Непрочитано 21.09.2007, 16:38 #1
Армирование плит по результатам расчета в SCAD
Older
 
Инженер на земле и на море
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 69

Стоит задача написать в табличку усилия для расчета арматуры плит по результатам расчета из Скада.

Имеем в отчете Мх, Му, Qx, Qy на 1 м.п.

С моментами вроде все понятно. Мх используем для расчета продольной арматуры по Х, Му - для арматуры по У.

В теории для моментов через корень из суммы квадратов можно получить суммарный момент и плоскость разлома. И поставив арматуру по Мх и Му, получим суммарно примерно ту же площадь арматуры в этой плоскости разлома.

А как трактовать Qx и Qy?
По картинкам из руководства вроде видно, что подбирается арматура по каждому компоненту. Тогда в каждой точке плиты будет стержень от Qx и Qy, т.е. арифметическая сумма полученных площадей арматуры.
С другой стороны если Q связана с М, то нужно брать геометрическую, а не арифметическую сумму, и от нее считать поперечку. В РСУ есть пары с одинаковыми знаками, есть с разными.

Короче, нужно получить одно число из Qx и Qy для подсчета армирования.

ЗЫ. Прошу прощения за сумбур, пятница однако
Просмотров: 23295
 
Непрочитано 21.09.2007, 17:01 Re: Армирование плит по результатам расчета в SCAD
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Older
Имеем в отчете Мх, Му, Qx, Qy на 1 м.п.

С моментами вроде все понятно. Мх используем для расчета продольной арматуры по Х, Му - для арматуры по У.

В теории для моментов через корень из суммы квадратов можно получить суммарный момент и плоскость разлома. И поставив арматуру по Мх и Му, получим суммарно примерно ту же площадь арматуры в этой плоскости разлома.
Если бы только по одному Mx можно было бы подобрать арматуру по X все было бы слишком просто. Советую почитать сопромат, ключевое слово главные напяжения.
Недавно столкнулся с таким случаем, что с осями X и Y практически совпадают оси площадки чистого сдвига - армировал бы по Mx и My получил бы на порядок меньшие значения арматуры чем нужно.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2007, 19:30
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Нужно быть осторожней с такими табличками из-за РСУ.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 11:25
#4
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Народ! Я не спрашивал, как правильно армировать .
Моя задача написать что-то для Заказчика. Не буду же я ему рассказывать про МКЭ и особенности реализации плитных КЭ, а также тонкости расчета арматуры с использованием программных продуктов! Зачем расстраивать финансистов

Я спрашивал именно про перевод Qx и Qy в одну цифру. Ибо проекции идут на одну Z-ось.
Older вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2007, 11:52
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Older
Народ! Я не спрашивал, как правильно армировать .
Моя задача написать что-то для Заказчика.
Видимо правильно армировать это не главное в твоей задаче...
Напиши ему что он лошпег... :-)

Цитата:
Я спрашивал именно про перевод Qx и Qy в одну цифру. Ибо проекции идут на одну Z-ось.
Сложи по теореме Пифагора
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 09:52
#6
AE

Проектировщик
 
Регистрация: 11.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 1


Необходимо определить сумму Qx и Qy, а затем определять необходимую площадь арматуры
AE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 10:05
#7
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Спасибо. Уже так и сделал
Older вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 10:44
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от AE
Необходимо определить сумму Qx и Qy, а затем определять необходимую площадь арматуры
А логика какая? Тупо получить максимальное усилие и на него посчитать? А складывать как - по модулю или с учетом знака?
См. приложенный документ. Не мое, все права сохранены (надеюсь автор не против)...
[ATTACH]1190702684.jpg[/ATTACH]
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 11:07
#9
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Older
Народ! Я не спрашивал, как правильно армировать .
Моя задача написать что-то для Заказчика. Не буду же я ему рассказывать про МКЭ и особенности реализации плитных КЭ, а также тонкости расчета арматуры с использованием программных продуктов! Зачем расстраивать финансистов

Я спрашивал именно про перевод Qx и Qy в одну цифру. Ибо проекции идут на одну Z-ось.
Ты будешь смеяться, но ТАКОму народу достаточно банальных распечаток. Надеюсь, что программа у тебя лицензионная?
Не мучай Заказчика! В одну цифру переводить НЕКОрректно...
Если мне не изменяет память, мы используем ортогональную систему координат 8)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 11:38
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А продольную силу N данная программа не выдает? Или только в данном случае?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 11:44
#11
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Дмитррр
А продольную силу N данная программа не выдает? Или только в данном случае?
А смысл? В любом случае выдаст неправильно, так что уж лучше распор не учитывать, считать плитными КЭ, а не оболочечными.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 12:14
#12
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
[распор...
а если где нибудь ребро имеется?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 12:26
#13
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от p_sh
а если где нибудь ребро имеется?
"Ты чей друг мой или медведя?" (с) :-)
Ты ведь и сам знаешь :-) - если ребро большое тогда близко к истине получится, но тогда стенку армировать сложно, а если маленькое, то все равно ерунда получится без физнелина.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 23:40
#14
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


По поводу поперечных сил - нужно брать корень из суммы квадратов Qx и Qy. Это максимальное значение поперечной силы в точке на соответствующей площадке, положение которой зависит от соотношения Qx/Qy.
По поводу моментов - не учитывать Mxy нельзя.
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 07:34
#15
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Rotfeder
По поводу поперечных сил - нужно брать корень из суммы квадратов Qx и Qy. Это максимальное значение поперечной силы в точке на соответствующей площадке, положение которой зависит от соотношения Qx/Qy.
По поводу моментов - не учитывать Mxy нельзя.
Хорошо что хоть кто-то знает... Тем более программист :-).
А моменты крутящие на самом деле можно отбросить, если знать когда и как это сделать (знать где их максимумы и от чего они появляются, какую долю от изгибающих составляют). Если бы это было не так, все бы уже рухнуло давно - ибо 99% людей их не учитывает. Ни в коей мере не призываю так делать - сам их всегда учитываю.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 10:03
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Ни в коей мере не призываю так делать - сам их всегда учитываю.
Нажмите на клавиши, продайте талант.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 00:34
#17
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Доброго времени суток,
Может в учебной литературе кто-нибудь стречал пояснения по дополнительному армированию плит +4d16
Меня интересует "+4" - это на м.п. сечения?
И может кто поскажет источник, для решения спора!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ACDSee 9.0 BMP Image.jpg
Просмотров: 653
Размер:	78.7 Кб
ID:	41201  
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 11:19
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


это надо в справке к проге смотреть, как разработчики задумали - то и есть непреложная истина.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 11:52
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вот этот момент в скаде и раздражает. Нельзя было сделать запрос шагов основной и дополнительной арматуры и диаметр основной, в результате диаметр дополнительной. А так выходит по вашей картине, что к 12 с шагом 200 мм надо кинуть 16 с шагом 250 мм. То есть на хрен эта опция если я посмотрю поля с шагом 100 и в голове лучше посчитаю.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 21:25
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Не хочу создавать новую тему.
Доброго всем времен суток.
Возникла следующая проблема: при расчете в СКАДе в одном их элементов (0,2х0,2м) возникла величина арматуры в 104 см2 (концентратор напряжений). Очень большие горизонталные и вертикаьные нагрузки. При этом располагая арматуру под нужным мне углом я получаю около 135см2 арматуруы (вдоль усилия из правила треугольников).
Как мне расположить такое количество арматуры на участке в 0,2м, максимальный шаг армирования может быть 100мм - болты мешают 56мм?
И насколько верить результатам армирования (с учктом распространения на территориии Украины)?
32 арматуру можно ставить в 3 слоя без зазоров?
p.s. Модель не моя - я только конструирую.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:11
#21
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Укажите, расположение этого элемента? он у сопряжения колонна-плита, плита-стена, в пролете плиты или др.?
puma вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:18
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это вырез в плите. по граням вырезов приложены горизонтальные усили (очень большие - промка). Есть уголки, в которых возникает така величина арматуры - что с ней делать я не знаю (в понедельник на ревизию к главному инженеру)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:20
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Модель не моя - я только конструирую.
Тогда своего расчетчика и спрашивайте.
Выкладывайте схему. Без нее ничего сказать нельзя. Короче - приз в студию!


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
В понедельник на ревизию к главному инженеру
Вот пусть он и вставит "по самые помидоры" вашему расчетчику (а заодно и вам - ну, для профилактики - в счет будущих прегрешений). Вот чтобы расчетчик смотрел чего насчитал, а не просто - спихнул расчет, а дальше - трава не расти.

Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2010 в 22:28.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:22
#24
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Leonid555, здесь прийдется поверить на слово. Модель при всем желани выложить не могу.
Величина армирования от этого не изменится. Как мне быть с конструктивными требованиями? За расчетчика я уверен......
И как расположить арматуру в 135 квадратов без потерь в армировании?

Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 22:28.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:33
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Модель при всем желани выложить не могу.
Величина армирования от этого не изменится. Как мне быть с конструктивными требованиями?
Ну значит - рвет вашу плиту как лист бумаги. Обрамление отверстия стальными элементами делайте - раму вставляйте, допустим, из швеллеров. С учетом этого схему пересчитывайте.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:40
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Leonid555, а можно набрать сечение за счет 32 арматуры в 3 слоя, к примеру? при шаге в 100мм на участке 0,2м? толщина перекрытия 800мм+завяжу я уголя деталями.
если нет - будем думу думМать....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:47
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


слишком ты, Yuzer, веришь результатам программы. ну был местный скачек с напряжениях (армировании). надо смотреть комплексно - а что рядом происходит с таким аномальным участком...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:48
#28
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Yuzer если выдает 135квадратов это не значит что это в конечном элементе шириной 0,2м надо запихать 135квадратов. это арматура на 1метр ширины плиты.
т.е за пределами ширины элемента в 0,2м армируйте по арматуре соседнего элемента
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:48
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
а можно набрать сечение за счет 32 арматуры в 3 слоя, к примеру? при шаге в 100мм на участке 0,2м? толщина перекрытия 800мм.
В принципе - можно. Но ваш расчетчик должен пересчитать армирование, учесть, что у вас арматура не в один ряд, а в три ряда будет. При расположении арматуры в несколько слоев положение равнодействующей усилий в верхней (нижней) арматуре меняется - расход арматуры возрастает (это я вас заранее предупреждаю, чтобы вам не так кисло было на это смотреть).
У вас все равно получится обрамление отверстия, но только мощной арматурой. А вообще-то SCAD выдает армирование на погонный метр ширины плиты.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:53
#30
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
слишком ты, Yuzer, веришь результатам программы. ну был местный скачек с напряжениях (армировании). надо смотреть комплексно - а что рядом происходит с таким аномальным участком...
Армирование растекаются - скачек только в углу. дальше мне хвататем 40

Pavel_GGS, с этим расчетом и была разбита плита на 0,2м.

Leonid555
Цитата:
В принципе - можно. Но ваш расчетчик должен пересчитать армирование, учесть, что у вас арматура не в один ряд, а в три ряда будет. При расположении арматуры в несколько слоев положение равнодействующей усилий в верхней (нижней) арматуре меняется - расход арматуры возрастает
Это понятно - у меня для такого силенок не хватит.
Растояние до ц.т. было 6см. Анкеровку буду принимать за счет приведеной толщины арматуры.
Я сначала отталкываюсь от обрамления проема, а потом мне нужно добавить недостающую арматуру. У меня "фоновая" - 25мм в обеих
направлениях.
Правильно ли я понял
Цитата:
А вообще-то SCAD выдает армирование на погонный метр ширины плиты
Величина в 104см2 - это на метр,а не на 0,2м?

Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:00.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 22:59
#31
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Растояние до ц.т. было 6см. Анкеровку буду принимать за счет приведеной толщины арматуры.
Скверно, что у вас толщина плиты 800 мм, а элементы 200х200 мм. Получаются и не пластины вовсе, а какие-то призмы. Все программы, работающие в МКЭ с оболочечными элементами такое не любят и могут путать "где верх, а где низ". Лучше увеличить размер элементов и пересчитать схему.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:01
#32
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Величина в 104см2 - это на метр,а не на 0,2м?
так я вот про это и написал . процитирую еще раз :
Yuzer если выдает 135квадратов это не значит что это в конечном элементе шириной 0,2м надо запихать 135квадратов. это арматура на 1метр ширины плиты.
т.е за пределами ширины элемента в 0,2м армируйте по арматуре соседнего элемента/
тоже самое имел ввиду и Leonid555
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:04
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Все программы, работающие в МКЭ с оболочечными элементами такое не любят и могут путать "где верх, а где низ".
С местными осями там все в порядке. То что мелкий шаг - это не мое решение. По логике вещей он там и должен быть...Offtop: На счет выдать пистонов - это нормально (хоть мозги шевелятся)

Pavel_GGS,
Цитата:
Yuzer если выдает 135квадратов это не значит что это в конечном элементе шириной 0,2м надо запихать 135квадратов. это арматура на 1метр ширины плиты.
Звучит обнадеживающе...

Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:06. Причина: олбанский- проклятый
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:07
#34
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


я обычно при толщине плиты в 0,2м делаю элементы 0,3-0,4м шириной в зависимости от геометрии. при бОльшей толщине плиты соответствено увеличиваи и ширину.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:11
#35
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
я обычно при толщине плиты в 0,2м делаю элементы 0,3-0,4м шириной в зависимости от геометрии. при бОльшей толщине плиты соответствено увеличиваи и ширину.
Так делаю и я, но не я делал этот расчет (геометрия кривая - сложно задать перкрытие).
Получается, если скад выдал для квадрата а 0,2х0,2м 135см2 - это величина для погонного метра, то может принципиально поменятся армирование.
Offtop: Нужна ссылка на источник - мозг от пятницы не варит.

Последний раз редактировалось Yuzer, 23.10.2010 в 23:19.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:13
#36
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
То что мелкий шаг - это не мое решение. По логике вещей он там и должен быть...
У программы есть предел возможностей. Дальше она ошибки выдает. Ваш расчетчик должен это знать и не мельчить элементы. Пусть несколько вариантов просчитает с разными размерами элементов.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2010, 23:13
#37
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Yuzer все правильно понял.
поисщи мот в справке к скаду есть.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 14:57
#38
Elena_555


 
Регистрация: 09.02.2007
Украина
Сообщений: 193


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Как мне быть с конструктивными требованиями? За расчетчика я уверен......
Кто бы сомневался. Юрий Александрович всегда считает правильно. Да и с учетом конструктивным требований он даст конкретное решение. Вам повезло, что есть такие учителя!!!
Elena_555 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 19:32
#39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Elena_555, ёшкин кот-везде свои!!! Может мы знакомы?
Цитата:
Сообщение от Elena_555 Посмотреть сообщение
Вам повезло, что есть такие учителя!!!
Да в курсе я))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 20:47
#40
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Армирование растекаются - скачек только в углу. дальше мне хвататем 40
Что ли в вершине прямого угла дикие напряжения? Дык если был бы не численный метод, были бы вообще бесконечные. И возник бы вопрос: как заармировать бесконечно малый участок бесконечно большим количеством арматуры. Сколько ангелов поместятся на острие иглы...

Цитата:
У программы есть предел возможностей. Дальше она ошибки выдает. Ваш расчетчик должен это знать и не мельчить элементы. Пусть несколько вариантов просчитает с разными размерами элементов.
Только критерия выбора правильного варианта, насколько мне известно, нету. Т.к. по теории упругости правильный ответ будет - бесконечность.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 21:24
#41
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


СКАД дает армирование на 1 м. погонный. т.е. арматуру нужно распологать не в кэ а на п.м., про веру - зависит от типа концентратора, если сопряжение стержень - плита, то там всегда будут сильно завышенные зачения (было куча обсуждений, поищите), если острый угол - также завышенный результат.Offtop: сорри, забыл пролистнуть страницу - почему-то из новостей попадаю не на последнее сообщение
puma вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2021, 18:33
#42
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У программы есть предел возможностей.
Это зависит от размерности скад?
Цитата:
S64 - SCAD 64–максимальная размерность решаемых задач 64 000 степеней свободы.
У него есть безграничная версия где максимальная размерность не ограничена

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.08.2021 в 13:09.
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ