Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры

Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2007, 06:41 #1
Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры
Летун
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95

Всем Здравствуйте,
может есть у кого информация о таком звере как РМО для сейсмоизоляции зданий?? Каталоги производителей, физико-механические свойства или хотя бы что-нибудь. Буду ооочень благодарен.
__________________
Так часто бывает:)
Просмотров: 16656
 
Непрочитано 19.09.2007, 07:13
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Тебе для чего такая древность нужна?

А ты знаешь что у них срок годности 10лет, вот большой минус

Заказчегу скажи что их потом менять прийдется, здание поддомкрачивать, вставлять новые, и вопрос с РМО сразу решиться

Я так всегда делаю

вот кинематические фундаменты это дело
самая дешевая сейсмоизоляция
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2007, 08:00
#3
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


ну 10 лет это были РМО в прошлом веке сейчас уже больше 20-ти Кинематические фундаменты Черепинского это с одной стороны дёшево но с другой стороны нет нормального алгоритма расчёта этих опор. численными методами их не расчитаешь а эксперименты дают противоречивые результаты
А на РМО мир весь мир строит. хоть и у них недостатков туча.
Но мне всё это надо больше для дисера И для себя.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 13:26
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посмотри по интернету фирму ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА. У них все это есть
igr вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:28
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Летун
у меня диссертация по КФ была, Черепинский М.Ю. был мой руководитель.
Мы вывели методу, т.е. проводили опыты расчеты самих КФ, как теоретически так и на практике с вибромашинами на последнем этаже, задачу проектировщика свели к минимуму, там есть таблица, для разработанных марок КФ в которой легко подобрать расчет. Все запатентованно. Сам не изобретай

Свели к тому что если здание в 9 бальной зоне, то при установке КФ считать как в 7бальной. Вот и экономия заметь, а КФ он вечный
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 23:30
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Цитата:
Сообщение от Летун
ну 10 лет это были РМО в прошлом веке сейчас уже больше 20-ти Кинематические фундаменты Черепинского это с одной стороны дёшево но с другой стороны нет нормального алгоритма расчёта этих опор. численными методами их не расчитаешь а эксперименты дают противоречивые результаты
А на РМО мир весь мир строит. хоть и у них недостатков туча.
Но мне всё это надо больше для дисера И для себя.
у нас в СНГ попробуй сходи собери по подъездам с жильцов по 500$ на замену РМО, мало кто согласиться тебе просто так за лекцию про сейсмозащиту выложить такие деньги.
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 04:54
#7
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Хм. Черепинский сейчас в канаде других специалистов по КФ у нас нет а экспертиза не принимает просто обоснование типа устанавливаем КФ и снижаем с 9 до 7! а расчёт на акселерограммы??? При особо ответственных зданиях нам надо всё вплоть до СТУ! а брать сейчас это не у кого.
РМО хоть ЦНИИСК занимается. Они и СТУ могут написать и с расчётом помочь и для экспертизы их слово имеет вес.
Я не против КФ я их лично в иркутске испытывал. Только не вибромашинами а домкратами отводили верхнюю часть и отпускали. смотрели как они качаются и какова остаточная погрешность перемещений.
А домик элитный и кстати китайские производители РМО дают срок 50 лет так что можно замену РМО под кап ремонт подвести
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 06:05
#8
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Летун
А домик элитный и кстати китайские производители РМО дают срок 50 лет так что можно замену РМО под кап ремонт подвести
Ну, если только под элитные дома, то да, у этих жильцов деньги найдутся на замену. А вот для обычных домов... Где нам простым смертным столько денег взять чтобы эти самые опоры поменяь??? Щас ведь вся обслуга дома ложиться на плечи жильцов (см. новый жилищный кодекс). Да и насчет качества этих самых китайских опор... Невериться что эти ребята могут что-то качественное делать, статистика подтверждает
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 06:59
#9
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Да нет как раз испытания показывают что у китайцев одни из лучших РМО даже японцы на сколько я помню их опорами пользуются.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 07:23
#10
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Летун ты хоть раз видел китайское да еще на 50 лет!

Еще такой резины не придумали,
Состав РМО стальные пластины t=2см, резина t=2см, в зависсимости от нагрузки, в середине свинцовый стержень диаметром около 5-10см

Резина под польшой нагрузкой все время если нет землятресения она растрескивается, природный каучук с добавками, искусственный неподходит

вот смотри вот это вечность
[ATTACH]1190604145.JPG[/ATTACH]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 07:53
#11
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


to dextron3
Повторю я знаю что такое КФ смотри 7-оу пост
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 11:18
#12
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Летун а ты в каком городе промышляешь?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 11:29
#13
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


В Иркутске
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 11:40
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


В течении 5 лет там на КФ было чтонибудь построено?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 11:45
#15
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Да, было построено. Но с ним было очень много проблем Настолько много что пришлось ЦНИИСК привлекать для испытаний. А РМО у нас на трёх обьектах за последние 3 года.
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 11:51
#16
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Цитата:
А РМО у нас на трёх обьектах за последние 3 года.
А для расчета этих объектов кого привлекали? ЦНИИСК? Или своими силами?
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 11:58
#17
Летун

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95


Своими силами с экспертным заключением в ЦНИИСКе
__________________
Так часто бывает:)
Летун вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2008, 00:59 Сейсмоопоры(РМО)
#18
OlegA


 
Регистрация: 13.04.2008
Сообщений: 1


РМО у нас на трёх обьектах за последние 3 года.
Люди, у меня проектировщик запроектировал РМО под высотку в г.Сочи и "навяливает" РМО из Штатов! Кто с ними работал и может хоть что-то сказать? Откликнитесь!
И еще помогите попасть в Иркутск поговорить с подрядчиком который эти опоры ставил под домами.
Заранее благодарен. Мой адрес:jk001@mail.ru. Олег.
OlegA вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 03:52 сейсмостойкое строительство в сейсмоопасных регионах
#19
Черепинский Ю.Д


 
Регистрация: 11.11.2010
Канада
Сообщений: 1


Черепинского легко найти. Напишите ему на ycher@telus.net он ответит на все вопросы.
Черепинский Ю.Д вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 15:36
#20
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


Добрый день. Скажите пожалуйста как можно хотя бы условно учесть РМО(резинометаллические опоры) в расчетной схем??
studios вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 17:46
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


как упругие опоры (но это условно, так как для РМО характерна нелинейная зависимость сила-перемещение).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 18:46
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


нелинейные связи с гистерезисом удобные в МикроФе..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 20:58
#23
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
подскажите а в MicroFe, где можно задать нелинейные связи с гистерезисом... (что за инструмент?)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.jpg
Просмотров: 359
Размер:	25.5 Кб
ID:	65426

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики опоры.jpg
Просмотров: 314
Размер:	32.2 Кб
ID:	65427
Опора под колоны, а шарниры под стены.

Характеристики должен дать производитель, а опоры надо подбирать до того момента, когда устойчивость здания будет выполняться по нормам.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2011, 22:17
#24
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


Обсуждение инструментов и возможностей программного обеспечения ведите в отдельной теме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2011, 12:10
#25
studios


 
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89


уже неактуально

Последний раз редактировалось studios, 14.03.2012 в 12:19.
studios вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 14:59
#26
dancha


 
Регистрация: 08.05.2010
Сообщений: 23


У кого-нибудь есть ТУ 2532-012-00152106-96 "Виброизоляторы резиновые и резинометаллические для зданий и сооружений"?
dancha вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 14:14
#27
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть методику расчета и характеристики РМО ?
Хочу использовать их для диплома
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 05:25
#28
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


С момента активного обсуждения прошло уже почти 7 лет, что нибудь поменялось в системе Черепинского?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 15:45
#29
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


так Вы у него и спросите - http://forum.dwg.ru/member.php?u=55566
или
Цитата:
Черепинского легко найти. Напишите ему на ycher@telus.net он ответит на все вопросы.
-
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13668 №19
только сообщите ,пож-та, если ответит !
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 16:42
#30
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте,
может есть у кого информация о таком звере как РМО для сейсмоизоляции зданий?? Каталоги производителей, физико-механические свойства или хотя бы что-нибудь. Буду ооочень благодарен.
Обрати внимание на Mageba и Maurer Sohne, у них есть разработки по сейсмоизоляционным опорам.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2015, 15:59
#31
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Новости о РМО в России. Здание морвокзала на камчатке на 116 РМО с свинцовым сердечником : http://www.kamchatinfo.com/news/econ...s/detail/7415/
Kot2012 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резинометаллические сейсмоизолирующие опоры