А это, интересно, что за спиральки в колоннах
Качественная анкеровка поперечной арматуры налицо прям
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:51
#32
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


"А это, интересно, что за спиральки в колоннах" - это бабушкина раскладушка - Russian Folk Building System

/ на кабель похоже...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:58
#33
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Качественная анкеровка поперечной арматуры налицо прям
Ага, я тоже забалдел... Вообще удивительно сколько делается опасной халтуры даже в многоэтажках. Анкеровка - полдела. А расстояние между "хомутами?"! Ведь оно не случайно нормируется не более половины меньшего размера сечения - чтоб при сколе, который под 45* , хоть один хомут попал в зону разрушения по высоте. А тут вообще -
не хомуты, а просто конструктивные ппалочки. Буду знать, как строят в Новосибирске, научном городе..)))) Соплей навесили...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 09:59
#34
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Возможно, но один раз в жизни
Поищите испытания стеклопластика - на простом языке скажу: "она поздно включается в работу", бетон уже в щебень превратился, а арматура еще не начинала работать.
redal вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:02
#35
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
почему бы и нет, при условии, конечно, если стеклопластиковая - "почему бы и нет".
Не совмещается стекло и металл - у вами страстно пропагандируемого стекла нет коэффициента удлинения. Поэтому при нагрузке порвется или выдернется стекло, а потом
разрушится элемент с недостаточной стальной арматурой. За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома.
Начать надо с Вовы, который использует служебное положение для рекламы того, в чем ни в зуб ногой.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:06
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
почему бы и нет, при условии, конечно, если стеклопластиковая - "почему бы и нет".
Совмещение стеклопластика и металла не имеет экономического смысла.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:07
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Не совмещается стекло и металл - у вами страстно пропагандируемого стекла нет коэффициента удлинения. Поэтому при нагрузке порвется или выдернется стекло, а потом
разрушится элемент с недостаточной стальной арматурой. За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома.
Начать надо с Вовы, который использует служебное положение для рекламы того, в чем ни в зуб ногой.
... такая полярность позиций.
Надо бы вам в обязательном порядке почитать статью Габрусенко В.В.
Всему свое место. Даже для несущих конструкций применение АСК мб оправдано /не в случае тс.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:07
#38
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома.
Ну вот у нас есть на аэродроме девиационный круг из армированных бетонных плит, где тестируют радиоэлектронное оборудование самолетов.
По нормам в радиусе 200 метров железок быть не должно.
Вот здесь у стеклопластиковой арматуры нет вменяемой альтернативы.
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:08
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
При приличных объемах можно уже гнутых под нужный размер пластиковых стержней заказать.
Назовите мне хоть один завод который будет этим заниматься, а потом цену конструкций.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:08
#40
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Начать надо с Вовы, который использует служебное положение для рекламы того, в чем ни в зуб ногой.
Вспоминается Никита Сергеевич и кукуруза.
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:09
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Совмещение стеклопластика и металла не имеет экономического смысла.
видел статью /а точнее автореферат диссер/, где АСК помещали в надопорную зону неразрезных балок и что-то там экономили.
Offtop: понятное дело притягивали за уши, но все же
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:10
#42
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Назовите мне хоть один завод который будет этим заниматься, а потом цену конструкций.
Ежели пока опустить вопрос стоимости - технологически то это возможно?
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:12
#43
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
видел статью /а точнее автореферат диссер/, где АСК помещали в надопорную зону неразрезных балок и что-то там экономили.
Фигня это всё.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:13
#44
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Не совмещается стекло и металл - у вами страстно пропагандируемого стекла нет коэффициента удлинения. Поэтому при нагрузке порвется или выдернется стекло, а потом
разрушится элемент с недостаточной стальной арматурой. За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома.
Начать надо с Вовы, который использует служебное положение для рекламы того, в чем ни в зуб ногой.
Относительное удлинение стали и композита в 10-ки раз отличается, о чем и речь. Сперва "потечет" стальная арматура, а композит - просто "вытянется", когда стальная разрушится - дело дойдет и до композита. Если уж использовать стеклопластик - только преднапрягать, но там полезут потери этого преднапряжения и вопросы анкеровки, поэтому на счет уголовки - указано совершенно точно
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 17:54.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:15
#45
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ежели пока опустить вопрос стоимости - технологически то это возможно?
Возможно, но не оправданно.
Как Вы себе представляете, сначала заармировали продольной арматурой из стеклопластика из одной кучи, а потом достали хомуты металлические из другой. В чем тогда смысл, если можно сразу и без заморочек все делать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:16
#46
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Фигня это всё.
зачем же так безапелляционно?
неправильно видеть все в черно-белых цветах.
я тоже ко всему отношусь скептически.
проблема в том - что производители пытаются "впарить" АСК, тем самым дискредитируя её.
особенно когда выдают ее недостатки за достоинства.
потенциал АСК мб раскрыт и при использовании ее других особенностей - например отсутсвие тн пластических деформаций.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:18
1 | #47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от anton1989 Посмотреть сообщение
Рекомендую почитать Гарбусенко по этому вопросу. Есть в download.
Цитата:
Сообщение от Серый_волк) Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/13789
Цитата:
Сообщение от Макаревич
Давайте делать просто тишину,
Мы слишком любим собственные речи,
И из-за них не слышно никому
Своих друзей на самой близкой встрече
Пост №4
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:18
#48
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


... коррозионные среды .... конструкции с знакопеременными кратковременными нагрузками ... конструктивное армирование

----- добавлено через ~2 мин. -----
по армированию ДК у кого-нибудь есть наработки?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:20
#49
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


v.psk, история со стеклопластиком не вчера же началась. Типа 2 стержня положим обычные, а во сюда из стеклопластика Да и о чем говорить, не имея контекста (этой статьи).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:20
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
у вами страстно пропагандируемого стекла
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
За пропаганду стеклопластиковой арматуры надо заводить уголовное дело, сажать и лишать навсегда диплома
Пока за это не сажают, а вот за клевету бывает.


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Совмещение стеклопластика и металла не имеет экономического смысла.
это уже другой уровень обсуждения



Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Ага, я тоже забалдел... Вообще удивительно сколько делается опасной халтуры даже в многоэтажках. Анкеровка - полдела. А расстояние между "хомутами?"! Ведь оно не случайно нормируется не более половины меньшего размера сечения - чтоб при сколе, который под 45* , хоть один хомут попал в зону разрушения по высоте. А тут вообще -
не хомуты, а просто конструктивные ппалочки. Буду знать, как строят в Новосибирске, научном городе..)))) Соплей навесили...
__________________
В колоннах исключительно редко случается, чтобы нужна была расчетная поперечка - здесь это действительно конструктивные палочки, призванные обеспечить устойчивость сжатых стержней. И их шаг тем больше, чем больше диаметр продольных стержней. Тут даже ручная сварка - не сильно большой грех.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:21
#51
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


... ячеистые бетоны...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:23
1 | #52
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Возможно, но не оправданно.
А "утепление" панельных хрущевских четырнадцатиэтажек - это было экономически оправданно?
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:23
#53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да и о чем говорить, не имея контекста (этой статьи).
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1418514&postcount=24
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:25
#54
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
А "утепление" панельных хрущевских четырнадцатиэтажек - это было экономически оправданно?
Вы уже в другую тему переходите. Применение стеклопластика в панельном строительстве в годы СССР был эксперимент. И как всем известно он не удался.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:26
#55
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


На фото в #23 - это А500СП что-ли?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:27
#56
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Применение стеклопластика в панельном строительстве в годы СССР был эксперимент. И как всем известно он не удался.
можно ссылку на статьи и т.п.? интересно куда закладывали, что хотели и что получилось.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:27
#57
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


v.psk, тут чтения на пару часов Позже ознакомлюсь. Спасибо)
Хотя тем, что это диссертация уже наводит на определенные мысли.

----- добавлено через ~1 мин. -----
v.psk, статьи привести не смогу. Я слышал это от тех, кто с этим сталкивался в те годы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:33
#58
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В колоннах исключительно редко случается, чтобы нужна была расчетная поперечка
Та шо вы говорите! А я то думаю - зачем это колонны раз в пять делают с запасом. Оказалось - на "поперечке" экономят! У нас сейсмика, поэтому очень хорошо контролируется
бетон. И вот за такое уродство, как на фото, ответственные сильно бы кашляли. А вообще, вместе с проектировщиком почитайте чего нить про армирование. Лучше - при сейсмике. Там доходчивее объясняется зачем и какая где должна быть арматура. И еще - про разрушение колонн что то.
Фото полистайте разрушений при землетрясениях - тогда, быть может, и к вам придет понимание сколько и зачем хомутов надо... Про косвенное армирование поинтересуйтесь.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:37
#59
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В колоннах исключительно редко случается, чтобы нужна была расчетная поперечка - здесь это действительно конструктивные палочки, призванные обеспечить устойчивость сжатых стержней. И их шаг тем больше, чем больше диаметр продольных стержней. Тут даже ручная сварка - не сильно большой грех.
Вот не знаю, смеяться теперь или плакать.....
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:40
#60
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:42
#61
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
У нас сейсмика,
а в Новосибе - нет.
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Вот не знаю, смеяться теперь или плакать.....
ключевое слово - "не знаю"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:46
#62
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Господа может кто то объяснить какая вообще экономия может получиться от композита если в друг его узаконят? Скажем куб классической ж.б. конструкции стоит 20 (работа) + 5 (бетон) + 4 (стальная арматура) = 29т.р. Это я условно грубо, может кто поправит. Сколько будет стоит куб "ж.б." конструкций с композитной арматурой?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:46
#63
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
А какая разница между 16-ти и 2-х этажными зданиями? Думаете, что относительное удлинение стеклопластика для двухэтажного здания станет резко меньше? Что вообще за формулировка: "неответственные фундаменты". Как вы собрались тольк прямыми стержнями анкерить арматуру перекрытия? стен? Как будете рассчитывать длину анкеровки той арматуры, которую купит заказон?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.05.2016 в 17:55.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:46
#64
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Где вообще выиграшь?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:47
#65
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
С "большими" зданиями - все понятно. А как на счет "мелких" типа коттеджей? Вот у меня заказчик хочет подвал (полностью монолитный "бункер" - плита, стены, перекрытие) и перекрытия сделать из такой вот композитной арматуры. Вот вы, уважаемые инженеры, пишете, что годится только для неответственых фундаментов. такой вот фундамент коттеджа - это "ответственое" дело, или вполне применима такая технология?
гнуть то все-равно металл... да что значит применима ли технология - технология та же. Дачникам конечно проще в транспортировке - не надо перевозить хлысты /поставка АСК в бухтах, скрутках/. Стальную тоже проволоку и арматуру мелких диаметров тоже можно скручивать, но потом следует выпрямлять, а лучше протягивать.
Можете применять, но считать и разрабатывать узлы - вам.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:47
#66
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Axe-d, СП 14 от 14 года посмотрите. Теперь и у нас сесмика 7 баллов есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:51
#67
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Теперь и у нас сесмика 7 баллов есть.
нету - отменили ту злосчастную табличку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:53
#68
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Господа может кто то объяснить какая вообще экономия может получиться от композита если в друг его узаконят? Скажем куб классической ж.б. конструкции стоит 20 (работа) + 5 (бетон) + 4 (стальная арматура) = 29т.р. Это я условно грубо, может кто поправит. Сколько будет стоит куб "ж.б." конструкций с композитной арматурой?
его уже давно узаконили в т.ч. ГОСТ 31938-2012 и СП63.
стоимость как правило дороже: цена АСК при диаметре равном стальной арматуре А400, А500 на 10-20% больше; да и требуется ее значительно больше /и конструктивно, и по расчету - см СП63/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:54
#69
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот тут есть немного об истории вопроса в СССР.
А еще испытания в НИИЖБ такой арматуры проводились с 1964 года под руководством профессора Михайлова К.В. На тот момент выпускалась арматура по СТУ 85-537-63.
Михайлов К.В.и Вильдавский Ю.М. выпустили на эту тему книгу (сборник статей): Новые виды арматуры. [Сб. ст.], М., 1964; Новые виды эффективной стальной н стеклопластиковой арматуры для железобетонных и армированных бетонных конструкций. Сб. ст., М., 1966 г.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 10:59
#70
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Вот у меня заказчик хочет
Да возьмите с дурака расписку и делайте как барин хочут!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а в Новосибе - нет.
7 баллов. А если бы и нет - то строительная механика, сопромат и поведение композита сталь-бетон во все мире одни.
Неучтенная осадка - вот и "землетрясение". Глупости какие то пишете.

Последний раз редактировалось Экс, 17.05.2016 в 11:05.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:10
#71
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
А стеновые ж/б панели на заводе можно стеклопластиком армировать?
При приличных объемах можно уже гнутых под нужный размер пластиковых стержней заказать.
Тут ездил на завод производства новых панелей. Где достаточно 16 шт связей из нержевейки, там надо 50 шт пластиковых, вот и вся экономика - так главный инженер сказал. Откуда цифры 16 и 50 я честно скажу - не знам.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:12
#72
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Что вообще за формулировка: "неответственные фундаменты".
Это фундаменты, которые вообще можно не армировать
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:19
#73
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


я бы классифицировал к такому типу фундаменты под временные/вспомогательные здания - типа КС1.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:19
1 | #74
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Пока вы тут ругаете стеклопластик - инженеры её применяют там где надо


А вот к 16-ти этажным домам производителей стеклопластикой арматуры лучше бы не подпускать...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:35
#75
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сергей Юрьевич, то есть она там была именно для того, чтобы потом было проще её прогрызать, правильно?
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:36
#76
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пока вы тут ругаете стеклопластик - инженеры её применяют там где надо


А вот к 16-ти этажным домам производителей стеклопластикой арматуры лучше бы не подпускать...
Посмотрите, что там выглядывает в приопорной зоне верхнего пояса распорок? Стальная арматура! Зачем? В качестве фиксаторов?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:37
#77
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
в приопорной зоне верхнего пояса распорок?
Offtop: прочитал раз 5... так и не понял где смотреть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:40
#78
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич, то есть она там была именно для того, чтобы потом было проще её прогрызать, правильно?
ну да. Да и в остальной части ограждения котлована, я думаю, тоже БНС армированы ею же. Временное ограждение котлована со сроком службы пару лет, пожаров быть не может, деформаций тоже бояться нечего. Почему бы и нет?
Совместное применение стеклопластиковой продольной арматуры и стальной "спиральки" тоже видно на фотках.

Меня диаметр продольной СПА удивил. Что-то раньше не попадалась на глаза такая толстая. Обычно 6-8-10мм, иногда 12. А тут на глаз - как будто 20 или даже больше...

Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Посмотрите, что там выглядывает в приопорной зоне верхнего пояса распорок? Стальная арматура! Зачем? В качестве фиксаторов?
я думаю это куски стальных спиральных "хомутов", которые идут по всей длине свай, а не только в замеченном вами месте.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:42
#79
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Обычно 6-8-10мм, иногда 12. А тут на глаз - как будто 20 или даже больше...
делают и 32мм. Offtop: есть у меня такая в ПИ за шкафом.... думал как посох Деда Мороза использовать...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:42
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Временное ограждение котлована со сроком службы пару лет, пожаров быть не может, деформаций тоже. Почему бы и нет?
жесткость ограждения роли не играет? Проницаемость в результате трещин?
И почему там просто не отрезали сваи перед выходом этой страшной штуки?
 
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:44
1 | #81
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
делают и 32мм. Offtop: есть у меня такая в ПИ за шкафом.... думал как посох Деда Мороза использовать...
помнится для СПА проблемка есть с проскальзыванием волокон друг по другу. Типа нет сцепления внутри пучка, в результате чем толще жгут, тем меньше волокон включается в работу. Внешние слои "арматурины" растягиваются, а внутренние нити проскальзывают внутри них и не работают.
Неужели как-то победили эту проблему?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
жесткость ограждения роли не играет? Проницаемость в результате трещин?
Жёсткость на 90% обеспечивается бетонным сечением. трещины не образуются, т.к. пролёты сравнительно не большие между ярусами анкеров, а диаметр свай значителен. Проницаемость сквозь тело сваи - мизерная, в сравнении с проницаемостью стыков соседних буросекущихся свай.
кстати, заметьте: буросекущиеся сваи армируются ЧЕРЕЗ ОДНУ. Т.е. между двумя армированными сваями одна - пустая, цельнобетонная.
Цитата:
И почему там просто не отрезали сваи перед выходом этой страшной штуки?
если вырубить сваи - грунт вывалится в котлован, будет обрушение. А для тоннельной проходки нужен нормальный массив грунта над сводом
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 17.05.2016 в 11:48. Причина: дополнил
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:47
#82
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
помнится для СПА проблемка есть с проскальзыванием волокон друг по другу. Типа нет сцепления внутри пучка, в результате чем толще жгут, тем меньше волокон включается в работу. Внешние слои "арматурины" растягиваются, а внутренние нити проскальзывают внутри них и не работают.
Неужели как-то победили эту проблему?
Результатов испытаний не видел. думаю изготовление АСК больших диаметров - чисто маркетинговый ход.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:49
#83
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И почему там просто не отрезали сваи перед выходом этой страшной штуки?
Дык специально поди стеклопластик заложили, чтобы щит лишний раз не насиловать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 11:50
#84
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
рекомендую к прочтению http://dwg.ru/dnl/13789
очень хорошая статья, особенно уделил бы внимание качеству НКА, Габрусенко прав на все 200% изменчивость свойств, самого главного свойства прочности при разрыв никаким документом не нормируется...в проекте СП, и в изменениях №1 к СП 63.13330 коэффициенты надежности по материалу являются необоснованными. Так же нет метода испытания на длительную прочность, а между тем коэффициенты длительной прочности (заимствованные из зарубежных документов) понижают прочность до 3 раз.

область применения конечно есть у этой арматуры, но не такая широкая... но подход к ее внедрению, думаю полностью ее дискредитирует.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:33
#85
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


какие документы регламентируют использование АСК. ... про огнестойкость никто развернуто не написал.

..........
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
тут этого разве нет?
да я про тезисное изложение. т.е. вкратце.

Последний раз редактировалось v.psk, 17.05.2016 в 14:47.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 14:40
#86
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
про огнестойкость никто развернуто не написал.
тут этого разве нет?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 16:13
#87
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Внешние слои "арматурины" растягиваются, а внутренние нити проскальзывают внутри них и не работают.
Неужели как-то победили эту проблему?
Ни как не победили. Читал отчет фирмочки, которая хотела что то на этой арматуре выпускать. Они сами лили плиты и ломали их. Выше 8 мм прут работает как двухслойный и
теряется смысл такой арматуры.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
про огнестойкость никто развернуто не написал.
А какая огнестойкость у пластика? Эпоксидка 150 градусов и превращается в кашу.
Ну , другие композиты плюс минус пару десятков градусов. Я по инету с производителями общался, потом и по телефону.))) Они были грустны.)))
Экс вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 16:21
#88
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
А какая огнестойкость у пластика? Эпоксидка 150 градусов и превращается в кашу.
Ну , другие композиты плюс минус пару десятков градусов. Я по инету с производителями общался, потом и по телефону.))) Они были грустны.)))
Это я к тому, что огнестойкость и огнесохранность конструкций - это одна из основных проблем, ограничивающих применение АСК.
... процитирую ка я...
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
2. Согласно методики СТО следует назначить критическую температуру для теплотехнического расчета 240 - 300град. (см. также приложения А и Б)
При этой температуре выгорает полимерная матрица.
3. При выгорании матрицы деградация прочности (за счет остаточной прочности волокон ровинга на разрыв) - в пределах 10%.
4. Из п.3. следует, что статический расчет не требуется /достаточно теплотехнического/
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 06:39
#89
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Габрусенко прав на все 200%
Все же я бы сказал, что он неоправданно оптимистичен. Из отсутствия пластических деформаций (и то корректнее было бы сказать: отсутствия именно пластического удлинения с упрочнением, характерного для металлов, а сама по себе необратимая деформация в композите будет) вовсе не следует уменьшение релаксации напряжений.
Скорее наобормот, как раз в композитах потери натяжения будут повышенными - основные в самом связующем и на границе между волокнами и связующим, т.е. от волокна к волокну, о чем выше уже написали. Плюс, возможно, будут под нагрузкой возникать и неравномерные необратимые изменения, не затрагивающие или слабо затрагивающие его центральную часть, но нарушающие межатомные связи на границах волокна - только это будет не скольжение дислокаций при сохранении общего количества межатомных связей и, соответственно, сохранении прочности (точнее - даже незначительном повышении, т.к. плотность дефектов будет повышаться), а разрывы.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2016, 11:46
#90
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?
Какие нормативные документы это регулируют?
нет нельзя

документов нет

вроде больше и не надо рассуждений...а не в России что можно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19