| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания
МК, стекло, вентфасады
Рязань
Регистрация: 24.11.2006
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 14151
|
|
||||
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839
|
Цитата:
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
http://dwg.ru/dnl/2333
стр. 100-104 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 173
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
известно, что газы при охлаждении сжимаются, т.е.
Т1/Т2=V1/V2 при Р1=Р2=const где Т1 и Т2 температуры Т1- комнатная (при ззготовлении стеклопакета) Т2 - -30С - температура хранения и монтажа dT=(273-30)/(273+20) dT=0.83 т.е. температура изменилась на (1-0,83)*100%=17% следовательно и объем воздушной прослойки изменится на 17%, полагая, что оба стекла имеют равную толщину - каждое из стекол изменило объем воздушной камеры на 8,5% далее берите формулу 3.15 со стр 102 и подставляйте dV=0.085 r - радиус окружности , вписанной в ваш с/п [см] h - толщина возд. прослойки [см] находите f (прогиб) и если f>= h/2 - стеклопакет схлопнется |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Гммм... 90 или 99% это потому что клиент в основном смотрит на то чтобы там профиль был получше, открывание навороченное и все ..... а то что стеклопакет должен обладать определенным термическим сопротивлением - об этом большинство не задумываются -раньше в старых окнах воздушная прослойка составляла 60-65 мм а сейчас скажем 12-15 мм это означает что при одном и том же заполнении теплопроводность окон разная..
|
|||
![]() |
|
||||
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Сообщений: 2,839
|
Цитата:
__________________
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
master_vlad
а там, случайно, не круглый-ли стеклопакет рассчитывается, площадью 1м2 и радиусом 60см? и где говорится, что Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Можете конечно воспользоватся формулой 3.6 (стр 90) приняв q=Ратм.-Рвнутри с/п. |
||||
![]() |
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
Цитата:
1. Возьмите учебник по квантовой физике и посчитайте теплопотери при излучении сквозь стекло зимой, удивитесь эта величина будет около 20-30% от теплопотерь из-за теплопроводности при условии если в ваши окна не попадает солнечный свет (окна на север), если же попадает то потери излучением понижаются до 0-5% от всех теплопотерь. Летом - согласен, при условии что у вас окна выходят на юг, юго-восток, юго-запад, во всех остальных случаях излучение ничтожное. 2. По поводу аргона - то его напускают по причине меньшей теплопроводности самого газа - на 50% ниже по сравнению с теплопроводностью воздуха. 3. А по поводу тонкой прокладки + ГерметизациЯ - уже сравнивали серьезные проектные оргнанизации однокамерные стеклопакеты и деревянные ГОСТовсие окна с двойным остеклением (расстояние между стеклами 120мм) с резиновыми уплотнительными манжетами по стеклу и стыку рамы, и вышло что деревянные окна энергоэффективнее металопластикового окна с однокамерным стеклопакетом. 4. А вы уверены в 100% герметизации через 5, 10 лет при наших температурах зимой; полимер, которым уплотняют может и потрескаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
master_vlad
в том-то и дело, что круглый сп взят для упрощения расчета. Непонятно, почему вы пренебрегаете изменением объема внутренней камеры и деформациями стекла в зоне вне вписанной окружности. Смотрите, ведь в формуле 3.6, на которую вы ссылаетесь, есть коэффициент B1 - коэффициент, учитывающий соотношение размеров и способ крепления. Что такое EJ применительно к пластине стекла? И разве атмосферное давление не равно давлению внутри стеклопакета? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
Для практических целей (т.е. расчета на схлопывание с/п близкого к квадрату) имхо, достаточно вписанной окружности. В 3.6 (стр 90) коэф. В1 дан для СВОБОДНО опертого края, что очевидно не правильно для фасадного профиля. Так что и по 3.6 вы получите приблизительные значения.
Цитата:
J момент инерции не деформированного сечения пластины. Но наверное правильнее говорить даже не о J, а о t^3 (толщине пластины^3) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
master_vlad
Вы меня совсем запутали. Ведь это ваша рекомендация считать по формуле 3.6 (стр 90). а сейчас вы пишете, что Цитата:
Цитата:
По поводу жесткости EJ. Конечно, рассчитывая пластину ни о каком Цитата:
Цитата:
По моему, авторы "Проектирование современных..." делали эти выкладки, лишь для того, чтобы сделать вывод: Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
Sven, если вы обратите внимание на 3.11, то увидите полное уравнение состояния. Поскольку V с/п изменяется под действием dP, то очевидно, что q для 3.6 следует принять именно =dP.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ок, НЕ EJ, жесткости. Цитата:
|
|||||||
![]() |
|
||||
МК, стекло, вентфасады Регистрация: 24.11.2006
Рязань
Сообщений: 45
|
Огромное спасибо всем за живое участие! Особая признательность MASTER_VLAD: Посылка из поста №10 дала результат оч. далекий от истины (есть практические наблюдения), а вот УРОК по физике 9-10 кл (так стыдно, что в горячке забал) + расчет гибкой пластины, опертой на 4 угла, дает весьма приемлимый результат!!! СПАСИБО!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2007
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщений: 147
|
Всем привет, давно меня тут не было.
С толщиной стеклопакетов все ясно, а у меня вот такая ситуевина. На лоджии установлены ластиковые окна. На балконе все дыры заделаны цементом. Вход на балкон тоже застеклен пластиковым окном и дверью. Несмотря на это у меня на балконе и в квартире появляются какие-то мошки, но не мухи дрозовилы. Меня интересует вопрос, как и откуда они проникают на балкон и на кухню. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
master_vlad
Наверное, невнятно сформулировал вопрос: почему прогиб обратно пропорционален жесткости. Почему не квадрату жесткости, или кубическому корню, например? Утрирую, конечно. Обоснуйте свое ИМХО. Желательно ссылками на литературу. Теория статического расчета листовых материалов слишком сложна, чтобы вот так, запросто решать такие задачки. Тем более заменять прямоугольный (или квадратный) сп круглым. С давлением тоже не все ясно. Допустим, собрали сп 4-12-4 1000ммх1000мм в цеху. При температуре +25C. Затем привезли на объект. Там температура -30C. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. (или 101,325 кПа). Как от этих данных перейти к эквивалентному давлению на стекло, чтобы посчитать его прогиб? Ваше предположение, что Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
Существует понятие цилиндрической жесткости
D, определенное например здесь http://sopromat.h12.ru/content/bibli...hap5.php#chap5 Она пропорциональна E*h^3, где Е - модуль упругости, h - толщина пластины. Из дифференциального уравнения изгиба пластины Софи Жермен-Лагранжа можно найти прогиб А http://sopromat.h12.ru/content/bibli...p53.php#chap53 (см. 5.32) из приведенного выражения для меня совершенно очевидно, что прогиб обратно пропоционален жесткости и связан с модулем упругости и толщиной. При прочих равных условиях (способ закрепления, нагрузка, соотношение сторон) прогибы двух разных пластин, отличающихся материалом, и/или толщиной , будут отличатся ТОЛЬКО обратно пропорционально своим цилиндрическим жесткостям , или (E*h^3). Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
master_vlad
Спасибо, наконец-то дождался от вас ссылки на источники. Действительно, прогиб обратно пропорционален цилиндрической жесткости. Понимаете, какое дело. Попытку разработки методики расчета сп на схлопывание я вижу впервые. Я могу сослаться на два нормативных документа. 1. "Рекомендации по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений". Там стекла рассчитываются на следующие нагрузки: снеговую, ветровую и собств. вес. Причем Цитата:
ветровая, снеговая, собств. вес, от изменения температуры воздуха, изменение атмосферного давления. Причем, нагрузка от изменения температуры зависит от толщины стекла, отношения большей стороны к меньшей, площади сп, средней температуры воздушной прослойки и суммы толщин воздушных прослоек в сп. Этот расчет не является расчетом на схлопывание. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() Насколько я понимаю http://dwg.ru/dnl/2333 вообще первая попытка в русскоязычной литературе обобщить накопленые знания по светопрозрачным конструкциям. И естественно в рамках обзорного курса никто не будет разрабатывать методики расчетов на схлопывание при сочетании нагрузок. Автору темы требовалось: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
Закон Бойля - Мариотта открыли в 1660 году, и ничего, пользуемся.
![]() Вы сами-то считали по своей методе? Я посчитал. Теперь буду знать, что стеклопакеты 1м х 1м надо делать из стекла 12..14 мм. ![]() [ATTACH]1191269788.rar[/ATTACH] Ссылку скрыл. /kpblc/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2004
Сообщений: 172
|
![]() по моей - значение в В14, т.е. 4,5 мм при dT=55 C что близко к истине, и кстати говоря это 1/220 от 1000мм, т.е. пригиб, допустимый для стекла. Теперь становится понятным ограничение на температуру монтажа. Во второй части расчета (3.1 - формула Маркуса) вы попробуйте заменить размеры на a=10000мм, b=11000мм t как ни странно остается 11,93 мм. (я понимаю, что стекло таких размеров не бывает, но в формуле явная опечатка, т.к. не учитываются размеры, а только их соотношение, следует наверное p умножить на а и b) Касательно третей части - мне нужно подумать. Хотелось бы также отметить, что -30С это температура хранения, т.е. при эксплуатации, под действием теплового потока температура в воздушной прослойке поднимется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
Подумайте.
Вам не кажется странной нагрузка в почти 2000 кг/м2 ? И где вы видели стеклопакеты 1м на 1м из стекла 6мм? Лично мне величина прогиба в 4,5 мм для стекла размерами 1м х 1м х 6мм кажется великоватой. Раза так в 2,5..3 минимум. Я нашел свою ошибку. В ячейке C22 должна быть формула "=(3/4)*((B6*B8*B9)/25000)". Каюсь. В этом случае сп размерами 10000х11000 будет обрабатываться корректно ![]() [ATTACH]1191303882.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
Посоветовался с нашим расчетчиком. Он оказывается уже пытался решить похожую задачу. Проблема в том, что вы не учитываете в своей методике сопротивление стекла. Те при изменении температуры газа внутри сп он пытается сжаться. Если-бы вместо стекла был-бы поддатливый материал (целлофановый мешок, например) так-бы и было. Проблема в том, что стекло сопротивляется, упруго деформируется. В систему сил, которую вы пытаетесь решить только с при помощи Бойля-Мариотта должно входить еще диф. уравнение сил возникающих внутри стекла.
Так что вот так. Если бы это было так просто, как вы думаете, давно бы была офиц. методика. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
Вообщето проектирование с/п дело неблагодарное, в любом случае окажешься крайним :roll:
А рсчет производится согласно данного документа СН 481-75 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ [ATTACH]1191307307.rar[/ATTACH] Здесь дан расчет для обычного стекла, для закаленного пока увы нет. Хотя прочность каленки в 7-10 раз выше.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
Попытался проанализировать работу стекла из стеклопакета размером 1 м на 1 м с воздушной прослойкой 10 мм и толщиной стекла 10 мм. Для решения двух уравнений (состояния газа и жесткости стекла) решил использовать итеррационный метод с использованием Скада.
Граничные условия: 1. предположение что стекло абсолютно жесткое и несет всю нагрузку от перепада давления (изохорный процесс), состовляющего 18000Па при перепаде температур монтаж-эксплуатация - 50град. При шарнирном закреплении стекла по периметру прогиб каждого стекла в центре составил - 19 мм. - не реально. 2. предположение что стекло абсолютно не жесткое тело (изобарный) процесс - изменение объема воздушной прослойки стеклопакета - 18%, т.е. прогиб каждого стекла в центре должен составлять - 1,6 мм. Непосредственно иттерации: 3. предположим что стекло несет 10% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1800 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,9 мм, но при таком прогибе из изобарного процесса следует что давления давно должны были уравновеситься. 4. предположим что стекло несет 5% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 900 Па. Прогиб каждого стекла составил 0,95 мм, изменение объема составляет 12% и при таком изменении объема реальное давление будет - 6000Па - не подходит. 5. предположим что стекло несет 7% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1260 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,2 мм, изменение объема составляет 16% и при таком изменении объема реальное давление будет - 2000Па - не подходит, но уже ближе. 6. предположим что стекло несет 7,5% от макс. возможного при изохорном процессе. Т.е давление на каждое стекло 1350 Па. Прогиб каждого стекла составил 1,28 мм, изменение объема составляет 16,6% и при таком изменении объема реальное давление будет - 1400Па - с достаточной для практических целей точностью подходит. Следовательно прогиб каждого стекла толщиной 10 мм будет составлять 1,28 мм. Стекло за счет своей жесткости несет всего около 7,5% от всей нагрузки создаваемой разницей давления. Результаты для стекла 5 мм при тех же условиях (расчет опустил) - стекло ведет себя почти как пленка, т.к. только 0,8% всей нагрузки воспринимается стеклом. Напряжения в растянутой и сжатой зонах стекла - до 2 Н/мм2 (макс допустимое на растяжение для самого слабого стекла - 25 Н/мм2) Прогиб каждого стекла составляет около 1,3 мм. Результаты для стекла 5 мм при тех же условиях но увеличили воздушный зазор до 20 мм (расчет опустил) - следуя из решения ур. термодинамики прогиб при всех равных прочих условиях должен возрасти в два раза. Стекло воспринимает 2% от всей нагрузки, напряжения в стекле - 5 Н/мм2. Прогиб каждого стекла составляет около 2,4 мм. Отсюда вытекает что при увеличении размеров окна жесткость стекла понижается и стекло несет все меньшую часть нагрузки, при увеличении воздушного зазора наоборот. Подитожим: в реальных условиях вклад сопротивления стекла в работу всего стеклопакета на схлопывание настолько незначителен что им можно пренебречь и расчет вести по законам термодинамики, т.е. уравнению Менделеева-Клапейрона. Таким образом толщина стекла ровным счетом практически не влияет на схлопывание, влияет только величина воздушной прослойки, чем она больше тем больше деформируются стекла при изменении температуры. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Газ не может сам по себе ни сжиматься, ни расширяться, пока находится в замкнутом объеме: он всегда занимает ВЕСЬ объем между стенками, в которых заключен, и в каждой точке этого объема имеет одно и то же давление (за исключением тех участков, где расстояние между протиположными стенками сравнимы с длиной свободного пробега молекул - но это уже ария из другой оперы). В соответствии с уравнением p*V/T= const (законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака - только частные случаи этого уравнения), понижение температуры газа с +25 Цел до -30 Цел (с 298 К до 243 К) понижает давление воздуха внутри стеклопакета, снаружи - давление не зависит от температуры. Возникающий перепад давлений выгибает стекла внутрь, уменьшая объем воздуха внутри стеклопакета. Если бы вместо стекла была тонкая резиновая пленка, то выгибание остановилось бы при уравнивании давлений снаружи и внутри стеклопакета. Однако у нас - стекло, обладающее значительно большей жесткостью, чем резина, поэтому давления не уравняются. |
|||
![]() |
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2006
Москва
Сообщений: 221
|
GWA18
Об этом я написал в посте 30. highjack Не томите. Или скажите, где ошибка в расчете из поста 29 или приведите свой. Тут вот какой вопрос возник. Как Цитата:
Witalij Интересные данные. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
to Sven, highjack
Извините, накладочка вышла: в Опере висела вкладка, открытая мною еще ночью 01.10 (пост 23), а я не обратил внимания на дату, решил, что это свежее сообщение - и вставил своих пять копеек ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Халтурка Регистрация: 28.09.2007
Украина, Киев
Сообщений: 17
|
В посте 29 мудренное решение задачи, мне даже не хочется разбираться.
Sven у Вас вопрос по какой части расчета ? 1. Доказательство не влияния жесткости стекла. 2. Расчет изменения объема в замкнутой воздушной камере стеклопакета. 3. Определение прогиба по известному изменению объема. (Прогиб я определял предполагая, что профиль прогнутого стекла близок к сфере, согласен это не совсем точно, но думаю ошибка будет не велика, до 20% максимум) Спросите конкретнее, конкретнее и расскажу. ![]() |
|||
![]() |