Что можно хранить на складе категории Г и Д?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2016, 08:35 #1
Что можно хранить на складе категории Г и Д?
nataliafox
 
Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53

Добрый день, коллеги. Чтобы избежать устройства автоматического пожаротушения на складе, задаем категорию склада Г или Д. А что конкретно можно хранить на складе категории Г или Д? Какие негорючие материалы или вещества и в чем они должны храниться (нужно что-то конкретное написать, например склад металла или кирпича или..)? Заранее большое спасибо за ответы!
Просмотров: 11101
 
Непрочитано 15.08.2016, 08:59
1 | #2
Pawel-Sha

архитектор
 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 6


Если я точно помню - складов с категорией Г не бывает. А при категории Д хранить можно только не горючие материалы: металлы, кирпичи, бетонные изделия и прочее.
Pawel-Sha вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:24
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Г (для склада), это чтото вроде хранения свинца в расплавленном состоянии
Д - это склад металлических изделий или кирпича, но беда в том что легко появляется горючая упаковка, и превращается в В4...В3

пс. доказать что там никогда не будет горючей упаковки весьма непросто
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:47
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


пускай заказчик напишет в ТЗ что для хранения 2 кирпичей хочет иметь помещение 30х60. шах и мат экспертиза
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 08:33
#5
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
пускай заказчик напишет в ТЗ что для хранения 2 кирпичей хочет иметь помещение 30х60. шах и мат экспертиза
а потом эксперты начнут вредничать и козни строить, поскольку не любят таких финтов
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:25
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


ничего не будет. ибо тогда они на деньги попадают.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:39
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
ничего не будет. ибо тогда они на деньги попадают.
это почему?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:57
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646


Stierlitz,

Не будем мешать ребятам обманывать самих себя. Хотят - пусть делают. И возможно даже экспертизу пройдут. И даже в эксплуатацию введут. Только тот пожарный, который ввод подписывать будет, потом с проверками замучает. И либо вечно хранить в помещении 30х60 два кирпича, либо кормить пожарного, либо устраивать пожаротушение. Но сразу-то оно никогда не проще
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 11:10
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,598
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Обзываем сооружение "Склад инертных материалов" и на вводе в эксплуатацию проблем не имеем.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 11:30
#10
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 696


Можно сделать склад В1 и сделать расчет пожарных рисков. Рисками подтвердить, что люди успеют спастись. Тогда автоматического пожаротушения не делать.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 12:03
#11
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


посмотрите Статья 27 Ф№ 123 и статья 2. п. 34) производственные объекты-...-это чтобы понять, к какой категории отностить
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 12:45
#12
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Stierlitz,

Не будем мешать ребятам обманывать самих себя. Хотят - пусть делают. И возможно даже экспертизу пройдут. И даже в эксплуатацию введут. Только тот пожарный, который ввод подписывать будет, потом с проверками замучает. И либо вечно хранить в помещении 30х60 два кирпича, либо кормить пожарного, либо устраивать пожаротушение. Но сразу-то оно никогда не проще
да я всегда говорю, что можно самые оригинальные идеи воплощать, только надо заранее уведомлять (письменно) о последствиях заинтересованных лиц - если согласны и "да мы все со всеми согласуем" почему бы и нет))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 06:51
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Доброе утро.
Посчитал по СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности",
сколько бумаги А4 должно быть в комнате, чтобы присвоилась категория В4. Получилось пачка толщиной 2,4 см.
Я к чему - а в которых помещениях нет хотя бы кило бумаги или тряпок, чтобы быть Д? На мне одежда более 2-х - куда не зайду, минимум В4
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 09:34
#14
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Ильнур подарите расчетик
Я его в рамке на стену повешу и буду всяким ... показывать.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 09:40
#15
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
куда не зайду, минимум В4
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
kobza вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:02
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,674


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Ильнур подарите расчетик
Я его в рамке на стену повешу и буду всяким ... показывать.
Дык расчет прост: бумага имеет 13,4 МДж/кг. Участок нормирован в 10 кв.м. И главное нормирована величина "попадания" в В4 - это 1 (один) МДж на кв.м. Далее через плотность вычисляем объем бумаги, переводим на А4 и получаем примерно 2,4 см.
Цитата:
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
Недопонял. В жилом доме вполне же можно нарваться на помещение с категорией Д или В?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:04
#17
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
экспертиза для любой кладовой и ПУИ требует категорию определять и расчетом подтверждать

потому что в СП 4 "новом" так написано
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 12:19
#18
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
экспертиза для любой кладовой и ПУИ требует категорию определять и расчетом подтверждать
Пока не сталкивалась. Хотя технические (венткамеры, щитовые и пр.) - они всегда относились к производственным, категорийным

Но с категориями важно не перебдеть. Я к тому, что не надо пытаться считать пожарную нагрузку жилой комнаты, офиса, магазина и других не производственных помещений. И учитывать, что, например, трубы полиэтиленовые на складе в связке - это одно, а смонтированные в систему и наполненные водой - совсем другое
kobza вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 12:22
#19
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,263


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Пока не сталкивалась. Хотя технические (венткамеры, щитовые и пр.) - они всегда относились к производственным, категорийным

Но с категориями важно не перебдеть. Я к тому, что не надо пытаться считать пожарную нагрузку жилой комнаты, офиса, магазина и других не производственных помещений. И учитывать, что, например, трубы полиэтиленовые на складе в связке - это одно, а смонтированные в систему и наполненные водой - совсем другое
ну не любая экспертиза а ГГЭ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 09:13
1 | #20
проект 1234


 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 65


"... трубы полиэтиленовые на складе в связке - это одно, а смонтированные в систему и наполненные водой - совсем другое "
Я тоже придерживался такой точки зрения ... до тех пор, пока не сгорел гальванический участок, в котором из пожарной нагрузки были только полипропиленовые ванны, трубопроводы и вентиляция.
Я был очень удивлен!
Причем пожар получился просто грандиозный ((
Потушить его пожарные просто не смогли. Выгорело ВСЁ подчистую ...
...
Правда, там специфика - наличие нагревателей в ваннах промывки. Они включились при сбое управления на выходных, когда ванны были пусты.
С другой стороны - все трубопроводы иногда ремонтируются, а перед этим - опорожняются. Если же пожар по какой-то причине начался, то игнорировать пожарную нагрузку получится не всегда !
Так что тут надо аккуратно ...
Проектировщик при разборе полета легко может оказаться крайним ! !!
проект 1234 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2025, 16:44
#21
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,562


Цитата:
Сообщение от проект 1234 Посмотреть сообщение
Потушить его пожарные просто не смогли. Выгорело ВСЁ подчистую ...
Если бы было пожаротушение, то не факт, что оно бы справилось. Тут конкретно косяк эксплуатации - не обесточили оборудование опустошенное. Держать АПТ на цех, где крайне маловероятна ситуация пожара - ванны с водой, ну такое себе.
Меня больше склады беспокоят. Там по нормам АПТ нужно, а по факту, если где-то снизу загорится, АПТ сработает когда уже огонь будет зверствовать. Более того, после пожара вода испортит всю продукцию. Более того, тушить высокие стеллажи сверху бесполезно, т.к. будет тушится только верхний ярус. А делать вертикальные стояки АПТ будет дороже, чем потом продукцию поменять. Лично я не вижу адекватного выхода из такой ситуации. АПТ на складах выходит золотая.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что можно хранить на складе категории Г и Д?