Непрочитано 17.08.2007, 13:25 #1
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ
Almak
 
конструктор
 
Киев
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 14

Товарищи коллеги, нужна помощь в решении такого вопроса по поводу стыковки рабочей продольной арматуры в колонне. Стыковка внахлестку (без сварки) с использованием накладок. Сечение колонны 500х500, арматура расположена как в углах, так и у граней сечения колонны. Угловая-ф25, у грани-ф16. в сечении- 8 стержней, армирование-симметричное. Вопрос-как правильно разнести стыки по высоте с учетом рекомендации ДСТУ3760-98 п.2.3.3.3, уж больно жуть какая-то получается. И нужно ли разносить стыки среди арматуры угловой, и среди арматуры у грани?
[ATTACH]1187348671.rar[/ATTACH]
Просмотров: 20295
 
Непрочитано 17.08.2007, 18:25
#2
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Almak

А у Вас много в колонне растянутых стержней?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2007, 10:55
#3
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Дело в том, что при разных комбинациях нагрузок на каркас,одна и тажа арматура может быть как растянутой так и сжатой. Нужно принять самый неблагоприятный момент, что все стержни сечения-растянутые, больше склоняюсь к этому решению вопроса. Заказчик настаивает только стыковка арматуры внахлестку без сварки с использованием накладок.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2007, 11:07
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Almak

Цитата:
Нужно принять
Нет.
Нужно еще и думать.
Пробуем. В колонне 1-го этажа есть растянутая рамтура?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 00:27 Re: Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТ
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Almak
Стыковка внахлестку (без сварки) с использованием накладок. Угловая-ф25, у грани-ф16. в сечении- 8 стержней, армирование-симметричное. Вопрос-как правильно разнести стыки по высоте. И нужно ли разносить стыки среди арматуры угловой, и среди арматуры у грани?
В Вашем случае угловые стержни колонны выпускаем на 2 длины нахлеста, а ф16 на 1 длину нахлеста. Значит и стержни колонны будут стыковаться: угловые- с двойным нахлестом, у грани - с одинарным. Так советует Руководство по конструированию ЖБК в пп.3.45, 3.66, 3.67.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 10:43
#6
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Спасибо за помощь, но в жизни иногда не стоит изобретать велосипед. Смотреть, анализировать каждое сечение, по каждому этажу в нашей дурацкой стране, когда вчера гинеколог, а сегодня "строитель" -я считаю копаться не стоит, экономить тоже.
Еще раз огромное спасибо.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 10:47
#7
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Almak
Заказчик настаивает только стыковка арматуры внахлестку без сварки с использованием накладок.
Это как без сварки с использованием накладок?
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 11:07
#8
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Отвечаю Romkе: мне понятно. но слишком большой перерасход арматуры, я понял ,что вы хотите сказать, в принципе я сделал, тоже самое только двойных нахлестов избежал, а сам смысл сохранился - стыки разнес, правда все, и у граней тоже. Спасибо.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 11:34
#9
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Romka

Посмотрев на чертеж ув.Almak, как Вы думаете там будет "растянутая грань сечения", ну пусть у колонн 1-го этажа (это по пп3.45)?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 12:18
#10
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Отвечаю "4 и 6" в данной марке колонны на уровне первого этажа растянутой арматуры нет, т.к. сила N, значительно больше чем моменты в двух взаимных перпендикулярніх плоскостях Y, Z разложенные на пару сил с плечом равным расстоянию междй центрами арматуры 400 мм., да вверху где продольная сила меньше , а моменты при разложении дают большее значение усилий, там есть растянутая арматура , но это все ерунда смотреть по каждому этажу , когда марок- 20, и этажей 25, и сложное в плане конфигурация и никакой симметрии это слишком трудоемко. Нужен Один наихудший случай на все ситуации. Спасибо.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 12:45
#11
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Almak

Цитата:
но это все ерунда смотреть по каждому этажу.
Ну если так, то да, даже скорее всего.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 12:59
#12
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Большое спасибо за понимание.
Almak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 13:03
#13
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Ув "4 и 6" -Простите за нескромный вопрос: Вы реальный конструктор или как? Иногда нужна консультация по серьезным вопросам, можно ли общаться, мое мыло mak08_78@mail.ru. С уважением Almak
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 14:07
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Almak
тоже самое только двойных нахлестов избежал, а сам смысл сохранился - стыки разнес, правда все, и у граней тоже.
а это как, ибо есть в таком решении взаимоисключающие вопросы:
1. что делать с защитным слоем для угловых стержней.
2. где изгибать стержень.
ссылки на тему по теме
Стыки монолитных колонн без сварки
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4394
нахлестка в колоннах
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1245
Опять про перепуск арматуры
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=8651
Выпуски из колонны верхнего этажа
(название без ссылки)
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 15:02
#15
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


Накладки на угловые стержни располагаем во внутрь сечения колонны. Данный вид стыка без изгиба стержней, стыковка с помощью накладок см. чертеж и сечения.
Almak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 15:07
#16
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


и еще арматура кл. А500С- греть нельзя, в поперечном сечении колонны есть арматура ф32, никто на площадке гнуть механически не будет, а в арматурном цеху от такого количества арматуры с отгибами просто чокнутся, или скажут гни сам.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 15:28
#17
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Almak
Данный вид стыка без изгиба стержней, стыковка с помощью накладок см. чертеж и сечения.
"не нравится" такое решение:
с точки зрения норм - расстояние между осями стыков (тем более не соседних стержней) менее 1,5Lн...
и в целом есть к такому решению какое-то недоверие...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 15:49
#18
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


хорошо, возьму сделаю 1,5l вместо 1,0l и все, а что ты скажешь по поводу что раньше длина нахлеста для а3 и в30 была 22д, а теперь а500 и в30 -50д?
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 16:33
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Almak

Цитата:
а теперь а500 и в30 -50д?
У Вас какие-то двойные стандарты, если у Вас есть растянутые стержни то будет 95,1д - 56,4д (для 28), в зависимости от кл. бетона.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2007, 17:07
#20
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


ладно. ерунда это все товарищи. Всем огромное спасибо. Честно говоря хотел бы услышать более конструктивный разговор. Все. Нужно грызть гранит науки самому!!! В лишний раз убеждаюсь в то, что сколько людей сколько и мнений. аксиомы или гипотезы все равно.
Almak вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 19:43
#21
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Almak

Если Вы в состоянии обосновать свое решения хотябы для себя, значит вы правы.
Только "врать" надо одинаково, если расположение нахлестов как для растянутого бетона то и длина нахлестов должна быть соответствующая.
И это будя (со слов р_sh) 1,5Lн=1,5х56,4х25=2115.
Кажись херня.
Нет. Точно херня.
А если вдруг сжатій бетон: 40,3х25=1007,5.
Нормалек.
ЗЫ Лучше сопряжение арматуры колонн выполнить коротышами.
У Вас получился реальный перерасход как продольной так и поперечной арматуры, причем нарушены рекомендации стыка по ДСТУ п.2.3.3.3. (4 абзац), 2.3.3.4.
Вот теперь, Пожалуйста.
ЗЗЫ А будет так: Пригласят бобра, он надует щеки и будет ваше слово против его, и вы потеряете лицо (так как он бобр). Упрекать будут долго.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 20:36
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Almak
а что ты скажешь по поводу что раньше длина нахлеста для а3 и в30 была 22д, а теперь а500 и в30 -50д?
да тоже что и всегда
Цитата:
а рифление на арматуре серповидное или кольцевое?
http://www.ais.by/content/view/411/120/
из статьи
Цитата:
Многочисленными исследованиями доказано, что в массивных конструкциях с большой толщиной защитного слоя бетона экономически целесообразно применять кольцевой профиль из-за его высокой анкерующей способности.
+ http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=2&mod=1&st=1
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2007, 20:57
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


статья
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1178780458.rar
и из нее вырезка с первой страницы
[ATTACH]1187715476.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2007, 10:56
#24
Almak

конструктор
 
Регистрация: 17.08.2007
Киев
Сообщений: 14


спасибо за инфу, полезная информация
Almak вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 11:57
#25
aiver

Инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 5
<phrase 1=


Здравствуйте. Подскажите, можно ли в проекте давать процентный запас арматуры на устройство стыков? Есть какаято норма, которая это регламентирует? Инструкции по проектированию я её не нашел(((( (Не расчет длины нахлеста, а именно процентный запас арматуры на устройство стыков в итоговой ведомости). А произведители работ требуют, заказчики тоже согласны, при условии что этот запас подвести под норматив какойто.

Последний раз редактировалось aiver, 24.07.2012 в 12:10.
aiver вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 23:14
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Этот процент входит в общий расход арматуры.
Что проектировщик заложил - тем пусть и пользуются.
А то чОткие пОцоны со стройки хотят воровать больше.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 09:24
#27
aiver

Инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 5
<phrase 1=


Так я и есть проектировщик. Просто тот процент что я заложил меню просять аргументировать. Показать норму, на которую я ссылался, закладывая запас на устройство стыков.
aiver вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:32
1 | #28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Длина погонажа делится на 6м - получаем количество стыков. Считаем длину стыка нахлестом и умножаем на количество стыков. Добавляем к погонажу.
Далее делаем ход конем и роем множество тем на форуме про стыковку арматуры и ищем ответ.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ