Расчёт базы колонны и консольных анкерных болтов.
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 44415
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
1. Это не вопрос, а утверждение. И не Умановский, а Уманский.
2. Никак. По нормам фундаментный болт не могет работать на изгиб. Только на растяжение/срез. Хотя если попотеть, то можно самому придумать расчет/обоснование. Может эксперты не опупеют от придуманного. 3. Обязательно. Вы сплошную передачу контактной нагрузки через подливку заменили на точечную. Под такой случай методику за прошедшие столетия не успели разработать. Хотя если попотеть, то можно самому придумать. Может эксперты не опупеют от придуманного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Поддерживаю!
Был тут у меня случай: строители не захотели или "не смогли" замонолитить базу. При этом несколько ярусов КМ+ монолитные плиты по балкам уже залиты. Может быть на фото не очень видно, но дальние болты на фото 1 уже попытались поработать на изгиб. Благо нагрузка была не полная, и "пятак" худо-бедно передал нагрузку... Кстати пятак тут тоже самодеятельность строителей. Изначально было на выверочных гайках. ----- добавлено через ~11 мин. ----- К сожалению, это частая практика: " у соседа дом стоит и не падает, давайте также". Помимо сложностей с расчетным обоснованием, возникает проблема с коррозией. Разрушение анкеров - вопрос времени. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
После очередного общения с руководством выяснил, что это не совсем его прихоть, а пожелания заказчика. Им хочется иметь возможность регулировать вертикальность оборудования в случае крена/просадки ф-тов. И как пример привели фотку где у них на объекте "так сделано и ни чего не падает", говорят, что поставщики оборудования им такое рекомендовали. Но идея предложенная заказчиком ему нравиться. Пока "нормы" "фотке" проигрывают. Но я их "победю" или "побежу"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Полностью согласен с предыдущими постами.
А фото подстанции - так, - недоразумение (всего вероятнее в проекте была предусмотрена подливка). Что сложно было сделать подливку? Не встречал в нормативной литературе, чтобы болты (кроме КД) работали на изгиб, кроме как на осевое усилие. Момент-плечо-осевое усилие. Что самое неприятное - недопонимание и, такие "художества" в не зависимости от значений усилий могут для некоторых служить примером решения вопроса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Конечно им легче). Придумать и "как-то посчитать" можно, но это действительно "самопал". И каждый шаг придётся обосновывать /отстаивать.
Тоже бы хотелось услышать вариант решения данной проблемы от матёрых специалистов. (я про корректировку расположения оборудования, а не про оголённые анкера). Насколько видно по фотке с примером, опирание на стойки сверху - ближе к шарнирному. Так может попробовать устроить монтажный узел с подкладками в этом уровне? Ещё стоит обратить внимание на то, что крепим. Какой допуск на смещения/перемещения? Одно дело высокоточные станки, другое дело площадки ОРУ. Неужели на столько критично перемещение в 1-20мм? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Аналогичная ситуация, что и у vrm77,
- в Москве мачты сотовой связи (судя по конструкции типовые) ставят на фундаменты аналогичным способом (без подливки, на выверочных гайках, правда количество болтов поболее чем 4шт.). Наблюдал в нескольких районах столицы. Это тоже увидело начальство - еле отбрехался, но сомнения остались. В Москве без экспертизы точно не разрешат устанавливать. Может кто их (мачты) проектировал отзовется, расскажет что нибудь. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
аккуратнее с терминами
номенклатура фунд. болтов широкая, методика определения нагрузок на один болт простая (хотя при регулировке скорее будут работать только три болта), методы ловли поперечки есть с заказчика нагрузки, допуски на деформацию и в путь.. обычно за такими универсальными решениями кроется желание исключить проблемы СМР Последний раз редактировалось olf_, 30.08.2016 в 17:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Сейчас в Днепре строим. Там как раз и есть просадки. Но старое оборудование было вертикально и новое тоже будет вертикально. А вот на других подстанциях крен и прочие отклонения видел "значительные, но не пугающие" и на работу ПС не влияющие. Хотя, может, это и осадки неравномерные. Подзабыл термины, каюсь.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Кажется, проблемы в фундаментах. В таком случает узел в примере на фото точно не спасёт (это ж сколько крутить их надо, чтобы всё выровнять?!). Стоит попробовать убедить заказчика, что запроектируете фундаменты на 5 баллов (может там надо на сваи ростверки сажать
![]() Далее скатываемся в философские рассуждения о достоверности предоставленной геологии (или её отсутствии) и делаем фундаменты с существенным запасом, чтобы и не накренелись и не провалились. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Понятно что диаметр должен быть больше раза в два, чем с подливкой (при значительной сдвигающей силе можно отдельно предусмотреть так называемые шпоры - стандартное решение). В целом такие базы распространены и считабельны. Например Hilti Program - расчет всевозможных случаев, в том числе embedded анкеров и без grout Скорее всего на русский она переведена, отчет там со всеми выкладками чисто сопроматовский (что СНиП не запрещено). Само по себе такое решение удобно (особенно для оборудование), делать вид что нельзя потому что нет методички как то не умно. То есть практически заплатить немного больше за анкеры бывает практичней чем иметь сложности с подливками.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.08.2016 в 18:00. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Вот именно. Лично для меня вопрос не в том как посчитать начальное состояние, а "зачем?". Если этим исправлять ошибки проектирования фундаментов - тоже не сильно умно. Если опора получила отклонение от вертикали, например, на 10-15 см, то эти гайки будут бесполезны.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() А то, что немцы там что-то нарисовали на базе сопромата - это их закон. Цитата:
![]() Было например 80 болтов М42 с подливкой 100 мм. Теперь подливку УБРАЛИ (СОВСЕМ!), и будем иметь НЕМНОГО? Давайте оценим...при боковой силе (на базу) в 20 тонн. Ну и насчет обетонки и защиты от коррозии - без подливки. Думаю, регулируемые в процессе эксплуатации узлы должны быть выше обреза, и сконструированы специальным, пригодным для регулировки образом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Вот +1. И насчет коррозии тоже. Я конечно не супер много видел, но в основном, все регулируемые опоры располагались в закрытых от внешних воздействий помещениях.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Закона такого нет (который запрещает какие то виды конструкций), по расчетам - в любом СНиП сначала приводятся общие рекомендации (методами сопротивления материалов, с учетом всех возможных факторов и т.д.) а затем 99% содержания - приближенные (допускаемые) методы для частных случаев и стандартных ситуаций.
То что нельзя делать однозначно - это распространять стандартный расчет на те условия для которых он не разработан (на нестандартную ситуацию). А что не запрещено - проектировать при соответствующем обосновании то что более выгодно в данном конкретном случае. Hilti полностью адаптирована к РФ/Украине, там где нормы работают - там расчет не отличается. Но есть масса доп расширений - в том числе несколько случаев возможного отказа/растрескивания бетона (с учетом конкретных габаритов фундаметов, расстояния до грани и т.д. , расчеты во всевозможных условиях - типа подводных конструкциях в морской воде, усталость, динамика как отдельный случай и тд. Проработано там все как надо - рекомендую. В дополнение к тому что обычно делается много чего есть (то что обычно при этом совпадает).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
У Троицкого может быть? Такие таблички помню факт наличия но не помню где. Собственно на изгиб там M/W ничего сложного для понимания.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но бяка в том, что до M/W дело даже не доходит - бетон начинает "умирать" раньше. Собственно, на это намекает 3 пункт примечаний таблички ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ага, оно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В общем я такие болты видел и вижу повсеместно (и в РФ не было новостью), для тяжелых колонн промздания они естественным образом не пройдут по расчету, а для не тяжелого оборудования и разных опор под трубопроводы - почему бы нет.
Стандартный вариант преполагает отдельные болты для выверки, подливка не так проста как кажется - надо залить чтобы не было пустот, в больших базах - спец дыры и тд, весь минус данного решения что болты будут больше диаметром чем обычно (глубину заделки не требуется увеличивать если по расчету).
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Фундаментные болты нельзя проектировать работающими на изгиб, срез, сдвиг.
Для это применяют анкера сдвига, упоры, "шпоры". Фундаментный болт работает на растяжение. Горизонтальная (сдвигающая) сила от базы колонны воспринимается силой трения базы о подливку, а если ее недостаточно - то упорами-шпорами. Если болт включить в работу на сдвиг - то первым разрушится бетон вокруг болта, а не сам болт. И получим перемещение базы колонны в горизонтальном направлении. Может быть, так можно поступать для малых нагрузок - например колонна маленького фахверка, легкое оборудование, но лучше затяжкой болтов обеспечить силу трения.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
п.3.17 Пособия к СНиП 2.09.03-85 (пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования) намекает - можно давайте пропустим болт сквозь пластину закладной ?!.. или хитро прижмем гайкой как на одной из картинок выше (например #19 ETCartman, или на стр.14 tr029am.pdf #23 от ASSIS видна разница в глубине заделки) Последний раз редактировалось olf_, 31.08.2016 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
HILTI кстати не адаптирован к РФ, есть лишь попытки продвинуть продукт. Например, по нашему случаю есть СТО: https://www.hilti.ru/medias/sys_mast..._fastening.pdf Этот документ - от директора ОАО НИЦ, и не более. Кстати, неплохая методичка. Давайте как раз вернемся к сравнениям (тем более ссылка на калькулятор имеется), как это немного... Условия те же: было например 80 болтов М42 с подливкой 100 мм. Теперь подливку УБРАЛИ (СОВСЕМ!), и будем иметь НЕМНОГО? Давайте оценим...при боковой силе (на базу) в 20 тонн. Ну и насчет обетонки и защиты от коррозии - без подливки, хорошо бы уточнить.. Думаю, результат будет печальным: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2016 в 06:08. |
|||
![]() |
|
||||
Чего-то я не понял - про какой срез/изгиб без подливки тут говорят? Разве подливка как-то улучшает жизнь болта под гнетом боковой силы? В любом случае, если боковая сила есть - ее ловить чем то иным надо.
Ну разве что подливка позволяет организовать трение от затяжки болтов - но тут на форуме меня уже не раз и не два зашикали за упоминание этого.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Под гнетом злостных гнетущих боковых сил болт срезается, бетон - сминается. Что и учитывается в действующих методиках РФ по расчету ФБ. Тут предлагается использовать фундаментные болты как СТОЛБЫ, как КОНСОЛИ, аки члены торчащие в воздухе. ![]() Вот такая ситуация, не предусмотренная СНиП (СП). Т.е. наличие компоненты М вызывает необходимость его учесть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а как же.
Возьми болт, положи на 2 бруска, нагрузи в середине пролета. Это случай без подливки А потом под болт напихай бетона от опоры до опоры и снова нагрузи. Или раствора. Только подожди 28 суток в нормальных условиях твердения бетона. А теперь - внимание, вопрос: ты по-прежнему уверен, что подливка никак не действует? =)) А вертикальная сила в колонне куда делась-то? не одной затяжкой фундаментных болтов трение живо. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если имеем случай как у ТС, предъявившего некую технологическую стоечку - то о вертикальной силе как-то неудобно говорить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А с подливкой (еще одна метафора) болты являются членами в большом бетонном презервативе, да еще и дырявом. Подливка же по сути никак не связана, кроме адгезии (учет которой СНиПами также не рассмотрен), с бетоном фундамента
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Понятно же, что подливка не смещается и не разрушается. Все под контролем. А вот когда база колонны на курьих ножках....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
для нас главное что и не там
Тогда никто о шпорах бы и не заикался - на чистый срез болты очень прилично держат. Кстати, шпоры почему-то на изгиб считают, хотя тоже хоронятся в обетонке базы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Давайте таки сравним, а? Или будем разговоры разговаривать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А еще мне сдается, что подливка прижимается к обрезу фундаменту ну никак не слабее, чем опорная плита колонны - к подливке. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Разрушается не болт, разрушается бетон, болт-то как раз на изгиб выдержит больше. Суть в том, чтоб горизонтальное усилие передавать на фундамент не точечно в местах болтов, а по площади через подливку. И не надо про обетонку базы, это 2 большие разницы. Подливка зажата между двумя плоскостями, опорной плитой колонны и обрезом фундамента. "Эффект обоймы", так сказать. Причем подливка - штука достаточно тонкая относительно размеров в плане. Обетонка же - чисто "косметическая" штука. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.08.2016 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Вован, да пофиг на класс.
Я о том, что сила трения между подливкой и фундаментом будет поболее, чем между подливкой и опорной плитой колонны, т.к. коэффициент трения скольжения больше, а сила.. Ну, будем считать такой же (хотя фактически она будет больше на пять копеек массу самой подливки). |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кстати, видел я как-то "уехавшую" базу, в которой строители забили сделать подливку. Скололся бетон по обрезу и болт "уехал" вбок, а потом и совсем устал и свернулся. Так и стояла база, одним краем опорной плиты в бетон уперевшись.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Без обжатия никакого "эффекта обоймы" не будет, как ни говори. Невелика беда, если мы рассуждаем о нижележащей конструкции. Цитата:
Но вообще, если по сути вопроса - возможное, но нерациональное решение. Даже если не лень будет поставить на каждую колонну столь ненавистные строякам шпоры в двух направлениях, или же Q вдруг окажется столь мала, что воспримется болтами, не стоит забывать, что мы еще получим сжатый болт, когда как конструкция фундаментных болтов рассчитана на вырыв, т.е. растяжение (или придется дорабатывать болты - ставить еще одну анкерную плиту по верху фундамента) ЗЫ А да - еще нужна будет шайба (коротая толстая квадратная) ниже опорной опорной плиты базы. При этом обварить ее никак.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 31.08.2016 в 10:25. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Без вертикальной силы ничто не будет пытаться сдвинуть подливку, т.к. на нее не придет ни единого кг.
Но. А как конструируют базы, в которых нет сжимающей силы? = )) И, заодно, что это за колонны, в которых нет сжатия? ----- добавлено через ~3 мин. ----- спасибо, повеселил. |
|||
![]() |
|
||||
Например колонны одноэтажных бескрановых сараек в момент летней бури с учетом пульсации и ветрового отсоса по кровле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Давай конкретный пример, с цифрами сбора нагрузок, схемами одноэтажной сарайки, пытающейся взлететь в воздух и т.д.
Или ты про всякие торнады и прочие катрины? = )) Мог бы просто про связевые колонны написать - там в базе запросто может возникнуть "отрыв" при ветре в плоскости связи. Или не знал про это? = )) так что там про конструкцию баз при отсутствии либо недостаточном значении сил трения? Ответ будет? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Третий ветровой район, суммарное нормативное ветровое давление с пульсацией в местности B - 57 кг/м^2, в местности А - 75 кг/м^2, т.е. расчетные показатели - 80 и 105 кг/м^2 При ветре в торец аэродинамические коэффициенты на разных участках кровли при уклоне 15 градусов от минус 0,5 до минус 1,3. И если уж не взлетает, то 5-6 тонн постоянной нагрузки на каждую колонну как минимум ополовинивает. Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А разве не все расчетные сочетания нагрузок следует рассматривать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Половина нагрузки - это все равно нагрузка, которая создает силу трения. Супер. Итак, если наше здание пытается взлететь аки гравицапнутое - то ставим упоры и забываем про трение, подливку и болты "на срез". Но это совсем другая конструкция базы, эта база передает горизонтальную нагрузку совершенно по другим принципам. так что не надо путать ничего с трамвайной ручкой. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
??? Если зданию хочется взлететь - то тут только растяжение болтов и спасет. Трение по подливке будет 0. А болтам в любом случае надо забыть про "на срез".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
вернемся к твоему первому посту.
Итак, ты утверждал, что подливка никак не облегчает жизнь болта. Вот вообще. Ни при каких обстоятельствах, если не учитывать усилие затяжки самих болтов. Я утверждаю, что подливка сильно облегчает жизнь болта при условии, что трения достаточно для передачи горизонтального усилия. Затем ты утверждал, что подливка сама должна во что-то упереться. Я утверждаю, что сила трения подливки по бетону никак не меньше, чем опорной плиты колонны по подливке и самой подливке никуда упираться не нужно. Точнее, она упирается в трение и этого достаточно, чтобы полностью передать усилие, которое приходит на нее от колонны. А дальше пошло хождение кругами вокруг да около в стиле "а вот если...." Offtop: фантазии на счет "добиться глубиной заделки прочности бетона на скол бОльшей, чем стального болта на срез" - это вообще отдельная тема Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.08.2016 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
уточнение - утверждал, что не облегчает жизнь болта при его работе на горизонтальную силу. Трение по подливке (хоть от затяжки, хоть от постоянной нагрузки) же исключает (и слава богу) нагельную работу болта.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Axe-d, так в итоге как - хорошо на курьих ножках?
Болты В ПРИНЦИПЕ не предназначены для работы на изгиб. Конечно, есть случаи, когда вполне можно на изгиб заставить - в технике полно таких решений. Если же вернуться к самым началам, болт пришел взамен заклепке. Для работы на изгиб хороши иные сечения, ежели круг. ![]() Теоретически при КОРОТКОЙ балке сечение работает в основном на сдвиг, как помним из начального курса сопромата. Но 80 мм зазора при диаметре круга 30... Блин, а когда уже будет сравнение с расчетами?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2016 в 13:49. |
|||
![]() |
|
||||
да так себе
имеет смысл либо при микроскопической Q, либо при такой, когда трение не справляется и нужно в любом случае ставить шпоры. Только в последнем случае придется доработать болты, чтобы они могли передавать сжимающие нагрузки, и базу примерно так. проще залить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Кстати, о расчетах Хилти - тут в теме вроде предлагалось считать, что раз на выдергивание анкеровка болта рассчитана, то сжатие такой же величины она (анкеровка) тоже выдержит. Возникает вопрос: а правда так? Сжатые стержни вроде иначе в ж.б. оформляют - и вроде поперечкой нужно поддержать...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
В случае развития осадок и кренов отличных от проектных речь будет идти об усилении фундамента и ликвидации последствий, которые могут возникнуть. А не о том, чтобы с помощью выверочных болтов привести колонну в проектное положение. А если у вас фундамент даст осадку сантиметров на 10 больше проектной или на 15, то заказчик делая вид что ничего не случилось приведет колонну в проектное положение? А не проще ли сразу нормально проектировать, чтобы осадки были равномерными, "убить" просадочные свойства? Вы хоть раз видели, что бы в промке регулировали отметки подкрановых балок выверочными гайками фундаментных болтов? Цитата:
То, на чем настаивает ваш заказчик я ни разу не встречал в практике проектирования. И думаю, что нормальные инженеры сочтут это сомнительной идеей. Здесь дело наверное в том, что вашему заказчику никто не в состоянии доходчиво объяснить, что так лучше не делать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Даже при отрицательной N давление базы на подливку будет, если болты преднатянуты. Насколько я помню, расчёт Q от силы преднатяга зависит, если соединение рассчитывается как сдвигоустойчивое. Правда формулировок и примеров - где какое - я не нашёл.
__________________
Archicad, Smath, VBA |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Все дело в плохих бестолковых учебниках, где не объясняется суть работы а просто картинка и формулы.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Boris_1 по поводу площадки в Днепре. Там ПС стоит на просадочных грунтах. Но как реконструируемая ПС, так и нами запроектированная этот факт учитывали и поэтому никакого крена там не было, и понятное дело, крена не будет и у нас. Я говорил о крене, вообще, на других подстанциях. Но, повторюсь, нигде, эти деформации (крен/осадка) не были пугающе большими и делающие работу высоковольтных аппаратов невозможной.
Просмотрев каталоги, из "Европы", на высоковольтные аппараты, обратил внимание на, практически повсеместное, применение консольных анкерных болтов. Раньше мы опорные конструкции проектировали по нашим нормам (без консольных анкерных болтов) и горя не знали. Теперь руководство, после общения с заказчиком, вдохновилось "Европейскими" методами монтажа. Самое интересное, что основной аргумент от заказчика - возможность корректировать накренившееся оборудование, на практике никто не применял. А у нашей организации, тоже, нет ни одной рекламации по поводу проблем с фундаментами. Тогда, соответственно, вопрос "Зачем всё это надо нашей организации?". Ускорение монтажа на один/два дня? На сегодняшний день руководство пытается само разобраться в вопросе более досконально. Нас услышали, но сомнения остались (всё руководство энэргетики, у них есть ПУЭ, а у конструкторов нет вообще никакого ПУЭ, есть какие-то ДБН. Как нам можно верить? ![]() По поводу, примерных, нагрузок на одну стойку: М=2тм, N=0,7 т, Q=0.4 т. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
vrm77, нагрузки действительно маленькие. Видел несколько презентаций, в которых пытались анализировать базы без подливки. Все сводилось к тому, что их моделировали пластинами или объемниками и анализировали напряжения. При желании можно смодельровать объемниками бетон и болты и оценить напряжения в бетоне. Такие презентации должны быть на сайте Scad. Только не помню за какой год. Если в Европе применяют, то должны быть и рекомендации по конструированию, расчету и рекомендуемым придельным нагрузкам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Все дело в бестолковых проектировщиках, которые и учебников не читают, и себя считают самыми умными при нулевых знаниях |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- А не можете дать ссылку на "каталоги" или выслать картинку? Может там хитрость какая есть.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Думается, хитростей нет, а есть маленькие нагрузки и толстые болты. Т.е. поставлена цель иметь именно простые в исполнении регулируемые в монтаже/эксплуатации базы. При малых нагрузках и разница в расходах мала.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Подвергну сомнению:
1-е фото: только одна опора, видимо просто еще не обетонирована ![]() Остальные - буржуинские, видимо обетонка там неактульна, наверно зимы-снегов нет...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Создалось стойкое впечатление, что это сделано с какой угодно целью, но не для регулировки. Конструкции ОРУ сам не разрабатывал, только теория была когда-то, но может это делается для "ремонтопригодгости". Фиг знает... Ржавые опоры заменить, может ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Да, но это заводская обработка, которая повреждается при монтаже и транспортировке. Колонны, покрытые горячим цинкованием пришлось ремонтировать. Но там была среда агрессивная.
Я бы не стал надеяться на то, что покрасили и забыли. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
У моего холодильника одна ножка погнулась при перекатывании.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Ну и культура сборки машинки на порядок выше была (возможно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Преимущество например такое что у вас есть сборные фундаменты с болтами, металлические конструкции - поставил, прикрутил и все. Подливка не очень технологично, а в западных странах где удельный вес зарплаты в издержках велик - прежде всего рассматривают технологичность (а не экономию на матералах, скажем). Есть еще один аспект почему болты должны быть натянуты - это усталость. Если усилие варьируется от минус до плюс - это не одно и тоже если оно остается всегда плюс (и колеблется от плюсового значения) - коэффициент ассиметрии цикла более благоприятный.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
как минимум одна из вышеприведенных - нет, пустота под базой просматривается насквозь.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Потому что если в колонне сжатие - вам его надо передать на бетон + преднатяжение болтов. При моменте без сжатия у вас центральная часть поджимается только за счет преднатяжения (и эта же часть за счет трения передает сдвиговое усилие). Гайки между плитой и фундаментом нижние могут в этом случае служить просто в роли контргаек (закручиваться после выверки и установки). Равно как и подливка (безусадочным раствором) может играть не конструктивную роль а просто защиты от коррозии.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.09.2016 в 17:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
https://dwg.ru/bsk/3415 https://dwg.ru/bsk/3447 И все стоит ![]() P.S. точнее не у меня, а я проводил экспертизу рабочего проекта КУРОРТПРОЕКТа, у заказчика возникли сомнения по поводу проекта и вообще .... и я решил съездить на стройку Последний раз редактировалось miko2009, 01.09.2016 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Практически не понятна суть споров, честно говоря - любое решение работает, если посчитать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
обычно фундамент армирован хомутами и там достаточно оступить 100 мм , хотя по СНиП вроде бы регламентируется 200, точно не понмю
----- добавлено через ~1 мин. ----- ETCartman тут спор как обычно в таких темах , деды учат молодняк , хотя первым пора бы уже внуков воспитывать, а не взрослых дядек |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Покажите пожалуйста (это особенно надо miko2009, он интересуется сильно
![]() ![]() Следующим шагом нами будет спрошено, по которой норме посчитать уже анкеровку в бетоне.... ETCartman Цитата:
1. В нормах РФ нет методики расчета ТАКИХ узлов, более того, нет даже базового расчета болта на изгиб. Это повод для отрицательного заключения экспертизы проекта. Воспримет ли экспертиза методику HILTI, ведает один аллах. 2. Такие узлы уместны для "игрушек", для серьезных дел они не годятся, т.к. болты получатся огромными (я Вам лично предлагал сравнить расчетом один вариант - см. выше, Вы же проигнорировали, а теперь "не понимаете"), детали окажутся не защищенными от коррозии. 3. Опорная пластина серьезных колонн развита СПЕЦИАЛЬНО для распределенной передачи нагрузки на обрез, через подливку. При точечном сосредоточении нагрузки на болтах такая плита ПЕРЕСТАЕТ иметь смысл. Регулируемая база или просто база на изгибаемых болтах ДОЛЖНА выглядеть иначе, адекватно НДС. 4. Взрослым дядям должно быть понятно и без посторонней помощи, что выложенные в теме опорки на изгибаемых болтиках - для МЕЛКИХ дел. А именно для заборов, столбов и прочих сортиров. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2016 в 06:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
"Оно ж стоит"(с)? или прикрыли стройку? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Это был мой первый вопрос для руководства. НО НЕТ! Смотри каталоги, инет и тд.... Я в каталоги, инет, форум. В нашей компании никто на ПС такого не видел. И руководство не видело. Но очень им хотелось так делать. Пока молчат. Из за них 2 дня работы в пустую.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Короче, я НИКОГДА такое в проекте не пропишу, это малоисполнимо. Болт-резьба-гайка поддадутся, и плита ляжет на подливку. На практике, под плитами в базах без нижних гаек, оставляют посередине целый пакет пластиночек, и подливают. Так строили 100 лет, пока нареканий нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Исполнимо. Когда на я АН обнаружил, что строяки в качестве установочных гаек вместо гаек исполнения 3 поставили обычные, а базы при этом были уже установлены - пришлось им в 2 приема делать заливку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кто-нибудь увидел, что ВСН это к монтажу оборудования относится?
Сдается мне, что у станка фрезерного (например) нету огромной опорной плиты во всю его площадь, а есть относительно небольшая рама по периметру с несколькими поперечинами (а то и без них). А у колонны - плита. Рамы - нету. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
СП 43, Приложение Г (обязательное) дублирует пункты ВСН.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
И где в этом приложении вышеупомянутая картинка или прямая ссыль на нее?
П.С. У нас вот были в производстве колонны с плитой 2.5 на 2.5 м. Хотел бы я посмотреть, как будут сначала "выгородку" эту делать, а потом в эту кишку раствор загонять. А уж выгородок там... ууу.. Болтов-то - море было. |
|||
![]() |
|
||||
Якобы это ослабленная гайка получается - иначе болт не затянется (хотя самому сомнительно - поэтому сейчас в качестве установочных закладываю низкие гайки)
В пособии по анкерным ботам для крепление и строительных конструкций и оборудования то же самое написано. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну ведь в том же ВСН описаны другие способы ослабления крепления установочных гаек.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В смысле - не затянется? гайка болтаться будет или что? = ))
Где в строительных нормах четко и прямо написано, что выверочные гайки баз колонн надо ослаблять? Без непонятных ссылок "в ту степь", а вот именно прямо и четко? |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Бармаглотище, ну пунктов по производству работ там нет, но расчетные положения, в том числе, по преднатягу для восприятия Q там переписаны с пособия.
Как написано выше, можно использовать "упругие" подкладки, пружинные шайбы.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
болтаться не будет, но и не создастся необходимое натяжение, равнопрочная установочная гайка не даст этого сделать.
преднатяг нужен не только для восприятия Q, но и просто нужен. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- есть отмазка =), поскольку у строяков в их инструкциях написано, что, мол, если усилие (момент) затяжки в проекте не указан, то затягиваем с величиной ....
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Это тоже написано в СП и пособии, тут вопросов нет, товарищ ETCartman даже растолковал одну из причин.
А вот вопрос о создании пригруза путем затяжки болта, всегда был субъективным. И помнятся утверждения форумчан о том, что Пособие написано для баз оборудования и не применимо для колонн зданий, сооружений. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
там для оборудования одна формула, для колонн - другая (17). И главное отличие - усилие затяжки делится на 4 (помимо коэффициента трения 0,25). Предполагаю, что это - учет потерь преднатяга. Оборудование, судя по всему, регламентами предписывается периодически подтягивать, а в обетонированной базе этого не сделать никак.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Axe-d, так то да, формулы разные.
У меня зачастую выходит требуемое усилие затяжки меньше чем предварительное усилие затяжки (0.75). Такой вопрос, какое максимальное усилие затяжки может быть 0.9 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Но, повторюсь - это для болтов без контролируемого натяжения. А для контролируемого натяжения - натяжение в проекте и контроль динамометрическим ключом либо (намного реже) по углу поворота гайки. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.09.2016 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
А по поводу Hilti, у них сплавы применяются намного лучше тех которые идут у нас с совковых времен идут.Напоминает когда папуасы увидели ружье....... |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Короче, НЕТ в нормах РФ расчета болтов на изгиб. Понятно? Или не очень понятно?
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: 1521 - не ФЗ
Axe-d, я так и не понял, чем гайки исполнения 3 помогают базе. Они ж обычные, просто у них одна сторона без фасок. Дык она нам не сильно интересна - есть шайба и шайба до плиты... ----- добавлено через ~1 мин. ----- это не раствор, а бетон. Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 02.09.2016 в 13:13. |
|||
|
||||
у них одна сторона с внешней проточкой, которая, видимо, должна сминаться при затяжке верхней гайки. (хотя хрен его знает, может ВСН имели в виду гайку проточкой внутренней)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Поэтому ответ такой: 1. для тех кто застрял мозгами в совке - СП (СНиП давно актуализированы в СП и не являются обязательными на тер. РФ, смотрим ФЗ 1521) не предусматривает расчет на изгиб, его просто нету, как и нету 100500 схожих проблем http://www.vashdom.ru/snip/p_20903/index-2.htm 2. Если организация видит в этом некий экономический эффект они могут разработать свой стандарт организации , провести исследования + эксперимент (хотя и коню понятно что болт работает на изгиб , металл изотропный материал, и вешать оборудование или несерьезные вещи можно) и выпустит данный материал , пройти экспертизу НИЦ Строительство и продавать данный регламент и получать авторские за его применение. P.S. не решаемых задач не бывает , а ты Ильнур как старый пень смотришь в СП и ждешь что кто-то за тебя решит твою проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
так делают, но крайне редко. смущает, что в наших нормах нет вариантов расчета для других методов монтажа баз колонн + в учебниках мк металлисты пишут один вариант определения усилий в болтах, в нормах - другой. порой разница существенная ----- добавлено через ~4 мин. ----- зря вы так михаил. ильнур в среде в проектировщиков считается гораздо опытнее вас. да и как расчетчик вы далеко не ох и ах. Последний раз редактировалось gnomm, 02.09.2016 в 14:20. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Hilti насколько я понял рассчитывает по еврокоду.
Такой есть еще аспект - как монтаж, можно правильно запроектировать (даже содрать 1 в 1 типовой проект) а если на монтаже не понимают как база работает и за счет чего несет - то можно получить обрушение поди разберись например тут на фотографиях - http://helpstud2.narod.ru/inspection.html Получается технологию надо описывать в проекте - с последовательностью монтажа, причем не факт что это прочитают и правильно истолкуют. в этом смысле простые решения с анкерами толщиной в бревно в каком то смысле даже надежней.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
На первый взгляд, судя по последним 3 фото - недостаточно были раскреплены конструкции (стояли одни распорки, вертикальные связи отсутствуют). Ветерок подул, одна рама качнулась.... И посыпались доминошки. 18-тонные доминошки. Точнее, один связевый блок стоит... И в крайнем не обрушившимся шагом. От следующего же связевого блока - только фасонки и дырки под болты. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Решил спросить в этой теме за болты. При проектировании базы столкнулся с таким вопросом. Серия 1.424-4 дает расстояние между болтами диаметром 56 мм -200 мм. А пособие по анкерам 8диаметров=448 мм. Можно уменьшить на 2д расстояние между болтами, увеличив глубину заделки на 5д. Но 8д-2д=6д=336 мм, что никак не 200 мм. Где правда?
выпуск 5 серии для сейсмики, которая у меня есть.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 03.09.2016 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
СНиП:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
![]() посмотрю, но мы будем объединять как в пособии, там еще и требования к площади пластины. ----- добавлено через ~10 мин. ----- там же под разрезом с болтами надпись: -гайки, шайбы и анкерные плиты на видах А и Б показаны условно. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Еще есть серия (номер не помню) - там прям разрисован анкерный блок с объединенной плитой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Nagay, 03.09.2016 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Амерские весчи у нас нелегетимны. Как поняли? Многие методики в амерских и прочих нормах написаны рассиянами, кстати. Offtop: Кстати, об отношении - да, есть УСТОЙЧИВОЕ невосприятие, и чем дальше, тем больше. Но это к теме не имеет отношения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Остальные просто спи-ны с советских норм.
![]() Может я отстал от жизни, но ни разу не проектировали анкерные болты под оборудование. Только колодцы под болты. Остальное доделывали монтажники оборудования по паспортам конкретного оборудования. Может даже на бамбуковых ножках.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() Проектировать именно такие базы для электрооборудования - это громко сказано, это практически каталожные вещи там. Но тем не менее нормы по расчету конечно есть Последний раз редактировалось Nagay, 04.09.2016 в 10:02. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
за 14 лет ни разу не встречал таких требований.
А вы сколько раз в год их встречаете и на каких объектах? например, какой цех металлургического комбината вы проектировали с такими базами? торговый центр? Хотя бы склад с кранчиком тонн 10-15? = )) А сферическими конями в вакууме и собачьими будками я не слишком интересуюсь. Offtop: П.С. Будет сложно доказать эксперту легитимность тех норм. Хотя.. Если будка собачья... Наверное, и эксперта-то не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Я тоже никогда не управлял самолетом, все бывает в первый раз ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Не, ну чёткий ответ: "приведённые рекомендации относятся к стадии монтажа, но если очень надо, то применяй для собачьих будок, на которые не распространяются нормы проектирования нормальных зданий".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Я такие решения вообще видел неоднократно, более того за авторством каких то старых специалистов ЦНИИПСК. Но там в целом плевали на экспертизы и богнакажэт и всегда все рассчитывали всеми доступными методами (и по иностранным нормам - спокойно - при наличии, или в запас по сравнению с отечественными)
Но в данном случае конечно экспертизы и постановления министерств никого не волновали в принципе (сами эксперты все и авторы постановлений). Как выше было указано - HILTI/Eurocode дает достаточно консервативное решение задачи, а целессобразность такого рода решений (как простых и следовательно - более надежных практически) в ряде случаев имеется. В целом конечно такие дискуссии сворачивают в сторону постановлений и уголовнных кодексов, по существу мало получается. "Болт на изгиб" = обычный болт 2 пластины - нормальной точности работает фактически на изгиб со сдвигом, рассчитывается условно на сдвиг. Это тоже объяснение далекое от объективного.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Умный человек подвержен сомнениям.
Не испытывают сомнений только (сами решите, кто). И сомнения таковы, что есть изученные, проверенные временем решения. И есть слабоизученные авантюры с непонятными последствиями в долгосрочной перспективе эксплуатации. Я сомневаюсь во вторых. Ильнур - тоже вон сомневается. Вы, видимо, сомнений не испытываете никогда и ни в чем. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Offtop: давайте еще N-ый раз прогуляемся по кругу..
кто-то гуляет по кругу по принуждению за охраняемым забором, а некоторые ходят по кругу и если меняют его то на новый ![]() Инженер в состоянии: исключить несущественные сомнения найти способ решения и проанализировать результаты скорректировать подход к решению ну и вовремя сказать себе - стоп, в том числе - стоп хватит сомневаться.. Offtop: а что если бы сомневались наши родители?! да/нет, а что если.. ![]() да есть изученные, проверенные временем решения.. их кто-то, когда-то "обкатал", кто-то сделал первый шаг хотя они были слабоизученными авантюрами с непонятными последствиями и мы пользуемся результатами этого труда, для сокращения затрат, отсутствует необходимость их проверять на dwg заглядываю "подышать", "остаться на плаву", иногда исключить сомнения.. Последний раз редактировалось olf_, 07.09.2016 в 01:36. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
обкатал, сделал первый шаг...
Вот придумал конструктор самолет. И без многочисленных испытаний выпустил его везти ваших родных куда-то. ну а что... надо же первый шаг сделать. Заодно и статистический материал наберется. В смысле полетит - не полетит, упадет - не упадет. Страшноватая картина, правда? Вот придумал ЛенПСК фермы из гнутосварных профилей. А потом на Молодеченском ЗМК сделали образцы ферм и всячески над ними измывались. А потом ЛенПСК корректировал серию. Такой первый шаг - это нормально. Я обеими руками за такие шаги. Но я категорически против первых шагов, когда какой-то "самый умный" решает - а почему бы вот так не сделать и пофиг, что несколько поколений далеко не глупых людей этот очевидный вариант отметали. И давай лепить. А цена ошибки - чьи-то жизни. Вот если бы проектировщиков расстреливали в случае обрушений с жертвами из-за их ошибки да заставляли органы продавать самих и членов их семей, чтоб материальный ущерб возместить.. Думается, намного меньше было бы таких вот "самых умных"и "самых смелых" с их авантюрынми и малоисследованными "первыми шагами" в реальном проектировании для реальных объектов. Вот был раньше серийный узел "ригель-колонна". Рамный, с рыбками на монтажной сварке. Но вдруг выяснилось по опыту эксплуатации, что частенько трещины возникают в сварном шве и околошовной зоне, хотя теоретически возникать не должны. И даже причину нашли - недостаточное качество производства работ. Но узлов таких, с трещинами, обнаружили достаточно много... И убрали нафиг этот узел из серии, а по пректным институтам прошли письма, чтоб не применяли его, ибо ненадежный. И даже узел с рыбками на заводской сварке с прокладкой по верхней полке - тоже убрали. Так что не всегда диванная аналитика способна полностью проанализировать какое-то решение. Я - за надежность. То, что я лично проектирую - должно быть надежным в первую очередь, т.к. от этой надежности зависят жизни людей, а не абстрактные цифры. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.09.2016 в 02:18. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Offtop: N+1..
#156 укладывается в Цитата:
на любом этапе деятельности/развития необходим внешний контроль (в т.ч. и Ваша реакция) Ну нет чего-то в нормах, или к примеру "западло" применить HILTI - так запроектируй построй и испытай.. Кое где фунд. болты без подливки уже прошли натурные испытания, в т.ч. по времени Последний раз редактировалось olf_, 07.09.2016 в 02:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Совершенно согласен. Жизнь разнооборазна, и форм ея бесконечное множество. Главное, не попутать при оценке.
![]() Цитата:
Цитата:
Неправильно. Расчет должен вестись на совокупное воздействие всех внешних факторов. Это - основы сопромата. При этом важно, что берется за предел. В нормах РФ нормировано расчетное сопротивление фундаментного болта Rba, и предусмотрен расчет типа N/A<Rba. Сдвиг ПОЛНОСТЬЮ передается через трение, гарантированное специальным ПРЕДНАТЯГОМ. Все. Если же мы начнем рассчитывать еще плюс на изгиб со сдвигом, то у нас нет соответствующих R. Так-то конечно, рассмотреть болт как сжато-изгибаемо-сдвигаемый или растянуто-изгибаемо-сдвигаемый можно (прим. -изгиб не чистый, со сдвигом). Даже на устойчивость рассчитать можно, фиг ли, сопроматом владеем ![]() То же при применении румынских норм - для румынских болтов есть румынские R. А где соответствующие R для российских болтов по ГОСТ 24379.0-2012? В этом ГОСТ указано: Цитата:
Рассчитать можно, самому придумав R и применив запасы от себя. Это будет круто, но не легетимно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Обращаю внимание танкистов, что у ТС площадка в ДНЕПРЕ и он имеет полное право использовать нормы EN, CEB, а также методики норм других стран (та же Америка, если они не противоречат EN), где четко расписано, как посчитать такие базы (без домыслов изгиб-не изгиб). В Украине можно проектировать или по системе ДБНов или по системе EN. Как понял, уважаемый борец за легитимность?
Последний раз редактировалось Nagay, 07.09.2016 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Мы, танкисты, про РФ вообще-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Ну да, плавучая подстанция, теперь не яхта плывет в порт для зарядки, а станция подплывает прямо к яхте, новый сервис для мажоров
![]() См. пост 136 (это обращение к ТС по его конкретному случаю, не РФ-Румыния-Албания), а также пост 139 (ссылка на Днепр и ответ вам, каким-то боком прицепившим нормы РФ к моему обращению к ТС). Так что харе долбиться в глаза |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это выдернуто из контекста, скорее из-за слабого знания методики расчета баз.
Кто производит конструировние и расчет баз РЕАЛЬНО, тот знает, что есть подливка. Nagay Цитата:
От подливки не уйти. ![]() В-общем, мы вас загнали в узкий круг. Круг фонарей и прочих столбов. Что и требовалось. А то окрылились тут...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2016 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Хватит выдумывать, нигде я не писал об использовании такой базы для колонн зданий, наоборот, сразу акцентировал на ограниченной области применения "фонарей и прочих столбов"...так что обрезайте крылья кому-то другому Последний раз редактировалось Nagay, 07.09.2016 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Кстати. Фонари и столбы точно на таких ножках не устоят. Такое решение возможно только при отсутствии горизонтальных нагрузок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В таком случае Вы освобождаетесь от суровой ответственности за базы. Временно. С испытательным сроком
![]() Бахил Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
ZVV выкладывал вопрос-ответ амеров по таким базам, там есть стандарт AASHTO Standard Specifications for Structural Support for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals, это как раз то, о чем вы говорите. У меня этого дока нет, тк он платный и стоит 300-400уе, найдете, посмотрите, если интересно, какие там "фонари и столбы". Еще вот картинка из статьи Structural Supports for Structural Support for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Знаки на трассах, фонари освещения и светофоры.
Заинтриговали - они какие-то там сверхкрутые? Труба со знаками на все 12 уровней развязок Лос-Анджелеса? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Так ты внимательно читай. Там речь идёт о методике расчёта во время монтажа.
И ответ вполне корректен: Если ты такой дуб, то применяй эту методику для стационара. Так что все эти картинки для монтажа.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Выкладывал. Амер амеру сказал: не предусмотрено такое для зданий и сооружений, подобных зданиям. Если очень хочется сидеть, посмотри методики расчета на время монтажа, а также для всяких собачьих будок типа светофоров, дорожных знаков и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
![]() в мск такого полно. стоит годами. рекламные щиты, столбы/фонари освещения (особенно вдоль жд путей электричек). и никакой подливки там нет. порой даже вторые гайки, как меру против самоотвинчивания первых верхних не ставят. и все держится на нижних гайках с зазором от опорной металлической плиты до верха жб в 5-10 см. Последний раз редактировалось gnomm, 07.09.2016 в 16:17. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Говорю сразу, что там за база не в курсе, но тем не менее это дорожный знак Последний раз редактировалось Nagay, 07.09.2016 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Только нюанс в том, что руководства по монтажным раскреплениям, связям и т.д. не расчитаны на долговременную эксплуатацию (например, 40 лет).
Ладно, пора покидать эту тему. В принципе, можете в своей незалежной хоть что и хоть как строить, я там не бываю и мои родные-близкие - тоже. Главное, в чернобыле так не делайте. Всем удачи.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
По поводу конструкций к которым должно было применяться решение на консольных анкерных болтах. Это опорные МК под высоковольтные аппараты на электрических подстанциях, т. е. даже не собачьи будки, а ещё хуже. Но горизонтальные силы есть, пусть и небольшие, 2 т максимум, типичные 0,6. Американский стандарт выложил в Download. Пока изучаю. Днепр бывший Днепропетровск.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Я тоже не в курсе, но уверен на 100500%, что НЕ НА КУРЬИХ ножках. Даже если бы это были не тайванцы (это город Гаосюн), было бы не на курьих. Сами же понимаете, какие там усилия...
Так же делали и в Советском Союзе:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Вот пример:http://www.amira.ru/catalog/02/0555/
Но это совсем другая опера.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Тема уже засыхает, но для статистики вставлю свои 5 евроцентов копеек: уже лет 10 проектируем такие решения под оборудование на подстанциях, полет нормальный, проблем нет. Всегод было сдано порядка 35 объектов, на каждом от 20 до 100 фундаментов. Обычно используем болты М20 или М24. Само собой для серьезных конструкций надо подливку делать. Хотя у нас и порталы так же на болтах стоят, там правда до М30 может доходить и количество иногда приходится увеличивать. Пару пикчеров прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206
|
Jummybear, а в чём собственно экономия? И фундаментыты какие-то тонковатые (вы их на заводе отливаете или на площадке, если на площадке то когда начинаете испытание выключателя?). Если не сложно выложите нормы по которым запроектирована база+анкера+фундаменты.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот этот узел более-менее вменяемый. Если еще Base Сonnection поднять на полметра от земли для удобства leveling и защиты от коррозии, то вообще ништячный узел. Правда, там уже nut не фундаментный.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Дело даже не столько в экономии, сколько в удобстве монтажа. + электрики всегда хотят иметь возможность регулировать по высоте/наклону своё обурудование, если надо. Подливка это исключает. Делать, как тут предлагали, "регулировочный узел" в другом месте - значит усложнять и удорожать конструкцию. Ну и потом по расчетом с подливкой проходит обычно болт на 1 класс ниже диаметром, так что не такая уж тут и потеря, было 24 стал 20 итд.
Фундаменты очень экономичные, согласен ![]() База+анкера+фундаменты запроектированы по еврокоду + предписаниям Peikko. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А это когда как. Я самого начала темы предлагаль сравнить варианты ЧИСЛЕННО. Все только бла-бла...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Ну для наших маленьких нагрузок выходит такая разница. Вертикальная нагрузка очень мала, основная все же момент + поперечная сила, но вторая тоже не шибко большая, на группу из 4 болтов обычно больше 5-10кН не приходится, момент в пределах 20-40 кН*м.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов | Tyhig | Металлические конструкции | 15 | 02.08.2015 22:29 |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |