Непрочитано 02.08.2016, 12:12 #1
Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
Или такого расчета нет?
Спасибо.
Просмотров: 10691
 
Непрочитано 02.08.2016, 12:17
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


ищите расчет на внецентренное сжатие... и СП15

----- добавлено через 45 сек. -----
По СП63 можно посчитать один элемент... мб вам это нужно?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 04:09
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Нужен расчет кладки из бетонных блоков на изгиб от бокового давления грунта. Причем здесь внецентреное сжатие?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 06:07
#4
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143


СП 63.13330.2012 п.7.1.12 - Расчет изгибаемых бетонных элементов. Вы на какую нагрузку вообще собираетесь считать? На собственный вес? Или на боковое давление? Если последнее не забудьте проверку устойчивости положения по опрокидывающим/удерживающим моментам.
asid вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 06:22
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Нужен расчет кладки из бетонных блоков на изгиб от бокового давления грунта. Причем здесь внецентреное сжатие?
По справочнику проектировщика или в расчетном комплексе находите момент от горизонтальной нагрузки в зависимости от схемы опирания участка кладки (по 2-3-4 сторонам). Момент, действующий в вертикальной плоскости (осредненный на расчетном участке) делите на продольную силу - получите эксцентриситет, с учетом которого и производите расчет на внецентренное сжатие. Момент, действующий в горизонтальной плоскости проверяете на изгиб по перевязанному сечению.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 08:07
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Нужен расчет кладки из бетонных блоков на изгиб от бокового давления грунта. Причем здесь внецентреное сжатие?
т.е. уточнить об этом в первом посте вы не сочли нужным?
вам только был дан ответ на ваш вопрос.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 08:38
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II-22-81.
п,7.217
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 08:58
#8
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
т.е. уточнить об этом в первом посте вы не сочли нужным?
Смотрим 1-й пост
Цитата:
Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
Вы мне приводите примеры расчета на внецентренное сжатие. Мне нужно посчитать просто на изгиб (без внецентренного сжатия). Я не писал что мне надо считать на внецентренное сжатие.
...
Было выполнено обследование стены подвала коттеджа, которая выпучилась вовнутрь. Расчетная схема здания - монолитный железобетонный каркас.
Стена подвала - из сборных бетонных блоков (4 ряда) на кладочном растворе, с заделками из керамического кирпича в некоторых местах. Стена подвала крепится к колоннам подвала размером 400 х 400 мм таким образом: в колоннах закладные с усами, которые заведены в горизонтальные швы между блоками, сами швы заармированы сеткой из диаметра 6 ячейкой 100 х 100, арматура приварена к усам. Расстояние между колоннами - 6 метров.
Соответственно расчетная схема стены подвала - плита, опертая по 2-м сторонам с пролетом 6 м. (Как на рисунке 3 СП "Каменные армокаменные").
Цитата:
По справочнику проектировщика или в расчетном комплексе находите момент от горизонтальной нагрузки в зависимости от схемы опирания участка кладки (по 2-3-4 сторонам). Момент, действующий в вертикальной плоскости (осредненный на расчетном участке) делите на продольную силу - получите эксцентриситет, с учетом которого и производите расчет на внецентренное сжатие. Момент, действующий в горизонтальной плоскости проверяете на изгиб по перевязанному сечению.
Изгибающий момент определен. Но дальше расчет не получается. В СП "Каменные армокаменные" в табл. 11 нет характеристики для кладки из бетонных блоков (есть только расчетное сопротивление кладки по перевязанному сечению при изгибе для кладки из камней правильной формы и бутовой кладки). Соответственно расчет выполнен быть не может.
Кстати и в Нормкаде есть расчет только для кладки из кирпича, а для бетонных блоков нет.

Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 09:26.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 09:08
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Что не понятно то?
мне всё ясно.
K'TyH, Не забудьте поблагодарить vl74.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 09:52
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные ...", п.4.18*.
Обращаю внимание на примечание:
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается"
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:07
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается"
ну посчитать по неперевязанному сечению можно. все-таки сцепление по растворному шву есть.
табл.11 СП15.13330.2012
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:19
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну посчитать по неперевязанному сечению можно. все-таки сцепление по растворному шву есть
Формально вроде как да. Для меня данный вопрос в нормах непонятен. С одной стороны они запрещают проектировать каменные конструкций на изгиб по неперевязанному сечению. С другой стороны стены подвала работают на изгиб, а если уж на то пошло - любые наружные стены тоже (на ветровую нагрузку). При этом если расчет все же производить, то производить как для изгибаемого или внецентренно-сжатого?..
Вобщем нормативные требования тут запутаны и неоднозначны.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:27
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Единственный вариант чистой работы на изгиб по неперевязанному сечению - это если кладка лежит горизонтально и работает как плита - вот это запрещено
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:33
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Вот кстати фотка испытания кладки на изгиб по горизонтальным швам.
какой был пролет не помню. Общая нагрузка 1470 кг
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23.10.2012 фото 37 (10ст-1470кг).jpg
Просмотров: 512
Размер:	61.6 Кб
ID:	174246  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:39
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Единственный вариант чистой работы на изгиб по неперевязанному сечению - это если кладка лежит горизонтально и работает как плита - вот это запрещено
А если такую "плиту" опереть по трем сторонам - то уже можно?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 10:57
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


нет, тоже нельзя. Но если поставить ее вертикально и давить боковой нагрузкой, то уже можно, т.к. добавляется собственный вес (ну это в порядке рассуждения)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 11:03
#17
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Ну вообщем нельзя получается, вот и выперло стену. А всего лишь камазик ночь постоял под окнами.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:07
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
о если поставить ее вертикально и давить боковой нагрузкой, то уже можно, т.к. добавляется собственный вес (ну это в порядке рассуждения)
Это уже получается массивная подпорная стенка.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:37
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Но если поставить ее вертикально и давить боковой нагрузкой, то уже можно, т.к. добавляется собственный вес
Собственный вес есть и у "плиты". Вообще речь не об ориентации конструкции, а о характере ее работы. У подпорной стены (стен подвала) - неперевязанные сечения работают на изгиб. А СНиП такие конструкции проектировать запрещает
Кстати говоря в белорусских нормах есть Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Так там рекомендовано стены подвалов делать с поясами поверху и понизу и бетонными шпонками. В этом случае на изгиб будут работать шпонки, а не кладка.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:42
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это уже получается массивная подпорная стенка.
да
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Собственный вес есть и у "плиты".
у плиты собственный вес добавляет нагрузку, у стены собственный вес снижает растягивающие напряжения изгиба, поэтому улучшает ее работу.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
там рекомендовано стены подвалов делать с поясами поверху и понизу и бетонными шпонками
да, это хорошее решение, особенно при большой высоте стены. Однако куча подвалов домов и подпорных стен из ФБС стоят (и работают) самостоятельно, несмотря на запреты СНиП
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:50
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у плиты собственный вес добавляет нагрузку, у стены собственный вес снижает растягивающие напряжения изгиба, поэтому улучшает ее работу.
От этого неперевязанное сечение на изгиб работать не перестает.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Однако куча подвалов домов и подпорных стен из ФБС стоят (и работают) самостоятельно, несмотря на запреты СНиП
Так вообще много чего построено не по СНиП и не разрушается. Но все эти здания - в зоне риска. Вот как в этой теме - подъехала машина - стенку выдавило внутрь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:55
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот кстати фотка испытания кладки на изгиб по горизонтальным швам
на фото блоки Винербергер. ЦНИИСК выпустил пособие по расчету тонких стен на ветер в том числе по неперевязанному сечению. Начал разбираться, как мне кажется есть ошибки. И еще куча непоняток в примерах, откуда та или иная цифра появилась.
Пособие можно у дилеров блоков попросить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 11:59
#23
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У подпорной стены (стен подвала) - неперевязанные сечения работают на изгиб.
У подпорной стены и тем более стены подвала неперевязанные сечения работают на внецентренное сжатие.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:04
#24
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
У подпорной стены и тем более стены подвала неперевязанные сечения работают на внецентренное сжатие.
А на изгиб не работают?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:30
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А на изгиб не работают?
на чистый изгиб нет. при изгибе+сжатие может вообще не быть растягивающих напряжений.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:32
#26
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на чистый изгиб нет. при изгибе+сжатие может вообще не быть растягивающих напряжений.
На чистый изгиб вообще мало что работает. Что до растягивающих напряжений, то собственный вес в стенке добавляет напряжений сжимающих. А именно сжимающие напряжения являются определяющими несущую способность кладки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:41
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Сет, Вы о чем? при изгибе тоже сжимающие напряжения являются определяющими?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:43
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы о чем? при изгибе тоже сжимающие напряжения являются определяющими?
На изгиб по неперевязанному сечению конструкции проектировать запрещается. А при внецентренном сжатии прочность определяется прочностью кладки на сжатие.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 12:56
#29
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Так там рекомендовано стены подвалов делать с поясами поверху и понизу и бетонными шпонками. В этом случае на изгиб будут работать шпонки, а не кладка.
Так все нормальные люди и делают, потому что иначе не посчитать.
Цитата:
Однако куча подвалов домов и подпорных стен из ФБС стоят (и работают) самостоятельно, несмотря на запреты СНиП
Стены подвала стоят, потому что у них есть пригруз. А вот подпорные стенки медленно но верно деформаируются, трещат по швам. Я вот хожу наблюдаю по пути на работу за несколькими такими. При это если поверхность у подпорной стены закатана асфальтом, то деформации меньше. А если какие-нибудь стенки с цветниками на поверхности, которые еще и поливают помимо дождей, то деформации значительны и трещины на всю высоту.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 13:33
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На изгиб по неперевязанному сечению конструкции проектировать запрещается.
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
А вот подпорные стенки медленно но верно деформаируются, трещат по швам.
значит примеры таких подпорных стен в Пособии по проектированию - ошибка?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 13:50
#31
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
значит примеры таких подпорных стен в Пособии по проектированию - ошибка?
Я для себя еще не объяснил это противоречие. Говорю же - запутаны эти нормы по камням
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 05:33
#32
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
значит примеры таких подпорных стен в Пособии по проектированию - ошибка?
А там в примере расчета массивных подпорных стен момент по высоте не определяется, т.е. считается, что массивная подпорная стенка не работает на изгиб по высоте. Таким образом никто не мешает делать массивные подпорные стенки допустим из бетонных блоков, но при этом необходимо, чтобы кладка из блоков не работала на изгиб. Для этого необходимо проверить на опрокидывание каждый из участков стены по высоте относительно растворного шва. Если опрокидывания не будет, то и массивная подпорная стенка не будет работать на изгиб. В пособии про это не написано. Хотя может я не прав?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 09:06
#33
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Для этого необходимо проверить на опрокидывание каждый из участков стены по высоте относительно растворного шва.
Это условие не выполнится для стенок от метра и выше.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
бизнес изготовление блоков бетонных? serg86 Разное 27 22.03.2013 08:07
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37