В целом вопрос кто как это делает и делает ли вообще ?
И второй вопрос кто как учитывает СП22 п 5.6.43
Цитата:
При определении кренов фундаментов, кроме того, необходимо, как правило, учитывать заглубление фундамента, жесткость надфундаментной конструкции, а также возможность увеличения эксцентриситета нагрузки из-за наклона фундамента (сооружения).
Просмотров: 6377
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:18
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


расчитываю совместно сооружение с фундаментом с соблюдением
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 125
Размер:	107.6 Кб
ID:	183316  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:20
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


wvovanw, как вы учитываете увеличение момента на фундамент от крена ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:25
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Думаю, что никто этого не делает.
Основная нагрузка, для таких сооружений, ветер? Наверное, небольшой эксцентриситет не скажется на работе башни или трубы.
100k вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:31
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
как вы учитываете увеличение момента на фундамент от крена ?
никак...
Интересный вопрос.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:41
#6
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
как вы учитываете увеличение момента на фундамент от крена ?
Сколько я не считал свои проекты, у меня особой добавки в момент от крена не было, наверное высота не та была, до 30 м.
Но, в целом считаем вертикальное отклонение сооружения от вертикальной оси, затем крен фундамента. После строим кривую оси сооружения и добавляем крен фундамента (через поворот оси).
Далее разбиваем сооружение на участки и берем умножаем собственный вес участка на расстояние отклонения до вертикальной оси (эксцентриситет).
Таким образом получаем дополнительный момент от крена фундамента и отклонения самого сооружения.
HawK вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:43
#7
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Может расчет с учетом геометрической нелинейности?
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 19:44
#8
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Геометрически нелинейный расчет учитывает вопрос автора. Однако на практике геом. нелин. никогда не учитывал - только в учебных целях.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 19:55
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Таким образом получаем дополнительный момент от крена фундамента и отклонения самого сооружения.
в целом я тоже так и предполагал (для линейного расчета), но изначально мы не знаем крен фундамента, чтобы уйти от итераций
возможно просто задать МАХ допустимый крен сооружения, далее посчитать доп момент и с учетом его
получить размер подошвы и перепроверить крен сооружения с учетом крена башни от ветра и посчитанного фундамента и мы можем сразу вписаться
в допустимое значение крена сооружения - т.е. это и будет весь расчет с учетом работы основания, кроме того понимаю, что вычисление доп момента от крена сооружения нужно делать вручную и наверное при расчете элементов башни по хорошему нужно учесть перераспределение усилий
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 20:07
#10
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
наверное при расчете элементов башни по хорошему нужно учесть перераспределение усилий
нужно, ну и заодно узлы крепления к фундаменту проверить.
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:13
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
нужно, ну и заодно узлы крепления к фундаменту проверить.
да, а вот как это сделать при линейном расчете ? есть теория, что это можно сделать заменив
полученный момент системой горизонтальных сил, вычисленных обратно от допмомента....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 20:23
#12
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


вычисляете в каком-то программном комплексе?
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
системой горизонтальных сил
а поперечную силу от этих горизонтальных сил в уме запомните и учитывать не будете ?
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:29
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
вычисляете в каком-то программном комплексе?
в скаде

Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
а поперечную силу от этих горизонтальных сил в уме запомните и учитывать не будете ?
а она тоже должна появиться при крене....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 20:30
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


надо конечную жесткость основания или конечную жесткость связи задать, тогда в МКЭ можно выполнить нелинейный расчет, сам такого не делал, сразу скажу, но теоретически я вижу это так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:33
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
надо конечную жесткость основания или конечную жесткость связи задать, тогда в МКЭ можно выполнить нелинейный расчет, сам такого не делал, сразу скажу, но теоретически я вижу это так
проблема в том, что для отдельного фундамента это не сработает, т.к. влиять будет только жесткость по крену, а скад учтет это только в нелинейной постановке
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 20:38
#16
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а она тоже должна появиться при крене....
так и появится, но не такая
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
заменив полученный момент системой горизонтальных сил
неужели такой момент большой, что вы так переживаете?
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 20:40
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
неужели такой момент большой, что вы так переживаете?
да нет, за это не переживаю, просто будет экспертиза и нужно
готовить ответ на вопрос эксперта как учли работу основания....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 21:00
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
проблема в том, что для отдельного фундамента это не сработает, т.к. влиять будет только жесткость по крену, а скад учтет это только в нелинейной постановке
ну тогда повернуть все элементы на угол крена и произвести второй расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 21:04
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда повернуть все элементы на угол крена и произвести второй расчет
про такое тоже думали ), но боимся, что эксперт такого подхода не поймет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 21:21
#20
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
HawK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 21:29
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
это ужасно трудоемко......

вот кому интересно книга - раздел 6.5
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2017, 21:38
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
значит, надо строить схему с учетом отклонения от вертикали всех элементов (по результатам первого расчета), нагружать ее и считать
ага и плюс крен и можно сказать у вас получится нелинейный расчет с одной итерацией с учетом взаимодействия с основанием
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2017, 09:18
#23
HawK


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83


не знаю как в скаде, но в лире можно взять КЭ №309 для стержней и пересчитать схему с учетом геометрической нелинейности.
решил пару примеров, результат очень похож
HawK вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 09:31
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
взять КЭ №309 для стержней и пересчитать схему с учетом геометрической нелинейности
- GIP, так не годится?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 10:52
1 | #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нужно
готовить ответ на вопрос эксперта как учли работу основания..
Offtop: 1/ Фундамент заменили КЭ 51 с крутильной жесткостью.
2/ Вычислили отклонение стержня и доп. момент от этого.
3/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51 и пересчитали, получив новый доп. момент.
4/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51...и путем приближений получили окончательный крен...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 11:26
#26
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Offtop: Рекомендую сначала посчитать здание с учётом монтажа. Характер работы конструкции и грунта может весьма измениться.
http://scadsoft.com/download/2015Kie...i_ne_tolko.ppt
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 10:13
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- GIP, так не годится?
годится, но пока смотрю как в линейке можно сделать....

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Фундамент заменили КЭ 51 с крутильной жесткостью.
задав 51 элемент с крутильной жесткостью на одиночной опоре единственного фундамента сооружения башенного типа ничего не меняется в скаде в плане тех же самых нагрузок на фундамент....в линейном расчете
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 11:18
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
ничего не меняется
Offtop: Плёхо...У меня меняется...
Вложения
Тип файла: docx 27.docx (104.0 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 11:48
#29
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В справочнике к каменным конструкциям есть коэффициент 1,1 для кирпичных дымовых труб, который учитывает дополнительный момент от крена трубы.
В свое время писал статью по этому вопросу, делал численный расчет по разным методикам и сравнивал результаты. Почитайте может быть поможет ответить эксперту.
Вложения
Тип файла: pdf 06_korsun_vinogradova_efimenko.pdf (862.4 Кб, 32 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 18:22
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Плёхо...У меня меняется...
а скиньте-ка свой скадовский файл ....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2017, 10:50
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
а скиньте-ка свой скадовский файл
Где бы его взять.

Вообще, вместо общего доп. момента от крена можно по длине стержня ввести моменты от смещения продольной нагрузки от вертикали. Если эти доп. моменты будут сосредоточенные, то эпюрка М по стержню будет несколько изломанная в точках этих доп. моментов, но будет с учетом крена и смещения верт. нагрузки.

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.02.2017 в 10:55.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Witsoon Основания и фундаменты 2 16.03.2012 10:09
учет грунтового основания в Stark ES. sergeiust STARK ES 13 28.11.2011 19:29