Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 8394
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это, и проверить хотя бы упрощено давление грунта вручную. Арматура всегда недогружена по 1 ГПС, ничего тут не поделаешь
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- - на бетон, но это надо экономически обосновать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Часто так приходится делать и не только из-за второй группы, но и по другим причинам Сделайте переменной толщины уступами (все рано за один раз нельзя заливать) сам жду когда преднапряженный монолит до нашей Сибири доберется. см. СП "защита строительный конструкций от коррозии" - посмотри какие мероприятия под ваш случай, в т.ч. и ограничение по трещинам
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189
|
1. Армирование не запредельное, а необходимое по расчету.
2. Замена конструктивной схемы влечет усложнение опалубки и как следствие по расходу бетона и арматуры выйдете на те же значения. 3. Дорого 4. Первичная гидроизоляция (водонепроницаемость бетона+ограничение трещин) всегда лучше вторичной. Так вы обеспечите договечность и отсутсвие эксплуатационных затрат на ремонт ГИ. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Но как это практически сделать? Высота стены и ширина плиты по 7 метров же. Технология оказывается слишком сложная. Боюсь она себя не оправдает. А точнее боюсь - ее (технологию) не соблюдут.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
d44 шаг 200 (по площади арматуры примерно тоже самое что и у меня) на ВСЮ ширину плиты. В стенке он, как и положено, уменьшает армирование к верху. А вот в плите этого, видимо, алгоритмом не предусмотрено. Последний раз редактировалось sibedir, 16.09.2016 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
sibedir, у вас толщина стенки по низу 600мм при высоте 6м. Это B=0.1H. Это маловато, жёсткость сечения низкая, поэтому и трещины раскрываются. Толщину плиты можно увеличить до 0.17..0.2H, толщину стенки в нижнем сечении до 0.125...0.15H, тогда арматуры не предётся класть вдвое больше, чем требуется по расчёту по первой ГПС
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
На одном из объектов в схожей ситуации сделали толщину стенки 1м, но сделали это ребрами с шагом 1м и полкой сверху. Получились небольшие ниши. Если нет желания мучиться с опалубкой, то сделайте толстую стенку, а внутрь поместите пенопласт. В таком случае и сечение развито и бетона не так много потребуется.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Вообще мысль была развита до вот такого состояния: Drawing2.dwg Бетона больше, но 60% бетона - это В10, В7,5. Плюс - можно заказать угол на заводе: увеличится скорость монтажа, уйдет монолит. Клади, сыпь, катай. На сколько годен этот вариант? Про тяжи тоже думаю. Но и там есть проблемы. Это тоже металл, его тоже нужно защищать. С каким шагом их оптимально ставить? Образование рабочего армирования с обратной стороны сечения (и снова не малые потери при анкеровке и унификации). |
|||
![]() |
|
||||
Вполне нормальный вариант(только передний вылет подошвы маловат). И блоки получше связать с монолитом, а не сборняком, чтобы их не выдавливало.
|
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
это вариант для сборной стены. т.е. когда стенка с плитой шарнирно соединена. для монолита - бесполезно тяж ставить, т.к. стенка уже треснет, а тяж ещё не включится в работу толком
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Тоесть работу шпунтовых заанкеренных стен вы отрицаете |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
нет, но мы не шпунтовую стену обсуждаем
продемонстрируйте
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Продемонстрировал, для уменьшения сечения, армирования и момента можно применить тяж.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот в СССР развили эту тему и придумали, что можно делать сборную стенку с упрощенным стыком. А вы глядя на это говорите, так этожжжж сборняк и поэтому не для нас |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
так?
Вертикальную часть можно сделать и монолитной. Или этому что-то мешает? P.S.: Я приболел, потому немного отвлёкся. Вообще, сегодня возобновил расчеты. Хочу, как это ни жалко, посчитать вручную. Тогда и будет ясно, какой вариант оптимальнее. Но это займет время. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
В СССР эти подпорные стенки были придуманы в эпоху индустриализации, т.е. когда эти элементы стенок километрами отливали на заводе ЖБИ в инвентарные формы. Здесь же у автора штучное изделие, как я понимаю. Сборняк индивидуального изготовления - весьма муторное дело. Вопрос не в том, сборняк/монолит, а в узле стыка вертикального и горизонтального элементов. Если узел шарнирный - схема будет работать правильно и вполне работоспособна, если же узел жёсткий - схема другая и тяж включится в работу только тогда, когда треснет узел.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Отклонение верха стены будет ок 10-30 см, А напряжение в тяже длиной 5 м достигнут 200 МПа при удлинении 0,5 см, что где треснуть должно пока тяж включится? Если подумать то тяжу и предварительное натяжение дать можно ----- добавлено через ~3 мин. ----- При постановки тяжа армирование раза в 4 упадет |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Вспомнил, что не отписался.
Расчет закончил. Применил стандартную уголковую стену. Правда, площадку почти на 1,5 метра понизили. Это, естественно, значительно помогло. Всяко разно юлил, но никуда от требований по раскрытию трещин не делся. Вот одно из сечений: 25-299 - d25 A-III L=2990 28-299Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 140 мм 20-399Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 100 мм 25-599Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 125 мм 20-199 - d25 A-III L=2990 Получилось не хило. Очень часто арматура идет. Так что как-то так. P/S: Хорошая мысля приходит опосля, но когда уже расчет закончил, то вспомнил про стеклопластиковую арматуру. Она коррозии не боится. Правда у неё модуль упругости значительно ниже. По деформациям может не пройти. Надо считать. Ну, теперь как-нибудь в другой раз. |
|||
![]() |
|
||||
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
не вижу объективных причин НЕ использовать композитную арматуру в подпорной стенке))))
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. ухудшение свойств со временем 3. цена 4. и еще много-много холивара
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
для уголковой подпорной стенки предельное отклонение верха стены составляет 8см. Думаю, при высоте 6м, композитная арматура обеспечит меньшее отклонение без увеличения армирования сверх необходимого по прочности
раскрытие трещин - не беда, т.к. трещины раскрываются со стороны засыпки, а коррозия не волнует, потому что композит.арматура не корродирует на сколько? в цифрах плз Выбросим нафиг продаванскую табличку о "заменяемости" стальной д12 на композитную д8, и возьмём более приземлённо д10 стальной = д8 композитной цена А400 д10 = 19,2 р/м (десятка стоит от 31тыс/тонну)пруф цена стеклопластиковой Д8 = 16,3 р/м (816р/50м) пруф по деньгам - дешевле композит А какой ещё холивар, если рассматривать данный конкретный случай - подпорная стена из монолита? Огнестойкость - до лампочки. От гнутых элементов можно уйти, поигравшись формой.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
eilukha, SergeyKonstr, говорю же. Ясен пень, что норм нет. Применяю я тот СП 63, но имею в виду, что арматура не стальная.
Значения расчетного сопротивления принимал, вроде, 500 МПа. Не помню сейчас. http://bzs.ru/production/products_co...kogo_profilya/ Ограничение распространяется на железобетон (стальную арматуру), а не на композитную. Применение композитной вообще нормами не допускается. Даже армирование стен. Но мы делали. Оно уже много лен стоит (по крайней мере заказчики не жаловались). И делали мы это, по сути, с нарушением норм, по взаимной договоренности с заказчиком. И совесть моя чиста. Потому как знаю, что простоит еще 100 лет. Это решает каждый сам, и сам несёт за это ответственность. Последний раз редактировалось sibedir, 16.11.2016 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это может оправдывать проектировщика? Заказчик может и снеговую нагрузку в 2 раза уменьшить, ответственность от этого с проектировщика не снимается.
По трещинам тут есть указание: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Я же сказал. Это на моей совести, а не заказчика.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
это не значит в однозначном порядке, что
Это значит, что если образование трещин не влечёт за собой негативных последствий (функционал не теряется, эстетический вид не портится), то можно это дело порешать.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |