Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1

Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2017, 12:21 1 | #1
Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1
rustik85
 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23

Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1
Все форумы перечитал, но нигде не нашел четкого ответа....

я выявил два варианта:
1. односторонняя накладка
2. за счет расцентровки оси накладки относительно оси стенки е=tw/2+tнакл/2 (посмотрите на узел сверху - разрез 1-1 в серии) возникнет М из плоскости накладки - возможна потеря устойчивости

может кто знает более точный ответ?
Просмотров: 5759
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:16
1 | #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Очевидно, это коэффициент условий работы, учитывающий работу соединения за пределами упругости
см. Троицкий Проектирование металлических конструкций. Серия VII. https://dwg.ru/dnl/5355
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:29
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


rustik85, выпуск 6 читай, раздел 2.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 13:40
#4
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


У Троицкого не нашел про коэффициент 0.5

выпуск 6 раздел 2 тоже ни слова по 0,5
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:44
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


rustik85, у Троицкого есть 0,8. Кстати, он стоит в формулах расчёта стенки балки на момент, а на срез- этот коэфф. 0,58.
Формулы однотипные.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 13:46
#6
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


но меня интересует 0.5 на момент, откуда такие данные при разработке серии?
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:47
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от rustik85 Посмотреть сообщение
выпуск 6 раздел 2 тоже ни слова по 0,5
да опечатка это скорей всего
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 186
Размер:	7.5 Кб
ID:	182037  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 193
Размер:	25.0 Кб
ID:	182038  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:47
#8
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Возможно пункт 14.12.14 СП16 косвенно это учитывает. Правда для односторонней накладки я брал первый абзац (+10%)
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:54
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


L-vir, СП 16 не канает в виду того, что серия заточена на СНиП
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 13:57
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


rustik85, интересно, почему Вас не интересуют коэффициенты 0,58 и 0,8? Откуда они появились?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 14:30
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


В серию не полезу, если приведете здесь формулу, может чего и скажу. Но коэффициентов условий работы равных 0,5 в нормах нет и не было - это что-то другое.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 14:36
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


IBZ, вот скрин

----- добавлено через 41 сек. -----
я грешу на рекомендации https://dwg.ru/dnl/6614, на которые ссылается вып.6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 224
Размер:	309.6 Кб
ID:	182040  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 14:42
| 1 #13
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


и в пункте г) тоже
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:01
#14
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лично я считаю, что это коэффициент условий работы конкретно такой пластины с двумя отверстиями.
С большим количеством отверстий меньше коэффициент.

Последний раз редактировалось BYT, 13.01.2017 в 16:43.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:10
| 1 #15
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


0,58 это не коэффициент условия работы, это коэффициент перехода от Ry к Rs.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Кстати, он стоит в формулах расчёта стенки балки на момент
Это в книге? В СП что то не могу найти, дайте страницу, пожалуйста.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:13
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Это в книге? В СП что то не могу найти, дайте страницу, пожалуйста.
Это в серии. см. пункт в) на рис. в сообщени #12
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:18
#17
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


По 0.58 вообще вопросов нет. Это верно отметили выше.
А вот Yc=0.5 это интересно. Как же я этого не видел раньше
L-vir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 15:18
#18
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


узел 20 планка t на момент, там нет отверстий, есть два шва и все, коэффициент 0.5 не связан с ослаблением сечения....я так понимаю никто не знает почему коэффициент 0.5...жаль
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:25
#19
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


А чему равно Qпр? Может это усилие на один болт? Хотя нет. Qпр=nNб0.9. Но что то здесь с количеством болтов это факт.
Цитата:
Сообщение от rustik85 Посмотреть сообщение
там нет отверстий
Да нет. Это я коряво выразил мысль.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:34
#20
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Вы сами себе ответили верно. Скорее всего это связано с ассиметрией узла и возникновением момента из плоскости. Но это мои догадки
Просто непонятно почему такой большой запас. Как писал ссылку выше: 10% на ассиметрию (вложил скрин из старой серии где это указано)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-13 15_33_37-4293771388.png
Просмотров: 175
Размер:	156.0 Кб
ID:	182042  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 15:42
#21
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Просто автору страшно стало за такой узел. Ввел свой коэффициент спокойного сна. )
zebs вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 16:44
#22
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Имхо. Yc=1/n, где n - количество отверстий (болтов).
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 16:48
#23
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


BYT, что тогда делать с таким узлом?
Yc=0,14
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-13 16_48_39-Серия 2.440-2 в1_page_038.png
Просмотров: 124
Размер:	51.8 Кб
ID:	182045  
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 17:01
#24
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
BYT, что тогда делать с таким узлом?
Yc=0,14
Ну да. При условии, что Qпр - это усилие от одного болта.
Просто по другому я не могу объяснить этот коэффициент.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 17:06
| 1 #25
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
0,58 это не коэффициент условия работы, это коэффициент перехода от Ry к Rs.
Согласен, профукал.
Но кто объяснит коэфф. 0,8 не для болтов на срез, а для стенки балки на момент
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 17:10
#26
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ещё не понятно. В п.2 формула Qпр в подкоренном выражении второе слагаемое е3/Wб для варианта Б узла 20. Но е3 принадлежит варианту А. Как это понимать?
Видимо это одно и тоже для двух вариантов.

Последний раз редактировалось BYT, 13.01.2017 в 17:26.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 18:13
| 2 #27
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


скорее всего, это коэффициент спокойного сна.

выполняется очень упрощенная инженерная проверка, при которой применяется сопроматовская формула для проверки прочности малого участка пластины с распределением напряжений, ничего общего не имеющим с распределением усилий в используемой аналогии, как сечения балочного элемента.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 10:10
#28
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Где то проскакивала информация о том ,что эти узлы разработаны на основании статьи в журнале (где приводился принцип расчета таких узлов) и с учетом действующих на тот момент гостов и СНиПов.
Никто журнал, год и статью не подскажет?

Последний раз редактировалось usernameisden, 16.01.2017 в 10:33. Причина: и с учетом действующих на тот момент гостов и СНиПов
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 10:12
1 | #29
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
узлы разработаны на основании статьи в журнале

вот сейчас страшно стало
L-vir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 10:58
#30
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


всем спасибо, мой гл. спец тоже не понимает, что это за коэффициент 0.5, в итоге мы решили сделать другой узел, с поэтажным опиранием...но вопрос все равно остался, как проектировать, когда столько непонимания, серия ведь сто раз была проверена, но никто не довел этот вопрос до донца...я бы не стал спрашивать, если бы коэффициент условия работы был бы к примеру 0,8...но тут 0,5, это колоссальный запас...может кто посоветуется со своими гл конструкторами, что они скажут?
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 11:13
#31
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от rustik85 Посмотреть сообщение
мой гл. спец тоже не понимает... в итоге мы решили сделать другой узел, с поэтажным опиранием... может кто посоветуется со своими гл конструкторами, что они скажут?
немедленно уволить вашего главспеца

ну или перевести его на работу инженером 1-й категории с испытательным сроком 3 месяца.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Имхо. Yc=1/n, где n - количество отверстий (болтов).
аналогично. сдать диплом и перейти в техники-чертежники.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 11:23
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Понятия не имею, что это за коэффициент имеют в виду авторы серий. Я лично никакого 0,5 и близко не усматриваю. Предположение, что он учитывает ослабление сечения болтами не состоятельно, так как в расчетном сечении никакого ослабления нет.
А вообще считать серии верхом совершенств есть большая ошибка. Неоднократно находили ошибки, сообщали авторам, что-то исправлялось, а что-то так и осталось. Собственно из-за ошибок некоторые серии и были в свое время (задолго до выхода новых норм) аннулированы .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:54
#33
rustik85


 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
немедленно уволить вашего главспеца
за что уволить? это мои сомнения, я 2 категории, если брать 0.5 коэффициент, то у меня планка не проходит на момент, усилия оч большие, мой гл спец говорит, что нет такого коэффициента 0,5, ради моего спокойствия он предложил поэтажное...поэтому гл спец тут не причем, это мой каприз
rustik85 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 12:41
#34
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


А самое главное не опровергнуть тезис "Мы всегда так делали на протяжении 40 лет и ни чего не падало" .
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в расчетном сечении никакого ослабления нет.
Ну разумеется.
Я хотел сказать немного другое, что это коэффициент обратно пропорционален количеству болтов. Но это тоже глупость, так как формула для Qпр уже содержит параметр n.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2021, 23:08
#35
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


У меня есть догадка, что это для препятствия потере устойчивости планки при работе на момент.
В иностранной литературе "Simple joints for Eurocode 3" есть методика расчёта узла на планках.
Там правда к стенке крепится. Но там нет таких больших коэффициентов запаса. И есть проверка планки на потерю устойчивости при изгибе.
Планки подразделяются на длинные и короткие.

И есть интересное примечание, что тонкие планки нельзя использовать для крепления нераскреплённых балок без экспериментального обоснования.

А по нашим методикам с к-том 0,5 всегда толстые получатся
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: планки.png
Просмотров: 86
Размер:	91.3 Кб
ID:	241711  
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему коэффициент условия работы 0,5, при расчете планки, в серии 2.440-2 Выпуск 1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Может ли при учёте нелинейности работы ж/б получиться коэффициент снижения жесткости <0.2 Akim_1989 Лира / Лира-САПР 12 08.10.2014 13:49
Коэффициент условий работы балок сплошного сечения - 0,9 vs. 1 kRAN Конструкции зданий и сооружений 1 12.09.2013 14:42
Коэффициент пропорциональности и коэффициент условий работы по СП24.13330.2011 Пантелей Конструкции зданий и сооружений 1 02.07.2012 13:19
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22