Особенности проектирования высотных зданий
GlaS
 
Днепропетровск
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 43

Существует много проблем, требующих решения. Как в других регионах с этим?
1. мойка фасадов.
2. мусоропроводы или удаление мусора с этажей
3. компенсирующие мероприятия по нарушению инсоляции рядом находящихся зданий
4. продувка в аэротрубе на предмет влияния здания на существующую застройку
5. компенсирующие мероприятия по сильному ветру на эксплуатируемых кровлях
Ну и т.д.
Давайте делиться опытом - кто и как это решает.
ЗЫ.. Здание 50 этажей. 8)
Просмотров: 18351
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:04
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709


Что сказать. 50этажей в нашем регионе не разрешат проектировать. Держу сегодняшнюю газету, в которой сказано не более 17этажей и не выше 60м (введут с ноября). а ЖАЛЬ, ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШОЕ. ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШОЙ ВОПРОС, КТО КАК ДЕЛАЕТ ПРИМЫКАНИЯ МЕЖДУ БЛОК-СЕКЦИЯМИ В ФУНДАМЕНТАХ, ОСОБЕННО КОГДА ПИЛОНЫ(КОЛОННЫ) ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА. (ОСАДОЧНЫЕ ШВЫ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ). а ТЕМА ХОРОШАЯ КСТАТИ. дРУГОЙ ВОПРОС НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ТРЕХСЛОЙНАЯ КЛАДКА НАРУЖНОЙ СТЕНЫ, КАК ОНА ВЕДЕТ СЕБЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ (МАТЕРИАЛЫ ТО РАЗНЫЕ). дУМАЮ, ЧТО ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД ВСЕТАКИ РЕМОНТНОПРИГОДНЕЕ. В теме поучавствую
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:11
#3
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


GlaS,
Цитата:
Здание 50 этажей
это про Браму что ли ?
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:22
#4
mey

к годам так 35, начну называть себя Архитектор
 
Регистрация: 20.08.2007
UKRAЇNA Dnipro
Сообщений: 200
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™


Наконец то начали проектировать БРАМУ
Вы же уже получили аэродинамику с Киева что вам еще нужно?
А вообще то в Киева есть институт который занимается подобными разработками.
mey вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 20:39
#5
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


В таком здании ну никак не обойтись без больщого количества труб для электрики, закладываемых в перекрытие (надеюсь, они монолитные) а также нескольких вертикальных шахт для того-же. Возможно, и вертикальные токопроводы понадобятся. Вот тут, если вспомните меня, дам советы
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2007, 21:03
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Если только начинаете заниматься проектированием высотных зданий (к ним относятся здания выше 75 м), то в первую очередь проектная фирма должна иметь на разработку ПСД высотных зданий лицензию.
Проектирование высотных зданий ведется по техничесим условиям (регламентам) , разрабатываемым для каждого здания индивидуально с учетом предьявляемых требований к содержанию ТУ на высотки.
Как правило, после разработки, ТУ передаются на рецензию (заключение) или согласование с ведущим НИИ и проектными организациям, в России это НИИЖБ, НИИОСП, ЦНИИСК, ЦНИИЭП жилища и т.д. Потребуют не менее 2-х, а иногда 3-х параллельных расчетов в разных ПК.
Если приведенный перечень вопросов - это то, что Вам осталось решить, то можно откровенно говоря Вам позавидовать- перечень "Ну и т.д." занял бы не одну страницу.
Но если серьезно, то начните с МГСН 4.19-05 "Многофункциональные высотные здания и комплексы" , есть еще довольно объемное проложение к нему. И насколько помню, из перечисленных выше там есть только Ваш п.2.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 10:06
#7
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от GlaS
Давайте делиться опытом - кто и как это решает
К сожалению и делиться то фактически нечем. Нормативной базы практически нет. Как согласовываются и строятся такие объекты, априори, как тема, для простых смертных закрыта.
По отдельным рассказам и репликам очевидцев, там не все так хорошо, как преподносится...
А тема конечно интересная, но я как практик, думаю, а может и слава богу, что меня она еще не коснулась.
Хотя информацию собираю...
Сбрасываю два документа, идут подряд друг за другом.

МГСН 4.19-2005 "ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

МГСН 1.04-2005 "ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ, ВЫСОТНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
[ATTACH]1190786734.rar[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 10:14
#8
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


На другом форуме я уже давал ссылку на семинары, которые пройдут в Москве 24-26.10.07.
Обращаю ваше внимание на лист 19 и тему "«Высотные здания. Климатизация, энергообеспечение:проектирование и эксплуатация".
Может чего путное и скажут...
[ATTACH]1190787210.rar[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:41
#9
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Andy8591
На другом форуме я уже давал ссылку на семинары, которые пройдут в Москве 24-26.10.07.
Обращаю ваше внимание на лист 19 и тему "«Высотные здания. Климатизация, энергообеспечение:проектирование и эксплуатация".
Может чего путное и скажут...
[ATTACH]1190787210.rar[/ATTACH]
были мы у вас на форуме в апреле "Проблемы строительства высотных зданий" - так вроде он назывался. Ничего путного оттуда не унесли. Скука и бред (сплошная реклама). Все, что понравилось - экскурсии на высотки и кое-какая литература.
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:46
#10
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


По мойке фасадов. Видел в москве все решают исключительно альпинисты. Мы для нашего здания (башни 73 и 93 метра) купили фасадные краны. Первые в Украине. Сразу возник вопрос с легализацией, сервисным обслуживанием и т.д. Прямоугольное здание с гладким фасадом - ноу проблем. На круглых башнях с выступающими ламелями уже проблематично. Ламели не дают скользить колесам люльки по поверхности. Ветер сносит люльку с круглой пов-ти. А так как на круглой башне ветер практически всегда, то 50 % поверхности обслуживать трудно - сносит. Работают пока с использованием присосок для стекла
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:49
#11
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


От мусоропровода отказались. Импортные противопожарные и т. д. ну очень дорогие. Для 50 этажей интересно как решается вопрос сброса мусора с высоты? Видел в Украине вроде уже выпускают местные мусоропроводы с гасителями всякими и противопожарными заслонками.
Вопрос с инсоляцией. В Киеве здание затеняет детский садик. проблему решили установкой отражающего зеркала. Помогло. У кого то есть подобный опыт?
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 10:53
#12
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Andy8591
К сожалению и делиться то фактически нечем.
Нормативная база - это понятно. Её нигде нет. В москве хоть МГСН есть. В Украине нет ничего. Только индивидуальные технические требования для каждого здания
А с точки зрения эксплуатации?
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 12:48
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Недавно на башнях Москва-Сити побывал, общее впечатление, что в целом несущие конструкции с запасом раза в 2 делаются, думаю на таких объектах так и надо поступать, потому как срок службы должен у подобных зданий не десятилетиями а столетиями измиряться, и поэтому нефиг на них "экономией" заниматься.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 13:47
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от GlaS
От мусоропровода отказались. Импортные противопожарные и т. д. ну очень дорогие. Для 50 этажей интересно как решается вопрос сброса мусора с высоты?
Варианты сбора мусора в высотных зданиях решаются по разному, конкретно что я видел в уже построенных у нас 30- 45-этажных жилых зданиях - мусоропроводные капусулы, работающие по принципу лифта. Длина капсулы - от 1,2 до 1,6 м. По две на этаж, вызывается кнопками, скорость подачи не более 10-15 сек.
Есть Ю/корейские LG, Китайские. Для сбора мусора есть и грузовые лифты. Но стоят не мало, поскольку сделаны из нержавейки, абсолютно бесшумные. Можно наверно и придумать что-либо подобное, приняв за основу наши совковые асбестоцементные мусоропроводы, а внутри по типу лифта гонять обычную трубу.
ЯТД не сложная будет конструкция.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 16:12
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Я по мусоропроводам не спец, но в качестве прикола:
установить в трубе промежуточные заслонки которые будут периодически мусор на нижний уровень сбрасывать, и рулить ими в опред-ной послед-ти, для этого надо уже автоматику ставить, комп типа.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 16:43
#16
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Тоже ради прикола...
Один мой знакомый. имеющий отношение к согласованию, рассказывал, что видел отдельные листы проекта Триумф Паласса, что на Соколе. Так на фасаде на высоте 150 м облицовка наклеена прямо на МВП без какой либо несущей подсистемы. Вот только не помню точно нат. камень или керамогранит.
Вот и думаю, правда это или нет. Все время забываю, когда, проезжаю мимо посмотреть, а есть ли на фасаде перехватывающие пояса?
А если это правда :shock:
Andy8591 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 16:58
#17
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Denbad
Я по мусоропроводам не спец, но в качестве прикола:
установить в трубе промежуточные заслонки которые будут периодически мусор на нижний уровень сбрасывать, и рулить ими в опред-ной послед-ти, для этого надо уже автоматику ставить, комп типа.
а теперь держись за стул 8) . Те мусоропроводы, которые я видел в инете укр. производства для высотных зданий так и построены . Только эти заслонки кажется механические. т. е. упал мусор, заслонка повернулась - полетел дальше. Все гениальное просто
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 17:00
#18
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от AMS
Варианты сбора мусора в высотных зданиях решаются по разному, конкретно что я видел в уже построенных у нас 30- 45-этажных жилых зданиях - мусоропроводные капусулы, работающие по принципу лифта. Длина капсулы - от 1,2 до 1,6 м. По две на этаж, вызывается кнопками, скорость подачи не более 10-15 сек.
Есть Ю/корейские LG, Китайские
мусорные лифты есть укр производства и стоят не очень и дорого. А насчет капсул - т.е. жилец вызывает капсулу, бросает туда мусор - а дальше как? Мусор сам высыпается или.....?
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 17:07
#19
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Denbad
Недавно на башнях Москва-Сити побывал, общее впечатление, что в целом несущие конструкции с запасом раза в 2 делаются, думаю на таких объектах так и надо поступать, потому как срок службы должен у подобных зданий не десятилетиями а столетиями измиряться, и поэтому нефиг на них "экономией" заниматься.
да это проектанты перестраховываются, что бы ничего потом не случилось . Им же пофигу экономия заказчика. В нашем одном из зданий запас по прочности перекрытий - 3, балок - 7 :shock: . Когда залили одну балку, а бетон там просто физически не смог пройти через арматуру, вызвали конструктора - говорит заштукатурьте и не парьтесь, будет и так стоять. Вызвали специалистов для обследования конструкции (независимых) - говорят, так оно и на одной арматуре стоять будет Заштукатурили - уже год ноу праблем.
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2007, 17:12
#20
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Видел в москве работу компании по мониторингу зданий. Интересно - а в Украине такие есть или хотя бы оборудование и программное обеспечение в продаже? 8)
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2007, 21:01
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Denbad
срок службы должен у подобных зданий не десятилетиями а столетиями измиряться, .
У каких это зданий оффициальный срок службы несколько десятков лет? Если говорить о хрущевках, то было-ли это где-то записано изначально, или потом появилось, когда они стали грозить сыпаться? Если исключить хрущевки, то где показан срок службы для других зданий? Знают-ли об этом жильцы? Записано-ли у них в Договоре купли, что будет потом, когда срок подойдет?
Все здания должны стоять по нескольку веков, независимо от высоты. А высотки, как привлекательная мишень для террористов должны быть покрепче. См. фото из темы Балки и колонны, там показана толщина металла для колонны около 15 см.
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 10:47
#22
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Подождите! Срок службы - понятие нормативное. Если я правильно помню - в СНиПе самый минимальный 100 лет. Это срок службы железобетона. Инженерное оборудование понятно изнашивается, его менять нужно. Но это мелочи.
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 12:20
#23
mimarcik


 
Регистрация: 07.12.2006
kazan
Сообщений: 11


Ребята! Кто-нибудь кто проектировал высотные здания - ответьте на мой вопрос: есть ли смысл в расчетах на прогрессирующее обрушение. Результаты анализа расчетов на прогрессирующее первого высотного здания в Казани (35 этажей) показало то что расход арматуры по расчету на проссирующее и в условиях обычной эксплуатации отличаются в 2-2,3 раза (для плит 230 кг/м3)- это огромные деньги. За те деньги которые бухают в бетон можно было бы организовать более эффективную защиту безопасности
mimarcik вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 12:24
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Насчет нормативных сроков эксплуатации:
1. Наши нормы не предполагают строительство подобных зданий, а для 1-ой группы капитальности нормируется до 150 лет, если не путаю (или 15 10-летий, или 1.5 века). В Москва-Сити много рулят американцы, в их понимании, в чём я с ними согласен, здание более 50 этажей должно простоять 3-4 века. Представь работу "демонтаж Ж/Б 65-этажки в бизнесцентре Москвы" - это бабки соизмеримые с ценой строительства.
Насчет запасов прочности и т.п.
2. Армирование там хорошее, но обычное, "непроходимого леса" из стержней нет, а вот бетон в колоннах, диафрагмах и плитах возле колонн - класс В80 по проекту, фактически - ещё больше. Это не бетон - это скала искуственная, он металлом не царапаеться! В нашем СНиПе/СП по железобетону такого даже нет.
Вот отсюда и запас, и попробуй такой "домик" демонтируй через 100 лет, тебе правнуки ба-а-а-а-а-льшое спасибо скажут.
2 Andy8591
3. Твой прикол не смешной, на высоте 150-200м ветры иногда такие дуют, что если всеми конечностями держаться не будешь - сдует как нефиг нафиг. На Москва-Сити панели остекления через стальные пластины тощиной 14мм на болтах к перекрытиям крепяться. Мостики холода за счёт "хитрых" профилей стеклопакетов решаются.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 13:00
#25
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Denbad
Твой прикол не смешной
Да смеяться я уже давно перестал...
Разве тут до смеха. В Москве несколько зданий (св. 50 м) под вентиком стоят. Приятель мой в свое время обследование проводил независимое (заказчик сначала заказал, а потом "почему то", забыл про него), после того как облицовка спланировала с 15 этажа. Поднял в люльке на вскрытие, удружил...
Всего лишь два фото из многих...
Головка анкера меньше, чем диаметр отверстия в кронштейне. Шайба из черного металла, перетянута в "юбку", чуть-чуть и только сверху сурик и то уже наполовину с ржавчиной...
Цилиндрические заклепки даже не развальцованы. Да зачем, а кусачки на что...
Какой уж тут смех...
[ATTACH]1190883578.jpg[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 13:09
#26
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


Иногда после завершения строительства и начала эксплуатации в самом здании устраиваются экспозиции, иллюстрирующие процесс строительства и проводятся экскурсии по зданию, в том числе по некоторым инженерным системам. Купил билет и ходишь смотришь.
как пример - комплекс Роппонги Хиллс в Токио
http://www.roppongihills.com/en/
Мне кажется, имеет смысл изучить чужой опыт и не изобретать велосипед, к сожалению, наша страна сильно отстает в строительных технологиях и, соответственно, в проектировании.
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 13:43
#27
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


На браме после продувки и рассчетов максимальная сила ветра на высоте 170 метров - около тонны :shock: . Конечно запас в рассчетах троекратный, но кто его знает?
GlaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2007, 13:44
#28
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от mimarcik
Ребята! Кто-нибудь кто проектировал высотные здания - ответьте на мой вопрос: есть ли смысл в расчетах на прогрессирующее обрушение. Результаты анализа расчетов на прогрессирующее первого высотного здания в Казани (35 этажей) показало то что расход арматуры по расчету на проссирующее и в условиях обычной эксплуатации отличаются в 2-2,3 раза (для плит 230 кг/м3)- это огромные деньги. За те деньги которые бухают в бетон можно было бы организовать более эффективную защиту безопасности
230 это уже с учетом рассчета? А без обрушения сколько было?
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 16:45
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Надо ли выполнять расчет высотных зданий на прогрессирующее обрушение ? - вопрос риторический - без этого анализа и расчета ни техусловия на проектирование, ни тем более сам проект не будет допущен к реализации. Это требование нормативных документов.
В теории обрушения зданий есть два понятия - локальное обрушение, кторое ограничено по площади и может при его развитии привести к прогрессирующему обрушениу (пример тому - башни торгового центра в Нью-Йорке). Локальное разрушение может и не вызвать катастрофу, если в проекте будут предусмотрено то, что Вы называете защитой от возникновения локального очага обрушения и если + к этому будут предприняты конструктивные меры. И не только к бомбам и падающим самолетам это относиться, но и к джипу, который стоит в подезмном автопаркинге возле несущей колонны . Проблем очень много и мы по сути находимся только на пути их изучения.
Цена вопроса не сопоставима с затратами на повышение надежности как здания в целом, так и его отдельных элементов.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2007, 21:20
#30
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Для меня ещё один риторический вопрос существует, а нафига вообще такие здания строить?, мы что в Японии живем? Я сам на 2-м этаже 5-этажки живу и незнаю какую мне "коврижку " нужно предложить, чтоб я в равносильную жилплощадь на 30-й этаж взобрался. (Ну это эмоции и отдельная тема). Хотя есть преимущество: этажа после 40-го уже относительно тихо и воздух без дыма.
Одна из метод борьбы с "катаклизмами": в высотках посередине по высоте устраивают конструктивный этаж с сильно завышенной несущей способностью, фактически промежуточную "фундаментную плиту", она и осадки-ползучесть колонн гасит и на "случай чаво" не даст всему зданию развалиться. Вот одна из статей расходов "на высоту", в пригрузку к мусоропроводам-лифтам, суперфасадам, сложным сетям, скоростным лифтам, противопожарным системам и т.д и т.п.

2 Glas
Ветровая нагрузка в тонну действительно :shock: , но если расчитывать на вариант врезания в здание самолета, то может и нормально
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 06:01
#31
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


То Denbad: Вы правы, что высотные здания - трудоемки и затратны, но они еще и удел тех, которым это и по карману, и по уму. Небоскребы - это такой-же показатель научного и технологического потенциала нации, как полет в космос или ядерная бомба.
Небоскребы на мировом рынке - такой-же товар, как автомобили, самолеты. Есть страны, которые их покупают только для того, что-бы показать - какие мы богатые или типа богатые ( супербашня в Дубае, строительство которой завершается, недавно заложенная 600 -м башня "Россия" в Москве). Оба этих небоскреба - проекты британца Нормана Фостера. Думаю, что он ни когода не предложит такого в Великобритании - менталитет наций разный ! ( из 10 самых высоких зданий в мире 8 построено в Китае и Юго-Восточной Азии, 9-тая будет в Москве ). Многие страны - Франция, Китай, Япония, Британия, США - продают это как ТОВАР - от проекта до технологии и прибыль от этого вида бизнеса один из самых высоких и сравним только с торговлей энергоресурсами. Башня типа Дубайской или Московской - один полет на Луну.
А Мы, как здесь выше правильно сказали очень даже отстаем - и по проектированию, и в особенности по технологии возведения таких зданий.

Последний раз редактировалось AMS, 25.04.2008 в 16:05.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 08:08
#32
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Я не помню той темы, но в следующий раз рекомендую прочитать все же правила и воздерживаться от откровенного флуда и флейма.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 08:33
#33
мяу

архитектор
 
Регистрация: 09.06.2007
Москва
Сообщений: 749


[quote="Denbad"]Для меня ещё один риторический вопрос существует, а нафига вообще такие здания строить?, мы что в Японии живем? Я сам на 2-м этаже 5-этажки живу и незнаю какую мне "коврижку " нужно предложить, чтоб я в равносильную жилплощадь на 30-й этаж взобрался.

Абсолютно с Вами согласна. Высотки в Москве на меня наводят ужас.
Вообще, я считаю, что высотки - это какое-то окаянство.
мяу вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 09:45
#34
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Denbad

2 Glas
Ветровая нагрузка в тонну действительно :shock: , но если расчитывать на вариант врезания в здание самолета, то может и нормально
так вот как раз для облицовки фасада все рассчитывалось, ну никак не на самолет 8)
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 10:56
#35
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Так вот я и о том, что гордость за Державу по поводу наших высоток не испытываю, проектируют - иностранцы, строят - иностранцы, технологии - импортные. Китайцы свои башни сами делают. А нашим строителям когда немекаешь про монолитную плиту из бетона В35 у них глаза вот текие :shock: делаються. Какие высотки, у них с бетом постоянный напряг, техника только у лидеров боле-менее, остальные до сих пор из бадейки бетон льют.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 11:11
#36
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


Ну наши проектируют не иностранцы. Свои, хохлы Хотя технологии и оборудование в основном иностранное, это да.
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 13:16
#37
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Сегодня утром был на курируемом объекте - высотном здании бизнес-центр "Москва", который в Астане строит одно из подразделений строительной корпорации из Пекина, возводившей в Москве башню "Федерация".
Спросите - при чем здесь тема про высотные здания? - даже с такой казалось-бы мелочи, как внешний вид строительной площадки (не говоря о качестве выполнения работ) - с этого у них все и начинается !
[ATTACH]1190970697.JPG[/ATTACH]
На фото вверху слева - не подъемный кран, а бетононасос для бетонирования плит перекрытия, колонн, диафрагм в радиусе до 30 м. с виброхоботом. Производительность - 60 м.куб.час
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 13:53
#38
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от GlaS
На браме после продувки и рассчетов максимальная сила ветра на высоте 170 метров - около тонны . Конечно запас в рассчетах троекратный, но кто его знает?
Не знаю попадалась данная статейка или нет, вообщем, она довольно свежая. Автора, Гагарина Валерия Геннадьевича, я знаю лично, раза три видел его выступления, на базе которых и построена данная статья. Все очень красиво. Рис. 7 на стр. 60 это хороший добротный "мультик" в реальном маштабе времени.

Самому оценками по СНиП 2.01.07-85* заниматься приходилось, хотя конечно до высот не более 60 м, да и не мое это дело, как практика. Беда в том, что наш рынок завален очень разными, а иногда и очень сомнительного качества, фасадными анкерами, применение некоторых из них я бы однозначно трактовал как диверсию...
Вот и приходится проводить полевой контроль анкеров по допустимой нагрузке на вырыв, а потом прикидки делать, спать то спокойно хочется...

А так, кто бы спорил, вполне возможно, что методика СНиП 2.01.07-85* на больших высотах может давать заниженное значение по ветровой нагрузке. Для меня вопрос в одном, когда это вся красота в каком-то удобоваримом виде дойдет до народа на местах...

После статьи (она вышла в двух номерах) дам выдержку еще из одного документа
[ATTACH]1190972730.rar[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 13:57
#39
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Вторая часть статьи.
Сзади прицепил еще пару страниц. Все о том же семинаре 24-26.10.07. Если не буду в командировке, то обязательно кое-какие секции собираюсь посетить, может научат чему-нибудь умному...
[ATTACH]1190973427.rar[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2007, 14:32
#40
GlaS


 
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43


площадка и качество строительства и ме в Москве понравилось. Федерацию какие то иностранцы делают? Глаза узкие, говорят на непонятном езыге . Хотя строй фирма вроде русская.
GlaS вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2007, 15:14
#41
Andy8591

практик
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 72


Сбрасываю еще один документ, который меня в свое время весьма заинтересовал... Выпущен он был совместно ФГУ "ФЦС" Госстроя и ЦНИИСК. Тираж, если память не отказала, не более 500 экз. Достать его (за пределами МКАД) было практически невозможно, весь тираж моментально разлетелся.
Хотя речь идет о вентиках, но согласитесь, что для расчета знакопеременной ветровой нагрузки, которая воздействует на единицу площади фасада, какая разница, вентик это или светопрозрачка, или это мокрый фасад и т.п.
Так вот, сравните ф-лу (1) и ф-лу (6) СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" и, в частности, коэф. k(z) и k.
Короче, здесь СНиП-я методика "заинтегралена" по самые помидоры...
В к(z) забито изменение суммарной (средней и пульсационной :!: составляющих) ветровой нагрузки по высоте z.
Просто супер, из табл. 3.1 выбираю к(z) и уже не надо заморачиваться, и отдельно считать пульсационную составляющую...

Вопрос в легитимности такого документа и в надежности тех результатов, которые получаешь :?: :!:
Ну и еще п.3.3.4 несколько по другому трактует выбор краевой зоны.
[ATTACH]1190978069.rar[/ATTACH]
Andy8591 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:37
#42
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от Andy8591 Посмотреть сообщение
Сбрасываю еще один документ, который меня в свое время весьма заинтересовал...
а нет ли у Вас полной версии документа?
а то оч. интересует
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 21:00
#43
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
недавно заложенная 600 -м башня "Россия" в Москве). ....из 10 самых высоких зданий в мире 8 построено в Китае и Юго-Восточной Азии, 9-тая будет в Москве
Построили "Россию"? больше трех лет прошло с того сообщения...
Vova вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 21:38
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Здорово надо попробовать эти ветровые нагрузки завтра на работе.Только экспертиза их не пропустит.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 20:42
#45
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Добрый вечер! Заинтересовала статья про намечающееся строительство 400 метрового небоскреба в Грозном. Есть макет ,концепция,эскизный проект. 165 метров здание у них уже стоит.
У меня вопрос по поводу технических и нормативных возможностей по строительству таких высотных зданий в сейсмических районах. 10 баллов в Грозном. Наш СНиП ограничивает при такой бальности высоту,если не ошибаюсь 50 метрами.
Каким образом могут продавить 400 метров и уже построены 165 метровые здания в 10 бальном районе?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2013, 22:32
#46
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


япония вся в сейсмике и все стоит (ну не всегда)
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 10:37
#47
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
япония вся в сейсмике и все стоит (ну не всегда)
В Японии другие нормативы. В России (а Чечня часть России) СНиП по сейсмике ограничивает 10 бальные площадки стр-ва высотой 50 метров.
Возник вопрос к проектировщикам в сейсмических районах,каким образом уходят от этих требований. Прописано ли где-то в наших(не японских) нормах возможность стр-ва в 10-бальных районах зданий выше 50 метров? А 400 метров как-то показались уж слишком смелым решением. И проектировщики то наши,российские.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 11:13
#48
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Каким образом могут продавить 400 метров и уже построены 165 метровые здания в 10 бальном районе?

Деньги и еще раз деньги.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 11:33
#49
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
проектировщики то наши,российские
в этом случае стоит организовать тотализатор
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 14:28
#50
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


экспериментальное строительство и т.п., а бы бабки были!
kechua вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 14:34
#51
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


там конструктор В.И. Травуш.
лучше него у нас нет. да и за рубежом таких поискать.
считают в НОЦ КМ МГСУ у Белостоцкого. аналогично с т.зр. расчетов.
очень хороший архитектор.
будут разработаны специальные ТУ (ЦНИСК, НИИЖБ, НИОСП)
строить (возможно) будут лучшие китайцы.
есть шансы, что все получится.

Последний раз редактировалось СергейД, 25.08.2013 в 17:58.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 15:16
#52
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Каким образом могут продавить 400 метров и уже построены 165 метровые здания в 10 бальном районе?
Все что не укладывается в СНиП просто проектируется по СТУ и всё! Там п. 1.6 прочитайте. СергейД все уже сказал.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2013, 16:42
#53
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Все что не укладывается в СНиП просто проектируется по СТУ и всё! Там п. 1.6 прочитайте. СергейД все уже сказал
Спасибо! Есть такой пункт в старом СНиПе.Он имеет место быть и в новой нормативке.Слишком большую ответственность авторы проекта берут на себя.
10 баллов площадка,400 метров и пожелание заказчика строить из местных материалов.Какие-то супер СТУ должны здесь появиться).
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Особенности проектирования высотных зданий