| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учет работы основания при проектировании сооружений башенного типа на отдельном фундаменте
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396
|
||
Просмотров: 6377
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 83
|
Сколько я не считал свои проекты, у меня особой добавки в момент от крена не было, наверное высота не та была, до 30 м.
Но, в целом считаем вертикальное отклонение сооружения от вертикальной оси, затем крен фундамента. После строим кривую оси сооружения и добавляем крен фундамента (через поворот оси). Далее разбиваем сооружение на участки и берем умножаем собственный вес участка на расстояние отклонения до вертикальной оси (эксцентриситет). Таким образом получаем дополнительный момент от крена фундамента и отклонения самого сооружения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
возможно просто задать МАХ допустимый крен сооружения, далее посчитать доп момент и с учетом его получить размер подошвы и перепроверить крен сооружения с учетом крена башни от ветра и посчитанного фундамента и мы можем сразу вписаться в допустимое значение крена сооружения - т.е. это и будет весь расчет с учетом работы основания, кроме того понимаю, что вычисление доп момента от крена сооружения нужно делать вручную и наверное при расчете элементов башни по хорошему нужно учесть перераспределение усилий |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
надо конечную жесткость основания или конечную жесткость связи задать, тогда в МКЭ можно выполнить нелинейный расчет, сам такого не делал, сразу скажу, но теоретически я вижу это так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
проблема в том, что для отдельного фундамента это не сработает, т.к. влиять будет только жесткость по крену, а скад учтет это только в нелинейной постановке
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну тогда повернуть все элементы на угол крена и произвести второй расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
вот кому интересно книга - раздел 6.5 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ага и плюс крен и можно сказать у вас получится нелинейный расчет с одной итерацией с учетом взаимодействия с основанием
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Offtop: 1/ Фундамент заменили КЭ 51 с крутильной жесткостью.
2/ Вычислили отклонение стержня и доп. момент от этого. 3/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51 и пересчитали, получив новый доп. момент. 4/ Значение Доп. момента приложили в узел КЭ 51...и путем приближений получили окончательный крен... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Offtop: Рекомендую сначала посчитать здание с учётом монтажа. Характер работы конструкции и грунта может весьма измениться.
http://scadsoft.com/download/2015Kie...i_ne_tolko.ppt |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
годится, но пока смотрю как в линейке можно сделать....
задав 51 элемент с крутильной жесткостью на одиночной опоре единственного фундамента сооружения башенного типа ничего не меняется в скаде в плане тех же самых нагрузок на фундамент....в линейном расчете |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
В справочнике к каменным конструкциям есть коэффициент 1,1 для кирпичных дымовых труб, который учитывает дополнительный момент от крена трубы.
В свое время писал статью по этому вопросу, делал численный расчет по разным методикам и сравнивал результаты. Почитайте может быть поможет ответить эксперту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Где бы его взять.
Вообще, вместо общего доп. момента от крена можно по длине стержня ввести моменты от смещения продольной нагрузки от вертикали. Если эти доп. моменты будут сосредоточенные, то эпюрка М по стержню будет несколько изломанная в точках этих доп. моментов, но будет с учетом крена и смещения верт. нагрузки. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 12.02.2017 в 10:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD | avp77 | SCAD | 91 | 15.04.2014 07:54 |
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Witsoon | Основания и фундаменты | 2 | 16.03.2012 10:09 |
учет грунтового основания в Stark ES. | sergeiust | STARK ES | 13 | 28.11.2011 19:29 |
учет основания в расчетах здания | sergtum | Расчетные программы | 11 | 05.11.2003 14:38 |