Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене

Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2016, 10:34 #1
Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене
sibedir
 
инженер-проектировщик
 
г. Барнаул
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 139

Проектирую простую монолитную уголковую подпорную стену. Но высокую: до 6 метров подпора.

Массивная оказалась ну очень массивная. Анкера и шпонки ставить негде (всё в резервуарах, коммуникациях и конструкциях). Шпунтовая стена - дорого (особенно для Алтайского края) (да и грунты там в основании слабоваты и подтоплены). Стена нужна прям по контуру участка, поэтому откосом тоже не выходит.

Короче, монолитная уголковая подпорная стена:
Расчет усилий произвожу в ФОК'е
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 255
Размер:	54.9 Кб
ID:	176210
Далее уточняю армирование в Арбате.
Устойчивость обеспечена, прочность обеспечена. Проблема с трещиностойкостью. Граничный критерий - продолжительное раскрытие трещин (оно у меня принято не более 0.2 мм). Насовал арматуры. Но при этом запас по прочности почти 50%. Т.е. половины прочности хватило бы.

Если допустить продолжительное раскрытие трещин 0.4 мм, то арматуры требуется реально в 2 раза меньше (еще и запасы по прочности хорошие остаются). Я понимаю, что 0,4 - это много, но расчет по трещиностойкости - это вторая группа предельных состояний. Хотя и тут понимаю несостоятельность своего довода.

Мои мысли разбегаются в следующих направлениях:
1. Оставить запредельное армирование
2. Сменить констуктивную схему (мини контрфорсы, противовесы снижающие момент) (но сложность расчета увеличивается на порядок, всё вручную)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 111
Размер:	5.7 Кб
ID:	176219
3. Создать напряжение в арматуре (но как???)

ну или (самая главная сейчас мысль)
4. Допустить раскрытие, но выполнить конструктивную гидроизоляцию (обмазать, наклеить и заложить кирпичом)

Помогите кто-нибудь дельным советом.

Просмотров: 8394
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:43
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
1. Оставить запредельное армирование
- это, и проверить хотя бы упрощено давление грунта вручную. Арматура всегда недогружена по 1 ГПС, ничего тут не поделаешь .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
но как???
- на бетон, но это надо экономически обосновать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:48
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Граничный критерий - продолжительное раскрытие трещин (оно у меня принято не более 0.2 мм). Насовал арматуры. Но при этом запас по прочности почти 50%. Т.е. половины прочности хватило бы.
Дык в энтом вся соль железобетона

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
1. Оставить запредельное армирование
Часто так приходится делать и не только из-за второй группы, но и по другим причинам

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
2. Сменить констуктивную схему
Сделайте переменной толщины уступами (все рано за один раз нельзя заливать)

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
3. Создать напряжение в арматуре (но как???)
сам жду когда преднапряженный монолит до нашей Сибири доберется.

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
4. Допустить раскрытие, но выполнить конструктивную гидроизоляцию
см. СП "защита строительный конструкций от коррозии" - посмотри какие мероприятия под ваш случай, в т.ч. и ограничение по трещинам
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 10:52
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
вся соль железобетона
- соль?!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:01
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- соль?!
и перец, и лавровый лист!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:06
#6
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Далее уточняю армирование в Арбате.
а как армирует сам ФОК?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:24
#7
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


1. Армирование не запредельное, а необходимое по расчету.
2. Замена конструктивной схемы влечет усложнение опалубки и как следствие по расходу бетона и арматуры выйдете на те же значения.
3. Дорого
4. Первичная гидроизоляция (водонепроницаемость бетона+ограничение трещин) всегда лучше вторичной. Так вы обеспечите договечность и отсутсвие эксплуатационных затрат на ремонт ГИ.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 11:28
#8
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
на бетон, но это надо экономически обосновать.
Но как это практически сделать? Высота стены и ширина плиты по 7 метров же. Технология оказывается слишком сложная. Боюсь она себя не оправдает. А точнее боюсь - ее (технологию) не соблюдут.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Часто так приходится делать и не только из-за второй группы, но и по другим причинам
Но не в 2 же раза. Бывает, конечно. Но это отдельные узлы, пара конструкций, павших жертвами унификации. Но не вся же подпорная стена. Мне реально эти 2 ляма (что-то около того выходит) жалко.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сделайте переменной толщины уступами (все рано за один раз нельзя заливать)
Она и так переменная. Уступами это плохо (беда с краевыми напряжениями, анкеровкой арматуры)

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
см. СП "защита строительный конструкций от коррозии" - посмотри какие мероприятия под ваш случай, в т.ч. и ограничение по трещинам
Да я потому и спрашиваю, что там нет ничего. Мне этот СНиП тем и не нравится, что он накладывает "непробиваемые" ограничения. Ну нет у меня, скажем, в д. Зюзюкино бетона F150 W8. Но я могу примести туда тонну мастики. Но нет же, экспертиза говорит, что хоть залей все фундаменты битумом от основания до верху, но чтоб F150 и W8. И тычут в СП28.

Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
а как армирует сам ФОК?
d44 шаг 200 (по площади арматуры примерно тоже самое что и у меня) на ВСЮ ширину плиты. В стенке он, как и положено, уменьшает армирование к верху. А вот в плите этого, видимо, алгоритмом не предусмотрено.

Последний раз редактировалось sibedir, 16.09.2016 в 11:35.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:40
#9
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


если увеличить толщину и у стенки и у плитной части в месте их сопряжения (сделать не по 600мм, а по 900мм к примеру)? И бетон взять В30, арматуру А500
583012 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 11:41
| 1 #10
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


sibedir, у вас толщина стенки по низу 600мм при высоте 6м. Это B=0.1H. Это маловато, жёсткость сечения низкая, поэтому и трещины раскрываются. Толщину плиты можно увеличить до 0.17..0.2H, толщину стенки в нижнем сечении до 0.125...0.15H, тогда арматуры не предётся класть вдвое больше, чем требуется по расчёту по первой ГПС
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 12:12
#11
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... и проверить хотя бы упрощено давление грунта вручную.
Да. Упрощенно. Так и есть.
Но там и грунт засыпки взят, прямо скажем, ни ахти. Но это уже всё больше к расчету ПС, а не к самому железобетону относится.

Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
если увеличить толщину и у стенки и у плитной части в месте их сопряжения (сделать не по 600мм, а по 900мм к примеру)? И бетон взять В30, арматуру А500
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
sibedir, у вас толщина стенки по низу 600мм при высоте 6м. Это B=0.1H. Это маловато, жёсткость сечения низкая, поэтому и трещины раскрываются. Толщину плиты можно увеличить до 0.17..0.2H, толщину стенки в нижнем сечении до 0.125...0.15H, тогда арматуры не предётся класть вдвое больше, чем требуется по расчёту по первой ГПС
Ничего не остаётся. Экспериментирую с конфигурацией Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 98
Размер:	13.1 Кб
ID:	176228 в поиске оптимального соотношения арматуры, бетона и сложности изготовления
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 12:31
#12
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


На одном из объектов в схожей ситуации сделали толщину стенки 1м, но сделали это ребрами с шагом 1м и полкой сверху. Получились небольшие ниши. Если нет желания мучиться с опалубкой, то сделайте толстую стенку, а внутрь поместите пенопласт. В таком случае и сечение развито и бетона не так много потребуется.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:05
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 159
Размер:	151.9 Кб
ID:	176231  
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 13:30
#14
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На одном из объектов в схожей ситуации сделали толщину стенки 1м, но сделали это ребрами с шагом 1м и полкой сверху. Получились небольшие ниши. Если нет желания мучиться с опалубкой, то сделайте толстую стенку, а внутрь поместите пенопласт. В таком случае и сечение развито и бетона не так много потребуется.
Ну а как реализация воплоти прошла? Я, просто, думал так сделать, но сомневаюсь в реалистичности.
Вообще мысль была развита до вот такого состояния:
Drawing2.dwg
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.jpg
Просмотров: 140
Размер:	100.5 Кб
ID:	176235
Бетона больше, но 60% бетона - это В10, В7,5. Плюс - можно заказать угол на заводе: увеличится скорость монтажа, уйдет монолит. Клади, сыпь, катай.
На сколько годен этот вариант?

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
Про тяжи тоже думаю. Но и там есть проблемы. Это тоже металл, его тоже нужно защищать. С каким шагом их оптимально ставить? Образование рабочего армирования с обратной стороны сечения (и снова не малые потери при анкеровке и унификации).
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 13:39
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вполне нормальный вариант(только передний вылет подошвы маловат). И блоки получше связать с монолитом, а не сборняком, чтобы их не выдавливало.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 14:41
#16
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Для экономии можно выполнить тяж от плиты к стене
это вариант для сборной стены. т.е. когда стенка с плитой шарнирно соединена. для монолита - бесполезно тяж ставить, т.к. стенка уже треснет, а тяж ещё не включится в работу толком
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 07:19
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
это вариант для сборной стены. т.е. когда стенка с плитой шарнирно соединена.
А инженерную мысль включить нельзя?
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
для монолита - бесполезно тяж ставить, т.к. стенка уже треснет, а тяж ещё не включится в работу толком
Тоесть работу шпунтовых заанкеренных стен вы отрицаете
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 09:59
#18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тоесть работу шпунтовых заанкеренных стен вы отрицаете
нет, но мы не шпунтовую стену обсуждаем
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А инженерную мысль включить нельзя?
продемонстрируйте
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 10:42
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
продемонстрируйте
Продемонстрировал, для уменьшения сечения, армирования и момента можно применить тяж.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вот в СССР развили эту тему и придумали, что можно делать сборную стенку с упрощенным стыком.
А вы глядя на это говорите, так этожжжж сборняк и поэтому не для нас
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 11:21
#20
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
продемонстрируйте
так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.jpg
Просмотров: 34
Размер:	6.6 Кб
ID:	176382
Вертикальную часть можно сделать и монолитной. Или этому что-то мешает?

P.S.: Я приболел, потому немного отвлёкся. Вообще, сегодня возобновил расчеты. Хочу, как это ни жалко, посчитать вручную. Тогда и будет ясно, какой вариант оптимальнее. Но это займет время.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 11:52
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Продемонстрировал, для уменьшения сечения, армирования и момента можно применить тяж.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Вот в СССР развили эту тему и придумали, что можно делать сборную стенку с упрощенным стыком.
А вы глядя на это говорите, так этожжжж сборняк и поэтому не для нас
Уверены, что экономически этот вариант будет выгоднее, чем "цельная" уголковая стенка из монолита?
В СССР эти подпорные стенки были придуманы в эпоху индустриализации, т.е. когда эти элементы стенок километрами отливали на заводе ЖБИ в инвентарные формы. Здесь же у автора штучное изделие, как я понимаю. Сборняк индивидуального изготовления - весьма муторное дело.

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Вертикальную часть можно сделать и монолитной. Или этому что-то мешает?
Вопрос не в том, сборняк/монолит, а в узле стыка вертикального и горизонтального элементов. Если узел шарнирный - схема будет работать правильно и вполне работоспособна, если же узел жёсткий - схема другая и тяж включится в работу только тогда, когда треснет узел.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 12:01
#22
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
..., если же узел жёсткий - схема другая и тяж включится в работу только тогда, когда треснет узел.
Да. Понимаю.
Спасибо. Считаю. Потом что-нибудь выложу.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:17
#23
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вопрос не в том, сборняк/монолит, а в узле стыка вертикального и горизонтального элементов. Если узел шарнирный - схема будет работать правильно и вполне работоспособна, если же узел жёсткий - схема другая и тяж включится в работу только тогда, когда треснет узел.
Такое ощущение что вы не осознаете величины.
Отклонение верха стены будет ок 10-30 см,
А напряжение в тяже длиной 5 м достигнут 200 МПа при удлинении 0,5 см, что где треснуть должно пока тяж включится? Если подумать то тяжу и предварительное натяжение дать можно

----- добавлено через ~3 мин. -----
При постановки тяжа армирование раза в 4 упадет
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 13:28
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Отклонение верха стены будет ок 10-30 см,
А напряжение в тяже длиной 5 м достигнут 200 МПа при удлинении 0,5 см, что где треснуть должно пока тяж включится? Если подумать то тяжу и предварительное натяжение дать можно

----- добавлено через ~3 мин. -----
При постановки тяжа армирование раза в 4 упадет
Голословно? Или можете пример выполненного расчёта выложить сюда для обсуждения?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 13:30
#25
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Вспомнил, что не отписался.
Расчет закончил. Применил стандартную уголковую стену. Правда, площадку почти на 1,5 метра понизили. Это, естественно, значительно помогло.
Всяко разно юлил, но никуда от требований по раскрытию трещин не делся. Вот одно из сечений:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПС-1.jpg
Просмотров: 91
Размер:	132.0 Кб
ID:	179173
25-299 - d25 A-III L=2990
28-299Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 140 мм
20-399Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 100 мм
25-599Г - d25 A-III L=2990 с отгибом 5d = 125 мм
20-199 - d25 A-III L=2990
Получилось не хило. Очень часто арматура идет.
Так что как-то так.

P/S:
Хорошая мысля приходит опосля, но когда уже расчет закончил, то вспомнил про стеклопластиковую арматуру. Она коррозии не боится. Правда у неё модуль упругости значительно ниже. По деформациям может не пройти. Надо считать. Ну, теперь как-нибудь в другой раз.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 19:07
| 1 #26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
но когда уже расчет закончил, то вспомнил про стеклопластиковую арматуру
и снова забудьте
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 09:20
#27
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Почему? Если объект не очень ответственный (нет экспертизы), то можно попробовать. Или Вы что-то другое имели в виду?
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:04
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Почему?
Потому
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:09
#29
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому
не вижу объективных причин НЕ использовать композитную арматуру в подпорной стенке))))
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:20
#30
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
не вижу объективных причин НЕ использовать композитную арматуру в подпорной стенке))))
1. деформативность
2. ухудшение свойств со временем
3. цена
4. и еще много-много холивара
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 11:25
#31
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Axe-d, ну это да, понятно. Но опыт применения в простых столбчатых фундаментах у меня уже есть. А с армированием стен композитной арматурой уже 100 раз проходил нашу местную экспертизу. Так что, как говорится: мэй би, мэй би.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:32
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
опыт применения в простых столбчатых фундаментах
- какие нормы надо использовать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:37
#33
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
опыт применения в простых столбчатых фундаментах у меня уже есть
Можно поинтересоваться какое значение коэф-та условий эксплуатации принимаете для фундаментов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:46
#34
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
1. деформативность
для уголковой подпорной стенки предельное отклонение верха стены составляет 8см. Думаю, при высоте 6м, композитная арматура обеспечит меньшее отклонение без увеличения армирования сверх необходимого по прочности
раскрытие трещин - не беда, т.к. трещины раскрываются со стороны засыпки, а коррозия не волнует, потому что композит.арматура не корродирует
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
2. ухудшение свойств со временем
на сколько? в цифрах плз
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
3. цена
Выбросим нафиг продаванскую табличку о "заменяемости" стальной д12 на композитную д8, и возьмём более приземлённо д10 стальной = д8 композитной
цена А400 д10 = 19,2 р/м (десятка стоит от 31тыс/тонну)пруф
цена стеклопластиковой Д8 = 16,3 р/м (816р/50м) пруф
по деньгам - дешевле композит
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
4. и еще много-много холивара
А какой ещё холивар, если рассматривать данный конкретный случай - подпорная стена из монолита? Огнестойкость - до лампочки. От гнутых элементов можно уйти, поигравшись формой.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:53
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
раскрытие трещин - не беда
Offtop: Однако нормами ограничиваются
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 12:09
#36
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


eilukha, SergeyKonstr, говорю же. Ясен пень, что норм нет. Применяю я тот СП 63, но имею в виду, что арматура не стальная.
Значения расчетного сопротивления принимал, вроде, 500 МПа. Не помню сейчас.
http://bzs.ru/production/products_co...kogo_profilya/

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Однако нормами ограничиваются
Ограничение распространяется на железобетон (стальную арматуру), а не на композитную. Применение композитной вообще нормами не допускается. Даже армирование стен. Но мы делали. Оно уже много лен стоит (по крайней мере заказчики не жаловались). И делали мы это, по сути, с нарушением норм, по взаимной договоренности с заказчиком. И совесть моя чиста. Потому как знаю, что простоит еще 100 лет. Это решает каждый сам, и сам несёт за это ответственность.

Последний раз редактировалось sibedir, 16.11.2016 в 12:15.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 12:14
1 | #37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
норм нет
А изменение 1 к СП 63?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 12:21
#38
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А изменение 1 к СП 63?
А. Ну вот. А я и не читал. Видимо, уже давненько я этим вопросом не интересовался. Спасибо. Там и про трещеностойкость, смотрю, есть.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 12:35
1 | #39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
по взаимной договоренности с заказчиком
- это может оправдывать проектировщика? Заказчик может и снеговую нагрузку в 2 раза уменьшить, ответственность от этого с проектировщика не снимается.
По трещинам тут есть указание:
Цитата:
1.8. К трещиностойкости стеклопластбетонных конструкций должны предъявляться требования 1-й категории. Применение конструкций с трещинами требует специального обоснования.
- т. е. трещины не допускаются.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 12:44
#40
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это может оправдывать проектировщика?
Я же сказал. Это на моей совести, а не заказчика.

Цитата:
Заказчик может и снеговую нагрузку в 2 раза уменьшить
Не может. Я с ним работать не буду.

Цитата:
По трещинам тут есть
Госстрой СССР? Москва – 1978? Не. Будем по СП делать.
sibedir вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 13:03
#41
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Применение конструкций с трещинами требует специального обоснования.
это не значит в однозначном порядке, что
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. трещины не допускаются.
Это значит, что если образование трещин не влечёт за собой негативных последствий (функционал не теряется, эстетический вид не портится), то можно это дело порешать.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение величины раскрытия трещин в уголковой подпорной стене



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина раскрытия трещин в ростверке majesticjupiter Основания и фундаменты 14 29.08.2016 12:22
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01