Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?

Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2016, 22:57 #1
Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
Алексей Ковалёв
 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90

Нужно опереть деревянную балку, играющую роль стропильной ноги, на стальной двутавр. Опыта, к сожалению, в таких вопросах нет вообще. В голову приходит только такая схема. Знающие мудрецы, поделитесь опытом, помогите. Может есть какой другой узел такого крепления?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Модель.jpg
Просмотров: 791
Размер:	104.2 Кб
ID:	175821  

Просмотров: 6740
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:31
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Право на жизнь решение имеет. Но дополнил бы упорным бруском (клином) по типу опирания стропильной ноги на мауэрлат. Вертикальную пластину делал на 2-х болтах.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:36
1 | 1 #3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Деревянную балку подрезать, чтоб по смятию прошла, по ослабленному сечению просчитать. Упорный брусок при необходимости, в коей я сомневаюсь, и площадь контакта уж очень мала будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:38
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Право на жизнь имеет все, при соответствующем обосновании. Например, расчетом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:42
1 | #5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


а если сверху мет.балки доску тол.50мм на саморезах прифигачить и на врубке сверху деревянную положить...поясняю контакт металла с деревом не есть хорошо, а между деревянной доской и металлической балкой положите толь или рубероид, в любом случае ввиду брака или чего еще пусть лучше лежень гниет чем несущая балка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2016, 23:48
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


скатная будет крутить двутавр что не очень для него хорошо. да к тому же с эксцентриситетом.
проще наверно балки повернуть или проекладки со скосом поставить (если дерево их можно выпилить)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 00:04
#7
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
скатная будет крутить двутавр что не очень для него хорошо. да к тому же с эксцентриситетом.
проще наверно балки повернуть или проекладки со скосом поставить (если дерево их можно выпилить)
немного не понял про поворот балок. и забыл уклон указать, он 12 градусов.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 01:01
#8
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Почитав советы понял что такая схема будет более правильной или есть куда стремится? Правильно ли указал ослабление? И рассчитать нужно на смятие и на скалывание я так понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 471
Размер:	69.9 Кб
ID:	175826  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 06:35
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
или есть куда стремится
Проще поставить бобышки, приколотив их к доске двумя гвоздями.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:12
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
... есть куда стремится? ..
При условии, что нагрузка вертикальная (например вес конструкций, вес снега), ничто никуда не стремится - горизонтальная площадка на опоре создает только вертикальную реакцию. Система в балансе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 16:52
#11
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Вот что то ближе к истине. Дело в том, что по моему соображению, в деревянной балке под уклоном в 12 град. возникают как вертикальные, так и горизонтальные силы. Расчетная нагрузка на дер. балку вышла 322 кг/м. Приводя эту нагрузку к вертикальной и горизонтальной умножая на cos и sin угла выходит что qв = 310.88 ; qг = 83.3 кг/м. И вот как поступать дальше ума не приложу. Сверху писали что будет крутить двутавр, а как просчитать выдержит он это кручение или нет я, увы, не знаю. Есть ли какая то методика расчета?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 17:09
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Расчетная нагрузка на дер. балку вышла 322 кг/м. Приводя эту нагрузку к вертикальной и горизонтальной умножая на cos и sin угла выходит что qв = 310.88 ; qг = 83.3 кг/м
а 322 - это разве не вертикальная нагрузка? ничего не надо раскладывать, горизонтальной составляющей нет, кручения в двутавре нет (если только от эксцентриситета вертикальной)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 17:41
#13
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Деревянная балка под наклоном 12 град. и получается играет роль стропильной ноги. http://doctorlom.com/item228.html - считал отталкивая от этой статьи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160908_173523.jpg
Просмотров: 235
Размер:	180.0 Кб
ID:	175862  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2016, 18:04
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Скатная составляющая есть. Но на опору она не передаётся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 11:15
#15
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке, на скалывание я предполагаю?
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 11:59
1 | #16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке
у Вас на наклонную балку действует вертикальная нагрузка. если нужно (только зачем?), нагрузку можно разложить на скатную составляющую (это сила вдоль балки) и нормальную (перпендикулярно оси балки).
но опорные реакции будут строго вертикальны, как и внешняя нагрузка, горизонтальным просто неоткуда взяться
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 12:16
#17
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90



Ну если оно так как говорите, то значит делаю все правильно. Первый раз просто, и накосячить уж совсем не хочется.
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 13:45
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
получается она действует в самой дер. балке?
Да. А вот скалывать будет, если сделаешь врубку на опоре. Классика деревяшек.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 14:52
#19
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. А вот скалывать будет, если сделаешь врубку на опоре. Классика деревяшек.
Значит расчетная схема выглядит примерно так? Балку подрезаешь, ложишь на двутавр и выходят только вертикальные опорные реакции? ( извиняюсь за скрупулезность )
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно, пожалуйста, если не составит труда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 224
Размер:	111.5 Кб
ID:	175892  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:02
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Если на опору не передается то получается она действует в самой дер. балке, на скалывание я предполагаю?
Внешняя вертикальная нагрузка вызывает сжатие наклонной балки в нижней половине и растяжение в верхней (аналогично эпюре Q). Этому способствует вертикальная реакция опор, направленная НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси балки.
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 15:31
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно
Заходишь в даун и ищешь "Деревянные конструкции". Шишкин, Карлсен, Деревягин и т.д.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 16:30
#22
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Внешняя вертикальная нагрузка вызывает сжатие наклонной балки в нижней половине и растяжение в верхней (аналогично эпюре Q). Этому способствует вертикальная реакция опор, направленная НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси балки.
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
Я хочу обсчитать узел не только на скалывание, а на все что нужно. В данном случае хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально? И второе : будет ли крутить двутавр? Уже себя задолбал с этой темой, уж извините, но требуется понимание и решение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 67
Размер:	114.2 Кб
ID:	175900  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 17:31
1 | #23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
...хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально?.
"Удивительное рядом"(с). На деле не так все просто. Я для Вас нарисовал эпюры N для двух случаев приложения нагрузки. Эпюры М и Q надеюсь сумеете построить.
Цитата:
будет ли крутить двутавр?
Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной.
Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент.
Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз.
Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз.
Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение.
Все просто.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Техмех.jpg
Просмотров: 97
Размер:	127.8 Кб
ID:	175905  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 12:41
#24
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Удивительное рядом"(с).
Спасибо за разъяснение. Для уверенности что правильно понял, приложу схему. Двутавр не наклонен. На брусе подрез. Брус посчитать с ослаблением сечения в месте подрезки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 41
Размер:	92.4 Кб
ID:	175981  
Алексей Ковалёв вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2016, 23:49
#25
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Вопрос схожий с темой. Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? Узел запланирован как шарнир (неподвижный), какой из вариантов правильный? Можно ли обойтись без шпилек анкеров?
Или так вообще опирать нельзя и необходимо делать микроколонну?
Вложения
Тип файла: pdf На форумl.pdf (12.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
На форум.dwg (106.3 Кб, 14 просмотров)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 00:00
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vans, нагрузки?

Puma - олимпийка, татататататапки Vans, меня колбасит, меня колбасит, меня колбасит евродэнс
 
 
Непрочитано 15.09.2016, 05:54
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
... Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? ...
4-й. Косынку фермы уменьшить надо, зачем на всю высоту, она же в принципе не нужна, только для страховки поперечного шва от "выламывания". И шпильки - их лучше заменить или на заранее вваренные в закладную болты, или на два монтажных сварных шва вдоль балки (фермы).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:32
#28
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Vans, нагрузки?

Схема стропил как на рисунке, усилия в узле получились в рядовых стропилах по 5 т вертикальная и горизонтальная, в зоне мешка по 10 (либо где то ошибка.

Цитата:
на два монтажных сварных шва вдоль балки (фермы)
А швы не создадут момент?
Хотелось бы конечно уйти от болтов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen 013.png
Просмотров: 69
Размер:	4.6 Кб
ID:	176180  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема стропил.dwg (56.0 Кб, 11 просмотров)
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 09:52
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
...А швы не создадут момент? ...
Обязательно создадут, механика на месте. Однако величина момента такова, что легко ИЗГИБАЕТ опорную пластину (в пределах поворота узла), в основном за счет косынки. Опорная пластина изгибается упруго, ибо деформации мизерны. Например подъем пластины от закладной на краю в зоне косынки - десятые доли мм. Угол поворота опоры очень мал.
Чтобы пластина изгибалась СВОБОДНО, нужно, чтобы швы были ПОДАЛЬШЕ от центра.
От обратного - этот узел чтобы превратить в жесткий, нужно...в-общем, это очень податливое соединение, практически с нулевым сопротивлением - в пределах поворота узла опирания. Если делали расчет, смотрите реальный угол поворота узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:09
#30
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если делали расчет, смотрите реальный угол поворота узла.
Я брался просто "перерисовать" с картинок в двг, но информации по узлам настолько недостаточно что приходится хоть как то выдумывать что задумывал конструктор.
Спасибо за советы
Vans вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 10:19
1 | #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Я брался просто "перерисовать"...
В-общем, сотые доли радиана. Если взять длину 100 мм, то "отрыв" 1 мм. При такой деформации листа например 200х200х8 С245 предел текучести не достигается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 13:48
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Какой из вариантов более жизнеспособен на практике?
Ни один.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 15:07
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни один.
Ответ дважды неверный: 1 - вопрос был "..какой...более..". Ни один не более? 2. 4-й очень даже реальный вариант. Не нужно тут роликов, катков, шарикоподшебнегов и т.д. Просто ставишь и все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:56
#34
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ни один.
А как вообще тогда правильно решается такой узел? через надколонник?
Vans вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 13:02
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
А как вообще тогда правильно решается такой узел? ...
Щас Бахил отковыряет какой-нить колхозный узел на скрутке из пожелтевшей серии...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2016, 15:19
#36
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Почему нет?
Вполне возможно.
Подразумевается, конечно, что соединение симметричное (т.е. две опорные пластины с обеих сторон бруса).
Клин - не решение (вывалится со временем, т.к есть болт). Тогда уж лучше вварить металл (нпр.: подрезанный уголок).
Ослабление сечения от смятия - не значительно, дерево "найдет" необходимую площадь опирания с учетом изгиба болта.
А так, - возможно, при условия соблюдения всех проверок (смятие и дерева и металла, срез и изгиб болта и т.д.)
Если подрезки на опорах, то, конечно, ослабление сечения (судя по рисунку прогон - неразрезной).
Скалывание - не вопрос.
Основное - опорный, или пролетный момент.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2016 в 15:28.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 12:51
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
А как вообще тогда правильно решается такой узел? через надколонник?
В начале 70-х была серия на солдатские казармы. Там как раз решена проблема сталь-дерево.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:12
#38
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там как раз решена проблема сталь-дерево.
У меня сталь и жб, зачем дерево.
Vans вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:01
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В начале 70-х была серия на солдатские казармы....
Я ж говорил...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:27
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я ж говорил...
Offtop: Ну так по просьбе трудящихся

Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
У меня сталь и жб, зачем дерево.
Не понял. В № 25 и 28 разве не деревянные стропила?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:32
#41
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не понял. В № 25 и 28 разве не деревянные стропила?
Да. Там стальная наклонная балка
Vans вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:39
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Да. Там стальная наклонная балка
Offtop: Тьфу ты
Тогда применяй самый простой узел. Если в № 28 то же, что и в № 25.
Можно вообще не заморачиваться - пробурить дыры и "Хилтями" пришпандорить. Как Ильнур советовал.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:43
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Необязательно Хилятми. Есть масса производителей прекрасных шурупов и прочих анкеров. Особенно когда речь о колхозе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 14:45
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необязательно Хилятми
Ну этож образно. Можно и дюбелями, если кувалда под рукой
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет право на жизнь этот узел соединения балок? Миксер Металлические конструкции 12 18.06.2015 23:21
Имеет ли право на жизнь такого решение балкона hmarochos Металлические конструкции 11 17.09.2014 12:37
Имеет ли право на жизнь вот эта рама? Sanechek Металлические конструкции 38 11.09.2013 16:04
Имеет право на жизнь такая компоновка здания? specter85 Конструкции зданий и сооружений 7 24.05.2011 10:08
Имеет ли право на жизнь такая консоль? Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 13 11.02.2011 23:07