| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
||
Просмотров: 31343
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,445
|
Что за программа-то? В заголовок внеси название и версию.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Так это же один-в-один пример 44 из Пособия к СП 52-101-2003.
Там и посмотрите. Либо: https://dwg.ru/dnl/13011, пример 2. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Offtop: Исправил
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Просто у меня получается руками одно (по кодышу),вашей Эсксельной второе,в RCDiagra третье. Понятно,что руки кривы,но найти где-не могу Причем расхождение нормальное Offtop: До кучи приложил проверку в Арбате Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Offtop: у меня не получалось в RC получить НЕокругелнное значение Abt,кстати. я так понял там стоит округление..
----- добавлено через ~1 мин. ----- по тутанхамоновской получилось у меня вроде бы 239 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 18:39. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
У Вас получается, что в бетоне такая эпюра, или я чего-то не понимаю? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
У меня так получилось в вашем модуле. (я ввел как горизонтальное бетонирование)
----- добавлено через ~1 мин. ----- он в архиве лежит. пост #9 ----- добавлено через ~6 мин. ----- а я не понимаю где вы нашли графику там ))) - сорри,понял Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 19:06. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Я учитываю работу бетона на растяжение. Там "треугольная" эпюра cо сжатием и небольшой обратный "треугольник" с растяжением.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В растянутой зоне, за нейтральной линией (если я правильно понимаю серый цвет) у Вас напряжения в бетоне нулевые. Зато в сжатой зоне - они растягивающие? Как это будет "биться" с эпюрой относительных деформаций? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Простите, в пятницу после тяжелой недели сложно соображать. Если Вы заинтересованы в габаритах растянутой зоны - то лучше "бить" сечение на большее количество элементов. Иначе будет не точно |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Бетон частично работает на растяжение до наступления предельных деформаций. За пределами eps_bt2 напряжения "обнуляются" с подстановкой фиктивного материала с очень низким модулем упругости (sigma = 0.0 серый цвет, eps > eps_bt2). Эпюра распределения деформаций при этом сохраняется. Считаю по трехлинейной диаграмме, скоро добавлю диаграммы Карпенко и EC2 (заодно сравню результаты).
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Со всем вышесказанным согласен. Но не могу взять в голову, как при относительных деформациях e<0, получаем сигма > 0? Поясните по рисунку ниже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А, пардон, извиняюсь, действительно туплю сегодня. Нейтральная линия у Вас проходит не про границе "светло-серой" зоны. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Цитата:
В принципе, я сейчас различные JS-рисовалки тестирую для браузеров, может с генерации картинки на сервере переведу на генерацию графики скриптом. Тогда сразу добавлю деформации для отображения, чтобы не возникало вопросов. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Бетонщик_№0, поправьте таблицу. Для продолжительного действия по 2ПС sigma_tens = 278.8 МПа при N = -450 кН, M = 190 кНм, a=a'=0.05 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
И возник вопрос. Я специально использовал трехлинейную диаграмму в обоих расчетах (tutanhamon и RC).
Вопрос по криволинейной диаграмме в RC (еврокоде) я про модификацию не встречал нигде (и в еврокоде не видел,где там?). Где можно почитать? |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Бетонщик_№0, странная диаграмма, похожа на ту, что при определенных опциях закладывали в Solid65 в ANSYS. Скорее всего из какой-то работы взята. Обычно берут либо один короткий ниспадающий участок, либо два, один из которых резкий до 15-20% от f_t, и дальше линейное падение до 0% на нормируемое раскрытие трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
Бетонщик_№0, ширину трещин (если она Вас интересует) Диагра не считает, а считает сам Старк при проверке. При этом используется тот же алгоритм НДМ, как в Диагре (с 3-линейной диаграммой для бетона).
Коллега пример из пособий (там немного другие усилия) просчитывал раньше. В Пособиях к СП52 и СП63 ширина непродолжительного раскрытия 0.36 мм (по приближенным формулам), в Старке получил 0.34 мм (по НДМ). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Понятное дело. мне нужны исходные данные для определения ширины от диагры-Напряжение в арматуре, высота (площадь) растянутого бетона и пр
Можете сказать,какое у вас получается напряжение в арматуре для исходных данных из шапки? ----- добавлено через ~1 ч. ----- а откуда это? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Хотел бы обратить внимание на эти пункты СП 63: 6.1.24 При расчете образования трещин в железобетонных конструкциях по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатого и растянутого бетона используют трехлинейную диаграмму состояния бетона, приведенную в 6.1.20 и 6.1.22, с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки. 6.1.26 При расчете раскрытия нормальных трещин по нелинейной деформационной модели для оценки напряженно-деформированного состояния в сжатом бетоне используют диаграммы состояния, приведенные в 6.1.20 и 6.1.21, с учетом непродолжительного действия нагрузки. Поэтому как при непродолжительном, так и при продолжительном нагружении, надо использовать диаграмму при непродолжительном нагружении, а длительность учитывается только к-том Фи1 в формуле 8.128. Кроме того, непродолжительное раскрытие трещины надо рассчитывать по формуле 8.120. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
Скачал ваш файл.открыл и не меняя посчитал-см картинку. сверху ваш,снизу-мой. (сразу на ваших скринах заметил,что разбивка более частая и и не округлено Abt) |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Ayvengo, кстати, заметил, что в новой RCDiagrama сильно различаются результаты по напряжениям: 242 МПа против 319 МПа в версии Бетонщик_№0. Как-то много. Что поменяли в математике? Последний раз редактировалось frostyfrost, 19.09.2016 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
http://www.eurosoft.ru/news/2016/08/02/news_185.html |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
С учетом, что для большинства элементов внутренние усилия получаются из МКЭ расчета, где они для стержней вычисляются относительно ц.т. сечения (причем, зачастую, не приведенного, а геометрического). |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если ось КЭ-стержня проходит через ц.т. исходного сечения, то при определении жесткостей надо учитывать то, что фактический центр тяжести смещен относительно исходного. Это может быть сделано практически только внутрипрограммно. Если же ось КЭ-стержня проходит через ц.т. нагруженного сечения, то жесткости можно брать напрямую из RCD, но надо в геометрию стержня дополнительно вводить эксцентриситеты, равные значениям t0 и s0 из RCD. Этот вариант больше пригоден для полуручных расчетов. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Цитата:
это мы сейчас про МКЭ Кэ-стержень? он же у всех проходит через ц.т. исходного, или в старке не так? Цитата:
Так по итогу, все оценки жесткостных хар-к внецентренно-сжатых элементов в RCD,а так же расчеты ширины раскрытия(с получением необходимых для этого расчета исходников из RCD)- до версии 2016-2 неверны(если использовать модуль отдельно на заданные усилия)? ----- добавлено через ~4 мин. ----- как же люди проверяют сечения ? ну то есть пришел дядя коля из соседнего кабинета и говорит: вот у меня колонна такого то сечения-вот M\N, к примеру, проверь ка. в старк же не полезешь Последний раз редактировалось CEBEP, 20.09.2016 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Предлагаю рассматривать данный принцип через призму реальных задач. Например, Вам необходимо проверить ширину раскрытия трещин для элемента нестандартного сечения или для элемента с нестандартным армированием (у меня это было, когда у посчитанной "с запасом" колонны были повреждены выпуски угловых стержней - отгибали-загибали несколько раз, поэтому проверял колонну без учета углового армирования). Для этого Вы, как правило, берете усилия из линейного МКЭ расчета, где элемент с нестандартным сечением бывает задан вообще в виде численной жесткости, и выбираете максимальную опасную комбинацию (а то и берете все). Предалагаю сейчас не останавливаться на том, что усилия для расчета по НДМ принимаются из упругого расчета - несмотря на то, что практически никто не признается, 90% поступают именно так. И каким образом принимать усилия для использования предыдущих версии RCDiagra? Или скажем так - каким образом Вы посоветуете преобразовать усилия из примера топикстартера, чтобы предыдущая версия программы посчитала корректно? Поэтому пока я склоняюсь к мнению CEBEPа: |
||||
![]() |
|
||||
CEBEP, tutanhamon, в прежней версии RCDiagra изгибающие моменты надо было задавать окончательными значениями с учетом добавок N*s0 и N*t0. В этом случае было проще делать полуручной физнелинейный расчет с учетом искривления физической оси стержня. Видимо учитывая, что этим мало кто занимается, разработчики сделали иначе. Хотя вообще сложно сказать, как надо делать, когда усилия рассчитываются упругим расчетом, а сечения - нелинейным расчетом... Вряд ли какой-то из вариантов является абсолютно "чистым".
Как я написал в начале, пример топикстартера в старой версии будет рассчитан с тем же результатом, что и в новой версии, если момент Мt задать равным не 190 кНм, а 190+N*s0=190-450*0.0825=152.875 кНм. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Цитата:
![]() Цитата:
я общую картину совсем теперь потерял ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
да.но ведь не ту.. (старая версия)
а поиск Mcrc превратиться в песню ----- добавлено через ~36 мин. ----- перегнул.там всё тож будет Последний раз редактировалось CEBEP, 22.09.2016 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Кодыш, при всем к нему уважению противоречит СП, где можно использовать и трехлинейную, и двухлинейную. Смотрим 6.1.24 и 6.1.26 СП63. Вообще, по собственному опыту, у меня получались при объемном моделировании напряжения ближе к предыдущей версии RCD и своим разработкам, учитывающим центр жесткости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
двухлинейная...пересчитывать чтоли...?! сегодня попытался проверить другое сечение с известными усилиями-что то у меня всё в разнос ушло |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Я сейчас постепенно доделываю пример для tutanhamon по треугольным колоннам, заодно можно будет сравнить с ндм. В любом случае предыдущий вариант RCD дает, насколько я понимаю, больший результат в напряжениях по арматуре, что не так должно беспокоить, как если бы было наоборот.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
это если вы проектируете что-то новенькое,то там в запас и ладно.
тогда можно в ндм то особо и не лезьт. реееедко. там и арбатом можно,он всё равно в запас всё завышает. А вот если это обследование, да еще со спором каким,да не дай боХ судебным. А вы тут начиркали,что хана, надо усилять... ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Ayvengo, Всё же, подскажите. Как правильно посчитать в RcD2015 (не хватает пока времени эксперименты ставить)
Если считает ребро в старке и из старка переходим в RCD - То всё ок? Если стержни таким же путем-? если сечение в.ц.сжатое на заданные РСУ (непосредственно в RCD)-? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
бесспорно,сегодня проверил на задачах,где расстояние уже уже в нормальных пределах-чистый изгиб и тп-там все норм.одинаковые значения. кажется,что не погрешность вычислений,а скорее округлений даже на мелких величинах
|
|||
![]() |
|
||||
Определяется по формуле (7) в статье http://www.eurosoft.ru/files/publ/21rcnlsection.pdf
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Все же я не смог разобраться.прошу помощи.
я попробовал решить в версии 1 программы пример 44 из пособия к СП 52-101. при расчете полных нормативных сочетаний при трехлинейной диаграмме-вообще разрушение. по 2-х линейной-считает. но искомые решения мною так и не были получены. причем я менял момент из-за нахождения относительно ц.жесткости Offtop: в программе tutanhamon'a все получается. может кто-нибудь показать,как правильно посчитать в 1-й версии? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Да, в примере были заданы расчетные сочетания, но характеристики материалов приведены к нормативным коэффициентами. Только не учтено, что для расчета трещин при длительной нагрузке СП велит использовать диаграмму непродолжительного действия.
Во вложении исправлено. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у меня при расчете по трехлинейной при Mt=240-разрушение,т.е. нет s0 приходится его искать по двухлинейной, и тогда Мт корретированный=204,8 и Сигма уже =341.5 ----- добавлено через 30 сек. ----- по двухлинейной если все считать-то совсем противоестесственное выходит) |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Ayvengo, результат у меня в подписи. Даже произвольное сечение-набор сечений теперь считает (правда пока только у меня на dev-компе, т.к. из под питона у меня gmsh на сервере не хочет с нужными правами стартовать). Как доделаю нормальный релиз, то сделаю community edition с git'ом базового API. Offtop: Мечтаю о том, чтобы каждый мог писать свои модули и подключать их к сайту.
А по геотехнике в LinkedIn у Ал-й увидал ссылку на ADONIS (http://www.geowizard.org). Вроде бесплатный пакет с геотехникой, но пока не тестировал. |
|||
![]() |
|
||||
Обычно подобные разговоры на форуме так и оставались разговорами или, в лучшем случае, отдельными разработками, так и не получающими широкого использования и фактически отмирающими после очередного обновления нормативов. Сил Вам и дальнейшего энтузиазма на поддержание задуманного!
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Подсобите,друзья.
Считаю сечение 1400х300(h).(см вложение). хочу узнать каков момент образования трещин на верхней грани (где d18) и напряжение в ней при моменте образования трещин. Двухлинейная диаграмма.непродолж.действие я посчитал ручным и в Статике-близко получил,а вот в НДМ от tutanhamon'а и RC-другие значения |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Наверное, опять связано с точкой приложения N. Похоже, этот момент Вы так и не прочувствовали. Прогоните задачку в бесплатной версии Старк 2017. Последний раз редактировалось Ayvengo, 16.03.2017 в 16:23. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
приложил задачку.сколько у вас получается (какой Mcrc и СигмаScrc)? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Поскольку в RCDiagra нельзя поменять нормативные значения сопротивлений, для этого надо делать расчет по расчетным РСУ, но повышающими коэффициентами Gbi и Gsi привести расчетные сопротивления к нормативным значениям, а для Rbt задать коэффициент 0.01 (меньше нельзя). Кроме того, советую использовать трехлинейную или криволинейную диаграмму бетона, но не двухлинейную (двухлинейная имеет перелом в нулевой точке, что очень нехорошо). Откорректированный пример выкладываю. Получилось Mcrc=-171 кНм, СигмаS,crc=49.7 МПа (при той же N). И еще немного повысить точность расчета можно измельчением сетки. При 100 КЭ по высоте сечения получилось Mcrc=-168 кНм, СигмаS,crc=47.5 МПа. А вообще, ширина раскрытия трещин рассчитывается в самом Старке по трехлинейной диаграмме для бетона. «Вручную» не так-то просто получается, учитывая п. 8.2.7 СП63. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Про раскрытие трещин- согласен,не учитывается. выше вроде была просьба-предложение- сделать галочку вкл/выкл учет растнутого.
мне интересно при образовании трещин-там учитывать надо растянутый бетон. и у меня получилось: Статика Mcrc=149кНм. Сигма-38.1Мпа Бедовые Руки- Mcrc=147.11кНм. Сигма-38.1Мпа Все по двухлинейной (иные не предлагать)),это осознанный выбор,необходимое зло). Offtop: дома поставлю наконец вечером 2017.испробую. Offtop: СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
__________________
Конструкция простит ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у меня руками(по пособию к сп 52) и в "Статике" -момент 149 (crc) и соответствующее напряжение -38,1МПа. хочу разобраться где у меня косяк.сейчас сброшу статику |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
Момент трещинообразования — момент возникновения трещины, который равен следующему моменту, как Вы вышли за пределы кривой деформирования при растяжении для части сечения. Для начала нужно его определить, а потом напряжения сравнивать. У меня момент ~155 получился с несколько большими напряжениями.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у вас криволинейная на сайте,я полагаю? у вас 155кНм.а напряжения? |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 893
|
У меня трехлинейная диаграмма, но я сейчас НДМ под мультиматериалы и произвольные кривые деформирования переделываю, может через месяц-два запущу обновление (работа последний год все время свободное съедает). По текущей версии у меня 154.5 кНм и 66 МПа в растянутой арматуре с 0.04 мм раскрытием.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- жесткая арматура представляется распределенной арматурой, каждый участок которой при расчете будет учтен как 10 стержней; - расчетные сопротивления стержневой и жесткой арматуры одинаковые. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |