| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
химки
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 5107
|
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
а если "конструктивчик" считал, то какие вопросы то? |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Красота
![]() Вообще на сколько я могу судить конструкция прочна. Но вот что-то мне кажется, что она может просто сложиться... В крайних... (как же это назвать?) промежутках есть какие-то линии крестиком. Это что? Уверен, что хватит? Я бы сказал побольше диаганалных распорок надо... И я не понял смысловой нагрузки пары швеллеров. Зачем они? И ще узел, что являесля центром полукруга... Походу он вообще не проработан? Я бы вообще сказал, что тонкое место в такой конструкции это узлы. П.С. мне верить нельзя на 100% :twisted: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
Человеку был продан дом в начале лета. По фоткам стропила через 1,2 м 150х50 повис я на одной из стропил и понял что зиму не выдержит, решил спроектировать новую крышу. Решил как можно меньше опираться на перекрытие так-как мало-ли какие подводные камни могут всплыть там. По стропилам доска 32.
[ATTACH]1190108513.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
А что за труба из швеллеров все равно не пойму ![]() Эта крыша как я понял проект усиления старой? По-народному, несколько досок прибить 8) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кроме того: стропила к мауэрлату на скрутках проволокой 5 мм - маловато, я бы поставил 8 мм, пятёрка рваться будет при скрутке. А как мауэрлат закреплён, я что-то не заметил? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163
|
если не учитывать металлическую балку, то придется ставить под каждой стропилой 50х225 дополнительно стойку. Все они окажутся в одной силовой линии, а есть вероятность что несущие балки перекрытия были раставленны именно в этом направлении и тогда, я за себя не отвечаю... :?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
2 kisch_
переложил фото старой крыши в БСК...
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Вполне достойно темы... как мне кажется.
__________________
No comments! |
|||
![]() |