Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания

Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2007, 15:45 #1
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания
Reka2
 
МК, стекло, вентфасады
 
Рязань
Регистрация: 24.11.2006
Сообщений: 45

Доброго времени суток всем форумчанам! Подскажите если кто сталкивался. Как определить минимально возможную толщину (или формулу) стеклопакета, в зависимости от его размеров по условию схлопывания (т.е. зимой при -30 два стекла соприкасаются из-за сужения воздуха между стеклами)
Zenon!!! Надежда только на тебя! Погибаю!
Просмотров: 14151
 
Непрочитано 25.09.2007, 16:00
#2
Дима_

Продуман
 
Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839


Посмотри тут Гост 24866-99
[ATTACH]1190721627.rar[/ATTACH]
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2007, 16:19
#3
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


Спасибо, но в этом ГОСТе ответа нет.
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:39
#4
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Насколько я в курсе в стеклопакете воздуха нет - в дешевых его откачивают а в дорогих закачивают инертные газы ...
Mike вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:53
#5
Дима_

Продуман
 
Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839


Цитата:
Сообщение от Mike
Насколько я в курсе в стеклопакете воздуха нет - в дешевых его откачивают а в дорогих закачивают инертные газы ...
Ерунда, в 90% случаев там воздух а в дистационной рамке (что между стекол) осушитель, в остальных 10% - инертный газ (аргон или SF6 (сера-фосфор6)) и опять же осушитель. Если из пакета воздух выкачать он схлопнется.
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 21:33
#6
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


определять надо не толщину спейсера, а толщину стекла при заданных габаритах и внешних условиях.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 02:31
#7
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


http://dwg.ru/dnl/2333
стр. 100-104
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 01:11
#8
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Дима_
Цитата:
Сообщение от Mike
Насколько я в курсе в стеклопакете воздуха нет - в дешевых его откачивают а в дорогих закачивают инертные газы ...
Ерунда, в 90% случаев там воздух а в дистационной рамке (что между стекол) осушитель, в остальных 10% - инертный газ (аргон или SF6 (сера-фосфор6)) и опять же осушитель. Если из пакета воздух выкачать он схлопнется.
Я бы сказал, 99,97% и 0.01% (а ещё 0.02%- это просто стёкла с двух сторон на деревянной раме, и такое видАл)
babay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 08:35
#9
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


Спасибо MASTER_VLADу. Однако практических формул не нашел или не понял как воспользоваться этой информацией
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 13:11
#10
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


известно, что газы при охлаждении сжимаются, т.е.
Т1/Т2=V1/V2 при Р1=Р2=const
где Т1 и Т2 температуры Т1- комнатная (при ззготовлении стеклопакета) Т2 - -30С - температура хранения и монтажа
dT=(273-30)/(273+20)
dT=0.83 т.е. температура изменилась на (1-0,83)*100%=17%
следовательно и объем воздушной прослойки изменится на 17%,
полагая, что оба стекла имеют равную толщину - каждое из стекол изменило объем воздушной камеры на 8,5%
далее берите формулу 3.15 со стр 102 и подставляйте
dV=0.085
r - радиус окружности , вписанной в ваш с/п [см]
h - толщина возд. прослойки [см]
находите f (прогиб) и если f>= h/2 - стеклопакет схлопнется
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 14:11
#11
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Гммм... 90 или 99% это потому что клиент в основном смотрит на то чтобы там профиль был получше, открывание навороченное и все ..... а то что стеклопакет должен обладать определенным термическим сопротивлением - об этом большинство не задумываются -раньше в старых окнах воздушная прослойка составляла 60-65 мм а сейчас скажем 12-15 мм это означает что при одном и том же заполнении теплопроводность окон разная..
Mike вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 14:17
#12
Дима_

Продуман
 
Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839


Цитата:
Сообщение от Mike
Гммм... 90 или 99% это потому что клиент в основном смотрит на то чтобы там профиль был получше, открывание навороченное и все ..... а то что стеклопакет должен обладать определенным термическим сопротивлением - об этом большинство не задумываются -раньше в старых окнах воздушная прослойка составляла 60-65 мм а сейчас скажем 12-15 мм это означает что при одном и том же заполнении теплопроводность окон разная..
Во первых не путайте рамы (не важно пластиковые или деревянные) со стеклопакетами - это разные вещи, во вторых 60-65 мм - это обычный воздух, без 100% герметизации, а в стеклопакете осушенный. Газ добавляется не для понижения теплопроводности стеклопакета (она не значительна), а для снижения излучения (как для спасения от жары, так и для тепловых потерь) и имеет эффективность при использованиее стекла с покрытием (k-стекло, i-стекло и пр.).
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 22:13
#13
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


master_vlad
а там, случайно, не круглый-ли стеклопакет рассчитывается, площадью 1м2 и радиусом 60см?
и где говорится, что
Цитата:
r - радиус окружности , вписанной в ваш с/п [см]
и что делать, если стекла разной толщины, или, например, наружнее - закаленное, а внутреннее - триплекс?
Sven вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 01:51
#14
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


Цитата:
а там, случайно, не круглый-ли стеклопакет рассчитывается
там - круглый, специально, для упрощения расчета.
Цитата:
и где говорится, что Цитата:
Цитата:
r - радиус окружности , вписанной в ваш с/п [см]
если вы хоть раз видели "слопнувшийся" стеклопакет - значит вы видели кольца Ньютона, образовавшиеся в месте контакта стекол. Не эллипсы, не овалы, а именно кольца. Отсюда можно сделать вывод, что вгибаются стекла сферически (конечно с некоторым приближением, но в большинстве случаев достаточным для расчета, потому, что наиболее проблемные по схлопыванию - квадратные или близкие к квадратным стеклопакеты)

Цитата:
и что делать, если стекла разной толщины, или, например, наружнее - закаленное, а внутреннее - триплекс?
считать прогиб каждого и стекол из предположения, что он - обратно пропорционален EJ.

Можете конечно воспользоватся формулой 3.6 (стр 90) приняв q=Ратм.-Рвнутри с/п.
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 09:46
#15
highjack

Халтурка
 
Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17


Цитата:
Во первых не путайте рамы (не важно пластиковые или деревянные) со стеклопакетами - это разные вещи, во вторых 60-65 мм - это обычный воздух, без 100% герметизации, а в стеклопакете осушенный. Газ добавляется не для понижения теплопроводности стеклопакета (она не значительна), а для снижения излучения (как для спасения от жары, так и для тепловых потерь) и имеет эффективность при использованиее стекла с покрытием (k-стекло, i-стекло и пр.).
- вот вот из-за таких небылиц и впаривают покупателям всякое. :twisted:

1. Возьмите учебник по квантовой физике и посчитайте теплопотери при излучении сквозь стекло зимой, удивитесь эта величина будет около 20-30% от теплопотерь из-за теплопроводности при условии если в ваши окна не попадает солнечный свет (окна на север), если же попадает то потери излучением понижаются до 0-5% от всех теплопотерь. Летом - согласен, при условии что у вас окна выходят на юг, юго-восток, юго-запад, во всех остальных случаях излучение ничтожное.

2. По поводу аргона - то его напускают по причине меньшей теплопроводности самого газа - на 50% ниже по сравнению с теплопроводностью воздуха.

3. А по поводу тонкой прокладки + ГерметизациЯ - уже сравнивали серьезные проектные оргнанизации однокамерные стеклопакеты и деревянные ГОСТовсие окна с двойным остеклением (расстояние между стеклами 120мм) с резиновыми уплотнительными манжетами по стеклу и стыку рамы, и вышло что деревянные окна энергоэффективнее металопластикового окна с однокамерным стеклопакетом.

4. А вы уверены в 100% герметизации через 5, 10 лет при наших температурах зимой; полимер, которым уплотняют может и потрескаться.
highjack вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 10:19
#16
Дима_

Продуман
 
Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839


>highjack почитай пожалуста про условия применения стекла с покрытием.
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 11:59
#17
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


master_vlad
в том-то и дело, что круглый сп взят для упрощения расчета. Непонятно, почему вы пренебрегаете изменением объема внутренней камеры и деформациями стекла в зоне вне вписанной окружности. Смотрите, ведь в формуле 3.6, на которую вы ссылаетесь, есть коэффициент B1 - коэффициент, учитывающий соотношение размеров и способ крепления.

Что такое EJ применительно к пластине стекла?

И разве атмосферное давление не равно давлению внутри стеклопакета?
Sven вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 13:31
#18
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


Для практических целей (т.е. расчета на схлопывание с/п близкого к квадрату) имхо, достаточно вписанной окружности. В 3.6 (стр 90) коэф. В1 дан для СВОБОДНО опертого края, что очевидно не правильно для фасадного профиля. Так что и по 3.6 вы получите приблизительные значения.
Цитата:
Что такое EJ применительно к пластине стекла?
Е - модуль упругости (запрашивайте у поставщиков стекла)
J момент инерции не деформированного сечения пластины. Но наверное правильнее говорить даже не о J, а о t^3 (толщине пластины^3)

Цитата:
И разве атмосферное давление не равно давлению внутри стеклопакета?
ни в коем случае! в этом и есть причина схлопывания, т.е. давление пытается быть равным, именно из за этого стекла и вгибаются. Приняв dV=0 вы сможете найти dP, и из него q
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 22:39
#19
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


master_vlad
Вы меня совсем запутали. Ведь это ваша рекомендация считать по формуле 3.6 (стр 90). а сейчас вы пишете, что
Цитата:
по 3.6 вы получите приблизительные значения
И кто сказал, что надо считать сп, близкий к квадратному? У автора топика был другой вопрос:
Цитата:
Как определить минимально возможную толщину (или формулу) стеклопакета, в зависимости от его размеров
Не могу понять логики, что сп надо рассчитывать по размерам вписанной в него окружности (даже квадратный). Нигде, кроме как у вас не встречал подтверждения справедливости такого предположения. Если возможно, дайте ссылку, где искать.
По поводу жесткости EJ. Конечно, рассчитывая пластину ни о каком
Цитата:
моменте инерции не деформированного сечения
речи быть не может. Это величина для расчета балок. Для расчета пластин используется понятие цилиндрической жесткости. Но с чего вы взяли, что
Цитата:
считать прогиб каждого и стекол из предположения, что он - обратно пропорционален EJ.
И про давление. Прочтите еще раз последний абзац на стр.103. Смотрите: T1/T2=V1/V2 при P1=P2=const. Таким образом возможно выяснить относительное изменение объема камеры сп. Но как перейти от этой величины к конкретной распределенной нагрузке?
По моему, авторы "Проектирование современных..." делали эти выкладки, лишь для того, чтобы сделать вывод:
Цитата:
исходя из условий прочности, толщина воздушной прослойки стеклопакета должна быть минимальной
Но ни в коем случае, не давали конкретной методики расчета сп на схлопывание.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2007, 02:27
#20
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


Sven, если вы обратите внимание на 3.11, то увидите полное уравнение состояния. Поскольку V с/п изменяется под действием dP, то очевидно, что q для 3.6 следует принять именно =dP.


Цитата:
Вы меня совсем запутали. Ведь это ваша рекомендация считать по формуле 3.6 (стр 90). а сейчас вы пишете, что
Цитата:
по 3.6 вы получите приблизительные значения
Дело в том, что по любой формуле, всегда, вы получите только приблизительные значения, вопрос в том - устраивает вас подобное приближение или нет. Для ОЦЕНКИ схлопнется - не схлопнется - имхо, достаточно методики в посте 10. Для более точной оченки - см. пост 14 Для глубоких теоретических исследований - конечно необходимо аппроксимировать форму вгибания стекла не сферой, а каким ни будь уравнением поверхности n-го порядка из аналитической геометрии. Но что бы это сделать - нужно знать условия закрепления стеклопакета, учесть расположение в пространстве, ветровую нагрузку, и тд и тп. Мы их не знаем. Да и не нужна такая точность. При зазорах менее 4-5 мм стеклопакет перестает выполнять свои функции, промерзает он, даже не схлопнутый.

Цитата:
И кто сказал, что надо считать сп, близкий к квадратному? У автора топика был другой вопрос:
Цитата:
Как определить минимально возможную толщину (или формулу) стеклопакета, в зависимости от его размеров
Про квадратные - практика подсказала (закажите себе стеклопакет 4-10-4 с размерами 2000х2000мм и вот проверьте - там кольца, круглые, не квадратные), а автору темы следует выполнить серию расчетов, используя ряд размеров для стекла - 4, 5, 6, 8мм и ряд размеров для рамок 12, 14, 16, 18мм

Цитата:
Для расчета пластин используется понятие цилиндрической жесткости. Но с чего вы взяли, что
Цитата:
считать прогиб каждого и стекол из предположения, что он - обратно пропорционален EJ

Ок, НЕ EJ, жесткости.

Цитата:
Но ни в коем случае, не давали конкретной методики расчета сп на схлопывание.
- а никто не дает.Точная (почти точная) - слишком сложна. Приблизительная - имеет малую область применения. Я предлагаю использовать 3.15 для оценки, имхо, этого достаточно, автор темы не телескоп строит, что бы кариолисовы ускорения учитывать.
master_vlad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2007, 09:01
#21
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


Огромное спасибо всем за живое участие! Особая признательность MASTER_VLAD: Посылка из поста №10 дала результат оч. далекий от истины (есть практические наблюдения), а вот УРОК по физике 9-10 кл (так стыдно, что в горячке забал) + расчет гибкой пластины, опертой на 4 угла, дает весьма приемлимый результат!!! СПАСИБО!
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2007, 20:59
#22
Чайник Вася


 
Регистрация: 13.05.2007
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщений: 147


Всем привет, давно меня тут не было.
С толщиной стеклопакетов все ясно, а у меня вот такая ситуевина.
На лоджии установлены ластиковые окна. На балконе все дыры заделаны цементом.
Вход на балкон тоже застеклен пластиковым окном и дверью. Несмотря на это у меня на балконе и в квартире появляются какие-то мошки, но не мухи дрозовилы. Меня интересует вопрос, как и откуда они проникают на балкон и на кухню.
Чайник Вася вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2007, 23:57
#23
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


master_vlad
Наверное, невнятно сформулировал вопрос:
почему прогиб обратно пропорционален жесткости. Почему не квадрату жесткости, или кубическому корню, например? Утрирую, конечно. Обоснуйте свое ИМХО. Желательно ссылками на литературу.
Теория статического расчета листовых материалов слишком сложна, чтобы вот так, запросто решать такие задачки. Тем более заменять прямоугольный (или квадратный) сп круглым.

С давлением тоже не все ясно. Допустим, собрали сп 4-12-4 1000ммх1000мм в цеху. При температуре +25C. Затем привезли на объект. Там температура -30C. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. (или 101,325 кПа). Как от этих данных перейти к эквивалентному давлению на стекло, чтобы посчитать его прогиб? Ваше предположение, что
Цитата:
Поскольку V с/п изменяется под действием dP
считаю неверным. dV (изменение объема камеры сп) происходит из-за dT (изменение температуры). Ведь при понижении температуры газ сжимается - вот и изменение объема. А давление в любой момент изменения температуры будет постоянным и равно атмосферному.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 02:36
#24
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


Существует понятие цилиндрической жесткости
D, определенное например здесь http://sopromat.h12.ru/content/bibli...hap5.php#chap5
Она пропорциональна E*h^3, где Е - модуль упругости, h - толщина пластины.
Из дифференциального уравнения изгиба пластины Софи Жермен-Лагранжа можно найти прогиб А http://sopromat.h12.ru/content/bibli...p53.php#chap53 (см. 5.32) из приведенного выражения для меня совершенно очевидно, что прогиб обратно пропоционален жесткости и связан с модулем упругости и толщиной.
При прочих равных условиях (способ закрепления, нагрузка, соотношение сторон) прогибы двух разных пластин, отличающихся материалом, и/или толщиной , будут отличатся ТОЛЬКО обратно пропорционально своим цилиндрическим жесткостям , или (E*h^3).

Цитата:
Ваше предположение, что Цитата:
Цитата:
Поскольку V с/п изменяется под действием dP
считаю неверным. dV (изменение объема камеры сп) происходит из-за dT (изменение температуры). Ведь при понижении температуры газ сжимается - вот и изменение объема. А давление в любой момент изменения температуры будет постоянным и равно атмосферному.
Ок, предложите свой вариант решения.
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 11:45
#25
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


master_vlad
Спасибо, наконец-то дождался от вас ссылки на источники.
Действительно, прогиб обратно пропорционален цилиндрической жесткости.

Понимаете, какое дело. Попытку разработки методики расчета сп на схлопывание я вижу впервые.

Я могу сослаться на два нормативных документа.
1. "Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений". Там стекла рассчитываются на следующие нагрузки: снеговую, ветровую и собств. вес. Причем
Цитата:
Совместная работа стекол в стеклопакетах при воздействии расчетных нагрузок (от собственного веса, снега и ветра) не учитывается. При расчете стекол в стеклопакетах в расчет принимается только одно стекло, расположенное со стороны действия суммарной нагрузки
2. "Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов". Там расчет ведется на следующие нагрузки:
ветровая, снеговая, собств. вес, от изменения температуры воздуха, изменение атмосферного давления. Причем, нагрузка от изменения температуры зависит от толщины стекла, отношения большей стороны к меньшей, площади сп, средней температуры воздушной прослойки и суммы толщин воздушных прослоек в сп. Этот расчет не является расчетом на схлопывание.
Цитата:
Расчет стеклопакетов на прочность следует производить по расчетным нагрузкам, действующим на наружное стекло в зимних условиях эксплуатации
Так что не все так просто, как у вас.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 12:43
#26
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172


Цитата:
Попытку разработки методики расчета сп на схлопывание я вижу впервые
Тут понимаете какое дело, мы (т.е. вы, я, другие светопрозрачники aka витражисты) находимся в очень разреженой правой среде. Нас практически не существует. Нас ни где не учат, нет такой специальности. Нормативные документы, непосредственно регламентирующие нашу деятельность можно пересчитать по пальцам, причем часть этих документов - 1975 года (напр. СН 481-75) так там до сих пор
Цитата:
3.16. В зенитных фонарях со стеклопакетами следует
предусматривать устройство под остеклением защитных металлических
сеток с ячейками 50х50 мм, окрашенных, в белый цвет.
Вы сетки давно последний раз ставили???
Насколько я понимаю http://dwg.ru/dnl/2333 вообще первая попытка в русскоязычной литературе обобщить накопленые знания по светопрозрачным конструкциям. И естественно в рамках обзорного курса никто не будет разрабатывать методики расчетов на схлопывание при сочетании нагрузок. Автору темы требовалось:
Цитата:
Как определить минимально возможную толщину (или формулу) стеклопакета, в зависимости от его размеров по условию схлопывания (т.е. зимой при -30 два стекла соприкасаются из-за сужения воздуха между стеклами)
т.е. никаких доп. сочетаний нет. Продолжаю утверждать, что в такой постановке задачи правильно будет зная dT найти dP, приняв Vс/п=const. Затем приняв q=dP решить 3.6 для обеих стекол. Проссумировать прогиб и сравнить его с толщиной рамки.
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2007, 23:57
#27
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


Закон Бойля - Мариотта открыли в 1660 году, и ничего, пользуемся.


Вы сами-то считали по своей методе? Я посчитал. Теперь буду знать, что стеклопакеты 1м х 1м надо делать из стекла 12..14 мм.
[ATTACH]1191269788.rar[/ATTACH]
Ссылку скрыл. /kpblc/
Sven вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 03:14
#28
master_vlad


 
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172



по моей - значение в В14, т.е. 4,5 мм при dT=55 C что близко к истине, и кстати говоря это 1/220 от 1000мм, т.е. пригиб, допустимый для стекла.
Теперь становится понятным ограничение на температуру монтажа.

Во второй части расчета (3.1 - формула Маркуса) вы попробуйте заменить размеры на a=10000мм, b=11000мм
t как ни странно остается 11,93 мм. (я понимаю, что стекло таких размеров не бывает, но в формуле явная опечатка, т.к. не учитываются размеры, а только их соотношение, следует наверное p умножить на а и b)

Касательно третей части - мне нужно подумать.

Хотелось бы также отметить, что -30С это температура хранения, т.е. при эксплуатации, под действием теплового потока температура в воздушной прослойке поднимется.
master_vlad вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 09:44
#29
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


Подумайте.
Вам не кажется странной нагрузка в почти 2000 кг/м2 ? И где вы видели стеклопакеты 1м на 1м из стекла 6мм? Лично мне величина прогиба в 4,5 мм для стекла размерами 1м х 1м х 6мм кажется великоватой. Раза так в 2,5..3 минимум.

Я нашел свою ошибку. В ячейке C22 должна быть формула "=(3/4)*((B6*B8*B9)/25000)". Каюсь.
В этом случае сп размерами 10000х11000 будет обрабатываться корректно .
[ATTACH]1191303882.rar[/ATTACH]
Sven вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 10:26
#30
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


Посоветовался с нашим расчетчиком. Он оказывается уже пытался решить похожую задачу. Проблема в том, что вы не учитываете в своей методике сопротивление стекла. Те при изменении температуры газа внутри сп он пытается сжаться. Если-бы вместо стекла был-бы поддатливый материал (целлофановый мешок, например) так-бы и было. Проблема в том, что стекло сопротивляется, упруго деформируется. В систему сил, которую вы пытаетесь решить только с при помощи Бойля-Мариотта должно входить еще диф. уравнение сил возникающих внутри стекла.

Так что вот так. Если бы это было так просто, как вы думаете, давно бы была офиц. методика.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2007, 10:45
#31
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Вообщето проектирование с/п дело неблагодарное, в любом случае окажешься крайним :roll:
А рсчет производится согласно данного документа
СН 481-75 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
[ATTACH]1191307307.rar[/ATTACH]
Здесь дан расчет для обычного стекла, для закаленного пока увы нет. Хотя прочность каленки в 7-10 раз выше.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 07:13
#32
highjack

Халтурка
 
Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17


Попытался проанализировать работу стекла из стеклопакета размером 1 м на 1 м с воздушной прослойкой 10 мм и толщиной стекла 10 мм. Для решения двух уравнений (состояния газа и жесткости стекла) решил использовать итеррационный метод с использованием Скада.
Граничные условия:

1. предположение что стекло абсолютно жесткое и несет всю нагрузку от перепада давления (изохорный процесс), состовляющего 18000Па при перепаде температур монтаж-эксплуатация - 50град. При шарнирном закреплении стекла по периметру прогиб каждого стекла в центре составил - 19 мм. - не реально.

2. предположение что стекло абсолютно не жесткое тело (изобарный) процесс - изменение объема воздушной прослойки стеклопакета - 18%, т.е. прогиб каждого стекла в центре должен составлять - 1,6 мм.

Непосредственно иттерации:

3. предположим что стекло несет 10% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1800 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,9 мм, но при таком прогибе из изобарного процесса следует что давления давно должны были уравновеситься.

4. предположим что стекло несет 5% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 900 Па. Прогиб каждого стекла составил 0,95 мм, изменение объема составляет 12% и при таком изменении объема реальное давление будет - 6000Па - не подходит.

5. предположим что стекло несет 7% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1260 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,2 мм, изменение объема составляет 16% и при таком изменении объема реальное давление будет - 2000Па - не подходит, но уже ближе.

6. предположим что стекло несет 7,5% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1350 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,28 мм, изменение объема составляет 16,6% и при таком изменении объема реальное давление будет - 1400Па - с достаточной для практических целей точностью подходит.

Следовательно прогиб каждого стекла толщиной 10 мм будет составлять 1,28 мм. Стекло за счет своей жесткости несет всего около 7,5% от всей нагрузки создаваемой разницей давления.

Результаты для стекла 5 мм при тех же условиях (расчет опустил) - стекло ведет себя почти как пленка, т.к. только 0,8% всей нагрузки воспринимается стеклом. Напряжения в растянутой и сжатой зонах стекла - до 2 Н/мм2 (макс допустимое на растяжение для самого слабого стекла - 25 Н/мм2) Прогиб каждого стекла составляет около 1,3 мм.

Результаты для стекла 5 мм при тех же условиях но увеличили воздушный зазор до 20 мм (расчет опустил) - следуя из решения ур. термодинамики прогиб при всех равных прочих условиях должен возрасти в два раза. Стекло воспринимает 2% от всей нагрузки, напряжения в стекле - 5 Н/мм2. Прогиб каждого стекла составляет около 2,4 мм.

Отсюда вытекает что при увеличении размеров окна жесткость стекла понижается и стекло несет все меньшую часть нагрузки, при увеличении воздушного зазора наоборот.

Подитожим: в реальных условиях вклад сопротивления стекла в работу всего стеклопакета на схлопывание настолько незначителен что им можно пренебречь и расчет вести по законам термодинамики, т.е. уравнению Менделеева-Клапейрона. Таким образом толщина стекла ровным счетом практически не влияет на схлопывание, влияет только величина воздушной прослойки, чем она больше тем больше деформируются стекла при изменении температуры.
highjack вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 08:30
#33
Reka2

МК, стекло, вентфасады
 
Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45


ZENON! Спасибо! См. пост 1
Reka2 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 11:57
#34
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


highjack
Цитата:
расчет вести по законам термодинамики, т.е. уравнению Менделеева-Клапейрона
Расскажите как. Нужна последовательность вычислений. Исходные данные предлагаю взять из поста 23.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 15:21
#35
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Sven
... Ваше предположение, что
Цитата:
Поскольку V с/п изменяется под действием dP
считаю неверным. dV (изменение объема камеры сп) происходит из-за dT (изменение температуры). Ведь при понижении температуры газ сжимается - вот и изменение объема. А давление в любой момент изменения температуры будет постоянным и равно атмосферному.
Извините, небольшая ошибочка в Ваших рассуждениях.
Газ не может сам по себе ни сжиматься, ни расширяться, пока находится в замкнутом объеме: он всегда занимает ВЕСЬ объем между стенками, в которых заключен, и в каждой точке этого объема имеет одно и то же давление (за исключением тех участков, где расстояние между протиположными стенками сравнимы с длиной свободного пробега молекул - но это уже ария из другой оперы).
В соответствии с уравнением p*V/T= const (законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака - только частные случаи этого уравнения), понижение температуры газа с +25 Цел до -30 Цел (с 298 К до 243 К) понижает давление воздуха внутри стеклопакета, снаружи - давление не зависит от температуры. Возникающий перепад давлений выгибает стекла внутрь, уменьшая объем воздуха внутри стеклопакета.
Если бы вместо стекла была тонкая резиновая пленка, то выгибание остановилось бы при уравнивании давлений снаружи и внутри стеклопакета. Однако у нас - стекло, обладающее значительно большей жесткостью, чем резина, поэтому давления не уравняются.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 18:43
#36
highjack

Халтурка
 
Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17


Цитата:
Расскажите как. Нужна последовательность вычислений. Исходные данные предлагаю взять из поста 23.
Уравнение бойля мариотта это частное решение уравнения Менделеева Клапейрона.

Цитата:
Если бы вместо стекла была тонкая резиновая пленка, то выгибание остановилось бы при уравнивании давлений снаружи и внутри стеклопакета. Однако у нас - стекло, обладающее значительно большей жесткостью, чем резина, поэтому давления не уравняются.
- я в посте 32 привел влияния жесткости стекла, оно незначительное поэтому с погрешностью +-5% можно считать что вместо стекла пленка и считать по формуле V1/T1=V2/T2. А по изменению объема определить прогибы стекол. Напряжения в стекле также незначительные, поэтому расчет на прочность стекла также выполнять нет смысла.
highjack вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 19:12
#37
Witalij

AL-остекление, фасадка, оконка
 
Регистрация: 25.07.2007
Москва
Сообщений: 113
<phrase 1=


Вот у меня завалялось - там вроде учтена ситуация схлопывания СТП...
[ATTACH]1191424316.rar[/ATTACH]
__________________
Фасадку черчу...
Witalij вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 22:43
#38
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


GWA18
Об этом я написал в посте 30.
highjack
Не томите. Или скажите, где ошибка в расчете из поста 29 или приведите свой. Тут вот какой вопрос возник. Как
Цитата:
по изменению объема определить прогибы стекол
с учетом того, что сп не круглый.
Witalij
Интересные данные. Спасибо.
Sven вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2007, 23:45
#39
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


to Sven, highjack
Извините, накладочка вышла: в Опере висела вкладка, открытая мною еще ночью 01.10 (пост 23), а я не обратил внимания на дату, решил, что это свежее сообщение - и вставил своих пять копеек
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2007, 08:46
#40
highjack

Халтурка
 
Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17


В посте 29 мудренное решение задачи, мне даже не хочется разбираться.

Sven у Вас вопрос по какой части расчета ?
1. Доказательство не влияния жесткости стекла.
2. Расчет изменения объема в замкнутой воздушной камере стеклопакета.
3. Определение прогиба по известному изменению объема. (Прогиб я определял предполагая, что профиль прогнутого стекла близок к сфере, согласен это не совсем точно, но думаю ошибка будет не велика, до 20% максимум)

Спросите конкретнее, конкретнее и расскажу.
highjack вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2007, 09:15
#41
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


2 Reka2
Ну что я говорил :twisted:
Неблагодарное это дело расчет стеклопакетов. :!: :wink:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2007, 10:03
#42
Sven


 
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221


Вопрос такой:
провести расчет для сп с исходными данными в посте 23
Цитата:
по законам термодинамики
пошагово. В Exel. И выложить сюда на всеобщее обозрение.
Зима же скоро. Стеклопакеты схлопываться начнут.
Sven вне форума  
Ответ