Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?

Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2016, 14:49 #1
Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?
kostia
 
проектировщик
 
Чита
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 80

Здравствуйте уважаемые участники форума!
Проектируем металлические фермы трапециевидной формы пролетом 15м.
Появилась необходимость разделить помещения по пожарным требованиям. Главспец предлагает поставить колонны в средней части вдоль здания и навесить перегородки на них до нижнего пояса фермы (см. вложенный рисунок). Вопрос как в расчете это повлияет на ферму? Не могу понять, но точно знаю, что опорой она не является ибо всегда верхний пояс сжат, а нижний растянут и как при этом ее закрепить за нижний пояс фермы? Конструктора предполагают как фахверк z-образной пластиной. Но по мне так это решение главспеца видится бредовым! Ибо лучше ее вообще не цеплять за нижний пояс либо кинуть вместо фермы обычные балки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 240
Размер:	93.4 Кб
ID:	175799  

Просмотров: 6085
 
Непрочитано 07.09.2016, 14:59
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Как фахверковую стойку.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:38
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Конструктора предполагают как фахверк z-образной пластиной. Но по мне так это решение главспеца видится бредовым!
А мне видится бредовым то, что Вы видите бредовым самый простой и правильный способ цепляния фахверка к конструкциям покрытия.

Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Ибо лучше ее вообще не цеплять за нижний пояс
Для обеспечения её жесткости и гибкости придется потратить много лишней стали и на фундаменты этого фахверка нагрузка поднимется.

Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
либо кинуть вместо фермы обычные балки.
В кого кинуть? Куда кинуть?
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:39
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А почему именно вот так?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ах да. Про "пожарные требования". Если речь идет о противопожарной перегородке - она должна дойти до покрытия и заполнить еще и пространство между фермами. Если речь о противопожарной СТЕНЕ - то она вообще еще и на кровлю должна выходить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-07-001.png
Просмотров: 93
Размер:	15.8 Кб
ID:	175802  
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 15:52
1 | 1 #5
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Ибо лучше ее вообще не цеплять за нижний пояс либо кинуть вместо фермы обычные балки.
Это в данном случае будет более правильно, в случае противопожарной стены, которую действительно надо выводить на кровлю.
А так конечно крепление стойки на так называемой "лягушке" или как вы ее называете z пластине для обычной внутренней перегородки то же имеет право на жизнь.
dimasss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:44
#6
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
В кого кинуть? Куда кинуть?
Кинуть балки вместо фермы, сделать средний ряд колонн несущими, тогда смысл ферм отпадает, хотя может 9м для балок уже многовато, тогда наоборот сэкономим на металле.
Меня больше смущает то, что ферма должна дать прогиб, скажем 3-4 см и эта лягушка должна работать как пружинка. В фахверке горизонтальная ветровая нагрузка передается системе горизонтальных связей, а тут какое то усилие по вертикали придет в эти колонны?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
она должна дойти до покрытия и заполнить еще и пространство между фермами.
Можно пунк СП пожалуйста
kostia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:50
1 | #7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Кинуть балки вместо фермы, сделать средний ряд колонн несущими, тогда смысл ферм отпадает
верное мышление. Только с подвешиванием кранов будут вопросы. Решаемые - см. "Унимак".
Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Меня больше смущает то, что ферма должна дать прогиб, скажем 3-4 см и эта лягушка должна работать как пружинка
Это не лягушка, а листовой шарнир. И он придуман, чтобы дать возможность конструкции покрытия прогибаться без давления на стойки фахверка, при этом не давая перемещаться верхушке фахверка в горизонтальной плоскости. Естественно, принять горизонтальное усилие от стоек в конструкции покрытия что-то должно.
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 16:52
1 | 1 #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Можно пунк СП пожалуйста
это пожарные нормы. там же и прописано - противопожарная перегородка или противопожарная стена. Перегородка доводится до конструкций кровли, стена - выводится выше отметки кровли. Зависит от разделяемых помещений.
Этим вопросом должны хорошо владеть архитекторы и ГИПы.

Стойка эта повлияет на ферму ровно так же, как влияют стойки торцевого фахверка. Т.е., никак при правильном конструировании.

Offtop: Живой пример, когда проектировщик еще слабый, но уже считает "бредовыми" решения главспеца

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.09.2016 в 16:58.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 17:05
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Можно пунк СП пожалуйста
СП 2.13130.2012 - пункт 5.4.10;
ФЗ 123 - статья 88.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
это пожарные нормы. <...> Этим вопросом должны хорошо владеть архитекторы и ГИПы
Хоть у меня пожаркой обычно и занимается ГИП, но я всегда подобные вещи проверяю и прошу ткнуть меня носом в пункт. Иногда вместе находим неочевидные пути исполнения того или иного требования с гораздо более меньшим вредом для конструктива, чем если бы шли "напролом". Так что пачку "пожарных" СП держу в папке с остальными нормами))
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 17:43
#10
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Спасибо всем
kostia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 17:48
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
кинуть вместо фермы обычные балки
- тоже так думаю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 18:46
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


МОжно и балки - но металла и бетона уйдет больше

----- добавлено через ~12 мин. -----
И, это..
Вы там сэндвич вешать хотите, чтоль?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 18:59
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
МОжно и балки - но металла и бетона уйдет больше
зато гемора меньше будет что на фермы что на перегородку, которую еще и сквозь фермы запулить надо, а ферма то будет прогибаться
узлов серийных по креплению кран-балок к балкам покрытия серийных хватает
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:00
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зато гемора меньше будет что на фермы что на перегородку, которую еще и сквозь фермы запулить надо, а ферма то будет прогибаться
узлов серийных по креплению кран-балок к балкам покрытия серийных хватает
Накой ее сквозь ферму "пулить"? поставить со смещением 300-500 мм от оси (чтоб мимо фермы проскочила) и всех делов
Вован, ты ни разу не делал торцевой фахверк, когда в крайних шагах фермы стоят?

нет там никакого геморроя. наоборот, с несущими "перегородочными" колоннами и балками кол-во элементов на монтаже увеличится, больше крановых операций
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:03
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Накой ее сквозь ферму "пулить"? поставить со смещением 300-500 мм от оси и всех делов
а как ты перегородку на всю длину здания сделаешь, да еще и до кровли её подведешь?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вован, ты ни разу не делал торцевой фахверк, когда в крайних шагах фермы стоят?
стараюсь всегда так и делать, доводя стойки до ВП фермы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.jpg
Просмотров: 103
Размер:	95.4 Кб
ID:	175811  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:03
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Накой ее сквозь ферму "пулить"? поставить со смещением 300-500 мм от оси и всех делов
стойку - да, а перегородку саму? Минватой ферму заполнять?)
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:04
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Какая религия мешает стойку сделать "до кровли"? Она ж в ферму не "втыкается".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:05
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Бармаглотище, зырь картинку, синим - перегородка
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:06
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вы его "вдоль" делите, чтоль? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:06
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


оу, между прочим. Стоек возле каждой фермы надо еще и две - иначе сэндвич не прикрепишь.

----- добавлено через 21 сек. -----
Бармаглотище, дык вопрос у автора про "вдоль".
Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
колонны в средней части вдоль здания
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:07
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


зеленым балки и центральная колонна
на 9м пролета - минимум 40Б1 (а можно и 70Ш1), по расчету, я ж хз каков там снег, кран и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез - копия.jpg
Просмотров: 76
Размер:	96.5 Кб
ID:	175812  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:09
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Где у него написано, что пожарные отсеки - "вдоль"? Сам додумал? Это зря, автор много чего написать может, он вон решение с листовым шарниром бредовым считает не надо на его намеки непонятные ориентироваться.

Если же действительно "вдоль" - то тогда делить на 2 пролета здание, без вариантов. А то еще и с "двойными" средними колоннами, если стенка потребуется. Т.е., 2 отдельных здания
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:11
| 1 #23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где у него написано, что пожарные отсеки - "вдоль"?
Да прекрати ты, вот же все:
Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Главспец предлагает поставить колонны в средней части вдоль здания и навесить перегородки на них до нижнего пояса фермы (см. вложенный рисунок).
Поперек делить там нечего - там краны, они сквозь перегородки ездить не умеют.
 
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:11
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где у него написано, что пожарные отсеки - "вдоль"?
да болт его знает
но если делать отсеки на такие пролеты, то двух пролетный каркас с балками самое то
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:16
1 | #25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


узелок по типу такого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 115
Размер:	149.0 Кб
ID:	175813  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:20
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Кстати, экспертиза любит "заворачивать" противопожарные преграды из сэндвичей. Из-за узлов крепления сэндвича.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:23
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кстати, экспертиза любит "заворачивать" противопожарные преграды из сэндвичей. Из-за узлов крепления сэндвича.
кстати делали противопожарную стену из сэндвичей, заказали испытания, довели до R150, с учетом того, что узлы крепления сэндвичей и сама колонна также будут доведены до R150.
Здание 6 эт., производственный корпус уже построили.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:24
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А как вы довели до R150 шляпку самореза, который держит сэндвич?

"Узлы будут доведены" - прекрасно. А как?
Закрыть их нащельником, под который набить мин. ваты? А сам нащельник как до R150 доводить? а детали крепления нащельника?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:28
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Бармаглотище, да там много нюансов. Если интересно завтра в лс тебе скину.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:30
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Интересно.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 19:31
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Интересно.. = ))
чего смешного?
я серьезно
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 20:19
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


я тоже. Присылай - действительно интересно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 20:34
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
Но по мне так это решение главспеца видится бредовым!
Согласен, с вами на все 100% (сарказм)! Сто лет делали как ваш главспец говорит и во всех сериях прописано, но думаю вы правы (сарказм) и именно вам нужно доверить разработку нового варианта (велосипеда - сарказм) данного узла.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 20:34
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бывают сэндвичи без саморезов. С "закладными" деталями с "внутренней" стороны, которые привариваются к несущим колоннам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 08:31
#35
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вы там сэндвич вешать хотите, чтоль?
ну да они самые
kostia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 08:46
#36
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1568140]и именно вам нужно доверить разработку нового варианта
ага я уже вижу прототип этого узла, на подобии как в офисных стульях с помощью которых производится подъем-опускание седулки
Схему газалифта прилагаю см. вложенный рисунок
Да нормально все, правильно говорит Бармаглотище сделаем сосмещением 300-500мм от основных колонн и закрепим как фахверк z-образной пластинкой
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gazlift2.png
Просмотров: 69
Размер:	100.5 Кб
ID:	175834  
kostia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 09:54
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
закрепим как фахверк z-образной пластинкой
а пространство между поясами фермы чем заделывать будете? Определились - стена или перегородка?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 10:57
#38
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


Думаем
kostia вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 11:00
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Определились - стена или перегородка?
Ну и какого типа, соответственно.
 
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:43
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
...Проектируем ... фермы ... 15м....Появилась необходимость разделить помещения ...вдоль здания....
Вам с ГИПом религия не позволяеть быть трезвыми? Если один пролет 15 делить на два, то получится 7,5+7,5. Т.е. фермы, особенно 15-метровые, УЖЕ НЕ НАДО городить. Вы же только ПРОЕКТИРУЕТЕ.
Три ряда колонн и балочки - вуаля.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:59
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, судя по картинке - 6+9, но это прекрасные балочные пролеты. Да и 15 - вполне себе балочный, как показала практика)
 
 
Непрочитано 08.09.2016, 15:17
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... прекрасные балочные пролеты..
Я даже не ферменности/балочности. А о том, что здание напрашивается ПОДЕЛИТЬ на два пролета в принципе. А не впихивать что-то в один.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 05:35
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я даже не ферменности/балочности. А о том, что здание напрашивается ПОДЕЛИТЬ на два пролета в принципе. А не впихивать что-то в один.
А если там противопожарная стена, то и двойные колонны по центру.
Плавали, знаем...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 09:14
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, а разве не разрешается сквозь противопожарную стену пропускать НГ-сталь?
 
 
Непрочитано 09.09.2016, 12:12
1 | #45
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
gorbun, а разве не разрешается сквозь противопожарную стену пропускать НГ-сталь?
Стена R150, она как правило за каркас держится => каркас тоже R150 + заморочки с узлами прохода.

Нет, при определенных условиях можно конечно и одной колонной обойтись. У меня просто цеха еще и разноуровневые (три пролета, средний пролет выше крайних).

Опять таки, если стена кирпичная - там проще. Но при высотах 12-15 метров она сама по себе начинает доставлять проблемы.
А если это сэндвич? Будьте любезны предоставить сертифицированные узлы прохода и тэ-пэ
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструктивное решение узла примыкания колонны в пролете под фермой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое принять конструктивное решение узла с прогонами в многоугольной брусчатой ферме aqw369 Обследование зданий и сооружений 1 09.12.2014 11:20
Решение узла примыкания ферм из гнутосварных труб в уровне erednimras Металлические конструкции 14 11.08.2013 14:56
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Подскажите решение узла Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 12 09.12.2009 11:16