| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
как правильно задавать сейсмику в SCAD
Украина
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 134757
|
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Видимо гуру уже отвечать лень... Ладно, попробую я
![]() У меня версия SCAD 7.31 R5. 1. задаем нагрузки на систему. 2. во вкладке "загружения" нажимаем кнопочку "D" - динамические воздействия. 3. ставим галочку "сейсмические воздействия" 4. внизу выбираем "по чему" будем считать. 5. пишем имя загружения (их 3: сейсмика по Х, Y и Z) 6. ставим галочку - "преборазовать статич нагр в массы" 7. в выпадающем списке выбираем попорядку нагрузки и указываем коэфф пересчета (это коэфф с которым нагрузка войдет в сочетание, см. подробнее СНиП II-7-81) 8. переходим во вкладку "сейсм возд" (в предыдущей кажется все, мож меня кто поправит ?) 9. указ-ся "чи учит форм собств колебоний". Мне один дядя посоветовал ставить 64. Сколько "надо" - не знаю. 10. указываем др "условия"... Кстати, если "сейсмика по Х" то где "направление нагрузки" надо напротив "Х" поставить 1 а в остальных 0. Когда будет по Y то 1 напротив Y соотв-но и т.п. 11. Жмем О.К. ![]() 12. Потом, когда ВСЕ нагр заданы, переходим к заданию РСУ (надеюсь это вы знаете) ![]() Все что я выше перечислил может содержать ошибки (т.к. на сейсмику считаю редко), так что думайте сами. И еще - пошарьте на форуме, тут про SCAD много чего писали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Обычно хватает 7-10 учитываемых форм, далее при большем числе инерционные усилия Скад все равно выдает нулевыми, возможно это зависит от формы и компоновки здания, но это легко определить, сначала задав поболее и постепенно уменьшать, просматривая значения усилий.
Загружений вообще-то рекомендовано 4, - X, Y, Z и еще по X-Y под 45 град. Для легких зданий со стальным каркасом и сендвичами можно по вертикали не задавать, мало что дает. Массы рекомендуется прикладывать к каркасу, то есть считать без перекрытий-покрытий и стенового ограждения, заменив сбором нагрузок на каркас, поскольку корректно смоделировать примыкание сборных элементов стен и перекрытий к колоннам - балкам - фермам сложно. Это дает некоторый запас. Исключение - цельномонолитная конструкция, вроде безбалочных систем, там просто задаются все жесткие соединения. Еще - некоторые пользователи задают массы отдельно, без преобразования статических нагрузок, говорят: так вернее.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Подскажите как собираются нагрузки от сейсмики на обрез фундамента? надо в комбинации загружений умножать на коэффициенты 0,9 для постоянных нагрузок и 0,5 для кратковременных или нет? а то сомнения одолевают правильно сделал или нет... может посмотрите?
[ATTACH]1189742729.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Я нагрузки на фундамент, как с сейсмикой, так и без сейсмики, беру по РСУ, для этого задаю в стойках (колоннах) дополнительно отдельную группу элементов длиной, равной от нулевой отметки до фундамента (в промзданиях обычно 150 мм). РСУ в краевом, где связь, сечении такого элемента и будет нагрузками на фундамент. Если фундамент считается вручную, потом надо еще из РСУ выбрать для фундамента расчетные. Я считаю фундаменты так-же программно, так что ввожу все значения, какие есть.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Не совсем по теме: Я услышал на одном семинаре по высоткам мнение, что при расчете на сейсмику в расчетной схеме нужно задавать кирпичные перегородки элементами, они значительно влияют на результаты расчета. Кто нибудь пробовал? и кто, что думает?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Я уж упоминал выше, если задавать все, и перекрытия и перегородки, то получается, что количество форм колебаний увеличивается, но в основных несущих элементах каркаса (колоннах и ригелях) инерционные усилия уменьшаются, колебания как бы "размазваются" по перекрытиям и перегородкам. Я считаю, пусть колеблется один каркас, и будет некий запас, чем задавать не совсем корректные примыкания перекрытий, стен, перегородок к колоннам и ригелям. Монолитные перекрытия по стальным ригелям каркаса я задаю, но потом все равно пересчитываю без них.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Подскажите, если я при задании сейсмического воздействия присоединил уже снег (с коэф. 0.5) и постоянную нагр. на покрытие (с коэф. 0.95), - это так по нормам, то надо ли мне дальше включать это созданное загружение в комбинацию из той же постоянной, снега и сейсмики или это уже и будет сама комбинация? Я имею в виду, что не будет ли это двойным учетом статических нагрузок присоединяемых к сейсмике? Здание производственное одноэтажное, металл.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Для диплома считаю каркасс на сейсмику вручную, по нормам. Подскажите, пожалуйста, где мне брать периоды колебаний моего здания??? Брать из Скада? Я просто считаю одну раму в плоской постановке, а потом должен буду сверяться со скадом в пространственной. Но вручную я буду учитывать только 3 формы колебаний, а какие для этих форм брать периоды, я не знаю
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Не жадничаю, просто схема экспериментальная и к действительности отношения не имеет. Нужно было сам механизм опробовать перед созданием реальной расчетной схемы, но что-то сработало не так. Может кто-то сталкивался с этой проблемой хотел узнать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Приветствую еще раз, коллеги! Хочу спросить экспертов по сейсмике: при расчете схемы (см. вложение) по методу Ланцоша нарисовалось 517 форм собственных колебаний, насколько это адекватно или что-то я задал не так? Как можно вытащить сумму модельных масс для отчета?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
я, конечно далеко не эксперт, но при том что вы сами задали проценты модальных масс (90,90,75) вполне адекватно. Сумма модальных масс в процентах: Mx = 99.8627 My = 99.8706 Mz = 75.1955, из протокола расчета. и да, почему вы задаете полные гравитационные нагрузки в сейсмических загружениях? насколько помнится коэффициенты 0,9 для пост. нагрузок, 0,8 для длительных и 0,5 для кратковременных, и в вертикальной составляющей учитывается, кажется, 15 процентов от масс приложенных к конструкциям. и почему нет комбинаций загружений? и еще нет сейсмического воздействия под 45 градусов
Последний раз редактировалось Sergeev, 18.12.2013 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Суммы модальных масс - в отчете - страница № 3 По поводу 517 форм - машина считает, пока не набираются заданные % масс, то есть пока не проанализирует до заданных требуемых параметров Если массы набраны-просчитаны-проанализированы, то значит так оно и есть, далее, уже не считает (Режим сейсмический - достичь заданной суммы модальных масс) Кстати отчет вышел 327 страниц...убиться этим отчетом можно,,,или эксперта прибить в корридоре,,, Массы не модельные, а модальные...модельные массы - на поддиуме ходят, и на кастингах... ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.12.2013 в 09:32. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
таких значений в нормах не видел, есть 0,3 для кранов. Откуда 15? Еще не успел сделать, мне надо как-то вытащить нагрузки на фундаменты, а как понять не могу. Через нагрузки от фрагмента схемы? Но, у меня РСУ, а ему надо комбинации задавать, а их до хрена будет. Вот думаю как задать. СНиП п.2.2 Для зданий и сооружений простой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях следует учитывать раздельно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ага, нашел, благодарствую! Ну, это опечатка)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Ну ,я считаю, что это не совсем так: у меня РСУ, там учтены коэффициенты надежности по нагрузке, а мне надо для фундаментов нормативные значения, не учесть нагрузки от связей А иных автоматизированных методов нет разве? Цитата:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций; пролетных строений мостов; рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 метра и более |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 13.12.2013
Иркутск
Сообщений: 41
|
Цитата:
если есть мне тоже было бы интересно узнать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Для Украины см. ДБН "строительство в сейсмических районах", для России СНиП сейсмика. Там в описании расчёта есть табличка с необходимыми коэффициентами.
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Поднимем тему.
Дано: каркас, два этажа, колонны, фермы, прогоны и т.д. Нагрузки: с.в., снег, длительная на перекрытие, ветер, кран (не суть важно), сейсмика Теперь собственно вопрос. Задаю модальные массы принять из нагрузок с коэф. 0,9-0,8-0,5. Когда после расчета смотрим РСУ, то часто бывают сочетания например с.в.+длительная на перекрытие + сейсмика, а в модальные массы мы при этом записали все нагрузки, в том числе и тот же снег например, которого в сочетании нет. При расчете сейсмической составляющей СКАД берет статические нагрузки с соответствующими коэффициентами согласно сочетаниям или он сначала вычисляет массу от всех загружений, вычисляет от этой массы сейсмическую составляющую и уже потом плюсует ее в сочетаниях со статическими загружениями???
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Сначала вычисляет массы.
Некоторое несоответствие есть, но забей. Исключение, когда значительные временные нагрузки и отсутствие части критично для конструкции. В этом случае желательно два расчёта на сейсмику - с полной массой и частью.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну и снега в формировании сейсмики не должно быть.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Должен! С коэф. 0,5. Даже вес моста крана учитывается.
Не учитываются массы на В СП всё написано.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Нет, понятно что должен, но вот в сочетании с.в.+ сейсмика в сейсмической составляющей масса от снега, полезной, веса балки крана и т.д. учтена??? И получается что вертикальная нагрузка на колонну Nmin, а момент от горизонтальной сейсмической составляющей вычислен от всей массы!!! В каркасных зданиях моменты получаются существенные при отсутствии пригруза. А чтоб учесть эту несправедливость приходится вводить несколько сейсмик по икс, с разным сочетанием длительных и кратковременных ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
А вот это совсем не обязательно. В массах учитывается всё, а в сочетаниях нет. В этом и есть некоторое противоречие.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Весьма существенное противоречие. Особенно когда пытаешься под это противоречие фундамент подобрать
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Эт как это, снег массы создал, а во время сейсмики подпрыгнул с перекрытия?
Попробуйте в СКАДе выяснить, работает ли там логическая связь "постоянное" с долей длительности = 0. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Для снятия этих противоречий и введены коэф. сочетаний. Да, бывают случаи, когда приходится задавать несколько сейсмик с разными массами. Но это скорее исключение, чем правило. Поэтому - забейте.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
с.в. покрытия ~50кг/м2 снег на покрытии - 240 кг/м2 Итого: усилие в колонне (момент) от сейсмики в 6 раз завышены. P.s. Попробую в скад написать. Мож они что умного подскажут. А пока буду считать как считал: сейсмика когда есть все и сейсмика от с.в., принудительно ограничивая РСУ только данными сочетаниями...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
SergeyKonstr, должен быть в массах, но не обязательно в сочетаниях.
Есть 2 СП - 14 и 20. Сейсмическое загружение определяется по СП14, сочетания по СП20. Впрочем, если делать нечего, можешь задавать кучу сейсмик.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну да . п.6.3, 6.5 СП 20 говорит кроме...
Я то как раз не хочу. Хочу чтобы в РСУ было как во вложении. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 15.01.2016 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
SergeyKonstr, ответ ни о чём. Считай, что сейсмическая нагрузка такая же как и все остальные. И по СП 20 может сочетаться с остальными как угодно, но со своими коэффициентами. Поэтому наплюй (слюной) на тот факт, когда какая-то нагрузка сидит в массе, но не входит в РСУ. Криминала тут нет.
Правда бывают случаи неадеквата, в основном для фундаментов. Ну это весьма редко. Вот тогда и надо считать дополнительную сейсмику.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну для тебя ....для меня о чём.
Нет. СП 20 её переводит к СП 14. Ну конечно... У меня иное мнение, отличное от твоего. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, ну по хорошему программа может содержать хитрые алгоритмы включения в сочетания с динамикой только тех нагрузок, которые учтены в качестве масс в этой динамике. Это может быть явным уточнением, вписанным в код отдельной функцией. Но почему-то этого не делают. Вполне вероятно, на это есть причины, например, возможность упустить что-то важное.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
В некоторых программах, например, microfe, проблема решается штатными средствами - там просто более развитый инструментарий "сопутствующих загружений" и легко можно прописать что такая-то сейсмика будет только при наличии тех или иных статических загружений. И ничего специального не нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да ради бога! Есть СНиП/СП, вот в соответствие с ним и считай.
Arikaikai, это всё ловля блох. Ещё раз. Если очень хочется, то флаг в руки - куча разных сейсмик и исключений статики. Ал-й, Перельмутер такой фигнёй не занимается - и правильно делает.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Ал-й, ну дык а я о чём?
Цитата:
Но я лично задаю так только в крайних случаях, когда результаты ну совсем ни в какие ворота.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Бахил, ну для ЖБ так весьма часто. Всегда в Лире определяющим получим РСУ где из вертикальной нагрузки - только постоянная. И + к ней - полная сейсмика. Хотя по факту эта сейсмика получена от совсем других масс. И вспоминая диаграмму несущей способности жб сечения (N-M) помним, что есть там такой участок - когда увеличение N спасает сечение. И с фундаментами аналогично бывает - только на сдвиг.
Для металла вроде все равно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Правильно ли я понимаю, что при вычислении РСУ для особых сочетаний Скад перемножает загружения только на коэффициенты сочетаний (0,9; 0,8; 0,5), но не учитывает что Yf должен быть 1 (п. 4.3 СП20).
Поэтому надо либо создавать новую схему с нормативными нагрузками, либо вводить коэффициент К1=1/Yf, но мириться что будет некое несовпадение масс ? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Тут либо смириться, либо задавать 100500 схем с различными сочетаниями нагрузок при сейсмике с Yf = 1
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Как это? СП20 говорит, что в особом сочетании должны быть все нагрузки из основного сочетания (только принятые с Yf=1), а СП14 говорит что необходимо учитывать коэффициенты (0,9; 0,8; 0,5). Почему вы выбрасываете временные нагрузки из особого сочетания?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Там есть вот такая оговорка:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Это не я выбрасываю, это вам скад так посчитает. И выдаст комбинацию в том числе, в которой будет только постоянная + сейсмика, посчитанная от ВСЕХ нагрузок
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
так я про тоже. а человек коэффициентом блох ловит
----- добавлено через ~1 мин. ----- У вас в РСУ есть комбинация, например, постоянная и сейсмика? Ну, или, постоянная + длительная + сейсмика? При этом сейсмика определяется от ВСЕХ нагрузок (все постоянные + все длительные + все кратковременные)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
1. Скад выдает мне комбинации в которых присутствуют постоянные, длительные, кратковременные и сейсмика.
2. Я не то, что бы прям хочу блох ловить. Просто я читаю СП20, вижу этот пункт 4.3, и у меня возникают вопросы. Я первый раз столкнулся с сейсмикой в своей практике, и пытаюсь тщательно разобраться. Просто наличие сейсмики получается, очень прилично увеличивает количество свай на объекте. Если я не учту коэффициенты YEq1 и YЕq2, которые в 1.3-1.4 раза снижают несущую способность свай, вы же меня съедите, но это же тоже коэффициент, как бы может его не стоит учитывать? Блохи же. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Konstruktiv54, с сейсмикой:
1 для простых случаев - берете сейсмику по максимум от всех нагрузок с учетом понижающих коэффициентов и считаете свою раму. При сваях обязательно нужны РСН, как правило при сейсмике нагрузки всегда ниже, чем при ветре. 2 Для сложных случаев - нужно отдельно рассматривать опасные рсн, при этом в сейсмике массы собирать только от включенных в комбинацию нагрузок и по ним смотреть фундаменты |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Сейсмический район А - 6, В - 7, С - 8, грунты - 3 категории. В расчете задавал как сейсмика 7+II категория грунтов.
К0 = 1,5 К1 = 0,3 (для ж.б каркаса с диафрагмами или связями) https://yadi.sk/i/5Eg5NA7xqvWE6 Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 12.04.2016 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
При 7 баллах ветер/сейсмика то на то должно выходить. В легких каркасниках промовских ветер даже поболе выходит.
Если постоянные >50% в общей массе, сейсмика только для колонн важна. Давайте вашу схему, будем посмотреть ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Первое что бросилось в глаза: в вашей схеме три независимых конструктивных блока (если я правильно понимаю). Если вы посмотрите где СКАД определил центр масс, то увидите что программе фиолетово сколько у вас блоков. Центр масс он определит для ВСЕХ масс вашей схемы.
Коэф. по назначению сооружени: необходимое при ликвидации последствий землятресения??? Коэф. сочетания в зависимости от района строительства из СП 2014 года убран. Принимать нужно единицу. В РСУ пульсация и сейсмика могут быть в одном сочетании!?? Как то так...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Спасибо за замечания!
1. По поводу центра масс, сейчас буду думать на эту тему. Вообще я схемы собирал сначала по отдельности, и в целом не заметил особых различий. 2. Этот коэф. я принял в связи с тем, что здание является зрелищным объектом, поэтому его надо рассчитыать на МРЗ, и тогда по таблице 3 коэф. принимается 1.5. Или как-то по другому дело обстоит? 3. Скад я так понял автоматически пульсацию и сейсмику взаимоиключает, без ведома пользователя. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
По поводу МРЗ и коэф. 1,5 - ну можно и так конечно, но там же есть окошко с "поправочным коэф." ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Еще у вас с колонной К1 сплошной кариес какой то ![]() Расчетные длины как то вообще не так назначены... ----- добавлено через ~15 мин. ----- Еще не понял смысл пенечков в основании колонн ![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Дальше не вникал, на мой взгляд схема черезчур усложнена...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
1. Ну да, я смотрел, поэтому так и говорю, потому что не было в одном сочетании сейсмики и пульсации.
2. Не очень понятно )) В таблице 3 СП 14 приведены 2 коэффициента: при расчете на ПЗ - 1.1, а при расчете на МРЗ - 1.5. У меня нет уверенности какой конкретно я должен задать туда коэффициент, но я следовал логике из поста 88. 3. Смысл пенечков - просто в них удобно анализировать сочетания усилий ок...буду упрощать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() А, все, разобрался. Там только Uz стоит...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
А реально ли в скаде посчитать конструкцию на МРЗ?
Насколько я понял логику СП14, а именно требование назначить коэффициент учитывающий возникновение повреждений K1=1 (что повышает нагрузку по сравнению с ПЗ для некоторых конструкций в 5 раз), необходимо создать физически нелинейную модель, расчёт которой определял бы где какие локальные повреждения возникнут и как от этого будет снижаться сейсмическая нагрузка. Но ведь в скаде подобное моделирование скорее невозможно, а модуль МРЗ присутствует. Слышал кто-то считает на МРЗ просто завышая интенсивность на 1-2 балла, но это, понятно, не нормативный подход. Кто как решает данную проблему? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
SkyFly, два раза проходил экспертизу без этого расчета, вопросов небыло. Но там повышенный был из-за непосредственной близости к ОПО. При этом геологи давали акселерограммы, но я даже не представляю как их в программу занести (там даже для 30 секунд около 2000 строк зависимости времени от ускорения)))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ну что тут сказать, вам повезло. Пока что.
Однако объекты повышенного уровня ответственности требуют расчётов на МРЗ. Рассчитываем объекты ГЭС. Если с массивными сооружениями понятно что делать - моделить в ансисе или, там, 3д плаксисе и по акселерограммам с учетом всех нелинейностей без проблем посчитать. Но что делать, к примеру, с каркасными зданиями, попадающими под повышенный уровень (сарай сараем, но в нём особо важный кабель проложен, к примеру)? Физически нелинейный расчёт в программах типа ансис - это пальба из пушки по воробьям, никакого времени не хватит. С учетом того что в последнее время в экспертизе очень пристально смотрят на сейсмику, хочется понять как можно в рамках нормативного подхода делать расчёт на МРЗ в скаде. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Надеюсь и дальше будет везти). С сейсмкой крайне редко сталкиваюсь, может потом чего допилят. Но если реально серьезное, я бы для начала посмотрел что в упругой стадии получается, если усилия ужаса не вызывают, то можно и так оставить)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте. Подскажите
Как правильно задать в скаде сейсмику. Сейсмичность района строительства 7 баллов, III категория грунтов. В руководстве по скад написано, что перевод сейсмичности из-за грунтов следует при задании поправочного коэффициента. В самом СП сказано, что при повышении сейсмичности площадки из-за III и IV категорий грунтов нужно ввести множитель 0.7 учитывающий нелинейное деформирование грунтов. Т.е. в СКАДЕ задаю сейсмичность - 7 баллов, III категория грунта и поправочный коэффициент 2*0,7=1,4 Правильно ли я делаю? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Поправочный не нужно вводить, если уже указали III категорию грунтов
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А не проще сразу пониженную или повышенную сейсмику задавать? А категорию грунта II ставить.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Я считаю это не правильным, т.к. для II и III категории грунта при периоде больше 0,8 с коэффициент динамичности считается по разному.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Как я понял из справки программа должна сама учесть повышение на балл.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Я понял что программа сама не переводит, а для перевода нужно записывать поправочный коэффициент, там даже пример приведен только для понижения сейсмичности из-за грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
1. 7 баллов, III категория, коэф=1 2. 7 баллов, III категория, коэф=2 (учет повышения сейсмики на балл) 3. 8 баллов, II категория, коэф=1 (учет повышения сейсмики на балл) 4. 8 баллов, III категория? коэф.=1 (по идее должно совпадать со вторым вариантом). Результаты (момент в основании стержня в у.е.): 1. 1,51 2. 3,02 (тут понятно, ровно в два раза разница) 3. 2,14 4. 2,11 Вот с 4 вариантом совсем ничего не понятно. Но одно точно - окошко с категорией грунта НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ УСИЛИЯ на балл, а нужно видимо только для учета периода (больше 0,8), и, вы правы, 7 баллов с коэф=2 не равно 8 баллов с коэф 1!!! Хотя и очень странно. Там разница почему то получилась корень из 2. Что я не понимаю??? Почему у меня при 8 баллах и III грунтах усилие меньше чем при 7 баллах с коэф. 2???
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
3,02*0,7=2,11 - совпадает. Тут ошибка и вы задали коэф =2 ? Для подтверждения хотелось бы услышать советы тех, кто с этим уже окончательно разобрался. Или какое-нибудь разъяснение от разработчиков, если кто запрашивал. Последний раз редактировалось Andrey88, 02.06.2016 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
А! про примечание я забыл. Ну тогда все сходится. Думаю ваши мысли верны
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Тоже погонял простейшие схемы.
Получается если мы ставим III категорию грунта, и сейсмику 8 или 9 баллов, скад вводит коэффициент нелинейного деформирования грунта 0,7. (в скаде версии до ++ этот коэф. прописывается в протоколе). Если мы ставим III категорию грунта и сейсмику 7 баллов, коэф 0.7 скад не ставит. Забавно получается Если сейсмичность района 7 балов и III категория грунта, то необходимо задавать поправочный коэффициент 2*0,7=1,4 (для получения сейсмичности площадки 8 баллов) Если сейсмичность района 8 балов и III категория грунта, то необходимо задавать поправочный коэффициент 2, а 0,7 программа учтет сама (для получения сейсмичности площадки 9 баллов) Странная реализация, или я не так понимаю примечание 1 из СП. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
В нормальной программе категория грунта определяет график бетта.
Всё остальное должно задаваться коэффициентами. Скадовцы явно перемудрили. Коэф. 0,7 весьма спорный. И в следующей редакции может быть изменён.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Знающие люди нужна подсказка. При задании сейсмики в трех направлениях X, Y, Z задаю РСУ с взаимоисключением, после нажатия кнопки ОК вылетает сообщение... Что за беда, чего не вижу? Нагрузки проверил коэффициенты, проценты масс и т.д. все одинаково, за исключением направляющих векторов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
в сапр2015r4 этот коэффициент автоматом не учитывается
![]() (конечно могли и автоматизировать , но тут логика у каждого своя. у минималистов одна, у максималистов другая. случай заточен на личную внимательность) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
не знам. Не синхронизированы - может что-то разнИца в исходных коэффициентах...
конечно, вот
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Тут "товарищи" мне написали пожелание сделать между РОБ и эстакадами антисейсмический шов. Сижу и думаю, с формальной точки зрения надо делать, есть пару пунктов в СП, которые намекают, что не всегда его нужно делать. Кто в курсе подобных сельхоз объектов? Надо не надо и как обосновать если не надо делать швы. Картинки сооружения прилагаю, за качество извините, в версии 21 СКАДа пока лучше не умею.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Да все сооружения из металлопроката. В РОБ перекрытия жб по профлисту 150 мм (так технологи захотели).
а швы по СП 14.13330.2014 раздел 6. 6 Жилые, общественные, производственные здания и сооружения 6.1 Общие положения 6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5. Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при сейсмическом микрорайонировании получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения. 6.1.2 Здания и сооружения следует разделять антисейсмическими швами в случаях, если: здание или сооружение имеет сложную форму в плане; смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе. Допускается устройство антисейсмических швов между высокой частью и 1 - 2 этажными пристраиваемыми частями зданий путем шарнирного опирания перекрытия пристройки на консоль высокой части. Глубина опирания должна быть не менее суммы взаимных перемещений плюс минимальная глубина опирания с обязательным устройством аварийных связей. Для случаев, когда устройство осадочного шва не требуется, допускается не устраивать антисейсмические швы между зданием и стилобатом при расчетном обосновании совместности их работы и выполнении соответствующих конструктивных мероприятий. Не допускается устройство антисейсмических швов внутри помещений, которые предназначены для постоянного проживания или длительного нахождения маломобильных групп населения. В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать. 6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным. 6.1.4 Расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать для зданий и сооружений: из стальных каркасов - по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций и из мелких ячеистых блоков - 40 м при расчетной сейсмичности 7 - 8 баллов и 30 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов. Для зданий остальных конструктивных решений, приведенных в таблице 7, - 80 м при расчетной сейсмичности 7 - 8 баллов и 60 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов. Для промки фактически не написали исключений
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
Подскажите такую вещь - я считаю металлокаркас двухэтажный, сооружение ответственное, поэтому кроме обычных 7 баллов приходится считать на Максимальное расчетное землетрясение с коэффициентом 2 + не допускаются деформации каркаса.
В связи с этим я получаю очень большие усилия и перемещения. А в СП ничего не сказано про перемещения при сейсмике. Внимание, вопрос: проверяя перемещения каркаса по СП Нагрузки и воздействия, мне смотреть перемещения по Проектному или Максимальному расчетному землетрясению? Всю голову сломал уже. Связи поставил и поперек, и вдоль каркаса, очень много их.
__________________
Венивидивичи :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Сейсмику учитывают только по первой группе предельных состояний. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Нашлась синхронизация. Помогли добрые люди. Картинку прилагаю с местом где надо исправить, косяк разработчика все нагрузки свойства передают в эту таблицу а сейсмические остаются другими. Ставишь правильное значение и все предупреждение ушло.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
А если здание шатает, а внутри оборудование, стены, перегородки, всякие потолки и прочее тяжёлое - оно же развалится и конструктивно поубивает людей, разве нет?
__________________
Венивидивичи :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, вопрос как-то поднимали на форуме, но все отшутились и не обратили внимания. У нас в приложении Е есть вот такие строчки:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
б) сейсмические нагрузки соответствуют уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение). Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей. Формирование расчетных моделей сооружений следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений.
Вот что расчет на ПЗ, что на МРЗ, я "предотвращение обрушения части сооружения" (МРЗ) и "предотвращение частичной или полной потери эксплуатационных свойств сооружением" (ПЗ) воспринимаю очень близко друг к другу, ведь обрушение части сооружения ведет к потере эксплуатационных свойств. Для меня в СП очень всё неточно расписано. Но моменты и усилия-то я должен брать из расчета каркаса на МРЗ?
__________________
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 16.09.2016 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов. И далее ссылки на приложения Е ![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
А в чем тогда разница между расчетами на ПЗ и МРЗ при проверке элементов каркаса в SCAD?
__________________
Венивидивичи :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205
|
Дык, я в СКАДе такого не видел, выбираю "По нормам" и хорош. В справке про это тоже нет. Это же графики динамичности, недостаточно оставить "По нормам"?
__________________
Венивидивичи :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Эти "опусы" даже гвоздика в клозете не заслуживают. И на фига свои заблуждения выставлять на всеобщее позорище?
Кроме фривольного пересказа СП 14 ничего полезного ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2016 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Теорию можно тут посмотреть https://dwg.ru/dnl/10319
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 20.09.2016 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
При анализе реакций (нагрузок на фрагменты) не обнаружил учета знакопеременности сейсмоусилия в комбинации. Вот сканы из SCAD - в опорном узле сходятся два стержня, есть величины реакций. В загружении 8 суммарно Rz=+11,35 тонн. Насколько я понимаю, на деле оно +/-.
При комбинировании с иными нагрузками реакция суммируется только как +11,35. Вследствие чего усилия в стержнях в комбинациях не балансируют с реакциями (см. второй скан). P.S. Статветер в комбинации с сейсмой и коэфф. сочетаний не обсуждаем (или обсуждаем вне основного вопроса). Вопрос: где я не так понял или это СКАД 21 такой?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Меня удивляет СКАдовское суммирование - загружение обозначено как "знакопеременное" - для чего это обозначение СКАДу? - если пользователь должен +/- сам комбинировать? Непонятно... Не суммировал бы вообще, чем суммировать с |модулем| - это же подстава какая-то... Кстати, в РСУ учет "+/-" четкий и логичный. Но как реакция опор вычисляется без учета "+/-" ?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2017 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Знакопеременность учитывается лишь в РСУ. Программа автоматически составляет 2 сочетания для данного загружения с +/-.
В виду того, что реакции опор определяются только от комбинаций, то необходимо самому учитывать +/-, как уже писал выше, потому как программа сама не может определить наихудшее из значений для вывода. Может в других программах это решается как то иначе, но в СКАДе именно так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Как бы это сказать...если одно из усилий меняет знак, то это усилие становится двумя усилиями - ведь усилие - величина векторная. Следовательно, при комбинировании с другими усилиями автоматом рождаются два результата. Это же элементарно. Допустим даже, что такая недоделка допущена авторами осознанно - но тогда УКАЖИ явно, что именно ты оставил в комбинации - плюс или минус значения - ведь в зависимости от конкретики других усилий мы упускаем не только знак, но и абсолютную величину реакции. Пример: допустим на узел идет один стержень по Z, имеем сейсмо N=+/-10 тонн, постоянные -5 тонн (отрыв). Реакций RZ должно быть две: -15 тонн и -5 тонн. СКАД же выдаст RZ=|-10|-5=+5 тонн. Что не соответствует истине в двух ипостасях. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Дано: L1 (постоянная)=-5т L2 (особая)=+/-10т Вручную вводим знакопеременность путем создания двух комбинаций: Первая комбинация L1+L2 = -5+10=+5т Вторая комбинация L1-L2 = -5-10=-15т Вот и выходит, что если задать L2 со знаком + в комбинации СКАД выдаст только один результат равный +5 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот здесь нет баланса (как можно из 12,49cos37 и 1,8 получить 14,61?):
И здесь (как можно из 12,89cos37 и 1,05 получить 11,35?) : Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Но главное - в вышеприведенных сканах нет элементарного баланса. Я считаю, что знакопеременные нагрузки, раз имеют место быть именно как знакопеременные, при вычислении реакций должны автоматом биться на две. И результат должен выдаваться как +A/-Б. По крайней мере баланс должен быть налицо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Здесь согласен, его нет.
А здесь все нормально. Cos 37 гр=0,799. 12,89*0,799+1,05=11,349. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Да что ж ты будешь делать, опять калькулятор плохой.
Схему бы посмотреть. За несколько работы в скаде не видел таких явных косяков. Вернее видел, но потом выяснялось что сам где-то напортачил ![]() Проверьте. Цитата:
2. То о чем вы говорите реализовано в постпроцессоре РСУ "расчетные сочетания реакций в связях", позволяет получить абсолютные минимальные и максимальные значения в связях. Недостаток -- Максисмальный вырыв связи и максимальный момент легко отобразить, но далеко не факт, что это возможно при одной комбинации, а потому проектирование базы на этот случай будет в запас. Надежнее генерировать комбинации по РСУ и выбирать понравившиеся опасные сочетания. Так же можно задать фиктивный стержень, дабы из него вытаскивать РСУ и подбирать базу по ним.. В общем способов решения проблемы -- море. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пожалуйста, правда модель уже модернизирована, этот расчет как раз в работе. Добавил ЖВ, отбросил пристрой, изменил комбинации и т.д.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Генерируйте из РСУ в комбинации и будет вам счастье. Там и плюс и минус и по отдельным формам.
Я бы назвал это умением пользоваться инструментом. Конечно желание большой зеленой кнопки не слабеет, а некоторые программы даже успешно к этому идут. Цитата:
Если у вас доказательство отсутствия равновесия, это повод выкинуть этот программный комплекс на помойку всем инженерным сообществом. Ну а пока убедительных доказательств отсутствия равновесия в узле вы не представили. |
|||
![]() |
|
||||
Мне кажется, затруднительно бывает получить равновесие в узлах программы, которая формирует результаты в ц.т. КЭ. Это же не как в Старке или Микрофе, где результаты сразу получаются в узлах.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ayvengo, Скад, ансис, микрофе, старк -- это все метод конечных элементов, под тем или иным соусом. Математика МКЭ построена таким образом, что результаты решения получены исключительно в узлах КЭ.
Скад рисует решения полей (напряжений, перемещений) в ц.т. КЭ для оболочек разве что, интерполируя результаты отдельных узлов.. Но тут то вообще стержневая задача. Ну скиньте схему уже чего у всех там не бьется? Вы говорите: сложно получить равновесие; а я ни разу не видел что бы его не было. Последний раз редактировалось SkyFly, 07.11.2017 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Ту же картину можно увидеть и в последней модели (spr выложил же на п.161), только числа будут другими (см. скан). Просто из усилий переключаемся на реакции и обратно, и наблюдаем дисбаланс. Я из-за чего вопрос-то и поднял - хрен бы со знаками, но нет же баланса - на опору идут два стержня, N известны, углы известны, реакция вычисляется элементарно: 12,49*0,8+1,8=11,8. Скад индицирует 14,61. Как так? Куда убедительнее-то? Вся информация выложена. Скад версия 21.1
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.11.2017 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Если такой серьезный возникает вопрос, картинка не является доказательством. Выложите то, что каждый может проверить и убедиться что это так. Я не вижу, что там за модель, какие граничные условия заданы, как заданы стержни (может у вас там Q наклонного стержня все компенсирует, потому что вы забыли поставить шарнир? на скрине ничего этого нет). А так я берусь за 10 минут такие сенсации на картинках показать -- закачаешься.
И дело не в том что Цитата:
Ну, я посмотрел опорные узлы от той же комбинации (номер 6) -- у меня все сошлось, равновесие есть. Остальные комбинации не проверял. Речь же идет о базовых положениях строительной механики. Если программа ошибается при вычислении усилий и не выполняется условие равновесие узлов -- ей место на помойке, а не на рынке программ для вычислений с российскими государственными сертификатами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Так значит у вас нет такого числа Rz=11,24? Как у меня? У Вас какая ревизия? У меня 21.1.1.1 07.2015 г.
Что бы это все значило? Ведь: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Я только однажды наблюдал подобное на собственном опыте, когда у меня получались запредельные значения относительно новой функции "расчетные сочетания прогибов", а на компе у Arikaikai все отображалось отлично. Но то какой-то мутный инструмент, а тут основное -- усилия!
----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Причем у меня свежее ревизия - испортили что ли?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Теперь ясно-понятно. Первая ревизия была косячная. Теперь устранили. Да, спасибо за соучастие. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Такая же хрень была с этой версией пиратки. Коллега на работе маялся с монолитной многоэтажкой. Здание гнулось в какую-то совершенно неправильную сторону. Эпюры и усилия в фундаменте были совершенно нелогичны. Посчитали в лицензионке - совершенно другая картина. Все как должно быть. Я этим зданием не занимался так что более подробно рассказать не могу что там было.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Скад обновил, на новом косяка этого нет.
Но эпюры прогибов рисует в принципе неверно. Например на шарнирном конце стержня как на защемленном. Ладно бы просто криво показывало (сами прогибы верные вроде), но иногда искажает КЗУ и прочая, в зависимости оттого в каком порядке организовать шарнир - на конце одного или другого вводить один и тот же шарнир. Типа разницы не должно быть, а появляется. Остался какой-то гнусный глюк...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Все бы ничего, но вот сейсмику в SCAD 21 посчитал по разным нормам (от СССР до кыргызских и до СП РФ) - пипец результаты - усилие на болт в опоре от 3 до 50 тонн скачет - зависит только от того, какие нормы по сейсмике задал. Косяки что ли?...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это SCAD конечно. При перерасчете по некоторым нормам дает резко ошибочный результат. Видимо не отлажено. Всего около 20 сейсмических норм.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Коэффициенты не только разные, они порой имеют разные смыслы/значения/места в формулах.
Но физика не меняется, и ожидать разницу в разы при одинаковых условиях не приходится. Понятно, что можно например допустить частичное разрушение и поиметь в разы. Но если не допустить? На чем еще можно ..ускорения схожи, подходы схожи, динамика едина... ладно бы нечто чуждое, в скаде же нормы стран бывшего СССР.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
НО. Поймал интереснейший баг как раз в нормах Киргизии. Если выбрать в списках "Каркасные здания", то коэффициент будет 0,3, но если сохранить и выйти в дерево проекта, а потом снова зайти в "редактирование существующего загружения", то БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ коэффициент редукции вдруг станет 1,3! Нажимаем "ок", и получаем увеличение усилий в несколько раз. Последний раз редактировалось Komplanar, 14.08.2018 в 06:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Какая-то рулетка... ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Цитата:
P.S. Чё это вообще за проект сейсмики для СНГ?.. Последний раз редактировалось Komplanar, 14.08.2018 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А где четкие нормы Пользователю по заданию? Я например с утра думаю, что труба - это монументально, а к вечеру прихожу к выводу, что отвались дымовая труба, ничего страшного, дым просто коромыслом, можно и потерпеть до замены. Чем мельярды в фундамент вкапывать заранее (за 100 лет)
В связи с чем? кто допустил такую анархию? Поясни ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Экономика, однако. Чем крепче, тем бетта больше. Кстати, до 80 в СССР максимум был 3.
Да, какие заказчик хотчет - такие и ставь. Хочет монументальную трубу - пусть получит. Если не уверен - по СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот по СНиП и не уверен - там так понаписано, что можно читать по разному, а понимать вообще по третьему.
Конкретно: по СП 14 табл.4 по п.2 можно иметь суперэкономию. Однако хотелось бы не это, а супернадежность. Для чего надо перейти в п.1, для чего нужно пояснять Заказчику разницу. Что невозможно по 100500 причинам. Самому принимать решение - это потом в 100% переделывать - безплатно естественно. Речь же не о разнице в 10-15%, а в 100-500%. В-общем, я считаю, что в ТЗ должны быть ЗАБЛАГОВРЕМЕННО уточнены все сейсмические К. Иначе - рулетка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
![]() |
Добрый день!
Скажите, кто-нибудь пользовался инструментом во вкладке "Назначение" -> "Назначение дополнительных данных" -> "КМК 2.01.03-96 - Предельная относительная неупругая деформация"? В самом документе КМК 2.01.03-96 (с изм.1 от 30.12.2003. новее я не нашёл)"СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ" есть таблица 2.5 с коэффициентами μк, значения которых и хочет получить от пользователя SCAD. Вопрос 1: Этот функционал вообще рабочий? Кто-нибудь проверял? Вопрос 2: При расчёте по другим нормам эти данные как-нибудь учитываются? Вопрос 3: В развитие темы вот этой, есть ли способ преобразовать вводимые данные норм Узбекистана, для предельных относительных деформаций по испытаниям, проведённым, к примеру, составителями норм по сейсмике Минстроя РФ? upd: я так понимаю, что μк используется для определения коэффициента редукции, который в свою очередь вводится для расчётных сейсмических нагрузок. И мало связано с ε.b.ult по СП 63.13330.2012.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 05.10.2018 в 16:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Добрый день! Пришло время вникать в сейсмику. Ознакамливаюсь с СП14... Параллельно пробую создавать загружения в SCAD на примере однопролетного стального каркаса 20х40 - ЛСТК. Файл прилагаю
1) Создал три воздействия (X, Y, XY). 2) В каждом из них преобразовал статические нагрузки в массы: - расчетный вес МК = 0,9; - расчетный вес сэндвич-панелей = 0,9; - расчетная технологическая = 0,8; - расчетный снег = 0,9; 3) Направление вектора сейсмического воздействия (для X, Y, XY соответственно): X=1, Y=0, Z=0; X=0, Y=1, Z=0; X=1, Y=1, Z=0; 4) Число учитываемых форм колебаний - 10. 5) Расчетная ситуация - проектное землетрясение (Принял в соответствии с 5.2 а СП 14.13330.2018) 6) Поправочный коэффициент - 1. На что он влияет и для чего вводится? 7) Далее коэффициенты по табл 4.2, 5.2 СП 14.13330.2018. 8) Ввел грунты и сейсмичность; 9) Графики коэфф. динамичности: поставил галочку "по нормам"; 10) Учет близости частот. Не поставил галочку. ВОПРОСЫ: 1) ЧТО СДЕЛАНО НЕВЕРНО? Прошу пояснить почему? 2) Требуется ли ставить галочку: "учет близости частот"??? Почему да или нет? Соответствует ли данному пункту формула 5.9 СП? 3) Учитывает ли ввод такового загружения в расчетной схеме выполнение пункта 5.16 СП14.133330.2018? 4) Стоит ли опасаться, что после ввода указанных загружений, SCAD не учтет какую-либо расчетную ситуацию? 5) Правильно ли я понял, что если бы пролет был 24 м, то следует делать доп загружения в соответствии с п.5.4: ZX, ZY, ZXY. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Формально требуется. Это увеличит усилия. Неучет снижает надежность. 3. Для низкого сооружения не применяют консольные РДМ, кроме того, в СП прямо сказано, что для простых сооружений достаточно рассмотреть вдоль осей и отдельно. 4. Не знаю, посчитает как в СП. 5. По Z рассматривать актуально, если есть чему колебаться по вертикали. Например большепролетные предметы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
А для разборок с сейсмикой литература: Теория: Корчинский И.Л. - Сейсмостойкое строительство зданий 1971 Сейсмостойкие конструкции зданий. Поляков В.С. 1983. Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009 Примеры расчета: Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
0,5 для кратковременных без всяких "пониженных"
Это направляющие косинусы - сумма квадратов = 1. Вообще-то это программа должна учитывать автоматически. Ставь. Это к Перельмутеру. Я думаю ввели на всякий случай. Вдруг какой ещё в СП введут. Сейсмическая сила вычисляется по формуле: i - номер формы k - номер массы Первые два сомножителя задаются, последние два вычисляются программой. Массу можно задать вручную или собрать автоматически.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.11.2019 в 20:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вот. Не заметил.
Не нужно вообще нетребуемые исследования проводить. Особенно с "шагом 10°". ----- добавлено через ~12 ч. ----- Цитата:
2-я форма - синхронное качание поперек каркаса. Модальные массы 65%. 3-я форма - общее кручение. Модальные массы 1%. По СП положено иметь не менее 90% для горизонтальных, и не менее 75% - для вертикальных, и учесть все, что более 5%. После 4-й формы - все <3%. По Z не набрать никогда. Считаю, что учет 5-и форм - за глаза.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уважаемые коллеги, огромное спасибо! Принял Ваши замечания, теперь буду обдумывать и реализовывать в расчетке!
Также, обратился к справке SCADа. Для удобства выношу сюда: Сейсмика по СП 14.13330.2014 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) Российской Федерации При подготовке исходных данных следует обратить внимание на следующие факторы: Расчетная ситуация — согласно СП 14.13330.2014 расчеты могут быть произведены для двух расчетных ситуаций (проектное землетрясение или максимальное расчетное землетрясение). Число учитываемых форм собственных колебаний — согласно данному нормативному документу минимальное количество учитываемых форм собственных колебаний назначается таким образом, чтобы «сумма эффективных модальных масс составляла не менее 90% общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий и не менее 75% — для вертикального воздействия». Для автоматического определения необходимого количества форм собственных колебаний используется метод Ланцоша (только совместно с многофронтальным или PARFES процессорами). Сейсмичность площадки — задается без учета кате*гории грунта. Изменение сейсмичности в зависимости от кате*гории грунта следует учесть при задании значения попра*воч*ного коэффициента. Коэффициент учета рассеивания энергии колебаний — учитывает неупругую работу конструкции (берется из таблицы 5) Коэффициент учета назначения сооружения и его ответственность ответственность — выбирается в соответствии с таблицей 3. Коэффициент учета допускаемых повреждений ответственность — выбирается в соответствии с таблицей 4. Поправочный коэффициент — задается для кор*ректировки результатов, если имеется необходимость полнее учесть требования норм. Этот коэф*фициент может принимать любое положительное значение, и на него умножаются результаты расчета инерционных сил от сейсмического воздействия. Направление вектора сейсмического воздействия — задается значениями косинусов углов по отношению к осям общей системы координат. Учет близости частот — если этот маркер активен, то для соседних тонов собственных колебаний, отличающихся менее чем на 10%, используется формула (9) СП, позволяющая учесть взаимную корреляцию обобщенных координат. Графики коэффициента динамичности — в дополнение к спектрам графиков коэффициентов динамичности, приведенных в нормах допускается использование специальных графиков, задаваемых в виде файла. Предусмотрено использование единого такого графика по всем трем направлениям, или разных для каждого направления воздействия. В зависимости от активного маркера может быть использован график норм (маркер По нормам), загружен заранее подготовленный файл с единым графиком (маркер Единый график) или три файла с отдельными графиками для каждого направления (маркер Раздельный для каждого направления). График быть получен с использованием программы-сателлита Редактор графика коэффициента динамичности, входящей в комплект поставки системы SCAD Office (см. раздел 30.9). Если файл с графиком выбран, то кнопка , позволяет вызвать Редактор графика коэффициента динамичности для просмотра графика. ТЕПЕРЬ МОИ ВЫВОДЫ ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ РЕМАРОК: 1) Количество сейсмических загружений следует увеличивать исходя из п. 5.3 (мне пока сложно сделать вывод является ли конструктивно-планировочное решение простым, поэтому задам, как рекомендовали с шагом 10 град. и будем анализировать). 2) Число учитываемых форм. В справке (см. выше) сказано, что при использовании метода Ланцоша (был задан по умолчанию метод итерации подпространств), их количество может быть определено автоматически. Попробовал выбрать его метод, но поле также осталось активным для ввода. Возможно следует запустить расчет с загружением по этому методу и посмотреть протокол. 3) Если принимать шаг 10 град, то получается 10 загружений (по всем Z=0): X Y 1 0 0,9848 0,1736 0,9397 0,3420 0,866 0,5000 0,766 0,6428 0,6428 0,7660 0,5 0,8660 0,342 0,9397 0,1736 0,9848 0 1 4) Коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения. Хотелось бы услышать практические советы. Для первого и последнего загружений ясно: поперек рамы - без связей, вдоль здания со связями. 5) Далее вопрос по поводу площадки. Насколько я успел вникнуть, сейсмичность площадки мы определяем в соответствии с п. 4.3. Также мы обращаемся к п. 4.4, а именно к таблице 4.1, когда имеем объект, попадающий в категорию 3 или 4 в соответствии с табл. 4.2. Но при отсутствии карт СМР, обращаемся к таблице 4.1. Простите, но тогда не понимаю, для каких целей необходимо указывать категорию грунта в SCADе? Можете пояснить, пожалуйста, или исправить ход мыслей!? 6) "Учет близости частот" - стало ясно, спасибо! Формула 5.9. 7)Выше забыл указать про снег в преобразованиях нагрузок в массы. Тоже ясно, спасибо! Длительную часть снега перемножаю с коэф 0,8. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
Цитата:
См. прил. ф. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Прямоугольная коробка - простая форма. Такие здания традиционно рассчитывают на толчок вдоль (работают связи в покрытии и по колоннам), и толчок поперек (работают рамы на изгиб). Учет направлений наискосок даст усилия меньше как в связях, так и в рамах, потому он и бессмысленный.
А для сложных форм зданий в п. 5.3 дали численные критерии. И иногда они формально срабатывают для простых форм - например, если формы колебаний рам получаются независимыми. 9 рам - 9 почти одинаковых форм. И бывает, что экспертиза по формальному критерию начинает требовать выполнить поиск направления. Тогда просто 45° проверить недостаточно. У нас, например, начальство для ускорения работы требует не спорить с экспертизой, а исполнять. А для учебы можно просто задать дополнительные направления и посмотреть что получится. При разной категории грунта: 1) Может меняться сейсмичность площадки - плюс-минус балл (табл.1). Минус балл - нагрузка в 2 раза уменьшается. Плюс балл - в 2 раза растет (формула 2, коэффициент А). 2) Меняется график коэффициента динамичности (рисунок 2) 3) Может учитываться нелинейность грунта (п.5.5, примечание 1). При этом конкретно в SCAD плюс-минус балл не учитывается автоматически, просто от того, что категорию грунта выбрали в настройках. Приходится еще и коэффициент дополнительно править. То есть фоновую сейсмичность - выбрать в списке, категорию грунта выбрать в списке, и для I,III,IV - еще и исправить коэффициент. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Итак, господа!
Прогнал по направления с шагом 10 град (почти 9 минут считал). Выкладываю расчетку. Грунты поменял на II группу, поправочный коэффициент оставил 1. Также применил метод Ланцоша (90%, 90%, 75% в соответствии с 5.9). Количество форм поставил 1000. Но по протоколу расчета я увидел, что SCAD рассматривал 253 формы. Для всех загружений, кроме X=0, Y=1 назначил "стальной каркас без диафрагм и связей". При задании РСУ этим загружениям я назначил "знакопеременность" - в соответствии с 5.1 абзац 2. Теперь подводя итог, всё становится на свои места. "По полкам". Для I, III и IV категорий грунтов - потребуется корректировка поправочного коэффициента. Он будет равен значению(0,5 или 2), умножив на которое сейсмичность района, приведем к расчетной сейсмичности площадки в соответствии с табл. 4.1. Кому интересно, файл во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
А не проще сделать по паре направлений наименьшей жесткости - по направлениям низших форм собственных колебаний. Даже при шаге 10 градусов можно промахнуться с реально наихудшими направлениями. Ну и точно будет "неопасных" направлений больше, чем опасных - то есть, нагромождение ненужных вариантов.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Говорят, основных форм тут получилось две - одна вдоль, другая поперек. Получается, добавлять ничего не надо - прямо как в старых книгах.
А что такое вообще это "опасное направление" из новых норм? Как в сложной системе может быть одно-единственное опасное направление? |
|||
![]() |
|
||||
Не одно, а несколько. Но не 10 наугад. Вот дает первая форма 90% масс. Очевидно, это направление и будет самым фиговым для здания. Это, по сути, направление наихудшей жесткости данного здания. Второе направление тоже дает 65%. А если добавить высшие формы (чуть высшие, примерно с 4-ой по 10-ю), и по этому направлению наберется 90%. Значит и его игнорировать не стоит. Это второе направление наихудшей жесткости. Как то так, если на пальцах...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Помогите, тогда выбрать эти направления??! По каким признакам их идентифицировать? Как принять для них векторы направлений?
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще, другие аналогичные программы выдают направляющие косинусы в автоматическом режиме на основе обработки форм собственных колебаний. Не знаю, есть ли в Скаде такая функция, в последний раз использовал в институте. Если нет, попробуйте проанализировать визуально направления низших форм колебаний.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Цитата:
"..Если необходимо учесть указанное примечание, то при заданной в исходных данных сейсмичности 7 баллов для сейсмичности площадки 8 баллов, поправочный коэффициент равен 0.7*2=1.4, но если задать сейсмичность 8 или 9 баллов, то для III и IV категории грунтов коэффициент 0,7 в Scad учитывается автоматически и соответственно если 8 или 9 баллов получены по СМР, то при III и IV категории грунтов, значение поправочного коэффициента нужно умножать на 1/0,7=1.43, а если сейсмичность принята по нормам, то для перехода от 8 к 9 баллам нужно использовать коэффициент 2 (без дополнительного умножения на 0,7)." |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Расчет примитивной тестовой схемы (консоль с массой) сейсмической нагрузкой шагом 5°. В схеме заданы все 37 вариантов поворота, и сделан расчет на направление сейсмики вдоль схемы, чтобы разом снять все результаты.
Похоже, делать выводы из простого анализа направлений форм колебаний - слегка упрощенный подход. Не говоря уже о том, что в системах посложнее для разных элементов, видимо, и направления будут разные. Предлагаю достать старые пособия, рекомендующие делать проверки вдоль и поперек здания, как следует их обнюхать и пометить наиболее интересные места. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вы нашли, что при 20° Кисп больше на 6%, и делаете вывод, что простейшие здания НЕОБХОДИМО дербанить через 10 или 5 градусов, а число учитываемых форм исчислять 1000-и (автор вопроса столько взял именно по Вашим мотивам)... Только не надо начинать унылую дискуссию на тему "а что же тогда наиболее опасное" и т.д. Под "наиболее опасными" само собой подразумеваются максимумы усилий (перемещений). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Там точно не найдете "через 5°" и 1000 форм для сарая...
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Прикольно.
Для любых систем достаточно двух направлений: вдоль и поперёк. И для одноэтажного здания всего одна форма колебаний. Остальные - паразитические из-за неумения правильно собрать массы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Единственная здравая мысль из всего обсуждения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Коллеги, спасибо всем огромное! Картина прояснилась.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() ![]() афтар взял столько, поскольку хотел узнать сколько форм scad рассмотрит автоматически))) После того, как выбрал метод Ланцоша и задал границы, поле осталось активным, а "ноль" скад не принял) Последний раз редактировалось E_winner, 27.11.2019 в 22:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Бахил не то хотел сказать. Так ведь?
![]() Во вложенном отчете есть столбец "модальные массы", а рядом "вклад". Не знаете, по какому алгоритму/принципу вычислен здесь этот "вклад"?.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Это вообще липа. По каждому направлению свои формы. Как их сравнивать? и зачем?
По всей видимости аналогично "чувствительности" при расчёте на устойчивость.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 28.11.2019 в 08:09. Причина: Уточнение. |
|||
![]() |
|
||||
Алгоритмы были журнале: Симбиркин В.Н., Филимонов А.В. Определение опасных направлений сейсмического воздействия для пространственных сооружений/Вестник НИЦ «Строительство», 2012.
Извините, закон запрещает выкладывать сканы. Двойка тебе! Что и зачем сравнивать? Первые две формы колебаний - это направления наихудшей жесткости системы. Если ты этого не знаешь - читай книжки. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Не подскажешь какие. А то прям какое-то "божественное откровение"
На нашем сайте порнография запрещена. Вот здесь написано: правила, третий пункт. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Это вообще пёрл. Надо записать. А как найти "наилучшую"? И что это такое наилучшая и наихудшая жёсткости?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 28.11.2019 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
А вот наш институт оштрафовали на 8 лямов за использование нелицензионного Ансиса. Невиновных людей не бывает - есть недорасследованные.
Для начала сопромат. Чтобы дошло, что любое сечение, кроме идеального круга(окружности) имеет направления большей и меньшей жесткости. Даже квадрат ты будешь ломать вдоль(поперек), а не по диагонали, если хоть какое-то понимание есть. Цитата:
Цитата:
Для выложенного примера 3023 кН при расчете сейсмики по Х от всех форм (нагружения 3-15) и 3314 кН при расчете сейсмики по bad_dir от 4-х основных форм по этому направлению (нагружения 16-19). Если ходить по воде не умеешь - не пытайся обмануть законы физики. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Уточни подпункт, там их 9.
Речь о научной статье в публичном журнале. Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Когда я год назад публиковал статью в этом же журнале, я подписал бумагу, что не имею права распространять материалы, опубликованные в этом журнале. Закон об авторском праве позволяет публиковать даже свои собственные материалы только на правах рукописи. Тем более скан чужой статьи. Если интересно - обратитесь в редакцию.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дане, пусть редакции обращаются ко мне. Чтобы я соизволил хоть одним глазом взглянуть на их никому не нужное издание. А за каждый скан/ссылку выплачивать рекламное вознаграждение.
![]() Обалдеть как все запущено тут у вас... ![]() А дышат-то хоть можно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Почему "что-то"? Конечно же, это СП 14.13330.2014, п.5.3. Там черным по белому написано проверять:
1. Наиболее опасные направления для здания в целом. 2. Наиболее опасные направления для отдельных частей здания. И никаких объяснений, кто это такие и где их искать. Можно, конечно же, "достать старые мудрые книги", но только если выбросить "новые глупые нормы", потому что в старых книгах правила просты - вдоль и поперек. Цитата:
Не, не так все было! Для проверки, что будет, если покрутить схему, я от балды задал простейшую консоль, и вместо ожидаемой синусоиды получил развертку от трусов со сдвигом по фазе в 20°. Если первая попавшаяся схема дает превышение в 6% над "очевидным" решением - это повод поискать, нет ли схем, где будет 126%. Может, лучше иногда принять горькие 40°, чем сладкий ноль. Ну, навскидку - авторы, придумавшие строить линии влияния ядровых моментов в арках - почему не сказали "Не бойся окончательных результатов, бойся промежуточных. Обойдемся проверками M и N"? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А схем разных причудливых "есть", да. Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
С трех попыток. И те - из-за приколов Скада типа "я прям ровно столько форм не вычисляю". Но схема - совершенно очевидная. Это могла быть какая-нибудь эстакада.
Второй "первый пришедший на ум пример" - водонапорная башня с пристройкой снизу. Бак наберет 99%, и у пристройки потеряются формы, если кроме контроля массы не посмотреть их вручную. На примитивно простой схеме это бросается в глаза сразу. А в более сложных схемах можно и не заметить. Два разновысоких блока, часть здания, загруженная оборудованием и т.п. - более массивная часть получится с большей точностью посчитана, а в легкой может огромная погрешность набежать. Как это увидеть по "сумме модальных масс"? Тут даже ручной просмотр форм не поможет. Единая оценка "для всего здания" очевидно говорит, что эта формула тоже из старых книг, где вручную пяток масс на все здание собирался, и 90% книги обсуждался вопрос, как эту форму вручную посчитать. Для машинного счета в сложных схемах при автоматическом сборе массы эти методики как-то не очень работают. Современная формула должна оценку для конкретного элемента давать, а не "в целом вроде верно". |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Желательно пореже, Гретта уже давно записала Вас в источник углекислого газа...
Каждая форма колебаний из основных (нижних) характеризует собой направление наихудшей жесткости. Чем ниже, тем херовей. Первая - самое... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 14
|
Извиняюсь, я немного не по теме влезу, но хотел проконсультироваться у вас насчет сейсмики в SCADе, если я произвел учет статических загружений согласно коэфициентам из СП Строительство в сейсмических районов, то нужно ли мне задавать инерционные характеристики или как это все правильно должно работать? Спасибо заранее
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Господа, кто умеет готовить акселерограммы?
Есть трехкомпонентная акселерограмма. Реальная с конкретной площадки. Максимальные значения: Х=3,0 У=2,9 Z=2,0 1. Надо ли вводить поправочный коэффициент, что бы они все стали 4,0 для сейсмики 9 баллов? 2. Если их сложить как вектор (корень(Х^2+Y^2+Z^2)), то получается 4,6. Получается их наоборот надо понижать чтоб в сумме 4,0 было? В общем с этими акселерограммами ничего не понятно. ПыСы: эксперт заставляет считать здание вокзала как здание для жизнеобеспечения населенных пунктов, К0 = 2,0, расчет для случая МРЗ ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159
|
Еще как непонятно: я вбивал данные по акселерограммам в Скадовский редактор, там надо вводить ускорение по времени, а скорость и смещение он считает сам - так вычисленные значения получились отличными от тех, что выдавали геологи. И если не использовать кнопку "сбалансировать", то смещения в конце графика улетают куда-то вверх )))
Цитата:
Ах да, что-то про то что Вы спрашиваете есть в НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций" приложение 3. Последний раз редактировалось Pin, 20.03.2020 в 13:26. Причина: нашёл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2021
Сообщений: 2
|
Господа, подскажите пожалуйста по порядку сейсмического расчета SCAD 21:
1) Не набираются модальные массы до требуемых 90/90/75. Рассматриваю загружения выше 0, все ниже нуля построено, но без нагрузок, в т.ч. без собственного веса, закреплено. 1.1) Нужно ли в РСУ назначать сопутствия динамических загружений с постоянными или их описания как масс в окне создания динамического загружения достаточно? 1.2) Нужно ли учитывать вес жестких вставок (опирание монолитного перекрытия на монолитную колонну) в нагрузках собственного веса - насколько это принципиально для сейсмики? 2) Нужно ли в РСУ актуальной версии SCAD 21.1.9.9 назначать взаимоисключение между пульсационными составляющими ветрового воздействия Х/Y? Аналогично - между сейсмическими загружениями по различным направлениям и с ветровой нагрузкой (статической или пульсационной) в частности? Или SCAD и сам понимает, что одновременный учет по нормам не учитывается? 3) Что за перемещения отображаются при анализе форм колебаний? Метровое значение! При этом в LS+LD перемещения адекватные - несколько миллиметров. Анализ реальных перемещений насколько я понимаю следует производить именно по LS+LD, но что за значения перемещений тогда отображаются при выборе форм колебаний (М)? |
|||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
Цитата:
Цитата:
Если к примеру М6, М1 - то это результат модального анализа, величина безразмерная. https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...ing_choice.htm Последний раз редактировалось DENver_M7, 27.02.2021 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2021
Сообщений: 2
|
Цитата:
Остаются вопросы: 1.1) Нужно ли в РСУ назначать сопутствия динамических загружений с постоянными или их описания как масс в окне создания динамического загружения достаточно? 2) Нужно ли в РСУ актуальной версии SCAD 21.1.9.9 назначать взаимоисключение между пульсационными составляющими ветрового воздействия Х/Y? Аналогично - между сейсмическими загружениями по различным направлениям и с ветровой нагрузкой (статической или пульсационной) в частности? Или SCAD и сам понимает, что одновременный учет по нормам не учитывается? - проверка отклонений результатов не выявила 4) Верно ли предположение, что главные формы колебаний не всегда те, у которых номера ниже, а конкретно те, где учтены большие массы для соответствующих направлений? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
И что из этих ищм 2 и изм 3 проистекает? В SCAD что-нибудь изменили по направлениям?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Да ничего. Во всех "сейсмических" нормах всегда была запись, что сейсмическое воздействие может иметь произвольное направление в пространстве. Сейчас это пункт 5.3 в СП 20.13330.2018. А раз так, то инженер сам обязан находить самое опасное направление и отвечать за него. Не помню с какой версии в Скаде появилась возможность задавать направления горизонтальных сил с произвольным шагом в градусах. При этом осталась и старая возможность с использованием направляющих косинусов. Есть в Скаде на сегодня и автоматическое смещение масс для сооружение в случае габаритов более 30 (м).
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Раньше я задавал по Х, Y и иногда (при больших пролетах) по Z, и меня такое устраивало, конструкции ортогональны, перебирать там особо нечего. Вот если бы нормы вдруг повелели начинать сочетать сейсмику с ветром, то как бы это можно было бы задать в явном виде? Ветер колбасит поперек, сейсмика тоже должна туда же конкретно. А не "через 5 градусов по кругу"...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.07.2023 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
![]() Вопрос-то ИМЕННО так и задается - А ТЕПЕРЬ (с актульно-свежим СП) все по-другому? У меня не совсем свежий СКАД. Цитата:
Допустим, перебор заказал через 5 град. И как выглядит результат? Типа "наихудшее направление 165"? Или в долях вектора по осям?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.07.2023 в 13:17. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Сообщений: 72
![]() |
Цитата:
У меня версия 21.1.1.9.9, может есть посвежее версии с изменениями сп. Но скад же прекратил поставки в рф ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Фразы "я выбрал 135 как самое плохое", такого канеш нет 🤣 |
|||
![]() |