| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Инженер на земле и на море
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 23295
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Недавно столкнулся с таким случаем, что с осями X и Y практически совпадают оси площадки чистого сдвига - армировал бы по Mx и My получил бы на порядок меньшие значения арматуры чем нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Народ! Я не спрашивал, как правильно армировать
![]() Моя задача написать что-то для Заказчика. Не буду же я ему рассказывать про МКЭ и особенности реализации плитных КЭ, а также тонкости расчета арматуры с использованием программных продуктов! Зачем расстраивать финансистов ![]() Я спрашивал именно про перевод Qx и Qy в одну цифру. Ибо проекции идут на одну Z-ось. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Напиши ему что он лошпег... :-) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
См. приложенный документ. Не мое, все права сохранены (надеюсь автор не против)... [ATTACH]1190702684.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Не мучай Заказчика! В одну цифру переводить НЕКОрректно... Если мне не изменяет память, мы используем ортогональную систему координат 8)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Ты ведь и сам знаешь :-) - если ребро большое тогда близко к истине получится, но тогда стенку армировать сложно, а если маленькое, то все равно ерунда получится без физнелина. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
По поводу поперечных сил - нужно брать корень из суммы квадратов Qx и Qy. Это максимальное значение поперечной силы в точке на соответствующей площадке, положение которой зависит от соотношения Qx/Qy.
По поводу моментов - не учитывать Mxy нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
А моменты крутящие на самом деле можно отбросить, если знать когда и как это сделать (знать где их максимумы и от чего они появляются, какую долю от изгибающих составляют). Если бы это было не так, все бы уже рухнуло давно - ибо 99% людей их не учитывает. Ни в коей мере не призываю так делать - сам их всегда учитываю. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
Доброго времени суток,
Может в учебной литературе кто-нибудь стречал пояснения по дополнительному армированию плит +4d16 Меня интересует "+4" - это на м.п. сечения? И может кто поскажет источник, для решения спора! |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Вот этот момент в скаде и раздражает. Нельзя было сделать запрос шагов основной и дополнительной арматуры и диаметр основной, в результате диаметр дополнительной. А так выходит по вашей картине, что к 12 с шагом 200 мм надо кинуть 16 с шагом 250 мм. То есть на хрен эта опция если я посмотрю поля с шагом 100 и в голове лучше посчитаю.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Не хочу создавать новую тему.
Доброго всем времен суток. Возникла следующая проблема: при расчете в СКАДе в одном их элементов (0,2х0,2м) возникла величина арматуры в 104 см2 (концентратор напряжений). Очень большие горизонталные и вертикаьные нагрузки. При этом располагая арматуру под нужным мне углом я получаю около 135см2 арматуруы (вдоль усилия из правила треугольников). Как мне расположить такое количество арматуры на участке в 0,2м, максимальный шаг армирования может быть 100мм - болты мешают 56мм? И насколько верить результатам армирования (с учктом распространения на территориии Украины)? 32 арматуру можно ставить в 3 слоя без зазоров? p.s. Модель не моя - я только конструирую. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Это вырез в плите. по граням вырезов приложены горизонтальные усили (очень большие - промка). Есть уголки, в которых возникает така величина арматуры - что с ней делать я не знаю (в понедельник на ревизию к главному инженеру)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Тогда своего расчетчика и спрашивайте.
Выкладывайте схему. Без нее ничего сказать нельзя. Короче - приз в студию! Вот пусть он и вставит "по самые помидоры" вашему расчетчику (а заодно и вам - ну, для профилактики - в счет будущих прегрешений ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2010 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Leonid555, здесь прийдется поверить на слово. Модель при всем желани выложить не могу.
Величина армирования от этого не изменится. Как мне быть с конструктивными требованиями? За расчетчика я уверен...... И как расположить арматуру в 135 квадратов без потерь в армировании? Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Ну значит - рвет вашу плиту как лист бумаги. Обрамление отверстия стальными элементами делайте - раму вставляйте, допустим, из швеллеров. С учетом этого схему пересчитывайте.
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Leonid555, а можно набрать сечение за счет 32 арматуры в 3 слоя, к примеру? при шаге в 100мм на участке 0,2м? толщина перекрытия 800мм+завяжу я уголя деталями.
если нет - будем думу думМать.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
У вас все равно получится обрамление отверстия, но только мощной арматурой. А вообще-то SCAD выдает армирование на погонный метр ширины плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() Pavel_GGS, с этим расчетом и была разбита плита на 0,2м. Leonid555 Цитата:
Растояние до ц.т. было 6см. Анкеровку буду принимать за счет приведеной толщины арматуры. Я сначала отталкываюсь от обрамления проема, а потом мне нужно добавить недостающую арматуру. У меня "фоновая" - 25мм в обеих направлениях. Правильно ли я понял Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Скверно, что у вас толщина плиты 800 мм, а элементы 200х200 мм. Получаются и не пластины вовсе, а какие-то призмы. Все программы, работающие в МКЭ с оболочечными элементами такое не любят и могут путать "где верх, а где низ". Лучше увеличить размер элементов и пересчитать схему.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
так я вот про это и написал . процитирую еще раз :
Yuzer если выдает 135квадратов это не значит что это в конечном элементе шириной 0,2м надо запихать 135квадратов. это арматура на 1метр ширины плиты. т.е за пределами ширины элемента в 0,2м армируйте по арматуре соседнего элемента/ тоже самое имел ввиду и Leonid555 |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Pavel_GGS, Цитата:
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:06. Причина: олбанский- проклятый |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Получается, если скад выдал для квадрата а 0,2х0,2м 135см2 - это величина для погонного метра, то может принципиально поменятся армирование. Offtop: Нужна ссылка на источник - мозг от пятницы не варит. Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
СКАД дает армирование на 1 м. погонный. т.е. арматуру нужно распологать не в кэ а на п.м., про веру - зависит от типа концентратора, если сопряжение стержень - плита, то там всегда будут сильно завышенные зачения (было куча обсуждений, поищите), если острый угол - также завышенный результат.Offtop: сорри, забыл пролистнуть страницу - почему-то из новостей попадаю не на последнее сообщение
|
|||
![]() |
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770
|
Это зависит от размерности скад?
Цитата:
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.08.2021 в 13:09. |
|||
![]() |