Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться.
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 0
|
||
Просмотров: 6139
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Спроектировали мы как-то здание ГПУ на котельной в г. Курске (лет 5 назад дело было).
На стройке выполнили полы... загнали туда кран, раскорячили, начали монтировать оборудование.. И ломанули плиту. А под плитой - "щель" в 20 см. Подрядчики-строители начали кричать, что "проект плохой". На что ГИП наш ответил: "не, ну, может, проект и плохой... Но где в проекте нарисован 20-сантиметровый зазор между плитой пола и подготовкой?" А причина была очень проста - подготовку делали в морозы. Грунт был замерзший, комьями. Никто не размораживал и не уплотнял - как насыпалось, так и ладно. А потом оно оттаяло и просело.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Однозначно не замёрз.
Скорее плохо утрамбовали щебеночную подготовку. Возможно вода из бетона просочилась сквозь щебень и грунт под щебнем просел. У вас сваи там? Пришлите фото этого безобразия. |
|||
![]() |
|
||||
То, что косяк вышел - это понятно. Как вариант решения проблемы можно предложить заказчику проектное решение проблемы, например забить щель расширяющимся бетоном и предоставить расчеты, что в принципе ростверк может нести нагрузку и просто "вися" на сваях.
|
||||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Я конечно не спец, но всегда думал что ростверк и должен нести нагрузку просто "вися" на сваях, подготовка снизу только для монолитных работ или возможны варианты?
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Берите Hennessy и идите к проектировщику, просите что бы написал письмо о том, что щель между ростверком и подготовкой не влияет на несущую способность конструкций фундамента. А потом к заказчику с этим письмом, можно еще прочность бетона проверить, на всякий случай, что бы исключить опасения по замораживанию бетона у заказчика. Все остальное пустая трата времени и сил. Норм, согласно которым должны быть щели под ростверком я не встречал, да и вы наверное тоже.
|
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Если чисто юридически, то в нормах написано - "делать по проекту".
В проекте щель нарисована? Если в проекте щели нету - "сделано не по проекту, все демонтировать, сделать заново по проекту за счет накосячившего в первый раз". У строителя-монтажника нет права менять проектные решения. И права решать, нужна там щель или нет - тоже нету. Это прерогатива проектировщика. У Строителя-монтажника есть только одно право (оно же обязанность) - выполнить работы в строгом соответствии с проектом. Точка. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
ВОт ты и давай - это ж ты считаешь, что "все ок, хоть полметра неуказанный в проекте зазор сделать - нормами не запрещено".
Мое мнение - подрядчика высечь показательно и заставить переделывать за свой счет. А потом еще и штрафы за срыв сроков впаять. Offtop: а в нормах есть где-нибудь, что колонна не должна быть пополам перепилена? Если нету запрета - то можно пилить, да? |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Я много чего знаю. Надеюсь, экзамен не надо тебе сдавать? = ))
так конкретные номера пунктов ГОСТ, СП и т.д. будут? Если нет ,то потом уже понтуйся ![]() П.С. А стеклянный предмет свой примени к просевшей подготовке, ага. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Да пусть делают, я не против. Только его тогда указывать на чертежах должны.
Что можно, а что нельзя с точки зрения работы данной конкретной конструкции - знает только проектировщик. Про "делай все по чертежу" - знаешь поговорку? Народная мудрость, однако. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31
|
Я бы спросил для начала у ТС подробности:
- конструкция ростверка (а то мало ли, вдруг это и не ростверк а фундамент на естественном основании ростверком назвали). размеры, кол-во свай под ростверком, проектная нагрузка и пр. - размер щели - прочие ньюансы.. - на время этих 7 суток температура воздуха какая была? и какая была до момента бетонирования? может там перемерзло все, а под ростверком грунт за эти 7 суток оттаял и просел? Последний раз редактировалось Gato74, 18.11.2016 в 07:57. Причина: Добавил |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
в каком-то смысле щель - благо, ну в смысле гидроизоляции фундаментов и стен от капиллярного воздействия воды.
по мне так ничего страшного. ну не нравится щель заказчику, засыпьте ее дренажным грунтом уплотните чтобы заказчику спокойнее было и почувствовал к себе уважение. за раз покажите закказчику методику расчета армирования в руководстве по свайным фундаментам. там наглядно видно что ростверк считается как неразрезная балка и грунт под ней в расчет не принимается. а если грунт пучинистый, то и вовсе надо чтобы ростверк висел в воздухе
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
Транспортное строительство Регистрация: 17.11.2016
ВДНХ
Сообщений: 7
|
Цитата:
Если это ростверк, значит там сваи. А раз там сваи, значит вся проектная нагрузка передаётся на головы свай, а не на бетонную подготовку. Некоторые ростверки бывают висячими. Заказчик ваш-олень! Акт на армирование с опалубкой подписан заказчиком, вы ему предьявляли (так сказать скрытые работы) перед укладкой бетона? Температуру основания мерили? И ещё, подготовка нужна для устройства арматурного каркаса, это не несущий элемент конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Мы под ростверк ленточный пенополистирол мягкий закладываем, чтоб не пучило.
НО очень сильно согласен с Бармаглотищем, что делать нужно как нарисовано в проекте!!! Особенно понравилось про щел под полом, которой небыло в проекте (ситуация одын в одын, тока нету такого грамотного ГИПа. Как результат - доказываем что не верблюды). ----- добавлено через 43 сек. ----- Если есть сомнения в корректности проектных решений - позвони проектировщику, уточни. Но позвони ДО того, как зальешь бетон в опалубку...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Я так понял претензия не к щели, а об обстоятельствах приведших к её образованию, заказчик думает что проморозили бетон. Подтверждаете прочность и усё. ну и это
Цитата:
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В 2010 назад столкнулся с одним объектом, КМ и КМД делал.
Там проектировщик КЖ посчитал ленточный ростверк длиной под 30м "на упругом основании" (какая-то там засада была с тем, что сваю не везде можно было вколотить - не помню точно, да и не вдавался особо - не моя головная боль была). Здание было построено в 2011 и стоит себе, не трещит - не падает. Так что да, обычно делают ростверк "висячим". Но как сделано в данном конкретном случае - хз. Прямого запрета на расчет "на упругом основании" я не знаю (ткните в пункт норм, если что). ----- добавлено через ~5 мин. ----- А самое интересное... В случае какого-либо эксцесса комиссия (которая должна будет назначить виноватого) будет первым делом проверять здание на соответствие рабочим чертежам. А тут - опа! "не по чертежу". И сразу лишние вопросы к заказчику, принявшему этот грешный ростверк, и к строителям, сделавшим его не по проекту (в проекте никаких "противопучинистых" зазоров нету, как я понимаю)... И даже если выяснится по результатам расследования, что косяк был проектировщика - нервы потрепать успеют всем. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 18:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? | viger | Основания и фундаменты | 8 | 19.07.2016 09:24 |
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? | Koral | Архитектура | 22 | 24.03.2015 11:51 |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Какой нормативный документ, регламинтирует !? | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.12.2006 10:21 |