| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усилия в анкерных болтах
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 28738
|
|
||||
конструктор-расчетчик Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
![]() |
если я не ошибаюсь,то надо просчитать усилия сначала от одного момента,затем от второго, просуммировав их - считать болт на эт получившееся усилие...а у тебя база шарнирная?
__________________
все гениальное и на самом деле просто... |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
... и еще добавить усилие от затяжки анкерных болтов как указано в "пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03 пункт 3.8 этот пунктик увеличивает сечение болта значительно - раза в два ...
![]() Где-то встречалось, не помню, если у тебя поперечная сила составляет 75% от продольной и более (продольной в смысле та которая к фундаменту) то рекомендуют ставить шпоры, так же как и в связевых блоках при сейсмике Кстати NIKO63 в шарнирной базе моментов нету - если че .. ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-расчетчик Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
![]() |
Mike, сорри прогон огромнейший((( - закрутилси - а думал про жесткую, и что это за схема такая - где значительные моменты в двух плоскостях - обычно в одной из плоскостей он значительно меньше... или же схема неправильно подобрана...
__________________
все гениальное и на самом деле просто... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
eilukha, да, а еще есть и другой способ - контактная задача. И базу сразу можно проверить и бетон на смятие проверить, и усилие в анкерах определить. Проблема только одна - расчет проверочный, но если база решена, то для подбора диаметра анкера можно и такую задачу использовать.
|
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>>ppv
Ну почему же противоречит логике? Все очень логично, если усилие от затяжки анкера вы складываете с действующим усилием и на их сумму подбираете анкер ... "3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт. Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт." К примеру при затяжки болта М30 крутящим моментом ~ 43 кгс*м получаем растягивающее усилие в болте около 5.2 тонны... с эти как бы надо считаться, как я думаю ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>>Евгений, Екатеринбург
Хорошо, скажем М30 с площадью 5,6 см2 и Ry=1900 кгс/см2 несет на растяжение 5,6*1900=10 640 кгс , потом вы закручиваете болт и создаете усилие в нем 5000 кгс и по расчету скажем у вас растягивающее от момента еще 8000 кг, получается вы теми 5000 пренебрегаете и считаете что у вас все нормально, я правильно вас понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
Mike
Усилие затяжки назначается как часть от разрушающего усилия, которое держит болт. Затягивая предварительным натяжением болт, создаем усилие другого направления - не растяжения. Таким образом, натяжение не может добавлять усилие в болте и превышать разрушающее усилие. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
я понимаю вам этой величиной хочется пренебречь, но если она 70%-110% от действующей нагрузки - то ее надо куда-то деть а не пренебрегать ею. Кстати если соединение считается на поперечную силу - то и усилие затяжки участвуют в определении площади сечения болта - вы посмотрите упомянутый мной документик - очень поучительный (кстати формула 11)
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
2. Документ Ваш безусловно поучительный, хорошо что Вы его читаете, только читать его следует после изучения теоретической механики, сопромата и строймеха. И вот если вы возьмете уравнение моментов относительно какой-либо точки (удобнее через ось болта) и/или уравнение сил на ось колонны, то убедитесь что они не складываются. Усилие преднатяга лишь сдвигает линию деформации=увеличивает силу при которой произойдет отрыв одной (обеих) сторон базы. Пример: Центрально растянутая стойка (гипотетически, например кронштейн оттяжки) если в кронштейне растягивающее усилие 100тс, то по сколько в каждом из 4-х болтов? А если как вы говорите добавить по 10тс преднатяга (итого по 35тс), то как же уравнение сил на продольную ось выполнится? Приведите рисунок если не трудно с Вашим решением. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
А вот мое решение :-)
1. Допустим усилие на кронштейне 0тс, тогда преднатяг (10тс)уравновешивается сжатием в бетоне стыка (40тс). 2. Усилие на кроштейне 20, тогда в болтах по 10, еще 20 уравновешивается обжатием бетона стыка. 3. Усилие на кронштейне 40 - в болтах по 10, бетон не обжат. 4. Усилие на кронштейне 100 - в болтах по 25, бетон не обжат. Термех таки рулит. И СНиП только подтверждает это :-) |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Mike
1. При предварительной затяжки болтов под опорнной плитой возникают равномерное сжимающие напряжения. 2.При моменте одна из частей опорной плиты получает отрыв(треугольная эпюра напряжений под плитой). 3. Прорисуй эти 2 эпюры. а потом сложи и ты увидишь что болты влючаться в работу только после того как выберут напряжения от предварительной затяжки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Тут аналогия есть фланцевыми соединениями. Мне раньше тоже это долго и упорно умные люди объясняли, а я всё никак не мог врубиться, типа, как Mike. Потом въехал, спустя долгое время.
Если узел опирания колонны жёсткий, предварительная затяжка только уменьшает податливость соединения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
спасибо что подсказали - про механику, а то я как то об этом мало задумывался в последнее время... а в вашей задачке на каждый болт будет действовать 25 тонн при условии что ось усилия проходит через центр тяжести группы болтов, а до приложения нагрузке в болте уже есть растягивающие напряжения (стрелочки между опроной плитой и фундаментом).
Кстати в двигоустойчивых соединениях высокопрочные болты на что работают? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Mike, извините, если чем обидел.
Даже если вы для себя не сразу уясните работу предварительно затянутого болта (в моём случае, это было давно и заняло около месяца), если подумать, в вашей логике изначально много противоречий. Вы находите усилие, действующее на болт, потом подбираете его площадь, потом находите затяжку болтов, а потом вам приходится снова находить площадь болта.:? Не легче ли написать, что площадь болта находить по усилию 1.75P? Аналогий с затяжкой болтов базы много: фланцевые соединения, предварительно напряжённая арматура. |
|||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Ну вот мы и приехали ... пытаешься растолковать куда девается усилие от затяжки болта а тебе говорят что ты не до конца осмыслил вопрос и это прийдет со временем и с опытом ... и что в моей логике много противоречий - если противоречия есть то все претензии к составителям "пособия" анкерные болты считаются по нему, и я тут не причем! И какие то формулы придумывать - я не придумываю, я полагаю что напряжения от затяжки болта учитывается пониженным расчетным сопротивлением болта, в то время как господин Евгений из Екатеринбурга говорит что все это не так и что "болт находиться в сложном напряженном состоянии поэтому расчетное сопротивление занижено" - довольно размытая фраза - явно откуда-нибудь из мандрикова...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
IBZ - обоснуйте поконкретнее про фланцевое соединение!!!
Mike, ты ссылаешься на это МДС по анкерным болтам, но там ведь нигде не написано, что усилие затяжки надо складывать с расчётным усилием на болт. Никаких противоречий в пособии нет. В том пособии описаны несколько случаев работы болта. В сдвигоустойчивых соединениях усилие предварительной затяжки увеличивает силу трения. Есть соединения, где болт работает и на срез и на растяжение, как правило, такие соединения редко для баз колонн проектируют, обычно поперечную силу, не компенсированную трением под базой, воспринимают "шпорами". Можешь почитать пособие по проектированию фундаментов по отдельно стоящие колонны...Там только один случай работы описываться и более понятно. Усилие предварительной затяжки находится для того, чтобы соединение было менее податливым и чтобы вы в чертежах привели крутящий момент закручивания гаек для строителей. Очень ясно и чётко тебе ppv в 11 посте объяснил, да и другие тоже, что тебе ещё непонятно? Надо с логикой дружить. Мне бы раньше так объясняли... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Рад что Ваши рассуждения, хоть и далеки от истины, но в запас прочности. Цитата:
У нас с машиностроителями одни уравнения равновесия (они туда еще Д'аламбера впихивают :-) ), одни уравнения динамики и прочее... Нет у них отличных от нас (строителей) принципов работы болтов. Почитайте книги по механике... Там все написано. |
|||
![]() |
|
||||
У машиностроителей как раз - то все ОК! Это у нас, у строителей проблемы
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Евгений, Екатеринбург wrote
Цитата:
Евгений, Екатеринбург wrote Цитата:
подойдем к вопросу с другой стороны - в болтах 0 тс вы прикладываете 100 тс на 4 болта - у вас получается 25 тс на каждый болт - потом затягиваете все болты еще на 10 тс у вас сколько в болте получается? по вашей теории 25 тс, а мне вот почему-то кажется что 35 ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
после достижения предела текучести начинают расти деформации при практически неизменном уровне напряжений. это значит что все равно, натянули вы анкер сначала или нет, он будет держать силу равную "Площадь х Предел текучести". Ваш Дядя Вася создает усилие за счет деформации, и уходит, а эта деформация просто пшик после достижения текучести.
|
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
после достижения предела текучести в анкере не просто усилие пшик а пожалуй и все здание пшик - не думаю что какой либо инженер решиться считать анкера в предпосылке пластической работы анкера - о таком я не слышал ...
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
2 Mike Да ладно, не бодайся. Я сам не супер металлист. Как-то на эту тему уже вопрос поднимал. Полгода-год назад. Меня тут же отшили. Задумался, поднял умные книги, почесал в затылке. Понял - правы. Мой совет - остынь. К тому же выходные на носу... ЗЫ: А у тебя есть правильная травка? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну так, короче, я думаю что вы не правы.
Практически для расчета прочности не надо складывать внешнее усилие и усилие начального тяжения (т.к. последнее обусловлено упругой начальной деформацией и с наступлением текучести - "обесценивается"). Напряжения до достижения предела текучести действительно складываются, и это влияет на силу трения. Ну и конечно, надо чтобы напряжение от внешней нагрузки не превышало Rba=0,4*R (0,5R в современном СНиПе). А Евгений просто не те доводы приводил. Не пойму, в каком именно месте механики он нашел такое, что напряжения суммировать нельзя .... |
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Хворобьевъ wrote:
Цитата:
Цитата:
Аsa=k0*P/Rba где к0=1,35 для динамических нагрузок и к0=1,05 для статических P растягивающее усилие в болте, Rba- расчетное сопротивление болта растяжению и оно приблизительно в два раза меньше чем расчетное сопротивление такой же стали по таблице 51 для листа и фасонного проката, это однозначно указывает что предел текучески болт не достигается если он подобран по этой формуле. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Поясню я такой момент. Вы не задавались вопросом, почему Rba=0.5*R, а не R/gamma_u или Ry ? Во первых в реале анкер растягивается строго говоря не вполне одноосно. Т.е. формула сигма = N/A к нему применяется достаточно условно (работает не вся площадь "А" а ее часть). Поэтому берут не предел текучести Ry а как бы его, но с запасом, и выражают Rba не в долях Ry а в долях R, что спорно с точки зрения теории но пофиг на практике. Короче, так или иначе, но предполагается (в соответствии с основным принципом всех расчетов по I-й группе - по предельным состояниям) что анкер ближе к предельному напряжению (Rba) начнет течь. а следовательно начальное напряжение он сбрасывает. А вы рассуждаете очень примитивно: вот напряжение достигает расчетного сопротивления и якобы сразу происходит "поломка". Если бы сталь не обладала пластическими свойствами, так бы оно и было. А в связи с пластичностью ваша "формальная логика" уже не работает. (например сопротивление сдвигу по табл. 1* - 0.58*Ry - как раз и устанавливается по энерг. теории прочности для случая сдвига - из условия текучести. Т.е. - текучесть подразумевается так или иначе всегда при выводе формул) Как инженер, вы поступаете правильно, когда считаете по формулам и по примерам. Но когда беретесь отвечать на вопрос "почему" так, а не эдак, то тут простые совпадения могут оказаться случайными, надо причину выяснять. |
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
![]() Кстати в новом СП 53-102-2004: Rba=0.8*Ryn - привязка к пределу текучести, а не временному сопротивлению, о чем я писал двумя постами выше. Получается (1+0,7)*0,8Ryn = 1.4*Ryn - на 40% больше предела текучести. |
|||
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
Хворобьевъ wrote:
Цитата:
Цитата:
но тут выезжаете вы на белом коне успокаиваете всех, показываете формулу что анкер должен течь, обещаете в следующий раз заложить еще меньшие сечения болтов, показываете расчет экономической выгоды, все начинают вам апплодировать, шампанское льется рекой... Здорово вы задумали! Лобачевский нервно курит в стороне ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
На мой взгляд действует такая схема:
растягивающее усилие в болтах вызвано сжатыми им элементами(в нашем случае это бетон и базовая плита колонны),прикладывая к болту внешнюю растягивающую нагрузку мы уменьшаем сжатие и соответственно вызываемое им растяжение болта.Поэтому нельзя складывать напряжение от затяжки с напряжением от внешней нагрузки. Если бы это было не так,то преднапряженный болт нельзя было бы нагружать нагрузкой,вызывающей рестяжение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to IBZ
Цитата:
![]() Пока предварительное сжатие фланцев не преодолеется, на болты растягивающие усилия не передадутся. Кстати, для фланцевых соед. величина предвар. натяжения 0.9Bbt*Abn |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Рассмотрим еще раз произвольное фланцевое соединение работающее в упругой стадии - развитие пластичности для болтов вещь абсолютно, с моей точки зрения, недопустимая. Полагаем, что напряжения в контактной зоне распределены равномерно, тогда при предварительном натяжении болтов фланцы деформируются на величину f=(Na*1*t)/(E*Aф), где Na - общее усилие предварительного натяжения во всех болтах; t - общая толщина фланцевого соединения; Аф - контактная площадь соединения. Начинаем растягивать соединение до момента раскрытия фланца. При этом вся деформация фланцев будет выбрана, но и болты дополнительно деформируются на эту же величину. При этом в болте возникает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ усилие в размере Nd=f*E*Ab/t (если игнорировать толщины шайб) или после подстановки и сокращений: Nd=Na*Ab/Aф Nd - суммарное дополнительное натяжение во всех болтах Na - суммарное предварительное натяжение во всех болтах Ab - суммарная площадь болтов Аф - контактная площадь фланцев У строителей отношение Ab/Aф обычно невелико и дополнительным усилием попросту пренебрегают, а вот машиностроители этот момент учитывают - у них фланцы более "болтонасыщены' ![]() В примере с одним болтом da=36мм предварительно натянутым усилием Na=20 т и размером фланца 2000Х200 дополнительное усилие составит Nd~520 кг. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to IBZ
Круто! А можно ещё ссылочку на источник ваших выкладок? Особенно меня добивают бешенное усилие 520 кгс. ![]() Можно, конечно, учесть деформацию фланцев, вследствие предварительного натяжения, и потом приплести это к дополнительным усилиям на болты, но вы, как на духу ![]() Скажите, если предположить (виртуально), что усилие сжатия между фланцами создаётся каким-нибудь "МАГНИТОМ" или "КЛЕЕМ", то нужны тогда будут вообще эти болты, пока соединение держит? |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Коллеги, рекомендую взглянуть и прочесть несколько страничек из не безизвестной книги Бригера "Резьбовые и фланцевые соединения" (см. аттач). А именно обратите внимание на равенство м/у формулой 3.1 и 3.2, а также на первый абзац на с.26 и формулы 3.10, 3.11. Я думаю что это внесет значительную ясность в ваши рассуждения.
[ATTACH]1191150979.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сила 520кг и правда "круто" ![]() Усилия сжатия между фланцами девается приблизительно туда-же, куда и дырка от бублика ![]() Если флацы прилепить друг к другу как Вы говорите (если я только правильно понял), то на фига болты, ежели сила магнетизма превышает расчетную растягивающую нагрузку и прижимная сила достаточна для создания трения > Qx. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to IBZ
Что-то вы мне голову морочите. ![]() Но как же быть с вашими прежними словами про дискретность? Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Мне показалось, что вывод об одномоментном падении усилия в болте в 2 раза как раз и говорит о том, что начальное предположение (об прямом увеличении усилия) в корне НЕ ВЕРНО. Наверное, плохо у меня с русским или мало вопросительных знаков поставил и смеющихся рож нарисовал ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to IBZ
Понятно, получился разговор глухого с немым. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
В том числе понятно и логично то, что если жесткость детали бесконечна (как и предполагается при расчете базы колонны), то усилия просто не суммируются и до расхождения стыка усилие в болте остается постоянным, равным усилию преднатяга. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
На самом деле плечо может оказаться меньше, чем расстояние между анкерами (низкая жесткость базы на изгиб, высокая прочность бетона), так что контактной задачей иногда просто необходимо воспользоваться. P.S.: Если что наврал, прошу поправить. |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Да и еще. Болты не доводят до пластической стадии. Нелинейностей/непредсказуемостей и без того хватает. Что же касается формул в СНиПе 2.09.03-85, тот там все что нужно уже сложили за нас. А в п.8 приложения 2 формулы для определения предварительной затяжки даны лишь для того, что бы мы указывали в своих чертежах требуемое усилие затяжки/момента закручивания. И больше нигде их не нужно использовать, ни прибавлять, ни отнимать. [ATTACH]1191220869.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Основание базы колонны можно считать абсолютно жестким в пределах длины анкерного болта (от гайки до места анкеровки). По крайней мере продольная жесткость бетона фундамента и самого болта не соизмеримы. зы. Меня-то Вам не запутать :-)... А за наводку спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, но там, если верить Биргеру, как раз учитывается продольная жесткость не всего фундамента, а некой эффективной зоны, примыкающей к болту. Той зоны, которая включается в работу при предварительном напряжении. Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to cyberkolbasa
+1! не сочтите за наглость, а цифры можете привести, (наверняка ведь вы всё это проверяли) какую львиную часть внешней нагрузки забирают болты? Ведь если для фланцев она будет равна около 37%, то болт разрушится: B0=0.9*0.7*Rbun*Abn=0.9*0.7*11000*3.52=24.0тс - для болта диам. 24 - 40Х Селект |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Толща намного податливее, но ее высоту считают ограниченной, хотя согласно логике механики сплошных сред, высота сжимаемой толщи бесконечна (проверьте на МКЭ :-) ) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
http://ihtik.lib.ru/servage_stroitel_22dec2006.html (под номером 712) |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
А цифры, пожалуйста, вот они: Во фланцевых соединениях коэффициент нагрузки «хи» равен 0,2-0,3 от внешней нагрузки на болт. В случае фундаментных болтов цифры вообще у всех перед глазами – см. табл. 1 приложения 2 СНиП 2.09.03-85, т.е. 0,4-0,6. Цитата:
И потом. Если я правильно понял работу болтовых соединений, то наступление пластических деформаций в болте повлечет за собой «исчезновение» усилия от затяжки (об этом тут уже упоминали). В результате раскрытию стыка больше ничто препятствовать не будет. А этого допускать нельзя. Отсюда, надо полагать, что в нормах заложены формулы не допускающие пластических деформаций в болтах, в частности в фундаментных. Но я вполне допускаю что я не прав. Формально мне вроде бы все ясно. Однако в голове "картинки" еще нет. А вот у Askerovicha думаю есть. Где же он? *************добавил А вот и подтверждение моих слов про пластичекие деформации (см. аттач, выделено) [ATTACH]1191235847.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Не отвергаю науки и из данного обсуждения извлек много нового и полезного. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Цитата:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Спрошу здесь. Предположим у нас есть база колонны с жесткой заделкой. Вертикальное усилие N=50 тонн. Предварительно затягиваем 4ре болта (пусть в каждом из них предварительное усилие будет 5тонн). Какое напряжение будет под опорной плитой базы, нужно ли к 50 тоннам еще добавлять 20 тонн от болтов? Что-то я запутался.
|
|||
![]() |